31. 在蒸气流量阶跃增大扰动下,汽包水位( A )。

A.出现“虚假水位”

B.立即上升

C.立即下降

D.不变

32. 常用测温凸台的固定内螺纹是( A )。

A.M27×2

B. M30×2

C. 1"

D.1/2"

33. 选用压力表应使指针在最大量程的:( C )

A、 1/3~1/2处

B、 1/2~2/3处

C、 1/3~2/3处

34、哪项不是过程检测中要检测的热工量(D)。

(A)温度(B)压力(C)液位(D)速度

35、检测仪表的结构不包括(D)部分。

(A)检测传感部分(B)转换传送部分(C)显示部分(D)调节部分

36、下列哪种信号不是标准信号( B )。

(A)4~20mA (B)4~12mA (C)20~100kPa (D)1~5V

37、下列不属于测量仪表组成的是( D )。

(A)传感器(B)变送器(C)显示装置(D)调节装置

38、测温范围为-50~+1370℃的仪表量程为(B)℃。

(A)1370 (B)1420 (C)1320 (D)-50~+1370

37、按照规定,标准表的允许误差不应超过被校表的( B )。

(A)1/2 (B)1/3 (C) 1/4 (D) 2/3[T/]

38、某压力表刻度为0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,该表在50 kPa处的示值绝对误差是( B )。

(A)0.5kPa (B)-0.5kPa (C)±1%(D)0.5%

39、压力的国际单位是( C )。

(A)mmH2O (B)kgf/cm2(C)Pa (D)bar

40、一个开口水罐,高10米,当其充满时,罐底的压力为( B )MPa 。

(A)0.98 (B)0.098 (C)1 (D)0.1

41、物位测量仪表是指对物位进行( D )的自动化仪表。

(A)测量(B)报警(C)测量和报警(D)测量、报警和自动调节

42、物位是指( D )。

(A)液位(B)料位(C)界位(D)以上都是

43、用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于( D )。

(A)压力差和容器截面(B)压力差和介质密度

(C)压力差、容器截面和介质密度(D)压力差、介质密度和取压点位置

44、用双法兰液面计测量容器液位,液面计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液面计( D )。

(A)零点上升、量程不变(B)零点下降、量程不变(C)零点不变、量程增大(D)零点和量程都不变

45、用单法兰液位计测量敞口容器液位,液面计已校好,后因维护需要,仪表位置下移了一段距离,则仪表指示( B )。

(A)不变(B)上升(C)下降(D)无法确定

46.1~5VDC用以下供电。(3)

1)24V直流电源 2)万用表 3)1~24V直流电源 4)24V交流电源

47.热电偶供电为:(1)

1)直流 2)交流 3)三相交流 4)不供电

48.一台测量变送器,量程为6MP,当变送器显示50%时,测量输出值应为;(4)

1)1MP 2)2MP 3)3MP 4)4MP

49.隔离液要灌在:(3)

1)表体中 2)工艺管线中 3)隔离罐中

50.按误差出现的规律,误差可分为:(2)

1)绝对误差 2)系统误差 3)静态误差 4)随机误差

51.按仪表使用的条件来分,误差可分为:(3)

1)相对误差 2)疏忽误差 3)基本误差

52.按与被测变量的关系来分,误差可分为:(2)

1)系统误差 2)定值误差 3)附加误差 4)疏忽误差

53.(2)是测量结果与真值之差。

1)相对误差 2)绝对误差 3)基本误差

54.仪表的精度等级是根据引用(3)来分的。

1)精度 2)等级 3)误差

55.系统误差又称(1)。

1)规律误差 2)精度等级 3)全不是 4)全都是

56.一块压力表的最大引用误差(2)其精度等级时,这块压力表才合格。

1)大于 2)小于 3)等于

57.测量范围为0~100摄氏度的上限值为(3)。

1)0摄氏度 2)50摄氏度 3)100摄氏度

58.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。

1)-100摄氏度 2)-20摄氏度 3)80摄氏度

59. 1.5级仪表的精度等级可写为:(1)

1)1.5级 2)+-1.5级 3)+1.5级 4)1.5

60.仪表的精度等级指的是仪表的(4)

1)误差 2)基本误差 3)允许误差 4)基本误差的最大允许值

61.准确度等级是仪表按(2)高低分成的等级。

1)精度 2)准确度 3)限度

62.一压力变送器的输出范围为20~100KPa,那么它测量时最大可以测到(3)

1)99.999KPa 2)101KPa 3)100Kpa 4)20Kpa

63.灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度(2)。

1)不正确 2)正确 3)不一定正确

64.仪表的死区用输入量程的什么来表达?(1)。

1)百分数 2)分数 3)小数 4)整数

65.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(1)

1)正确 2)不正确 3)不一定正确

66.压力是(2)均匀地作用于单位面积上的力。(2)

1)水平 2)垂直 3)斜着

67.电接点压力有无报警限(1)。

1)有 2)无 3)不一定

68.流量是指(2)内流过管道某一截面积的流体数量。

1)单位体积 2)单位时间 3)单位面积

69.流体流动时,由于流层彼此间的相互作用而形成了流体的内摩擦力,从而使流体显示出粘滞性,这叫做流体的(2)。

1)液位 2)粘度 3)流速 4)内阻力

70.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。

1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管

71.测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是(3)。

1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管

72.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(2)

1)不对 2)正确 3)不一定正确

73.向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时,变送器的输出零位产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差叫什么?(1)

1)静压误差 2)相对误差 3)基本误差

74.液体的密度与其质量的关系(2)

1)无关 2)正比(体积一定) 3)反比(体积一定)

75.密度的基本单位(1)

1)Kg/m3 2)N/cm3 3)Kg/m2

76.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(2)。

1)取压点位置和容器横截面 2)取压点位置和介质密度 3)介质密度和横截面

77.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(3)

1)容器上、下二点的压力差 2)压力差、容器截面积和介质密度 3)压力差、介质密度和取压点位置

78.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示为(2)

1)最大 2)最小 3)不定

79.扭力管浮筒液面计的浮筒脱落,则仪表指示为(1)

1)最大 2)最小 3)不变

80.当液面由最低到最高时,浮筒所受的浮力(1)

1)增加 2)减少 3)不变

81.在自控系统中一般微分时间用(3)表示

1)P2)I3)D

82.气、液两相之间的平衡温度称(2)

1)熔点 2)沸点 3)凝固点

83.固液两相之间的平衡温度称(3)

1)熔点 2)沸点 3)凝固点

84.固液气三相之间的平衡温度称(3)

1)沸点 2)冰点 3)三相点

85.冰和空气饱和的平衡温度称(1)

1)冰点 2)熔点 3)沸点

86.水的沸点是多少绝对温度(3)

1)-273.16 2)273.16 3)373.15 4)100

87.为了提高水银温度计的测量上限,通常在毛细管内感温液上部充一定压力的(2)

1)空气 2)隋性气体 3)氧气

88.热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其(1)

1)电压 2)电流 3)电容 4)电阻

89.热电偶的延长用(3)

1)导线 2)三芯电缆 3)补偿导线 4)二芯电缆

90.用k分度号的热偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示(3)。

1)偏大 2)偏小 3)可能大,也可能小,要视具体情况而定。

91.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(1)。

1)大 2)小 3)不变

92.Pt100铂电阻在0度时的电阻值为(3)。

1)0欧姆 2)0.1欧姆 3)100欧姆 4)108欧姆

93.在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是(1)。

1)近似线性 2)非线性 3)水平直线

94.常用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对其测量有无影响(2)。1)有影响 2)无影响 3)要根据具体情况而定

95. FRCAS101中FRCAS表示(1)

1)流量记录调节报警联锁2)流量显示联锁报警控制

3)流量调节显示记录联锁。

96.如何选用热电偶和热电阻(1)。

1)根据测温范围选用 2)根据环境温度选用 3)根据测温对象

97.反馈调节系统是闭环系统(3)。

1)不一定 2)不是 3)是

98.在自动化领域中,把被调量随时间变化的不平衡状态称为(3)。

1)动作 2)运动 3)动态

99.自动调节系统中,静态与动态的关系(2)。

1)是线性关系 2)静态是动态的一种特例 3)非线性关系

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

化工仪表维修工技师理论考试试题及答案

化工行业特有工种职业技能鉴定试题库 “化工仪表维修工”(技师)理论知识试卷 注意事项: 1.考试时间:90分钟。 2.按要求在试卷的标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3.仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 题,请将判断结果填入题前的括号中,正确的填“√”,错误的填“X”,每题1分,共30分) ()1.职业道德是指人们在职业活动中应遵守的特定职业规范和行为准则。 ()2.职业活动是一个比较稳定而连续不断的发展过程,职业道德的稳定性和连续性正是由职业活动的这一特性所决定的。 ()3.单板机是把计算机主要部分都集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。 ()4.二极管的正向电阻与其测量时的正向电流无关。有 ()5.8位二进制代码为一个字节。 ()6.在微型计算机中,SIO表示串型接口。 ()7.普通螺纹的公称直径和它的大径相同。 ()8.可燃物质在空气中的含量低于爆炸下限时,遇到明火,既不会燃烧,也不会爆炸。()9.合成氨是利用氢气、氮气在高温、高压下进行合成获得氨的生产过程。 ()10.离心泵并联后流量显著增大,扬程略有增加。 ()11.计算结果中保留的小数点后位数愈多,精确度愈高. ()12.灵敏度实际上是放大倍数。 ()13.回差在数值上等于不灵敏区。 ()14.绝对误差是测量结果与真实值之差。 ()15. 环境保护法最早规定的三项基本制度是指环境影响评价制度、排污收费制度和 “三同时”制度。 ()16.在自动检测和自动控制系统中,安全栅处于现场仪表与控制室之间与变送器配合使用的叫隔离室安全栅。 ( )17.零点漂移是指仪表在参比工作条件下,输入一个恒定的值时输出地变化。 ()18.气动功率放大器截流孔堵时,背压室没有压力,输出为最小。 ()19.用浮筒式液位计测量液位时最大测量范围就是浮筒的长度。 ()20.转子流量计测量流量时,无论浮子处于哪个平衡位置,其前后的压力总是相同,所以转子流量计又被称为恒压降式流量计。 ()21.电磁流量计是不能测量气体、蒸汽、石油制品等非导电性流体。 ()22.氧化锆分析仪的氧量传感器是用仪表空气做参比的。 ()23. 安装差压计时导压管的内径应视介质而定,一般为10-13mm,但最小不小于6mm,长度越长越好。 ()24.调节阀的理想可调比取决于配管情况。 ()25.调节阀的可控制的最小流量与泄漏量是一回事。 ()26.电导分析仪在分析仪表中,它的维护量较少,对电导电极不用维护。 ()27.测量范围-100-20℃的下限值是-100℃,上限值是20℃,量程是100℃。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

电工仪表的选择

常用电工仪器仪表的选择和使用 一、选择仪器仪表的具体要求 1.仪表类型 根据被测量电量的性质可分为直流和交流两类。如果被测量是直流量,则广泛采用磁电系仪表进行测量。如果被测量是交流量,一般采用电磁系仪表。 2.仪表的量程 为了充分利用仪表的准确度,应按尽量使用标度尺后1/4段这一原则选择仪表量限。一般认为,标尺度后1/4段的测量误差即等于仪表的准确度等级,而仪表标度尺的中间位置的测量误差为准确度的2倍,应力求避免使用表尺度的前1/4段。总之,选择仪表量限的原则是:仪表的额定量限(如额定电流、额定电压等)要大于被测量值,同时被测量值又处于标度尺全长的后1/4段。在一般情况下指针越接近标度尺的上限,测量误差就越小。 3.仪表的准确度 从提高测量准确度的观点考虑,测量仪表的准确度越高越好。但准确度高的仪表工作环境的要求一般很严格,如果工作条件没有满足要求时,其测量结果可能反而不准确。同时,准确度高的仪表,其成本也高。所以仪表准确度的选择,要从测量的实际出发,即满足测量的要求,又在经济上合理。 4.仪表的内阻 仪表的内阻,反映仪表本身消耗功率的高低。为使仪表接入电路后,不改变电路原来的工作状态,因此要求电压表或功率表的并联线圈的内阻应尽量大些,且量限越大,内阻越大;同时要求电流表或功率表的串联线圈的内阻应尽量小些,且量限越大,内阻应越小。 5.仪表的绝缘强度 应根据被测电量和电路电压的高低选择仪表及其附件的绝缘强度,以防止测量时损坏仪表,甚至发生人身事故。 总之选择仪表既要全面考虑,又要有所侧重。一般地,准确度和量限是选择仪表应考虑的主要方面,而测量高电阻电路的电压时,则仪器的内阻是选择仪表应考虑的主要方面。

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差)、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位)。 5、铜热电阻测温范围是 ( -50~150℃)。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑色)。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。

12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。 16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

仪表工安全试题复习资料

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 一、填空题(每空1分、共40分) 1.各生产车间的仪表柜(上方)和(背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 2.仪表工应熟知所管辖仪表的(有关电气)和(有毒害物质)的安全知识。 3.在尘毒作业场所,须了解(尘毒的性质)和(对人体的危害)采取有效预防措施。作业人员应会使用(防毒防尘用具)及穿戴必要的(防毒尘)个人防护用品。 4.进入塔、槽等罐内应按(罐内作业)安全规定执行。 5.非专责管理的设备,不准(随意开停)。 6.仪表工作前,须仔细检查所使用(工具)和(各种仪器)以及设备性能是否(良好),方可开始工作。 7.检修仪表时事前要检查各类(安全设施)是否良好,否则不能开始检修。 8.现场作业需要(停表)或(停电)时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9.仪表检修时,应将设备(余压)、(余料)泄尽,切断(水)、(电)、气 及物料来源降至常温,并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志,必要时要有(),取下保险。 10.使用电烙铁,不准(带电接线),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易产生火花)的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12.任何仪表和设备,在未证实(有无电)之前均应按有电对待;尚未弄清接线端的接线情况时,都应以(高压电源)对待。 13.仪表、电器及照明设备等的导线不得有(破损)、( 漏电 )情况。 14.仪表、( 电器 )与照明或动力电源开关不得共用,在防爆场所必须选用( 防爆 )开关。 15.仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其(工作条件)。工作范围改变后,须告知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16.在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的(防护隔热)设施,以防灼伤或烫伤。 17.维修人员必须对(工艺流程)、(自控系统)、(检测系统)的组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好(安全准备)准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施工。 18.离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在( 阀门 )和( 管线 )下面,防止因滴漏损坏设备。 19.在易燃、易爆车间的仪表维修中,严禁(未切断电源)进行电气元件的换装接线工作。 20.清洗仪表,要打开(通风)设备,注意周围环境,操作人员不得离开。不得使用易燃溶剂,必须使用时,要厂长特批按易燃易爆品存放制度保持存放。 二、判断题(每空1.5分、共30分) 1.仪表及其附属设备,送电前应检查电源、电压的等级是否与仪表要求相符合,然后检查绝缘情况确认接线正确,接触良好后,方可送电。(√)

电工工具及仪表的使用教案

课题 电工工具及仪表的使用 课型 新课授课班级授课时数8 教学目标 1.了解常用电工仪表的分类、常用标志符号及应用。 2.掌握直流及交流电流、电压的测量原理和直接测 量方法,了解扩大电流、电压测量量程的方法。 3.掌握用电阻表测量电阻和用兆欧表测量绝缘电阻 的方法,了解测量电阻的其他方法。 教学重点 1.电工仪表的精确度等级的含义及正确选用方法。 2.直流电流的测量方法和用分流器扩大其量程的原 理及方法。 3.交流电流的直接测量方法和用电流互感器扩大其 测量量程的原理及方法。 4.直流电压和交流电压的测量方法。 教学难点 磁电系仪表及电磁系仪表的基本结构及工作原理,并 根据其工作原理了解仪表的使用范围。 学情分析 教学效果 教后记

新课 A.引入 在电气线路、用电设备的安装、使用与维修过程中,电工仪表对整个电气系统的检测、监视和控制起着极为重要的作用。 B.新授课 第一节常用电工仪表的基本知识 一、常用电工仪表的分类 1.按测量对象不同:电流表、电压表、功率表、电度表、电阻表。 2.按仪表的工作原理:磁电式、电磁式、电动式、感应式。 3.按测量电流种类:交流表、直流表、交直流两用表。 4.按使用性质和装置方法:固定式、携带式。 5.按误差等级:0.1级、0.2级、0.5级、1.0级和1.5级。 二、电工仪表常用面板符号 电工仪表面板上的符号表示该仪表的使用条件,有关电气参数的范围、结构和精确度等级等,为该仪表的选择和使用提供了重要依据。 符号含义符号含义 电流表电度表 毫安表电阻表 电压表兆欧表 毫伏表仪表倾斜 60放置 交流电正端钮(介绍性引入) (介绍性讲解) (引导学生按类别记忆)

仪表维修工理论试题

仪表维修工考试题 一、单选题(四选一) 1.热电偶的测温原理是基于()。 A.热磁效应B.热阻效应C.热电效应D.热压效应 2 .有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的最大绝对误差是()。 A.2.0KPa B.2.5KPa C.4.0KPa D.1.5KPa 3.测温元件一般应插入管道()。 A.越过管道中心5~10cm B.5~10cm C.50mm D.100mm 4.有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的刻度标尺最多可分()格。A.40 B.20 C.25 D.50 5.某容器内的压力为1MPa,为了测量它最好选用量程为()的工业压力表 A.0~1MPa B.0~1.6MPa C.0~2.5MPa D.0~4.0MPa 6.浮球式液位计所测液位越高,则浮球所受浮力()。 A.越大B.越小C.不变D.不一定 7.工业上常用的流量仪表可分为:速度式、体积式和()。 A.加速度式B.质量式C.重量式D.容积式 8.已知一椭圆齿轮流量计的齿轮转速为30r/min,计量室容积为75cm3,则其所测流量为()m3/h。 A.0.135 B.9 C.540 D.0.54 9.下面的()不是差压变送器无指示的故障原因。 A.仪表未校准B.信号线脱落或电源故障 C.安全栅坏了D.电路板损坏 10.用电阻法检查仪表的故障时,应该在仪表()情况下进行。 A.通电B.通电并接入负载C.不通电D.任意 11.某厂在大修后仪表开车,出现大批量热电偶测温仪表示值偏低,可能性最大的原因是()。A.热电偶型号选错B.热电偶正负极接线错误 C.外界电磁场干扰D.热电偶冷端温度补偿处理得不好 12.调节阀产生严重的振动,其原因可能是作用于阀上外力的频率()阀的固有频率。A.远远大于B.大于C.等于或接近D.小于 13.一纯比例控制系统,被控变量出现了等幅振荡的过渡过程,此时应该()。 A.增加比例度B.减小比例度C.增大比例放大倍数D.加入微分作用14.若热电阻丝线间局部短路或保护管内有金属屑,则显示仪表指示() A.最大值B.最小值C.比实际值低或示值不稳D.室温 15.保护接地,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与()之间作良好的金属连接。 A.大地B.零线C.接地体D.其他设备 16.A/D转换器是将()。 A.数字量转换成模拟量B.成分信号转换成电信号 C.模拟量转换成数字量D.电信号转换成报警信号 17.所谓智能仪表,主要是指仪表内有()。 A.RAM B.CPU C.CMOS D.ROM

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

仪表工理论试题库

仪表工理论试题 一填空题 (A) 1.填[气开或气关]: 1)压缩机入口调节阀应选( 气关 )式. 2)压缩机旁路调节阀应选( 气关 )式. 3)压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线上时,应选(气关 )式. 4)汽包蒸汽出口调节阀应选( 气关 )式. 5)汽包给水调节阀应选( 气关 )式右附加保位阀. 6)贮罐压力调节系统的调节阀应选( 气关 )式. 7)贮罐液位调节系统,当调节阀装在入口管线时,应选( 气关 )式. 8)贮罐液位调节系统,当调节阀装在出口管线时,应选( 气开 )式. 2.关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变( 小 ),流量特性变( 差 ). 3.调节器的正作用一般是指测量增加,输出( 增加 );而调节器的反作用则指测量增加,输出 ( 减少 ). 4.节流孔板前的直管段一般要求( 10 )D,孔板后的直管段一般要求(5)D.为了正确 测量,孔板前的直管段最好(20 )D,特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此. 5.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面 和下游面应(平行),上游入口边缘应(锐利无毛刺和伤痕). 6.1151差压变送器采用可变电容作为敏感元件,当差压增加时,测量膜片发生位移,于是低压侧的电容 量(增加),高压侧的电容量(减少 ). 7.调节阀所能控制的最大流量[Qmax]与最小与流量[Qmin]之比,称为调节阀的(可调比),以R表示. 8.调节阀实际可调比取决于(阀芯结构)和(配管状况). 9.我国生产的直通单、双座调节阀,R值为(30). 10.被调介质流过阀门的相对流量[Q/Qmax]与阀门相对行程[1/L]之间的关系称为调节阀的(流量特性). 阀前后压差保持不变时,上述关系称为(理想流量特性). 11.实际使用中,阀前后压差总是变化的,此时上述关系称为(工作流量特性). 12.理想流量特性取决于(阀芯形状). 13.用浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理. 14.液位处于最高时,浮筒液位计的浮筒(全部)被液体浸没,浮筒所受的浮力(最大),扭力管所产生的 扭力矩(最小),输出信号(最大). 15.要把浮筒室的放空阀打开时必须先把上下游的(切断)阀(关闭). 16.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量围就是(浮筒)长度. 17.调节阀前后压差较小,要使泄漏量小,一般可选用(单座)阀. 18.调节低压差、大流量气体,可选用(蝶)阀. 19.调节强腐蚀性流体,可选用(隔膜)阀. 20.噪音较大时,可选用(套筒)阀. 21.非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(最大偏差).若无其它规定,非线性误差是对输出而言, 按量程的(百分数)来表示. 22.零点误差是指仪表在规定的参比工作条件下,输入为零时的(误差).如果输入为测量围下限值时,则 称为(始点误差). 23.稳定性是指在规定工作条件下,输入保持恒定时,仪表输出在规定时间保持不变的(能力). 24.零漂是指仪表在参比工作条件下,输入一个恒定的值(零或测量围的下限值)时的(输出变化). 25.当测量稳定压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~1/3),最高不得超过测量上限的(3/4). 26.当测量脉动压力时,正常操作压力应为量程的(1/3~1/2),最高不得超过测量上限的(2/3). 27.当测量高压压力时,正常操作压力应为量程的(3/5). 28.使用方根流量刻度时最大流量不超过满度的(95%)正常流量为满度的(70~80%)最小流量 不小于满刻度的(30%). 29.绝对温度273.15K,相当于摄氏(0)℃. 30.摄氏-182.962℃,相当于绝对温度(90.188)K. 31.热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能)所决定.热电势的大小与(组成热电偶的材 料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(粗细)和(长短)无关. 32.1千克力[kgf]=( 9.80665 )牛顿[N] 33.得到电压或电流信号以后,经过一定时间再动作的继电器称为(时间继电器). 34.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成静电感应,只有(接地), 这种静电感应才会消失. 35.按工作原理分,物位测量仪表可分为(直读式)、(浮力式)、(静压式)、(电 磁式)、(声波式)、(核辐射式)等类型. 36.温度变化对科氏力的大小(无影响),但对测量管的扭曲(有影响),因为温度变化对流量管

仪表工理论考试题库含答案

仪表工理论考试题库 一、选择题: 1.带三阀组的差压式流量测量仪表,下列哪些情况使指示偏小。()A、正压侧导压管或阀门漏 B、负压侧导压管或阀门漏 C、平衡阀漏 D、负压侧导压管堵 2. 锅炉汽包的三冲量控制是()。A、水位、蒸汽流量和水流量; B、压力、蒸汽流量和水流量; C、温度、蒸汽压力和水流量; D、水位、蒸汽压力和蒸汽流量 3. 用双法兰仪表测量容器液位,仪表的零点、量程均标准,当仪表的安装位置上移一段距离,则仪表() A、零点上升,量程不变 B、零点下降,量程不变 C、零点不变,量程增大 D、零点、量程都不变 4. 用电子电位差计测热偶温度,如果热端温度升高2℃,室温(冷端温度)下降2℃,则仪表的指示:( ) A.升高2℃;B.下降2℃;C.不变;D.升高4℃. 5. 调节系统中调节器正.反作用的确定是依据:( ) A.实现闭环回路的正反馈;B.实现闭环回路的负反馈; C.系统放大倍数恰到好处;D.生产的安全性. 6. 在孔板和文丘利管两种节流装置中,若差压相同,则两者的压力损失()A、孔板大B、文丘利管大C、一样 7. 在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是()A、镍铬B、镍硅C、都一样 8. 锯割硬材料和薄材料(如板料、管料)时,为了克服“打齿”现象,使几个齿可以同时切削,应选用()齿锯条。 A、粗 B、细 C、粗细都可以 9. 在喷嘴档板机构中,节流孔的直径比喷嘴直径:()A.大;B.小;C.可能大,也可能小. 10. 用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示()A升高20℃B下降20℃C不变 11.现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0-10000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为()。A、0.6% B、0.6 C、±0.5% 12.标准节流装置的取压方式主要有( ) A、损失取压B、法兰取压C、理论取压D、角接取压E、任意取压 13. 某压力表标尺范围为0~25Mpa,要求其测量误差不超过±0.1Mpa,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 14. 管道的连接方式常用的有()、法兰连接、焊接三种。 A、丝扣连接 B、搭接 C、对接D、螺纹连接 15. 信号报警连锁系统产生误动作的原因有()A、信号传递错误 B、一次发信元件故障 C、逻辑元件损坏或继电器故障 D、执行器故障 16.阀门定位器一般由凸轮、量程、零位等组件构成,其中能改变阀门的行程特性的组件是()A、凸轮B、量程组件C、零位组件 17. 仪表电气设备发生火灾时,应立即切断电源,并且用()灭火。(A)砂土(B)泡沫灭火机(C)水(D)二氧化碳灭火机 18. 玻璃板液位计是根据()原理制成的。(A)静压(B)连通器(C)变浮力(D)恒浮力 19. 可燃气体报警探头不能用来检测()的浓度。(A)氧气(B)氢气(C)烷烃(D)稀烃 20. 分程调节系统是由()调节器的输出信号控制()调节阀的调节系统。 (A)一台两台以上(B)两台一台(C)一台据实际而定数量(D)两台两台以上 21. 当测量脉动压力时,正常的操作压力最高不能超过测量上限的()(A)1/3(B)2/3(C)3/5(D)3/4 22. 转子流量计中,转子上下的压差由()决定(A)流体的流速(B)流体的压力(C)转子的体积(D)转子的重量

仪表工安全生产操作试题

车间安全操作生产试题 一、填空 1、仪表工应做到“三懂四会”,即懂()、懂()、懂()、,会()、会()、会()、会()。 2、仪表工在维护,校验或配合电气人员维修仪表,供电箱等,必须穿()、(),戴(),站在(),使用()的工具。 3、上岗前要熟练各种工艺设备、机电设备,要求掌握()及(),以防误操作,对()或()不准乱动。 4、必须严格执行()制、()制,生产中发生事故及时()、()、(),交接班时要交代清楚。 5、生产检修中的“三不伤害”指()、()、()。 6、安全生产中的“三反”是指()、()、()。 7、甲醇易燃,其燃烧产物是()和(),发生火灾时,可用()、()、()灭火器灭火。 8、一氧化碳是一种()、(),几乎()于水的气体。 9、高空作业时,必须()、()。 10、高温设备附近作业时,要注意防()、()。

11、要做到安全第一就必须()。 二、简答题 1、事故发生后本着“四不放过原则”处理,此原则具体指什么? 2、安全色包括哪几种颜色?其分别代表什么含义?

车间安全操作生产试题答案 一、填空题答案: 1、三懂:(仪表原理)(仪表及设备构造)(工艺流程) 四会:(会操作)(会维护保养)(会排出故障)(会正确使用防护材料) 2、(绝缘鞋)(长袖衣)(戴清洁干燥手套)(站在合格绝缘 物上)(使用有绝缘柄的工具) 3、(仪表开关及阀门等位置编号)(不懂不会的仪表设备)(不 是本岗位的仪器设备) 4、(岗位责任制)(巡回检查和交换班制)(及时报告)(认 真处理)(详细记录) 5、(不伤害他人)(不伤害自己)(不被他人伤害) 6、(反违章作业)(反违反劳动纪律)(反侥幸心理和麻痹思想) 7、(一氧化碳)(二氧化碳)(泡沫、干粉、二氧化碳) 8、(无色)、(无味)、(不溶) 9、(配好安全用具)(并设专人监护) 10、(灼伤)(烫伤) 二、简答题答案: 1、事故原因没查清不放过; 没有采取切实可行的安全措施不放过; 事故责任人和群众没有受到教育不放过; 事故责任者没有受到严肃处理不放过。

仪表工理论知识试题

一、判断题 并行数据通信的数据线的数量等于传送的数据位数。(×) 串行数据通信中,数据传输在一个传输方向上只用一根通信线。(√) S-232C接口有25根信号线,其中2根地线,4根数据线,11根控制线,3根定时线,5根备用或未定义线。常用的只有9根。但在近距离通信时,通常不用数据通信设备,两台数据终端设备可以直接连接,这时只需使用3根线(发送线、接收线、信号地线)便可以实现全双工异步通信。(√) 企业综合自动化内容包括生产过程自动化和企业管理信息化。(√) 逻辑代数中有3种最基本的函数运算关系,它们是与运算、或运算、非运算。(√) 系统软件是指管理、控制和维护计算机及外部设备,提供用户与计算机之间界面的软件。(√)应用软件是指专门为解决某个应用领域内的具体问题而编制的软件(或实用程序)。(√) 网络协议是通信双方事先约定的通信的语义和语法规则的集合。(√) QL语言是一种过程化语言。(×) 单位阶跃响应曲线可以表示对象的动态特性,获取对象的动态参数。(√) 动态矩阵控制是预测控制的一种算法,其内部模型采用工程上易于测取的对象阶跃响应做模型。(√) 在动态矩阵控制DMC算法中,操作变量MV是控制器的输出,是独立于任何其他系统变量的变量,作为下一级(PID)控制器的设定点。(√) 动态矩阵控制中,干扰变量DV是控制器需要调节控制的变量,调节的目的是使受控变量CV在约束范围之内。(×) CENTUM CS 3000系统现场控制站的处理器卡上的ST ART/STOP开关用于使处理器卡CPU暂停或者重新启动。(√) CENTUM CS 3000系统中,在分程控制中,SPLIT模块在投运时需要投自动,就能对两个输出阀输出信号。(×) 上位连接系统是可编程序控制器主机通过串行通信连接远程输入输出单元,实现远距离的分散检测与控制的系统。(×) 上位连接系统是可编程序控制器通过串行通信接口相互连接起来的系统。(×) 下位连接系统是一种自动化综合管理系统。上位机通过串行通信接口与可编程序控制器的串行通信接口相连,对可编程序控制器进行集中监视和管理,从而构成集中管理、分散控制的分布式多级控制系统。(×) OPC为服务器/客户的链接提供统一、标准的接口规范,按照这种统一规范,各客户/服务器间形成即插即用的简单规范的链接关系。(√) OPC数据项的属性时间戳(Timestamp)反映了从设备读取数据的品质或者服务器刷新其数据存储

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

电工(含仪表工)岗位安全教育培训试题

电工(含仪表工职责)岗位安全教育培训试题 一、单项选择题(每题1分,共40分) 1、《中华人民共和国安全生产法》由()制定。 A、全国人大常委会 B、国务院 C、国家安全管理部门 2、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。 A、人体接受电流遭到电击 B、烧伤 C、电休克 3、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?() A、在此工作 B、止步,高压危险 C、禁止合闸,有人工作 4、检修高压电动机时,下列哪种行为错误?() A、先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B、检修工作终结,需通电试验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C、在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 5、《水泥企业安全生产标准化评定标准》共有项考评类目(A级元素)、项考评项目(B级元素)和条考评内容(核心内容)。 A、13,47,187 B、47,13,187 C、14,46,87 6、总降、电气室等重要部位,其出入口应不少于()个,室内面积小于(),而无人值班的,可设一个,门应向外开。 A、2,5m2 B、1,5m2 C、2,6m2 7、进入密闭空间作业前,应使用经检定合格的检测仪器,检测该密闭

空间的()。 A、能见度 B、氧含量和有毒气体含量 C、环境温度和温度 D、噪声强度 8、《水泥企业安全生产标准化评定标准》设备设施运行管理项目中对变配电系统,要求门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭,金属网孔应小于()。 A、20毫米*20毫米 B、10毫米*10毫米 C、30毫米*30毫米 9、变配电系统加设遮拦、护板、箱闸,安全距离符合规定,遮拦高度不低于()米,固定式遮拦网孔不应大于()。 A、1.7米,40毫米*40毫米 B、1.5米,30毫米*30毫米 C、1.7米,20毫米*20毫米 10、在企业安全文化建设过程中,员工应充分理解和接受企业的安全承诺,并结合岗位任务实践这种承诺。下列工作中,不属于一线员工实践的安全承诺是()。 A、清晰界定全体员工的岗位安全责任 B、在本岗位工作上始终采取安全的方法 C、接受培训,在岗位工作中具有改进安全绩效的能力 11、()是保护人身安全的最后一道防线。 A、隔离 B、个体防护 C、避难 12、配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志,色别应为()。 A、L1相黄色,L2相绿色,L3相红色 B、L1相黄色,L2相红色,L3