消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告
消防工程验收自评报告

消防工程验收自评

报告

普青物流园消防工程

工程名称:天津普青物流园

施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部 11月18日

一、工程概况:

二、按照施工合同完成承包内容:

●已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装

及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。

三、施工前期质量控制

●消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以

后局部变更,3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。

四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况

●在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控

制有序,并严格执行本公司ISO9002()质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》GBJ50016- 、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 、《自动喷水灭

火系统设计规范》GBJ50084- ( ) 、《建筑设计防火规范》GB50016- 、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95()、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140- 、《供配电系统设计规范》GB50052-94。

五、工程质量控制

该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。

A、消防工程特征描述:

1.设备房概述:

●消火栓主泵两台,1备1用(型号XBD-SLS4.5/15-65)。消火栓系

统设气体顶压消防给水设备一套(型号DLC0.7/10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓系统管网水压低至

0.55MPa时启动增压泵,水压升至0.60MPa时停泵。

●喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设

气体顶压消防给水设备一套(型号DLC1.0/30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。喷淋系统管网水压低至1.0Mpa时启动增压泵,水压至1.10MPa时停泵。

●潜水排污泵2台,一备一用(型号50QWDL-1.5)。

2.B-1,2库消防系统概述:

●自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷

头,水流指示器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前设置的电动阀,充气及维护设备,有

压充气管网,火灾探测系统等组成。

●本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,

喷头最大间距3.0米,喷头最低工作压里0.50MPa,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大于2min。持续喷水时间1.0小时,配水管道内压力0.03~0.05MPa。早期抑制快速反应喷头(ESFR),流量系数K=200,公称动作温度68℃,直立型。最大系统报警阀组控制的喷头数为306只,喷头溅水盘距离顶板下皮距离为145mm,喷头垂直于斜屋面安装。系统实际工作压力

1.0MPa,所有管道均采用内外壁热镀锌钢管。管径大于DN100的

管道采用沟槽连接,其余采用丝扣连接。在设备房内设置18立方米气压消防给水设备,设备房内设置喷淋给水泵3台,厂区设置450平方米消防水池。

●地面以上所有充水管段,(报警阀前)均做电伴热保温。

●喷淋系统设置四处双组消防水泵接合器SQX100-A。

●管材:室内自动喷水灭火系统采用内外热镀锌钢管,DN<100mm,

丝扣连接;DN>100mm,沟槽式卡箍连接。室外埋地管采用球墨铸铁给水管,橡皮圈接口。

3.消火栓灭火系统概述:

●室内消火栓用水量10L/s室外消火栓用水量45L/s火灾延续时间三

小时。本系统,在设备内设置6立方米气压消防给水设备,消火栓系统由设备房内两台消防泵(备1用1)及450立方米消防水池供给。系统设计工作压力0.60MPa。

●本建筑设置室内消火栓系统,管网为环状。室内消火栓的布置按

两股水柱同时到达室内任何一点设计。消火栓充实水柱14m。保护半径28m。消火栓箱为组合式(钢制),内配19mm水枪,25m衬胶水带,均带控制按钮。消火栓型号为SN65,消火栓箱尺寸为1600×700×240mm。

●所有管道均采用热镀锌钢管,卡箍与丝扣连接。

4.灭火器配置

●A、本工程在室内配置灭火器,灭火器配置场所为中危险级,火灾

种类A类,在每个消火栓箱内设2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器4Kg装,保护半径20m。物业办公楼、设备房、门卫设5Kg装手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

B、电气工程特征描述:

●高压供电方式采用环网供电方式,1250KVA变压器一台,由电力部门

完成。本建筑库房用电供电负荷为三级,采用380/220v供电;电源引自变电室,室外采用铠装直埋电缆,埋深距室外地面-800mm,入户处穿RC焊接钢管,出建筑散水1米(钢管要做防腐处理);

●低压配电采用HD 型柜(800×600×2200),落地安装,入户穿钢管

做防水处理。柜内设总开关;内部采用母线排连接各电器元件,三相并行时分色(黄、绿、红);各回路供电采用树干式一放射式混合式。零线为淡蓝色,PE线为黄绿双色线。各配电柜基础采用10#槽钢下螺丝固定。柜子采用下进上出式抽屉柜。配电柜内采用断路器为过载和短路保护。配电柜内采用母排连接各元件母排裸露部分要刷绝缘

漆,并用颜色分开L1,L2,L2,N和PE连接各元件,并保持各柜统一。

●负荷性质:消防控制室设备、消防泵等消防用电设备为二级负荷。●供电电源:所用第一电源均引自式变配电室,其中消防水泵第二电源

引自柴油发电机组500KW一台,应急照明第二电源为内部自带蓄电池或柴油发电机;消防控制室设备第二电源来自自备UPS。

●应急照明:在仓库、办公室走廊、安全出口等处设置疏散指示灯及安

全出口等和应急照明。

C、火灾自动报警及消防联动控制系统特征描述:

●防护等级:火灾自动报警系统保护对象等级为一级;

●系统组成:系统由火灾自动报警、消防联动控制、UPS 不间断电源、

显示器、打印机及消防对讲电话、专用电话等设备;

●消防控制室:消防控制室设在主入口门卫室内,内设消防报警与联动

控制主机(包括火灾自动报警、消防联动控制、UPS 不间断电源、显示器、打印机及消防对讲电话、专用电话等设备)。

●火灾自动报警系统:在办公室、走廊、设备机房等场所设置感烟探测

器;在仓库设置红外光束感烟探测器;在主要出口、疏散楼梯口等场所设手动报警按钮及对讲电话插口;在消火栓箱内设置消火栓直接启泵按钮。报警控制器可接收感烟(红外感烟)等探测器的火灾报警信号及水流指示器、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮等的动作信号及故障信号。

●联动控制系统:消控中心设联动控制台,其控制方式为自动/手动控

制、手动线路直接控制。火灾时,可实现对消火栓系统、喷淋系统、

防火卷帘门、消防警报装置等的监视与控制,并能切断(手动/自动)有关部位的非消防电源。

●消防专用通信系统:消防通信系统为独立系统。在消控中心设消防专

用电话总机,在手动报警按钮、消火栓按钮处设消防专用电话塞孔,并在水泵房等处设消防专用电话分机;消控控制室等处设置可直接报警的外线电话。

●其它:消火栓泵、自动喷淋泵设自动巡检装置,定期对消火栓泵、自

动喷淋泵进行检测、试车,以便确保火灾发生时消防泵能正常运行。

消防泵房需设置水位报警。

●线路敷设:与消防有关的线路均采用耐火电缆/电线沿金属桥架耐火

线穿钢管敷设(钢管明敷时,表面应刷防火涂料)。

●接地系统:采用共用联合接地装置,要求接地电阻应小于1.0 欧姆;

消防控制室接地设专用接地端子板及干线;凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

D、通风工程特征描述

通风及空气调节范围:

●仓库:仓库通风室机械通风系统或者自然通风,确保仓库换气次

数为2 次/小时。

●物业管理用房:空气调节系统。室内设计温度:物业管理用房的

司机休息、办公室等分别设置VRV冷暖空调系统,冬夏共用。利用办公室门窗开启补充新风,冷凝水集中收集后排入卫生间内。

空调室内机采用天花板嵌入式,室外机就近设置在室外绿化坪预

消防工程自评报告(修改)

盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 武汉安盛安全技术有限公司 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:湖北鼎汉投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 安装单位:武汉安盛安全技术有限公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 武汉南亚建设监理有限公司 1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本 一、工程完成情况: XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织准备情况: ***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。 四、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于2004年月日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。 综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

水利工程单位工程验收申请报告

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 合同编号:SXLHZB2012-290-4 致:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河全线整治周武新桥至永流末端堤防加宽工程项目监理部 我项目部承接的Ⅳ标段堤防工程已按合同要求全部完工,工程质量合格,验收文件也已准备就绪,具备验收条件,现申请验收。 □合同项目完工验收□阶段验收 □单位工程验收 □分部工程验收验收工程名称、编码申请验收时间 Ⅳ标段堤防加宽工程年月日 附件: 1. 单位工程施工质量评定表 2. 单位工程验收鉴定书 3. 单位工程施工自检统计表 承包人:榆林市远洋建筑工程有限公司渭河全线整治 周至县周武大桥至永流段堤防加宽Ⅳ标段项 目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构审核意见。 监理机构:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河 全线整治周至县周武新桥至永流堤防 工程项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日

验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点:

水利工程单位工程验收申请报告完整版

水利工程单位工程验收 申请报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日 验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站 运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点: 前言 依据《水利水电建设工程验收规范》、《堤防工程质量评定与验收规程》,周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室组织陕西鑫联建设监理咨询有限公司、西安市水利规划勘测设计院、西安市水利工程

质量安全监督站、周至县渭河管理站、榆林市远洋建筑工程有限公司等单位代表参加,并组成Ⅳ标段堤防加宽工程单位工程验收小组,通过现场勘踏、测量、审阅资料,经过充分讨论一致通过该单位工程验收鉴定书。 一、单位工程概况 渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽加固工程,位于周武大桥至永流末端段,全长15147米,设计桩号范围为18+143~33+290。本标段工程承建主要建设内容为:18+143—21+992段,长度3800m。 渭河中游地处广阔的关中平原中西部,暴雨洪水灾害频繁,主流多变。现工程存在的主要问题为:(1)已成堤防标准低、质量差;(2)堤防工程整体性差,堤身腹背临水;(3)护基坝偏小,标准低;(4)防汛抢险道路少、标准低;(5)管理设施陈旧、标准低等。加之大堤多处缺口末封闭,己成河堤稍遇洪水,堤身腹背临水,溃堤事件时有发生,给沿河人民生命财产安全构成较大威胁,防洪形势异常严峻。倘若发生一定规模洪水,其人口密集、工农业高度发达的关中经济带将被洪魔撕裂,其损失将无法预计,社会安定不能保证,经济发展受到限制。而本项目部承建周至县渭河堤防加固Ⅳ标段处在其中的重要位置,因此,建设好本标段的防洪工程,其意义十分巨大。 (一)单位工程名称及位置 本单位工程为渭河全线整治周至县周武大桥至永流段堤防加宽工程Ⅳ标段,位于周至县周武大桥至清水河小桥。 (二)单位工程主要建设内容

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

消防验收自检报告

消防自检报告报告日期:2015年 10月 15 日

一.工程概况: 工程名称建设单位 工程地点设计单位 工程类型勘察单位 建筑面积监理单位 施工单位 开工日期完工日期 总建筑面积40513.8㎡。其中科研楼建筑面积19526.6㎡,地上12层,地下1层,建筑高度49.95米,框架结构,耐火等级为二级;试验中心使用性质为多层厂房,属于工业建筑,建筑面积4678㎡,地上4层,地上建筑高度21.5米,框架结构,耐火等级为二级;直燃机房使用性质为单层厂房,属于公共建筑,建筑面积160㎡,地上1层,地上建筑高度4.8米,框架结构,耐火等级为二级;研发中心使用性质为多层厂房,属于工业建筑,建筑面积7860㎡,地上4层,地上建筑高度21.5米,框架结构,耐火等级为二级;门卫属于公共建筑,建筑面积62㎡,地上1层,地上建筑高度3.8米,框架结构,耐火等级为二级;地下车库属于公共建筑,建筑面积8227.2㎡,地下1层,地下建筑高度4.8米,框架结构,耐火等级为一级;人防工程属于公共建筑,建筑面积1999㎡,地下1层,地下建筑高度4.8米,框架结构,耐火等级为一级。 二.工程质量施工依据 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2005

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 GB50 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《智能建筑施工及验收规范》 DGTJ08-601-2009 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50306 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50234-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程消防设施施工及验收规范》43703913 三、工程质量控制 A、建筑工程特征描述: 本工程场区周边设消防通道,且消防车道净宽均大于 4.0米,满足消防车通行和消防扑救要求,建筑四周有消防环路。 科研楼地下层分为两个防火分区,防火分区面积小1000㎡,地上主楼各自然层分别为独立防火分区,防火分区面积小于2000㎡。共三部疏散楼梯,且均为防烟楼梯间。每个楼梯间疏散宽度均大于1.5米,一层共设有4个安全出入口且分散布置,疏散总宽度11.4米。 研发中心各部位耐火极限均满足二级耐火要求,地上各自然

消防工程自评报告

自评报告 主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。 1.消防专业验收情况 本工程与2012年9月5日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。 2.工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。 3.隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。 工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合格。 工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善。

4.资料方面: 监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。 5.分部工程综合评价 能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。 6. 结论 工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。 各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。 自评本工程质量:合格工程。 山西工业设备安装公司消防分公司

单位工程验收申请报告

工程竣工报验单 工程名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我方已按合同要求完成了洪江市硖州乡扶车村土地开发项目工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 承包单位(章)???????????????? 项目经理:???????????????? 日期:????????????????

审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合/不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合/不符合我国现行工程建设标准; 3.符合/不符合设计文件要求; 4.符合/不符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格/不合格,可以/不可以组织正式验收 项目监理机构(章)???????????????? 总监理工程师:???????????????? 日期:???????????????? 土地平整报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目

致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了土地平整单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:土地平整单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理: 日期: (审查意见)

总\专业监理工程师: 日期: 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各一份。 灌溉与排水报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了灌溉与排水单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:灌溉与排水单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理:

(审查意见)

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告

一、工程施工概况 二、工程进度情况 三、工程施工质量管理情况 四、质量控制资料核查情况 五、安全和功能核查及主要功能抽查情况 六、观感质量检查情况 七、分部、分项、检验批质量验收情况 八、强制性条文执行情况 九、安全生产情况 十、单位工程竣工验收自评结论

一、工程施工概况 1工程概况 建筑垃圾临时弃土场项目排洪沟工程一标段。施工内容包括:在XXX处沿原有住建局埋设的排洪管道修建一条排洪沟,将雨水排入己有排洪渠。 2工程建设管理概况 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 施工单位: 3施工及质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位经审查合格的施工图纸,图纸会审记要及设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程进度情况 1工程总体施工进度 木工程合同计划开工日期为2019年3月1日,计划竣工日期为2014年12 月10 H,工期为150日历天。实际开工日期为2019年3月1日,完工日期为 2019年7月10日,共131日历天。

2分部工程施工进度 1、土石方工程:工程自2019年3月3日开工,于2019年5月26日完工。 2、基础工程:工程2019年3月6日开工,于2019年6月4日完工。 3、墙身工程:工程自2019年3月9日开工,于2019年6月14日完工。 4、盖板工程:工程自2019年3月25日开工,于2019年7月4日完工。 在建设方的大力支持下,在监理单位的严格监督下,在各参建单位的协助指导下,我方全体施工人员精心组织、规范施工,加强过程质量控制,至2019 年7月10日,已经完成施工合同范围内所有施工内容。 三、工程施工质量管理情况 1组织管理情况 (1)、木项目由业务素质高的成员组成项目部管理班子,落实项目经理负责制,选调施工技术过硬,经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 ⑵、根据公司《综合管理体系程序文件》,建立木项目质量保证体系,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责。 ⑶、强化质量意识,在全体管理和施工人员中开展质量目标教育。 2技术管理情况 (1)、工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审。 (2)、由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底,各班组长负责在每天作业前向木班职工进行施工交底,

消防工程竣工验收自评报告【精】

消防工程竣工验收自评报告 目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

消防工程竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部2008年11月18日

工程类型机电安装及消防工程勘察单位天津市勘察院 建筑面积㎡监理单位天津正方建设监理有限公司 施工许可证号施工单位 中国建筑第二工程局有限公 司 质监申报号质量监督 机构 天津市西青区质监站 开工日期完工日期 已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》 GBJ50016-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ50084-2001(2005版) 、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140-2005、《供配电系统设计规范》GB50052-94。 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号15-65)。消火栓系统设气体顶压消防给水设备一套(型号10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓 系统管网水压低至时启动增压泵,水压升至时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压消 防给水设备一套(型号30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。 喷淋系统管网水压低至时启动增压泵,水压至时停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号)。 2.B-1,2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水流指示 器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前 设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火灾探测系统等组成。 本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,喷头最大间距 3.0米,喷头最低工作压里,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大

消防工程自评报告(修改)

. ... .. 盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 安盛安全技术 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:鼎汉投资 设计单位:中冶南方工程技术 安装单位:安盛安全技术 监理单位:方正工程建设项目管理 南亚建设监理 1.1 本工程位于市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规,在规指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

工程验收申请报告范文

工程验收申请报告范文 工程接近验收了,那么你知道要怎么写一份验收申请报告吗?下面是学识网为大家带来的工程验收申请报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收申请报告范文1: 设计单位工程验收报告 设计单位:内蒙古建筑科学研究所有限责任公司 (乙级)A215003966 2011年11月23日 山水新村三期3#楼位于呼和浩特市新城区北二环,该工程的设计任于2010年10月完成,在该工程设计过程中,我院技术人员根据其地理位置特点、周边社会环境及场地条件提供了多个方案,本建筑为地下一层,地上十八层,住宅楼总建筑面积㎡,地上住宅建筑面积㎡,地下室建筑面积㎡,建筑北侧为地上二层商业部分,商业服务网点建筑面积㎡,建筑立面符合国家规范要求,全套施工图如期按约履行了设计合同。 该工程为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,设计依据为现行建筑设计规范 1《民用建筑设计通则》GB503522005 2《高层民用建筑设计防火规范》GB5004595 3《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ2695 4《地下工程防水技术规范》DB15/T2591997

5《住宅建筑规范》GB503682005 6《建筑结构荷载规范》GB500092001 7《砌体结构设计规范》GB500032001 8《混凝土结构设计规范》GB500102002 9《建筑地基基础设计规范》GB500072002 10《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ 32002 J 1862002 11《建筑抗震设计规范》GB500112001(2008版) 12《建筑给排水设计规范》GBZ1588 13《建筑采暖通风与空气调节设计规范》GBZ1987 呼和浩特市区抗震设防烈度为8度;基础设计根据内蒙古地 华岩土工程有限公司提供的岩土工程勘察报告(2006058).采用第2 层砾砂层,地基承载力标准值为280KPa;基础为米厚钢筋混凝土筏板基础,地基基础设计等级为丙级;钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类;建筑檐口高度米,属高层建筑,平屋顶,有组织排水;本建筑是一个节能建筑,已按照国家标准进行保温节能设计,外墙均做70mm厚挤塑板保温层,屋顶保温层100mm挤塑板,外装为弹涂,加彩色腰带,丰富立面。内装为普通装修,厨厕均为毛墙面,其余房间均为水泥砂浆打底上刮腻子两遍,单框中空玻璃塑钢窗,建筑耐火等级为二级,该楼设有两部电梯,其中一部为消防电梯;楼梯一部,设楼宇对讲系统,户门为乙级防火防盗门,采暖为地板辐射供暖并采用单户独立供暖系统;每户均设照明、电视、电话系统。

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告: 一、工程概况21.8m,砖混结构。93本工程位于,工程总投资约万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度参建单位:建设单位为:公司地质勘察单位为:设计单位为:监理单位为:施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站二、施工情况日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持月年年月日机械开挖地基土方,1、地基与基础:于,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,DQLC15砼条行基础加力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规月报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年范规定。水泥水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M52、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为M7.5其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强C30,柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为KZ砂浆砌筑。一层,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层C25度等级为日完成主体结构分部工程,月年施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于 验收合格。、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴3 而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。厚,留伸缩缝,油膏嵌缝4CM4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及5 化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。6 三、施工总结1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。专业资料 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。3 、无重大质量事故,无安全施工发生。4 、质量保证资料按照《中华人民共和国建设工程文件》规定收集整理齐全。5 四、工程质量评定6个分项,各个分项全部合格。1、地基与基础为个分项,各个分项全部合格。、主体分部为25 个分项,各个分项全部合格。 3、装饰装修分部为8 个分项,各个分项全部合格。 4、屋面分部为6 个分项,各个分项全部合格。 5、给水、排水为6 个分项,各个分项全部合格。 6、建筑电气安装分部为3 项。13项,经鉴定符合要求13 7、质量保证共项,符合12项,评定为合格。、观感资料评定抽查812 五、单位工程质量评定质量符合设计要求及施工规范规定,企业评定等级为合格工程。 回复引用TOP 楼lhs44047 发表于2009-2-7 15:34 | 只看该作者 主体结构质量评价报告新工建人现将本人在某工程任总监时写的一份主体工程质量评价报告附录如下,供各位同仁参考,如果是写施工单位自评质量报告,内容也大同小异吧,我常遇见一帖子些施工单位将我们监理写的报告,改改单位名称就作为施工单位自己的质量验收报告了。209 栋D、C组团A2片区XXXX 积分值专业资料

消防验收监理评估报告

消防验收监理评估 报告

B9 苏州工业园区欧华中心工程 消防质量评估报告 建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计院有限责任公司 承包单位:江苏省钟星消防工程有限公司 监理单位 (章):浙江大成项目管理有限公司 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况: 工程名称:苏州工业园区B21(苏州欧华中心)项目 工程地址:苏州工业园区星都街以东、苏州大道西以南

建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计有限公司 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:江苏省钟星消防工程有限公司 建设规模:规划用地面积8491.65㎡,总建筑面积约97216.76㎡,其中地下室18919.95㎡,地上78296.81㎡,地上地下3层,地上36层。 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、喷淋系统 3. 气体灭火系统 4、灭火器配置设计 5.消防电气系统 6、防、排烟系统 7、防排烟控制系统 8、火灾自动报警及消防联动系统 9、防火门、防火卷帘 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程周围的市政道路已有市政给水管网,室外消防管道由市政给水管两路供水,且在区块内成环。室外消火栓从环网上接出,消火栓间距不大于120米,并结合消防水泵接合器的布置进

行设置。系统分两区设置,低区为地下3层至10层,高区为17层至36层。低区消火栓系统由消防水池-低区消火栓泵-低区高位水箱供水。由于功能影响,地下室至4层的消火栓管网单独成环,并由消火栓泵两路减压供水,5至16层管网则由消火栓本两路供水。地下水泵房内设置540T消防水池一座(分两格,供消火栓和喷淋系统用水);XBD12.0/45-75-HY(Q=45/L H=120m N=75Kw)消火栓泵两台,一用一备;21层避难层内设置60T高位水箱一只,最低水位86.40,管网最不利点消火栓高度为66.50,高差大于0.15MPa,满足规范要求。低区消火栓系统在室外设置SQS100消防水泵接合器三套。高区消火栓系统由低区消火栓泵(低区高位水箱)-高区消火栓泵-屋顶消防水箱接力供水。依据功能,17至20层的消火栓管网单独成环,由高区消火栓泵两路减压供水;22至36层管网则由高区消火栓泵两路供水。系统在避难层设XBD1.05/40-75-HY(Q=40/L H=105m N=75Kw)消火栓泵两台(一用一备),由低区消火栓管网和低区高位水箱两路供水。本工程的消火栓箱内均设置消火栓按钮,作为火灾时发出报警信号的开关。为防止栓口动压过高,6层至11层、21层~30层的消火栓均采用减压稳压消火栓,栓口设定压力为0.35MPa。本工程中所有消火栓箱内均设消防水喉。由流量开关或压力开关直接连锁自动启动消火栓泵,泵房设就地手动启泵。 2.喷淋系统