文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋直螺纹连接规范

钢筋直螺纹连接规范

钢筋直螺纹连接规范
钢筋直螺纹连接规范

钢筋直螺纹连接规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

钢筋直螺纹机械连接技术措施

钢筋直螺纹机械连接技术措施 5.1工艺原理 (1)将两根待接钢筋端部加工成直螺纹,旋入带有直螺纹的套筒中,从而将两端的钢筋连接起来 (2)钢筋直螺纹接头的特点 (3)钢筋的机械连接主要是通过螺纹或钢筋表面与连接套筒之间的机械咬合来传递拉力或压力,这种连接方式不受钢筋的化学成分、可焊性或气候等的影响,接头强度高,质量稳定。 (4)它能保持母材原有的力学性能,连接速度快,就位对中方便,能较好地解决钢筋排列拥挤的问题,特别适合在钢筋密集、钢筋较粗的情况下使用,而且工艺简单,安全可靠,可全天候施工,工效高,方便组织和管理。 5.2施工准备 (1)材料准备 ①钢筋:钢筋级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单: ②套筒:套筒外观尺寸符合要求,检验合格,有产品合格证,分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 (2)机具准备;钢筋套丝机、扳手、专用量具等。 工艺流程

5.3接头的性能和类型 (1)接头性能 为充分发挥钢筋母材的强度,连接套筒的设计强度不小于母材抗拉强度,即合格钢筋接头的抗拉试验结果为破坏部位位于母材上。 在施工过程中根据具体部位和使用场合,选用不同型式的套筒接头。 标准型是最常用的。套筒长度略大于2倍钢筋的直径,以Φ32钢筋为例套筒长度为72mm,钢筋丝扣长度为36mm,套筒拧入一端钢筋并用板手拧紧后,丝头端面即在套筒中央,现将另一端钢筋丝扣拧入,并用普通扳手拧紧钢筋,利用两端丝地顶力锁定套筒位置。 5.4施工要点 (1)粗直径钢筋直螺纹机械连接技术是将两根待接钢筋端部加工成直螺纹,旋入带有直螺纹的套筒中,从而将两端的钢筋连接起来。

钢筋的机械连接主要是通过螺纹或钢筋表面与连接套筒之间的机械咬合来传递拉力或压力,这种连接方式不受钢筋的化学成分、可焊性或气候等的影响,接头强度高,质量稳定:它能保持母材原有的力学性能,连接速度快,就位对中方便,能较好地解决钢筋排列拥挤的问题,特别适合在钢筋密集、钢筋较粗的情况下使用,而且工艺简单,安全可靠,可全天候施工,工效高,方便组织和管理;接头比锥螺纹强度更高、安装更方便。 (2)辽宁人民广播电台业务用房工程施工中,所有基础底板、地梁、框架柱(梁)、剪力墙暗柱(梁)直径≥18mm的螺纹钢筋全部采用了等强直螺纹连接技术,通过对这项技术的应用,我们既保证了施工质量,又加快了施工速度,还取得了可喜的经济效益。

钢筋直螺纹连接专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、质量保证措施 五、安全保证措施

一、编制依据

二、工程概况 1、项目特征: (一)工程简介 本工程为框架结构,基础为现浇钢筋混凝土条形基础和独立基础,抗震等级:框架为二级。该工程钢筋类别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级三种,最大钢筋直径为25mm的Ⅲ级钢,最小钢筋直径为φ6。钢筋大部分在现场加工制作,底板、梁、柱的钢筋D≥20mm采用直螺纹套管机械连接,板、剪力墙钢筋采用搭接绑扎方法连接,钢筋的保护层采

用塑料垫块或混凝土垫块和定位筋来控制。 (二)、结构概况 1、结构形式:框架结构 (1)基础形式: 独立基础、条形基础混凝土基础和砖基础 (2)砌体形式: 基础采用MU10标砖砌筑,M10水泥砂浆;地上部分采用砌块强度等级≥A2.5和A3.5的混凝土砌块砌筑,M5.0混合砂浆;。 (3)混凝土构造: 垫层混凝土强度C15;基础混凝土强度C30;框架柱混凝土强度为C35、C30;框架梁混凝土强度为C30;现浇板混凝土强度为C30;构造柱、圈梁、过梁部分混凝土强度等级为C25;后浇带强度高于原构造一个标号。 (4)钢筋设计: 现浇混凝土钢筋采用Ⅰ级HPB300、Ⅲ级HRB400钢筋。 三、主要施工工艺 1、材料要求 1)钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。 2)连接套应符合以下要求:套筒采取购买成品,厂家必须提供合格怔、检验报告。套筒原材料选用优质碳素结构钢,符合《优质碳素结构钢》GB/T699—2015标准的要求。套筒表面没有裂纹,表面及内螺纹没有严重的腐蚀。 2、施工准备 1)主要机具

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

钢筋工程施工方案(钢筋直螺纹连接)

钢筋工程施工方案 一、概述 本工程钢筋等级主要为Ⅰ级钢(HPB235)、Ⅱ级钢(HRB335),Ⅲ级钢(HRB400),钢筋直径:Φ6~Φ25。 本工程钢筋Ф≥16采用焊接,水平钢筋Ф≥20采用机械连接,其余受力钢筋采用搭接接头。 二、施工准备 1、机械准备 本工程钢筋采用场内加工方式。根据钢筋工程量及加工能力现场配备以下加工机械: 序号设备名称数量(台)用途 1 弯曲成型机 4 钢筋成型 2 切断机 4 钢筋切断 3 调直机 2 钢筋调直 4 砂轮切割机 2 钢筋切断 5 直螺纹套丝机 2 钢筋套丝 2、材料的准备 (1)为保证本工程钢筋原材料的质量及供应能力,采用合同制定品牌。 (2)为保证所承建工程质量最终达到质量目标和业主要求,项目对工程所使用的钢筋、机械设备等实行全过程的管理和控制。从钢筋进场原材外观检查到钢筋隐蔽验收之间的各个环节,均实行质量把关、责任落实到人。 (3)根据月施工进度计划,项目部在每月25日前提出下月的钢筋计划及其它相应的材料计划,经审核批准后,根据材料计划进场日期,分批进场。钢

筋进现场后,要严格按分批级、牌号、直径长度分别挂牌摆放,不得混淆。 (4)所有加工材料,必须有出厂合格证,且必须进行复试(包括三方见证取样试验)合格后方可配料。 (5)由于现场场地狭小,对于加工的钢筋,需按计划单进场,钢筋进场需有出厂质量证明书和试验报告单(材质证明)报监理审核。 3、场地准备 (1)在结构施工阶段,钢筋加工及堆放场地详见结构施工阶段现场施工总平面布置图。 (2)在现场设置6*12的钢筋加工棚。 (3)钢筋原材堆放在现场施工总平面布置图的规划区域,分批、分炉号、分规格、分等级挂牌标识,标识牌注明:名称、规格、型号、数量、产地、进货日期、标识人。存放钢筋的场地要进行平整夯实,表面硬化,以利泄水。堆放时,钢筋下面浇筑砼反梁,离地面20cm,以防钢筋锈蚀和污染,如有锈蚀需预先进行除锈处理。 4、钢筋检验验收 (1)钢筋进场应有出厂质量证明书和试验报告单(材质证明),经过加工的钢筋必须有标识,标识上写明此钢筋所用工程部位、对应配筋单号及其上的钢筋号。进场钢筋必须验收,验收时要严格按相关规范、图纸及配筋单执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并作好相关物资管理记录和重新进场计划。 (2)滚压直螺纹接头进场要有型式检验报告,开始连接前,应对每批进场钢筋进行挤压连接工艺检验。 (3)钢筋原材料进场及验收控制流程,见下图

锥螺纹钢筋接头工艺标准规范

锥螺纹钢筋接头工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径16~40mm的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的同径或异径钢筋的连接。所连接钢筋直径之差不宜超过9mm。 采用锥螺纹钢筋接头应经设计人员同意。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。 2.1.2 连接套应符合以下要求: 2.1.2.1 有明显的规格标记(如32或32)。 2.1.2.2锥孔用塑料密封盖封住。 2.1.2.3同径或异径连接套尺寸在表4-25的规定范围。 连接套规格尺寸表??表4-25

2.1.2.4 锥螺纹塞规拧入连接套后,连接套的大端边缘应在锥螺纹塞规大端的缺口范围内(图4-36)。 2.1.2.5 有产品合格证。 2.1.2.6连接套应分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 2.1.3 主要机具: 2.1.3.1 钢筋套丝机:型号为SZ-50A,或其它可套制直径16mm及以上的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的套丝机。 3.1.3.2 量规:量规包括牙形规、卡规和锥形螺纹塞规。 牙形规是用来检查钢筋连接端的锥螺纹牙形加工质量的量规。 卡规是用来检查钢筋连接端的锥螺纹小端直径的量规。 锥螺纹塞规是用来检查锥螺纹连接套的加工质量的量规。 2.1.3.3 力矩板手:力矩扳手必须经计量管理部门批准,有制造计量器具许可证的生产厂生产的产品。力矩扳手需定期经计量管理部门批准生产的扭力仪检定,检定合格后方准使用。检定期限每半年一次,且新开工工程必须先进行检定方可使用。 2.2作业条件: 2.2.1 操作工人(包括套丝的工人)必须经专门培训,并经考试合格后方可上岗。 2.2.2 接头位置应符合规定。

钢筋套筒连接规范标准

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1. 绑扎搭接接头 有关要求及规定《昆凝土结构工程施工质量及验收规范》GB 50204-2002第546条 2. 钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007〈钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从14mm延伸至12mm ; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的内容; ⑦在预埋件T形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250 °C)或熔化温度(1540 C以上)加压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术 其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧,顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3. 钢筋机械接头

钢筋直螺纹连接规范

摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词:钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋

挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表1-1 钢套筒型号及几尺寸表表1-2 套筒尺寸的允偏差(mm)表1-3

钢筋直螺纹连接施工工艺评定

钢筋直螺纹连接施工工 艺评定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录

钢筋直螺纹连接施工工艺评定 为加快基础的施工速度、优质完成工程施工任务,基础结构的筏板主筋连接采用钢筋直螺纹连接。基本原理是先将待连接钢筋端头表面纵、横肋剥落,然后滚轧成规整的直螺纹,再用相配套的带有内螺纹的套管将两钢筋相对拧紧连接成一体。根据钢材形变强化的原理,钢筋上滚轧出的直螺纹强度大幅度提高,足以弥补剥肋所造成的强度损失,且延性好,能充分发挥钢筋母材的强度和延性 1.工艺评定依据 1、《钢筋机械连接操作规程》(JGJ107-2010) 2、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、本工程结构施工图 2.基本规定 结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d 计算(d 为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定: 1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I 级接头的接头百分率可不受限制。

2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I 级接头,且接头百分率不应大于50%。 3、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 4、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。 5、接头端头距离钢筋弯曲点不得小于10倍钢筋直径。 6、不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级。3.施工准备 3.1技术准备 1、有项目总工组织,工程部、质检部、实验室参与,各钢筋加工工班参加,进行岗前技术培训。 2、对施工工艺进行技术交底。 3.2材料准备 1、连接套由生产厂家预先制作,螺纹的牙形、螺距等必须与套筒牙形、螺距一致,且经配套的量规检测合格,螺纹量规精度应符合6f要求。套筒出厂质量检验要求见下表:

直螺纹连接施工要点及验收规范

直螺纹连接施工要点及验收规范 一、钢筋(剥肋)滚轧直螺纹丝头的验收 1、加工的钢筋丝头应逐个自检,出现不合格丝头时应切去重新加工; 2、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验。 3、外观及外形检验:钢筋丝头螺纹应纹应饱满,不得有螺纹大径低于螺纹中径的不完整丝扣。螺纹大径大于螺纹中径而小于标准大径的有缺陷丝扣,累计长度不得超过两个螺纹周长。 4、滚丝螺纹长度用专用环规检查在环规的缺口范围内。 5、滚轧螺纹丝头用螺纹通规检查,通规能拧入。 6、滚轧螺纹丝头用螺纹止规检查,止规不能拧入或不能全部拧入。 7、滚轧直螺纹丝头的强度达到JGJ107-2003中1级接头的强度要求。 8、钢筋直螺纹丝头应有保护帽或连接套保护丝头。 二、直螺纹连接套筒的验收 1、直螺纹连接套筒应由质检员随机抽样进行检验。 每批随机抽检5%,抽检合格率应大于95%,当抽检合格品率小于95时,应另抽取同样数量重新检验。当两次抽检的平均合格率不小于95%时,应判此批合格,若合格品率仍小于95%时,则应对该批连接套进行逐个检验,合格者方可使用。 2、连接套有合格证和材料质量证明书(材质单)。 3、连接套用通规检查能旋入。 4、连接套用止规检查不能旋入或不能全部旋入。 5、连接套一端应有塑料保护盖。

6、塑料保护盖上有与连接钢筋规格相同的规格标志。 7、连接套强度达到JGJ107-2003中1级接头的要求。 三、钢筋(剥肋)滚轧直螺纹接头的验收 1、同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格的接头,以500个为一个验收批,不足500个的也做为一个验收批。 2、对每一验收批接头,必须在工程结构中随机截取3个试件进行单向拉伸试验,当每个试件单向拉伸试验均达到强度要求时,该验收批判为合格。 3、如有一个试件的强度不合格,应再取6个试件进行复检,复检中有一个试件试验结果不合格,则此验收批判为不合格。 4、套筒两端拧入连接套的长度应相等,差值不大于一个丝扣。 5、两端钢筋丝头应拧紧,使钢筋丝头端部顶紧。 6、接头做拉伸试验强度达到JGJ107-2003中1级接头的要求。 7、拧紧的接头做油漆标记。

钢筋(剥肋)滚轧直螺纹接头验收规程

钢筋(剥肋)滚轧直螺纹接头验收规程 为了保证钢筋(剥肋)滚轧直螺纹连接接头的强度达到国家行业标准 JGJ107-2003中1级接头的要求,制定本规程。 一、钢筋(剥肋)滚轧直螺纹丝头的验收 1、加工的钢筋丝头应逐个自检,出现不合格丝头时应切去重新加工; 2、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验。钢筋螺纹连接技术规范 1总则 1.0.1为了在混凝土结构中采用钢筋锥螺纹接头(简称接头)做到经济合理,确保质量,制定本规程。 1.0.2本规程适用于工业与民用建筑的混凝土结构中,钢筋直径为16~40mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋连接。 1.0.3用钢筋锥螺纹接头连接的钢筋,应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。执行本规程时,尚应符合国家现行标准的有关规定。 2术语 2.0.1钢筋锥螺纹接头(Taperthreadedsplicesofrebar):把钢筋的连接端加工成锥形螺纹(简称丝头),通过锥螺纹连接套把两根带丝头的钢筋,按规定的力矩值连接成一体的钢筋接头。2.0.2力矩板手(Forquewrench):连接和检查钢筋接头紧固程度的扭力扳手。 2.0.3完整丝扣(Onecompletescrewthread):连续一圈的标准牙形。 3接头性能等级 3.0.1锥螺纹连接套的材料宜用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材。锥螺纹连接套的受拉承载力不应小于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.10倍。 3.0.2接头应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异划分为A、B两个性能等级。 3.0.3A、B级接头的性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107表3.0.5的规定。 3.0.4对直接承受动力荷载的结构,其接头应满足设计要求的抗疲劳性能。当无专门要求时,其疲劳性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107第3.0.6条的规定。 4接头应用 4.0.1钢筋锥螺纹接头性能等级的选用应符合下列规定:4.0.1.1混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位应采用A级接头。 4.0.1.2混凝土结构中钢筋受力较小对接头延性要求不高的部位可采用B级接头。 4.0.2设置在同一构件内同一截面受力钢筋的接头位置应相互错开。在

直螺纹连接规范

1/2相关文档推荐钢筋剥肋滚压直螺纹连接 18页免费钢筋剥肋滚压直螺纹 2页1下载券剥肋滚压直螺纹钢筋连接 3页免费等强剥肋滚压直螺纹钢筋... 暂无评价3页¥2.00等强剥肋滚压直螺纹钢筋... 6页免费剥肋滚压直螺纹钢筋连接 1页1下载券剥肋滚压直螺纹钢筋连接... 3页免费钢筋剥肋滚压直螺纹连接... 3页免费剥肋滚压直螺纹钢筋连接... 3页2下载券26、剥肋滚压直螺纹钢筋... 3页1下载券 喜欢此文档的还喜欢JGJ107-2010 钢筋机械连... 16页1下载券JGJ107-2010_钢筋机械连... 16页1下载券钢筋机械连接通用技术规... 8页1下载券直螺纹连接技术规程JG16... 15页1下载券JGJ107-2003钢筋机械连接... 16页1下载券如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 JGJJGJ-107-2010钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程(119人评价)|6336人阅读|852次下载|举报文档 -------------------------------------------------------------------------------- JGJ-107-2010 钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程 《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》 一、 总 则 1 、为在混凝土结构中使用钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹接头,做到经济合理,确保质量, 特制定本规程。 2 、本规程适用于钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的施工应用与验收。剥肋滚轧直螺纹接头适 用于工业与民用建筑的混凝土结构中直径为 16 —

直螺纹钢筋连接施工工艺

1直螺纹钢筋连接施工工艺 1.1执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010) 混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011) 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(G101系列图集) 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(G901系列图集) 多层和高层混凝土房屋结构抗震构造(03ZG003) 优质碳素结构钢(GB699-1999) 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007) 钢筋混凝土用余热处理钢筋(GB13014-1991) 混凝土结构工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-002-2003) 混凝土结构工程施工质量标准(ZJQ00-SC-016-2006)1.2施工工艺流程和操作要点 1.2.1总则 1、本工艺标准适用于钢筋混凝土结构中直径为16~50mm钢筋的连接。 2、采用螺纹套筒连接的钢筋接头,其设置在同一构件中纵向受力钢筋的接头相互错开;钢筋机械连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称百分率),应符合规定;接头端头距钢筋弯曲点不得小于钢筋直径的10倍。不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级。 3、钢筋直螺纹接头套丝及连接操作人员必须经过培训、考核,持证上岗。 4、施工前应核对钢筋图纸加工单与成品数量,并做好技术交底。

5、套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必需符合设计要求。 1.2.2 施工工艺特点和原理 1.2.2.1 施工工艺特点 现场连接操作简单,效率高,对连接工人素质要求不高,采用扭力扳手或管钳即可,不需采用专用设备。 1.2.2.2 施工工艺原理 钢筋经专门的滚压机床对钢筋端部进行滚压,螺纹一次成型,然后利用扳手将两根钢筋的丝头拧进连接套筒。 1.2.3 施工工艺流程和操作要点 1.2.3.1 工艺流程 使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端 用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝钢筋端面与母材轴线方向垂直 钢筋切割下料 剥肋滚压螺纹 丝头质量检验 带帽保护 丝头质量抽检 存放待用宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备头加工成螺纹 操作者对加工的丝头进行的质量检验头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染 对自检合格的丝头进行的抽样检验 按规格型号及类型进行分类码放 现场连接按设计及规范要求连接钢筋 插图 1.2.3.11钢筋直螺纹施工工艺流程图 1.2.3.2 施工操作要点 1、钢筋切割下料 钢筋应先调直再下料,宜用切断机和砂轮片切断,确保切口端面应与钢筋母材轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不

钢筋接头直螺纹连接施工工艺标准

钢筋接头直螺纹连接施工工艺标准 GXEJ/QB11-2004 适用范围:本标准适用于工业与民用建筑承受动荷作用及各抗震等级的钢筋混凝土结构中直径为20~50mm 的HRB335、HRB400级 (Ⅱ、Ⅲ级)钢筋的连接,尤其适用于要求发挥钢筋强度和延性的重要结构。钢筋接头直螺纹连接包括钢筋冷墩直螺纹连接、钢筋滚压直螺纹连接以及钢筋刹肋滚压直螺纹连接三种。 一、材料准备 (1) 材料的品种规格: 套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。 (2) 质量要求: 1) 钢筋质量要求: ①钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014)的要求,有原材质、复试报告和出厂合格证; ②钢筋应先调直再下料,并宜用切断机和砂轮片切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 2) 套筒与锁母材料质量要求: ①套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB 699规定; ②成品螺纹连接套应有产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表面应有规格标记。 二、主要机具 切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、环规、塞规)。 三、作业条件 (1) 钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件; (2) 钢筋连接用的套筒已检查合格,进入现场挂牌整齐码放; (3) 布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底。 四、操作工艺 (1) 钢筋滚压直螺纹连接 钢筋滚压直螺纹连接,是采用专门的滚压机床对钢筋端部进行滚压,螺纹一次成型。钢筋通过滚压螺纹,螺纹底部的材料没有被切削掉,而是被挤出来,加大了原有的直径。螺纹经滚压后材质发生硬化,强度约提高6%~8%,使螺纹对母材的削弱大力减少,其抗拉强度是母材实际抗拉强度的97%~100% ,强度性能十分稳定。 1) 加工要求 钢筋同径连接的加工要求,见表11-1。

HRB400级钢筋的应用及粗直径钢筋直螺纹机械连接技术

HRB400 级钢筋的应用及粗直径钢筋直螺纹机械连接技术 级钢筋的应用及 一、 分项工程状况 T3B 工程地下二层,地上三层,建筑面积为 387057 ㎡。基础结构为钢筋 混凝土灌注桩及筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,建筑功能主要 为国际旅客的出发和到达空间和设施;连接 T3A 主楼的捷运系统车站;国际 旅客的行李处理系统等。 工程主体大面积采用 HRB400 新三级钢作为工程结构材料, 使用约 8 万吨, 直径 18mm 以上采用直螺纹机械连接,共有接头约 130 万个。 二、 关键技术的施工方法及创新点 1、 钢筋加工工艺 钢筋加工过程中要严格按下料尺寸加工,加工完毕后由技术员、质量检 查员、工长检查,合格的钢筋标识后方可使用。成品钢筋及原材一定要分类 堆放整齐,并且标识清楚,未经标识的不准使用。 1) 钢筋的调直 用钢筋调直机调直钢筋,钢筋调直后应平直、无局部弯曲。 2) 钢筋下料 A) 下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配,统筹配料;先断长料, 后断短料,减少短头,减少损耗。 B) 钢筋切断时应核对配料单,并进行钢筋试弯,检查料表尺寸与实际成型 的尺寸是否相符,无误后方可大量切断成型。 C) 在工作台设置控制下料长度的限位挡板,精确控制钢筋的下料长度。 D) 钢筋切断时,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保 安全。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切 除。 3) 钢筋弯曲成型 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋) ,根据钢筋料牌上标明的 尺寸,用石笔在钢筋上标示出各弯曲点位置,同时注意以下三个方面:

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底_

直螺纹套筒连接技术交底记录 S301大林线二升一改建107国道、京广铁 路立交工程 交底内容: 一、 施工机具 钢筋剥肋滚压直螺纹机、环通规、环止规、力矩扳手、普通扳手、管钳、丝头卡板等。 二、 基本概况 本工程需套丝钢筋规格如下:直径》 16的钢筋采用直螺纹套筒连接。 三、 施工准备 1、 参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训, 经考核合格后方可持证上岗操作。 2、 钢筋应先调直再加工, 切口端面要与钢筋轴线垂直, 端头弯曲、马蹄形严重的要切去, 但不得用气割下料。 四、 施工工艺 1、 工艺流程: 预接:钢筋端面平头T 剥肋滚压螺纹T 丝头质量检验T 利用套简连接T 接头检验; 现场连接:钢筋就位T 拧下钢筋保护帽和套筒保护帽T 接头拧紧T 作标记T 质量检验。 2、 钢筋丝头加工: 1) 、按所需的钢筋规格调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。 2) 、钢筋丝头的牙形,螺距必须与连接的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累 计长度不大于一扣周长的1/2。 3) 、按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。 4) 、调整剥肋挡块及滚压行程开关位置, 保证剥肋及滚 压螺纹的长度符合丝头加工尺寸 的规定。 5) 、丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。 3、 钢筋丝头加工完成、 检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头 进行保护,以防螺纹钢筋丝头发生锈蚀,再一个就是在搬动或运输过程中被损坏或污染 , 丝 头。 4、 使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、 钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 交底项目 钢筋直螺纹套筒连接 施工队伍 桥梁施工队 工程名称 施工单位

钢筋螺纹连接规范

钢筋螺纹连接技术规范

一、总则 1.0.1为了在混凝土结构中采用钢筋锥螺纹接头(简称接头)做到经济合理,确保质量,制定本规程。1.0.2本规程适用于工业与民用建筑的混凝土结构中,钢筋直径为16~40mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋连接。1.0.3用钢筋锥螺纹接头连接的钢筋,应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。执行本规程时,尚应符合国家现行标准的有关规定。 二、术语 2.0.1钢筋锥螺纹接头(Taperthreadedsplicesofrebar):把钢筋的连接端加工成锥形螺纹(简称丝头),通过锥螺纹连接套把两根带丝头的钢筋,按规定的力矩值连接成一体的钢筋接头。 2.0.2力矩板手(Forquewrench):连接和检查钢筋接头紧固程度的扭力扳手。 2.0.3完整丝扣(Onecompletescrewthread):连续一圈的标准牙形。 三、接头性能等级

3.0.1锥螺纹连接套的材料宜用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材。 四、接头应用 4.0.1钢筋锥螺纹接头性能等级的选用应符合下列规定: 4.0.1.1混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位应采用A级接头。 4.0.1.2混凝土结构中钢筋受力较小对接头延性要求不高的部位可采用B级接头。

钢筋直螺纹连接专项施工方案

钢筋直螺纹连接专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、质量保证措施 五、安全保证措施

一、编制依据 二、工程概况

1、项目特征: (一)工程简介 本工程为框架结构,基础为现浇钢筋混凝土条形基础和独立基础,抗震等级:框架为二级。该工程钢筋类别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级三种,最大钢筋直径为25mm的Ⅲ级钢,最小钢筋直径为φ6。钢筋大部分在现场加工制作,底板、梁、柱的钢筋D≥20mm采用直螺纹套管机械连接,板、剪力墙钢筋采用搭接绑扎方法连接,钢筋的保护层采用塑料垫块或混凝土垫块和定位筋来控制。(二)、结构概况 1、结构形式:框架结构 (1)基础形式: 独立基础、条形基础混凝土基础和砖基础

(2)砌体形式: 基础采用MU10标砖砌筑,M10水泥砂浆;地上部分采用砌块强度等级≥A2.5和A3.5的混凝土砌块砌筑,M5.0混合砂浆;。套筒原材料选用优质碳素结构钢,符合《优质碳素结构钢》GB/T699—标准的要求。套筒表面没有裂纹,表面及内螺纹没有严重的腐蚀。 2、施工准备 1)主要机具 GY40型钢筋直螺纹滚丝机、G-Q40切割机、YGT6/12调直机、GW40弯曲机、专用扳手及管钳、砂轮切割机、钢筋切断机、直

钢筋工程:直螺纹连接技术的应用

直螺纹连接技术的应用 第1章工程概况 宁波市医疗中心李惠利医院扩建住院楼地下二层,地上二十二层,局部二十三层,建筑面积3 8657m2,建筑高度93.45m,采用框架—剪力墙结构体系。本工程中,底板钢筋为φ28、φ32,采用镦粗直螺纹连接技术。 第2章适用条件 钢筋镦粗直螺纹套筒连接是用镦粗机将钢筋端头按规定的镦粗长度镦粗3~4mm,然后再用套丝机切削螺纹,再用螺纹套筒把两根钢筋连接。由于是先镦粗后再切削螺纹,螺纹的底径略大于钢筋的直径。又由于端部经过冷镦加工,材料发生了强化,材料强度提高10%~20%,这两点保证接头的强度略大于钢筋本身的强度。 直螺纹连接有以下优点: 1、接头强度高。接头强度大于钢筋母材强度。 2、性能稳定。接头性能不受扭紧力矩影响,少拧2~3扣,均不会对接头强度造成明显损害 。 3、连接速度快。直螺纹连接套筒比锥螺纹短40%左右,且丝扣螺距大,不必使用扭力扳手,方便施工。 4、应用范围广。对弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能转动钢筋的场合,可不受限制地方便使用。 5、经济效益好。直螺纹接头比套筒挤压接头省钢70%左右,比锥螺纹接头省钢35%左右。 1

2 6、便于管理。省去了用扭力扳手检测这道工序。对劳工素质及检测工具的依赖性明显减小。 第3章 连接工艺 钢筋 切断 冷镦 机械加工 套筒 套丝 工地连接 加 保护套 加保护套 冷镦直螺纹接头 第1节 钢筋加工和检验 ①.钢筋下料后在液压冷锻压床上把钢筋端头镦粗,钢筋冷镦后的尺寸,见下表。 钢筋冷镦规格尺寸 钢筋规格φ(mm ) 镦粗直径d (mm ) 长度L (mm ) φ28 φ32 35 φ32 φ36 40 ③.冷镦后进行套丝,套丝后的螺牙应无裂纹、无断牙及其他缺陷,表面粗糙度达到图纸要求。 ④.用牙型规检测牙型是否合格,并用环规检查其中径尺寸是否在规定误差范围之内。 ⑤.直螺纹加工检查合格后,应戴上聚氯乙烯保护帽或拧上连接套,以防碰伤和生锈。

钢筋直螺纹连接规范

钢筋直螺纹连接规范 摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16- φ40 的带肋钢筋的 径向挤压连接。

2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91 》、《GB13014-91 》《GBJ10-89 》、《GB50204-92 》、《GB8162- 87 》、《JGJ107-96 》、《YB9250-93 》等规范要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋

挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状.尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB449991)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB1302491)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检査和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1/中的要求。套筒尺寸及偏差符合表仁2及表仁3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表 套筒尺寸的允许偏差mm)表1-3