室外消火栓的布置应符合()的规定。

A、室外消火栓应沿道路设置

B、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外

C、市政消火栓保护半径不应大于150m,间距不应大于120m

D、室外消火栓的数量,应按建(构)筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s 的消防用水量计算确定

E、室外消火栓宜采用地上式消火栓,且室外消火栓距路边的距离不应大于2m,距建筑物外墙不宜小于5m

()属于开式自动喷水灭火系统。

A、预作用自动喷水灭火系统

B、雨淋系统

C、水幕系统

D、水喷雾灭火系统

E、重复启闭自动喷水灭火系统

水喷雾灭火系统由()等组成。

A、水雾喷头

B、雨淋阀组

C、闭式喷头

D、管道

E、供水设备

()等建筑物室内设置的消火栓,其水枪的充实水柱不应小于13m。

A、高架库房

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂(库)房

D、建筑高度超过100m的民用建筑

E、一类高层建筑

室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有()。

A、单层建筑和多层建筑

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂房

D、高架库房

E、高层民用建筑

中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过()只。

A、6

B、7

C、8

D、15

《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过

的流量经计算确定,但不应小于()mm。

A、80

B、90

C、100

D、150

同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过()m。

A、10

B、15

C、20

D、25

室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于()m。

A、20、30

B、30、50

C、20、50

D、30、30

水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池()m范围内。

A、15-40

B、25-50

C、10-25

D、5-15

第二章消防管理.doc

第二章消防管理 第一节大厦消防系统 大厦消防系统的组成: 消防供水系统、消防泵房、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、送风排烟系统、防火门防火卷帘门控制系统、自动报警系统、自动控制系统、消防应急广播、消防应急事故照明、电梯迫降系统。 一、消防供水系统 1、室外采用D200双路环状管网供水。 2、室内消防水池,设于B3采用D150双路供水,容水量320M3可保障1h的消防用水量。 3、高位消防水箱,容水量18M3。设于22F水箱间,配有4台稳压泵(流量3.5L/S、压力0.3Mpa、 功率2.2Kw)、稳压罐。可保障消防初期(10min)用水量及系统日常压力。 二、消防泵房: 设于B3。消防泵房是消防给水系统的心脏。在火灾情况下,耐 火极限不低于1h。且必须有安全疏散通道。 消防水泵2台(流量40L/S、扬程130m、功率90Kw),喷淋水 泵2台(流量30L/S、扬程140m、功率75Kw)。一用一备保证了消 火栓系统不间断供水。双路供电提供了可靠的电源。 三、消火栓系统: 1、室外消火栓: 室外地上式消火栓应有一个直径为150厘米或一个直径为100 厘米和2个直径为65厘米的出水口;室外地下式消火栓应有直径为 100厘米和65厘米的栓口各一个,并有明显的标志。 柏彦大厦室外消火栓3个,分布于大厦北侧1个、西侧1个、 东南侧1个。接于室外环状管网,室外消火栓管道的最小直径≥100mm,室外消火栓间距≤120m,室外消火栓用水量10~15L/S。 2、水泵接合器:

水泵接合器应设在便于消防车连接的地点,其周围15米至40米内应设室外消火栓。地下式水泵接合器与地面的距离宜不大于0.4米,并应设固定标志。 产品分类:分为地上、地下、墙壁式三种; 主要部件规格:水泵接合器由闸阀,安全阀,上回阀,弯 管,接管,集水管和接口等部件组成。 作用:当室外消防水泵发生故障或室内消防用水不足时, 消防车从室外消火栓取水,加压后通过水泵接合器将水送至 室内消防给水管网,供给灭火设施使用。 室外消防水泵结合器3组,喷淋水泵结合器2组。设于大堂前,水泵结合器的数量按室内消防总用水量确定。 3、室内消火栓系统 室内消火栓系统,由消防水池、高位消防水箱提供水源,消防水泵提供动力。并在B3、B2、3F、21F设有环状管网,分区域控制。且B2设有减压阀组。22F设有系统稳压泵、稳压罐、出水试验用消火栓。消火栓间距≤30m,0.25Mpa≤消火栓出水压力≤0.5Mpa,出水水柱长度≥13m。 四、自动喷淋灭火系统: 1、喷淋系统的适用范围:决定性的判断因素是火灾的危险性和自动扑救初期火灾的必要性,适 用于火灾时可以用水灭火的场所。不能用于遇水产生可燃气体或氧气,导致加剧燃烧,或引起爆炸后果及产生有毒、有害物质的场所。 2、火灾的危险等级的划分:原则根据火灾荷载(可燃性物质、数量及分布情况)、室内空间条 件(面积、高度)、人员密集程度及采用喷淋灭火系统扑救初期火灾的难易程度和疏散及外部救援条件等因素,划分设置火灾危险等级。 ?轻危险级:可燃品少,可燃性低,火灾发热量低,易人员疏散和外部救援。 ?中危险级:一级,中等情况,人员较密集,火灾频率较高。二级,中等情况,人员密 集,火灾频率高。 ?严重危险级:一级,易燃物较多,火灾危险性大,易爆。二级,火灾时易引起猛烈燃 烧,火灾蔓延迅速。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

20个消防给水的知识点汇总

20个消防给水的知识点汇总,快来收藏! 1.可不设备用泵:(1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑;(2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力 1.可不设备用泵: (1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑; (2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 4.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 5.消防水泵应采取自灌式吸水。

6.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 7.一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 8.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 9.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小200mm(注:高位消防水箱不应小于150mm)。 10.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。

11.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 12.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。 13.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 14.消防水泵应能手动启停和自动启动。

室内外消防给水练习题及答案解析

注册消防工程师室内外消防给水系统 一、单项选择题 1、设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( )L/s时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 2、消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。 A、保持扬程 B、增加扬程 C、增加流量 D、保持流量 3、工厂、仓库、堆场和储罐的室内消防用水量小于或等于( )L/S时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 4、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过( )h。 A、8 B、12 C、24 D、48 5、室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。 A、10 B、15 C、19 D、22 7、室外消火栓的保护半径不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 8、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。 A、10 B、15 C、20 D、25 二、多项选择题 1、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( )。 A、单层建筑 B、多层建筑 C、高层工业建筑 D、甲、乙类厂房 E、高层民用建筑 2、消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池( )m处是合理的。 A、20 B、30 C、40 D、50 E、60 简答题: 1、室外消火栓系统的工作原理是什么? 2、室内消火栓系统的工作原理是什么?

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

室内外消防给水系统消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L9410 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内外消防给水系统消 防给水设施(正式版)

室内外消防给水系统消防给水设施 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防 水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水 箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从 而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备 处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消 防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵 多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号 多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自

室内外消防给水系统

1 1 ≤2① ②③ ④3①②4① ②

③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。 5)消防水泵管路的布置要求 ①吸水管:一组消防水泵,吸水管不应少于两条;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm;吸水管上应设明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径>DN300,宜设电动阀门;吸水管的直径<250时,其流速宜为1.0-1.2m/s,吸水管的直径>250时,其流速宜为1.2-1.6m/s;吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管,采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150;水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。 ②出水管的设置:出水管的直径<250时,其流速宜为1.5-2.0m/s,吸水管的 直径>250时,其流速宜为2.0-2.5m/s;出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;总出水管上还应安装压力表和压力开关;压力表安装应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2-2.5倍。 ③消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:出水管压力表不低于设计工 作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关闭阀门。 ④压力和流量测试装置:单台水泵消防的流量不大于20L/s,设计工作压力不 大于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其它宜设流量和压力测试装置;流量监测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;压力精度为0.5级165%。 6)消防水泵的启动装置及动力装置 ①启动装置:应能自动启动和手动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常 运转的自动启动时间不应大于2min,不应设自动停泵的控制功能;消防栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可以作为发出报警信号的开关或启

地下车库的消防栓、自动喷淋系统与给排水设计

由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。(一般天然水源不适用于自动喷淋系统。) 1、符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;Ⅳ类修车库;停车数不超过5辆的停车场。 2、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。 4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小

于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 5、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m 及以内的车库,可不设置室外消火栓。 6、汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位; 7、室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。室内消防管道应采用阀门分段,如某段损坏时,停止使用的消火栓在同一层内不应超过5个。 临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。 在实际工程中,消火栓位置有几种方式: 一种是将消火栓设置在车库的边墙上,另一种是将消火栓设置在车库内的结

绗簩绔犳秷闃茬粰姘村強娑堥槻鏍撶郴缁

第三篇建筑消防设施 第二章消防给水及消火栓系统 第一节消防给水及设施 一、消防给水系统 六、消防水池和消防水箱 (一)消防水池 2.容积计算 水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。

(1)消防水池的有效容积。 V a=(Q p-Q b)t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 火灾延续时间,指灭火设施达到设计流量的供水时间。不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的 火灾延续时间不应小于下表规定。

除特殊规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1.0h确定。 建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕和防护冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。 (二)消防水箱

(9)室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。 2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设置稳压泵。 采用临时高压消防给水系统的自动喷水灭火系统,当按规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 5 min 用 水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。 第三节室内消火栓系统

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

室内外消防给水系统

室内外消防给水系统 一.消防给水设施 1.消防水泵 1)设置要求: ①设消防泵和消防转输泵时均应设备用泵。 ②自动喷水灭火系统按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ③下列情况可不设备用泵:建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s时;建筑的室内消防给水设计流量≤10L/s。 2)消防泵的选用(压力概念:0.1MPa=10m水柱) ①消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选电动机干式安装的消防泵;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力了的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,单台水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大不应大于320L/s。 ②材质:水泵外壳球墨铸铁;叶轮青铜或不锈钢; ③柴油机消防水泵应符合下列要求:应采用压缩式点火型柴油机;额定功率应 校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;具备连续工作性能,试运行时间不应小于24h;供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kw设置,油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 ④轴流深井泵的安装符合下列要求(了解) 3)消防水泵的串联和并联 ①串联:流量基本不变,可增加扬程。 ②并联:流量增大,扬程基本不变。 4)消防水泵的吸水 ①应采取自灌式吸水。 ②消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔 断的倒流防止器。 ③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

室内外消防给水系统的试题

1 [多选题] 消防给水设施包括以下哪些()。 A 消防水源(消防水池) B 消防水泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 E 水泵接合器 2 [单选题] 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。 A 消防水源 B 消防泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 3 [单选题] 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于()时,可不设备用泵。 A 15L/s B 25L/s C 35L/s D 45L/s 4 [单选题] 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于()的建筑,可不设置备用泵。 A 10L/s B 20L/s C 30L/s D 40L/s 5 [多选题] 消防水泵的流量、扬程等应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求 B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120% D 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% E 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过2台 6 [多选题] 消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 B 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s C 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工 D 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm E 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

消防给水设施

第一章消防给水设施 ? ? ? ? 学习要求 ? ? ? ? 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型;熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 ? ? ? ? ? 建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。 第一小节第一节? 消防给水设施 ? ? ??? 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 ? ? ? ? 一、消防水泵 ? ? ? ? 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

? ? ? ? 这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 ? ? ? ? (一)设置要求 ? ? ? ? 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 ? ? ? ??在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵: ? ? ? ? 设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用水泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ? ? ? ??根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014 )的规定,下列情况下可不设备用泵。 ? ? ? ? 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时。 ? ? ? ? 2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。 ? ? ????(二)消防泵的选用 ? ? ? ? 所选消防泵产品应符合国家标准《消防泵》(GB6245-2006)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。

高层建筑消防给水系统设计

– 44 – 现代物业?新建设 2012年第11卷第6期 现代建设 Modern Construction 随着社会和国民经济的不断发展,城市中的高层建筑也日趋发展。高层建筑的日益增长,带来的给水问题也越来越明显。在城市高层建筑的迅速发展时期,给排水设计中的一个重要方面,就是设计者能够保障建筑消防安全的建筑给水设计。给排水工程设计针对消防要求,也变得越来越严格,而这和高层建筑具有的复杂结构和楼层高是有一定关系的。在日常设计中,我们需要保障正常供给水的同时,也要保证建筑物的消防供水。在高层建筑给排水设计中,设计人员既要考虑到工程的投资成本,又要考虑到灭火和防火的可能性。然而给排水系统是一项比较复杂的工程,因此其设计过程也相应地比较复杂。本文在对高层建筑给水系统进行分析的基础上,为高层建筑工程施工提供一些参考。 1 几种常用的高层供水方式 1.1 无水箱供水方式 根据用户给水系统中的用水量,无水箱供水方式可以根据不同的情况,通过自动改变供水泵的实际转速,来保障供水泵总是处于高效率的工作状况,这种供水方式提高了供水泵的利用价值,没有高位水箱负荷、系统结构较为简单,供水可靠且稳定,管理维护较为便利等。但也存在着固有缺点:消耗大量能源、无调节水量,对动力系统难以进行有力保障。由于其消耗较多的能源,因而并不很受欢迎。 1.2 高位水箱供水方式 高层建筑给水设计的一个比较重要的方式是高位水箱供水方式,这种供水方式综合考虑了对水质的影响,根据供水用量就可以确定水箱容积,采用并联供水方式,水压供给得到了保证,各个区也有自己的供水泵。由于很多高层建筑将供水泵设置在地下室的供水泵房内,各区的联合供水由水箱和供水泵一起供给。这种供水方式方便了工作人员的管理和 浅谈高层建筑消防给水系统设计 杨林1 赵旭2 (1.江西省消防总队新余支队分宜县消防大队,江西 新余 338000; 2. 江西省消防总队新余支队,江西 新余 338000) 摘 要:对建筑消防给水系统的分析,要从经济、安全、合理的角度出发。本文论述了几种常用的高层供水方式,探讨消防给水系统的技术措施,对消防给水设计的问题进行了分析与探讨,以实现合理设计,从而保证系统安全、投资节约、维修方便。 关键词:高层建筑;消防;给水系统 中图分类号:TU35 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)06-0044-02 维护,让供水泵更集中地布置,各区的供水单位是独立的,每个供水泵都有自己的工作区,这样一来,就可以节约动力,节省水箱的空间,余留下的空间可以独立而不受影响。但这种方式的缺点是区分水箱需占建筑楼层一定的面积,对于房间布置比较困难。且这种布置方式,投资费用比较高,水泵台数较多,出水高压管线长。 1.3 气压水箱供水方式 通过供水泵增加压力,并使气压罐水量大小得以调节,控制供水泵工作是一种气压水箱供水方式。这种水泵供水方式的缺点较为突出,如水泵的工作效率比较低,气压罐水压波动比较大,提高了工作运行的成本,消耗了大量的钢材和能源。但也有其固有优点:有卫生保证,没有高位水箱的要求,供水可靠。由于管网所需的设计压力要比罐内的起始压力低了很多,因而这样很容易形成给水压过高的弊端,因而这种水箱供水方式不宜作为现代高层建筑首选的供水方式。 2 消防给水系统的技术措施 2.1 消防系统的减压措施 《高层民用建筑设计防火规范》规定:“消火栓栓口的静水压力不能大于0.8MPa,在消火栓栓口的静水压力大于0.8MPa时,应当采用分区给水系统。而当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓出口处应当设置减压装置”。通过将高层建筑的室外环状高压消防管网和室内消防系统的减压阀相连接,可以满足高层建筑消防系统的水压要求。这样可以提高整个系统的可靠性,减压阀应当采用并联阀组。 2.2 消防给水引入管道 为了安全起见,通常室内给水系统应用两条给水管路,这两条供水管路应都可以满足建筑消防用水的要求,在设置两条供水管路的前提下,如果一条供水管路发生了供水故