Q7000-EL变频器在电梯使用中的说明

1、参数设定前,应先对电机单体进行自学习。

2、自学习当中电机旋转,应注意安全。

3、完成自学习后应检查51、52参数。

4、如果更换过主板,应检查O2-04变频器容量选择。

参数设定表:(多段速控制)

1、在自学习中电机会自动旋转,为了安全应将电机与机械部分分离。

2、环境设定参数11-01应设为3或4,11-02根据使用情况设定。(如果是更换主板,

还应设定02-04,变频器的容量)

3、进入自学习菜单(EASY-YUNING)。

4、显示RATED VOLTAGE 「VAC」设定电机额定电压,然后按确认键。

5、按增加键,显示RATED CURRENT「A」设定电机额定电流,然后按确认键。

6、按增加键,显示RATED FREQUENCY「HZ」设定电机额定频率,然后按确认键

7、按增加键,显示RATED SPEED「RPM」设定电机额定转速,,然后按确认键。

8、按增加键,显示NUMBER OF POLES选定电机级数,然后按确认键

9、按增加键,显示SELECT MOTOR 1/2设定电机种类,然后按确认键。

10、按增加键,显示PG PULSES/REV「RPM」设定(PG脉冲数),然后按确认键。

(如果是有PG的情况下,增加次步骤)。

11、按增加键,显示PROCESSTUNING?PRESS RUN KEY, 然后按确认键。

12、自学习开始,当电机停止时,显示TUNE SUCCESSFUL则自学习完成,按

PRG键返回到运行模式。如果未完成自学习,请重复1-12步骤。

注意:自学习当中如果出现异常,请按说明书自学习异常时表示和对策处理。参数设定说明:

31-01:起动时加速时间,根据电梯运行速度适当调整,适当加大可改善电梯启动时的舒适感,同时32-01与32-02的相加值不应超过31-01值

31-02:停止时减速时间,根据电梯运行速度适当调整,适当加大可改善电梯停止时的舒适感,同时32-03与32-04的相加值不应超过31-02值

35-01:电梯高速运行时如有振动,根据振动频率适当调整35-01,35-02可改变高速舒适感。根据实际情况适当调大或调小。

35-03:电梯低速运行时如有振动,根据振动频率适当调整35-03,35-04可改变高速舒适感。根据实际情况适当调大或调小。

41-XX多段速设定时,最高速设定,频率设定时以47HZ为宜,如果设定值过高,有可能造成电机速度超过额定速度。会造成电机运行不稳定。如果是用转速设定,请不要超过电机的额定转速。

61-06:PG旋转方向设定,如果电机运行时,上下行驶时电流都比较大,运行时可通过M1-03来监视输出电流,超过30安,说明PG的A、B相反了,请改变61-05的值。

61-06:PG的分频比,设定值不要超过32。超过32无效。

在电梯实际图纸设计中请最好使用变频器的故障输出接点和变频器运行准备完毕点。

另外在程序设计中,动作顺序如下,在变频器准备完毕后,如果要运行,应先接通输出接触器,同时或延时接通方向(CM-FWD或REV)。延时0.6秒打开抱闸继电器,保证电机励磁时间。延时0.5秒给频率指令,保证抱闸能打开,电梯开始起动运行。停车时动作时序应先换速到爬行速度。在爬行速度时,到平层位置撤掉频率信号。电梯零速停止运行,抱闸失电,延时0.4秒,然后断开方向信号,延时0.4秒断开输出接触器。至此,完成一次运行任务。

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

雷诺尔软起动器的参数设置

雷诺尔软起动器的参数设置 洪达化工部分低压柜采用的是上海雷诺尔公司生产的软起动器,主要设置以下参数: 、起始电压(代码 00):设定范围30-80%,出厂值:30%,—般轻负荷设为 30%,重负 荷设为50%,特重负荷设为80%,具体设置根据现场实际情况及个人经验设置。 、保护级别(代码 0C ):设定范围1-5,出厂值:1,这个保护主要用于电机过载保护,电 机过载保护级别共分为 5个级别,设定范围1-5, 2级为标准保护级别,设定为1级对 电机的最快速保护,用户可根据负载轻重的不 同, 设定不同的保护级别。级别越高,适 用的负载就越重。 、负载调节率(代码11):设定范围50-100%,出厂值为100%,在用户选用的软起动额 定参数不与实际电机匹 配时, 为了使保护功能和显示参数的正确, 应该重新设定负载调 节率。 方法一:负载调节率(KT )=实际电机功率( Ps ) % 软起动器功率(Pr ) % 方法二:负载调节率(KT )= 电机的额定电流 % 软起动器的额定电流 ° 举例:电机功率为160KW ,软启动的功率为 200KW ,其负载调节率就是 80%(160/200)。 四、 上升时间(代码 01)设定范围0-100S ,出厂值为10S ,具体设置根据现场实际情况及 个人经验设置。 五、 限制倍数(代码04)设定范围150%-500%,出厂值250%,重载和限流模式有效。 限流倍数= 电机额定电流 X 以几倍的额定电流启动 软起的额定电流 举例:电机的额定电流为 320A ,软启动的额定电流为 400A ,以电机2.5倍的额定电流 启动,其限流倍数就等于 320X2.5/400,为200%。 十一、 故障继电器(代码12)设定范围 以上是雷诺尔软起动器的部分主要参数, 设置参照说明书,根据现场实际情况及个人经验设置。 六、停车时间(代码 02)设定范围 0-60S ,出厂值2S , 0为自由停车 七 、 瞬停设定 (代码 05) 设定范围 0-1, 出厂值0S ,0 :瞬停无 1:瞬停有 八、 起动模式 (代码 08) 设定范围 0-2, 出厂值1 ; 0: 限流1: 电压, 2: 重载 九、 控制方式 (代码 09) 设定范围 0-5, 出厂值0; 0: 键盘1: 外控, 2: 键盘+外控, PC ,4: 键盘+PC 5 : 外控+PC 十、 缺相控制(代码 0A ) 设定范围 0-1, 出厂值1; 0: 缺相无 1:缺相有 3: 0-1,出厂值0,0:常开,1:常闭 (加黑部分为我厂软起动器设置的参数)具体

雷诺尔变频器

电工培训资料(一) 上海雷诺尔变频器(功能使用设置、故障代码及处理方法) 一、控制面板功能说明 1、F UN键;按下FUN键进入设置菜单F00; 2、按住上键或下键翻滚到需要设置的代码; 3、此时在按FUN键确认,进入参数调整到需要的数值; 4、调整完毕后按WR储存键,这时面板显示E2—或YE5—时,新数值写入有效, 显示E┲┲—时新输入数值储存无效; 5、设置完成后按FUN键返回到设置代码,按向下键或向上键到F00,在按FUN 返回到初始菜单; 二、代码功能说明; 1、F00主设定/观测窗口; 2、F01输入频率下限0.00~40.00HZ;出厂值为0HZ,限定开环设定最小值; 3、F02输入频率上限20.00~600.0HZ;出厂值为50.0HZ. 4、F03基本频率26.0~600.0HZ;出厂值为50.0HZ. 5、F04命令模式0-键盘;1-端子正/反转模式;2-备用;3-端子自保持模式;4-RS485 串行口通信模式;出厂值设定为0;自保持模式需要外部辅助端子(X4)配合见F56; 6、F05主设定源选择0-键盘数字给定,1-内部多段速给定,2-端子模拟电压VG 给定(0~10V),3-端子模拟电流Ig(0~20mA)给定,4-端子模拟电流Ig(4~20mA)给定,5-电动电位器给定、相关参数F54,6-RS48串行接口给定,7-复合多段速模式0.10~999.9sec、运行命令及方向由F04决定;出厂值为0; 7、F06第一加速时间0.10~999.9sec,出厂值为5.0sec;△第一加减速参数与第 二加减速参数切换由端子X3选择(见F55); 8、F07第一减速时间0.10~999.9sec,出厂值为5.0sec;△第一加减速参数与第 二加减速参数切换由端子X3选择(见F55); 9、F08弧线时间0.0~50HZ,0.0sec;△第一加减速参数与第二加减速参数切换由 端子X3选择(见F55); 10、F09第二加速时间0.10~999.9sec;5.0sec;△第一加减速参数与第二加减 速参数切换由端子X3选择(见F55); 11、F10第二减速时间0.10~999.9sec;5.0sec;△第一加减速参数与第二加减 速参数切换由端子X3选择(见F55); 12、F11备用0.0~50.0sec;0.0sec; 13、F12备用0.0~50.0sec;0.0sec; 14、F13停机模式0-软停止;1-立即停止; 15、F14再启动模式0-为禁止再启动,1-为安记忆频率及相位跟踪再启动,2- 为按测速频率跟踪再启动,3-按常规上电延时再启动;出厂值为0;跟踪过程中运行信号解除立即停止跟踪此时与F13无关;跟踪有效时将忽略启动直流自动;测速模式必须安装编码器; 16、F15转速跟踪调节时间100~9999ms,出厂值为1000ms; 17、F16转速跟踪电流限制30.0~300.0%;出厂值100.0%; 18、F17自动跟踪调节时间5.0sec~600.0sec,出厂值10.0sec,600.0sec相当 于不解除跟踪;

变频器品牌型号大全

变频器品牌型号 多年收藏整理的变频器说明书,全部为高清PDF版本,有需要的请发邮件到1336102253@https://www.wendangku.net/doc/779748147.html,索取! 说明书部分目录如下: 1.台安(TAIAN)变频器说明书 E2 N2 V2 SV300 N310 S310 EV300 K1/N1 K200/K400 9300JS E2-EN 2.台达(DELTA)变频器说明书 VFD-A VFD-B VFD-E VFD-F VFD-G VFD-L VFD-M VFD-S VFD-V VFD-VE VFD-EL VFD-B/P VFD-VL 3.英威腾(INVT)变频器说明书 G9/P9/GS/GL CHE CHF CHV CHV110 CHV160 CHV180 4.汇菱(HUILING)变频器说明书 H3000 5.信捷(XINJE)变频器说明书 V5/F5 6.凯迪华能变频器说明书 CD2000 7.酷马(QMA)变频器说明书 Q5000 Q7000 Q9000 8.黎升同步控制器说明书 SAD240 SAD280 SAD280i 9.三品(SANPIN)变频器说明书 SKJ SPRQ-333 10.能士(NSA)变频器说明书 NSA20 NSA80 11.台凌(TAILING)变频器说明书 TL80 TL100 TL100H 12.力普变频器说明书 LP100 13.安普(AMPLE)变频器说明书 AMP1000 14.誉强(YUQIANG)变频器说明书 YQ3000-M YQ3000-A YQ3000-G YQ3000-A7(上) A7(中) A7(下) 15.格立特(GREAT)变频器说明书 VF10 VF11 VF15 VC300 VC3100 VC3200

雷诺尔JJR软启动器用户手册

雷诺尔J J R软启动器用户 手册 Final revision on November 26, 2020

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备…………………………………………………………………………………………… 使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能…………………………………………………………………………… 2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装……………………………………………………………………………………………… 4.电路连接………………………………………………………………………………………… 主回路……………………………………………………………………………………… 控制端子…………………………………………………………………………………… 控制电路端子连接…………………………………………………………………………

主回路连接………………………………………………………………………………… 基本电路框图和端子……………………………………………………………………… 5.键盘及显示说明………………………………………………………………………………… 6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 限流型……………………………………………………………………………………… 电压控制型………………………………………………………………………………… 软停车曲线………………………………………………………………………………… 不同起动方式的电流波形比较…………………………………………………………… 10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图…………………………………………………………………………… JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

雷诺尔JJR软启动器用户手册完整版

雷诺尔J J R软启动器 用户手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、变频器外观介绍 上海雷诺尔公司高压变频器柜体,从左到右依次为:旁路柜、变压器柜、功率柜和控制柜,如图1所示。值得注意的是,变频器柜门(安装触摸屏的控制柜柜门除外)在高压上电时严禁打开,否则会有安全隐患并导致变频器停机影响生产。 图1 旁路柜:柜内安装着高压进、出线的隔离刀闸QS1和QS2,如图2所示。其中QS1为单刀单掷变频进线刀闸,QS2为单刀双掷工频、变频出线刀闸。旁路柜柜内为高压环境,请观察带电显示器和电磁锁状态,确保安全后方可打开柜门。 变压器柜:柜内安装移相变压器,输入AC10000V,输出AC720V,用于给功率单元供电。变压器柜柜内为高压环境,打开柜门前,必须确定系统未上高压。 功率柜:柜内安装三层功率单元,每层8只。功率柜内为高压环境,设备带电时严禁打开柜门。 控制柜:柜内为高压变频器的各个控制部件,如图3所示,其重要部件从上到下依次为:主控箱、PLC、继电器、空气开关、端子排、开关电源、UPS。 如图4所示,空气开关从左到右依次为:变压器温控仪开关QF1、变压器柜柜顶风机开关QF2、功率柜柜顶风机开关QF3和控制电源开关QF4。需要注意的是,变频器未上高压时,请确保QF4闭合,变频器高压上电前,请确保上述所有空气开关闭合。另外,UPS电源由QF4提供,无特殊情况请勿断开QF4,如遇QF4断电请关闭UPS,以防UPS长期放电损坏其内部电池。

图2 图3 图4

二、变频器送电运行规程 变频器如需上高压运行投入生产,请按照如下步骤进行安全确认: 1、首先请确认电源进线高压开关柜QF处于断开状态,且小车处于试验位置; 2、请将变频器电源进线刀闸QS1投至变频合闸状态,将工频、变频出线刀闸QS2投至变频合闸状态; 3、在触摸屏上操作:状态监控—PLC状态,各状态应如下图5所示,合闸允许Q0.0为红色,表示变频器允许远方合闸; 4、将QF断路器摇至工作位置,确认安全后进行合闸操作。变频器高压合闸后,四个柜顶风机运行,且变压器温控仪亮起显示变压器三相绕组温度; 5、在触摸屏上操作:状态监控—PLC状态,各状态应如下图6所示,待机状态Q0.2为红色,表示变频器正常,允许启动; 6、此时按照相应操作方式(就地、机旁箱或DCS),先给定相应所需频率,然后点击启动按钮以启动变频器,变频启动后状态如图7所示; 7、变频器运行时,如生产需要停机,不论变频器处于多少频率,仅需点击停止按钮即可。按下停止按钮后,变频器输出频率将缓慢降至0Hz并自动停机。 需注意的是,停机时无需手动将给定频率设为0Hz,更严禁直接断高压电源。 图5

最新雷诺尔JJR2200软启动器用户手册资料

精品文档 JJR系列软起动器 用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………安全注意事项

相关文档