文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35吨锅炉施工方案

35吨锅炉施工方案

35吨锅炉施工方案
35吨锅炉施工方案

1工程概况:

1.1工程概况:

山东金岭集团公司位于美丽富饶的黄河三角洲南端的齐鲁明珠一东营市广饶县大王镇。旗下的东营滨海热电联产2X 300MW机组工程位于美丽的东营经济开发区,我公司负责一期的#1机组安装工程。

锅炉型号为:SHL35-2.5/400-A U,本锅炉为双锅筒横向布置自然循环压力锅炉,钢架固定,燃烧设备为加煤斗和鳞片式链条炉排。

1.2设备简介:

锅炉为无锡华光工业锅炉有限公司生产的35t/h自然循环汽包锅炉,炉架为全钢结构, 锅炉参数如下:

1.3锅炉基本尺寸:

锅筒中心标高:10200 mm

炉膛宽度:(两侧立柱中心线距离)5860 mm

炉膛深度:(前后立柱中心线距离)11100 mm

锅炉最咼点标咼:12390 mm

1.4工程范围:

1.4.1锅炉本体及管路、辅机、除氧器及管路、炉墙保温、烘煮炉、电气仪表、控制柜及

电缆,锅炉系统总体调试和72小时试运行等锅炉正常运行所需的的全部单位工程和分部、

分项工程。注锅炉型号为SHL35-2.5/400AII型,额定蒸发量35t/h,额定工作压力2.5MP,

过热汽温度400C,给水温度104C,排烟温度?160C。

1.5施工构想

1.5.1本工程施工周期短,计划100天完成锅炉设备的安装与调试工作。为确保工程高质量高速度如期完工,在施工过程中适当加班,高峰期间各专业同时展开,并实行交叉作业, 因此作业计划安排、工序穿插搭接、工种之间配合、现场调度指挥、安全措施、专项管理等工作必须有条理,层次不乱。

1.5.2为减少高空作业难度,钢结构件采取地面组合拼装,拼接后的锅炉部件庞大,大件多,尽可能集中进行吊装。

2编制依据

2.1电力工业部电力建设总局《火力发电工程施工组织设计导则》

2.2电力工业部电力建设总局《电力建设丁程施工技术管理制度》

2.3《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇DL/T5047-2009

2.4《电气装置安装工程电缆线路方式及验收规范》50168-91

2.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-92

2.6《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》50170-92

2.7《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL/5007-92

2.8《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5031-96

2.9《电力建设施工及验收技术规范》热控篇SDJ-279-90

2.10《电力建设施工及验收技术规范》化学篇DLG58-84

2.11《电力建设施工及验收技术规范》射线检验篇DL/T5069-1996

2.12《火电施工质量检验及评定标准》所相关配套的专业验收标准

2.13《火电工程调试运行质量检验及评定标准》

2.14《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DT50091-92

2.15《蒸汽锅炉安全监察规程》劳部发(1996) 276号

2.16《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL612-1996

2.17《压力容器安全技术监察规程》劳锅(1990)8号

2.18《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-83

2.19压缩机、风机、泵安装工程及验收规范50725-98

2.20现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范50236-98

2.21连续输送设备安装工程及施工验收规范50270-98

2.22工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89

2.23工业金属管道工程施工及验收规范50235-97

2.24工业安装工程质量检验评定统一标准50252-94

2.25电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90

2.26电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90

2.27电气装置安装工程电气设备交接实验标准50150-91

2.28电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范50171-92

2.29电气装置安装工程低压电器施工及验收规范50254-96

2.30电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范50255-96

2.31电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范50182-96

2.32电气装置工程施工及验收规范GBJ147-149-90、50150-91

2.33施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88

2.34工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86

2.35工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范HGJ229-91

2.36工业砌筑工程施工及验收规范GBJ211-87

3人员的资格和要求

3.1所有作业人员必须熟练掌握本工种的基本知识和操作技能,电火焊工应持有有效期合格证,起重、操作工必须有上岗证。

3.2施工班组长、主责必须是中级工以上并且有安装同类系统的工作经验。

3.3所有作业人员必须经安全考核合格。

3.4参加高空作业人员必须经医院检查,身体符合条件。

3.5参加作业人员施工前必须熟悉图纸、作业指导书和有关规范要求,对施工图及技术要求有足够的了解。

3.6所有作业人员应具备高度的工作责任心,并有良好的安全文明施工习惯。

4作业所需的机具、工具、仪器、仪表的规格和要求

4.1大型机具配备

4.4起重工具:

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司 全自动燃油(气)蒸汽锅炉施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5

工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书;

锅炉拆除方案

一.工程概况及特点 1、本次拆除工程计四台锅炉,大小分别为130T/h一台、80T/h 两台、65T/h一台、45T/h一台,此次施工作业空间小、全部为人工作业、作业高度较高、安全措施要求极高。 二.施工工期 计划施工工期为45天。 三.拆除前做以下准备工作 1、锅炉的有关技术资料,包括锅炉制造和安装技术资料等; 2、停炉,放净锅炉内的水后,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等一切门孔装置,使锅炉内部得到充分冷却,并通风换气; 3、采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及烟、风道并切断电源,对于燃油、燃气的锅炉还须可靠地隔断油、气来源并进行通风置换; 4、清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物; 5、拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件,并准备好用于照明的安全电源; 6、对于需要登高检验作业(离地面或固定平面3m以上)的部位,应搭脚手架。

四.锅炉附属机械设备拆除 1.首先是零米层的引风机-送风机-二次风机-磨煤机-给粉机-球磨机-电机-软化水箱-给(补)水泵等拆除。 2.将零米层的热水管-冷却水管-消防水管路-压缩空气管路-油管路-蒸汽管路-四侧给水连通管放净水后拆除。 3.拆除后拖入厂房外的空地摆放整齐。 4.主要工机具配备3T倒链、2T倒链、电焊机、火焊工具(氧气、乙炔)、脚手架等 五.锅炉连接部位的拆除 炉墙-四侧下降管-锅炉范围内连通管-炉顶连箱-水冷系统-汽包-过热器-省煤器-空气预热器-钢架 1.先将进入8米层给水管路、汽水管路、连箱进水管路、给水操 作台、煤粉管路、油管路拆除后运出厂房外。 2.炉墙四侧保温护板、保温材料、保温钉等拆除。 3.炉前下降管拆除,运出厂房外。 4.炉顶连通管、排气管、安全阀、一二次阀门、电动装置、电气 热工仪表阀、电缆拆除八米层运出厂房外。 5.过热器集箱、减温水集箱拆除,运出厂房外。 6.主要工机具配备5T卷扬机、3T倒链、5T倒链、电焊机、火焊

20T锅炉现场施工方案

XXXXXX厂 SHX20-1.25-P锅炉安装 施工方案 编制: 审核: 批准 有限公司 年 月 日

目 录 第一章、工程概况 第二章、施工部署及资源计划 第三章、主要施工技术方案 一、主要施工顺序 二、总体施工方案 三、主要施工方案 、钢架安装 、锅筒和集箱安装 、受热面管子的通球试验 、水冷壁管安装 、刚性梁安装 、对流管束的安装 、空气预热器安装 、省煤器的安装 、分离器的安装 、炉门、看火孔、燃烧器、炉墙金属件等安装 、锅炉密封部件安装 、锅炉本体受压管道焊接施工 、锅炉本体水压试验 、锅炉砌筑及保温: 、锅炉辅机安装 、工艺管道安装 、电气仪表安装 、烘炉、煮炉及安全阀调试 、设备连续试运转 第四章、施工进度计划及保证措施 第五章、工程质量质保体系、质量保证措施及工程服务第六章、安全保证体系、安全保证措施 第七章、现场文明施工及环境污染防治措施

第一章、工程概况 一、工程简介 、工程名称 锅炉安装 、工程地点: 、工程施工内容:锅炉锅炉本体、附属设备、砌筑、烟风煤粉管道、工艺管道及支吊架制作安装,锅炉电气、仪表安装。 、工程质量等级:合格 、工程工期: 年 月 日至 年 月 日,施工工期为 日历日 二、工程特征 、锅炉结构及技术特征 ( )、锅炉结构 锅炉 锅炉有限公司生产。本锅炉采用门型布置、双锅筒横置结构,锅筒布置于炉膛中心上方钢架顶上。锅炉的主要结构部件包括:钢结构、平台楼梯、汽筒、联箱、前后左右水冷壁、空气预热器、省煤器、炉排、点火装置及本体管路等。 ( )、锅炉主要技术参数

( )、锅炉结构基本尺寸 ( )、主要部件材料的材质 钢结构材质为 水冷壁管材质为 钢 导气管材质为 钢 下降管管材质为 钢 三、编制依据 、工程合同。 、施工依据 ( )、工程设计图纸及设计说明。 ( )、国家颁布的现行设计、施工规范和规程,行业标准。 )、蒸汽锅炉安全技术监察规程(劳部发)【 】 号 )、工业金属管道工程施工及验收规范 )、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 )、钢结构工程施工质量验收规范 )、建筑钢结构焊接技术规程 ( ) )、机械设备安装工程施工及验收通用规范 )、工业设备、管道防腐蚀工程及验收规范 )、建筑防腐蚀工程施工及验收规范 )、工业锅炉砌筑工程质量检验评定标准

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

锅炉拆除 施工方案

施工方案 工程名称:热电厂4#锅炉改造性大修 工程编号:2004大热—32 方案名称:锅炉系统拆除 施工单位:修建公司锅炉安装队 ★内部资料,严禁外传★ 编制/时间:陈超2005-03-18 审核/时间: 批准/时间: 共印18份发至:技术监督局、新钢钒设备部、热电厂、修建公司领导、机械一公司、机械二公司、服务公司等

目录 一、施工项目-----------------------------------------1 二、施工前的要求-------------------------------------1 (一)、对厂方的要求------------------------------1 (二)、对施工单位的要求--------------------------1 三、拆除施工原则及工序安排---------------------------2 四、拆除前准备工作-----------------------------------2 ㈠场地平整---------------------------------------2 ㈡吊装设施---------------------------------------2 五、主要项目的拆除方法-------------------------------3 ㈠雨棚拆除--------------------------------------3 ㈡锅炉本体拆除-----------------------------------4 ㈢尾部烟道的拆除---------------------------------7 ㈣炉体7000mm运行层以下热风管道的拆除----------8㈤锅炉北侧热风道、煤气管道的拆除-----------------9 ㈥外围项目的拆除---------------------------------9 六、废物的装车倒运-----------------------------------11 七、安全措施-----------------------------------------11 八、汽车台班统计表-----------------------------------13 九、附图-------------------------------------------13

锅炉本体施工方案详解

目录 1.工程概况 (2) 2.施工方案编制依据 (5) 3.锅炉钢结构安装程序 (5) 4.锅炉受热面安装程序 (12) 5.安全保证措施 (21) 6. 质量保证措施 (26) 7.施工组织及劳动力机具计划 (30) 8锅炉本体施工、吊装作业中主要危险性分析和对策表 (33)

1.工程概况 1.1本锅炉由南通锅炉厂供货。锅炉构架采用双框架全钢结构,构架占地面积为1 2.2m *24.5m,主体高度达34.3m。锅炉前部为炉膛,四周布置膜式水冷壁。炉膛出口布置旋风分离器。尾部由上向下布置包墙过热器、高温过热器、低温过热器、对流管束、两级省煤器及两级空气预热器。锅筒、炉膛水冷壁、包墙过热器均悬吊在构架的顶板梁上,下级省煤器和空气预热器支承在后部柱和梁上。锅炉总重量达700余吨,大件吊装工程量大,安装标高高,施工场地小,高空作业多,炉管焊口数量多,焊接位置差,焊接质量要求高,筑炉工程量大,施工周期短。 1.2锅炉型式及主要参数: 额定蒸发量 45t/h 额定蒸汽温度 450℃ 蒸汽蒸汽压力(表压) 3.82Mpa 给水温度 105℃ 排烟温度~145℃ 热风温度~212℃ 排污率 2% 空气预热器进风温度 20℃ 锅炉设计热效率~77.60% 1.3锅炉基本尺寸: 炉膛宽度(锅炉左右柱中心宽度) 7200mm 炉膛深度(锅炉前后柱中心深度) 18100mm 锅筒中心线标高 28600mm 锅炉炉顶大梁上标高 30500mm 锅炉集汽集箱标高 30800mm 运转层标高 7000mm 锅炉外形尺寸 122008*24500*34300 mm 1.4锅炉钢结构 锅炉构架为全钢结构,按七度地震及半露天布置设计,构架由十根钢柱固接于0米层,平台及扶梯是根据运行和检修的需要设置的,除炉顶平台是花纹钢板外,其余均为格栅板,平台宽度一般为800 mm,部份1000 mm,扶梯净宽为600,

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

锅炉拆除方案07568资料

1 工程概况 1.1 工程简况: 山东海阳市永平热电有限责任公司新建工程是从湖南株洲南方热电有限公司拆除3台75吨/小时循环流化床锅炉和2台12MW发电机组的全部设备,再将拆除的设备检修后,安装到山东海阳市永平热电有限责任公司。 1.2 工程规模: 本期工程为2×12MW发电机组、3台75吨/循环流化床锅炉及其配套设备。 2. 编制依据 ⑴《中华人民共和国招投标法》 ⑵《火力发电工程施工招标程序及招标文件范本》 ⑶山东海阳热电工程招标文件 ⑷施工组织设计大纲 ⑸《电力建设施工及验收规范》各篇 ⑹《火电施工质量检验及评定标准》各篇 ⑺《建筑机械使用安全技术规程》 ⑻《机械设备安全工程施工及验收通用规范》 ⑼《工业金属管道工程及验收规范》 ⑽《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑾《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 ⑿《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⒀《超重设备安装工程施工及验收规范》 ⒁《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 ⒂《电气装置安装工程电电缆线路施工及验收规范》 ⒃《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ⒄《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 ⒅《电气装置安装工程盘、柜及二次回路经线及施工及验收规范》 ⒆《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 ⒇《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《电业安全工作规程》DL408—91 3.总则: ⑴系统拆卸前,根据图纸按系统对所拆卸的设备和管道电气、仪表进行编号,做好记录。 ⑵所有管道的接口处应做好标记,阀门应按系统进行分类、编号,并做好记录。 ⑶主要设备的零部件、附件等应分类进行编号、保管、包装、运输。 ⑷厂房内拆卸的设备和管道运到厂区内按系统进行分类、包装。每个系统应为一个总的目录分册,每个设备、每段管道都应有编号,并写在明显之处。 ⑸拆除步骤与安装步骤逆序机具相同。 ⑹施工拆除时应遵循由高及底、由外向内的原则。 ⑺拆除弃物尽可能回收至框中,人工从高处系至地面,严禁高空抛洒弃物。 75T/H循环流化床锅炉拆除施工方案 关于此75T/H循环流化床锅炉拆除经过实地详细考察,我们编制拟定了如下拆除方案,原则上按照安装工序逆工序从外向内,再从内向外,从下到上,再从上到下进行。确保所拆除的设备完好无损,标识清晰,零部件完整齐全。 2.1.8取源部件及敏感元件拆卸、保管、运输 A压力一次阀门及短管拆卸 a选取拆卸目标,一般按系统进行。

130吨h煤粉锅炉筑炉工程施工方案DOC

项目全称:淮化集团有限公司18万/年合成氨改扩建工程,130吨/年锅炉筑炉工程 施工方案(措施) 会签:批准: 审定: 安质部门:审核: 编制: 施工单位:中国化学工程第三建设公司 年月日

工程概况 1. 1 淮南化工总厂热电分厂210#新建的130T/H锅炉1台,位于2#锅炉西侧,锅炉由杭州锅炉厂制造,锅炉型号为NG-130/3.82-M10,额定蒸发量130t/h,蒸汽温度450摄氏度,蒸汽压力3.82MPa,给水温度104摄氏度。 1.2 炉墙结构:炉膛部分为敷管炉墙,厚度,其中炉膛内侧硬质陶纤板砖δ=96mm,硬质岩棉板δ=50*2=100mm二层,压紧90mm,铁丝网抹面δ=10mm;炉膛斜炉顶炉墙厚度δ=340mm,其中炉膛内侧微膨胀可塑料δ=70mm,耐火纤维板δ=20mm,无石棉硅酸钙板δ=59*4=236mm四层,铁丝网抹面δ=10mm,平炉顶炉墙厚度δ=40mm,其中炉膛高铝质浇注料δ=120mm,微膨胀可塑料δ=40mm,高温胶泥δ=5mm,硅酸铝纤维板δ=45*4=180mm,压紧至160mm,高硅胶泥δ=5mm,无石棉硅酸铝板δ=59mm,铁丝网抹面δ=10mm,水平烟道炉墙厚度δ=395mm,其中高铝质浇注料δ=115mm,无石棉硅酸钙板δ=69*4=276mm,转向室西侧及后墙水平烟道两侧墙板炉墙厚度δ=400mm,其中,高铝板浇注料δ=120mm,轻质浇注料δ=100mm,无石棉硅酸铝板δ=84*2=168mm,铁丝网抹面δ=10mm,省煤器墙板炉墙厚度δ=360mm,其中高铝质浇注料δ=100mm,轻质浇注料δ=80mm,无石棉硅酸钙板δ=84*2=168mm,二层,铁丝网抹面δ=10mm,省煤器右侧墙板炉墙厚度δ=480mm,其中,耐火砖δ=230mm,无石棉硅酸铝钙板δ=59*4=236mm,铁丝网抹面δ=10mm,上级空气预热器炉墙厚度δ=150mm,其中无石棉硅酸铝钙板δ=69*2=138mm,铁丝网抹面δ=10mm,下级空气预热器炉墙厚度δ=130mm,其中无石棉硅酸铝钙板δ=59*2=118mm,二层,铁丝网抹面δ=10mm。 1.3 130t/h锅炉筑炉工程主要工程量:

锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案 1. ⑴锅炉房的位置应遵照以下原则来确定: ①锅炉房应力求布置在靠近热负荷中心的位置,这样可避免由于管道敷设过长引起压降及热损失过大而增加锅炉房内设备投资及能源的超耗。 ②应设在本区域建筑物的下风向位置(指该地区冬季主导风向),避免区域内环境的污染。 ③与其他建筑物的距离,应符合国家规定的安全防火、环保、卫生等规范及标准要求。 ④在条件允许的情况下,尽可能考虑扩大再生产,使锅炉房的面积有锅炉增容的可能性。 ⑵对土建结构的要求 ①要求结构的耐火等级符合1~3级标准要求。 ②锅炉间应与辅助房间分开设置,锅炉间的净空需满足在锅炉检修平台以上有2m的净空距离(至屋面板或楼板)。 ③锅炉间通向室外应不少于两个外门,并布置在建筑物的两个不同的侧面外墙上,安全通道门为朝向外的双开门,当生活间、泵房、水处理间等辅助房间与锅炉间相连通时,门需朝向锅炉间开启。 ④不应设标高不同的台阶式地面,地面如设有排水沟槽必须加设排水箅子。 ⑤锅炉操作间要设置有足够的采光面积的外窗。 ⑥屋面尽量采用轻型屋面材料。 ⑦锅炉宜在外墙未封闭之前吊装就位,如外墙砌筑完毕时,应留吊装洞。 ⑶对动力、照明、仪表等专业要求 ①锅炉房的动力及照明电缆,需配合土建墙体及地面垫层施工时,预埋通至锅炉设备及辅助设备的电缆管,要求甩管位置准确。 ②为了保证设备的正常启动,应充分考虑如何降低启动电流,避免当设备启动运转时,造成启动电流过大而影响设备的正常运转。

③锅炉房内应设置防爆、防潮灯具,要求在操作间内有足够的照度,尤其在压力表、水位计等重要读数位置更要保证充足的照明,避免操作人员失误。 ④控制开关台(盘)应设置在操作人员的视线范围之内处,即能随时监视锅炉及其他设备的运转情况。 ⑤对监控运转的自动仪表,一般多采用电动仪表,对水位控制讯号、与水泵连锁讯号、压力式温度计等均应进行检查或校验后再安装,并随时检查其灵敏度。 ⑷对给排水专业要求 ①锅炉操作间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏,管径不应小于DN150。 2.锅炉安装工艺 (1)锅炉安装前,应检查锅炉及辅助设备的基础尺寸、标高及相对位置,是否符合图纸及产品样本要求,同时在基础面上弹出锅炉中心线。 (2)检查有否由于运输途中锅炉部件损坏,当发现有严重损伤应请厂家处理,锅炉就位前,应根据施工现场情况做好吊装方案(人工或机械就位),并准备就位时有足够量的垫铁。 (3)锅炉就位时,锅炉的平、找正,锅炉中心线与基础中心线重合。 在找平时,可采用垫铁,为了使锅炉与基础接触及受力更好更均匀,一般垫铁沿锅炉纵向每隔0.5~1m放置一组垫铁,垫铁最好是平垫铁与斜垫铁配合使用,找平后应将垫铁间点焊住。 (4)锅炉本体安装完毕,应暂不与系统管道连接先进行锅炉单体试压,锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

锅炉拆除施工方案

锅炉拆除施工方案 1.锅炉停炉后处理 2.用割刀将燃气管道,油路割断,锅炉和管道保持五米以上距离 1.1 锅炉正常停炉冷却后,关闭主汽阀、进水阀,并打上盲板。(1#锅炉开车运行时必须插烟道闸板) 1.2 放掉炉渣及所有细灰,打开所有集箱、锅筒排污阀及倒淋,将炉水、冷却水排尽,打开所有炉门,使其能正常通风。 1.3 切断鼓风机电源,给煤机电源。 1.4 保证炉内含氧量不得低于19%,必要时可利用引风机强制通风。(拆炉墙、炉管时可减少粉尘影响作业环境) 2.工作危害分析 2.1 高处作业 2.1.1 危害:摔伤、坠落伤害、物件坠落伤人等。 2.1.2 控制措施:上下楼梯要手扶楼梯扶手,且要缓慢进行,不宜过急快速行走。上下脚手架要缓慢,注意是否有松动部位。个人防护用品配备齐全,特别是安全帽、安全带,并办理等高作业证。 2.2 受限空间作业 2.2.1 危害:碰伤、坠落、中毒、触电、砸伤、烧伤。 2.2.2 控制措施:作业空间气体分析合格,氧含量不得低于19%,并办理作业证,配戴好安全帽、安全带等防护用品,割具接头牢固,气体胶带完好无破损、漏气,焊把线无明显破带,焊钳完好,脚手架牢固并有

护栏。炉内炉墙拆卸时一定要检查是否有倒塌的部位,做好防范措施,受限空间照明安全电源≤36V。 2.3 吊装作业 2.3.1 危害:砸伤、碰伤、损坏设施。 2.3.2 控制措施:吊装作业人员必须是持证专业人员,吊装作业时吊装物下严禁站人,吊物应绑扎牢固,吊装绳索符合要求,起落缓慢平稳,并应注意吊装区域内障碍物,有专人指挥、专人监护。 3.现场安全管理规定 3.1 作业区域要拉安全警戒线,并设立警示标识,非作业人员未经允许不得擅自进入施工现场。 3.2 氧气、乙炔钢瓶之间距离不少于5米,与火源距离不少于10米,气表完好。 3.3. 进入受限空间作业应办理作业证,经批准后方可进入受限空间作业,并有专人监护,监护人员不得擅离职守。 3.4 施工人员必须配戴好安全帽等防护用品,高处作业系好安全带,正确使用个人防护用品。 3.5 建筑材料、检修材料不得随意堆放、抛洒。 3.6 超出作业区动火,必须办理动火作业证,给予批准后方可动火作业,并有专人监护。 3.7 进入现场施工作业人员未经安全教育不得上岗作业,特种作业人员必须按规定持证上岗。 3.8 未经许可不准拆除安全设施及安全标识。

吨高温高压锅炉安装方案

吨高温高压锅炉安装方案 Prepared on 22 November 2020

XD-130/燃高炉煤气高温高压锅炉安装方案编制:陈家富 审核: 批准: 唐山信德锅炉集团有限公司 二〇一三年三月四日

目录 1. 工程简介........................................................... 2. 编制说明........................................................... 3. 质量目标........................................................... 4. 施工组织机构....................................................... 5. 项目接收标准....................................................... 6. 施工总体部署....................................................... 8. 锅炉本体安装工程施工方案........................................... . 基础检查和划线 ............................................... . 钢架的组合 ................................................... . 平台楼梯的安装 ............................................... . 锅筒的安装 ................................................... . 空气预热器安装 ............................................... . 过热器蛇形管的安装 ........................................... . 锅炉整体水压试验 ............................................. 9. 主要机具装备....................................................... 10. 质保体系图.......................................................

锅炉安装施工方案

一、工程概况 1.嘉兴市绿色能源有限公司垃圾焚烧项目提升改造工程为三台650t/d垃圾焚烧炉及其余热利用、烟气净化、汽轮机发电系统、高低压配电、自动化控制系统、通讯系统、源水处理系统及各种辅助配套系统等。 2.锅炉由江联重工集团股份有限公司(原江西锅炉厂)生产,型号为 LC650-69.3-5.3/485型。 3.建设单位:嘉兴市绿色能源有限公司 4.施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司 二、编制依据 1.江联重工集团股份有限公司提供的锅炉本体图纸、资料。 2.锅炉安全技术监察规程-- TSG G0001-2012。 3.电力建设施工及验收技术规范—(锅炉机组篇)―DL/T 5190.2-2012。 4.电力建设施工及验收技术规范—(火电厂焊接篇)―DL/T 869-2012。 三、基本简介 1、锅炉参数及基本尺寸如下: (1)参数 额定蒸发量69.3 t/h 额定蒸汽温度485 ℃ 额定蒸汽压力(表压) 5.3 MPa 给水温度130 ℃ 锅炉排烟温度190 ℃ 排烟处过量空气系数 1.8 排污率 1 % 空气预热器出风温度200 ℃ 锅炉设计热效率80.5 % 设计燃料消耗量27083.33 kg/h 2、锅炉基本构造 每台垃圾焚烧炉配一台余热锅炉。余热锅炉为自然循环单汽包型水管锅炉,卧式布置。由三个垂直膜式水冷壁通道(即炉室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、一个水平烟道组成,

在水平通道从前至后依次布置了屏式过热器、蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、省煤器。 由焚烧炉燃烧所产生的烟气依次经过炉室Ⅰ、炉室Ⅱ、炉室Ⅲ、屏式过热器、蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、省煤器,最后通过省煤器出口烟道排出,进入烟气净化系统。 本系统由以下设备和子系统组成。 -水冷壁 -蒸发器 - 过热器:(包括一级,二级,三级) - 省煤器 - 构架、钢性梁、外护板及平台扶梯 - 吹灰装置 - 安全阀和消音器 - 灰斗及烟道 - 炉墙及密封 - 锅炉范围内管道 各个设备和系统详述如下: (1)过热器 过热器由低温段、中温段和高温段三级过热器组成,竖向布置在炉室内,两级喷水减温器布置在三级过热器之间。其中三级过热器布置在第三烟道,一级过热器、二级过热器布置在水平烟道中。 饱和蒸汽引入低温过热器入口集箱,进入低温过热器,蒸汽经过I级喷水减温器后引入中温过热器的入口集箱,进入中温过热器,然后蒸汽经过Ⅱ级喷水减温器后进入高温过热器入口集箱,进入高温过热器,最后过热蒸汽进入集汽集箱。 蒸汽温度采用喷水减温器调温。 (2)省煤器 省煤器是利用锅炉热交换后的烟气余热来加热锅炉给水的装置,布置在余热锅炉后部的尾部烟道中,在每组省煤器上均留有检修空间及相应的门孔。 (3)构架、钢性梁、外护板及平台扶梯

锅炉拆除施工方案

编号:SM-ZD-35036 锅炉拆除施工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.锅炉停炉后处理 2.用割刀将燃气管道,油路割断,锅炉和管道保持五米以上距离 1.1 锅炉正常停炉冷却后,关闭主汽阀、进水阀,并打上盲板。(1#锅炉开车运行时必须插烟道闸板) 1.2 放掉炉渣及所有细灰,打开所有集箱、锅筒排污阀及倒淋,将炉水、冷却水排尽,打开所有炉门,使其能正常通风。 1.3 切断鼓风机电源,给煤机电源。 1.4 保证炉内含氧量不得低于19%,必要时可利用引风机强制通风。(拆炉墙、炉管时可减少粉尘影响作业环境) 2.工作危害分析 2.1 高处作业 2.1.1 危害:摔伤、坠落伤害、物件坠落伤人等。

2.1.2 控制措施:上下楼梯要手扶楼梯扶手,且要缓慢进行,不宜过急快速行走。上下脚手架要缓慢,注意是否有松动部位。个人防护用品配备齐全,特别是安全帽、安全带,并办理等高作业证。 2.2 受限空间作业 2.2.1 危害:碰伤、坠落、中毒、触电、砸伤、烧伤。 2.2.2 控制措施:作业空间气体分析合格,氧含量不得低于19%,并办理作业证,配戴好安全帽、安全带等防护用品,割具接头牢固,气体胶带完好无破损、漏气,焊把线无明显破带,焊钳完好,脚手架牢固并有护栏。炉内炉墙拆卸时一定要检查是否有倒塌的部位,做好防范措施,受限空间照明安全电源≤36V。 2.3 吊装作业 2.3.1 危害:砸伤、碰伤、损坏设施。 2.3.2 控制措施:吊装作业人员必须是持证专业人员,吊装作业时吊装物下严禁站人,吊物应绑扎牢固,吊装绳索符合要求,起落缓慢平稳,并应注意吊装区域内障碍物,有专人指挥、专人监护。

20T锅炉现场施工方案

XXXXXX厂 SHX20-1.25-P锅炉安装 施工方案 编制:XXXX 审核:XXXX 批准XXXXX XXXXXXXXX有限公司 20 年月日 目录 第一章、工程概况 第二章、施工部署及资源计划 第三章、主要施工技术方案 一、主要施工顺序 二、总体施工方案 三、主要施工方案 1、钢架安装 2、锅筒和集箱安装 3、受热面管子的通球试验 4、水冷壁管安装 5、刚性梁安装 6、对流管束的安装 7、空气预热器安装

8、省煤器的安装 9、分离器的安装 10、炉门、看火孔、燃烧器、炉墙金属件等安装 11、锅炉密封部件安装 12、锅炉本体受压管道焊接施工 13、锅炉本体水压试验 14、锅炉砌筑及保温: 15、锅炉辅机安装 16、工艺管道安装 17、电气仪表安装 18、烘炉、煮炉及安全阀调试 19、设备连续试运转 第四章、施工进度计划及保证措施 第五章、工程质量质保体系、质量保证措施及工程服务 第六章、安全保证体系、安全保证措施 第七章、现场文明施工及环境污染防治措施 第一章、工程概况 一、工程简介 1、工程名称:XXXSHX20-1.25-P锅炉安装 2、工程地点: 3、工程施工内容:锅炉锅炉本体、附属设备、砌筑、烟风煤粉管道、工艺管道及支吊架制作安装,锅炉电气、仪表安装。 4、工程质量等级:合格 5、工程工期:年月日至年月日,施工工期为日历日 二、工程特征 1、锅炉结构及技术特征 (1)、锅炉结构 SHX20-1.25-P锅炉XXX锅炉有限公司生产。本锅炉采用门型布置、双锅筒横置结构,锅筒布置于炉膛中心上方钢架顶上。锅炉的主要结构部件包括:钢结构、平台楼梯、汽筒、联箱、前后左右水冷壁、空气预热器、省煤器、炉排、点火装置及本体管路等。 (2)、锅炉主要技术参数

相关文档