文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室防水技术交底71310

地下室防水技术交底71310

地下室防水技术交底71310
地下室防水技术交底71310

地下室防水安全技术交底.pdf

安全技术交底会议纪要№: 部位/分项 地下室防水铺贴会议日期 2015年3月 15日工程名称 交底会议主持人交底人 交底会议纪要内容如下: 一、安全规程: 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员,禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处 投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠,严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘 挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时,禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,

地下室防水保护层砼施工技术交底

施工技术交底 工程名称泗水财富大厦施工单位江苏建工 交底部位基础底板防水保护层砼浇筑交底日期 一、机具及材料要求 铝质刮杠、木(铁)抹子、木耙子(禁止使用铁锹、铁耙等易割划伤防水卷材的锐利器具)、小推车(用布裹铁脚)。 二、作业条件: (一)底板卷材防水层完毕,防水层隐检工程通过甲方、监理、项目部的验收。 (二)防水层表面清理干净,无杂物。 三、操作工艺 (一)工序流程:底板平面贴灰饼、砖模墙墙顶砌砖压住卷材收头→集水坑、电梯井立面卷材拉毛 →砖模墙立面放置木胶合板→底板浇筑40mm厚C20细石砼→浇水养护 (二)防水底板防水保护层为40mm厚C20细石砼,施工前必须由施工队贴出灰饼,做出面层标高 基准点,用水准仪控制标高,面层标高为设计筏板底标高。灰饼间距3.0m,呈梅花形布置。 集水坑以及电梯坑下四角上必须贴灰饼。 (三)防水底板(砖模墙体)防水保护层做法分为三部分: 1.防水底板平面部分:40mm厚C20细石砼。 2.集水坑等斜面部分:40mm厚C20细石砼,或者采用体积比为的1:2.5水泥砂浆(先用 1:1水泥细砂掺砂浆界面剂拉毛,界面剂质量为水泥质量的10%-15%)。 3.砖模墙立面部分:采用15cm模板临时保护,模板放置时硬拼,固定牢固。 (四)材料选用预拌C20细石砼,厚度40mm,由工长和商品砼站联系,保证质量和及时供应。 (五)防水保护层砼连续进行浇筑,为保证砼浇筑时不产生离析,砼由高处自由倾落,落距必须小 于2m。当超过2m时,沿串筒或溜槽下落。串筒或溜槽的布置根据浇筑面积,浇筑速度和 铺平砼的能力,进行布置。 (六)混凝土送至工作面后,先用木耙子将混凝土赶开,接着用刮杠按照灰饼高度将混凝土刮平, 然后用木抹子往返抹压,如有凹处用砼填平。 (七)抹面层、压光。当面层混凝土收水后,用木抹子用力搓平、抹平。第一遍抹压用铁抹子轻压 直到出浆为止,第二遍当面层初凝后,砼面踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍 抹压,把凹坑填平,注意不得漏压。第三遍抹压在面层终凝前进行,此遍要用力抹压,将混 凝土表面压平、压光。 (八)面层抹完24小时后进行喷水养护,每天设专人进行养护,保持湿润,养护时间不少于3天。 四、质量标准。 (一)保证项目:砼强度必须符合设计要求,砼与防水层结合必须牢固,无空鼓。

地下室防水技术交底

地下室底板、外墙、顶板防水施工技术交底 C 编号:006 中建市政建设有限公司工程名称宜春新火车综合交通枢纽工程施工单位 地下室底板、外墙、顶板交底部位地下室底板、外墙、顶板工序名称 防水施工 交底提要: 工程概况、施工工艺,施工注意事项、质量标准和安全措施

交底内容: 一、目的 明确地下室防水质量要求,施工工艺流程、操作要点,指导地下室底板、外墙、顶 板的防水作业。 二、工程概况 1、整体建筑概况 宜春新火车站综合交通工程位于江西省宜春市袁州区核心区,属大型交通公共建 筑,场地东西长645米,南北宽235米,总建筑面积151720平方米,其中地上建筑面 积73851平方米,地下建筑面积77869平方米,总用面积亩。主要由以下几部分建设内 容组成:一区为配套商业办公大楼,地下一层,地上四层,地下室自行车库和汽车库; 三区:长途客运站、公交枢纽站、枢纽中心及其他配套工程,地下为六区,地上4层地下一层;四区:长途汽车站棚,地下为六区,地上1层站棚;五区:高铁站前广场,地 下1层为停车库,地上为广场;六区为三区、四区地下停车场。主体结构为框架结构, 基础为桩筏结构。 2、防水工程概况 本项目地下室防水主要分为构件自防水抗渗混凝土,其等级为P6、地下室筏板外防水、地下室外墙防水、地下室顶板防水。其中地下室底板防水保护层施工面积为万平 方米,外墙防水保护层施工面积为万平方米,顶板防水施工面积为万平方米。 地下室底板、非种植顶板防水做法为:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3+3mm厚“雨虹”牌SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材;10厚1:的石灰砂浆隔离层;50mm 厚细石砼保护层;700mm厚P6抗渗混凝土筏板。

地下室外墙防水施工技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、材料及施工器具 1、本工程地下室防水采用SBS改性沥青防水卷材(3+3mm厚),采用热熔法施工。 2、器具准备:喷灯、液化气罐、长短柄刷子、滚筒、扫帚、壁纸刀、合尺等 二、施工前准备 1、防水基层清扫干净,保持基层面光滑、平整无空鼓,起沙、凹凸不平等缺陷。 2、基层坚实、平整、干燥、干净。 3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 4、施工材料均易燃,需要准备消防器材 三、施工工艺 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭 四、操作要点及要求 1、基层处理 按照设计要求把基层表面的尘土杂物清理干净,要求无起皮、起砂现象。刷冷底子油一道。 2、附加层及细部处理 对阴阳角、转角、墙体的水平、竖向施工缝、伸缩缝、后浇带两侧的竖缝及管道根部进行加强处理,方法是按细部形状将卷材剪好,形状合适后,再将卷材的底面铺贴在基层上,附加层必须贴实,粘贴牢固,无空鼓。附加层的上下或左右延伸必须达到500mm(处理部位每侧不少于250mm。检查全合格后再铺贴面层卷材。各部位的细部做法见下图。 3、基础阴阳角处理 基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135°)八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层

4、阴阳角附加层铺贴 平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。 100 150100 穿墙管道细部做法 止水环 结构P201胶泥 5、弹线定位 在已处理好的基层表面,按材料的宽度留出搭接尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行铺贴施工,按规范要求长边搭接不得小于10cm ,短边不得小于10cm 。并弹出上口卷材收头位置的水平线,以控制上口卷材铺贴的标高。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 6、铺贴卷材 本工程地下室外墙防水采用SBS 改性沥青3mm+3mm 防水卷材附加层采用3mm 的防水卷材。 在地下一层顶板标高为-0.8m 、-1.5米、-0.4米的位置(顶板需做防水),卷材铺贴第一层由顶板以下100mm 开始铺贴,第二层由顶板以下400mm 开始铺贴。由上往下第一层贴至基础筏板顶面以上1000mm 的位置,第二层贴至基础筏板顶面以上700mm 的位置。 其余地下一层顶板标高为-0.1m 的位置,先在-0.3米贴一条60mm 宽的卤化丁基橡胶粘结密 封胶带(详见顶部收头的详图),卷材铺贴由-0.3米的位置由上往下铺贴,至基础顶板的截断位置同上。 铺贴前先量好铺贴的长度,裁好卷材,将裁好的卷材置于铺贴始端,对准基础上已弹好的粉线滚展卷材。由一人站在卷材左面将这1米卷材拉起,另一人手持喷灯站在卷材右面方向烘烤卷材,待卷材底面呈熔融状即进行铺贴。将端部卷材铺牢压实。底部300mm 的卷材先不粘贴。

地下防水工程技术交底

地下防水工程技术交底 Prepared on 22 November 2020

一、规范要求 1、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 根据以上规范要求严格执行。 基层表面的异物,砂浆疙瘩等铲除,并将尘土、杂物清除干净; 3、节点处理:基层和砖保护墙的阴、阳角部位,做一道卷材附加层,附加层与基层满粘。 四、基层检查 1、检查基层,若存在油污、灰浆、杂物等,及时清理处理干净,检查垫层混凝土裂纹状况及宽度,区别裂纹宽度大于或小于1.0mm并做200宽附加层处理。 2、面层细拉毛均匀一致,无酥松、脱皮、起砂、空鼓、开裂等现象,局部孔洞、蜂窝、裂缝等修补严密。在混凝土外墙与承台交接阴角处,可先用1:2水泥砂浆粉出半径不小于20mm的圆弧,使防水卷材顺利铺贴。 3、对垫层混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。侧立面砖胎膜抹灰残留的浮浆必须清除、找平。 本地下室卷材施工由西向东,由低至高、先铺平面再铺立面。 五、施工方法 自粘法施工:用产品自带的粘性胶层把防水卷材粘贴于基面的施工方法。 自粘法工艺:清理基层→涂刷基层处理剂→揭掉卷材隔离层→铺贴防水卷材→碾压排气→搭接密封→检查验收 六、关键节点做法 1、搭接及错缝 防水卷材相邻短边错缝 防水卷材上下层错缝示意图 2、防水附加层 在所有阴阳角、管根、变形缝等异形部位均要增设卷材增强附加层(宽度300-500mm) 附加层示意图 3、铺贴底板转角处及外墙立面的防水层 底板周圈、底板下的地坑及承台以下等部位底板混凝土存在高差时,预先用M10水泥砂浆砌筑240厚MU10砖胎膜、抹灰,所有阴阳角转角处抹成圆弧形,便于卷材施工。阴角部位先施工附加层,然后大面施工。铺贴底板侧面卷

地下室基础防水技术交底(附节点图)

地下防水技术交底 1.施工准备 1.1 机具准备:喷灯、剪刀、长把滚刷、钢卷尺、铁抹子、扫帚及小白线。1.2 材料准备:材料进场必须有“三证一书”。即材料必须有材料质量监督检验报告,材料出厂合格证,生产厂家许可证,同时必须有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,试验合格后方可使用。 2.地下防水施工工艺、方法 2.1各部位防水层施工方案及质量要求 2.1.1基础底板防水做法采用外防内贴,其施工顺序是:首先在压光的砼垫层四周砌筑永久性保护墙及抹水泥砂浆找平层,所有阴阳角均做成圆角,见下图。 2.1.2平面铺贴卷材前,宜使基层表面干燥,先刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。然后根据卷材规格及搭接要求弹线,按线分层铺设。 2.1.3第一层卷材铺贴:采用点粘法施工,卷材与基层点状粘结,要求粘结5点/m2,每点面积为100mm×100mm,卷材之间仍然满粘,搭接长度长边不应小于100mm,短边不应小于150mm。

2.1.4第二层卷材铺贴:将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤,观察到当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好,长边不应小于100mm,短边不应小于150mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,上下层卷材不得相互垂直铺贴。 2.1.5卷材的搭接:卷材的短边和长边搭接宽度均应大于100mm。同一层相邻两幅卷材的横向接缝,就彼此错开1500mm以上,避免接缝部位集中。地下室的立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在底板的平面上,距离立面为600mm。 2.1.6立面防水层施工 2.1.6.1卷材应竖向进行铺贴。 2.1.6.2铺贴立面卷材时,应自下而上铺贴。 2.1.6.3立面搭接应采取错茬搭接,搭接长度不小于150mm。 2.1.6.4立面卷材施工完后,在卷材外侧用30mm厚的聚乙烯泡沫塑料片材作保护层。采取边铺板边进行土方回填的施工顺序。 2.1.6.5防水卷材铺贴完成经检查合格后,立即进行保护层施工。 2.1.6.6防水卷材在管道根连接处要做好圆环形附加层和长条形附加层,见下图

地下室底板防水技术交底(汇编)

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 青特集团办公楼工程 施工单位 莱西市建筑总公司 交底部位 基 础 工序名称 地下室底板SBS 防水施工 交底提要:SBS 防水施工的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 交底内容: 1、 施工准备 1.1材料要求: (1) 4mm 厚SBS 聚酯胎聚乙烯膜П型,-20度防水卷材,防水材料进场前必须提供材料检验报告、使用说明书、出厂合格证、商检证明。 (2)底油、汽油进场后分类专设库房存放,并配备灭火器。 1.2主要施工机具:扫帚、钢丝刷、扁铲或铲刀、滚刷、壁 纸 刀、彩色粉袋、粉笔、钢卷尺、电热风焊枪、手持压辊、手持压轮、消防器材。 1.3作业条件:垫层施工完毕并达到强度要求且表面平整干净,防水保护墙砌筑完毕并抹灰找平,防水材料已提前进场,资料齐全。 2、操作工艺 2.1工艺流程:基层平整和圆角等修补→基层清理→涂刷专用基层处理剂→节点部位粘贴附加层→定位、弹线→大面粘铺卷材→滚压、排气、粘合→卷材搭接粘结及封闭→卷材收头固定、密封→检查、修整→保护层施工 2.2操作要点: (1)基层清理并涂刷基层处理剂:将基层表面灰尘、油垢、灰浆皮,及灰浆渣等杂质清理干净,同时在凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平;在地下工程平面与立面交接处的阴阳角等,均应做成半径为50mm 的圆弧,在已清理及干燥的基层表面上涂刷基层处理剂,基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部位,不得漏涂,或露底,尤其是阴阳角等细部。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材施工。涂刷基层处理剂后的基层应尽快铺贴卷材,以免受到二次灰尘污染。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技 术交底 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 外墙做法如下图: 止水钢板(加强处

高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 、材料准备: 、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条及固定螺钉、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。

、基层坚实、平整、干燥、干净; 、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。

、自粘卷材地下防水施工工艺 、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→质检 、操作要点及技术要求: 、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。 、涂刷基层处理剂:在铺贴卷材之前,涂刷专用基层处理剂,基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部位,不得漏涂,尤其是细部。用量约为m2。 在阴阳角等节点细部选用短柄刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。 基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材施工。涂刷基层处理剂后的基层应尽快铺贴卷材,以免受到二次灰尘污染。 受到灰尘二次污染的基层必须重新涂刷基层处理剂 、一般细部附加处理:细部如阴阳角、管根部位等用专用附加层自粘卷材及裁剪好的阴阳角自粘卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将自粘卷材粘贴。

地下室SBS卷材防水技术交底

工程编号日期 范围 本交底内容适用于高聚物改性沥青油毡(SBS)地下室防水工程施工。 二、施工准备 1、材料及要求 ⑴4mm厚(H型)高聚物改性沥青油毡(SBS)防水卷材,符合设计和规范要求,质量合格。⑵配 套材料: ①氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。 ②橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 ③橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。 ④汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2、主要用具: ⑴ 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。 ⑵ 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、 量尺、1500mm $ 30管(铁、塑料)、戈U (放)线用品。 ⑶作业条件: ①施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操 作人员持证上岗。 ②铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9% ;基层应 平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ③防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。 ④施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 操作工艺 工艺流程: 基层清理- 涂刷基层处理剂- 特殊部位处理—大面积铺贴卷材—热熔封边 做保护层 2 、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 3 、涂刷基层处理剂:在合格基层表面满刷冷底子油,涂刷应均匀,不透底。 4 、特殊部位处理 ⑴地下室底板:电梯坑、积水坑、地基所有阴阳角均做500mm宽的附加层,后浇带做双层 防水层并向两边延伸300mm宽,砖模墙亚丁处预留200mm宽的卷材防水层延伸至把砖墙盖住,以便于在立墙施工时整个防水层连成一个整体。管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 ⑵地下室外墙:立墙与砖模墙接口处先打掉砖模墙防水层的水泥砂浆保护层,揭开隔离层, 路出原预留200mm宽的防水卷材,然后检查并清理干净基层和卷材表面防水层,如有局 部的损坏要及时进行修补。把原预留200mm宽的防水卷材反搭过压脚板,然后在压脚板 的阴角处做500mm宽的附加层,最后才能做立墙卷材防水施工。立墙穿墙管道周边先用

地下室防水技术交底(可用于地下室防水方案)

施工技术交底记录 工程名称交底日期 技术交底项目地下室防水 工程 部位 交底提要SBS弹性沥青防水卷材施工方法 交底对象及人 数 内容: 1、工艺流程 基层清理(施工验收)→涂滚(刷)基层处理剂(施工验收)→铺贴附加层(施工验收)→顺卷材铺贴方向弹线→热熔满铺贴第一层卷材(排气、压实、接收头处理)→热熔封边(施工验收)→热熔铺贴第二层卷材(排气、压实、接收头处理)→热熔封边(施工验收),验收合格后进入下到工序施工。 2、施工方法 本工程地下室防水采用SBS ⅡPY PE PE 3mm改性沥青防水卷材,热熔法施工,铺贴两层。 1)基层清理 防水层基面应平整牢固、清洁干燥。 2)涂刷冷底子油 (1)冷底子油涂刷在铺贴卷材前4小时进行,保证铺贴卷材前手感不粘,要求基层干燥、洁净。 (2)冷底子油用棕刷蘸油仔细涂刷,涂刷一遍,厚度为0.5mm,涂刷须均匀,不得有漏刷、麻点和气泡等缺陷。 (3)在卷材铺贴之前要报请项目对已涂刷的冷底子油进行验收,验收合格后方可进行下道工序。 3)铺贴附加层 在结构转角部位应铺贴一层附加层,附加层的位置有外墙立面阴阳角、基础导墙与外墙交接处防水、外墙后浇带处、外墙顶阳角处。附加层在两方向铺贴长度均为250mm,附加层用满粘法粘结必须牢固,并不得有褶皱现象。 4) 弹粉线 在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷

施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录

6) 防水卷材的搭接边处理 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环。 特备注意 事项 备 注 施工企业监理(建设)单位检查结论 交底人 年月日班组长 年月 日 工段长(施 工员) 年月 日 技术负责 人 年 月日 监理工程师 (建设单位专业技术负责 人) 年月 日 施工技术交底记录 工程名称金澜小区 交底日期 技术交底项目地下室防水 工程 部位 车库、1#、2#、3#楼 交底提要SBS弹性沥青防水卷材施工方法 交底对象及人 数 内容: 本公司在施工中是按照“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,严格禁止刮封接口。 接缝部位溢出熔融沥青标准见图3-2。

地下室筏板基础防水技术交底

工程名称雍雅山庄中环商住小区施工单位福建省世新工程营造有限公司分项工程 地下室筏板基础防水交底日期 名称 交底内容: 防水施工 一、材料、机具准备 施工材料 1.4mm厚SBS高聚合物改性沥青防水卷材、建筑防水沥青油膏密封材料等有出厂合格证、产品检验 报告,复试报告。 2.基层处理剂有出厂合格证。 3.汽油、二甲苯等用于清洗工具及污染部位。 施工工具: ①机械设备 ②施工升降机 主要工具 吹尘器、刮板、手锤、扫帚、小平铲、剪刀、盒尺、手套、汽油喷灯、滚子、底油喷涂机、磨光机等。 二、作业条件 1.防水基层处理完成后并经甲方、监理确认; 2.在施工前,防水施工所需要的工具及原材料准备充足; 3.阴阳角应抹成圆弧或45°(135°)折角。 4.基层必须干燥,含水率不大于9%;刮五级以上大风、下雨天或雨后基层尚未干燥,均不得施工。(干燥程度的检验方法:将1m2卷材平坦地干铺在找平层上静置3~4h后,掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。) 5.防水层施工前基层清理干净;施工温度为5℃以上。 三、工艺流程 基层清理→喷涂底油→粘贴附加层→热熔铺贴SBS卷材→保护层施工 四、施工要点 本工程采用满粘热熔法进行粘贴。 1.基层处理:水泥砂浆施工找平层时,按设计要求,作到平整、坚实、清洁、无凹凸形、尖锐颗粒,用2m直尺检查,平整度偏差为5mm,表面处理成细麻面。并将砼表面的凹坑补齐;用磨光机

工程名称雍雅山庄中环商住小区施工单位福建省世新工程营造有限公司 分项工程 地下室筏板基础防水交底日期 名称 打磨平整,并用吹尘器清扫干净。 2.复杂部位增强处理:对积水坑底部易发生渗漏的薄弱部位,做附加层。对于筏板基础砖模,应将SBS翻至砖模以上300 mm。 3.底油涂刷: 在基层表面喷涂冷底油一遍。涂刷要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。一般涂刷量以0.5kg/m2为宜,底油涂刷后干燥固化8h以上达到干燥程度方可进行热熔法施工。 4.附加层粘结: 对阴阳角、转角处铺设卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,顺序粘贴牢固。 5.排版 根据工程的实际粘贴尺寸,先进行排版,再进行大面积粘贴。 6.热熔铺贴SBS卷材: 热熔法是以喷灯加热卷材底部,使卷材底部受热熔化然后进行滚贴。 6.1将卷材按铺贴长度进行剪裁备用,卷材端头比齐开始铺的起点。将喷灯调试就绪,然后对准卷材与基底交界面(喷灯与卷材距离保持0.3m左右)当卷材表面热熔胶熔化并发黑光泽时进行滚贴,滚贴时应排除下面的空气,使之平展,减少皱折,使之粘贴牢固,要求用力均匀,不窝气。卷材向前滚动时,要求边缘有热熔胶溢出并用小刮板刮平封实。 6.2铺贴防水SBS卷材搭接时,长向和短向均≥100mm。 6.3热熔封边:卷材接缝处用喷灯加热,至边缘挤出熔胶粘牢。 6.4上下层卷材不得互相垂直铺贴;上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应1/3幅宽。 7、细石砼保护层施工 五、质量控制与检验标准 (一)主控项目 1.卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合要求。 2.卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 (二)一般项目 1.卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收 头应与基层粘结牢固,缝口封严,不得翘边。 2.卷材防水层上的砼保护层与卷材防水层间点粘350号石油沥青油毡一层; 3.侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密厚度均匀一致。

地下室外墙防水安全技术交底(2021)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地下室外墙防水安全技术交底 (2021)

地下室外墙防水安全技术交底(2021)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容:地下室外墙防水安全技术交底 1、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,使每个职工都有较强的自我保护意识。 2、按照作业要求正确使用个人防护用品,进入施工现场必须好戴安全帽,并且系好帽带,高空作业必须带安全带,安全带必须高挂低用。 3、入场的工人必须经过三级安全教育,没有经过三级安全教育不得进入施工现场。 4、特殊工种的工作要由专业人员操作,并且经过培训合格取得操作证。 5、在施工现场不得吸烟、打闹,精神,一定集中,不得做与工作无关的事。 6、施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟坑及钉子,钢筋头等以防事故发生。

7、在施工现场操作时,必须事先检查操作地点是否安全,确认安全后方可施工,如有隐患施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。 8、在施工现场严禁穿硬底和带钉易滑的鞋。 9、对于从事高空作业的职工,必须进行身体检查,不能使患有高血压,心脏病等和其它不适于高空作业的人员从事高空作业。 10、在光线不足的地点或在夜间进行工作都应设置足够的照明设备(电压不得超过36伏)。 11、在施工中,如果上下两层同时进行工作,上下两层间必须设有专用的防护棚或其它隔离设施,否则不许使工人在同一垂直线的下方工作。 12、施工中的脚手架、交通运输道,都应该随时清扫。 13、在施工中严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 14、施工时气候炎热,高温时间持续较长,要制定防暑降温措施。 15、施工中使用的梯子,梯脚底部应坚实,并没有防滑装置,梯子不得垫高使用,梯子中间(人字梯)要有保险链,梯子的上端应有固定措施。 16、在梯子上施工时,操作用力不得过猛,必须有人扶梯,施工

相关文档