技术交底书

表格编号

1310 项目名称 新建铁路银川至西安客运专线

第 1 页 共 4页

交底编号

工程名称 桥梁工程 设计文件图号

施工部位 钻孔桩护筒加工制作

交底日期

年 月 日

技术交底内容:

钻孔桩护筒加工制作技术交底,适用于YXZQ-3标二工区。 1、材料

⑴ 主材:主材材质为Q345C ;

⑵ 焊接材料:根据主材级别,焊接材料如下:

手工定位焊条采用J502焊条,埋弧自动焊焊丝采用H08A ,焊剂采用HJ431。用于制作结构的材料和焊接材料均应有质保证书和出厂材质证明。

2、钢板的边缘加工及表面处理

⑴ 钢板边缘加工的切削量不应小于2 mm 。采用切割机进行下料、开坡口,边缘加工允许偏差直线度为

3000

l

且不大于2mm 。 ⑵ 对接接头安装错边量允许偏差t/10,且不大于3㎜,对接接头间隙允许偏差为±1㎜。

⑶ 焊缝坡口的尺寸应按工艺要求进行,坡口角度允许偏差为±5°,留根允许偏差为±1㎜,间隙允许偏差为±1㎜。

3、卷板工艺

⑴ 检查钢板的外形尺寸,坡口的形式与尺度,装配及焊接收缩余量和样板的正确性,以及检查划制的板料中心线、检验线的正确性等。

⑵ 对中:将四面开好坡口的板料置于卷板机上滚弯时,为了防止歪扭,应将板料对中,使板料的纵向中心线与轴轮线保持严格的平行,并用挡板挡紧。

⑶板料位置对中后,采用多次进给法滚弯调节上轮(在三轮卷板机上)使板料发生初步的弯曲,然后来回滚动而弯曲。当板料移至边缘时,检查所划的检验线的位置是否正确,然后逐步压下上滚轮并来回滚动,使板料的曲率半径逐渐减小,直到达到规定的要求。

⑷在卷板时,由于钢板的回弹,卷圆时必须施加一定的过卷量,在达到所需的过卷量后,还应来回多卷几次。卷弯进程中,应不断用样板检验弯板两端的半径。

4、单件组装

⑴单件组装前应对部件的尺寸检查合格;连接接触面和沿焊缝边缘每边30~50 mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等应清除干净。

⑵各吊装段均应在旋转胎架上安装,定位焊接前,应按图纸及工艺要求检查焊件的几何尺寸、坡口尺寸、根部间隙、焊接部位的清理情况等,如不符合要求,不得进行定位焊。定位焊不得有裂缝、夹渣、焊瘤、焊偏、弧坑未填满等缺陷。如遇定位焊开裂,必须查明原因,清除开裂焊缝,并在保证构件尺寸的条件下作补充定位焊。

⑶定位焊所用焊条的型号应与正式焊接所用的型号相同,焊接高度不超过设计焊接高度的2/3,长度以40mm为宜,间隔不大于400mm,并应由具有焊接合格证的工人操作。

5、总装配

将各拼装好的钢护筒吊至总装胎架上进行总装。每个钢护筒的纵向接逢线应相互错开,间距不小于300 mm,并不小于1/8周长。

环焊缝

纵向焊缝

纵向焊缝

环焊缝纵向焊缝

6、焊接工艺

⑴钢护筒的焊接均采用自动埋弧坡口焊。钢板在焊接时,不仅要考虑外界的温度,而且还应考虑焊件的厚度。在施焊前焊条应按要求进行烘焙。焊丝应除净锈蚀和油污。

⑵焊工必须持有合格证后方可施焊,合格证中应注明焊工的技术水平及所能担任的焊接工作,如停焊时间超过半年以上应重新考核。

⑶施焊前焊工应复查组装质量和焊缝坡口区两侧的清理情况,如不符合要求,应清理合格后方可施焊。施焊完后应清除熔渣及金属飞溅物。严禁在焊缝区以外的母才上打火引弧。

⑷纵向对接焊缝应在焊件的两端临时配置引弧板和熄弧板,其材质、板厚及坡口型式与焊件相同,当施焊完成后用气割切除并修磨平整,不得用锤击落。焊接完毕后,用机械方法或火焰方法进行校正。钢护筒接口处均采用V型坡口,如下图(尺寸单位:mm).

60

2

2

钢板V型坡口详图

⑸钢护筒的环缝焊接:

钢护筒的环缝焊接采样自动埋弧焊接将焊接平台调节到顶部,自动焊机放在焊接平台上,使焊丝对准钢护筒的中心线上,焊机不动钢护筒旋转,即可进行焊接。当焊接V型坡口内部电焊时,先炭刨清根出白,而后将胎架旋转900,并将焊机平台移至下方伸进钢护筒内,焊机不动,由钢护筒旋转,然后进行内环缝焊接。

⑹钢护筒的纵缝的焊接:

将钢护筒的纵缝方向与焊接平台吊臂方向相一致,使钢护筒不转,由自动焊机行走,这样完成外部的纵向焊缝。

在焊接内部清根后的纵缝时,同样将焊接平台架移至下方,伸进钢护筒内,由自动焊机行走,完成内部纵向焊缝。钢护筒所有焊缝均应饱满,且焊缝高度应高于母材2~3mm.

7.钢护筒的允许偏差

钢护筒体卷圆后,应用样板进行检查,在任何20°圆弧内,钢护筒的局部允许偏差为板厚的10%,最大偏差不得超过厚度的12%。其允许偏差如下(见下图):、

OD (max.)- OD (min.) ≤ 0.3% of D nom

OD = 任意位置处的外直径

t:厚度, D nom 公称直径

钢护筒体端面的倾斜度最大允许偏差为△f=2㎜。(见下图) 钢护筒体长度允许偏差为l/1000,且不得超过30㎜。

交底人: 复核人: 接收交底负责人: 作业班组全体签名:

ODmax

D n o

m

O D m i n

外径

内径

钢结构制作工程电工-安全技术交底 - 制度大全

钢结构制作工程电工:安全技术交底-制度大全 钢结构制作工程电工:安全技术交底之相关制度和职责,1、电工安全专用工具的绝缘性能、机械强度、材料结构和尺寸应符合规定,妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。2、在施工现场施工必须有两人以上方可作业。3、使用各类电动工具,应符合《... 1、电工安全专用工具的绝缘性能、机械强度、材料结构和尺寸应符合规定,妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 2、在施工现场施工必须有两人以上方可作业。 3、使用各类电动工具,应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB3787)及附件和中小型施工机具的规定。 4、线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电作业。 5、配制环氧树脂沥青电缆接头时,操作地点应通风良好,并戴好防护用品。 6、熔化焊锡、锡块,使用的工具要干燥,防止爆溅。 7、不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇筑时,下方不得有人。 8、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 9、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用灭火器或干砂灭火。 10、安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备,应将开关置于断开位置。 11、多台配电箱(盘)安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 12、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,并戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 13、人力弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 14、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设防护拦杆。用机械敲打时,作业下方不得站人。人工敲打时,交叉作业人员应错开。管子加热时,管口前不得有人。 15、电管穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 16、安装照明线路时,作业人员不准直接在莜条天棚或隔音板上通行及堆放料具,必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 17、电杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时应动作一致,电杆不得离地过高。 18、人工立杆,所用叉木应坚固完好。操作时,要互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 19、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径1/8以上时,应经加固后,方能登杆。 20、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴在瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 21、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 22、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。 23、架线时在线路的每2-3km处,应接地一次,送电前必须拆除,如遇雷雨,应停止工作。

(完整版)钢结构安装安全技术交底

钢结构安装安全技术交底 一、安全文明施工目标:杜绝重大伤亡事故,争创安全文明施工工地。 二、安全管理机构及主要职责 (一)安全管理机构 (二)安全管理机构主要职责 (1)项目经理为安全施工第一责任人,对现场的安全施工负全面责任。 (2)施工队长为安全施工的直接负责人,负责现场本队施工区域的安全施工的实施。 (3)安全文明管理员为现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育、监督、检查。 (4)班组长安全员负责本班组施工区域的安全施工,执行具体安全施工措施。(5)明确安全施工责任,责任到人,层层负责,切实地将安全施工落到实处。(6)贯彻国家劳动保护政策,严格执行本公司有关安全、文明施工管理制度和规定。 (7)施工现场建立项目经理负责,贯彻“谁施工,谁负责安全”的制定。(8)加强“安全第一”的教育,坚持班前交底,班中检查,周一例会制度。(9)加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌、提醒施工人员。 (10)进入施工现场需戴安全帽。 (11)施工机械、机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳、安全带,每周还应进行一次性能检查,确保完好。 (12)安装过程中应考虑到现场机具、设备,以完成工程的安全防护。 (13)当风速为10m/s时,有时吊装工作应停止,当风速达到15/s时,所有工作均须停止。( 14)安装和搬运构件、板材时须戴好手套。 (15)吊装时钢丝绳出现断胶、断钢丝和缠结要立即更换。 (16)特殊工种持有效证上岗。 17)一天工作结束时,要将安装得建筑物得到正确支撑,以免发生意外。(18)钻孔时始终要戴好防护镜。 (19)做好现场的安全防护措施,按规定搭设脚手架并经检查合格,方可使用。(20)移动前要清除前方道路的障碍物,填平坑洼地,压实路面方可向前移动。(21)在实施每一项任务前,应对安装人反复讲明安全事项。 (22)公司采用二级安全监督体系,实现安全教育和安全检查。 三、安全生产施工措施 (一)安全生产责任制建立健全安全生产责任制,本工程成立安全管理领导小组,制定安全措施,责任落实到人。班组设兼职质安员,形成质量安全监督网,及时检查工地的安全器材及劳动保护用品是否齐全。 (二)做好施工现场职工的安全教育工作:对职工要经常进行安全教育,工人应掌握本工种的操作技能,熟练本工种的安全操作规程,特殊工种需经考核合格,方可持证上岗。对新入场工人必须进行三级安全教育,以考核合格后方可上岗操作。 (三)认真落实安全检查制度:安全检查有定期检查制度,班组日检,

基坑临边爬梯搭设安全技术交底记录

安全技术交底记录 单位工程名称:海东市三级综合医院项目施工内容:基坑爬梯搭设施工部位或层次基坑周边 安全技术交底内容 交底内容: 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律,以及公司制度的各项规定。作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣;严禁赤背,穿拖鞋; 3、作业人员严禁酒后作业,发现一次罚款500并清除施工现场。严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹; 4、爬梯立杆四角采用双立杆,其余采用单立杆,立杆设置不小于300×300的垫板;横距为1500mm,纵距为1200mm, 扫地杆距地面200mm,水平杆可根据脚手板位置适当调整。爬梯总宽度为2.4m,平台宽度为1.8m,分二跑下基坑操作层。爬梯的斜段两侧及平台外侧设200mm高的挡脚板和1200mm高的扶手栏杆,立面防护采用外挂密目安全网。 5、为了保证爬梯架的稳固,在爬梯架的侧面设剪刀撑。 6、爬梯外围必须用合格绿色安全网沿架子外侧进行上下立挂全封闭,网与网之间用网绳连接牢固,并与架体垂和水平连接固定。 爬梯出入口必须搭设防雨棚,防护棚上面铺一层油毡和2000目绿色安全网遮盖,并在入口处明显位置挂安全提示标示,保证人员上下的安全。 7、立杆搭设:立杆接长采用对接扣件连接,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,各接头中心与相邻大横杆的距离不宜大于步距的三分之一,同一步距内相隔立杆的接头位置在高度方向上应错开500mm。 8、扣件的安装:在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离应小于150mm,对接扣件应开口朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。 9、水平杆安装:水平杆每一个主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,严禁拆除,该杆轴线偏离主节点的距离不大于150mm,杆件相交伸出的探头长度均应大于10cm,以防杆件滑脱。 10、拉结杆设置及平台板及踏步板铺设:拉结杆的设置符合JGJ130-2001规范规定,设置在斜道转向节点处,拉结点竖向间距不大于4m;踏步两侧和休息平台外围均按规定设置20cm挡脚板和高1.2m扶手栏杆;平台及踏步脚手板应满铺,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实,不得有超过10mm的间隙.板的两端应用8#铁丝固定,板下端与脚手架横杆绑扎固定,起始脚手板的底端应可靠顶固,以避免下滑。踏板设置防滑条。 11、剪刀撑的安装:在爬梯的外侧面,由底部向上连续设置。剪刀撑应随架子同步搭设,以保证架子的稳定性。剪刀撑斜杆的接长采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 12、立面防护:马道的外侧满挂密目安全网,密目网与水平杆绑牢。 13、该班组应按照上述要求对工人进行安全教育,严格遵守上述各条款。如违规操作出现一切事故该班组自行承担。本交底未尽事宜,请严格按照本工种安全操作规范要求执行。 附交底作业人员签字(第二页) 交底人被交底人安全员项目负责人

钢结构制作安全技术交底

编号:AQ-GL-08809 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢结构制作安全技术交底 Safety technical disclosure of steel structure fabrication

钢结构制作安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 一.技术交底 1.所有构件制作必须以施工图为指导,根据现场实际尺寸,以1∶1比例放样,核对无误后方可下料,在预制厂内生产制作完成。 2.气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除溶渣和飞溅物。 3.气割下料的允许偏差为:长度、宽度±3.0mm,局部缺口深度1.0mm,切割面平面度≤0.05t且≤2.0mm(t为钢材厚度)。 4.钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。 5.产生变形的钢材使用前须进行冷、热矫正。构件的矫正可采取机械矫正或火焰矫正,加热矫正温度不应超过900℃。矫正后的钢材表面不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。

6.钢材矫正后的允许偏差须符合以下标准:H型钢翼缘板对腹板的垂直度≤b/100且不大于2.0mm,槽钢翼缘板对腹板的垂直度≤b/80(b为翼缘板宽度)。 7.型钢梁、柱、支撑等构件的组对制作(拼装)制作,必须采用各自相应的专门胎具、夹具和方法。注意放好基准线,点好定位挡块,做到支承可靠,定位准确,夹持牢固。 8.框架梁与框架柱之间的连接采用刚接或铰接,连接时,需预先在预制厂进行柱与悬臂梁段焊接。焊接H型钢翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于 600mm;上下翼缘和腹板的拼接缝应错开,并避免与加劲板重合,腹板拼接缝与它平行的加劲板至少相距200mm;腹板拼接缝与上下翼缘至少相距200mm。对接焊缝不应低于二级。 9.连接于框架梁、柱上的支撑,其两端连接板在预制厂加工制作,与梁柱焊接,支撑与两端连接板采用焊接连接,所有支撑角钢端头均设节点板。 10.对于多构件汇交复杂节点,重要安装接头和工地拼接接头,

旋挖钻机施工安全技术交底

旋挖钻机施工安全技术交底

旋挖钻机()是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具,适应于干式(短螺旋),或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广,基本可满足桥梁建设,高层建筑地基础等工程的使用.目前,旋挖钻机已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程。因此对旋挖钻机的施工准备与常用清水施工工艺进行技术上探讨有着十分重要的意义。 一、施工准备 1、资料准备 (1)开工前应具备场地工程地质资料和必要的水文地质资料,桩基工程施工图及图纸会审纪要。 (2)场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危险建筑、精密仪器车间等的调查资料。 (3)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料,所需材料的检验和配合比试验,对所需的材料必需作材料的物理性能试验,并委托有资历的试验室根据所用的原材料作好混凝土的配合比试验。 (4)具有有效的桩基工程的施工组织设计或施工方案,有关载荷、施工工艺的试验参考资料。 会审图纸 作好详细的安全技术交底,施工前充分发扬民主,调动职工的积极性、创造性,使参与施工的全体职工参加对施工方案的讨论,提高对安全生产质量保证的重视,并对各部门进行考评。 2、施工机械与设备 用的测量仪器,如、经纬仪、水准仪、钢卷尺、旋挖钻孔机、电焊机等机械设备须有出厂合格证。施工所需要的设备建议参见表1: 3、中小型机具的要求 (1)搅拌机 机体安装坚实平稳、搭有防雨操作棚;各类离合器、制动器、钢丝绳、防护 罩必须安全、可靠有效;操作手应持证上岗;必须有良好的单独接地。

钢结构吊装技术交底

精心整理 钢结构吊装施工技术交底记录 1. 施工准备: 1.1. 材料准备:钢索、铁锲、斜垫铁、平垫板、M48螺母等。 1.2. 机具及测量仪器准备:扳手、全站仪、激光经纬仪、水平尺、钢尺、水平仪、千斤顶、钢丝 刷、缆绳、磨光机、塔吊(M900)、焊机、手拉葫芦(5t )。 1.3. 技术准备: 1.3.1. 1.3. 2. 1. 3.3. 1.3. 4. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 2. 2.1. 2.1.12.1.22.2. 2.2.1. a.平b.检查柱间距离,柱距应控制在3mm 以内; c.检查地脚螺栓是否垂直,螺栓间距是否符合设计图纸要求,对角线是否一致。 d.检查柱底标高是否满足施工图纸的要求,标高误差过大时,应通过调节柱脚板与基础的间隙来找正柱标高。 2.2.2. 首节钢柱吊装 a .钢柱吊装前应将柱子表面污物清理干净,根据加工厂制作基准点弹出吊装中心线和标高基准线标记。检查柱脚板中心线,柱脚板螺孔孔距和孔间对角线是否与柱脚螺栓相吻合。如有偏差,需在吊装前进行修正,确保钢柱吊装就位一次成功。

b.调节柱底调节螺母,并按设计标高和构件高度实际偏差找出螺栓顶标高,并放上平垫铁。b.为了便于下道工序操作,应将爬梯、操作平台事先在钢柱上安装好。 c.将钢柱用塔吊运到现场,由起重工发出起重信号,钢柱应缓慢立起并移至基础上方。(钢柱基础表面、土块、灰渣应清理干净,并将垫铁放好,每组垫铁不应超过三块,共4组)。地脚板孔对准螺栓后,钢柱缓慢落至基础上。 d.校正钢柱:对准左右轴线进行垂直,标高测量(利用斜垫铁校正)。若柱轴线出现误差,用千斤顶、倒链、铁锲加以调正;标高公差可用斜垫铁进行调整。当钢柱轴线的平面位置及标高调整到 e. 2.2. 3. 2.2.4. 2.2.5. a b d e f g 当钢柱中心线偏移或焊缝间隙过小时,可利用临时调整耳板进行校正。 2.3.柱与钢梁、钢梁与钢梁连接 2.3.1.梁按图纸要求对号入座,未吊装前核对钢梁的几何尺寸,孔距。 2.3.2.钢梁起吊后,缓慢送到钢柱或钢梁处时,操作人员将钢梁孔与钢柱筋板上的孔对准,并将安 装螺栓穿上,拧上螺母,另一侧用同样的方法穿上螺母。 2.3.3.遇到螺孔有偏差时,用冲孔栓找正螺栓孔,并逐个穿上螺栓拧紧螺母。 2.3.4.安装高强螺栓时,逐个替换高强螺栓拧至初拧状态。

钢结构施工技术交底记录

施工技术交底记录 工程名称工程交底日期/ / 技术交底项目钢结构工程部位钢结构工程 交底提要 施工准备及 钢结构制作安装施工中会出现的问题 交底对象及 人数 施工人员 内容: 一、施工准备 一)、技术准备: (1)、施工方案选择: 根据该工程的特点,本工程钢结构采用现场制作汽车吊进行吊装。 (2)、针对措施 二)、针对纵向定位上采取以下措施 (1)建立统一的测量仪器、钢尺。为减少不必要的测量误差,从钢结构加工,土建基础放线、构件安装,应该使用统一型号、经过统一校核的钢尺。校核时,使用标准钢尺,读数可精确到0.1mm。标准读数=实际读数+温度校正值+钢尺修正值。 (2)建立复测制度。各基准控制点、轴线、标高等都要进行两次以上的复测,以误差最小为准。要求控制网的测距相对中误差小于L/25000,测角中误差小于2″。 二、钢结构制作 1、材料准备 (1)、钢材的标识 钢材端中部应树立标牌,标牌要标明钢材的规格、钢号、数量和材质验收证明书编号。钢材端部根据其钢号涂以不同颜色。钢材的标牌应定期检查。 (2)、钢材的质量保证书应与钢材上打印的记号符合。每批钢材必须具备生产厂提供的材质证明书,写明钢材的炉号、钢号、化学成分和机械性能。对钢材的各项指标可根据国标的规定进行核验。 (3)、钢材表面质量检验。不论扁钢、角钢、钢板和型钢,其表面均不允许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷。钢材表面的锈蚀深度,不得超过其厚度负偏差值的1/2。锈蚀等级的划分和除锈等级见《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》.

(4)、经检验发现“钢材质量保证书”上数据不清、不全、材质标记模糊,表面质量、外观尺寸不符合有关标准要求的不合格钢材堵绝使用。 2、加工前的准备 (1)、提料 A、根据图纸材料表算出各种材质、规格的材料净用量,再加一定数量的损耗,提出材料用量。 B、提料时,需根据使用尺寸提料,以减少不必要的拼接和损耗。(2)核对: 核对来料的规格、尺寸和质量,仔细核对材质。 3、切割: A、钢材下料的方法有氧割、机切和锯切等。气割和机械剪切的允许偏差分别见下表:气割的允许偏差(mm) 项目允许偏差 零件宽度、长度±3.0 切割面平面度0.05t,且不大于2.0 割纹深度0.3 局部缺口深度 1.0 注:t 为切割面厚度。 B、机械剪切的允许偏差(mm) 项目允许偏差 零件宽度,长度±3.0 边缘缺棱 1.0 型钢端部垂直度 2.0 6、制孔 A、制孔用钻孔方法。钻孔是钢结构制造中普遍采用的方法,能用于几乎任何规格的钢板、型钢的孔加工。钻孔的原理是切割,孔的精度高,对孔壁损伤较小。 B 、制孔的标准及允许偏差 孔的允许偏差应符合下表的规定。

安全爬梯技术交底

安全爬梯技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第 0 页 共 8 页 分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS —GL —1 GQ —4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域 四工区 分项工程名称 安全爬梯 工程量 m 分包商 贵州万林建筑工程有限公司 负责人 张开义 交底内容 本交底适用于后台湾大桥、龙塘大桥、冷家营大桥承台的施工。 一、施工前准备: 1、安装前先应在高墩地面安装爬梯的位置进行地基硬化处理(长度不少于3500mm ;宽度不少于2500mm ;混凝土厚度不少于200mm ) 2、应对安全爬梯各配件进行检查,不合格的产品不得使用。 二、安全爬梯安装步骤 第一步:离开墩柱水平距离30cm-60cm 安放可调节底座 ; 若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。首先将可调节底座4支按照2438mm 长,1268mm 宽的距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上) 第二步:安装脚手架立杆和横杆连接 将3135mm 的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438mm 的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268mm 的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的1268mm 横撑(用于置放楼梯在

第 1 页 共 8 页 分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS —GL —1 GQ —4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域 四工区 分项工程名称 安全爬梯 工程量 m 分包商 贵州万林建筑工程有限公司 负责人 张开义 上面)。每50cm 一层横杆按顺序向上安装。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)安装好底部整体,此时应测量框架的对角尺寸和横杆的水平度和立杆的垂直度,如有偏差应松开插销调整至合适尺寸后再将插销敲紧。 第三步:安装横杆、横撑和楼梯

钢结构制作施工技术交底

钢结构制作施工技术交底 一、工程概况: 钢结构设计为:DN500×12钢管柱、H型钢梁,其中○1○2钢管柱21根,○3钢管柱44根,○4钢管柱9根,DN500×12钢管柱制作分为两节,首节钢管柱安装高度为13.2米;二节钢管柱安装高度为21.4米。钢管柱、H型钢梁等主要构件均采用Q345B;连接接头采用扭剪型高强度螺栓。 二、施工准备 根据钢结构制作安装的特点,我们设立四个作业班组,负责责任范围内的作业任务。其中铆工20人、焊工12人、起重工2人、电工2人。 三、施工机具准备 电焊机、熔焊栓钉机、焊条烘干箱、电动扳手、磨光机、倒链、

氧乙炔、绳扣、卡环、风绳、钢索绳、碳弧气刨设备以及手工工具。 四、施工工艺 1、工期控制和要求 1).按工期要求,满足施工进度。 2).技术要求,钢梁的制作安装工作,质量要求应符合钢结构制作安装规范的规定。 新疆米泉百富商城购物中心工程 2005.5.15 新疆建工集团五建铆工、吊装工 (1)底层柱拉底等线对定使轴线偏移,允许偏差3.0. (2)柱子定位线。::::1.0 (3)单节柱垂直度。 H/1000 不大于1.0

3.安全要求 所有参加安装的施工人员进入施工现场,应戴安全帽,各种安全防护用品应齐全,持证上岗,并严格遵守各项安全操作规程,严禁违章操作。 4.施工方法 (1)吊装工 准备工作 吊车选择有利地形方可支车,支脚必须垫高。 参加吊装的司机必须持特种作业上岗证 起重机的制动器安全保护装置,各项性能正常工作安全可靠。 吊装工须经正规培训,持特种作业上岗证的熟练工。

(2)技术要求 吊车吊钩应装保险装置,吊装、卸车时,现场操作人员听从指挥工哨音,不得自作主卸载。 新疆米泉百富商城购物中心工程 2005.5.15 新疆建工集团五建铆工、吊装工 将钢柱、钢梁按要求放置在指定安装点,地面未做硬化处理的要采取措施或铺垫枕木。 起吊钢构件后,操作人员应运离物体,待构件到达指定安装点后停稳,才可松钩卸物。 在起吊过程中,严禁在旋转起重臂下,工作区域内来回走动,防止构件绑扎不牢,发生坠落。 作业前,要对起重机,吊具、索具认真检查,发现问题即时处理。

钢爬梯安装技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 钢爬梯安装技术交底(标准版)

钢爬梯安装技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、术语及符号 1术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 2符号 (1)Q--重力; (2)q--单位面积上的负荷; (3)K--系数; (4)F--堆放面积; (5)l--长度;

(6)h--截面高度; (7)f--侧向弯曲矢高;2.1.3基本规定 二、基本规定 1钢梯工程施工单位应具备相应的钢梯工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 2施钢梯工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 3钢梯工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行 三、施工准备 钢梯安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。 1技术准备 技术准备工作主要包含:编制施工组织设计、现场基础准备。 (1)编制单层钢结构安装施工组织设计 主要内容包括:工程概况与特点;施工组织与部署;施工准备工

[桥梁施工安全交底]桥梁安全技术交底主要内容

[桥梁施工安全交底]桥梁安全技术交底主 要内容 桥梁施工安全交底1 一般规定1.1 桥涵工程施工前应编制相应的安全技术措施。 1.2 在通航河道上施工时,应事先与航运部门协商,清除河道障碍物,办理航标设置及发布公告等事宜。施工完毕,应对施工影响段河道进行清理。 1.3 水上作业时应配备救生船只及其他救生设备。 1.4 桥上进行铺架作业时,桥下严禁车辆、船及行人通过。 2 明挖基础2.1 基坑开挖应符合下列规定: 1 基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施有影响时,应提前采取安全防护措施。 2 基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。 3 基坑开挖时,不得采用局部开挖深坑及从底层向四周掏土。 4 基坑顶有动载时,坑口边缘与动载问的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定,且不应小于 1.0m。必要时应采取其他措施。 5 用卷扬机牵引小车上坡时,宜用小钢丝绳牵引,其安全系数不应小于5。

6 在土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,应先作好安全防护; 当基坑开挖需要爆破时,应执行现行国家标准《爆破安全规程》 (GB6722)中的有关规定; 土质松软层基坑开挖必须进行支护。 7 基坑开挖时,应观测坡面稳定情况。当发现坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时,应立即停止施工,加固处理后,方可继续施工。 8 采用天然冻结法开挖基坑时,应根据地质、水文、气温等情况,分层冻结、逐层开挖,严禁破坏冻结层。当气温剧烈回升、河水 I卜升时,应提前搞好防水、排水工作。 9 基坑采用排水法降低水位时,对降低水位区域的建(构)筑物町能产生沉降,应加强观测,必要时采取防范措施。 10 在排水过程中,当出现大量砂漏、围堰裂缝漏水较大、围堰内侧坍塌等情况时,应暂停抽水,采取加固措施。 11 拆除多层井点应自底层开始逐层向上进行,在下层井点拆除巾,上部各层井点应继续抽水。 2.2 基坑护壁应符合下列规定: 1 挡板支撑护壁应满足下列要求: 1)根据土质情况确定分段分层支护开挖,每层开挖深度不宜超过

安全爬梯技术交底

分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS—GL—1 GQ—4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域四工区分项工程名称安全爬梯工程量m 分包商贵州万林建筑工程有限公司负责人张开义 交底内容 本交底适用于后台湾大桥、龙塘大桥、冷家营大桥承台的施工。 一、施工前准备: 1、安装前先应在高墩地面安装爬梯的位置进行地基硬化处理(长度不少于3500mm;宽度不少于2500mm;混凝土厚度不少于200mm) 2、应对安全爬梯各配件进行检查,不合格的产品不得使用。 二、安全爬梯安装步骤 第一步:离开墩柱水平距离30cm-60cm安放可调节底座;若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。首先将可调节底座4支按照2438mm长,1268mm宽的距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上) 第二步:安装脚手架立杆和横杆连接 将3135mm的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438mm的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268mm的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的1268mm横撑(用于置放楼梯在

分项工程技术交底卡 表格编号 ZXGS—GL—1 GQ—4 项目名称 及编码 正安至习水高速公路第一合同段 施工区域四工区分项工程名称安全爬梯工程量m 分包商贵州万林建筑工程有限公司负责人张开义 上面)。每50cm一层横杆按顺序向上安装。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)安装好底部整体,此时应测量框架的对角尺寸和横杆的水平度和立杆的垂直度,如有偏差应松开插销调整至合适尺寸后再将插销敲紧。 第三步:安装横杆、横撑和楼梯 1、横杆按顺序向上安装,(加强型每50cm一层、标准型每75cm一层,实用型每100cm一层)。 2、横撑的装法是以第一条(进口处最低一层装横撑)为基础,对面1.5m处再装一条(横撑是用来放置楼梯的。楼梯的垂直高度为1.5m),以此类推对面每隔1.5m装一条(一个面上间隔3米装一条)。楼梯安装与横撑同步进行:直接将楼梯放置在横撑上,摆正放好即可。注意:转角平台大方向的在下面,转角平台小的方向在上面。

钢构技术交底

钢构技术交底 工程名称施工单位交底提要:构件制作 交底内容: 1、钢结构制作首先进行放样、下料和切割,在放样和下料时应根据工艺要求预留制作和安装时的焊缝收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物; 2、矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm; 3、在制孔时,栓孔的精度及允许偏差应符合规范规定,当栓孔的允许偏差超过规范规定时,不得采用刚块填塞,可采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔;在组装前,零部件应经检查合格,连接接触面和沿焊缝边缘每边30~50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应清楚干净,板材、型材的拼接,应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接矫正后进行,组装顺序应根据结构型式、焊接方法和焊接顺序等因素确定。采用夹具组装时,拆除夹具时不得损伤母材;对残留的焊疤应修磨平整,顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴; 4、在进行焊接时,施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺;焊接时,不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂及已熔烧过的焊壳。焊丝、焊钉在使用前清除油污、铁锈,焊接时,焊工应遵守焊接工艺,不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧,焊角转角处宜连续绕角施焊。焊角出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应查清原因,定出修补工艺后方可处理。焊缝同一部位的翻修次数不宜超过两次。焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,检查焊缝外观质量,检查合格后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印; 5、采用砂轮打磨处理摩擦面时,打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍,打磨方向应于构件受力方向垂直,经处理的摩擦面,出厂前应按批作抗滑移系数试验,在运输过程中试件摩擦面不得损伤,处理好的摩擦面不得有飞边、毛刺、焊疤或污损等; 6、钢结构在涂装前应进行除锈,涂装应均匀,无明显起皱、流挂,附着应良好,涂装完毕后,

钢结构安装技术交底

钢结构安装技术交底 一、工程概况: 本工程为青岛三美电子有限公司新工厂工程,建筑面积45038.44㎡ 二、引用标准 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2002); 2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《工程测量规范》(GB50026-1993); 5、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002); 6、《钢结构高强螺栓技术规程》(JGJ82-1991); 7、《钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231-91); 8、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》(GB/T3632~3633-95); 9、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》(01SG519); 10、《建筑钢结构施工手册》。 三、材料要求 1、钢构件:型号、制作质量应符合设计要求和施工质量验收规范的规定,有出厂合格证并附有有关技术文件。 2、连接材料:焊条、高强螺栓、普通螺栓的规格、型号应符合设计要求,有质量证明书并符合国家有关标准规定。 3、涂料:油漆、防火涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,并有产品质量证明书。 4、其它材料:各种规格的垫铁等备用。 四、施工准备 1、主要施工机具:吊装机械(吊车或塔式起重机)、吊装索具、电焊机、焊钳、焊把线、搬手、撬棍、铣刀或锉刀、垫木、垫铁、扭矩扳手、手持电砂轮、水准仪、钢尺、拉线、吊线、焊缝量规等。 2、作业条件: 3、按构件明细表核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术资料。 4、检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予以矫正或重新加工。被碰坏的防腐底漆应补涂,并再次检查办理验收。 5、对构件的外形几何尺寸、制孔、组装、焊接、摩擦面等进行检查做出记录。 6、构件应按安装顺序成套供应,现场堆放场地满足现场拼装及顺序安装的需要。在现场组拼时应搭设拼装平台。 7、构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。钢屋架和钢桁架宜立放,紧靠立柱,绑扎牢固。 8、编制安装组织设计或安装方案,经审批后,认真向班组交底。 9、取得安装支座经总包检查确认合格的技术资料。 五、操作工艺 工艺流程

安全爬梯技术交底

编制单位:中国铁建大桥工程局集团福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部第1 页共9 页

编制单位:中国铁建大桥工程局集团福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部第2 页共9 页 文字说明或附图: 一、材料要求 1、钢管:Ф48×3.25mmQ235钢管,钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。 2、脚手板:冲压钢脚手板 3、防护网:绿色密目安全网1.5×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。 4 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm; 二、施工准备 1、应对构配件按照本规范3.1.2进行检查验收,不合格的产品不得使用。 2、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 三、地基与基础 1、爬梯支架的地基承载力应满足 2、爬梯支架底座底面标高宜于自然地坪50mm。 3、在搭设前应对底座安放位置进行放线,标高应一致。 四、安装顺序 第一步:安放可调节底座 在墩柱旁安装安全爬梯的位置必须夯实、平整。最好是水泥硬化地面,若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。首先将可调节底座4支按照2438mm长,1268mm宽的中心距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上)

编制单位:中国铁建大桥工程局集团福平铁路FPZQ-4标项目经理部一分部第3页共9页 文字说明或附图: 第二步:安装脚手架立杆和横杆连接 将3135mm的立杆(也就是3米长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438的横杆,装在高一点方向的销库里。宽度方向用1268的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的2438横撑(用于置放楼梯在上面)。横杆按顺序向上安装(75加强型按每75厘米一层搭建)。安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)。

(完整版)钢爬梯制作技术交底

钢爬梯制作技术交底 一、材料及主要机具: 1 电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条。 2 引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。 3 主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉布、测温计等。 二、作业条件 1 熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。 2 施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 3 现场供电应符合焊接用电要求。 4 环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。 三、工艺流程

1.作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊) →焊缝检查 2 钢结构电弧焊接: 2.1 平焊 2.1.1 选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 2.1.2 清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 2.1.3 烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。 2.1.4 焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。 2.1.5 引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于 10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~ 20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。 2.1.6 焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)

钢爬梯安装技术交底(通用版)

钢爬梯安装技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0605

钢爬梯安装技术交底(通用版) 一、术语及符号 1术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 2符号 (1)Q--重力; (2)q--单位面积上的负荷; (3)K--系数;

(4)F--堆放面积; (5)l--长度; (6)h--截面高度; (7)f--侧向弯曲矢高;2.1.3基本规定 二、基本规定 1钢梯工程施工单位应具备相应的钢梯工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 2施钢梯工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 3钢梯工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行 三、施工准备 钢梯安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。

钢结构制作 技术交底

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 编 号 工 程 名 称 塘承高速公路一期工程18标宝 坻服务区-东区服务楼 交底日期 2020-5-21 施工单位 天津市兴业龙祥建设工程有限 公司 分项工程名称 交底提要 交底内容: 审核人 交底人 接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。 度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82的要求进行,严禁使用锈蚀、沾污、受潮、碰伤和混批的高强度螺栓。 9涂料应符合设计要求,并存放在专门的仓库内,不得使用过期、变质、结块失效的涂料。 二、主要机具 1桥式起重机,塔式起重机,16T 汽车起重机,10T 运输汽车,叉车。 2型钢带锯机,数控、多头直条、型钢:半自动、仿形、圆孔、磁轮切割机,立式、卧式压力机,剪板机,滚剪倒角机,磁力电钻,电动空压机,喷砂机,喷漆机,卷板机,平梅机,锁口机,翼缘矫正机,矫直机,刨边机。 3车床,数控三维、摇臂钻床,端面铣床,坐标铿床,刨床。4直流焊机,交流焊机,CO 焊机,埋弧烛机,焊条烘干箱,焊剂烘干箱,焊接滚轮架。 5超声波探伤仪,焊缝检验尺,磁粉探伤仪,数字温度仪,膜测厚仪,数字钳形电流表,温湿度仪,游标卡尺,钢卷尺。 三、作业条件 钢结构制作之前,应完成以下各项作业条件的准备工作。 1完成施工详图设计,并经原设计人员审核签字认可。 2制作工艺(施工方案)、作业指导书等。 3各种工艺评定试验及工艺性能试验。 4主要材料己进厂,并经复验。 5各种机械设备调试验收合格。 6所有生产工人都进行了施工前培训,取得相应资格的上岗证书。

旋挖钻机施工安全技术交底重点

旋挖钻机施工安全技术交底 旋挖钻机 (https://www.wendangku.net/doc/779291589.html,是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具,适应于干式(短螺旋 ,或湿式(回转斗及岩层(岩心钻的成孔作业,旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件, 使用范围广, 基本可满足桥梁建设, 高层建筑地基础等工程的使用. 目前, 旋挖钻机已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程。因此对旋挖钻机的施工准备与常用清水施工工艺进行技术上探讨有着十分重要的意义。 一、施工准备 1、资料准备 (1开工前应具备场地工程地质资料和必要的水文地质资料,桩基工程施工图及图纸会审纪要。 (2场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆、地下构筑物、危险建筑、精密仪器车间等的调查资料。 (3 主要施工机械及其配套设备的技术性能资料, 所需材料的检验和配合比试验, 对所需的材料必需作材料的物理性能试验, 并委托有资历的试验室根据所用的原材料作好混凝土的配合比试验。 (4具有有效的桩基工程的施工组织设计或施工方案,有关载荷、施工工艺的试验参考资料。 会审图纸 作好详细的安全技术交底, 施工前充分发扬民主,调动职工的积极性、创造性,使参与施工的全体职工参加对施工方案的讨论, 提高对安全生产质量保证的重视, 并对各部门进行考评。

2、施工机械与设备 用的测量仪器,如、经纬仪、水准仪、钢卷尺、旋挖钻孔机、电焊机等机械设备须有出厂合格证。施工所需要的设备建议参见表 1: 3、中小型机具的要求 (1搅拌机 机体安装坚实平稳、搭有防雨操作棚;各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全、可靠有效;操作手应持证上岗;必须有良好的单独接地。 (2手持电动工具 必须单独安装漏电保护器; 防护罩安全有效; 外壳必须有接地或接零; 橡皮线不准破损。 (3电焊机 有可靠的防雨措施; 有良好的接地或接零保护; 一、二次线接线处应有齐全的防护罩;二次线应使用线鼻子;配线不许乱搭、乱拉,焊把绝缘良好;焊工持证上岗。 (4气瓶 各类气瓶有明显的色标和防震圈,不准在露天曝晒;乙炔气和氧气瓶距离应大于5m ;乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器;皮管应用夹头紧固;操作人员必须持证上岗。 4、安装钻具 钻具具有一定的刚度, 在钻进中或其他操作时, 不产生移动和摇晃, 钻具的安装应符合生产厂家的标准。施工时可配用短螺旋钻头、回转斗,岩心钻头, 岩心回转钻头等各种规格的钻头。施工时, 根据不同的土壤、地质条件按下列规定选择不同的旋挖钻孔机的钻头:短螺旋钻具, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、填土,