文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 送电线路高级工笔试复习题

送电线路高级工笔试复习题

送电线路高级工笔试复习题

081简述中性点、零点、中性线、零线的含义?

答:1)中性点是指发电机或变压器的三相电源绕组连成星形时三相绕组的公共点。2)零点是指接地的中性点。

3)中性线是指从中性点引出的导线。

4)零线是指从零点引出的导线。

082正弦交流电三要素的内容是什么?各表示的含义是什么?

答: 1)最大值:是指正弦交流量最大的瞬时值。2)角频率:是指正弦交流量每秒钟变化的电角度。3)初相角:线圈平面初始状态与中性面的夹角,要求其绝对值小于180°。

083简述绳索一般应力、最大使用应力及最大允许应力的区别与联系?

答: 1区别:(1)一般应力是指绳索受力时单位横截面的内力;(2)最大使用应力是指绳索在工作过程中出现的最大应力值。(3)最大允许应力是指绳索按机械强度要求允许达到的最大应力值。

2联系:(1)最大使用应力是应力在某一种特殊情况下的值。(2)一般应力受最大允许应力的限制。

084什么是相电压、线电压?它们之间有何数量关系?答:相电压是指电机绕组首尾两端之间的电压。又因为三角形接线的绕组,它们之间首尾相接,因此这种接法,相电压等于线电压,即

U线=U相;在星形接线中,相电压就是中性点与任一相线首端之间的电压,而线电压是指三个首端中任意两个首端之间的电压,线电压是相电压的根号三倍,即U线=根号三倍U相。

085线路检修的组织措施包括哪些?

答: 1)根据现场施工的具体情况进行人员分工,指明专责人员。2)组织施工人员了解检修内容、停电范围、施工方法、质量标准要求。3)制定安全措施,明确作业人员及监护人。

086架空线路金具有什么用处?

答: 1)导线、避雷线的接续、固定及保护。2)绝缘子的组装、固定及保护。

3)拉线的组装及调整。

087工程中所称导线的弧垂是什么意思?其大小受哪些因素的影响?

答:1工程中所称导线的弧垂:是指档距中央,导线悬点连线与导线间的铅直距离。

2影响因素:(1)架空线的档距;(2)架空线的应力;(3)架空线所处的环境气象条件。

088架空线路杆塔载分为几类?直线杆正常情况下主要承受何种荷载?

答: 1荷载类型:(1)水平荷载;(2)垂直荷载;(3)纵向荷载

2直线杆正常运行时承受的荷载:(1)水平荷载;(2)垂直荷载;

089什么叫防雷保护角?在确定地线悬挂点位置时应满足哪些要求?

答:(1)架空地线的防雷保护角是指架空地线悬挂点处,地线的铅垂线与地线和外侧导线连线间的夹角。

(2)确定地线悬挂点位置时应满足的要求:①防雷保护角的要求,单地线一般为25度左右,220KV线路双地线为20度左右;②双地线在杆塔顶的水平距离d≤5Δh;③在外过电压无风气象条件下,档距中央导线与地线之间的距离S≥0.012L+1m。

090杆塔基础的作用是什么?

答: 1)将杆塔固定在地面上。

2)保证杆塔在运行中不出现倾斜、下沉、上拔及倒塌。091架空线路耐张段内交叉跨越档邻档断线对被交叉跨越物有何影响?

答: 1)交叉跨越档邻档断线时,交叉跨越档的应力衰退,弧垂增大。

2)交叉跨越档因弧垂增大,使导线对被交叉跨越物距离减小,影响被交叉跨越物及线路安全。

3)对重点交叉跨越物必须进行邻档断线交叉跨越距离校验。

092架空线路的垂直档距大小受哪些因素的影响?其大小影响杆塔的哪种荷载?

答: 1影响因素:(1)杆塔两侧档距大小;(2)气象条件;(3)导线应力;(4)悬点高差

2垂直档距大小影响杆塔的垂直荷载。

093电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与哪些因素有关?

答:电流通过人体,其伤害程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类以及人体的状态等因素有关。

094何为接地装置的接地电阻?其大小由哪些部分组成?答: 1接地装置的接地电阻:是指加在接地装置上的电压与流入接地装置的电流之比。

2接地电阻的构成:(1)接地线电阻;(2)接地体电阻;(3)接地体与土壤的接触电阻。(4)地电阻。

095架空线弧垂观测档选择的原则是什么?

答: 1)紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档。2)紧线段在6—12档时靠近两端各选择一档。3)紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档。

4)观测档宜选择档距离较大、悬点高差较小及接近代表档距的线档。5)紧邻耐张杆的两档不宜选为观测档。

096火灾按国标标准可分为几类?

答: 1)一类:普通可燃固体火灾。

2)二类:易燃液体和液化固体。

3)三类:气体。4)四类:可燃金属。

097什么叫线路状态检测?常见的状态检测内容有哪些?答:1)线路状态检测是指线路运行维护人员对线路设备、通道状况用仪器测量方法按预先确定的采样周期进行的状态量采样过程。

2)常见的线路状态检测有资质绝缘子零值测试、接地电阻测量、导地线弧垂测量、交叉跨越垂距测量、导线连接设备测试测量以及绝缘子附盐密度测量等。

098如何正确使用高压验电器进行验电?

答: 1)验电器的作用是验证电气设备或线路等是否有电压。2)验电器的额定电压必须与被验设备的电压等级相适应。

3)验电器使用前必须在带电设备上试验,以检查验电器是否完好。4)对必须接地的指示验电器在末端接地。5)进行验电时必须带绝缘手套,并设立监护人。

099保证检修安全的技术措施内容有哪些?

答:1停电2验电3装设接地线。4使用个人保安线。5悬挂标示牌和设置护栏

100高压辅助绝缘安全用具主要包括哪些?

答:1绝缘手套。2绝缘靴。3绝缘垫;4绝缘鞋。5绝缘台;

101维修线路工作的内容包括哪些?

答: 1)杆塔、接线基础培土。2)修理巡线小道、砍伐影响线路安全运行的树、竹。3)添补少量螺栓、脚钉、塔材。4)紧固螺栓,调整拉线、涂刷设备标志。5)消除杆塔上的鸟巢及其他杂物。

102架空线的平断面图包括哪些内容?

答:)1沿线路的纵断面各点标高及塔位标高。2)沿线路走廊的平面情况。3)平面上交叉跨越点及交叉角。4)线路里程。5)杆塔型式及档距、代表档距等。

103在紧线施工中,对工作人员的要求有哪些?

答: 1)不得在悬空的架空线下方停留。

2)被牵引离地的架空线不得横跨。

3)展放余线时护线人员不得站在线圈内或线弯内侧;4)在未取得指挥员同意之前不得离开岗位。

104杆塔整体组立时,人字抱杆的初始角设置多少为好?为什么?

答: 1人字抱杆的初始角设置为60°—65°最佳。

2原因:(1)初始角设置过大,抱杆受力虽可减小,但些时抱杆失效过早,对立杆不利;(2)初始角设置过小,抱杆受力增大,且杆塔起立到足够角度不易脱帽,同样对立杆不利。

105现浇基础施工时,如遇特殊情况中途中断混凝土浇灌,应如何处理?

答: 1)现浇每个基础的混凝土应一次连续浇成,不得中断。

2)在浇制同一基础混凝土时遇特殊情况中断超过2h,不得继续浇灌。

3)继续浇灌必须待混凝土的强度达到1.18MPa后,将连接面打毛,并用水清洗,然后浇一层厚为10—15mm与原混凝土同样成分的水泥砂浆,再继续浇灌。

106使用倒落式抱杆整体组立杆塔,如何控制反面临时拉线?

答: 1)随着杆塔起立角度的增大,抱杆受力渐渐减小。2)在抱杆失效前,必须带上反面临时拉线。3)反面临时拉线随杆塔起立角度增加进行长度控制。

4)当杆塔起立到70°时,应放慢牵引速度。5)当杆塔起立到80°时,停止牵引,用临时拉线调直杆身。

107导、地线线轴布置的原则是什么?

答: 1)尽量将长度或重量相同的线轴集中放在各段耐张杆处。2)架空线的接头尽量靠近导线最低点。3)导线接头避免在不允许有导线接头的档距内出现。4)尽量考虑减少放线后的余线。

5)考虑施工方便,为运输、放线、连接及紧线创造有利条件。

108从哪些方面检查现浇混凝土的质量?

答: 1)坍落度不得大于配合比设计的规定值。2)配比材料误差应控制在施工措施规定范围内,并严格控制水灰比。3)混凝土强度检查以现场试块为依据。

109使用飞车应注意哪些事项?答: 1)使用前应对飞车进行全面检查,以保证使用安全。

2)使用中行驶速度不宜过快,以免刹车困难。

3)使用后平时注意保养。

110紧线时,耐张(转角)塔均需打临时拉线,临时拉线

的作用及要求各是什么?

答:其作用及要求分述如下。

1作用:平衡单边挂线后架空线的张力。

2要求;(1)对地夹角为30°—45°;(2)每根架空线必

须在沿线路紧线的反方向打一根临时拉线;(3)转角杆在

内侧多增设一根临时拉线;(4)临时拉线上端在不影响挂

线的情况下,固定位置离挂线点越近越好。

111制动钢绳受力情况是怎样的?如何有效防止制动钢绳

受力过大?

答: 1)制动钢绳在杆塔起立开始时受力收紧。2)随着杆

塔起立角度增加,抱杆的支撑力逐渐减小,制动绳索的受

力逐渐增大。3)当抱杆失效时,抱杆的支撑力消失,制动

绳的受力最大。4)为防止制动钢绳受力过大,在抱杆失效

前,应调整制动绳长度,使杆底坐入底盘。

112架空线连接前后应做哪些检查?

答: 1)被连接的架空线绞向是否一致。

2)连接部位有无线股绞制不良、断股、缺股现象。3)切

割铝股时严禁伤及钢芯。

4连接后管口附近不得有明显松股现象。

113导电脂与凡士林相比有何特点?

答:1)导电脂本身是导电体,能降低连接面的接触电阻2)

导电脂温度达到150℃以上才开始流动。3)导电脂的粘滞

性较凡士林好,不会过多降低头摩擦力

114现浇铁塔基础尺寸的允许偏差符合哪些规定?

答: 1)保护厚度允许偏差:-5mm。

2)立柱及各底座断面尺寸允许偏差:-1%。3)同组地脚

螺栓中心对立柱中心偏移:10mm。

115基础分坑前杆塔中心桩位置在复测中出现哪些情况应

予以纠正?

答: 1)横线路方向偏差大于50 mm。

2)顺线路方向偏差大于设计档距的1%。

3)转角杆的角度偏差超过1′30″/

4)标高与设计值相比偏差超过0.5 m.

116现场浇筑基础混凝土的养护应符合哪些规定?

答 1)浇筑后应在12小时内开始浇水养护,当天气炎热、

干燥有风时,应在3小时内浇水养护;浇水次数以保持混

凝土表面始终湿润。

2)混凝土养护日期不少于5昼夜。

3)基础拆模经表面检查合格后应立即回填土,并继续浇水

养护。

4)采用养护剂养护时,应在拆模并经表面检查合格后涂刷;

涂刷后不再浇水。

5)日平均气温低于5℃时不得浇水养护。

117架空输电线路状态测温的对象有哪些?

答:线路状态测温的对象包括以下5项。

(1)导线接续管。(2)耐张液压管。(3)导线并沟线夹。(4)

跳线引流板、T形引流板(器)(5)导线不同金属接续金具。

118防止火灾的基本方法有哪些?

答:基本方法有以下几种:

1控制可燃物2隔绝空气3消除着火源4阻止火势蔓延。5

阻止爆炸波的蔓延。

119事故处理中三不放过原则的内容是什么?

答: 1事故原因不清不放过。2事故责任者和应受教育者

没有受到教育不放过。3没有采取防范措施不放过。

120整体起立杆塔有何优、缺点?

答:其优、缺点分述如下:

1优点:(1)高空作业量小;(2)施工比较方便;(3)适

合流水作业。

2缺点:(1)整体份量重,工器具需相应配备;(2)施工

占地面积大。

121架空输电线路三相导线为什么要换位?

答:1)架空线路三相导线在空间排列往往是不对称的,由

此引起三相系统电磁特性不对称。2)三相导线电磁特性不

对称引起各相电抗不平衡,从而影响三相系统的对称运行。

3)为保证三相系统能始终保持对称运行,三相导线必须进

行换位。

122何为剪应力?连接件不被剪断的条件是什么?许用剪

应力与许用正应力的关系怎样?

答:1)剪应力是剪力与剪切面之比。

2)连接件不被剪断的条件是剪应力不大于许用剪应力。3)

材料的许用剪应力小于其许用正应力。

123架空线的振动是怎样形成的?

答:1)架空线受到均匀的微风作用时,会在架空线背后形

成一个以一定频率变化的风力涡流。2)当风力涡流对架空

线冲击力的频率与架空线固有的自振频率相等或接近时,

会使架空线在竖直平面内因共振而引起振动加剧,架空线

的振动随之出现。

124在超高压输电线路上为什么要使用分裂导线?

答:1)为减少电晕以减少电能损耗用减少对无线电、电视、

通信等方面的干扰。

2)为减小线路阻抗,提高线路输送电能容量。故高压、超

高压线路上广泛使用分裂导线。

125接地引下线如何安装?

答:1)接地引下线截面不小于25平方毫米钢绞线,上端用

并沟线夹与架空地线连接,下端与接地体相连。2)接地引

下线沿杆身引下时,应尽可能使之短而直,以减少其冲击

阻抗,沿杆身每1~1.5m用镀锌铁丝加以固定。3)接地引

下线,除与接地体连接外,不得有接头。

126接地装置包括哪几部分?作用是什么?

答:1)接地装置包括接地体和接地引下线。2)接地体又叫

接地极,由几根金属导体按要求埋入土壤中,用以向大地

泄放电流。3)接地引下线是用以连接地线和接地体的导体,

用于传递地线上的雷电流,通过接地体流入大地。

127架空输电线路防雷措施有哪些?

答:1)装设架空地线及降低杆塔接地电阻。2)系统中性点

采用经消弧线圈接地。3)增加耦合地线。4)加强绝缘。

5)装设线路自动重合闸装置。

128巡视人员在巡线过程中应注意哪些事项?

答:1)在巡视线路时,无人监护一律不准登杆巡视。2)在

巡视过程中,应始终认为线路是带电运行的,即使知道线

路已停电,巡线员也应认为线路随时有送电的可能。3)夜

间巡视时应有照明工具,巡线员应在线路两侧行走,以防

止触及断落的导线。4)巡线中遇有大风时,巡线员应在上

风侧沿线行走,不得在线路的下风侧行走,以防止断线倒

杆危及巡线员的安全。5)巡线时必须全面巡视,不得遗漏。

6)在故障巡视中,无论是否发现故障点,都必须将所分担

的线段和任务巡视完毕,并随时与指挥人联系;如发现故

障点,应设法保护现场,以便分析故障原因。7)发现导线

或架空地线掉落地面时,应设法防止居民、行人靠近断线

场所。8)在巡视中如发现线路附近修建有危及线路安全的

工程设施时应立即制止。9)发现危急缺陷应向本单位及时

报告,以便迅速处理。10)巡线遇有雷电或远方雷声时,

应远离线路或停止巡视,以保证巡线员的人身安全。

129架空地线的作用是什么?

答:1)减少雷电直接击于导线的机会。

2)架空地线一般直接接地,它依靠低的接地电阻泄导雷电

流,以降低雷击过电压。3)架空地线对导线的屏蔽及导线、

架空地线间的耦合作用,降低雷击过电压。4)在导线断线

情况下,架空地线对杆塔起一定的支持作用。5)绝缘架空

地线有些还用于通信,有时也用于融冰。

130简述振捣对现浇混凝土的作用。过长时间对现浇混凝

土进行机械振捣有何危害?

答:1)对现浇混凝土进行振捣的作用在于增强混凝土的密

实性、减小水灰比,以提高混凝土的强度。2)若过长时间

进行振捣,易使混凝土内部出现分层的离析现象,反而影

响混凝土的强度。

131带电作业的要求有哪些?

答:1)必须使用合格的屏蔽服,屏蔽服衣裤任意两端点之

间的电阻值均不得大于20Ω。2)作业前必须确定零值绝缘

子的片数,要保证绝缘子串有足够数量的良好绝缘子。3)

采用屏蔽服逐步短接绝缘子应保持足够的有效空气间隙和

组合安全距离。4)作业时不得同时接触不同相别的两相,

并避免大动作而影响空气间隙5)在带电自由作业时,必须

停用自动重合闸装置,严禁使用电雷管及用易燃物擦拭带

电体及绝缘部分,以防起火。

132什么叫线路状态检修?状态检修的基本原则是什么?

答:线路状态检修是指对巡视、检测发现的状态量超过状

态控制值的部位或区段检修维护的过程,可根据实际情况

采取带电或停电方式进行。线路状态检修可结合线路的大

修、技术改造和日常维修进行。

状态检修的基本原则是指经状态巡视、状态检测和在

线监测等发现的异常状态(隐患)应按“应修必修,修必

修好”的原则,及时安排线路设备带电处理或停电检修。

133杆塔调整垂直后,在符合哪些条件后方可拆除临时拉

线?

答:1)铁塔的底脚螺栓已坚固。2)永久拉线已紧好。3)无

拉线电杆已回填土夯实。4)安装完新架空线。5)其他有特

殊规定者,依照规定办理。

134何为线路绝缘的泄漏比距(按GB/T 16434-1996解

释)?影响泄漏比距大小的因素有哪些?

答:1)电力设备外绝缘的爬电距离对最高工作电压有效值

之比。

2)影响泄漏比距大小的因素有地区污秽等级及系统中性点

的接地方式。

135何谓输电线路的耐雷水平?线路耐雷水平与哪些因素

有关?

答:1)线路耐雷水平是指雷击线路时绝缘子不发生闪络的

最大雷电流幅值。

2)影响因素:①绝缘子串50%的冲击放电电压;②耦合系数;

③接地电阻大小;④架空地线的分流系数;⑤杆塔高度;

⑥导线平均悬挂高度。

136杆塔及拉线中间验收检查项目包括哪些?

答:1)混凝土电杆焊接后焊接弯曲及焊口焊接质量。2)混

凝土电杆的根开偏差、迈步及整基对中心桩的位移3)结构

倾斜4)双立柱杆塔横担与主柱连接处的高差及立柱弯曲。

5)各部件规格及组装质量。6)螺栓坚固程度、穿入方向及

打冲等。7)拉线方位、安装质量及初应力情况。8)NUT线

夹螺栓、花篮螺栓的可调范围。9)保护帽浇筑情况。10)

回填土情况。

137钢丝绳在什么情况下应报废或截除?

答:1)在一个节距内(每股钢丝绳绕捻一周的长度)断丝

根数超过有关规定的。2)钢丝绳有断股的。3)钢丝绳磨

损或腐蚀深度达到原直径的40%以上者或本身受过严重的

烧伤或局部电弧烧伤者。4)压扁变形或表面毛刺者。5)

断丝数量虽不多,但断丝增加很快者。

138使用绝缘电阻表时应注意哪些事项?

答:1)必须正确选用绝缘电阻表。2)每次使用前均需检查

绝缘电阻表是否完好3)只有在设备完全不带电的情况下

才能用绝缘电阻表测量绝缘电阻。4)连接导线必须用单线,

且在测量时相互分开。5)测量时,绝缘电阻表手柄转速应

逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约

1min读数。6)测量结束,只有在L端纽(线路端纽)与

被测对象断开后,才能停止转动绝缘电阻表手柄。

139在什么情况下易发生中暑?如何急救?

答:1在以下三种情况下易发生中暑:

①长时间处于高温环境中工作,身体散热困难引起人体体

温调节发生困难。

②出汗过多,使肌肉因失盐过多而酸痛甚至发生痉挛。

③阳光直接照射头部引起头痛、头晕、耳鸣、眼花、严重

时可能昏迷、抽风。

2急救法:

①尽快让中暑者在阴凉地方休息,如有发烧现象,应服一

些仁丹、十滴水或喝一些含盐的茶水。

②中暑情况严重者应尽快送医院抢救。

140线路放线后不能腾空过夜时应采取哪些措施?

答:1)未搭设越线架的与道路交叉的架空线应挖沟埋入地

面下。

2)河道处应架空线沉入河底。

3)交叉跨越公路、铁路、电力线路、通信线路的架空线应

保持通车、通电、通信的足够安全距离。

4)对实在无法保证重要通车、通信、通电的地段,应与有

关部门取得联系,采取不破坏新线的相应措施。

论述题

011为什么110KV及以上电压级电网一般都采用中性点直

接接地方式?

答:中性点直接接地系统所产生的内过电压幅值要比中性

点不接地系统低20%—30%,因些,设备绝缘水平可以降低

20%左右;由于额定电压越高,提高绝缘水平所需的费用也

越大,且110KV及以上电力线路的耐雷水平高、导线对地

距离大,不容易发生单相永久性接地故障;对于瞬时性接

地故障,可装设自动重合闸,自动恢复供电。所以,110KV

及以上电力线路一般都采用中性点直接接地方式。

012手拉葫芦的使用及保养有何要求?

答:在使用手拉葫芦时有以下要求:

1)使用前应作详细检查。如吊钩、锭条与轴是否有变形或

损坏,锭条根部销子是否固定牢靠,传动部分是否有滑锭

或掉锭等现象。

2)使用时,应检查起重链子是否缠扭,如有缠扭,应疏松

整理好才可使用。

3)当把手拉葫芦开始拉紧后,即开始吃力,应检查各部分

有无异常,再试摩擦片、圆盘和棘轮圈的自锁情况(即试

刹车)是否良好,经检查确认为良好后,才能继续工作。

4)手拉葫芦在起重进,不能超出起重的能力使用。

5)手拉葫芦不论在任何位置使用,手拉链条都应在链轮所

决定的平面上,要注意防止手拉链条脱槽。

6)拉链时用力要均匀,不能过快、过猛;若链条拉不动时,

应查明原因,不能盲目增加人数猛拉,以免发生事故。

7)已吊起的重物需中途停止时间较长时,要将手拉链条拴

在起重链上。

8)手拉葫芦在不用时,要注意保养,转动部分要经常上油,

保证润滑,但切勿将润滑油渗进摩擦胶木片内,以防止自

锁失灵。

013导、地线的接头及其部位应符合哪些要求?

答:为了减少断线事故,保证线路安全供电,在同一档距

内,同一根导、地线只许有一个接续管和三个补修管,张

力放线时不应超过两个补修管,并应满足下列规定:(1)

各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m;(2)接续

管或修补管与悬垂线夹中心的距离不应小于5m;(3)接续

管或修补管与间隔棒中心的距离不宜小于0.5m;(4)宜减

少因损伤而增加的接续管。

014用ZC-8型接地电阻测量仪测量接地电阻的注意事项有

哪些?

答:注意事项如下。

1)测量时,应将被测接地装置与架空地线断开。

2)电流、电位探针应插在于线路垂直方向。

3)接地电阻在一年中最干燥的季节测量,雨后不应立即测

量。测量时由于土地的干湿情况不同,应将仪表读数乘以

地干湿系数即为接地电阻值。

4)测量时把仪表放平、调零、使指针指在红线上,所有连

线截面不小于1.0~1.5平方毫米。手摇发电机的速度应保

持120转/min。当指针稳定不动时读数。

015为什么要进行转角杆塔中心桩的位移?如何计算?

答:转角杆塔不象一般直线杆塔那样,杆塔中心桩与线路

中心桩相重合,而是由于横担两侧的耐张绝缘子串,不可

能挂在同一个悬挂点上,只能分别挂在位于横担两侧出口

悬挂点上。这就是必然要引起横担中心桩O1与线路中心桩

O不能重合而出现位移S

1

问题,如果还是长短横担,再使

两侧线路延长线交点与原设计转角桩重合,以保证相邻直

线杆塔不出现小转角,就必须将转角杆塔的中心桩由线路

中心桩O处向转角内侧沿横担方向移动到O2处。如图F—1

所示,位移距离S的计算方法如下:

1)当横担中心O1与杆塔中心O2重合时(小转角横担a=b)

时,则

S= S

1

+S

2

=

2

2

θ

tg

c

2)横担中心O1不与杆塔中心O2重合时(大转角横担a≠b),

S=S

1

+S

2

=

2

2

θ

tg

c

+

2

)

(b

a-

式c—横担宽度;a—横担对各侧悬臂长度;Q—线

路转角;b—横担内角侧悬臂长度。

说明:实际施工时只有对S超过要求的转角杆塔才进行杆

塔中心桩位移的计算。

016输电线路为什么要防雷?避雷线在防雷保护中起何作

用?

答:输电线路的杆塔高出地面八、九米到数十米,并暴露

在旷野或高山,线路长度有时达数百公里或更多,所以受

雷击的机会很多。因此,庆采取可靠的防雷保护措施,以

保证供电的安全。架空线路装设避雷线,是为了防止雷电

波直击档距中的导线,产生危及线路绝缘的过电压。装设

避雷线后,雷电流即沿避雷线经接地下线进入大地,从而

保证线路的安全供电。根据接地引下线接地电阻的大小,

在杆塔顶部造成不同的电位;同时雷电波在避雷线中传波

时,又会与线路导线耦合而感应出一个行波,但这行波及

杆顶电位作用到线路绝缘的进电压幅值都比雷电波直击档

中导线时产生的过电压幅值低得多。

017如何进行正方形基础的分坑工作?

答:正方形基础的分坑测量可按以下方法如图F—2进行。

(1)分别给根开A和坑口长a乘以2,得出基础中

心对角线长B 和坑口对角线长b。

(2)将仪器支在中心桩O处,以线路方向为起点右转45°

在距O点B/2的地立钉出坑位中心O1,再在O1点的b/2

的地方钉出1、3两辅助桩,然后把长度为二倍坑口边长

2a的皮尺的两端分别压在1、3桩,再从皮尺的中点a处

向外紧,就找出了2、4两点,连接1、2、3、4就是坑口

界线。

(3)按同样方法,依次勾画出其他三个坑口界线。

018什么叫悬臂抱杆组立铁塔?

答:所谓悬臂抱杆组塔:就是利用安装在主抱杆上部与水

平面成90°的四个悬臂梁来吊装铁塔。悬臂可根据安装的

需要绕其支座上下运行,因些悬臂抱杆又叫摇臂抱杆,根

据支座方式的不同,本工艺又分悬浮式和落地式两种。每

种吊式又有单片、双片吊立之别,人们通常把落地式摇臂

抱杆叫做通天摇臂抱杆。

019混凝土浇筑质量检查应符合哪些规定?浇筑拉线基础

的允许偏差应符合哪些规定?

答:混凝土浇筑质量检查的规定如下;

1)坍落度检查:每日或每个基础腿应检查两次以上,其数

值不应大于设计规定值,并严格控制水灰比。

2)配比材料用量检查:每班日或每基基础应至少检查两次。

3)混凝土的强度检查:应以试块为依据,并符合规定要求。

浇筑拉线基础的允许偏差应符合下列规定:

1)基础尺寸偏差:①断面尺寸为-1%;②拉环中心与设计

位置的偏移为20mm。

2)基础位置偏差:拉线环中心在拉线方向前、后、左、右

与设计位置,即拉线环中心至杆塔拉线固定点的水平距离

的偏差为1%。

3)X型接线基础位置应符合设计规定,并保证铁塔组立后

交叉点的接线不磨碰

020怎样做好巡线工作?

答:巡线质量的好坏,是保证线路安全运行的重要环节。

因此,在巡视时,对线路的每个部件都要仔细检查,同时

对线路防护区内有无威胁线路安全运行的隐患也不放过。

为能准确发现缺陷,巡线人员要学会和掌握正确的检

查方法。巡线时,要做到检查到位,不遗漏一基杆塔,一

档导线和一个部件。发现威胁线路安全运行的缺陷,有尽

量处理或采取临时措施的能力,同时要做好护线宣传工作。

巡线时要根据季节特点和线路负荷大小突击检查重点。对

检查中发现的缺陷,要提出处理意见,详细记入本内。

021对杆塔巡视检查的主要内容有哪些?

答:1).检查杆塔有无倾斜,横担有无外歪扭。杆塔及横担

的倾斜度不能超过:杆塔倾斜度:电杆15/1000,铁塔50m

及以上5/1000,50m及以下10/1000。横担斜度均为1/100。

2).检查杆塔部件有无丢失、锈蚀或变形,部件固定是否牢

固,螺栓或骡帽有无丢失或松动。螺栓丝扣是否外露,焊

接处有无裂纹或开焊等。3).检查电杆有无裂纹,旧有的裂

纹有无变化,混凝土有无脱落,钢筋有无外露,脚钉有无

丢失;普通钢筋混凝土杆不能有纵向裂纹、横向裂纹缝宽

度不超过0.2mm,预应力钢筋混凝土杆不能有裂纹。

4).检查杆塔周围土壤有无突起、裂缝或沉陷。杆塔基础有

无裂纹、损坏、下沉或上拔,护基有无沉陷或被雨水冲刷。

5).检查横担上有无威胁安全的鸟窝等。6).检查杆塔防洪设

施有无坍塌、损坏,杆塔是否缺少防洪设施。7).检查杆塔

有无丢失主材及有无超规定弯曲。8).杆塔周围是否有取土,

拉线盘有无外露。

022冲击接地电阻与工频作用下的电阻有什么不同?降低

冲击接地电阻值常采用哪些措施?为什么要尽可能的降低

接地电阻值?

答:1. 冲击接地电阻是指接地装置在冲击电流作用下的电

阻值。由于冲击电流幅值高、陡度大,与工频电流作用下

的阻抗值有所不同。

2.由于雷电流的幅值很高,接地体附近出现很大的电流密

度和很高的电场强度,使接地体附近土壤的局部地段发生

火花放电,相当于接地体的尺寸加大,界面放宽,因而使

电阻值下降。

3.对于伸长形的接地体,因为它有一定的电感,而雷电流

的陡度很大,相当于波前部分的等效频率很高,所以有较

大的感抗,即电阻值上升。

4. 降低接地电阻值常采用下列措施:采用多射线形、环行

环网接地装置;采用换土壤或化学改良土壤的办法。

5.因为接地电阻值越小,雷击放电时引起的过电压越小,

防雷效果就越好。

023停电检修怎样进行验电和挂接地线?其对接地线有何

要求?

答:验电必须使用相同电压等级并在试验周期内合格的专

用验电器。验电前必须把合格的验电器在相同电压等级的

带电设备上进行试验,证实其确已完好。验电时须将验电

笔的尖端渐渐的接近电路的带电部分,听其有无“吱吱”

的放电声音,并注意指示器有无指示如有亮光、声音等,

即表示线路有电压。经过验电证明线路上已无电压时,即

可在工作地段的两端,使用具有足够截面的专用接地线将

线路三相导线短路接地。若工作地段有分支线,则应将有

可能来电的分支线进行接地。若有感应电压反映在停电线

路上时,则应加挂接地线,以确保检修人员的安全。挂好

接地线后才可进行线路的检修工作。

对接地线的要求:

1.接地线应有和短路构成的成套接地线,成套接地线

必须使用多股软铜线编织而成,截面积不得小于25平方

mm。

2.接地线的接地端应使用金属棒做临时接地体,金属

棒的截面积应不小于190平方毫米(如16圆钢),金属棒

在地下的深度应不小于0.6米。如利用铁塔接地时,允许

每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接

触良好。

024中性点不接地的电力系统中发生单相完全接地时,三

相的电压发生什么变化?什么是雷电造成的线路反击?

答:在中性点不接地的电力系统中,当发生一相完全接地

时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压较正常运行

时升高根号3倍成为线电压,而三相相间电压保持不变。

接地电流为正常运行时一相对地电容电流的3倍。如果发

生的故障是不完全接地,则故障相对地电压大于零小于线

电压,非故障相对地电压大于相电压,而小于线电压。

当雷电落于架空地线之后,雷电流要经过接地体流入

大地,由于雷电流数值很大,形成的电压降也很高,所以,

有可能使线路绝缘被击穿,这个过程,就是雷电造成的线

路反击。

025对拉线巡视检查的主要内容有哪些?

答:1).检查各方拉线及其部件(如线夹、拉线棒、拉线抱

箍及联结金具等)有无锈蚀螺栓是否紧固,螺栓、螺母有

无丢失,防盗螺母是否齐全。2).检查拉线有无折断、松弛、

断股、抽筋及张力分配不均等现象。3).拉线尾部是否紧固,

绑线有无松动或损伤,钢线卡子有无丢失,螺栓是否拧紧。

4).检查NUT线夹螺母位置是否适中或花兰螺栓的封线是

否完好。5).拉线基础周围土壤是否突起或沉陷,拉线基础

有无裂纹、有无上拔或下沉、有无取土。6).拉线棒焊缝有

无裂纹或脱焊。7).拉线与线夹舌板接触是否紧密,有无滑

动现象。8).拉线及拉线棒有无被车辆碰撞的危险。

026什么叫做线路缺陷?怎样划分缺陷类别?怎样做好缺

陷管理工作?

答:1.运行中的线路部件,凡不符合有关技术标准规定者,

都叫做线路缺陷。

2.线路缺陷按严重程度,可分为一般、重大和紧急缺陷三

类。

3. 线路缺陷管理是修好线路的重要环节。及时发现和消除

是提高线路健康水平、保证线路安全运行的关键。线路缺

陷主要由四个方面发现,即巡线人员发现、检修人员发现、

测试中发现和其他人员发现。当发现重大、紧急缺陷时,

应及时向领导汇报,领导应亲临现场采取相应措施,防止

事故发生。所有缺陷经审查核实后都应计入缺陷记录本。

根据缺陷类别分别列入年、季、月度检修计划或大修,更

改工程中予以消除。

027利用人字抱杆起吊杆塔,抱杆座落位置及初始角的大

小对起吊工作有何影响?

答:利用人字抱杆起吊杆塔时,若抱杆座落过前,初始角

过大,在起吊过程中,易造成抱杆脱帽过早,增大主牵引

绳的牵力,并且起吊过程中稳定性差。抱杆座落过后,初

始角小,在起吊过程中易造成抱杆脱帽晚。这种情况初始

时主牵引力和抱杆受垂直下压力都会增大,特别是在抱杆

强度不足的情况下,会造成抱杆变形破坏,对起吊工作是

不利的。所以,在施工中抱杆的初始角和座落位置一定要

按施工设计进行。

028张力架线的基本特征有哪些?其有何优点?

答:1.导线在架线施工全过程中处于架空状态。

2.以施工段为架线施工的单元工程,放线、紧线在施工段

内进行。

3.施工段不受设计耐张段的限制,可以用直线塔做施工段

起止塔,在耐张塔上直接放线。

4.在直线塔上紧线并做直线塔锚线,凡直通放线的耐张塔

也直通紧线。

5.在直通紧线的耐张塔上做平衡挂线。

6.同相子导线要求同时展放、同时收紧。张力架线的优点

有:(1).避免导线与地面摩擦至伤.减轻运行中的电晕损失

及对无线电系统的干扰。(2).施工作业高度机械化、速度

快、工效高。(3).用于跨越公路、铁路、河网等复杂地形

条件,更能取得良好的经济效益。(4).能减少青苗损失。

029怎样降低接地电阻值?

答:降低接地电阻值的方法如下:

1.尽可能利用杆塔基础、底盘、卡盘、拉线盘等自然接地

体。当接地电阻值不能满足设计要求时,再增加人工接地

体。人工接地体应尽量利用杆塔基础,以减少土方量,降

低造价,还可以深埋,避免地表干湿变化的影响。

2.接地体尽可能埋在土壤电阻率较低的土壤中。若杆塔处

土壤电阻率很高,而附近又有土壤电阻率较低的土层时,

可用接地带引到土壤电阻率较低处再做集中接地,但接地

带长度不宜超过60米。

3.置换土壤。将接地沟由原有电阻率高的土壤换成电阻率

较低的土壤。

4.接地体周围填充长效降阻剂。

030玻璃绝缘子具有哪些特点?

答:玻璃绝缘子具有以下特点:

1.机械强度高,比瓷绝缘子的机械强度高1-2倍。

2.性能稳定不易老化,电气性能高于瓷绝缘子。

3.生产工序少,生产周期短,便于机械化、自动化生产,

生产效率高。

4.由于玻璃绝缘子的透明性,在进行外部检查时很容易发

现细小的裂缝及各种内部缺陷或损伤。

5.绝缘子的玻璃本体如有各种缺陷时,玻璃本体会自动破

碎,称为“自破”。绝缘子自破后,铁帽残锤仍然保持一定

的机械强度挂在线路上,线路仍然可以继续运行。当巡线

人员巡视线路时,很容易发现自破绝缘子,并及时更换新

的绝缘子。由于绝缘子具有这种“自破”的特点,所以在

线路运行过程中,不必对绝缘子进行预防性试验,从而给

运行带来很大方便。

6.玻璃绝缘子的重量轻。

由于制造工艺等原因,玻璃绝缘子的自破率较高,这

是玻璃绝缘子的致命缺点。

送电线路架设(高级工)复习资料(6)

送电线路架设(高级工)复习范围 一、选择题 1、送电线路的导线截面一般根据(A)选择。 (A)经济电流密度;(B)额定电压的大小;(C)机械强度;(D)发热。 2、某基插入式基础设计根开为7405mm×5382mm,下列尺寸不超差的为(C)。 (A)7409mm×5389mm;(B)7414mm×5385mm;(C)7399mm×5379mm;(D)7412mm×5389mm。 3、330KV四分裂导线紧线完毕后,同相子导线弧垂误差为(B)时超过允许误差范围。 (A)+30mm;(B)+80mm;(C)+50mm;(D)-30mm。 4、为了确定地面点高程可采用(B)方法。 (A)高差测量和视距测量;(B)水准测量和三角高程测量;(C)三角高程测量和水平角测量;(D)三角高程测量和水准测量。 5、用离心法制造的普通钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于(C)号。 (A)200;(B)250;(C)300;(D)350。 6、40mm宽角钢变形不超过(C)时,可采用冷矫正法进行矫正。 (A)31‰;(B)28‰;(C)35‰;(D)25‰。 7、导线换位的目的是(C)。 (A)减少导线中的电抗和电容;(B)使杆塔受力平衡;(C)使线路三相参数对称;(D)减少损耗。 8、在整流电路中,(C)整流电路输出的直流脉动最小。 (A)单相半波;(B)单相桥式;(C)三相桥式;(D)单相全波。 9、张力放线使用的导引绳、牵引绳的安全系数均不得小于(C)。 (A)2.0;(B)2.5;(C)3.0;(D)1.5。 10、推力承轴主要承受(A)。 (A)轴向力作用;(B)径向力作用;(C)轴径向共同作用;(D)剪力。 11、导线接头最容易发生故障的是(B)连接形式。 (A)铜-铜;(B)铜-铝;(C)铝-铝;(D)铜-铁。 12、属于无间隙的避雷器是(D)。 (A)阀型避雷器;(B)放电间隙;(C)管型避雷器;(D)氧化锌避雷器。 13、绝缘子发生闪络的原因是(D)。 (A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。 14、线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及(A)。

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

高级工技能考试试题全

第三部分高级工一、理论知识鉴定要素细目表行业通用理论知识鉴定要素细目表工种理论知识鉴定要素细目表鉴 定范围鉴定点一级二级三级重代要代代代 名称名称名称名称码程码码码度A 基本要求B 基础知识 F 直流电路支路电流法求解复杂电001 X 路 回路电流法求解复杂电002 X 路003 节点电压法的应用X 004 叠加定理的应用X 005 二端网络的概念X 006 戴维南定理的内容X 007 电桥电路的分析与计算X 008 简单直流电路的计算X G 电磁知识001 磁路的概念X 002 磁路欧姆定律的分析X 003 同名端的判断X H 交流电路001 欧姆定律的复数形式X 002 阻抗的串联计算X 003 阻抗的并联计算X 004 串联谐振的概念X 005 并联谐振的概念X 006 非正弦交流电的概念X 007 RC 电路的过渡过程X 008 RL 电路的过渡过程XI 电子电路基001 单相整流电路的计算X 本知识002 三相整流电路的计算X 003 硅稳压管的工作特性X 硅稳压管稳压电路的工004 X 作原理晶体管串联型稳压电路005 X 的工作原理006 多级放大器X 007 负反馈放大电路X 008 功率放大器X 009 正弦波振荡电路X 010 直流放大电路X 011 逻辑代数基础X 012 TTL 集成与非门电路X 013 RS 集成触发器X 014 JK 集成触发器X 015 D 集成触发器XJ 晶闸管电路单相全波可控整流电路001 X 及应用的构成单相全波可控整流

电路002 X 的工作原理单相半控桥式整流电路003 X 的构成单相半控桥式整流电路004 X 的工作原理三相半波可控整流电路005 X 的构成三相半波可控整流电路006 X 的工作原理三相半控桥式整流电路007 X 的构成三相半控桥式整流电路008 X 的工作原理单相可控整流电路的 分009 X 析与计算B 相关知识B 电工仪 A 常用电工测001 双臂电桥的工作原理X 器、仪表量仪器仪表知识的基本知识002 示波器的工作原理X 及工作原理B 常用电工测001 双臂电桥的使用X 量仪器仪表002 常用电工仪表的选择X 的使用方法003 示波器的使用X C 电力系统B 电力系统中001 电容电流的计算X 知识性点的接地002 消弧线圈的补偿方式X 方式C 工厂企业供001 变配电所的结构及要求X 电方式 D 计算负荷的用电设备组计算负荷的001 X 确定确定002 企业总计算负荷的确定X E 短路电流的001 标么值的概念X 计算常用电气设备阻抗值的002 X 计算D 电气设备 A 高压开关电001 SF6 断路器的基本特点X 器002 SF6 断路器的适用范围X 003 高压断路器的选择X 004 高压隔离开关的选择X B 低压开关电低压电动机配电回路元、001 X 器器件选择方法002 固态继电器的结构原理X C 电力变压器001 电力变压器的简单计算X D 互感器001 电流互感器的性能参数 X 002 电压互感器的性能参数X E 无功补偿装高压电力

电力行业考试高压线路带电检修高级工考试计算题

1.如图 L、C并联电路中,其谐振频率f0=30 C=15求电感值为 1.876H 2.如图若E=12 V,R=0.1 R= 3.9 R0上的电压降为 V及电源端电压为 3.如图所示已知 E=30 VR1=300 R2=400 R3=1200 求:当开关S接到2以及打开时,电压表的度数 U2=15 U3=12.85 4有一线圈与一块交直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100v的交直流电压时答案: 4.5454 2.0829 5.将R=8的电阻和容抗XC=6的电容器串联起来接在频率50Hz V的正弦交流电源电路中电流答案:33.0 8712.0 6.假设某电杆,拉线挂线点高度h1=11 拉线盘的埋深h2=2.5 答案: 13.5 7.二次回路电缆全长L=200 母线电压U=220v 电缆允许压降为5% 答案:47.7272 8.如图所示,电动势E=15 V1R1=4 R2=10 R3=5 R4=3 R5=10 R6=5 答案: 2.3076 0.3846 0.1923 9.图s114所示R.L.C串联电路接在220V. 50Hz交流电源上、已知R=25 L=300 C=100 答案:81.87 308.49 104.3 10.带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业如果人体电阻R2为900 屏蔽服上的电阻RP为10 由于静电感应产生的总感应答案 0.02 1.98 1(计1).某新架送电线路,导线采用LGJ-150型柄芯铝绞线,耐张段代表档距为200m,观测档档距为1=232 m,观测溫度为20℃时,根掮安装表查代表档距10=200^时的狐垂£1=2.7m,则观测狐垂是 答案:3.63312 ; 2.如图I 1—L_,电流表指示I=5A,电压表指示为U=110V,功率表指示P=400W,电源频率f=50HZ。试计算线圈的参数为Ω和 H. 笞案:16.0 ; 0.04808811742210669 ; -83.聚氯乙烯绝缘软洞线的规格为成般,每般线径D= 1 .8mm, 长度L=200m,铜的电阻率p=l. 8410e*10 Ω,则其电阻为 答案:0.2066975308M1975 : 4.如图U=lOOV, R1=10Ω,R2=40Ω,兑求电路的等效电阻为和电阻R2确端电压为 V。答案:50.0 : 80.0 ; 5.三相负载接成三角型,已知线电压有效值为Un= 330 V,每相负载的阻抗为Z = 38 Ω。则< 1 > 1. 每相负载的阻抗为Z=22 Ω。求:(1)相电压的有效值为 V; (2)相电流的有效值为 A; (3〉线电流的有效值为答案:219.3931022920578 ; 9.972413740548081 ; 9.972413740543081 ; 22.有一LGJ-150型铝导线有效截面积为134.12mm,长为940mm,温度t1=20℃时,电阻 R1=0.0003247 Ω。则铝导线在温度T2=30℃时的电阻为Ω电阻比原来变化了△R= Ω。 答案:3.383374E-4 : 1.36374E-5 ; 3.如图中,若R=20Ω,I=20 A。求电路的端电压为 V。 答案:400.0 ; 4.有一线圈电感L=6.3H,电阻R=200Ω。若外接电源U1=300 V工频交流电,则通过线圈的电流为 A;若外接U2=200 V直流电源,刚通过线圈的电流为 A。 笞案:0. 15088266358195443 ; 1.0 ; 5.如图所示,巳知E= 30V, R1 = 300Ω,R2 = 400Ω, R3= 1200Ω。求:当开关S接到2以及打开时,电压表的读数U2= V, U3= V。 答案:15.0 : 12.857142857142858 : 1、(计3)某送电线路采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,在放线时受到损伤,损伤情况为:铝

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

铁路线路工高级工题库

第三部分高级工 一、填空题 1.道岔的基本形式为轨道的连接、轨道的交叉以及轨道连接与交叉的组合。 2. 交分道岔指两条线路相互交叉,列车不仅能够沿着直线方向运行,而且能够由一直线转入另一直线的道岔。 3.为了使转辙器轨距、方向正确及尖轨和基本轨密贴,曲基本轨应按矢距进行弯折。 4.弹性可弯式尖轨跟端用普通钢轨接头与导曲线钢轨接头联结,用间隔铁把尖轨与基本轨相连,以保持间距。 5.转辙部分的轨撑是防止基本轨的倾覆、扭转和纵向移动的支撑件。 6.转辙部分的轨撑安装在基本轨外。 7.分开式滑床板是轨撑由垂直螺栓先与滑床板联结,再用道钉或螺纹道钉将垫板与岔枕联结。 8.普通钢轨断面尖轨分为不补强尖轨、补强尖轨及特殊补强尖轨。 9.间隔铁又称铁砖,它是保持尖轨跟端轮缘槽尺寸和连接尖轨与导轨的设备。 10.辙跟间隔铁长度决定于辙跟螺栓的数量。 11.辙跟夹板是尖轨跟端的联结零件。 12.道岔的连接部分是用不同长度的钢轨,将前端转辙器与后端辙叉及护轨部分连接起来,以组成整组道岔。 13.辙叉由心轨和翼轨组成,是使车轮由一股钢轨越过另一股钢轨的设备。 14.钢轨组合式(拼装式)辙叉的翼轨用普通钢轨经弯折、刨切而成。 15.可动心轨型辙叉的心轨在翼轨框架范围内通过转换装置转换保持两个方向转线连续,消除固定辙叉转线中断的有害空间,提高了列车运行的平顺性及道岔容许速度。 16.捣固车一次起道量不宜超过50mm,起道量超过50mm时,应捣固两次。 17.可动心轨型辙叉目前铺设的有钢轨组合型可动心轨辙叉和锰钢型可动心轨辙叉两种。 18.可动心轨型辙叉主要用于调整旅客列车运行的线路正线、渡线道岔和速度较高客货运量较大线路上的道岔。 19.辙叉心轨两作用边之间的夹角称辙叉角。 20.辙叉角的交点称辙叉理论尖端。 21.两翼轨作用边间的最窄距离称为辙叉咽喉。 22.从辙叉咽喉到心轨的实际尖端的这段距离,轮缘失去钢轨引导,所以叫做有害空间。 23.为了防止车轮进入异线或撞击叉尖,在另一股钢轨与辙叉相对应位置设置护轨,以引导车轮顺利通过辙叉。 24.护轨与基本轨之间用不同尺寸的间隔铁和螺栓连接,以保持轮缘槽的宽度。 25.在护轨两端轮缘槽扩展部分设置护轨斜型垫板,以加强整体性。 26.在护轨平直段安装轨撑垫板,以防止护轨轨头横向移动,保持“查照间隔”。 27.道岔号码数是以辙叉号数N来表示的。 28.道岔辙叉号数是以辙叉角的大小来衡量的。 29.道岔各部轮缘槽深度为48mm。

电工高级技师试题带答案

维修电工高级技师试题 一、选择题 13.水泥杆埋入地下的深度,一般为杆长的1/6最低不得少于(B)m。 A、1 B、1.5 C、2 14.电缆埋入非农田地下的深度不应小于(B)m. A、0.6 C、0.7 B、0.8 D、1 15.电缆管的内径不应小于电缆外径的(A)。 A、1.5倍 B、2倍 C、3倍 16.电缆管的排水坡度不应小于(A)。 A、0.1% B、0.5% C、1% 17.变压器停电退出运行,首先应(A)。 A、断开各负荷 B、断开高压侧开关 C、断开低压侧开关 18.新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻不应小于(C)。 A、0.1M? B、0.3M? C、0.5M? 19.当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘电阻(C)。 A、上升 B、略上升 C、下降 20.在正常情况下,绝缘材料也会逐渐因(B)而降低绝缘性。 A、磨损 B、老化 C、腐蚀 21.目前,大容量的整流组件一般都采用(A)材料制造。 A、硅 B、砷 C、锗 22.电工操作前,必须检查工具、测量仪器和绝缘用具是否灵敏可靠,

应(A)失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。 A、禁止使用 B、谨慎使用 C、视工作急需,暂时使用。 23.能耗制动的主要缺点是(C)。 A、消耗直流电能 B、制动设备复杂 C、低速的制动转矩小 24.电动机过载保护的自锁控制线路中,必须接有(B)。 A、熔断器 B、热继电器 C、时间继电器 25.如果二极管的正反向电阻都很大,则该二极管(C)。 A、正常 B、已被击穿 C、内部断路 26. B级绝缘材料的极限工作温度为(C)。 A、90℃ B、105℃ C、130℃ 27.在低压架空线路中,导体的排列一般多采用(B)。 A、正三角形排列 B、水平排列 C、垂直排列 28.单相或两相供电,零线截面(B)。 A、是相线的1/2 B、与相线相同 C、是相线的1/3 17.母线加工后,截面的减小值对于铜母线不应超过原截面的(B), 铝母线不应超过原截面的(D)。 A、2% B、3% C、2.5% D、3.5% 18.指示仪表和数字仪表宜安装在(C)的高度。 A、0.3m~1.0m B、0.6m~1.5m C、0.8m~2.0m 19.直埋电缆敷设时,电缆上、下均应铺不小于100mm厚的沙子,并

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

五、电力高级工计算题线路部分

五、线路部分计算题 第一类 8. 带电作业中,用一条截面S=25mm 2 、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I=200A,则这条短路线在t=10h 。(铜的电阻率ρ=×Ωmm 2 /m )【W=】 解:已知S=25mm L=5m I=200A ρ=Ωmm 2 /m t=10h 求:W R=ρS L =×255 =(Ω) W=I 2 Rt = 2002××10 =(kW ·h ) 答:这条短路线在t=10h 内消耗电能为·h 。 (130、436为同类计算题) 130.某一铝导线,长度L=400m,截面积S=4mm 2 ,问此导线的电阻为= Ω。(20℃时的铝电阻率为ρ=×10-6Ωm) 【R=】 436.带电作业中,用一条截面S=25mm 2 、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I=150A,则这条短路线在t=10h 内消耗电能=kWh 。(铜的电阻率ρ=Ωmm 2 /m ) 【W=0.】

第二类 22.用四桩柱接地绝缘电阻表,测量土地电阻率,四个电极布置在一条直线上,极间距离l为11m,测得接地电阻R为10Ω, 。(取;) 【r=】 解:已知 l=11m R=10Ω 求:r r=2πlR =2××11×10 =(? · m) 答:土地电阻率为? · m。 第三类 23.某10kV线路输送的有功功率P=3MW,功率因数cosφ=,现把功率因数cosφ提高到。则线路上需并联电容器的容量为 。(保留2位小数) 【Q= S=】 解:cosφ1=, tgφ1= c osφ2=, tgφ2= Q=P(tgφ1- tgφ2)=3×c osφ1-P/ c osφ2=P(1/ c osφ1-1/ c osφ2)

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

2013年配电线路高级工试题库(第二版)

一、选择题: Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。 Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m) Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm) Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用 Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV) Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃) Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部) Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%) Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。 Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。 Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s) Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。 Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值 Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用 Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处) Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。 Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰) Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω) Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

高级线路工计算题

高级线路工计算题 一.某站线钢轨采用50㎏/m截短再用轨长度为24.5m,采用混凝土轨枕,配置数量为1760根/千米,接头间距C=540㎜,计算轨枕布置的间隔尺寸。(10分) 二、某地区最高轨温为60℃,最低轨温为-13℃,现用60㎏/m铺设无缝线路,若以30℃轨温锁定,则该段无缝线路可能达到的最大温度压力和最大温度拉力分别是多少?(10分)(1.0分)

床边坡坡脚外伸距离L应为多少?(10分) 四.某段无缝线路长轨长1000m(如下图所示)原铺设锁定轨温25℃,通过观察记录发现,长轨始端爬行量70㎜,终端爬行量40㎜,爬行方向与行车方向一致。求该段无缝线路的实际锁定轨温。(10分)(1.0 分)

五、某长轨长1000m,原锁定轨温20℃,现根据需要将轨温提高至35℃,若不考虑缓冲区轨缝和爬行情况,求该长轨应力放散的锯轨量应为多少。(10分) 六、一根长1500m的60㎏/m钢轨,铺设时的锁定轨温为28℃,当轨温上升到40℃时,该长轨内部承受什么力?该力有多大?如果该长轨处于自由伸缩状态,轨温从28℃上升到40℃,长轨条伸长量为多少?(60

㎏/m钢轨断面积F=77.45cm2,钢轨轨的线膨胀系数a=0.0118㎜/m·℃)(10分) 1.测得某处钢轨头部的垂直磨耗为6 mm,侧面磨耗为8 mm,问其总磨耗是多少? 解:由总磨耗=垂直磨耗+(1/2)侧面磨耗可知 总磨耗:6+(1/2)×8(mm) 答:其总磨耗是10mm。 2.某段无缝线路锁定轨温为26℃,最低轨温值为一24℃,最高轨温值为+5 8.4℃,50 kg/m钢轨,F=65.8 cm2,求钢轨的最大温度力。 解:△t1=26一(一24)=50℃,△t2=26一(5 8.4)=32.4℃,则最大温度力P t=25×65.8×(26+24)=82250 kg 答:钢轨的最大温度力为82250 kg。 3.在直线地段进行垫板作业,已知基本股纵向凸凹量为+8 mm(凸为

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

相关文档
相关文档 最新文档