文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 真正的年一建建筑实务知识点汇总

真正的年一建建筑实务知识点汇总

真正的年一建建筑实务知识点汇总
真正的年一建建筑实务知识点汇总

第一章:建筑工程技术

1、 建筑按用途分为:民用建筑、工业建筑、农业建筑。民用建筑分为:居住建筑和公共建筑两大类。一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十 层及十层以上为高层住宅。

2、 按《民用建筑设计通则》民用建筑不大于

24m 为单层或多层建筑,大于 24m 为高层建筑,大于 100m 为超高层建筑,按《建筑设计防火规范》住宅一类大于 54m ,二类大于27m , 单多层为27m 以下,二类公共建筑高度大于 50m ,大于24m 面积大于1000 m ,,医疗建筑、重要公共建筑、省级以上广播电视和防灾指挥、电力、图书馆

100万册,二类是一类

除外。大于24米为单层。

3、 建筑的设计要求:满足建筑功能要求、符合总体规划要求、采用合理的技术措施、考虑建筑的美观要求、具有良好的经济效益。

4、 平台的耐火极限不小于

1h ,楼梯段的耐火极限不小于

0.25h ,楼梯周围2m 内的墙面上除疏散门外不留其他门窗洞口。

5、 疏散楼梯最小宽度:居住建筑1.10 ,其他建筑1.20,医院病房楼1.30 ,每股人流宽为0.55+(0~0.15)m 的人流股数确定,并不小于2股。楼梯踏步宽度b 和高度h 的关系2h+b=600~620mm

6、 勒脚:外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于

700mm 。散水:600~1000mm ,无组织排水按檐口放出

200~300mm 坡度3%~5% 20~30m 设置伸缩缝,散水与外

墙设缝20~30mm 缝内填弹性膨胀防水材料。水平防潮层:室内地坪以下

60mm 处。女儿墙与屋顶交界处做泛水,高度不小于

250mm ,压檐板上表面与屋顶倾斜

10%,出挑不小于

60mm 。

7、 不发火(防爆)面层:大理石白云石不发火花,砂粒径 0.15~5mm ,含泥量不大于 3%,有机物不大于 0.5%,普通硅酸盐水泥 42.5.

&

防火门甲乙丙三级分别是

1.5h 、1.0h 、0.5h

9、 建筑装修材料的连接方式:粘结法、机械固定法、焊接法。 10、 吊顶的装修构造:①吊杆长度超过

1.5m 时设置反支撑或钢制转换层。②吊点距主龙骨端部的距离不大于

300mm 。③龙骨在短向跨度起拱④重型灯具电扇风道及其他重型设备严禁

安装在吊顶工程的龙骨上。⑤大面积吊顶应设置分缝,留缝处龙骨和面板应断开。

11、 墙体裱糊:新建抗碱封闭底漆,旧墙面涂刷界面漆,基层含水率混凝土或抹灰基层溶剂型不大于

8%,乳液型不大于10%,木材不大于12%,水性涂料5~35 C,基层包括:填充层、

隔离层、找平层、垫层、基土。

12、 结构的功能要求:安全性(不倒塌)

、适用性(不变形裂缝)、耐久性(不老化锈蚀)

13、 结构的两种极限状态:承载能力极限状态(安全性不倒塌)和正常使用极限状态(适用性不变形不产生裂缝) 14、 杆件的受力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转。 15、 预应力混凝土构件的混凝土强度等级不小于 C40,强度等级低一级砼保护层厚度增加

5mm ,直接与土体接触的构件砼保护层厚度不小于

70mm

16、 防震缝的宽度:当房屋高度在

15m 以下时,宽度不小于

50mm 。

17、 单向板:长边与短边之比大于或等于 3。双向板:长边与短边之比小于等于

2或大于2但小于3.连续梁板的受力特点跨中正弯矩支座负弯矩

18、 框架结构的抗震构造要求:强柱、强节点、强锚固、避免短柱、加强角柱,框架不突变,控制最小配筋率、最小直径,受力筋加长箍筋加密。 19、 装配式建筑:建筑设计标准化、构配件生产工厂化、施工机械化、组织管理科学化。分为:全预制装配式结构、预制装配整体式结构。

20、 装配式建筑的特点:1主要构件在工厂或现场预制,采用机械化吊装,可与现场各专业施工同步进行,具有施工速度快、工程建设周期短、利于冬期施工的特点。

2生产效率高、

产品质量好,安全环保,有效降低成本。 3减少损耗和施工工序。 4对从业人员的技术管理能力和工程实践经验要求高,做好提前策划,工期进度计划,构件标准化深化设计及资

源优化配置方案。

21、 装配式建筑的优势:1保证工程质量2降低安全隐患 3提高生产效率 4降低人力成本 5节能环保减少污染 6模数化设计延长建筑寿命。 22、 装配式建筑体系:主体结构体系、围护结构体系、楼(屋)盖结构体系。 23、 装配式装修的特征:模块化设计、标准化制作、批量化生产、整体化安装。

24、 六大常用水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。 25、 水泥初凝时间不得短于

45min ,硅酸盐终凝时间不长于

6.5h ,其他五类不长于

10h 。

26、 引起水泥体积安定性不良的原因:水泥熟料矿物组成中游离氧化钙或氧化镁过多,水泥粉磨时石膏掺量过多,产生膨胀导致水泥开裂。 27、 水泥选用:硅酸盐水泥:早强快硬,高强大于

C50,耐磨。普通:普通环境,干燥环境,严寒露天或水位升降范围内,防水抗渗,耐磨,矿复火粉:高湿环境或长期处于水中,厚

大体积砼,受侵蚀介质作用的砼

28、 水泥的技术要求:凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、标准稠度用水量、细度、化学指标。 29、 影响水泥强度的因素:矿物组成、混合料掺量、石膏掺量、细度、龄期、养护条件、试验方法。

30、 袋装水泥每袋50kg ,随机抽取20袋,总质量不小于 1000kg 。水泥包装:执行标准,水泥品种,代号,强度等级,生产者名称,生产许可证标志及编号,包装日期,净含量。普通 红,矿渣绿,火粉复黑色蓝色。 31、 钢材按化学成分:碳素钢和合金钢两大类,碳素钢按含碳量分为:低碳钢(含碳量小于

0.25%)、中碳钢(0.25~0.6 )、高碳钢(大于 0.6 )合金钢按合金元素分:低合金钢(小于

5%)中合金钢(5%~10%)、高合金钢(大于 10%),建筑钢材主要钢种:碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢。

Q235-AF :屈服强度为 235mpa 的A 级沸腾钢。

32、 钢筋复测:1钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于

1.25; 2钢筋实测屈服强度与屈服强度标准值之比不大于

1.30 ; 3钢筋的最大力总伸长率不小于

9%。

2018年一级建造师建筑实务知识点汇总

(月神)

钢材含量:碳:建筑刚才含碳量不大于 0.8%,焊接不大于0.3%。硫产生热脆现象,氧降低韧性可焊性变差,磷:钢强度高硬度提高,塑性和韧性下降,温度低冷脆性加大。

砼用:水泥:等级是砼等级的

1.5~

2.0倍,高强度砼可取 0.9~1.5倍,细骨料:

小净距的3/4,砼实心板最大粒径

1/3板厚不超过40mm ,泵送砼不大于输送管径的

砼外加剂技术要求:受检砼性能指标(减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、

总碱量、含固量、含水率、密度、细度、

ph 值、硫酸钠含量)。

混凝土的技术性能:砼搅拌物和易性、砼的强度、砼的变形性能、砼的耐久性 和易性包括:流动性、黏聚性、保水性。

影响砼拌合物和易性的因素:单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度。 砼养护标准条件:温度

20± 2C,相对湿度 95%, 28d 龄期。

影响砼强度的因素:原材料方面,水泥强度与水胶比,骨料的种类质量和数量,外加剂和掺合料。生产工艺方面,搅拌与振捣,养护的温度湿度和龄期。 砼碳化是砼与外界发生反应,致使砼收缩裂缝,属于外患,砼碱化(碱骨料反应)是砼内部发生的反应,致使砼胀裂,是内忧。

碳化使砼的碱度降低,削弱砼对钢筋的保护作用,可能导致钢筋的锈蚀,显着增加砼的收缩,提高了砼的抗压强度,但同时可能产生收缩裂缝,致使砼的抗拉抗折强度降低。 砼产生膨胀裂缝的原因:

砼产生干缩裂缝的原因:①砼原材料质量不合格,骨料含泥量大。②水泥或掺合料用量超出规范。③砼水胶比、坍落度过大,和易性差。④砼浇筑振捣差,养护不及时或养护差。 外加剂出厂提供:1产品说明书,标注产品主要成分,

2出产检验报告及合格证,

3掺外加剂砼性能检验报告。

砖的统一尺寸: 240mm x 115mm x 53mm ,砌块:365mm 、240mm 、115mm ,高度不大于长度或宽度的 6倍。长度不超过高度的

3倍。

砂浆质量的三大指标:强度、流动性、保水性。分为:水泥砂浆、混合砂浆、专用砂浆。

花岗石属于酸性石材,强度高、密度大、抗风化耐久性好,不燃不耐火。吸水率极低,大理石:吸水率低,抗压强度高、质地软、碱性中硬石材。 木材强度顺序:抗拉〉抗弯〉抗压〉抗剪,抗剪顺纹〉横纹,其他顺纹〉横纹。变形顺纹最小,径向较大,弦向最大。 节能玻璃:着色玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、真空玻璃(两片平板玻璃支撑物隔开,周边密封,间隙 0.1~0.2mm ,两片中至少有一片是低辐射玻璃)

防水卷材包括:改性沥青防水卷材和高分子防水卷材两种。冬季用 SBS 夏季用APP

防水卷材的主要性能:防水性、机械力学性、温度稳定性、大气稳定性、柔韧性。

燃烧三要素:可燃物、助燃物、火源。 防火涂料分为:膨胀型防火涂料(薄型 3~7mm ,超薄型小于等于 3mm ,与发泡层厚度有关)和非膨胀型防火涂料(厚型

7-45mm )

绝热材料:导热系数小于 0.23W ,保温材料:导热系数小于 0.14W ,高效保温材料*0.05W 。

影响保温材料导热系数的因素有: 1材料的性质,越重的越大,金属,非金属,液体,气体。

2表观密度和孔隙特征,密度小越小,孔隙大越大。

3湿度,受潮增大。4温度,升高

增大,5热流方向竖直好,平行弱。

常用的保温材料:聚氨酯泡沫塑料、改性酚醛泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉矿渣棉织品、玻璃棉制品。

施工测量的内容:施工控制网的建立、建筑物定位基础放线及细部测设、竣工图的绘制。

施工测量的方法:已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设(直角坐标法、极坐标法、直角前方交会法、距离交会法、方向线交会法) 、建筑物细部点高

程位置的测设。

施工期间应进行的变形测量:

①地基基础设计为甲级的建筑②软弱地基为乙级的建筑③加层扩建或处理地基上的建筑④受临近施工影响或场地地下水等环境因素变化影响的建筑⑤

采用新型基础或新型结构的建筑⑥大型城市基础设施⑦体形狭长或地基土变形明显的建筑。

变形测量包括:沉降观测和位移观测,沉降观测位置:建筑四角、大转角处、柱基上,纵横墙交接处两侧,中部位置,位移观测:建筑每加高 2~3层观测一次,主体封顶后每 1-2

月观测1次,沉降100d 的最大降速率小于 0.01-0.04mm 时达到稳定状态。 变形观测过程中发现如下情况必须立即实施安全预案:

①变形量或变形速率出现异常变化②变形量或变形速率超出预警值③周边开挖面出现塌陷和滑坡情况④建筑本身及周边建筑

地表出现异常⑤由于地震暴雨冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。

水准仪:望远镜、水准器、基座。经纬仪:照准部、水平度盘、基座。全站仪:电子经纬仪、光电测距仪、数据记录装置。 浅基坑支护:①斜柱支撑②锚拉支撑③型钢桩横挡板支撑④短柱横隔板支撑⑤临时挡土墙支撑⑥挡土灌注桩支撑⑦叠袋式挡墙支撑 深基坑支护:①灌注桩排桩支护:一二三级,桩外截水帷幕与灌注桩排桩间距小于

200mm 。②地下连续墙支护:与内支撑和主体结构相结合两墙合一,一二三级,设置砼导墙,

砼强度不低于 C20,厚度不小于 200mm ,导墙顶面高出地面 100mm ,高于地下水位 500mm ,底部进入原状土 200mm 以上,导墙高度不小于 1.2m ,导墙内净距比地下连续墙厚 40mm ,

地下连续墙单元槽段长度 4-6m ,槽内泥浆面不低于导墙面

0.3m ,砼浇筑高出设计标高 300-500mm ,注浆总量80%,压力2mpa 可以终止。③土钉墙:二三级,非软土基坑不大于

12m ,淤泥质不大于 6m ,坡比1:0.2,土钉水平间距和竖向间距为 1-2m ,土钉倾角为 5° ~20 °,成孔灌注型钢筋土钉直径为

70-120mm , HRB500钢筋直径16-32mm ,水泥浆强度

不低于20mpa , “超前支护、分层分段、逐层施作、限时封闭、严禁超挖"每层完毕检查土钉的抗拔力,上层完成注浆 48h 后才可开挖下层,喷射砼骨料最大粒径不大于

15mm ,

一次喷射厚度不大于 120mm ,土钉筋体保护层厚度不小于

25mm 。④咬合桩围护墙:一二三级较深基坑,可截水 ⑤型钢水泥土搅拌墙:一二三级深度不大于

12m ,⑥板桩围护墙

33、 34、 35、

36、 37、 38、 39、 40、 41、 42、 43、 44、 45、 46、 47、 48、 49、 50、 51、 52、 53、

54、 55、 56、 57、

58、

59、

60、

61、

62、

63、

64、 65、 66、

67、

钢材的力学性能:拉伸性能(屈服强度、抗拉强度、伸长率)

、冲击性能(脆性临界温度,冷脆性) 、疲劳性能。工艺性能:弯曲性能、焊接性能。

4.75mm 以下,粗骨料:大于 5mm ,最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的

1/4,不得大于钢筋间最

1/3,卵石最大粒径不大于输送管径的

1/2.5,水:氯离子不超过

500mg/L ,钢丝预应力 350

1小时经时变化量、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性 200次)和匀质性指标(氯离子含量、

(水鲨性温时)

⑦水泥土重力式围护墙⑧内支撑⑨锚杆⑩与主体结构相结合(两墙合一)的基坑支护

施工地下水位保持在基坑地面以下0.5~1.5m,开挖深度大于3m要用井点降水。基坑底为隔水层且底层作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时采用水平封底隔渗钻孔减压

降水施工技术:①轻型井点:简单灵活装拆方便、防止流沙现象、费用低,上层降水或潜水土层。②喷射井点:简单排水深度大,施工快费用低③真空降水管井:简单排水量大,

降水深,易于维护,直径不小于

200mm ,④截水⑤井水回灌技术。

土方开挖:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。人工留 150-300mm 土不挖,机械 200-300mm ,深基坑挖土方案:放坡挖土、中心岛式、盆式和逆作法挖土。

土料回填要求:不用淤泥,有机质大于

5%的土,含水量不符合压实要求的黏性土,尽量采用同类土,

验槽具备的资料和条件:①五方负责及技术人员到场②基础施工图和结构总说明③详勘阶段的岩土工程勘察报告④开挖完毕,槽底无浮土松土,条件良好的基槽。 验槽的主要内容:①根据设计图检查基槽的开挖平面位置、

尺寸、槽底深度,是否与图纸相符②观察土质是否异常与勘察报告是否相符③基槽之下是否有旧建筑基础,

古井,古墓,

地下掩埋物及地下人防工程④检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离⑤分析钎探资料对异常点进行复核检查。

验槽的方法:观察法和钎探法( 22~25mm 钢筋制作的钢钎自由下落,人工锤距 500mm ,每入层300mm 记录一次锤击数,一般钎点按纵横间距

1.5m 梅花型布设,深度为

2.1m )

常用地基处理:①换填地基:3m 以内,浅层软弱土层或不均匀土层一般为

0.5-3mm ,素土灰土地基用于黏土沙质黏土,

砂和砂石地基, 粉煤灰地基,覆盖土 300-500mm ,当天压实。

②夯实地基:粉土与粘性土湿陷性黄土。③复合地基:

3-10m ,水泥粉煤灰碎石桩复合地基, CFG 桩,灰土挤密桩复合地基,振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基。④注浆加固⑤微

型桩加固,淤泥质土,粘性土,粉土,砂石人工填土等地基处理。

桩基础:①钢筋混凝土预制桩:

a 锤击沉桩法,施工顺序:确定桩位和沉桩顺序 -桩机就位-吊桩喂桩-校正-锤击沉桩-接桩-收锤-切割桩头。70%强度才可起吊,100%可运输打桩,接

桩头高出地面0.5-1m ,接桩方法为焊接、螺纹接头盒机械齿合接头,沉桩顺序:先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏,以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅。 b 静力压桩

法:程序:测量定位-压桩机就位-吊桩插桩-桩身对中调直-静亚沉桩-接桩-再静压沉桩-送桩-终止压桩-检查验收-转移桩机。试桩不少于 3根,以标高为主,压力为辅,②钢筋混凝土 灌注桩:a 泥浆护壁灌注桩:流程:场地平整 -桩位放线-开挖浆池浆沟-护筒埋设-钻机就位、孔位校正 -成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣

-清孔换浆-终孔验收-下钢筋笼和钢导管-二 次清孔-浇筑水下砼-成桩,试桩不少于

2根,沉渣要求,端承桩不大于

50m m ,摩擦型桩不大于

100mm ,抗拔抗水平荷载桩不大于 200mm ,水下砼坍落度不小于

180-220mm ,注

浆量不低于80%, b 沉管灌注桩:流程:桩机就位 -锤击沉管-上料-边锤击边拔管并继续浇筑砼 -下钢筋笼,继续浇筑砼及拔管

-成桩。c 人工挖孔灌注桩:相邻排桩不小于

5m 。

桩基检测:单桩承载力和桩身完整性检测。

验收检测受检桩选择:①施工质量有疑问的桩②局部地基条件出现异常的桩③承载力验收时选择部分三类桩④设计方认为重要的桩⑤

施工工艺不同的桩⑥宜按规定均匀和随机选择。先检测桩身完整性再检测承载力。

钢筋工艺流程:钢筋放样-钢筋制作-钢筋半成品运输-基础垫层-弹钢筋定位线-钢筋绑扎-钢筋验收隐蔽。监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人验收。

双层钢筋设置钢筋撑脚。

钢筋接头弯起点的距离不小于钢筋直径的 10倍,钢筋绑扎接头连接区段的长度为 1.3倍的搭接长度,搭接头面积不大于 25%,受拉钢筋直径大于 25mm ,受压大于28mm 不绑扎

模板工程:流程:模板制作 -定位放线-模板安装、加固-模板验收-模板拆除-模板的清理保养

混凝土工程:流程:砼搅拌 -砼运输泵送布料-砼浇筑振捣和表面抹压 -砼养护,强度 70%才可后续施工,条形基础打入 100mm 标杆,露出20-30mm ,标杆间距3m ,分层300-500mm 大体积混凝土工程养护不少于 14d ,入模温度不大于 30 C,最大温升值不大于 50C,表面温度与体里温度差值不大于 25 C,表面温度与环境温度差值不大于 25 C,降温速率2.0 C, 3d 水化热不大于 240kj , 7d 不大于270kj ,采用二次振捣工艺,二次抹压

处理减少表面收缩裂缝。

砌体三一砌砖法:一铲灰、一块砖、一挤揉。构造柱伸入室外地面以下

500mm ,卫生间有防水要求的空心小砌块墙下应灌实一皮砖或设置高 200mm 的砼带。

模板工程设计的主要原则:实用性、安全性、经济性,对跨度不小于

4m 的现浇钢筋砼梁板起拱高度为跨度的

1/1000~3/1000,拆除w 8m 是75%,> 8m 是100%,板w 2是50%,

快拆支架间距2m ,拆除时按跨度 2m 算 钢筋绑扎顺序:板在上,次梁居中,主梁在下。 钢筋下料长度:直钢筋下料长度

=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度,弯起钢筋下料长度 =直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度,箍筋下料长度 =箍筋周长+箍筋调整值

钢筋代换:等强度代换(当构件配筋受强度控制时)

,等面积代换(当构件按最小配筋率配筋时或同钢号之间的代换)

,当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换前后进行验算

钢筋接头设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头,采用冷拉调直时

300的冷拉率不大于 4%,以上的不大于 1%。

柱钢筋绑扎:弯钩与模板 45°,中间90°,接头交错布置在四角纵向钢筋上,柱中纵向受力钢筋直径大于 25mm 时,搭接接头两端面外

100mm 范围内各设置两个箍筋间距

50mm

砼浇筑前清楚模板内垫层上的杂物,洒水湿润,现场环境温度高于

35 C 时对金属模板进行洒水降温,不得有积水,浇筑过程中观察模板,支架,钢筋,预埋件和预留孔洞的情况

施工缝的位置:①柱:留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁板柱帽的下面。②与板连成整体的大截面梁超过

1m ,留在板底以下 20-30mm 处,有梁托时留在梁托

下部。③单向板任何位置④主次梁的楼板留在次梁跨中 1/3范围内,⑤墙留在门洞口过梁跨中 1/3范围内纵横墙交接处,已浇筑的砼抗压强度不小于

1.2N.砼养护硅酸盐矿渣 7d , 其他

14d , 1.2N 以前不得踩踏或安装模板支架等

预应力损失长期损失:预应力筋应力松弛损失和砼收缩徐变损失,瞬间损失:孔道摩擦损失、锚固损失、弹性压缩损失。 砂浆温度在30摄氏度时2h 内使用完毕,低于

30"C 时3h 内使用,砖墙灰缝砂浆饱满度不小于 80%,砌体施工洞口交界处墙面不小于

④门窗洞口两侧石砌体 300mm ,其他砌体200mm 范围内,转交处石砌体 600mm ,其他砌体450mm 范围内。⑤梁或梁垫下及其左右

位⑦轻质墙体⑧夹心复合墙外叶墙

轻骨料砼小型空心砌块或加气砼砌块墙无有效措施不得用于下列部位: ①建筑物防潮层以下的部位②长期浸水或化学侵蚀环境中③长期处于振动源环境的墙体④砌块表面温度

80 C

高强度大六角螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在

24h 内完成,从中央向四周的顺序进行,先紧固后焊接

钢结构涂装:先防腐再防火,流程:基面处理

-底漆涂装-中间漆涂装-面漆涂装-检查验收。

装配式混凝土结构施工专项方案内容:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、 应急预案等

68、 69、 70、 71、 72、 73、 74、 75、 76、

77、

78、

79、

80、

81、

82、

83、

84、

85、 86、 87、 88、

89、 90、 91、 92、 93、

94、 95、 96、 97、

500mm ,洞口净宽不小于 1m 。 不得在下列墙体设置脚手眼:①

120mm 墙体、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱。②过梁上与过梁成

60 °的三角形范围及过梁净跨度

1/2高度范围内。③宽度小于

1m 的窗间墙

500mm 范围内⑥设计不允许设置脚手眼的部

98、装配式混凝土结构安装准备工作:①合理规划构件运输通道、临时堆放场地和成品保护措施②核对预制构件的砼强度、外观质量、尺寸偏差③核对砼强度,构配件的型号规格数量是否符合设计要求④进行测量放线,设

置构件安装定位标识⑤复核构件装配位置、节点连接构造临时支撑方案⑥检查吊装设备及吊具处于安全状态⑦核实现场环境天气道路状况

99、装配式构件存放:外墙板立式运输,每层不大于2层,板楼梯阳台水平运输,不超过3层,板类不超过6层,竖向构件对安装位置标高垂直度校核和调整,水平构件对平整度、高

低差、拼缝尺寸校核调整,临时支撑不小于2道

100、装配式结构灌浆施工温度不低于 5 C,当连接部位养护温度低于10°时采取加热保温措施。

101、型钢混凝土结构的优点:①型钢不受含钢率限制,承载力高于同样外形一倍以上,减小截面尺寸,②简化支模,加快施工速度,缩短工期③抗震效果好思耐久性耐火性好,节省钢材50%。

102、地下工程防水等级分为4级,防水混凝土实用环境温度不得高于80 °,抗渗等级不得小于P6,比设计要求提高0.2mpa,采用硅酸盐水泥,石子粒径不大于40mm,砂选用中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不大于1%,胶凝材料总用量不小于320kg,水泥用量不小于260kg,砂率35%-40%,泵送45%,水胶比不大于0.50,坍落度120-160mm,损失值每小

时20m m,总损失值不大于40mm,预拌砼初凝时间6-8h,机械搅拌时间不小于2min,分层厚度不大于500m m ,水平施工缝高出底板不小于300mm的墙体上,入模温度不大于

30 C,中心温度与表面温度差值不大于25 C,表面温度与大气温度差值不大于20 Co

103、卷材防水层严禁在雨天、雪天、五级及以上大风,冷粘法、自粘法施工环境不低于 5 C,热熔法、焊接法不低于-10 C,阴阳角加强层厚度300-500mm,结构底板垫层砼部位的卷材可采用空铺法或点粘法,侧墙顶板部位采用满粘法,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,不得相互垂直铺贴。先铺平面再铺立面,卷材搭接长度,改性沥青类

150mm,合成高分子类100mm,先铺转交后铺大面,防水层完后及时做保护层,人工回填土时厚度不小于50mm,机械70mm,防水层和保护层之间设置隔离层不小于50mm 104、涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风施工,不低于5C,不高于35 C或烈日暴晒时施工。

105、防水卷材搭接缝,上下卷材错开不小于幅宽的1/3,同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不小于500mm ,厚度小于3mm的改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工,卷材防水周边800mm内应满粘。

106、防水混凝土养护时间不小于14d,冬期施工入模温度不小于 5 C,密封材料溶剂型0-35C,乳胶型及反应固化型5-35 C。

107、抹灰用水泥强度等级不小于32.5mpa,石灰膏熟化期不少于15d。环境温度不低于5C。

108、抹灰流程:基层处理-浇水湿润-抹灰饼-墙面充筋-分层抹灰-设置分隔缝-保护成品。

109、抹灰总厚度大于35mm时应采取加强措施,加强网搭接宽度不小于100mm ,暗护角高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm,灰饼1:3水泥砂浆抹成50mm见方形状,筋宽50mm 110、轻钢龙骨罩面板施工流程:弹线-安装天地龙骨-安装竖龙骨-安装通贯龙骨-机电管线安装-安装横撑龙骨-门窗等洞口制作-安装罩面板(一侧)-安装填充材料(岩棉)-安装罩面板(另一侧),自攻钉间距为沿板边不大于200mm,板材中间部分不大于300mm。

111、暗龙骨吊顶施工流程:放线-弹龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装副龙骨-安装罩面板-安装压条。当吊杆长度大于1500mm时应设置反支撑,大于2500mm时设置钢结构转换层,吊杆距离主龙骨端部距离不超过300mm,主龙骨间距不大于1200mm ,悬臂段不大于300mm,跨度大于15m的吊顶在主龙骨上每隔15m加一道大龙骨,次龙骨间距600mm , 自攻螺钉间距150-170mm,自攻钉与防潮板边的距离10-15mm为宜。

112、明龙骨吊顶施工流程:顶棚标高弹水平线-弹龙骨分档线-安装水电管线-安装主龙骨-安装副龙骨-安装罩面板-安装压条。

113、地面工程子分部分项工程划分:整体面层、板块面层、木竹面层。

114、涂饰建筑涂料,新抹砂浆常温养护14d以上,现浇砼常温养护21d以上才可涂抹涂料,冬期施工温度不低于5C,相对湿度85%以下

115、裱糊工程:新建筑物的砼或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆,旧墙面在裱糊前应清楚疏松的旧装饰层,并刷涂界面剂。

116、建筑幕墙施工测量复测内容:①轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件局部偏差和凹凸程度②预埋件的位置偏差及漏埋情况

117、建筑幕墙进场构配件检测:风压性能、气密性能、水密性能、平面内变形性能检测。

118、幕墙后置埋件的验收要点:①后置埋件的品种规格是否满足设计要求②锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力是否符合设计要求,③化学锚栓的锚固胶是否符合设计和规范

119、建筑幕墙的防火构造要求:幕墙与各层楼板隔墙外沿的缝隙填充不然材料,岩棉或矿棉,厚度不小于100mm,防火层采用厚度不小于 1.5mm的镀锌钢板承托

120、防雷构造要求:幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,幕墙的铝合金立柱,不大于10m范围内有一根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱连接处连通,铜导线截面积不小于25mm2,铝质导线不小于30mm2,有镀膜层的构件去除镀膜。

121、建筑节能分部:维护系统节能、供暖空调设备及管网节能、电气动力节能、监控系统节能、可再生能源,维护系统包括:墙体、幕墙、门窗、屋面、地面节能。

122、种植屋面保温层,覆土类土壤厚度在200mm左右,屋面坡度大于50%时不宜做种植屋面,不少于两道防水,排水坡度不小于2%,天沟檐沟排水坡度不小于1%

123、防火隔离带宽度不应小于300mm,防火棉的密度不小于100kg/m3。

第二章:建筑工程项目施工管理

124、施工总平面图的设计内容:①项目施工用地范围内的地形状况②全部拟建的建筑物和其他基础设施的位置③项目施工用地范围内的加工运输存储供电供水供热排水排污设施以及临时设施道路和办公、生活用房等

④施工现场必备的安全、消防、保卫和环保设施⑤相邻的地上、地下既有建筑物及相关环境。

125、施工总平面图的设计原则:①平面布置科学合理,施工场地占用面积少②合理组织运输,减少二次搬运③施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰④充分利用既有建筑物和既有设备为项目施工服务,降低临时设施的建造付费用⑤临时设施应方便生产和生活,办公区、生活区、生产区宜分区域设置⑥符合节能、环保、安全和消防要求⑦遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。

126、存放危险品的仓库远离现场不小于15m,主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m,木材厂两侧有6m宽通道,端头12m x 12m回车场,消防车道不小于4m,载重车转弯

半径不小于15m,宿舍床铺不超过2层,室内净高不小于 2.5m,通道宽度不小于0.9m,人均面积不小于 2.5 m,,不得超过16人,市区路段围挡 2.5m,一般路段1.8m,距离交通

127、施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量再50kw以上的,应编制用电组织设计,电气工程技术人员编制,企业技术负责人批准,现场监理签认,室外220v灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m,三级配电系统,tn-s接零保护系统,二级漏电保护系统。

128、下列特殊场所应使用的安全特低压照明器:①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36v,②潮湿和易触及带电体场所的照明不大于24v,③特别潮湿场、导电良好的地面、锅炉、或金属容器内的照明,不大于12v。

129、电缆线路五芯电缆包含蓝、绿/黄两种颜色,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄色必须用作PE线。

130、配电系统三级配电方式:总配电箱(靠近进场电源的区域)、分配电箱(用电设备或负荷相对集中的区域,与开关箱的距离不超过30m)、开关箱(与其控制的电器设备水平距离不超过3m),固定式开关箱中心点与地面的垂直距离为 1.4~1.6m,移动式0.8~1.6m,五个一:一箱一台一个闸一漏电一锁。

131、施工临时用水量:现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。

132、消防栓间距不应大于120m,距离拟建房屋不小于5m不大于25m,距路边不大于2m,管线埋入地下0.6m处

133、q 1施工用水量,q 2机械用水量,q 3施工现场生活用水量,q 4生活区生活用水量,q 5消防用水量,Q总用水量,消防用水量最小15L/S,①当(1+2+3+4)<5时Q=5+ (1+2+3+4 )/2.②当(1+2+3+4)>5时Q=1+2+3+4.③当工地面积小于5h m,,而且(1+2+3+4)<5时Q=q 5,最后总用水量增加10%的漏水损失。

134、四节一环保:节能、节材、节水、节地和环境保护,绿色建筑评价分为设计评价和运行评价,设计评价应在施工图设计文件审查通过后评价,运行评价是在竣工验收投入使用一年

135、绿色建筑评价指标:节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理。分为三星级50分60分80分

136、项目必须在开工15d以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门申报登记

137、噪音白天70db,夜间55db,用餐人数100人以上设置隔油池,当基坑开挖抽水量大于50万m3时,应进行地下水回灌,避免地下水被污染,临时用电照明不低于最低照明20% 138、现场食堂设置不低于0.2m的防鼠挡板,制作间灶台周边应贴瓷砖高度不小于 1.5m,粮食存放平台不低于地面0.2m,食物中毒2h内所在地建设行政主管部门和卫生防疫站报告

139、现场文明施工的基本要求:①围挡大门标牌标准化、材料码放整齐化,安全设施规范化,生活设施整洁化,职工行为文明化,工作生活秩序化,②建筑工程施工要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃,努力营造良好的施工作业环境。

140、一级动火项目负责人编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准。二级动火项目责任工程师编制防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查。三级动火由所在班组填写动火申请表,项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准。动火证当天有效。

141、危险物品堆放距离不小于10m,危险物品与易燃易爆品的堆放不小于30m,乙炔瓶和氧气瓶间距不小于2m,使用距离不小于5m,距火源不小于10m。

142、临时搭建设施每100m配备2只10L灭火器,大型临时设施总面积超过1200 m,时,配备专用消防太平桶积水桶、黄沙池,临时木料间、油漆间每25 m,配备1只灭火器,消防栓之间的距离不大于120m ,消防栓内水管长度不小于25m,手提式距离地面1.5m

143、易引起火灾的仓库,每500 m,区域分段设立防火墙,分为若干防火单元,可燃材料库房单个房间不超过30 m,,易燃易爆房间不超过20 m,,房间内任何一点距离疏散门不大于10m ,

房门净宽度不小于0.8m,仓库或堆料场所使用的照明灯具与易燃堆不小于1m距离,安装的开关箱、接线盒距离堆垛不小于 1.5m。

144、十不烧:①无证②没办理动火审批手续③不了解周围情况④不了解焊件内部是否有易燃易爆物⑤装过可燃气体、易燃液体、有毒物质的容器,未经彻底清洗或未排除危险⑥没有可靠的安全措施防止火星飞溅⑦有压力或密闭的管道、容器⑧焊割部位附近有易燃易爆物,未清理未采取有效措施⑨附近与明火作业相抵触的工种在工作时⑩与外单位相连的部位,

没有弄清有无险情或明知有危险未采取措施

145、施工检测试验,施工项目技术负责人组织检查检测试验管理制度的执行情况,施工过程中质量检测依据施工流水段划分、工程量、施工环境及质量控制的需要确定抽检频次。

146、混凝土结构实体质量:钢筋保护层厚度、结构实体检验用同条件养护试件强度,围护结构:外窗气密性能,外墙节能构造,室内环境污染物:氡、甲醛、苯、氨、TVOG

147、冬季施工室外日平均气温连续5d低于5C, 土方回填时,每层铺土厚度比常温减少20%~25%,大面积回填土和有路面的地基及人行道可采用含有冻土块的土回填,粒径不大于150mm , 含量不超过30%,室外的基槽或管沟粒径不大于150mm,含量不超过15%,管沟底以上500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。

148、砂浆拌合温度不超过80 C,砂加热温度不超过40C,水泥不得与80 °以上热水直接接触,砌筑施工时砂浆温度不得低于5C,最低温-15 C时,砌体砂浆强度等级提高一级

149、砌体每日砌筑高度不超过 1.2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不小于500mm

150、钢筋调直冷拉温度不低于-20 C,不进行焊接,预应力钢筋张拉温度不低于-15 "Co

151、冬期施工混凝土拌合物出机温度不低于10C,入模温度不低于 5 C,冬期施工同条件试块,养护试件不少于2组,

152、建筑外墙保温工程冬期施工最低温度不低于-5C,完工24h内基层与空气气温不低于5C,油漆裱糊不低于5C,

153、雨季地基基坑坡顶做 1.5m宽散水、挡水墙,四周做砼路面,基坑内沿四周挖砌排水沟、设集水井,用排水泵抽至市政排水系统,CFG桩施工,槽底预留保护土层厚度500mm 154、高温施工砼入模温度不高于35 C,出机温度不大于30 C,砼浇筑前采用遮阳措施,对模板、钢筋和施工机具用洒水降温措施,模板内不得有积水。

155、钢结构涂装环境温度不高于38 C,相对湿度不大于85%

156、建筑装饰装修涂饰工程施工现场温度不高于35 C,塑料门窗储存的环境温度低于50 C,抹灰、粘结饰面砖、打密封胶温度不高于35 Co

157、建筑业十项新技术:地基基础和地下空间工程技术、钢筋与混凝土技术、模板脚手架技术、装配式混凝土结构技术、钢结构技术、机电安装工程技术、绿色施工技术、防水技术与维护结构技术、抗震加固与检测技术、信息化技术。推广6项以上示范工程。

15 8、施工信息的分类:按内容:技术类、经济类、管理类、法律类,按管理目标:质量、成本、进度、安全等管理信息,按生产要素分:劳动力、材料、机械设备、技术、资金。

159、BIM包括:工程项目深化设计、施工实施、竣工验收等施工全过程,基本功能:模型输入输出、模型浏览或漫游,模型信息处理,相应的专业应用,应用成果处理和输出,支持开

放的数据交换标准,模型包括:深化设计模型,施工过程模型,竣工验收模型。

161、①无节奏流水施工:流水节拍不相等,流水步距不相等,专业工作队等于施工过程数,可连续作业,但有时间间隔。②等节奏流水施工:流水节拍相等,流水步距相等等于流水节拍,专业工程队等于施工过程数,能够连续施工,没有时间间隔,③异节奏流水施工:等步距异节奏流水施工:同一施工过程在各个施工段流水节拍均相等,不同施工过程流水节

拍成倍数关系,相邻施工流水步距相等,等于流水节拍的最大公约数,专业工作队大于施工过程数,能连续作业没有时间间隔。异步距异节奏流水施工:同一施工过程流水节拍不

相等,不同施工过程流水节拍不相等,流水步距不相等,专业工作队等于施工过程数,能连续作业没有时间间隔。

162、施工工期计算公式:

163、关键工作:网络计划中总时差最小的工作,双代号时标网络图上,没有波形线的工作。

164、关键线路:全部由关键工作组成的线路

165、施工进度计划按编制对象不同分为:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或分项)工程进度计划、分部分项工程进度计划。

166、施工总进度计划的编制依据:①合同、招标投标书②全部设计施工图纸和变更洽商③所在地位置自然条件和技术经济条件④设计概算和预算资料、劳动定额和机械台班定额⑤主要施工方案及措施、施工顺序、流水段划分⑥主要资源包括劳动力状况、机具设备能力、物资供应来源条件。⑦建设方及上级主管部门对施工的要求⑧现行规范规程和技术经济指标

167、施工总进度计划的内容:编制说明、施工总进度计划表、分期实事工程的开竣工日期及工期一览表,资源需要量及供应平衡表

168、单位工程进度计划的编制依据:①主管部门的批示文件及建设单位的要求②施工图纸及设计单位对施工的要求③施工企业年度计划对该工程的安排和规定的有关指标④施工组织总设计或大纲对该工程的有关部门的规定和安排⑤资源配备情况⑥建设单位可能提供的条件和水电供应情况⑦施工现场条件和勘察资料⑧预算文件和国家及地方规范等资料

169、单位工程进度计划的内容:①工程概况,建设单位工程名称、性质、用途、工程投资额、开竣工日期,施工合同要求,主管部门指导思想,②工程施工情况,建筑面积、层数、层高、总高、总宽、总长、基础结构类型,室内外装修③单位工程进度计划,分阶段进度计划,单位工程准备工作计划,劳动力需求量计划,主要材料设备及加工计划,主要施工机

械和机具需要量计划,主要施工方案及流水段划分,各项经济技术指标要求

170、施工进度计划实测检测方法:横道计划比较法、网络计划法、实际进度前锋线法、S形曲线法、香蕉型曲线比较法。

171、进度计划的调整方法:关键工作的调整、改变某些工作间的逻辑关系、剩余工作重新编制进度计划、非关键工作调整、资源调整。

172、项目质量管理:PDCA,计划、实施、检查、处理。

173、项目质量计划的编制依据:①工程承包合同,设计图纸和相关文件②企业的质量管理体系文件及其对项目部的管理要求,③国家和地方的相关法律、法规、技术标准、规范及有关的施工操作规程。④项目管理实施规划或施工组织设计、专项施工方案。

174、项目质量计划的主要内容:①编制依据,②项目概况,③质量目标和要求,④质量管理组织和职责,⑤人员、技术、施工机具等资源的需求和配置,⑥场地道路水电、消防、临时设施的规划,⑦影响质量的因素分析和控制措施,⑧进度控制措施,⑨施工质量检查、验收及相关标准,⑩突发事件的应急措施,11对违规事件的报告和处理,12应收集的信息及传递要求,13与工程建设有关的沟通方式,14施工管理应形成的记录,15质量管理和技术措施,16施工企业质量管理的其他要求。

175、质量管理记录内容:①施工日记和专项施工记录,②交底记录,③上岗培训记录和岗位资格证明,④使用机具和检验、测量及试验设备的管理记录,⑤图纸变更设计接受和发放的有关记录,⑥监督检查和整改、复查记录,⑦质量管理相关文件,⑧工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

176、复试材料的取样:①同一厂家生产的同一品种、同一种类、同一生产批次的进场材料应根据相应建筑材料质量标准与管理规程及规范要求的代表数量确定取样批次,②项目应实行见证取样和送检制度。③检测试样必须从进场材料中随机抽取,严禁在场外抽取。④工程的取样送检见证人,应由该工程书面确认,并委派在工程现场的建设或监理单位人员1~2 名担任。⑤实验室在接受委托试验任务时,须由送检单位填写委托单。

177、主要材料复试内容:①钢筋:屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯,纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不小于 1.25,钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30,钢筋的最大力下总伸长率不小于9%,②水泥:抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间。袋装200t 一批,散装500t 一批。③外加剂:碱含量指标。④石子:筛分析、

含泥量、泥块含量、含水率、吸水率及石子的非活性骨料检验。⑤砂:筛分析、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验。⑥建筑外墙金属窗、塑料窗:气密性、水密性、抗

风压性能。⑦装饰装修用人造木板及胶粘剂:甲醛含量。⑧饰面板(砖):室内花岗石放射性,粘贴用水泥凝结时间、安定性、抗压强度,外墙陶瓷面砖的吸水率及抗冻性能复验。

⑨混凝土小型空心砌块:同一部位使用的小砌块应持有同一厂家的产品合格证书和进场复试报告,小砌块在厂内的养护龄期及其后停放期总时间不少于28d。⑩预拌混凝土:出场

合格证书及配套的水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证、砼配合比单、砼试件强度报告。

178、建筑材料质量控制:材料的采购、材料的进场试验检验、过程保管和材料使用。

179、模板工程重点检查:施工方案是否可行及落实情况,模板的强度、刚度、稳定性、支撑面积、平整度、几何尺寸、拼缝、隔离剂涂刷、平面位置及垂直、梁底模起拱、预埋件及预留孔洞、施工缝及后浇带的模板支撑安装是否符合要求,严格控制拆模时砼的强度和拆模顺序。

180、钢筋工程重点检查:原材料进场合格证和复试报告、加工质量、钢筋连接试验报告及操作者合格证,钢筋安装质量,预埋件的规格、数量、位置。

181、混凝土工程重点检查:砼主要组成材料的合格证及复验报告、配合比、坍落度、冬期浇筑时入模温度、现场砼试块、现场砼浇筑工艺及方法、大体积砼测温措施、养护方法及时间、后浇带的留置和处理是否符合规定、砼的实体检测,砼的强度,钢筋保护层的厚度,检测方法有破损法检测和非破损法检测。

182、钢筋砼构件安装工程质量控制主要包括:预制构件和连接质量控制,主要检查构件的合格证、构件的外观质量、尺寸偏差、结构性能、临时堆放方式、临时加固措施、起吊方式及角度、垂直度、接头焊接及接缝,灌浆用细石砼原材料合格证及复试报告、配合比、坍落度、现场留置试块强度,灌浆密实度。

183、预应力混凝土工程:①后张法预应力工程的施工应由具备相应技术、管理能力,具有相应经验的施工单位承担。②预应力筋张拉机具设备及仪表,检查维护、校验记录和配套标定记录是否符合规定。③预应力筋,品种、规格、数量、位置、夕卜观状况及产品合格证、出场检验报告,进场复验报告符合规定。④预应力筋锚具和连接器,检查品种、规格、数量、

位置是否符合设计,⑤预留孔道,规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管是否符合要求,金属螺旋管检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告。⑥预应力筋张拉

与张放检查砼强度、构件几何尺寸、孔道状况、张拉力、张拉或张放顺序、张拉工艺、预应力筋断裂和滑脱情况是否符合设计规范。⑦灌浆及封锚,检查水泥和外加剂的产品合格

证、出场检验报告和进场复试报告、水泥浆配合比和强度、灌浆记录、外露预应力筋切割方法、长度及封锚状况是否符合设计规范。⑧其他锚固区是否加强等

184、砌体工程质量检查:砌体材料、砌筑砂浆、砌体。

185、钢结构工程检查:原材料及成品进场、钢结构焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工、钢结构安装、钢结构涂装工程。

186、屋面防水工程:防水层完工后,雨后或持续淋水2h后,蓄水时间不少于24h,检查有无渗漏,厨房、厕浴间,防水层完工后做24h蓄水试验,然后做保护层和面层,设备与饰面层施工完后做24h蓄水试验,墙面间歇淋水试验达到30min以上不渗漏。

187、施工阶段质量管理:自检、互检、工序交接检查。

188、图纸“三交底":①施工主管向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交底。②工序开始前工长向班组长做详尽的图纸、施工方法、质量标准交底。③作业开始前班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底。

189、工程质量问题分类:工程质量缺陷:建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点。工程质量通病:各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。工程质量事故:由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准,使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷,造成人身伤亡经济损失

190、事故分类:死亡人数:3、10、30。重伤人数:10、50、100。经济损失:1000、5000、1亿

191、事故报告内容:①事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称。②事故发生的简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。③事故的初步原因。④事故发生后采取的措施和事故控制情况。⑤事故报告单位联系人、联系方式。⑥其他情况。

192、事故调查报告内容:①事故项目及各参建单位概况。②事故发生经过和事故救援情况。③事故造成的人员伤亡和直接经济损失。④事故项目有关的质量检测报告和技术分析报告。

⑤事故发生的原因和事故性质。⑥事故责任的认定和事故责任者的处理建议。⑦事故的防范和整改措施。

193、事故质量问题的治理:①边坡塌方原因:开挖坡度不够,未采取有效的降排水措施,造成涌砂、涌泥、涌水,边坡顶部堆载过大,受外力振动影响,土质松软,开挖次序、方法不当。治理:清楚塌方后采取临时性支护措施,对永久性边坡局部塌方,采用石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土体接触部位做成台阶搭接,防止滑动,或将边坡改缓,同时

做好地面排水和降低地下水位工作。②基坑泡水:治理:将水引走排净,设置截水沟,防止水刷边坡,已被水浸泡的土,采取排水晾晒后夯实,③泥浆护壁灌注桩塌孔:原因:泥浆比重不够,起不到可靠的护壁作用,孔内水头高度不够或孔内出现承压水,降低了静力水压,护筒埋置太浅,下端孔坍塌,在松散砂层中钻孔时,进尺速度太快或停在一处空转时间太长,转速太快,冲击锥或掏渣桶倾倒,撞击孔壁,炸药量过大,振动过大。194、地面工程中板块类地面空鼓、起拱原因:①铺贴前清理不干净,②干硬性水泥砂浆水灰比不合理、过厚、过薄或粘结剂强度不够。③石材防护采用的是油性防护剂,消减了砂浆与石材间的粘结力。④大面积铺贴,未合理布置伸缩缝。⑤完工后未能保证足够的养护条件及成品保护。

195、建筑施工安全管理目标:①建筑施工企业应依据企业的总体发展规划,制定企业年度及中长期安全管理目标。②安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产及文明施工管理目标。③安全管理目标应分解到各管理层及相关职能部门和岗位,并应定期进行考核。④施工企业各管理层及相关职能部门和岗位应根据分解的安全管理目标,配置相应的资源,并应有效的管理。包括:安全生产组织与责任体系、安全生产管理制度。196、三级教育:企业、项目、班组。

197、施工企业对分包单位的检查和考核包括:①分包单位安全管理机构的设置、人员配备及资格情况。②分包单位违约违章情况。③分包单位的安全生产绩效。

198、施工现场安全生产管理包括的内容:①制定项目安全管理目标,建立安全生产组织与责任体系,明确安全生产管理职责,实施责任考核。②配置满足安全生产、文明施工要求的费用、从业人员、设施、设备、劳动防护用品及相关的检测器具。③编制安全技术措施、方案、应急预案。④落实施工过程中的安全生产措施、组织安全检查、整改安全隐患。⑤组织施工现场厂容厂貌、作业环境和生活设施安全文明达标。⑥确定消防安全责任人,制定用火用电使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,标志。⑦组织事故应急救援抢险。⑧记录保存资料。

199、应急救援包括的内容:①紧急情况、事故类型及特征分析。②应急救援组织机构与人员及职责分工、联系方式。③应急救援设备和器材的调用程序。④与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、抢险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法。⑤抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。

200、第一类危险源:能量和危险存在是危害产生的根本原因,第二类危险源:防护不当措施不够导致危险发生的因素。

201、建筑工程施工安全检查的内容:查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动防护用品使用和伤亡事故处理。

202、安全检查的主要形式:日常巡查、专项检查、定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工复工安全检查、专业性安全检查、设备设施安全验收检查。

203、安全检查的方法:听、问、看、量、测、运转试验。

204、建筑施工安全检查评分表内容:安全管理、文明施工、脚手架、基坑、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具。

205、安全管理:保证项目:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案。一般项目:分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。

206、文明施工:保证项目:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。一般项目:综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。

207、扣件式脚手架检查:保证项目:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。

208、悬挑式脚手架检查:保证项目:施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。一般项目:杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质。

209、高处作业检查:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作台、悬挑式物料钢平台。

210、物料提升机检查:保证项目:安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用。一般项目:基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。

211、安全等级划分原则:优良、合格、不合格,80分以上优良、80分以下70分以上合格、70分以下,有一项检查为零,不合格。

212、基坑发生坍塌的主要迹象:①周围地面出现裂缝,并不断扩展。②支撑系统发出挤压等异常响声。③环梁或排桩、挡墙的水平位移较大并持续发展。④支护系统出现局部失稳。⑤ 大量水土不断涌入基坑。⑥相当数量的锚

杆螺母松动,甚至有的槽钢松脱等。

213、基坑专项施工方案3m或没超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑支护、降水工程,专家论证,超过5m,土方开挖两人操作间距大于 2.5m,机械挖土机间距大于10m。基坑

周边堆放距坑边1m以外,堆放高度不能超过 1.5m。

214、基坑开挖的监控方案:监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统。

215、基坑施工的应急措施:①渗水或漏水:根据水量大小采用基坑设沟排水、引流修补、密实砼封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法处理。②水泥土墙重力支护结构发生位移超过设计限值:做好位移监测,掌握发展趋势,采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法。③流沙现象:在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的

方法压住流沙,严重的流沙,应增加坑内降水措施。④管涌:可以再支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。⑤邻近建筑的沉降防护:回灌井、跟踪注浆的方

法,如果基础是钢筋砼可以采用静力锚杆压桩。⑥对基坑周围管线的保护:增设回灌井、打设封闭桩或管线架空的方法。

216、脚手架工程施工方案主要内容:①材料要求、②基础要求、③荷载计算、计算简图、计算结果、安全系数。④立杆横距、立杆纵距、杆件连接、步距、允许搭设高度、连墙杆做法、门洞处理、剪刀撑要求、脚手板、挡脚板、扫地杆等构造要求。⑤脚手架搭设拆除,安全技术措施及安全管理、维护、保养,以及平面图、剖面图、立面图、节点图要反应杆件连

接、拉结基础等情况。⑥悬挑式脚手架有关悬挑梁、横梁等的加工节点图,悬挑梁与结构的连接节点,钢梁平面图,悬挑节点图。

217、脚手架技术要求:①底面底座标高宜高于自然地坪50~100mm,②垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200的木垫板。③脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。④纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨,⑤纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,纵向水平杆的对接扣件应交

错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距离主节点的距离不应大于纵距的1/3,搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。⑥主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处的两个直角扣件的中心距不大于150mm,作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2.⑦脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应130~150mm,两块脚手板外伸长度之和不大于300mm ,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,伸出横向水平杆的长度不小于100mm⑧脚手架必须设置横纵向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高出的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm

⑨高度24m及以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,也可采用钢筋与顶撑配合使用的附墙连接方式。高于24m的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑

物可靠连接。⑩剪刀撑24m以下的4单双排脚手架,必须在外侧两端、转交及中间不超过15m的立面上各设置一道剪刀撑,高度在24m以上的双排脚手架连续设置剪刀撑。

218、脚手架的检查验收:①脚手架基础完工后,搭设前。②每搭设6-8m高度后。③作业层上施加荷载前。④达到设计高度后或遇六级大风或大雨后解冻地区解冻后。⑤停用超一个月

219、模板安装基本要求:超过3m必须设置脚手架,超过2m按高处作业,堆放不超过3层,15m以上钢模板应设置避雷装置,六级大风大雨大雾沙尘大学暂停高处作业。

220、模板拆除要求:不承重的侧模板,梁柱墙的侧模板,只要砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,即可进行拆除。承重模板,包括梁板水平结构的笛模,应在与结构同条件养护试块强度达到规定要求后进行拆除。后张法预应力砼结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其砼强度达到侧模拆除条件即可,进行预应力张拉,必须在砼强

度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕方能拆除。填写拆模申请,先支后拆,后支先拆,先拆非承重,后拆承重。

221、十不吊:①超载或被吊物质量不清②指挥信号不明确③捆绑吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时④被吊物上有人或浮置物⑤结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时⑥遇到有拉力不清的预埋件⑦工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号⑧被吊物棱角与捆绑钢绳间未加衬垫⑨歪拉斜吊重物⑩容器内装的物品过满。

222、预制构件的运输:构件多层叠放时,柱子不超过2层,梁不超过3层,大型屋面板、多孔板6~8层,钢屋架不超过3层,各层的支撑垫木应在同一垂直线上,各堆放构件之间应留不小于0.7m宽的通道。

223、安全防护验收内容:①防护栏杆的设置与搭设。②攀登与悬空作业的用具与设施搭设。③操作平台及平台防护设施的搭设。④防护棚的搭设。⑤安全网的设置。⑥安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格。⑦设施的节点构造,材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。

224、安全防护设施验收资料:①施工组织设计中的安全技术措施或施工方案。②安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明。③安全防护设施验收记录。④预埋件隐蔽验收记录。⑤安全防护设施变更记录。

225、洞口作业时,当竖向洞口短边边长小于500mm时,采用封堵措施,大于等于500mm时,应在临空一侧设置高度不小于 1.2m的防护栏杆。

226、移动式操作平台规格:面积不大于10 m,,高度不大于5m,高宽比不大于2:1,施工荷载不大于 1.5kn,落地式操作平台高度不大于15m,高宽不不大于3:1,荷载不大于2kn,悬挑式操作平台悬挑长度不大于5m,均布荷载不大于5.5kn,集中荷载不大于15kn,设置4个吊环。

227、安全防护棚的搭设:①非机动车棚底至地面高度不小于3m,机动车通行不小于4m,②建筑物高于24m木质板搭设,应设双层安全防护棚,两层防护层间距不小于700mm,高度不小于4m③顶棚采用竹或木质板搭设采用双层,间距不小于700mm,木质板或其他强度搭设,可采用单层搭设,木板厚度不小于50mm,防护棚长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定,安全防护网搭设每隔3m设一根支撑杆,水平夹角不小于45 °,外高里低,拼接严密。

228、施工电梯必须通过省、市、自治区以上的主管部门鉴定合格和有许可证的制造厂家的合格产品,在施工电梯周围5m内,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟开槽,垫底2.5m范围内搭设坚固的防护棚。

229、物料提升机的安全防护装置:安全停靠装置,断绳保护装置,楼层口停靠栏杆,吊篮安全门,上料口防护棚,上极限限位器,下极限限位器,紧急断点开关,信号装置,缓冲器,超载限制器,通信装置。提升机应有排水措施,附墙架与结构刚性连接。

230、安全事故按事故的原因及性质分:生产事故、质量问题、技术事故、环境事故。按事故类别分:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他伤害。按事故严重程度分:轻伤事故、重伤事故、死亡事故。

231、施工合同包括:合同协议书、通用合同条款、专用合同条款。编号应一致,可改专用条款,避免直接修改通用条款。

232、组成合同的各项文件解释顺序:①合同协议书②中标通知书③投标函及其附录④专用合同条款及其附件⑤通用合同条款⑥技术标准和要求⑦图纸⑧已标价的工程量清单或预算书⑨

其他合同文件。

233、总包合同的管理原则:依法履约、诚实信用、协调合作、维护权益原则

234、合同的标的是合同的基本要素,合同补充,会议纪要为合同附件。

235、合同价款:采用固定价格应注意明确包死价的种类,采用固定价格必须把风险范围约定清楚,应把风险费用的计算方法约定清楚,约定支付方式,竣工结算方式,工期条款,违约

236、合同变更程序:提出合同变更申请,报项目经理审查批准,经业主签认形成书面文件。

237、工程清单计价的特点:强制性、统一性、完整性、规范性、竞争性、法定性。

238、工程量清单组成:项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程计算规则。一二位专业工程代码,三四位附录分类顺序码,五六位分部工程顺序码,七八九位分项工程项目名称顺序码,十到十二位清单项目名称顺序码。

239、工程造价=(分部分项工程费+措施费+其他项目费)x( 1+规费)x( 1 +税率)

240、通用措施费包括:安全文明施工费(环境保护、文明施工、安全施工、临时设施),夜间施工,二次搬运费,冬雨期施工,施工排水,施工降水,地上地下设施,建筑物的临时保护设施,已完工程及设备保护。

241、其他项目清单内容:暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。

242、规费项目:工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业以外伤害保险。

243、工程量清单计价基本步骤为:熟悉工程量清单-研究招标文件一熟悉施工图纸一熟悉工程量计算规则一了解施工现场情况及施工组织设计特点一熟悉加工订货的有关情况一明确主材和设备的来源情况一计算分部分项工程工程量一计算分部分项工程综合单价一确定措施项目清单及费用一确定其他项目清单及费用一计算规费及税金一汇总各项费用计算工程造价。

244、措施项目清单中安全文明施工费应按照不低于国家或省级、行业建设主管部门规定标准的90%计价,不得作为竞争费用,规费和税金不得作为竞争费用,暂列金额应按招标人再其他项目清单中列出的金额填写,材料暂估、专业工程暂估价价应按招标人再其他项目清单中列出的单价计入综合单价。

245、投标报价的编制依据:①本规范②国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价方法③企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。④招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。⑤建设工程设计文件及相关资料⑥施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。⑦与建设项目相关的标准、规范等技术资料⑧市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。其他

246、建设项目投资又称工程造价,指从建设项目筹建到竣工交付使用所需的全部费用,固定资产和无形资产所需一次性费用总和,八个部分组成:①建筑工程费②设备购置费③设备安装工程费④工具器具及生产家具购置费⑤其他工程和费用⑥预备费⑦固定资产投资方向调节税⑧建设期投资贷款利息。

247、建筑工程费又称建筑安装工程造价:直接费、间接费、利润、规费和税金。特点:大额性、个别性和差异性、动态性、层次性。

248、建设工程造价根据不同的建设阶段分为:投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价。又分:招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。

249、建筑安装工程费根据构成要素分:人工费、材料费、施工机具施工费、企业管理费、利润、规费和税金。检验试验费属于企业管理费。

250、增值税=销项税-进项税

251、建筑安装工程费按费用形成分:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。分部分项措施其他包括:人材机企业管理费费、利润及一定范围内的风险费用。

252、分部分项工程费=刀(分部分项工程量X综合单价)。措施项目费=刀(措施项目工程X综合单价)

253、措施项目费包括:安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。

254、工程造价审查方法:全面审查法、重点审查法、指标审查法、经验审查法、分组审查法、筛选对比法、分解对比法。

255、项目经理部负责项目资金的使用管理职责:①制定本项目资金预算管理实施细则。②组织落实项目资金收支有序开展,确保项目资金及时回收和合理之处。③编制、上报和执行项目资金预算④编制项目预算执行情况月报。

256、项目资金预算表编制依据:工程项目合同中的收款条款、保修金条款、工期条款、借款合同、项目策划书、施工组织设计、物资采购合同、转转材料租赁合同、设备采购租赁合同,项目费用之处计划、目标成本,主要内容:①期初资金结余②现金收入合计③现金支出合计④当月净现金流⑤累计净现金流。

257、承包人报价浮动率:招标工程=(1-中标价/招标控制价)X 100%,非招标工程=(1-报价值/施工图预算)X 100%

258、时间:计日工:工程结束后24h内,向发包人提交记录一式三份,发包人2d内确认将其中一份还给承包人。现场签证:承包人收到发包人指令后7d内向发包人提交现场签证报告,发包人48h内核实,签证工作完成7d内,送发包人确认。施工索赔:事件发生28d内提交索赔意向通知书,后28d内正式提交索赔通知书,后28d内提交最终索赔通知书。

259、工程备料款数额=((合同造价X材料比重)/年度施工天数)X材料储备天数365天计算。起扣点=合同总价-(预付备料款/主要材料所占比重)

260、承包人未在规定的时间内提交竣工结算文件,经发包人催促后14d扔未提交或没有明确答复,发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件作为办理竣工结算和支付结算款的依据。

261、竣工结算款支付申请内容:竣工结算总额、已支付的合同价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。7d内核实,14d内支付,超过56d拍卖。

262、利息支付之日:①建设工程已实际交付的,为交付之日。②建设工程没有的,为提交竣工结算文件之日,③未交付,工程款也未支付的,当事人起诉之日算。

263、保修期:基础设施工程、主体工程为设计使用合理年限,屋面防水5年,供热与供冷系统2个采暖供冷期,电器冠县、给排水管道、设备安装和装饰工程2年。保修金比例3%。264、调值公式法P=P0( a0+a1AA0+a2B/B0+a3C/C0+a4D/D0 ),P---调值后的工程实际结算价款,P0---调值前的工程合同价款,a0---固定费用,不调值部分比重。 a 1 a 2----有关费用在合同总价中所占的比例。ABCD---现行价格指数或价格。A0 B0----基期价格指数或价格。

265、索赔必须符合的基本条件:客观性、合法性、合理性。索赔的步骤:索赔意向通知、索赔的内部处理、(事态调查、干扰事件原因分析、索赔根据、损失调查、收集证据、起草索赔报告)。索赔证据的基本要求:真实性、全面性、法律证明效力、及时性。费用索赔的计算:总费用法、分项法。

266、施工项目成本主要包括:①所消耗的主辅材料,构配件,周转材的摊销费或租赁费②施工机械的使用费或租赁费。③支付给生产工人的工资奖金。④施工措施费。⑤现场施工组织与管理所发生的全部管理费。完全成本除了直接工程费、措施费和现场施工管理费之外还包括规费和施工企业管理费等费用项目

成本控制的标准划分为:目标成本、计划成本、标准成本、定额成本。

制造成本法和完全成本法的成本结转流程区别是:制造成本法把变动成本计入施工项目成本,把固定成本作为期间费用,完全成本法把变动成本和固定成本均计入施工项目成本, 完全成本法下的已结算成本与期末的工程价格要随施工项目完成的情况而发生变化,而制造成本法下则保持不变,制造成本法导致存货价值小,完全成本法导致存货价值大。 施工成本目标编制的依据:①项目部与企业签订的项目目标责任书,包括各项管理指标。②施工图计算出的工程量。③企业定额,包括人材机价格。④劳务分包合同及其他分包合

同。⑤施工设计及施工方案。⑥项目岗位责任成本控制目标。

施工成本计划编制的程序:①搜集和整理各类有关资料。②分解目标成本。③编制成本计划草案。④综合平衡,编制正式的成本计划。

成本管理程序控制:施工项目成本的预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

提高价值的途径:①功能提高,成本不变。②功能不变,成本降低。③功能提高成本降低。④降低辅助功能,大幅度降低成本。⑤成本稍有提高,大大提高功能。

价值分析的对象:①选择数量大,应用面广的构配件。②选择成本高的工程和构配件。③选择结构复杂的工程和构配件。④选择体积与重量大的工程和构配件。⑤选择对产品功能

提高起关键作用的构配件。⑥选择在使用中维修费用高、耗能量大或试用期的总费用较大的工程和构配件。⑦选择畅销产品,以保持有事,提高竞争力。⑧选择在施工中容易保证 质量的工程和构配件。⑨选择施工难度大、多花费材料和工时的工程和构配件。⑩选择可利用新材料、新设备、新工艺、新结构及在科研上已有先进成果和经验的工程和构配件。 挣值法三个成本值:已完成工作预算成本 BCWP ,计划完成工作预算成本

BCWS ,已完成工作实际成本 ACWP 。

建筑工程成本分析的方法:两类八种:第一类是基本分析方法:比较法、因素分析法、差额分析法、比率法。第二类是综合分析法:分部分项成本分析,月(季)度成本分析,年 度成分分析,竣工成本分析。因素分析法又称连环替代法。

企业对项目部的考核内容:①项目施工目标成本和阶段性成本目标的完成情况。②建立以项目经理为核心的成本责任制落实情况。③成本计划的编制和落实情况。④对各部门、岗 位的责任成本的检查和考核情况。⑤施工成本核算的真实性、复合性。⑥考核兑现。

材料采购计划:采购方式、采购人员、候选供应商名单和采购时间。年材料费用总和:材料费、采购费和仓库储存费之和。

材料的ABC 分类法:A 类品种5%~10%、资金占用额 70%~75%, B 类品种20%~25%、资金占用 20%~25%, C 类品种60%~70%,资金占用 5%~10%。 项目机械设备的使用管理制度:三定制度:定人、定机、定岗位责任。安全交底制度、技术培训制度、检查制度、操作证制度。 土方机械的选择:常用机械:推土机、铲运机、挖掘机(正铲、反铲、拉铲、抓铲)

、装载机,深度不大的大面积基坑开挖,选用推土机或装载机,长度和宽度均较大的大面积土

方一次卡瓦,选用铲运机,对面积不大但较深的基础采用液压正铲挖掘机,操作面狭窄有地下水,土体湿度大采用液压反铲挖掘机或推土机,地下水中挖土,用拉铲。

劳动合同包括:合同期限、工作内容、工作条件、工资标准、支付方式、支付时间、合同终止条件、双方责任。

劳务作业分包范围:木工作业、砌筑作业、抹灰作业、石制作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金作业、架线作业。 劳务作业分包管理流程:劳务分包单位信息的手机 一资格预审一实地考察一评定一培训一推荐劳务分包一劳务分包单位参与投标 一评标及确定中标单位 一签订劳务分包合同 一注册、 登记一进场施工及现场管理一考核、评估一协作终止。

施工劳动力结构的特点:长期工少,短期工多。技术工少,普通工多,老年工人少,中青年工人多,女性工人少,男性工人多

劳动力投入总工时=工程量/ (产量/单位时间)=工程量x 工时消耗/单位工程量

工程资料分为:工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图、工程竣工文件。工程准备阶段文件分为:决策立项文件、建设用地文件、勘察设计文件、招投标及合同文件、 开工文件、商务文件。施工资料:施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、 施工质量验收记录、竣工验收资料。

工程竣工文件分:竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件、竣工总结文件。

施工资料组卷要求:①专业承包工程形成的施工资料应由专业承包单位负责单独组卷。②电梯按不同型号每台电梯单独组卷。③室外工程应按室外建筑环境、室外安装工程单独组 卷。④当施工资料中部分内容不能按一个单位工程分类组卷时,可按建设项目组卷。⑤施工资料目录应对其对应的施工资料一起组卷。⑥应按单位工程进行组卷。保存 5年。

地基与基础工程验收程序:企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督。五方负责人参与,施工单位技术质量负责人及项目经理。 主体结构主要包括分部工程:混凝土结构、砌体结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、铝合金结构、木结构。

建筑装饰装修工程的分部工程:建筑地面、抹灰、外墙防水、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板、饰面砖、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部。 检验批验收:主控项目均应符合规定,一般项目抽查 80%符合规定,允许偏差的项目最大偏差不对超过规定的

1.5倍。

门窗工程检测:①建筑外墙金属窗和塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能。饰面板工程:饰面板后置埋件的现场拉拔强度,饰面砖样板间的粘结强度,幕墙工程:

硅酮结构胶的相容性试验,幕墙后置埋件的现场拉拔强度,幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能。

单位工程质量验收合格标准:①所含分部工程的质量均应验收合格。②质量控制资料应完整。③所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料均应完整。 ④主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定。⑤观感质量应符合要求。

第三章:建筑工程项目施工相关法规与标准

10万以下的罚款,造成损失的,依法承担赔偿责任。

建设单位应在工程竣工验收后 3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

国家鼓励发展下列建筑节能技术和产品:①新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与资料。②节能门窗的保温隔热和密闭技术。③集中供热和热、电、冷联产联供技术,④供热采

267、 268、

269、

270、

271、

272、

273、

274、 275、

276、

277、 278、 279、 280、

281、 282、 283、

284、

285、

286、

287、

288、 289、 290、 291、 292、

293、

294、 新建、扩建、改建的城市道路交付使用

5年内,大修的城市道路竣工后

3年内不得挖掘,因特殊情况需要挖掘的,须经县级以上城市人民政府批准。

295、 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应采取专项防护措施,如未采取措施,责令限期改正,逾期未改正的责令停业整顿,处

5万以上

296、 297、

暖系统温度调控和分户热量计量技术与装置,⑤太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备。⑥建筑照明节能技术与产品。⑦空调制冷节能技术与产品。⑧其他技术成熟、效果显着的节能技术和节能管理技术。

298、施工单位应对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验。保温工程最低保修期限为5年。

299、施工单位未按照建筑节能强制性标准进行施工的,处民用建筑项目合同价款2%~4%的罚款,情节严重的,由颁发资质证书的部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,造成损失的依法承担赔偿责任,以下行为出10万以上20万以下罚款,情节严重停业整顿降低资质吊销资质证书:①未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系

统和照明设备进行查验的。②使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,③使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。300、注册执业人员未执行建筑节能强制标准的,停止执业3个月以上1年以下,情节严重的吊孝执业资格证书,5年内不准注册。

301、事故发生后,事故现场有关人员立即向本单位负责人报告,单位负责人1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

302、报告事故应包括内容:①事故发生单位概况②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故的简要经过,⑤事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失,

⑤已经采取的措施,⑥其他应报告的情况。自事故发生30日内,伤亡人数发生变化的应及时补报,交通事故火灾发生之日7日内伤亡人数变化的及时补报。

303、事故调查报告应包括的内容:①事故发生单位概况。②事故发生经过和事故救援情况。③事故造成的人员伤亡和直接经济损失。④事故发生的原因和事故性质。⑤事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议⑥事故防范和整改措施。重大事故、较大事故、一般事故,15d内做出批复,特别重大事故,30d内做出批复。特殊情况延长不得超过30日。304、危险性较大的分部分项工程:①基坑支护、降水工程:开挖深度3m或地质条件周边环境复杂的基坑支护降水工程。②土方开挖工程:开挖深度3m③模板工程及支撑体系:搭设高度5m以上,跨度10m以上,施工总荷载10kn以上,集中线荷载15kn以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连系构件的砼模板支撑工程,承重支撑体系,用于钢结构

安装等满堂支撑体系。④起重吊装及安装拆卸工程:非常规起重设备、方法且单件起吊重量在10kn以上的。⑤脚手架工程:搭设高度24m以上的落地式钢管脚手架工程,附着式整体式,悬挑式、吊篮脚手架工程,自制卸料平台、新型及异型脚手架工程。⑥拆除、爆破工程,⑦其他:建筑幕墙安装工程、钢结构、网架和索膜结构安装工程、人工挖孔桩工程、地下暗挖、顶管及水下作业工程、预应力工程、采用新技术、新工艺新材料新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

305、专家论证的分部分项工程:①深基坑工程:5m,复杂。②模板工程及支撑体系:高度8m,跨度18m,施工总荷载15kn,集中线荷载20kn,承重支撑体系,承受单点集中荷载700kn。

③起重吊装及安装拆卸工程:单件起吊100kn以上,起重量300kn以上,高度200m以上的内爬起重设备的拆除工程。④脚手架工程:搭设高度50m以上的落地式钢管脚手架工程,

提升高度150m以上的附着式整体和分片提升脚手架工程,架体高度20m以上的悬挑式脚手架工程。⑤拆除、爆破工程:有毒有害气体,影响行人、交通,文物保护建筑。⑥其他:

高度50m以上的建筑幕墙安装工程,跨度大于36m的钢结构安装工程承,跨度大于60m的网架和索膜结构安装工程。开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程,地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程,采用新技术新工艺新材料新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

306、专项施工方案编制的内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸。

307、专项施工方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,由施工单位技术负责人签字,总承包技术负责人和相关专业承包单位技术

308、专家论证会:①专家组成员。②建设单位项目负责人或技术负责人。③监理单位项目总监理工程师及相关人员。④施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员。⑤勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。专家组成员5名以上

309、专家论证的主要内容:①专项方案内容是否完整、可行。②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范。③安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

310、防火设计:民用建筑根据建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积分为一类和二类,耐火等级分为:一二三四级,装修材料按燃烧性能分:A,B1,B2,B3四个等级,不燃、难燃、可燃、易燃。A级:建筑内外保温,住宅高度大于100m,其他建筑大于50m,与基层装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温高度大于24m ,防火隔离带。

311、防火要求材料见证取样:B1B2级纺织物,现场对纺织物进行阻燃处理所使用的阻燃剂。抽样检验:现场阻燃处理后的纺织物,每种取 2 检验燃烧性能,施工过程中受湿浸,燃烧性能可能受影响的纺织物,每种取 2 检验。现场阻燃处理的木质材料,每种取 4 检验,表面加工后的B1木质材料,每种取4 检验燃烧性能。

312、当配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级材料进行装修时,配电箱必须采用不燃材料制作。配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作,配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上,灯具直接安装在B1级材料一下时,应采取隔热散热等措施。

313、民用建筑室内用水性胶粘剂,测定挥发性有机化合物VOC和游离甲醛的含量,溶剂型胶粘剂测定挥发性有机化合物VOC苯、甲苯+二甲苯的含量。

314、氡:一类建筑w 200,二类w 400.甲醛:一类w 0.08,二类w 0.1,苯:一类w 0.09,二类w 0.09,氨:一类w 0.2,二类w 0.2, TVOC: —类w 0.5,二类w 0.6.

315、验收监测室内环境污染物浓度时,氡、甲醛、苯、TVOC抽检数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不少于3间,少于3间全数检测。距内墙面高度不小于0.5m,距楼地面高度不小于0.8~1.5m,集中空调的建筑,应在空调正常运转下进行,自然通风应在房间的对外门窗关闭24h后进行,不合格项再检测抽检量增加1倍。

316、地基检测,灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,每单位工程不少于3点,1000 以上的工程,每100 至少1点,3000 以上的工程,每300 m,至少1点,每一独立基础下至少1点,基槽每20延长米有1点。对水泥土搅拌桩复合地基、水泥粉煤灰喷射注浆桩符合地基、砂桩地基,检测数量为总数的0.5%~1%,但不少于3处,有单桩强度要求的,数量为总数的0.5%~1%,但不少于3根。

317、振冲施工结束后间歇时间:砂土地基不少于7d,粉性土地基不少于14d,黏性土地基不少于21d。承重水泥土搅拌桩应取90d后的试件,支护水泥土搅拌桩应取28d后的试件。318、水下灌注桩,水下灌注时桩顶砼面标高至少要比设计标高超灌0.8~1.0m,每灌注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。

319、桩身质量检验:对设计为甲级或地址条件复杂抽检数量不少于总数的30%不少于20根,其他桩基工程不少于总数的20%不少于10根,对砼预制桩及地下水位以上终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不少于总桩数的10%不少于10根,每个柱子承台下不得少于1根。

320、基坑工程开挖原则:开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖。

321、卷材防水层:改性防水沥青卷材和合成高分子类防水卷材,采用双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/2~1/2幅宽,两层卷材不得相互垂直铺贴。冷粘法铺贴时,接缝口应用密封材料封严,其宽度不小于10mm,保护层要求:顶板的细石砼保护层与防水层之间设置隔离层,机械回填时不小于70mm,人工回填时不小于50mm,底板的细石砼保护层不大于50mm,侧墙采用软质保护材料或铺20mm厚1:2.5水泥砂浆。

322、涂料防水层:有机防水涂料用于主体结构的迎水面,无极防水材料用于结构的迎水面或背水面。涂料防水层同层涂膜先后搭压宽度宜为30~50mm,甩槎处接槎宽度不小于100mm

1.5m,石砌体每日不超过 1.2m,小砌块地面朝上反砌于墙上

323、正常施工条件下砖砌体每日砌筑高度

324、混凝土结构子分部工程分项工程:模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构。

325、受力钢筋的弯钩180 °时3倍,135 °时4倍,90°时5倍,弯折处的弯弧内径和钢筋直径。

326、对于后张法预应力结构构件,断裂或滑脱数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%,每束钢丝不超过1根,多跨双向连续板,同一截面按每跨计算。先张法浇筑前断裂予更换

327、水泥进场时对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性和凝结时间等性能进行复验。出厂超过3个月快硬1个月,进行复验。

328、混凝土工程,当一次连续建筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3取样不少于1次,浇筑12h内对砼进行覆盖保湿养护,普通7d,外加剂抗渗14d

329、进行抽样复验的钢材:①国外进口钢材。②板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板。③钢材混批,④建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。⑤设计有复验要求的钢材,⑥对质量有疑义的钢材。

330、碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在焊接完成24h后进行焊缝探伤检验。

331、高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

332、钢结构涂装工程:环境温度5~38C之间,相对湿度不大于85%,涂装表面不应有结露,涂装后4h内应保护免受雨淋。薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm ,厚型1mm 333、装配式混凝土结构隐蔽验收工程:①砼粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置。②钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。③钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度。④预埋件、预留冠县的规格、数量、位置。⑤预制砼构件接缝处防水、防火等构造做法、⑥保温及其节点施工。

334、钢筋砼构件和允许出现裂缝的预应力砼构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验,不允许出现裂缝的预应力砼构件应进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验。

335、屋面找坡应满足设计排水坡度要求,结构找坡不应小于3%,材料找坡宜为2%,檐沟天沟纵向找坡不小于1%,沟底水落差不得超过200mm。

336、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。

337、种植隔热层与防水层之间设细石砼保护层,种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土层应采取防滑措施。架空隔热层高度宜为180~300mm,屋面宽度大于10m时设置通风屋脊,通风口设置通风篦子,非上人屋面砌块强度等级不应低于MU7.5,上人屋面不低于MU10,砼板强度不低于C20。

338、应做隐蔽工程验收的部位:①卷材、涂膜防水层的基层。②保温层的隔汽和排汽措施。③保温层的铺设方式、厚度、板材缝隙填充质量及热桥部位的保温措施。④接缝的密封处理。

⑤瓦材与基层的固定措施。⑥檐沟、天沟、泛水、水落口和变形缝等西部做法。⑦在屋面易开裂和渗水部位的附加层。⑧保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。⑨金属板材与

基层的固定和板缝间的密封处理。⑩坡度较大时,防止卷材和保温层下滑的措施。

339、地面施工温度:①采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设及用石油利沥青胶结料铺贴时,不应低于 5 C。②采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10 C③采用砂石材料0C,采用自流平、涂料铺设时,不应低于 5 C,不应高于30 Co

340、检查防水隔离层应采用蓄水方法,蓄水深度最浅处不小于10m m,蓄水时间不少于24h。

341、安装高度在1.8m及以下电源插座均为安全型插座。

342、住宅室内装修工程应在工程完工至少7d以后,工程交付使用前委托相应资质的检测机构进行室内环境污染物浓度测量。符合一类民用建筑室内环境浓度限量标准

343、隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶,全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘接。

344、全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触,板面与装修面或结构面之间的孔隙不应小于8mm,采用密封胶密封。主体结构交叉作业时,设置防护网,高度3m,出挑6m,中空玻璃双道密封,隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,长度不小于100mm,厚度不小于2mm,高度不超出玻璃外表面,托条上设置衬垫。

345、新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑,不得在二层及以上采用玻璃幕墙。

346、项目规划大纲可由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制,项目管理实施规划应由项目经理组织编制。项目管理规划大纲编制资料:可行性研究报告,设计文件、标准、规范与有关规定,招标文件及有关合同文件,相关市场信息与环境信息。

347、项目管理责任书的编制依据:项目合同文件,组织的管理制度,项目挂你规划大纲,组织的经营方针和目标。内容:项目管理实施目标,组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配,项目设计、采购、施工、试运行等管理的内容和要求,项目需要的资源的提供方式和核算方法,法定代表人向项目经理委托的特殊事项,项目经理部应承担的风险,项目管理目标评价的原则、内容和方法,对项目经理部进行奖惩的依据、标准和方法,项目经理解职和项目经理部解体的条件及方法。

348、项目管理目标的确定原则:满足组织管理目标的要求,满足合同的要求,预测相关的风险,具体且操作性强,便于考核。

349、项目的合同管理程序:合同评审,合同订立,合同实施计划,合同实施控制,合同管理总结。

350、项目成本核算三同步:形象进度、产值统计、成本归集。

351、资源管理包括:人力资源管理、劳务管理、材料与设备管理、施工机具与设施管理和资金管理。

352、施工组织设计修改:①工程设计有重大修改。②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止。③主要施工方法有重大调整。④主要施工资源配置有重大调整。⑤施工环境有重大改变。

2019年一建《建筑实务》100个重点必背知识点

2019年一建《建筑实务》100个重点必背知识点 1、装配式五化:P31 1)建筑设计标准化、 2)部品生产工厂化、 3)现场施工装配化、 4)结构装修一体化 5)建造过程信息化。 2、装配式装饰装修的主要特征:P31 1)模块化设计 2)标准化制作 3)批量化生产 4)整体化安装 3、施工和运营期间对建筑物的变形观测P79(甲乙体型大新加点水) ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层、扩建或处理低级上的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤采用新型基础或新型结构的建筑 ○6大型城市基础设施 ○7体型下场地基且地基土变化明显的建筑 4、建筑施工期间变形观测P79(沉降、位移、周边、回弹、倾斜、

裂缝、其它) ①建筑进行沉降观测、地基分层沉降观测和斜坡位移观测 ②基坑支护观测和周边环境观测,一级基坑进行回弹观测 ③高层进行倾斜观测; ④出现裂缝进行裂缝观测; ⑤施工需要其他变形观测 5、基坑监测内容P84 已经施工主体结构、临近道路、市政管线、地下设施、周围建筑 6、槽时必须具备的资料和条件P92 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告; ④开挖完毕、槽底条件良好的基槽。 7、槽时必须具备的资料和条件P99 ①施工质量有疑问的桩 ②局部地基条件出现异常的桩; ③承载力验收时选择部分三类桩 ④设计方认为重要的桩 ⑤施工工艺不同的桩 8、大体积混凝土温度裂缝控制措施P102 1)优先选用低水化热水泥;

高考物理直线运动知识点归纳

2019-2019高考物理直线运动知识点归纳对于查字典物理网整理的这篇直线运动知识点,希望大家认真阅读,好好感受,勤于思考,多读多练,从中吸取精华。 1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动. 2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。 3.位移和路程:位移描述物体位置的变化,是从物体运动的初位置指向末位置的有向线段,是矢量.路程是物体运动轨迹的长度,是标量. 路程和位移是完全不同的概念,仅就大小而言,一般情况下位移的大小小于路程,只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程. 4.速度和速率 (1)速度:描述物体运动快慢的物理量.是矢量. ①平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v,即v=s/t,

平均速度是对变速运动的粗略描述. ②瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧.瞬时速度是对变速运动的精确描述. (2)速率:①速率只有大小,没有方向,是标量. ②平均速率:质点在某段时间内通过的路程和所用时间的比值叫做这段时间内的平均速率.在一般变速运动中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在单方向的直线运动,二者才相等. 10.运动图像 (1)位移图像(s-t图像):①图像上一点切线的斜率表示该时刻所对应速度; ②图像是直线表示物体做匀速直线运动,图像是曲线则表示物体做变速运动; ③图像与横轴交叉,表示物体从参考点的一边运动到另一边. (2)速度图像(v-t图像):①在速度图像中,可以读出物体在任何时刻的速度; ②在速度图像中,物体在一段时间内的位移大小等于物体的速度图像与这段时间轴所围面积的值. ③在速度图像中,物体在任意时刻的加速度就是速度图像上所对应的点的切线的斜率. ④图线与横轴交叉,表示物体运动的速度反向.

装饰施工预算课程标准

装饰施工预算课程标准 【课程名称】 装饰施工预算 【适用专业】 中等职业学校建筑装饰专业(三年制) 1、前言 1.1课程性质 本课程是中等职业学校建筑装饰专业的一门专业核心课程。是针对装饰施工预算员岗位设置的一门专业必修课程。其功能主要是让学生了解装饰施工预算的工作流程与要求,掌握装饰施工预算书的编制与预算软件的使用。该课程是在学生经过了第一学年建筑工程概论学习以后进行的,也是下面要学的方案设计等课程的基础。本课程需达到装饰施工预算员职业资格的考核要求,具备装饰施工预算员的基本职业能力。 1.2设计思路 本课程标准的设计以建筑装饰专业学生的就业为导向,邀请行业专家对建筑装饰专业所涵盖的职业群进行任务和职业能力分析,以此为依据确定本课程的工作任务内容,并按岗位任务的递进和流程关系确定各个任务模块之间的关系,以项目任务模块为单元来展开课程内容和教学要求,在作品制作过程中培养学生的职业能力,满足学生就业和职业发展的需要。总体设计思路是,打破传统知识体系,按照工作过程设计学习过程,围绕职业能力组织课程内容。 本课程的目的是培养能按照职业需求,规范、准确、熟练地完成各种类型的建筑装饰制作任务的人才。立足这一目的,本课程结合中职学生的学习能力水平与建筑装饰行业的职业能力要求,依据建筑装饰工作领域的工作任务制定了课程目标。这四条目标分别涉及的是建筑装饰施工定额、建筑装饰工程量计算、建筑装饰工程预算书编制、建筑装饰工程预算软件运用等主要方面。教材编写、教师授课、教学评价都应在依据这一目标定位进行。 依据上述课程目标定位,本课程从工作任务、知识要求与技能要求三个维度对课程内容进行规划与设计,以使课程内容更好地与建筑装饰工程专业要求相结合。共划分了建筑装饰施工定额、建筑装饰工程量计算、建筑装饰工程预算书编制、建筑装饰工程预算软件运用四项工作任务,知识与技能内容则依据工作任务完成的需要进行确定。分析过程中尤其注意了整个内容的完整性,以及知识与技能的相关性。在对知识与技能的描述上也力求详细与准确。

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

高考物理力学知识点之直线运动图文答案

高考物理力学知识点之直线运动图文答案 一、选择题 1.下列表述中符合实际情况的是() A.小华正常步行的速度约为10m/s B.小强正常上楼时的功率约为0.2kW C.小球从10楼自由下落到地面,时间约为10s D.小明将一个鸡蛋举过头顶,克服重力做功约为10J 2.汽车以10m/s的速度在水平路面上做匀速直线运动,后来以2m/s2的加速度刹车,那么刹车后6s内的位移是() A.24m B.25m C.96m D.96m或24m 3.在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的v t-图像如图所示。已知 t=时刻乙车在甲车前方10m处,下列说法正确的是() t=时,甲、乙两车相遇 A.2s ~内,甲、乙两车位移相等 B.04s C.甲、乙两车之间的最小距离为6m D.相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m 4.如图是一辆汽车做直线运动的x—t图像,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法错误的是() A.汽车在OA段运动得最快 B.汽车在AB段静止 C.CD段表示汽车的运动方向与初始运动方向相反 D.4 h内汽车的位移大小为零 5.AK47步枪成为众多军人的最爱.若该步枪的子弹在枪膛内的加速度随时间变化的图象如图所示,下列说法正确的是()

A.子弹离开枪膛时的速度为450 m/s B.子弹离开枪膛时的速度为600 m/s C.子弹在枪膛内运动的距离小于0. 45 m D.子弹在枪膛内运动的距离大于0. 45 m 6.质量m=1kg的物体在水平拉力F作用下沿水平面做直线运动,t=2s时撤去力F,物体速度时间图像如下,下列说法不正确的是 A.前2s内与后4s内摩擦力的平均功率相同,两段的平均速度不同 B.F:f=3:1 C.全程合外力的功与合外力的冲量均为0 D.4s时克服摩擦力做功的功率为12.5W 7.一汽车在平直公路上做刹车实验,t=0时刻起运动位移与速度的关系式为x=20-0.2v2(m),下列分析正确的是() A.上述过程的加速度大小为10m/s2 B.刹车过程持续的时间为4s C.t=0时刻的初速度为20m/s D.刹车过程的位移为5m 8.某质点沿一直线运动,其速度的二次方(v2)与位移(x)的关系图线如图所示,则该质点在0~12m的运动过程中() A.加速度越来越大B.所用的时间为3s C.经过x=6m时的速度大小为4m/s D.0~6m和6~12m所用的时间之比为1:1 9.质量相等的甲、乙两物体放在光滑的水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向同时开始运动,图示为它们的v—t图像,则下列说法正确的是 ()

2020年一建《建筑实务》案例必背知识点

2020年一建《建筑实务》案例必背考点 一、砌体结构抗震构造措施 ①设钢筋混凝土构造柱,提高延性。 ②设钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来。 ③加强墙体的连接。 ④加强楼梯间的整体性等。 2、施工和运营期间对建筑物的变形观测 ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层或扩建的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。 3当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案:(三异常一超值一周边) ①变形量或变形速率出现异常变化; ②变形量达到或超出预警值; ③周边或幵挖面出现塌陷、滑坡情况; ④建筑本身、周边建筑及地表出现异常; ⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 4、地下水控制技术方案的选择应根据: 工程地质情况、基坑周边环境、支护结构形式。 5、井点管的布置应根据 基坑平面与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定。 6、基坑开挖时,应经常复测检査项目 平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等。 7、为防止深基坑挖土后土体回弹变形过大应采取的措施 ①在基坑开挖过程中和开挖后,应保证井点降水正常进行; ②在挖至设计标高后,要尽快浇筑垫层和底板,减少基底暴露时间; ③对基础结构下部土层进行加固 8、深基坑开挖监测和保护项目 支护结构、地下水位、周边环境。 9、槽时必须具备的资料和条件 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告;

匀变速直线运动知识点总结

第一章匀变速直线运动的规律及其应用 一.匀变速直线运动 1.匀速直线运动:物体沿直线且其速度不随时间变化的运动。 2.匀变速直线运动: 3.匀变速直线运动速度和时间的关系表达式:at v v t +=0 位移和时间的关系表达式:202 1 at t v s += 速度和位移的关系表达式:as v v t 22 02=- 1.在匀变速直线运动中,下列说法中正确的是( ) A. 相同时间内位移的变化相同 B. 相同时间内速度的变化相同 C. 相同时间内加速度的变化相同 D. 相同路程内速度的变化相同 2.在匀加速直线运动中,( ) A .速度的增量总是跟时间成正比 B .位移总是随时间增加而增加 C .位移总是跟时间的平方成正比 D .加速度,速度,位移的方向一致。 3.做匀减速直线运动的质点,它的位移随时间变化的规律是s=24t-1.5t 2(m),当质点的速度为零,则t 为多少( ) A .1.5s B .8s C .16s D .24s 4.某火车从车站由静止开出做匀加速直线运动,最初一分钟内行驶540m ,那么它在最初10s 行驶的距离是( ) A. 90m B. 45m C. 30m D. 15m 5.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据。若汽车刹车后以7 m/s 2的加速度运动,刹车线长14m 。则汽车在紧急刹车前的速度的大小是 m/s 。 6.在平直公路上,一汽车的速度为15m /s 。,从某时刻开始刹车,在阻力作用下,汽车以2m/s 2的加速度运动,问刹车后10s 末车离开始刹车点多远?

建筑工程概论知识点汇总

建筑工程概论知识点——房产专业 尺寸标注 尺寸由尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字四部分组成 (1)尺寸界线:尺寸界线用细实线绘制,与所要标注轮廓线垂直。 (2)尺寸线:尺寸线表示所要标注轮廓线的方向,用细实线绘制,与所要标注轮廓线平行,与尺寸界线垂直,不得超越尺寸界线,也不得用其他图线代替。 (3)尺寸起止符号尺寸起止符号是尺寸的起点和止点。半径、直径、角度和弧长的尺寸起止符号,宜用箭头表示,箭头的画法。 (4)尺寸数字尺寸数字必须用阿拉伯数字注写。尺寸标注时,当尺寸线是水平线时,尺寸数字应写在尺寸线的上方,字头朝上;当尺寸线是竖线时,尺寸数字应写在尺寸线的左方,字头向左。当尺寸线为其他方向时,其注写方向。 尺寸宜标注在图样轮廓线以外,不宜与图线、文字及符号等相交。 尺寸数字如果没有足够的位置注写时,两边的尺寸可以注写在尺寸界线的外侧,中间相邻的尺寸可以错开注写。 圆及圆弧的尺寸标注,通常标注其直径和半径。标注直径时,应在直径数字前加注字母“φ”。 标注半径时,应在半径数字前加注字母“R” 。 球体的尺寸标注应在其直径和半径前加注字母“S”。 标高 1.标高的分类 ①绝对标高:根据我国的规定,凡是以青岛的黄海平均海平面作为标高基准面而引出的标高。 ②相对标高:一般用于一个单体建筑。指建筑物上某一点高出另一点的垂直距离。 ③建筑标高:标注在建筑物的装饰面层处的标高。 ④结构标高:标注在建筑未装修之前各部位的高度。 ⑤正负零:把室内首层地面的高度定为零。±0.000。 2.标高的表示法

(1)标高符号用细实线画出。短横线是需标注高度的界线,长横线之上或之下注出标高数字。 (2)标高数字应以米为单位,注写到小数点后第三位。在数字后面不注写单位。 (3)总平面图和标高尺寸单位以米单位,其他的图纸以毫米单位。标高的数字应写到小数点后的三位数字。总平面图上的标高符号,宜用涂黑的三角形表示。 (4)零点标高应注写成±0.000,低于零点的负数标高前应加注“-”号,高于零点的正数标高前不注“+” 。 (5)在总平面图经常见到:±0.000=39.625;表示绝对标高和相对标高之间的关系,即建筑物首层地面的高度相当于绝对标高39.625m。 剖切符号 1.剖视的剖切符号应由剖切位置线及投射方向线组成,均应以粗实线绘制。剖切位置线的长度宜为6~10mm;投射方向线应垂直于剖切位置线,长度应短于剖切位置线,宜为4~6mm。绘制时,剖视的剖切符号不应与其他图线相接触。 2.剖视剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字,按顺序由左至右、由下至上连续编排,并应注写在剖视方向线的端部 3.断面的剖切符号应符合下列规定: (1) 断面的剖切符号应只用剖切位置线表示,并应以粗实线绘制,长度宜为6~10mm。 (2)断面剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字,按顺序连续编排,并应注写在剖切位置线的一侧;编号所在的一侧应为该断面的剖视方向 定位轴线 1.凡承重的墙、柱子、大梁、屋架等构件,都要画出定位轴线并对轴线进行编号,以确定其位置。 2.对于非承重的分隔墙、次要构件等,有时用附加轴线(分轴线)表示其位置,也可注明它们与附近轴线的相关尺寸以确定其位置。 3.定位轴线应用细单点长画线绘制,轴线末端画细实线圆圈,直径为8~10mm。 4.定位轴线圆的圆心,应在定位轴线的延长线或延长线的折线上,且圆内应注写轴线编号 5.横轴线:平面图上沿建筑物纵向编排的轴线,用阿拉伯数字由左至右依次表示。 纵轴线:平面图上横向排列的轴线,用大写的英文字母由以下至上依次标注。但不得用O,I,Z。 附加轴线:两个承重构件之间有部分与之相关系的承重构件时,用附加轴线表示。

一级建造师建筑实务100个知识点总结

级建造师建筑实务教材知识点总结 1、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层明勇建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 3、楼梯踏步的高宽比应符合表1A400021-2的规定 表1A411021-2 4、(1)防护门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为;乙级应为;丙级应为 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 用于疏散的走到、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置。 5、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面 布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。

6、框架-剪力墙结构:它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构重,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 7、连续梁、板的手里特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。 (3)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80m m,板的保护层厚度一般为15-30mm. 8、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最终的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 钢材在受力破坏前可以经受永修变形的性能,成为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 9、(1)碳:碳是决定钢材性能的重要元素。 3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。 6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。 氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。 10、砂浆的种类:砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、和保水性均稍差,一般用于房屋防潮层一下的气体或对强队要求较高的砌体。 2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一般墙体中常用的砂浆。 11、钢化玻璃特性:(1)机械强度高; 弹性好; 3)热稳定性好; 4)碎后不易上人; 可发生自爆。

2020年二级建造师《建筑实务》重要考点汇总

2020年二级建造师《建筑实务》重要考点汇总 2A310000建筑工程施工技术 P11考点1.荷载的分类: 引起结构失去平衡或破坏的外部作用主要有:直接施加在结构上的各种力,习惯上亦称为荷 载。 按随时间的变异分类永久作用(永久荷载或恒载):荷载值不变;如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形 的各种施工因素。 可变作用(可变荷载或活荷载):荷载值随时间变化,且变化与平均值相比不可以忽 略不计的荷载,如:楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重、安装荷载、 车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温度变化等。 偶然作用(偶然荷载或特殊荷载):不一定出现,一旦出现其量值很大,且持续时间 很短的荷载,如:撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾等。 按荷载作用面大小分类均布面荷载:楼面、墙面的木地板、地砖、花岗石或大理石面层线荷载:梁、条形基础 集中荷载:柱、吊灯、洗衣机、冰箱 P11考点2.房屋结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性: 1.安全性:在正常施工和使用时,结构整体稳定而不发生倒塌 2.适用性:在正常使用时,结构具有良好的工作性能(变形、裂缝) 3.耐久性:正常维护的条件下,结构在使用年限内满足各项功能要求(老化、腐蚀、锈蚀) P19-24考点3.钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构的特点: 1.钢筋混凝土结构的特点优点:(1)就地取材;(2)耐久性好;(3)整体性好;(4)可模型好;(5)耐火性好。缺点:(1)自重大;(2)抗裂性差;(3)现浇结构模板用量大;(4)工期长。 2.砌体结构的特点(1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;(3)保温隔热性能好,节能效果好;(4)施工方便,工艺简单;(5)具有承重与围护双重功能;(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;(7)抗震性能差;(与抗震构造措施对应)(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。 3.钢结构的特点优点:(1)材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀;(2)便于工厂生产和机械 化施工,便于拆卸,施工工期短;(3)具有优越的抗震性能;(4)无污染、可再生、节 能、安全,符合建筑可持续发展的原则,可以说钢结构的发展是21世纪建筑文明的体现。 缺点:易腐蚀,需要经常油漆维护,故维修费用较高。钢结构的耐火性差,当温度达到250℃ 时,钢结构的材质将会发生较大变化;当温度达到500℃时,结构会瞬间崩溃,完全丧失 承载能力。

高考物理西安力学知识点之直线运动知识点训练附答案

高考物理西安力学知识点之直线运动知识点训练附答案 一、选择题 1.一子弹沿水平方向连续穿过三块厚度相同的同种材料制成的三块木块后,速度恰好为零,设子弹穿过木块的运动是匀变速直线运动,则子弹穿过三块木块经历的时间比为( ) A .1231:2:3t t t =:: B .12332:21:1t t t =--:: C .1233:2:1t t t =:: D .1231:2:3t t t =:: 2.甲、乙两车在两平行车道上沿同一方向做直线运动,t=0时刻起,它们的位移随时间变化的图象如图所示,其中曲线是甲车的图线,直线为乙车的图线。下列说法正确的是( ) A .0~12 s 内,甲车先做加速运动后做减速运动 B .0~8 s 内,两车的平均速度均为4.5 m/s C .4 s 末,甲车的速度小于乙车的速度 D .0~8 s 内的任意时刻,甲、乙两车的速度都不相等 3.物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16 m 的路程,第一段用时4 s ,第二段用时2 s ,则物体的加速度是 A . 22 m/s 3 B . 24 m/s 3 C . 28 m/s 9 D . 216 m/s 9 4.在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的v t -图像如图所示。已知 0t =时刻乙车在甲车前方10m 处,下列说法正确的是( ) A .2s t =时,甲、乙两车相遇 B .04s ~内,甲、乙两车位移相等 C .甲、乙两车之间的最小距离为6m D .相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m 5.一质量为m =2.0 kg 的木箱静止在粗糙的水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.2,现对木箱施加一沿水平方向的大小随时间变化的拉力F ,使木箱由静止开始运动,测得0~2s 内其加速度a 随时间t 变化的关系图象如图所示。已知重力加速度g =10 m/s 2,下列关于木箱

自考建筑工程概论复习重点

自考建筑工程概论复习重点

第一章 中外建筑学科与建筑技术发展概况 1、建筑:建筑包括建筑物和构筑物,建筑物是人们生产、生活或其它活动提供场所的建筑,如住宅、医院、学校、办公楼、厂房等; 构筑物是人们不在其中活动的建筑,如水塔、烟囱、堤坝、井架等 2、建筑按照建筑使用性质分类: ①民用建筑;包括居住建筑,如住宅、宿舍、公寓等; 公共建筑,如学校、办公楼、医院、影剧院等 ②工业建筑;包含各种生产和生产辅助用房,如生产车间、更衣室、仓库、动力设施等 ③农业建筑;用于农业的用房,包括饲养牲畜、贮存农具和农产品的用房,以 及农业机械用房等 4、建筑按照承重结构材料分类: ①木结构 ②砖混结构;也称混合结构。以砖墙(柱)、钢筋砼楼板及屋面板作为主要承重构件,属于墙承

重结构体系,在中国的居住建筑和一般公共建筑中大量采用。 ③钢筋砼结构;④钢与砼组合结构⑤钢结构 5、建筑按照建筑结构形式分类: ①墙承重体系②骨架承重体系③内骨架承重体系④空间结构承重体系 6、世界三大建筑体系:中国建筑、欧洲建筑和伊斯兰建筑 7、中国古代建筑的建造特色: ①具有地域性与民族性;(中国幅员辽阔,地质地貌千差万别,为了适应环境,各地区建筑因地制宜,根据本地区的地形、气候、建筑材料等条件建造;中国各民族聚居地区环境不同,宗教信仰、文化传统和生活习惯也不同,因此建筑的风格各异) ②木质结构承重。中国古建筑主要采用木质结构,由木柱、木梁搭建来承托层面屋顶。而内外墙不承重,只起着分割空间和遮风挡雨的作用 ③庭院式的组群布局 ④优美的大屋顶造型 ⑤色彩装饰的“雕梁画栋” ⑥注重与周围自然环境的协调

2019年一建《建筑实务》100个重点必背知识点汇总

2019年《建筑实务》100个重点必背知识点 1、装配式五化:P31 1)建筑设计标准化、 2)部品生产工厂化、 3)现场施工装配化、 4)结构装修一体化 5)建造过程信息化。 2、装配式装饰装修的主要特征:P31 1)模块化设计 2)标准化制作 3)批量化生产 4)整体化安装 3、施工和运营期间对建筑物的变形观测P79(甲乙体型大新加点水) ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层、扩建或处理低级上的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤采用新型基础或新型结构的建筑 ○6大型城市基础设施 ○7体型下场地基且地基土变化明显的建筑 4、建筑施工期间变形观测P79(沉降、位移、周边、回弹、倾斜、裂缝、其它) ①建筑进行沉降观测、地基分层沉降观测和斜坡位移观测 ②基坑支护观测和周边环境观测,一级基坑进行回弹观测 ③高层进行倾斜观测; ④出现裂缝进行裂缝观测; ⑤施工需要其他变形观测 5、基坑监测容P84 已经施工主体结构、临近道路、市政管线、地下设施、周围建筑 6、槽时必须具备的资料和条件P92 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告; ④开挖完毕、槽底条件良好的基槽。 7、槽时必须具备的资料和条件P99 ①施工质量有疑问的桩 ②局部地基条件出现异常的桩; ③承载力验收时选择部分三类桩

④设计方认为重要的桩 ⑤施工工艺不同的桩 8、大体积混凝土温度裂缝控制措施P102 1)优先选用低水化热水泥; 2)降低水泥用量(加粉煤灰),降低水胶比; 3)掺缓凝剂、减水剂、微膨胀剂; 4)降低混凝土入模温度,采用冰水拌合混凝土; 5)浇筑完毕,及时覆盖,保温保湿养护; 6)预埋冷却水管,采用二次振捣、二次抹面工艺; 7)征得设计单位同意,设置后浇带或施工缝。 9、大体积混凝土温控指标P103 ①混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土浇筑最大温升值不宜大于50℃。 ②在覆盖养护或带模养护阶段,混凝土浇筑体(1/2截面处)位置处的温度和浇筑体表面(以约50mm)温度差值不应大于25℃;结束覆盖或拆模后,混凝土浇筑体表面的温度和环境温度差值不应大于25℃。 ③混凝土浇筑体部相邻两测温点温度差值不应大于25℃。 ①凝土的降温速率不宜大于2℃/d;有可靠经验,可适当放宽。 10、混凝土养护P113 覆盖浇水养护、薄膜布养护、养生液养护 11、装配式混凝土结构施工专项方案P128(三管一概不应急,进度连接绿色件) 工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案 12、预制构件生产前应编制生产方案P128 生产计划及工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护方案。 13、13、预制构件安装后检查P130 水平度、安装位置、标高 14、钢筋套筒灌浆连接应检查容P130 ①套筒预留孔的规格、位置、数量、深度 ②被连接钢筋、规格、位置、数量、长度 15、幕墙工程施工复测的容P164 轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件局部偏差和凹凸程度等。 16、幕墙试件监测P164 抗风压性能、气密性能、水密性能、平面变形性能检测、节能性能检测。 17、塔吊遇停电处置措施 ①所有控制器拨到零位; ②断开电源开关; ③采取措施将重物安全降到地面。 18、布置塔吊应考虑因素P175 1)塔吊覆盖围;

二级建筑实务知识点

2012年二级建造师《建筑工程管理与实务》重点资料 建筑工程技术 2009-2011年度《建筑工程管理与实务》考题题量统计

第一、建筑工程技术要求 一、荷载的分类 (一)按随时间的变异分类 :其值不随时间变化;或其变化可以忽略不计 : : (二)按结构的反应分类 静态作用或静力作用:不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计,。 动态作用或动力作用:使结构或结构构件产生不可忽略的加速度, (三)按荷载作面大小分类 1.均布面荷载Q 建筑物楼面或墙面上分布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。 都将均布面荷载Q的计算,可用材料的重度γ乘以面层材料的厚度d, 二、平面力系的平衡条件(必考) 1. 2. 三、桁架的计算 四、梁截面上的两个内力: 1 六、结构杆件的基本受力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转;材料发生破还时的应力称强度,材料有 七、临界力的大小与下列因素有关; 1.压杆的材料:钢柱的P 2. 4. 八、在建筑装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意:(强制性规范条文)(高概率考点) 1.涉及主体和承重结构时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料 2.建筑装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体和承重结构或主要使用功能;严禁未经设 计确认和有关部门批准,擅自修改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 九、结构实用性要求 1. 跨度最大位移:F=5qL4/384EI

十、钢筋混凝土梁的受力特点; 1.)、 钢筋还没有发挥作用下部混凝土就破坏,脆性破坏)、 钢筋被拉断上部混凝土还没有起作用)等三种,后两种既不安全又不经济。 正截面计算纵向受力钢筋。 2.梁的斜截面破坏:是箍筋被破坏;施工缝位于 十一、钢筋混凝土梁的配筋要求 1. 2.;当混凝土等级≥C25 时,保护层厚度为25 mm,且小于钢筋直径d 3.弯起钢筋与梁轴线的夹角一般时45度,当梁高60 度。 4.单向板与双向板受力特点:两边支承的板是单向板,一个方向受弯; 四边支承,长边/短边<2 长边/短边>3 5. 6.20mm,等级≥C25时,保护层厚度为15mm 十二、房屋的静力计算 2.横墙应满足下列 1)开有洞口时面积不超过横墙面积50% 2)厚度不宜小于180mm 3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层长度不宜小于H/2 4)当不能满足上述要求时,应对高度进行验算 3.对于跨度大于6m的屋架和跨度大于 4.8m的梁,应设置混凝土或钢筋混凝土垫层。 十三、墙体的构造措施: 伸缩缝:又称温度缝,上断下不断;沉降缝:上下均断;(重点) 圈梁宜连续的设在同一水平面上,并形成封闭状,高度>120mm,4A10。 十四、多层砌体房屋的抗震构造措施(重点) (一)多层砖房抗震措施: 1.设置构造柱最小截面可采用240m m×180mm 2、构造柱必须与圈梁连接 3.、墙与构造柱连接处砌成马牙槎:应沿高每500mm设置2A6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1.0m。 4、构造柱不必单独设置柱基,构造柱应伸入室外地平标高以下500 mm 5、构造柱竖向钢筋末端应成钩状,接头可以采用绑扎,搭接长度宜为35倍钢筋直径。 6、斜交抗震墙交界处应增设构造柱,有效截面积不小于240mm×180mm。 (二)混凝土小型空心砌块的抗震措施P14-25 (三)楼梯间应符合下列要求: 1.7度和8度时每隔400mm设2∮4通长钢筋, 2.7度和8度时,楼梯间和门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并与圈梁连接 3.装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采 用无筋砖砌拦板。

高中物理匀加速直线运动知识点汇总

高中物理匀加速直线运动知识点汇总 一、机械运动 一个物体相对于另一个物体的位置的改变,叫做机械运动,简称运动,它包括平动、转动和振动等运动形式.①运动是绝对的,静止是相对的。②宏观、微观物体都处于永恒的运动中。 二、参考系 在描述一个物体运动时,选作标准的物体(假定为不动的物体) ①描述一个物体是否运动,决定于它相对于所选的参考系的位置是否发生变化,由于所选的参考系并不是真正静止的,所以物体运动的描述只能是相对的。②描述同一运动时,若以不同的物体作为参考系,描述的结果可能不同③参考系的选取原则上是任意的,但是有时选运动物体作为参考系,可能会给问题的分析、求解带来简便, 三、质点 研究一个物体的运动时,如果物体的形状和大小属于无关因素或次要因素,对问题的研究没有影响或影响可以忽略,为使问题简化,就用一个有质量的点来代替物体. 用来代替物体的有质量的点叫做质点. 质点没有形状、大小,却具有物体的全部质量。质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在,是为了使研究问题简化的一种科学抽象。 把物体抽象成质点的条件是: (1)作平动的物体由于各点的运动情况相同,可以选物体任意一个点的运动来代表整个物体的运动,可以当作质点处理。 (2)物体各部分运动情况虽然不同,但它的大小、形状及转动等对我们研究的问题影响极小,可以忽略不计(如研究绕太阳公转的地球的运动,地球仍可看成质点).由此可见,质点并非一定是小物体,同样,小物体也不一定都能当作质点. 【平动的物体不一定都能看成质点,{物体的形状与运动的距离相比不能忽略};转动的物体可能看成质点来处理{研究绕太阳公转的地球的运动},也就是研究的问题不突出转动因素时。】 【能否看成质点一看研究问题,二看物理的形状与研究物体的关系】 【一个实际物体能否看成质点,决定于物体的尺寸与物体间距相比的相对大小】 四、位置、位移与路程 1、位置:质点的位置可以用坐标系中的一个点来表示,在一维、二维、三维坐标系中表示为s(x) 、s (x,y) 、s (x,y,z) 2、位移:【矢量】 ①位移是表示质点位置的变化的物理量.用从初位置指向末位置的有向线段来表示,线段的长短表示位移的大小,箭头的方向表示位移的方向。 ②位移是矢量,既有大小,又有方向。它的方向由初位置指向末位置. 注意:位移的方向不一定是质点的运动方向。如:竖直上抛物体下落时,仍位于抛出点的上方; ③单位:m 3、路程【标量】: 路程是指质点所通过的实际轨迹的长度.路程是标量,只有大小,没有方向; 路程和位移是有区别的:一般地路程大于位移的大小,只有做直线运动的质点始终向着同一个方向运动时,位移的大小才等于路程. 五、速度 速度:表示质点的运动快慢和方向,是矢量。它的大小用位移和时间的比值定义,方向就是物体的运动方向;轨迹是曲线,则为该点的切线方向。 速率:在某一时刻物体速度的大小叫做速率,速率是标量. 瞬时速度:由速度定义求出的速度实际上是平均速度,它表示运动物体在某段时间内的平均快慢程度,它只能粗略地描述物体的运动快慢,要精确地描述运动快慢,就要知道物体在某个时刻(或经过某个位置)时运动的快慢,因此而引入瞬时速度的概念。瞬时速度的含义:运动物体在某一时刻(或经过某一位置)时的速度,叫做瞬时速度 平均速度:运动物体位移和所用时间的比值叫做平均速度。定义式: x v t == 位移 时间 平均速率:平均速率等于路程与时间的比值。 s v t == 路程 时间 (当物体做单向直线运动时,二者相等) v1,队伍全长为L.一个通讯兵从队尾以速度v2(v1小于v2)赶到队前然后立即原速返回队尾。这个全过程中通讯兵通过的位移为。 专业技术分享

00174自考建筑工程概论复习重点

第一章 中外建筑学科与建筑技术发展概况 1、建筑:建筑包括建筑物和构筑物,建筑物是人们生产、生活或其它活动提供场所的建筑,如住宅、医院、学校、办公楼、厂房等; 构筑物是人们不在其中活动的建筑,如水塔、烟囱、堤坝、井架等2、建筑按照建筑使用性质分类: ①民用建筑;包括居住建筑,如住宅、宿舍、公寓等; 公共建筑,如学校、办公楼、医院、影剧院等 ②工业建筑;包含各种生产和生产辅助用房,如生产车间、更衣室、仓库、动力设施等③农业建筑;用于农业的用房,包括饲养牲畜、贮存农具和农产品的用房,以 及农业机械用房等 4、建筑按照承重结构材料分类: ①木结构 ②砖混结构;也称混合结构。以砖墙(柱)、钢筋砼楼板及屋面板作为主要承重构件,属于墙承重结构体系,在我国的居住建筑和一般公共建筑中大量采用。 ③钢筋砼结构;④钢与砼组合结构⑤钢结构 5、建筑按照建筑结构形式分类: ①墙承重体系②骨架承重体系③内骨架承重体系④空间结构承重体系 6、世界三大建筑体系:中国建筑、欧洲建筑和伊斯兰建筑 7、xx古代建筑的建造特色:

①具有地域性与民族性;(中国幅员辽阔,地质地貌千差万别,为了适应环境,各地区建筑因地制宜,根据本地区的地形、气候、建筑材料等条件建造;中国各民族聚居地区环境不同,宗教信仰、文化传统和生活习惯也不同,所以建筑的风格各异) ②木质结构承重。中国古建筑主要采用木质结构,由木柱、木梁搭建来承托层面屋顶。而内外墙不承重,只起着分割空间和遮风挡雨的作用 ③庭院式的组群布局 ④优美的大屋顶造型 ⑤色彩装饰的“雕梁画栋” ⑥注重与周围自然环境的协调 8、xx建筑的特点: 简洁、线条分明,讲究对称,运用色彩的明暗、鲜淡来产生视觉冲击,使人感到或雍容华贵,或典雅、富有浪漫主义色彩①古希腊建筑②古罗马建筑③罗曼建筑 ④哥特式建筑,特点:石拱券、飞扶壁、尖拱门、穹窿顶及大面积的彩色玻 璃窗 ⑤文艺复兴建筑 ⑥巴洛克建筑,特点:外形自由,追求动感,喜好使用富丽的装饰、雕刻和 强烈的色彩,常用穿插的曲面和椭圆形空间来表现自由的思想和营造神秘的 气氛 9、xx建筑的特色:

2019年一建建筑实务归纳整理考点总结(完整版)

2016年一建建筑实物归类总结 强度类 50%:部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除(过梁50拆)80%:砂浆铺抹前,基层的混凝土和砂浆强度不应低于设计的80% 70% :填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行,衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度70%后进行(衬砌70强) 75% :运输时混凝土预制构件的强度不低于设计混凝土强度的75%。(运砼强75)预应力筋放张、张拉,混凝土强度不低于设计强度的75% 钢结构组装,顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。(顶紧75贴)跨度8米的板:75% 跨度8米的梁75% 跨度2米的板:50%(875,250拆)1Mpa:般墙体大模板在常温下,强度达到1N/mm2,即可拆除;砼强度等级未达到1.2 N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。(1牛拆,12牛踩) 1.2 N/mm2: 砼强度等级未达到1.2 N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/ mm2 石材饰面,当结合层达到1.2MPa时,进行勾缝

7.0MPa 大理石弯曲强度7.0MPa MU10架空隔热制品:非上人屋面的粘土砖强度等级不低于MU7.5,上人MU10 8.0MPa花岗岩弯曲强度8.0MPa(天花弯8) C10 空心砖墙斗模处不低于C10 外窗下空心砖墙时窗台不低于C10 C20 架空隔热层预制混凝土板的强度等级不应低于C20,板内宜加放钢丝网片 排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20 钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于C20 水下灌注混凝土地下连续墙强度等级宜大于C20 板端、侧缝应用细石混凝土灌封,强度等级不应低于C20 土钉墙,喷射混凝土强度等级不宜低于C20 刚性防水层屋面工程,混凝土强度不应低于C20 架空隔热制品:混凝土板的强度等级不应低于C20 楼层结构板,混凝土强度不低于C20 自流平面层的基层混凝土强度等级不应小于C20 梁板砼的强度一般C20以上。 玻璃幕墙预埋件:为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20. C25 逆作拱墙:钢筋混凝土拱墙结构的混凝土强度等级不宜低于C25 (逆拱不低C25)硬化耐磨面层基层混凝土强度不应小于C25

相关文档