近年来,多次发生由于发电机变压器组高压侧断路器一相拉不开,高压侧单相电流通过变压器耦合使发电机非全相运行,在发电机回路产生较大的负序电流,造成发电机转子严重烧坏的事故。为此,不管发电厂电气主接线采用哪种形式,也不管发电机变压器组高压断路器采用哪种类型,根据DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,按照发电机变压器组保护双重化和近后备保护配置原则,在大型单元机组发电机变压器组保护中均配置了失灵保护。当发电机变压器组高压侧断路器非全相运行时,失灵保护动作,跳开母联(或分段)断路器及发电机变压器组高压侧断路器所连接母线上的所有元件或与之相关的元件,保护发电机的安全。

1发电机变压器组失灵保护存在的问题

1.1失灵保护的复合电压闭锁问题

早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。后经改造,在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,但是随着机组单机容量的增大,负序电流对发电机转子的危害加剧,要求在发电机变压器组高压侧断路器非全相运行时,尽快解除复合电压闭锁,并且解除发电机变压器组失灵保护复合电压闭锁的逻辑关系要求。此项要求在新式的微机失灵保护装置中可以很容易满足,但在早期的失灵保护中很难满足,而对早期失灵保护的改造也确非易事。

1.2失灵保护装置启动判据及逻辑关系问题

早期的失灵保护装置启动判据是“断路器保护动作”和“相电流”组成的“与逻辑”,动作是经过一定延时后(时限大于断路器的跳闸时间与保护装置的返回时间之和再加裕度时间),以较短时间跳开母联(或分段)断路器,再经一时限跳开所连接母线上的所有有源元件或跳开与之相关的元件,而按照《“防止电力生

产重大事故的25项重点要求”继电保护实施细则》(简称《继电保护细则》)的要求,发电机变压器组失灵保护启动后首先再跳本断路器一次,所以,早期的失灵保护不能满足此反措要求。

2发电机变压器组失灵保护分析

2.1失灵保护复合电压闭锁元件

复合电压闭锁可防止发电机变压器组断路器失灵保护误动作。但在发电机变压器组某些类型故障时,可能不能引起复合电压动作,比如系统母线电压变化不大,电压元件没有反应;或非电量保护动作(如绕组温度高)等,复合电压闭锁发挥不了闭锁作用,反而造成失灵保护拒动。

由于失灵保护接线的改进及微机保护装置的应用,已经取消利用母线复合电压作为发电机变压器组失灵保护故障判别元件,而改用负序电流或零序电流或相电流作为故障判别元件。因此,对新建电厂的发电机变压器组失灵保护采用微机保护装置,建议取消发电机变压器组失灵保护的复合电压闭锁;同时,应在失灵

保护出口回路增加延时,延时时间应稍大于断路器的跳闸时间与保护装置的返回时间加裕度时间之和,以防止某些情况下失灵保护误动作。

如果不能取消复合电压回路,不管发电机变压器组高压断路器是三相操作机构还是分相操作机构,应借助微机保护装置,通过软件或硬件改造,按照《继电保护细则》之发电机变压器组失灵保护逻辑要求执行。如果不能借助微机装置实现整改的,应专门采取切实有效的措施,防止保护误动或拒动。

如果复合电压闭锁装设在各元件的出口跳闸回路中,解除发电机变压器组失灵保护复合电压闭锁很容易,仅对发电机变压器组出口回路改造即可实现;但是如果复合电压闭锁装设在失灵保护控制回路中,解除复合电压闭锁就很困难,需专门利用失灵保护全部定检时间进行保护改造或升级来解决此问题。

2.2失灵保护判别元件

早期的发电机变压器组断路器失灵保护判别元件多采用相电流元件,较难选择电流元件的合适定值。

定值较大,在某些故障,如匝间短路时,可能不能保证电流元件的动作,也即断路器三相失灵时,判别回路不能启动,失灵保护拒动;而降低定值,仍难保证任何故障时的灵敏度。如果发电机变压器组断路器采用分相操作的断路器,采用零序电流继电器作判别元件,零序电流的灵敏度无问题,能保证失灵保护的可靠启动,但如果分相操作断路器三相失灵时,零序电流判别回路将不能启动,失灵保护将拒动。因此,对早期的发电机变压器组断路器不管采用三相还是分相操作机构,也不管采用哪种失灵保护判别元件,都应按照《继电保护细则》对发电机变压器组失灵保护的逻辑要求进行改造。

早期失灵保护判别元件没有断路器非全相判别元件,发电机变压器组失灵保护逻辑增加了断路器非全相判别元件,非全相判别元件由断路器3个合闸位置继电器HWJa,HWJb,HWJC并联和3个跳闸位置继电器TWJa,TWJb,TWJc并联再串联组成,对采用分相操作的发电机变压器组断路器,发电机变压器组保护设置

了断路器非全相保护,非全相保护和失灵保护可以共用一套非全相判别元件。

2.3失灵保护启动元件

失灵保护由故障元件的保护动作触点启动,其起动方式可分为按相启动和三相启动,发电机变压器组保护起动方式为三相启动。

发电机变压器组保护中启动失灵的保护一般分下列3种情况。

2.3.1所有启动全跳的保护都启动失灵保护

全跳是指跳发电机变压器组高压侧断路器、跳厂变分支断路器、跳灭磁断路器。全跳的保护如发电机变压器组(发电机、变压器)差动保护、匝间保护、失磁保护、定子接地保护等。手动跳开发电机变压器组高压侧断路器单相失灵时,可以依靠主变压器零序保护或发电机定子负序保护来启动失灵保护;发生单相接地时,可以依靠差动保护、主变压器零序保护来启动失灵保护;两相短路时,可以依靠发电机定子负序保护来启动失灵保护;同时,应防止某些故障情况下,由

于失灵保护和其它保护配合及开关跳闸时间逻辑不合理而造成失灵保护误动作事故的发生。

所有启动全跳的保护都启动失灵保护,可以弥补有些情况下有关保护的元件灵敏度不足、失灵保护未发挥作用的缺陷。

手动跳开发电机变压器组高压侧断路器三相失灵时,可以依靠倒母线方法处理事故。

2.3.2部分保护启动失灵保护,瓦斯保护不启动

失灵保护

按照技术规程规定,不允许瓦斯保护启动失灵保护。要保证变压器瓦斯保护不启动失灵保护,可使变压器瓦斯保护单独启动一出口中间继电器,接至操作箱的手跳端子,而手跳不起动失灵保护。

在瓦斯保护尚未分开单独出口时,若断路器失灵保护采用微机型装置(如许昌继电器厂设计的WMH-800系列),电流判别及失灵计时均在一个装置内(新设计的3/2接线的厂站一般用此类装置),由于它们之间不采用接点联系,不存在电流继电器接点粘连的问

题,失灵保护的安全性还是有保证的。实际上,现在保护装置都采用微机型失灵保护装置,可以考虑让变压器瓦斯保护启动失灵保护。如果使用电磁型电流继电器作为判别元件,而瓦斯保护又未分开出口时(如阿继厂设计的PFH系列),则非常容易误启动失灵保护,因此不能用电磁型电流继电器作为判别元件启动失灵保护。

2.3.3热工保护(如断水保护)单独启动失灵保护,

或者通过逆功率保护启动失灵保护

发电机变压器组高压侧断路器为分相操作断路器时,热工保护可以直接启动失灵保护,也可以由逆功率保护启动失灵。失灵保护判别回路采用2个零序电流继电器串联,构成并解除电压闭锁,零序电流按照躲过正常运行时的不平衡电流整定。发电机变压器组高压侧断路器为三相操作断路器时,热工保护不宜直接启动失灵保护,宜由逆功率保护启动失灵。这时,失灵保护判别回路由2组相电流元件构成,每相用2个独立的静态电流继电器,其接点串联后,三相并联

作为判别元件。如采用微机型失灵启动装置时,可仅用1组电流元件,相电流元件的定值,可按较低定值整定,以提高灵敏度。

2.4失灵保护跳闸动作

对于一个半断路器接线的失灵保护,失灵保护启动后,首先瞬时重跳本断路器1次,再经电流元件判别后,经一段延时,最后跳开相邻的断路器,并三相再跳本断路器1次。

对于分段单母线及双母线,早期的发电机变压器组失灵保护动作先跳开分段或母联断路器,并闭锁会误动的平行线保护,然后再断开其它相关的断路器;跳开分段或母联断路器的时间一般为0.15s,断开其它相关的断路器的时间一般为0.3s,这不符合《继电保护细则》对发电机变压器组失灵保护动作跳闸逻辑要求。如果进行改造,要求失灵保护启动后,首先瞬时重跳本断路器1次,可以通过在发电机变压器组失灵保护出口跳闸回路引出一路,瞬时跳闸。

2.5其它需要说明的要点

对于双母线接线的失灵保护,发电机变压器组失灵保护的启动、跳闸回路均应经电压切换继电器触点控制,接入相电流元件的电流互感器,不应与其它电流互感器再并接,否则应防止并联电流互感器汲出电流的影响,失灵保护动作跳开断路器的同时,应闭锁母线重合闸,失灵保护应按断路器设置。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

第八章发电机-变压器保护举例

第八章发电机-变压器保护举例 本章以RCS-985发电机-变压器组成套保护装置为例。 第一节保护典型配置 一、概述 RCS-985采用了高性能数字信号处理器DSP芯片为基础的硬件系统,并配以32位CPU用作辅助功能处理。是真正的数字式发电机变压器保护装置。 RCS-985为数字式发电机变压器保护装置,适用于大型汽轮发电机、水轮发电机、燃汽轮发电机、抽水蓄能机组等类型的发电机变压器组单元接线及其他机组接线方式,并能满足发电厂电气监控自动化系统的要求。 RCS-985提供一个发电机变压器单元所需要的全部电量保护,保护范围:主变压器、发电机、高厂变、励磁变(励磁机)。根据实际工程需要,配置相应的保护功能。 对于一个大型发-变组单元或一台大型发电机,配置两套RCS-985保护装置,可以实现主保护、异常运行保护、后备保护的全套双重化,操作回路和非电量保护装置独立组屏。两套RCS-985取不同组TA,主保护、后备保护共用一组TA,出口对应不同的跳闸线圈,因此,具有以下优点: (1)设计简洁,二次回路清晰; (2)运行方便,安全可靠,符合反措要求; (3)整定、调试和维护方便。 二、保护功能配置及典型配屏方案 RCS-985装置充分考虑大型发电机变压器组保护最大配置要求。包括了主变、发电机、高厂变、励磁变(励磁机)的全部保护功能。 1.典型配置方案 如图8-1所示发-变组单元,发-变组按三块屏配置,A、B屏配置两套RCS-985A,分别取自不同的TA,每套RCS-985A包括一个发-变组单元全部电量保护,C屏配置非电量保护装置。图中标出了接入A屏的TA 极性端,其他接入B屏的TA极性端与A屏定义相同。 本配置方案也适用于100MW及以上相同主接线的发-变组单元。图中为励磁机的主接线方式,配置方案也适用于励磁变的主接线方式。 2.配置说明 (1)差动保护配置说明 1)配置方案:对于300MW及以上机组,A、B屏均配置发-变组差动、主变差动、发电机差动、高厂变差动。 2)差动保护原理方案:对于发-变组差动、变压器差动、高厂变差动,需提供两种涌流判别原理,如二次谐波原理、波形判别原理等,一般一套装置中差动保护投二次谐波原理,另一套装置投波形判别原理。 发电机差动也具有两种不同原理的比率差动:比率差动、工频变化量差动。 (2)后备保护和异常运行保护配置说明 A、B屏均配置发-变组单元全部后备保护,各自使用不同的TA。 1)对于零序电流保护,如没有两组零序TA,则A屏接入零序TA,B屏可以采用套管自产零序电流。此方式两套零序电流保护范围有所区别,定值整定时需分别计算。 2)转子接地保护因两套保护之间相互影响,正常运行时只投入一套,需退出本屏装置运行时,切换至另一套转子接地保护。 3.外加20Hz电源定子接地保护配置 配置外加20Hz电源定子接地保护时,需配置20Hz电源、滤波器、中间变流器、分压电阻、负荷电阻附加设备,附加设备单独组成一块屏。 4. 电流互感器配置说明

配电变压器保护配置设计

配电变压器保护配置设计 摘要:文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较,提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性。 关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器 中图分类号:tm41文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2012)09-0278-01 变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。 一、配电变压器采用熔断器作为保护 熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。所以一般配电变压器容量在400kva以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。 使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最

小短路电流的容量关系。目前,户外跌落式熔断器分为50a、100a、200a三种型号,200a跌落式熔断器的开断容量上限是200mva,下限是20mva,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的1.5-2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段t接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。 二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护 负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5ka的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。配电变压器短路有单相、两相、三相短路,无论哪种故障,任意一相熔断后,撞针触发负荷开关的脱扣器,负荷开关三相联动,及时隔离故障点,防止缺相运行,顺序是先熔断熔丝,后断负荷开关。采用负荷开关加熔断器组合电器作为配电变压器保护,经济实用,既可以开断负荷电流,实现安全操作需要,还可以在10ms内开断短路电流,切除故障并限制短路电流,能够有效保护配电变压器短路故障。

发电机变压器组高压断路器失灵保护分析

发电机变压器组高压断路器失灵保护分析 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

发电机变压器组高压断路器失灵保护分析近年来,多次发生由于发电机变压器组高压侧断路器一相拉不开,高压侧单相电流通过变压器耦合使发电机非全相运行,在发电机回路产生较大的负序电流,造成发电机转子严重烧坏的事故。为此,不管发电厂电气主接线采用哪种形式,也不管发电机变压器组高压断路器采用哪种类型,根据DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,按照发电机变压器组保护双重化和近后备保护配置原则,在大型单元机组发电机变压器组保护中均配置了失灵保护。当发电机变压器组高压侧断路器非全相运行时,失灵保护动作,跳开母联(或分段)断路器及发电机变压器组高压侧断路器所连接母线上的所有元件或与之相关的元件,保护发电机的安全。 1发电机变压器组失灵保护存在的问题 1.1失灵保护的复合电压闭锁问题

早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。后经改造,在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,但是随着机组单机容量的增大,负序电流对发电机转子的危害加剧,要求在发电机变压器组高压侧断路器非全相运行时,尽快解除复合电压闭锁,并且解除发电机变压器组失灵保护复合电压闭锁的逻辑关系要求。此项要求在新式的微机失灵保护装置中可以很容易满足,但在早期的失灵保护中很难满足,而对早期失灵保护的改造也确非易事。 1.2失灵保护装置启动判据及逻辑关系问题 早期的失灵保护装置启动判据是“断路器保护动作”和“相电流”组成的“与逻辑”,动作是经过一定延时后(时限大于断路器的跳闸时间与保护装置的返回时间之和再加裕度时间),以较短时间跳开母联(或分段)断路器,再经一时限跳开所连接母线上的所有有源元件或跳开与之相关的元件,而按照《“防止电力生产重大事故的25项重点要求”继电保护实施细则》(简称《继电保护细则》)的要求,发电机变压器组失灵保护启动后首先再跳本断路器一次,所以,早期的失灵保护不能满足此反措要求。

220kV变压器断路器失灵保护技术原则(发文)

浙江省电力公司文件 浙电调〔2004〕462号 ________________________________________________ 关于下达《220kV变压器断路器 失灵保护技术原则》的通知 各市电力(业)局、各统调发电厂: 断路器失灵保护是电网的重要保护,在220kV及以上电压等级电网中,均配置了断路器失灵保护。目前我省220kV线路断路器失灵保护均投入运行,但220kV变压器断路器失灵保护未全部投入运行。为防止断路器拒动造成事故扩大或全站停电事故的发生,以及降低发电机非全相运行对发电机和电网的危害,根据原国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,调通中心制订了《220kV变压器断路器失灵保护技术原则(试行)》,通过近二年时间的试运行和多次修订、总结现场实施经验,现将

《220kV变压器断路器失灵保护技术原则》正式下发,凡我省220kV新建、扩建和技改等工程均应遵照执行。对已投产运行设备的220kV变压器断路器失灵保护改造和投跳按以下原则实施: 1.各单位应在2004年4月底前完成本单位220kV变压器断路器失灵保护改造方案及投跳计划的编制,并将改造方案(附简图)及投跳计划报送省调继电保护科。 2.对于符合技术原则要求的220kV变压器断路器失灵保护应在2004年6月底前全部投跳。投跳前应对变压器失灵保护进行一次全面检查和试验,并核对保护定值,确保失灵保护正确、可靠。 3.对于不符合技术原则要求的220kV变压器断路器失灵保护必须尽快落实资金进行改造,并要求在2004年12月底前完成并投跳。 4.各单位在220kV变压器断路器失灵保护投跳前,应及时将变压器保护整定单报送省调继保科备案,并得到省调调度员的许可后方可投入。 各单位在投入220kV变压器断路器失灵保护后,要进一步加强对失灵保护系统的运行维护和管理,提高失灵保护的正确动作率,防止失灵保护发生误动和拒动。

变压器差动保护误动分析及对策(一)

变压器差动保护误动分析及对策(一) 要:文章对微机型变压器差动保护动作的原因,从事件的形成以及保护的原理给予了详细地分析。对新建的、运行的或设备更新改造的发电厂和变电站的变压器差动保护误动提出了对策。 关键词:差动保护误动动作特性电流互感器 0引言 电力变压器是电力系统中最关键的主设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。作为主设备主保护的微机型纵联差动(简称纵差或差动)保护,虽然经过不断的改进,但是还存在一些误动作的情况,这将造成变压器的非正常停运,影响电力系统的发供电,甚至是造成系统振荡,对电力系统发供电的稳定运行是很不利的。因此对新建或设备更新改造的发电厂和变电站的变压器差动保护误动原因进行分析,并提出了防止变压器差动误动的对策。 1变压器差动保护 变压器差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过变压器各侧电流的向量和得到,在变压器正常运行或者保护区外部故障时,该差动电流近似为零,当出现保护区内故障时,该差动电流增大。现以双绕组变压器为例进行说明。

1.1比率差动保护的动作特性比率差动保护的动作特性见图1。当变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。 二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为变压器空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使变压器不误动,采用谐波制动原理。通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是变压器故障还是变压器空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。二次谐波制动比一般取0.12~0.18。对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。 1.2差动速断保护的作用差动速断保护是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。定值一般取(4~14)Ie。 2变压器差动保护误动作原因分析 根据变压器差动保护误动作可能性的大小,大致分为新建发电厂和变电站、运行中发电厂和变电站、设备更新改造的发电厂和变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是绝对相互区别,只是为了便于在分析问题时优先考虑现实问题。 2.1新建发电厂和变电站变压器差动保护误动作原因分析新建变电站的变压器差动保护误动作,在变压器差动保护误动作中占了较大的比

主变压器220kV断路器失灵保护的若干研究论述

主变压器220kV断路器失灵保护的若干研究论述 发表时间:2017-01-19T14:37:10.963Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:贺文强 [导读] 本文主要分析了主变压器220kv断路器失灵保护的有关问题,提出了新的接线方式下断路器失灵保护。(国大唐集团公司湖南华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司湖南冷水江市 4175OO) 摘要:本文主要分析了主变压器220kv断路器失灵保护的有关问题,提出了新的接线方式下断路器失灵保护,旨在给其失灵保护方面提供一定的参考和帮助,进而确保其安全运行,减少安全事故的产生。 关键词:主变压器;220kv;断路器;失灵保护 在现代高压以及超高压电网当中,断路器时令保护属于一种有效的保护手段获得了广泛的应用,实际上目的就是在线路或者是元件产生故障,故障电气设施保护动作发出跳闸指示,而断路设备拒动,而故障点无法被隔离的情况时设置的保护。实际上是通过故障设备保护动作信息和拒动设备电流信息组成辨识断路器失灵,可以及时的根除相关断路器,缩小停电的规模,进而确保总体电网安全稳定的运行。因此,下面将进一步研究论述主变压器220kv断路器失灵保护。 一、失灵保护的原理及启动逻辑 失灵保护通过保护动作和电流判断组成的启动回路和电压闭锁以及解锁和时间元件,还有跳闸出口回路构成。当前,使用的失灵保护判断条件是保护出口处的触点动作,同时经过这个断路器电流超出失灵保护电流,同时坚持一定时间,通常鉴定是275ms左右,就是断电设备失灵保护动作。 想要加强失灵保护的稳定性和有效性,对于启动和出口回路的地方添加并使用相应的手段。例如,RCS-902A保护可以添加零序启动和突变量启动元件,当作是失灵启动的主要条件。并且,母差失灵地方回路会按照对应断路设备上面的母线,再通过对应母线中符合电压封闭,第一时间延长跳母断路设备,第二时间延长对应母线上面全部的设施。例如,针对主变压器,220kv侧断路设备,失灵开启进入的过程中,一般会开放母差保护复合电压封锁。 二、主变压器220kv断路设备旁代运行过程中失灵保护回路 针对当前常用的接线方法,主变压设备常规运行过程中,断路设备失灵开始是利用主编保护柜上面非电量保护设备当中的非电量保护设备当中的失灵保护开启的,在主变压设备断路器由于故障旁代使用的过程中,旁路断路设备是属于主变高压侧断路设备运转,这个时候断路设备失灵开启是利用旁路保护柜上面的失灵保护设备完成的,真实的开启思维统一线路断路设备失灵开启逻辑,也就是保护动作的接线点加上故障电流的产生。上面所讲的开启思维当作线路断路设备失灵开启才能够达到运行的基本条件,但是旁路断路设备这个时候当作主变断路设备作用的过程中,就不符合相关规定的要求。 三、新的接线方式下断路设备失灵保护研究 主变压器其21TA接主变压器主保护I,其22TA接主保护Ⅱ以及失灵保护,在旁代运转过程中停止使用首套主变保护柜上面地保护,停止使用旁路保护柜上及失灵这两个保护,开启第二套主变柜上面的保护,也就是主保护Ⅱ和失灵保护,在旁代运行过程中,旁路短路设备2TA将其转变成主变Ⅱ和失灵保护。 在非电量非完全失灵保护设备的开接入量方面,应该添加一个切换的装置1CK,切换设备包含本侧及旁代这两个装置。在平时运转的过程中,将其切换到本侧,对应的1-3和5-7以及9-11链接,也就是将主变断路设备的跳合位节点接入保护设备。而在主变旁贷工作的时候,将开关切换成旁代,对应的2-4和6-8以及10-12链接,也就是将旁路设备的跳合位节点接通到保护设备中。 在平时运转的过程中,断路设备失灵开启回路上文已经说明。在旁代运行过程中,因为这个时候开启主变保护柜上面的失灵保护设备,这个时候启动思维依然是主变保护动作出口加上故障电流存在,还有短路设备超过一项依然在合闸的地方,符合相关规定。 如果采取这种接线模式运转,在主变第二套保护柜上面的主保护Ⅱ则应该将TA回路输送出三相均需引导到端子,同时和失灵设备TA回路链接,单钱部分厂家主保护TA回路其输送出的三相在设备当中结合之后由一根引线到端子。除此之外,依照反措,需要将主变差动保护回路全部TA接地点链接起来,在保护柜上面一点接地。如果这样的接线模式,由于主变差动保护回路当中高压旁边的TA回路,其串联链接的灵蛇保护设备TA回路,拓展了其概念。基于运行视角去看,旁代在运行的过程中,之前是停止使用第二套保护柜上面以及旁贷保护柜这两个保护,开启首套保护柜上面的保护以及旁代保护柜上面的失灵保护。如果采取这种链接方法,必须要停止使用首套保护柜上面以及旁路保护柜上面的失灵保护,开启第二套保护柜上面的保护,实际上也就是开启主Ⅱ和失灵保护。 四、结论 当前应用比较广泛的主变压器220kv侧断路设备失灵保护回路在旁代这种运行模式过程中还存在一定的问题,如果使用这种接线,在主变瓦斯这些非电气量保护动作之后,就会开启短路设备的失灵保护回路,并且没有办法解决变压设备断路器失灵保护由于跳闸回路符合电压封闭元件灵敏度不足的现象,也就是不符合相关规定。 在本文当中说明的新的接线模式,主变压设备220kv侧断路器失灵保护回路在常规运转模式下,不仅符合相关规定,并且在旁代运行模式下也符合有关规定。 结束语: 通过本文对主变压器220kv断路器失灵保护若干问题的进一步阐述,使我们了解到失灵保护属于大部分工作人员比较熟悉以及掌控的重点和难点。在220kv变电站高压侧故障主变压断路器失灵时,使用新的接入方式的断路失灵设备,能够防止对于主变压设备造成损害,降低负荷损失。并且,解决主变压设备存在的一系列问题。可以及时的根除相关断路器,缩小停电的规模,进而确保总体电网安全稳定的运行。因此,希望通过本文对主变压器220kv断路设备失灵保护的若干研究,能够给主变压设备220kv断路器失灵保护方面提供一定的参考和帮助,进而保证电网能够处于安全的运行状态。 参考文献: [1]贺春,李鑫.220kV主变压器高压侧断路器失灵保护的若干问题分析[J].电力系统保护与控制,2015,01:102-106. [2]毛洪国,支洪利.浅析220kV主变压器高压侧断路器启动失灵保护措施[J].环球市场信息导报,2014,04:65.

变压器励磁涌流引起的保护误动

摘要:电力系统中变压器存在励磁涌流,通过合理的调节补偿装置,防止变压器励磁涌流对差动继电器的影响。 关键词:励磁涌流;引起;保护误动 印江县供电局甘金桥水电站主变进行大修后空载试验,主变低压侧断路器合闸时,出现合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况。在认真检查变压器后,断路器还出现一合闸即跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的影响,差动保护的速饱和变流器差动线圈调整不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸,经过处理,故障消除。 1 励滋涌流 对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复的过程中,变压器可能产生很大的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个电流称之为励磁涌流。 产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱和和励磁阻抗的 大幅度降低。 2 励磁涌流的特点 励磁涌流数值很大,可达额定电流的6~8倍。 励磁涌流中含有大量的直流分量及高次谐波分量,其波形偏向时间轴一侧。 励磁涌流具有衰减特性,开始部分衰减得很快,一般经过0.5~1s后,其值通常不超过0.25~0.5倍的额定电流,对于大容量变压器,其全部衰减时间可能达到几十秒。

3 消除励磁涌流影响所采取的补偿措施 励磁涌流的产生会对变压器的差动保护造成误动作,从而使变压器空载合闸无法进行,为了消除励磁涌流对保护的影响,一般可以采用接入速饱和变流器的补偿措施。 3.1 接入速饱和变流器 接入速饱和变流器阻止励磁涌流传递到差动继电器中,如图1。当励磁涌流进入差动回路时,由于速饱和变流器的铁芯具有极易饱和的特性,其中很大的非周期分量使速饱和变流器的铁芯迅速严重饱和,励磁阻抗锐减,使得励磁涌流中几乎全部非周期分量及部分周期分量电流从速饱和变流器的一次侧绕组通过,变换到二次侧绕组的电流就很小,差动保护就不会动作。只要合理调节速饱和变流器一二次侧绕组匝数,就可以更好的消除励磁涌流对差动保护的影响。 图1 接入速饱和变流器

发电机变压器组保护整定

1、原始资料 某发电厂要扩建一个新厂,安装两台发电机变压器组,主接线如图(a)所示。 已知参数如下: (1)发电机 e P =200MW ,cos ?=0.85,e U ==15.75kV ,195%d x =,' 24%d x =,'' 14.5%d x =;变压器e S =240MV A ,d U =0.105,接线Y ?-11,分接头 1212 2.5%15.75kV ±?,分级绝缘。 (2)相间短路后备保护范围末端两相短路时,流经发电机的最小短路电流为14900A 。 (3)110kV 母线上出线后备保护动作时间为6s 。出线的零序后备保护最大动作电流为3250A ,最大动作时间为5s 。在最大运行方式下,出线的零序后备保护范围末端接地短路时流经变压器的零序电流为620A ,故障线路上的零序电流为903A 。在最小运行方式下,出线末端金属接地短路时,流经变压器的最小零序电流为1100A 。 (3)保护设计所需的最大三相短路电流的计算结果如图(b)、(c)所示。它们是归算到115kV 的安数(括号内为最小三相短路电流值)。 (a )主接线图

(b)110kV母线短路时,短路电流分布图: (c)15.75kV母线短路时,短路电流分布图 2、设计内容 ⑴、发电机变压器组的保护方式 发电机变压器组的容量为200MW,发电机与变压器之间无短路器,因此,除发电机变压器组需装设公用纵差动保护外,发电机、变压器均装设单独的纵差动保护。按照保护安装设规程,需安装的保护如下: ①、发电机变压器组:纵差动保护 ②、发电机:a、纵差动保护 b、定子接地保护(零序电压保护) c、定子绕组匝间短路保护 d、定子绕组过电压保护 e、相间短路的后备保护(负序过电流保护+低电压起动保护)

变压器和发电机的保护

对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 变压器保护配备一般根据变压器的容量和电压等级。小型变压器配过流和速断保护就够了,甚至可以用熔断器保护;中型变压器(1250kVA以上)可以再加上瓦斯保护;更大的变压器(如6300kVA以上)一般应再配备差动保护。 变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变 压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护: 相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作时限按电流保护的阶梯形原则来整定,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用过流保护、复合电压起动过电流保护或负序电流单相低电压保护等。

配电变压器的熔断器保护

配电变压器的熔断器保护 摘要:分析了限流熔断器和负荷开关—熔断器组合电器在环网供电单元和预装式变电站中的应用形式与特点,介绍了熔断器选择的基本原则。1 前言配电变压器的过流保护有两种途径:一种是利用断路器;另一种是利用熔断器。用熔断器保护配电变压器不仅结构简单、成本低,而且比断路器保护更有效。短路试验结果表明,当变压器内部发生故障时,为避免油箱爆炸,必须在20ms内切除短路故障[1]。限流熔断器可在10ms内切除短路故障,而断路器一般需要三周波(60ms)切除短路故障。断路器全开断时间由三部分组成:继电保护动作时间、断路器固有动作时间和燃弧时间。欧洲一些电力公司的实践说明了这一点。德国R WE电力公司在配电网中使用的41000台变压器,均采用高压熔断器保护,1987年其变压器发生故障87起,仅出现一次箱体炸开。法国电力公司曾于1960年~1970年做了取消熔断器保护的尝试,使用的7500台变压器在10年中发生500起故障,其中有50起箱体炸开。在1991年国际配电网会议(CIRED)上,比利时也提供了有力证据。比利时对,万台变压器观察10年以上,其中97%的变压器通过熔断器保护,3%的变压器通过断路器保护,在整个期间,没有出现一次箱体炸裂。近年来,熔断器保护在一些新型变配电设备中得到广泛应用。2 配电变压器熔断器保护的形式长期以来,在我国的配电网中,小容量配电变压器(一般在630kVA以下)大都采用熔断器保护。户外315kVA及以下配电变压器采用跌落式熔断器(RW系列);户内630kvA用以下配电变压器采用RN系列限流熔断器。近年来,环网供电单元和预装式变电站(组合式变压器)在我国的配电网中应用日益增多。这两种类型的变配电设备大都采用限流熔断器来保护配电变压器。2.1 环网供电单元环网供电单元常用于环网供电系统,它一般至少由三个间隔组成,即两个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔,其主接线如图1所示。它有两个环缆进出间隔(负荷开关柜),一个变压器回路间隔(负荷开关—熔断器组合电器柜)。环缆进出间隔采用电缆进线,是受电柜。它安装有三工位(合—分—接地)负荷开关,一旦供电线路出现故障时,进出环网间隔可及时切除故障线路,并迅速接通另一正常线路,恢复系统供电。变压器回路间隔对所接变压器起控制和保护作用。利用负荷开关一熔断器组合电器保护变压器可以限制短路电流,并快速切除变压器内部短路故障,使变压器得到更为经济有效的保护。

(完整版)电力变压器保护复习题

第六章、电力变压器保护 一. 单一选择题 1.Y/△-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,Y、△侧二次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件可采用()方式经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A-I B与I a;(B) I a-Ib与I A;(C)I A-I C与I a;(D)I B-I C与I B 。 答案:C 2.运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行()。 (A)进行注油和滤油时;(B)变压器中性点不接地运行时;(C)变压器轻瓦斯保护动(D)差动保护改定值后。 答案: A 3.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时()。 (A)整套保护就不起作用;(B)仅失去低压闭锁功能;(C)失去复合电压闭锁功能;(D)保护不受影响。 答案:C 4.变压器差动保护在外部短路故障切除后随即误动,原因可能是()。 (A)整定错误;(B)TA二次接线错误两侧;(C)TA二次回路时间常数相差太大;(D)电压闭锁回路失灵。 答案:C 5.关于TA饱和对变压器差动保护的影响,以下哪种说法正确。() (A)由于差动保护具有良好的制动特性;(B)区外故障时没有影响由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护有良好制动特性,对区内、区外故障均无影响。答案:C 6.变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是()。 (A)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,不必考虑三次谐波及零序电流不平衡;(B)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流;(C)调整差动保护各侧电流的幅值。 答案:B 7.变压器中性点间隙接地保护是由()。 (A)零序电压继电器构成,带0.5S时限;(B)零序电压继电器构成,不带时限;(C)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成不带时限;(D)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成,带0.5S时限。 答案:D 8.谐波制动的变压器差动保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 (A)提高保护动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于互感器的饱和产生的高次谐波量增加,导致差动元件拒动;(C)保护设置双重化,互为备用;(D)以上三种情况以外的。 答案:B 9.如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护()变压器恢

变压器差动保护误动原因分析

变压器差动保护误动原因分析 前言国内35kv及以下的变电所中,普遍采用的保护是以分立式继电器构成的。其最大的特点是二次回路构成简单、直观明了、经济、可靠。当电力系统发生故障时,就会伴随着电流突增、电压突降以及电流与电压间相位差角发生变化,这些基本特点就构成了各种不同原理的继电保护装置[1]。作为变压器主保护的纵联差动(简称差动)保护,正确动作率始终在50%一60%徘徊,这对变压器的安全和系统的稳定运行很不利。造成“原因不明”的变压器不正确动作是多方面的,设计研究、制造、安装调试和运行维护部门都有或多或少的责任,虽然实际工作中各个相关的制造厂家都在不断的改进技术提高动作的可靠性,但是变压器差动误动事例仍然为数不少[2]。本文的目的在于总结自己的经验并与同行交流讨论,共同为提高变压器差动保护装置运行水平而努力。 2 差动保护误动的原因分析 2.1 励磁涌流引起变压器差动保护误动 变压器励磁涌流的特点是正常运行情况下其值很小,一般不超过变压器额定电流的3%一5%,变压器工作在磁通的线性段OS,如图1。铁芯未饱和,其相对导磁率μ很大,变压器绕组的励磁电感也很大。当发生外部短路时,由于电压下降,励磁电流更小,因此这些情况下对励磁电流的影响一般可以不考虑[3]。 图1 Φ= f (I) 和 u = f (I) 的关系曲线 当变压器空投或故障切除后电压恢复时,由于变压器铁心中的磁通急剧增大,使铁心瞬间饱和, 相对导磁率接近1,变压器绕组电感降低,伴随出现数值很大的励磁涌流,包含有很大成分的非周期分量和高次谐波分量,并以二次谐波为主,其数值可以达到额定电流的6~8倍以上,出现尖顶形状的励磁涌流,如图2,在起始瞬间励磁涌流衰减很快,对于一般中小型变压器,经0.5 ~1s后,其值不超过额定电流的0.25~0.5倍,大型变压器励磁涌流的衰减速度较慢,衰减到上述值要2~3s,既变压器的容量越大衰减越慢,同时励磁涌流波形出现间断,有间断角,此电流流入差动继电器,可能引起保护装置误动[4]。 浪涌电流和变压器的激磁涌流一样,只流过变压器一侧,在变压器空投合闸或切除外部短路的电压恢复过程中,全部激磁涌流都将流入差动回路,势必造成变压器差动保护的误动作。且在一台变压器产生激磁涌流的同时,与其并联运行的变

水电站发电机变压器保护原理及继电保护方式

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7813200858.html, 水电站发电机变压器保护原理及继电保护方式 作者:张伟周桂林 来源:《科学与财富》2018年第09期 摘要:在水电站发电机变压器中安装继电保护装置,可以保障变压器的稳定运行,使水电站为用户提供可靠的电力。基于此,笔者从水电站发电机变压器的保护原理入手,根据继电保护的原则以及变压器常见的多种故障,对变压器的继电保护方式进行了分析,变压器主要包括短路故障的主保护、后备保护以及接地故障的保护这三种继电保护方式,从整体上保障了变压器的稳定运行,有助于水电站的长久运行。 关键词:水电站;变压器;继电保护 前言:在水电站发电机变压器的正常运行中,难免会产生一些故障,对电力系统的稳定运行造成不利影响。为了解决这一问题,大部分水电站都会采用继电保护方式对变压器进行保护,避免变压器故障的影响范围进一步扩大。而且继电保护装置可以及时提醒水电站的运维人员排除变压器故障,从而保障电力系统的稳定运行。因此,对于水电站发电机变压器保护原理及继电保护方式分析具有一定的实践意义。 1.水电站发电机变压器保护原理 1.1定子接地继电保护原理 当水电站发电机变压器内部的定子出现单相接地现象的时候,会导致匝间短路、相间短路以及接地短路,对变压器的正常运行造成不利影响,从而危害到整个电力系统。因此,水电站需要对变压器进行保护,通常是在变压器定子的中性点配备高阻,对暂态过电压进行控制,为变压器提供全面的保护。如果在继电保护的过程中,变压器出现了其他故障,则继电保护装置会自动跳闸,从根本上保护变压器。 1.2变压器继电保护装置 对于水电站发电机而言,主要涉及到主变压器以及厂用变压器这两种变压器,主变压器应用的继电保护装置包括差动装置、重瓦斯装置以及零序装置等,在变压器运行时,技术人员需要根据发电机以及变压器的实际运行状况,选择适当的零序过电流加入到继电保护装置中,实现变压器的保护;厂用变压器应用的继电保护装置主要是在开关柜中安装保护装置。;两种变压器的继电保护装置通过工控机进行连接,使变压器的接线更为简便,有助于继电装置的管理以及维护[1]。

10kV配电变压器保护配置及应用

浅析10kV配电变压器保护配置及应用摘要:10kv配电变压器是发电厂电能和用户用电之间的一个非常重要的降压设备,它的运行质量直接影响着整个电网的运行效率及可靠性,所以保证10kv电网配电变压器的正常高效运行是我们一直追求的目标。本文将对10kv电网配电变压器保护配置的选择及其合理性的应用做一些分析讨论。 关键词:10kv电网配电变压器;保护配置选择;断路器 abstract: 10 kv power distribution transformer is electric energy and power users electricity of a very important between the antihypertensive equipment, its operation quality directly influences the whole operation efficiency and reliability of power network, so that 10 kv power grid of distribution transformer normal efficient operation is always our pursuit of the goal. this paper will be to 10 kv power distribution transformer protection selection and configuration of the reasonable application do some analysis discussed. keywords: 10 kv power grid power distribution transformer;protection configuration choice; circuit breaker 中图分类号:tm6文献标识码:a 文章编号: 1.引言 在我国,从电厂发电机出来的电压经过变压之后成为几类标准

发电机变压器组高压断路器失灵保护分析(正式)_1

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 发电机变压器组高压断路器失灵保护分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6654-33 发电机变压器组高压断路器失灵保 护分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 近年来,多次发生由于发电机变压器组高压侧断路器一相拉不开,高压侧单相电流通过变压器耦合使发电机非全相运行,在发电机回路产生较大的负序电流,造成发电机转子严重烧坏的事故。为此,不管发电厂电气主接线采用哪种形式,也不管发电机变压器组高压断路器采用哪种类型,根据DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,按照发电机变压器组保护双重化和近后备保护配置原则,在大型单元机组发电机变压器组保护中均配置了失灵保护。当发电机变压器组高压侧断路器非全相运行时,失灵保护动作,跳开母联(或分段)断路器及发电机变压器组高压侧断路器所连接母线上的所有元件或与之相关的元件,保护发电机的安全。

变压器保护误动分析

变压器保护误动分析

浅谈变压器励磁涌流引起的保护误动 印江县供电局甘金桥水电站主变进行大修后 空载试验,主变低压侧断路器合闸时,出现合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况。在认真检查变压器后,断路器还出现一合闸即跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的影响,差动保护的速饱和变流器差动线圈调整不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸,经过处理,故障消除。 1 励滋涌流 对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复的过程中,变压器可能产生很大的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个电流称之为励磁涌流。 产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱 和和励磁阻抗的大幅度降低。 2 励磁涌流的特点 励磁涌流数值很大,可达额定电流的6~8倍。

励磁涌流中含有大量的直流分量及高次谐波 分量,其波形偏向时间轴一侧。 励磁涌流具有衰减特性,开始部分衰减得很快,一般经过0.5~1s后,其值通常不超过0.25~0.5倍的额定电流,对于大容量变压器,其全部衰减时间可能达到几十秒。 3 消除励磁涌流影响所采取的补偿措施 励磁涌流的产生会对变压器的差动保护造成 误动作,从而使变压器空载合闸无法进行,为了消除励磁涌流对保护的影响,一般可以采用接入速饱和变流器的补偿措施。 3.1 接入速饱和变流器 接入速饱和变流器阻止励磁涌流传递到差动 继电器中,如图1。当励磁涌流进入差动回路时,由于速饱和变流器的铁芯具有极易饱和的特性,其中很大的非周期分量使速饱和变流器的铁芯 迅速严重饱和,励磁阻抗锐减,使得励磁涌流中几乎全部非周期分量及部分周期分量电流从速 饱和变流器的一次侧绕组通过,变换到二次侧绕组的电流就很小,差动保护就不会动作。只要合

发电机、变压器保护试题范文

一、填空题 1、发电机在(定子绕组机端)发生单相接地时,机端零序电压为相电压,在(定子绕组中性点处)发生单相接地时,机端零序电压为零。 2、发电机单相接地时,较大的接地电流能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的(绝缘和定子铁芯)烧坏,也容易发展成为危害更大的定子绕组相间或(匝间短路),因此,发电机应装设定子绕组单相接地保护。 3、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护不能作为(100%定子接地)保护,有死区。 4、发电机励磁回路接地保护,分为(一点接地)保护和(两点接地)保护。 5、当发电机带有不对称负荷或系统中发生不对称故障时,在定子绕组中将有(负序电流),在发电机中产生(反向)的旋转磁场,于是在转子中产生倍频电流,引起附加损耗,导致转子过热。 6、发电机在电力系统发生不对称短路时,在(转子)中就会感应出(100Hz)电流。 7、在变压器瓦斯保护中,轻瓦斯保护动作于(信号),重瓦斯保护动作于(跳闸)。 8、变压器中性点间隙接地的接地保护采用(零序电流继电器)与(零序电压继电器)并联方式构成,带有0.5s 的时限。 9、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应(不对称)短路故障,正序电压反应(对称)短路故障。 10、变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当(90α=?)时,不产生励磁涌流;当(0α=?)时,合闸磁通由零增至2m φ,励磁涌流最大。 二、选择题 1、发电机解列的含义是(B)。 A :断开发电机断路器、灭磁、甩负荷 B:断开发电机断路器、甩负荷 C:断开发电机断路器、灭磁 2、发电机出口发生三相短路时的输出功率为(C)。 A :额定功率 B :功率极限 C :零 3、发电机装设纵联差动保护,它作为(C)保护。 A :定子绕组的匝间短路 B :定子绕组的相间短路 C :定子绕组及其引出线的相间短路