彩钢板安装技术交底
1. 施工准备
1) 主体钢结构施工验收后,即进行彩钢板的施工。本工程彩钢板安装包括屋面板及1.4米标高上的墙板。厚为:75MM。先施工屋面板,待1.4米高砖墙施工完后,再施工墙板。
2) 板材应严格按材料供应计划进场,堆放在安装点的近处,并留出足够的二次加工场地。
3) 垂直运输可以采用钢丝滑升法。
2. 工艺流程
测量放线---彩板加工---安装及调整---安装包件,泛水件---检查验收
3. 彩板安装
安装前对安装面上已有建筑成品进行测量,对达不到要求的部分进行修改。
根据排版设计标出排版起始线位置,先在檩条上标出起始点,板应与建筑物的纵轴线相垂直。原后在牛舍纵向上每隔几块板标注一次,以限制和检查版的安装偏差积累。墙板安装还应标定其支撑面的垂直度,以保证形成墙体的垂直面。屋面板安装完成后应对其配件的安装做二次放线,以保证檐口线,屋脊线,窗口,门口和转角线等的水平度和垂直度。避免目测和经验的方法达不到安装质量的要求。实测安装板材的实际长度,按实际长度核对对应板号,必要时对该板材进行裁剪。
3.2彩板安装及调整
1)安装顺序要求为先自左向右,后自下而上。用自攻钉紧固,每打钉一个,端部彩板钉数加倍。
2)将提升到屋面的材料按排版起始线放置,用自攻钉紧固后,再安装第二块板。
3)安装到下一放线标志点处,复查板材安装的偏差,当满足设计要求时进行全面板材的紧固。不能满足要求时,应在下一标志段内调整,依次展开安装。
4)安装夹心板时,应挤密板间间隙,当就位准确,认有间隙时,应用保温材料填充。
4.泛水件安装
1)安装前在泛水件的安装处放出基准线,如屋脊线,檐口线,窗上下口线等。
2)检查泛水件的端头尺寸,挑选搭接口处合适的搭接头,安装泛水口搭接头时,应在搭接口处涂上密封胶或双面胶条,搭接后立即紧固。
3)安装泛水件至拐角处时,应按交接处的泛水件的断面形状加工拐接处的接头,以保证拐角处有良好的防水效果和外观效果。
4)应特别注意门窗洞的泛水件的拐角处搭接防水口的互相构造,以保证建筑物立面的外观效果。
5.质量检验
1)目测屋面墙面平整,屋面檐口,屋脊墙面下端及泛水件的形成一直线。
2)彩色钢板色泽一至无污染,损伤处无明显修复痕迹,板缝成一直线,并与各有关轴线平行或垂直,表面无褶皱,无错打孔等。
3)抽检连接件的紧固情况无松动,板面无被紧固件压凹的现象,密封胶的密封是否到位,有无假封现象。