文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架拆除施工组织方案

外脚手架拆除施工组织方案

外脚手架拆除施工组织方案
外脚手架拆除施工组织方案

融科?东南海XH-6#?8#栋建安工程落地外脚手架拆除施工方案

编制人:____________________

审核人:_____________________

审批人:_____________________

国都建设(集团)有限公司

2010年08月10日

目录

-、工程概况................................ -1 -

—、编制依据.............................. -1 -

三、材料................................ -1 -

四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施............... -2 -

1. 拆除准备工作............................ -2 -

2. 外架拆除要点与施工步骤......................... -2 -

2、外架拆除安全措施.......................... -4 -

附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ................ -6 -

一、工程概况

本工程位于长沙市雨花区井塘村,南临香樟路,西临长沙市民政学院及北冲水库,东临湖南省冶金材料研究所;地下一层,地上三十四层;普通剪力墙结构;即将拆除的外脚手架系扣件式双排钢管脚手架,6#楼搭设时总长度约85m 总宽度约39m搭设时高度24.5m; 7#楼搭设时总长度约88m总宽度约33m,搭设时高度20.5m; 8#楼搭设时总长度约83m总宽度约31m搭设时高度24m

根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。

二、编制依据

1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。

2、施工图纸

3、本工程采用的规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》

《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300-88》

《建筑施工高处作业安全技术规程JG80- 99》

《建筑施工安全检验标准JGJ59- 99》

三、材料

1、钢管采用外径48mm壁厚3.0mm的焊接钢管。

2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。

3、小横杆的钢管长度为2.3米。

4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施

1.拆除准备工作

1 )脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆),建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时,方可进行拆除。

2)脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,拆除人员必须先熟悉现

场,了解四周环境,先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。

3)应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净,以防坠落伤人。

4)组织拆除人员做好安全技术交底,并有交底接受人签字,对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具,配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多,并随时运到地面,堆放整齐。

5)拆除人员必须是专职架子工,持有特殊工种操作证方可参加作业。

6)具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。

2.外架拆除要点与施工步骤

按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体;拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。

拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

脚手架拆除一般顺序为:安全密目网-挡脚板-脚手片-连墙杆-拉杆-剪

刀撑T搁栅T大横杆T小横杆T立杆T木板

①划出工作区标志,周围必须设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人监护和指

挥,严禁非作业人员入内。

②工人作业前必须对个人防护用品进行检查合格后,方可投入使用。检查使用的工具是否牢固,防止掉落伤人。高空或悬空作业必须戴好安全帽和系好安全带。

③严格遵守拆除顺序,由上而下,后装者先拆,先装者后拆,一般是先拆栏杆、脚手架、剪刀撑,而后拆横杆、立杆等。严禁上下交叉作业。

④拆立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大模杆、斜撑、剪刀撑时, 应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

⑤统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

⑥材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。拆下的材料严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件等要集中回收处理。

⑦在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。作业人员在离场前必须对自己或相邻人员拆除的脚手架进行检查, 对松动的架子必须进行善后处理方可离开。

⑧拆除时,所拆除的材料或构件若需垂直运输时,必须对所吊运的材料或构件进

行捆绑牢固好后方可进行吊运。吊运时不得伤及他人或破坏建筑物、公共财物。

2、外架拆除安全措施

①外架拆除上岗人员必须持有特种待业上岗证。拆除脚手架必须认真向操作人员进行安全技术交底。班组长必须将脚手架拆除的相关安全技术要求对作业

人员交接清楚。

②严禁酒后、带病或穿拖鞋或硬底鞋上岗操作。

③拆除外架应在白天进行,并做好区域维护工作,在通道明显的地方挂好警示牌并由专人监督。在整个拆除作业过程中,项目安全员应切实作好现场巡查工作,在主要通道处设置警戒区,安排警戒员一名巡视,确保拆除作业顺利进行。

④拆除外架首先拆除所有竹夹板及安全网,然后自上而下拆除,拆除时,先拆横杆,然后再拆除立杆,不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除。一般不允许分段、分立面拆除,如因施工需要必须分立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设边墙点和横向水平支撑。拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

⑤凡已松动的钢管、扣件应及时拆除运走.

⑥拆除下的钢管严禁向楼下抛投,应逐层向下传递。

⑦拆除时应四周同时进行,禁止单面拆除后再拆另一面。

⑧工人在架上作业时,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物;严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

⑨在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件;确因需要拆除时,必须经技术主管同意,采取相应补救措施。

⑩拆除下的所有周转材料应分类堆放整齐。在进库存放以前逐件检查,有

变形和损伤的部件应剔出修理,漆皮脱落者应重新由漆。

⑩如遇大风、大雨等恶劣天气,应立即停止作业,并注意保护脚手架,必要时加强与墙体的连接,确保牢靠。

附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分)

第1条拆除脚手架必须根据专项施工方案施工,操作人员必须经专业训练,考核合格后发给操作证,持证上岗操作。

第2条拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时,必须有专人看管, 周围应设围栏或警戒标志,非工作人员不得人内。拆除连墙点前应先进行检查,采取加固措施后,按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时交叉作业。

第3条拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。

第4条拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料,严禁往下抛掷。

第5条拆除的外脚手架组件必须分类、码堆、堆放整齐,不得杂乱无章。若不能及时运走,还要预留出足够的空地予以堆放。

脚手架拆除专项施工方案

佳源都市南区工程 脚 手 架 拆 除 专 项 方 案 南通八建集团有限公司 2017年6月15日 佳源都市南区工程 脚手架拆除专项施工方案

一、工程概况: 佳源都市南区一期工程位于南通市通州区金沙镇新金西路北侧、毓秀山路东侧,一标段总建筑面积20510.42平方米,工程造价3691.8756万元,二标段总建筑面积30492.22平方米,工程造价6318.7266万元,合同开工日期2016年09月18日,竣工日期2018年09月14日,合同工期727日历天。该工程由南通力顺置业有限公司投资开发,江苏省苏通建工项目管理有限公司监理,南通八建集团有限公司总承包。 本项目为群体建筑,共涵盖六栋高层住宅(4栋9层住宅和2栋18层住宅)、一栋2层商业建筑及周边地下车库。住宅部分除7#、12#楼(主体18层,高度为56.30米)外,其余各楼为主体9层,高度为26.63米;所有建筑均采用框架—剪力墙结构。 为了不影响佳源都市南区一期一标段合同节点进度计划,现将搭设的外脚手架进行拆除,为确保施工顺利进行,特制订如下脚手架拆除方案。 二、编制依据: 1、《佳源都市南区一期工程施工图》及施工组织设计 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011 3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59—2011 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80—2016 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720—2011 7、《建设工程安全生产管理条例》

三、施工工艺技术: 脚手架拆除应按专项方案施工,拆除前应做好下列准备: 1、拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→ 剪刀撑→斜撑杆→大横杆→小横杆→立杆。 2、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。 3、应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施。 脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层进行,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 4、拆除前应对施工人员进行交底。 5、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 6、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应设置连墙件和横向斜撑加固。 7、架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面。 8、卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 9、运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

外脚手架施工方案

外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

楚雄开发区古镇小学建设项目一期工程外脚手架施工 专项方案 长青建设集团有限公司 2013-10-8 施工方案会签 批准: 审核: 编制: 目录

第一章编制依据 (1) 楚雄开发区楚雄开发区古镇小学建设项目一期工程的施工图纸、会审纪要、设计修改图纸以及相关设计修改通知。 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (5)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (6)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102_2003) (7)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001); (8)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) (9)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》; (10)依据公司的实际情况建立质量、环境、职业健康安全三标一体化的《管理手册》。 (11)本公司多年来类似工程支护设计与施工经验。 (12) PKPM施工系列软件SGJSV2.0.0。 第二章工程概况 工程概况本工程位于楚雄开发区原上章完小旧址,由2#教学楼和B 栋辅助教学楼组成,总建筑面积约5962、48m2。

第三章方案选择 本工程根据建筑高度,从经济、适用等方面考虑外脚手架选用落地式脚手架。沿建筑四周进行双排落地架的布设;结构主体施工阶段作为安全防护设施,外装修施工阶段作为外墙装饰及安装外墙窗之用。 2#教学楼外架搭设高度为;B栋辅助教学楼外架搭设高度为;脚手架稳定性验算按搭设高度最高的进行验算(即2#教学楼外架搭设高度为)。 第四章落地外脚手架搭设方案 1、材料准备如下 (1)钢管选用直径,48mm,壁厚不小于的钢管。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》 (GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用50厚木脚手板。 2、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 3、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度 700mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2;

外架拆除专项施工方案设计

外架拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准:

编制单位:长城建业工程 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7) 九、架子拆除安全技术交底 (7)

一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶 手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。

2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思想”逐步建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素,各责任人随时跟踪检查,发现问题,立即解决,贯彻全员管理、安全第一的原则。 1、建立以项目经理为领导的安全保证体系及安全监督体系,亲自组织并参加拆除过程中的安全检查活动。 2、现场安全员负责贯彻项目经理有关脚手架拆除安全指令,负责拆除过程中安全责任制、安规、安全技术措施的落实,对拆除过程中的人员和工器具的安全状态进行监督检查,提出改进措施,监督检查各施工班组的安全文明施工。 3、作业人员认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和

脚手架拆除专项施工方案

脚手架工程安装与拆除施工方案 根据该工程的结构特点,地下室及门头处采用落地式双排扣件钢管外脚手架,其余部位全部采用电动整体爬升架。楼板支撑采用满堂红扣件式钢管脚手架,填充墙砌筑采用落地式双排钢管扣件脚手架。 钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q240钢,其材质应符合《碳素结构钢》的相应规定。钢管禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 6.12.1 脚手架搭设 6.12.1.1外脚手架直接搭设在地下室顶板或地面上。 6.12.1.2落地式外脚手架立杆纵距1500mm ,立杆横距为900mm ,步距为1800mm 。立杆顶端高出建筑物上皮高度1500mm ,里排立杆离墙面300mm ,小横杆伸出立杆外边150~200mm ,距地200mm 处设扫地杆。脚手架设地托,下垫脚 手板。如下图所示: 6.12.1.3外脚手架每隔二步三跨,用留设连墙杆(如图所示),遇到柱子进行环抱柱子连接,并在同一水平处里外排立杆间设置水平斜撑,拉撑连杆采用钢管,每隔两立杆间距垂直方向每两步设一拉撑点,拉撑钢管与脚手架成垂直,拉撑在立杆与横杆交接处。 注立杆纵距为,图中尺寸均以毫米为单位。 排水明沟脚手板落地架 地 下 室

6.12.1.4外檐电动爬架 根椐工程结构情况,爬架采取分体电动升降,1#﹑4#各布置26个升降机位,分2个升降单元;2#楼布置29个升降机位,分2个升降单元;3#﹑5#共布置31个升降机位,分2个升降单元;6#﹑7#、8#各布置26个升降机位,分2个升降单元。 从第一层底部搭设安装平台,搭设底部桁架,开始安装主框架下节及中节,调试架体并根据主框架中心线,预留螺栓孔或预埋件。第二层结构砼强度标号达到10MPa时,即可安装主框架支座并搭设架体,第三标准层施工时就可用爬架进行主体施工,第三标准层结构砼强度标号达到10MPa以上时,即可安装防倾支座,第四标准层结构砼强度标号达到10MPa时,既可对架体进行提升,进行上一层的施工。 爬架体以主框架为骨架采用扣件钢管搭设,架体高度=楼层高×4+1.5m,宽度0.9米。根据示意图搭设剪刀撑和架体水平梁架等机构,所有钢管必须按规范搭设,扣件必须按规定拧紧,扭紧力矩40~50N.m。

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

外脚手架拆除方案 (1)

南京电信泰山新村新建IDC配套辅楼工程 脚 手 架 拆 除 方 案 编制 审核 审批 江苏通州二建建设工程公司 二0一二年三月二十二日

目录 一、编制说明 二、脚手架拆除前准备 三、脚手架拆除的工艺流程 四、脚手架拆除组织管理体系 五、脚手架拆除 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 七、材料堆放 八、人员组织 九、架子拆除安全技术交底

外脚手架拆除方案 一、编制说明 该工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、施工单位原编制的“脚手架搭设施工方案”、国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定,同时结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、措施优化和确保安全第一的原则进行编制。 工程概况 1、该工程为中国电信南京电信分公司新建IDC配套辅楼工程,地处大桥北路与柳州路交界处。该建筑物为多层多功能机房。建筑内部设油机房、冷冻机房、高低压配电房等,该楼地上三层局部四层,建筑面积约为4200㎡,总高度为约25米。室内一层地坪为±,室外自然地坪为米,框架结构。 2、该工程为江苏通州二建建设工程公司的项目工程,项目经理下设工程技术负责人,责任工长、施工技术员、专职安全员、文明施工管理员、专职质量管理员等。整个工程行使项目管理制,并建立健全项目安全责任体系,重点抓好工程施工安全和脚手架搭设、拆除的等安全工作,现按市、区安检部门、工程监理、业主方等要求及根据工程实际进度情况和相关规范要求特编制该项工程的单项脚手架的拆除施工方案。 二、拆除前的准备: 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发上

外脚手架拆除施工方案

外脚手架拆除施工方案Last revision on 21 December 2020

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日 目录

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约 53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施 1.拆除准备工作 1)脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆),建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时,方可进行拆除。 2)脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,拆除人员必须先熟悉现场,了解四周环境,先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。 3)应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净,以防坠落伤人。 4)组织拆除人员做好安全技术交底,并有交底接受人签字,对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具,配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多,并随时运到地面,堆放整齐。 5)拆除人员必须是专职架子工,持有特殊工种操作证方可参加作业。 6)具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。 2.外架拆除要点与施工步骤 按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体;拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。 拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。 拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。 脚手架拆除一般顺序为:安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

外脚手架施工方案(修)

远航.未来城(青檀小区)27#楼工程 外 脚 手 架 施 工 方 案 编制人:郎广洲 编制单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 编制时间:二O一一年八月 一、编制依据: 1、设计图纸 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 4、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为远航未来城(青檀小区)27#楼工程,位于枣庄市华山路以东,文化路以南。本工程总建筑总面积为22266.48㎡,地下2层地上34层;建筑高度95.20米。建筑性质为居住建筑;建筑类别为一类;抗震设防度为7度;建筑耐火等级为二级;结构形式为钢筋砼框支剪力墙结构、筏板基础。本项目±0.00相当于黄河85绝对标高74.1米。 三、施工部署 根据工程实际施工特点,本工程采用落地式与悬挑式两种方案。地上共32层。四层以下为落地式脚手架, 四层以上用悬挑式脚手架,其中四层为一挑,挑八次。悬挑钢梁为18工字钢,间距1.5m,长度3.0m,此脚手架同时用于结构和装修施工及安全防护。本方案主要针对四层以上悬挑外脚手架的搭设。 脚手架搭设均采用双排单立杆,内立杆距建筑结构外沿300㎜,立杆横距1100㎜,纵距1500㎜,

大横杆步距1800㎜。 脚手架材料: φ48×3.0钢管,无严重锈蚀,无开焊、顺直。 十字扣、回转扣、对接扣、丝口灵活完整,无裂缝。 φ18钢筋、18号工字钢、16号钢丝绳,卡扣、竹脚手板、密目安全网。 四、落地脚手架搭设方案 1、搭设准备 1.1 将搭设方案及构造要求进行技术交底。 1.2 对进场的槽钢、钢管、扣件、脚手板进行检查验收,不合格产品禁止使用;并将其分类堆码整齐,便于取用。 1.3 脚手架落在悬挑槽钢梁上。 2、构造要求及操作工艺: 2.1 脚手架设计尺寸:立杆纵向间距1500,横向间距1100,纵向步距1800,小横杆横向水平间距750。 2.2搭设工艺流程:铺操作板摆放扫地杆逐根立立杆随即与扫地杆连接安装扫地小横杆并与立杆或与扫地杆连接扣紧安装第一步大横杆与各立杆连接扣紧安第一步小横杆铺设脚手板,设置防护栏杆,挂安全网。依次循环搭设,到第二步架时开始设置连接件,连接件间距 3.6×5.4米(二步三跨)。 2.2.1 脚手架从±0.000层板砼完成后,且其强度达到75%开始搭设,搭设进度与主体结构同步,一次搭设高度不应超过相邻墙体以上两步。 2.2.2 当搭至有连墙节点位置时,搭设完该处立杆及大小横杆后应马上搭设连墙件(第一道连墙点从第一步架顶开始设置)。 2.2.3 按每三层满铺一层脚手板,操作层必须随层满铺,并张挂水平兜网。 2.3 基础要求 该脚手架落在楼层的预埋悬挑槽钢梁上,槽钢的质量必须符合国家质量标准,固定槽钢的预埋U型卡必须满足设计要求,有足够的锚固长度,如预埋位置现浇板无面筋,应在此处增加1M×1M的钢筋网片,规格同板负筋,槽钢安装时一定要保证其平整,结构表面应细致找平,避免产生扭曲变形,

脚手架拆除方案

一、脚手架的拆除施工工艺 1. 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网T栏杆T脚手板T剪刀撑T小横杆T大横杆 T立杆)。 2. 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、 一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后拆除中间,再解端头扣。所有连墙杆、斜拉杆、登高设施的拆除,应随脚手架拆除同步施工,不允许先拆除,严禁先将连墙体整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙加固。 3. 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 4. 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5 )时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙体。 二、脚手架拆除的安全技术措施 1. 脚手架拆除前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;拆除前进行技术交底;清除脚手架中留

存的材料、电线等杂物。 2. 架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等种类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。 3. 拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。 4. 拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 5. 在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 6. 每天拆架下班时,不应留下隐患部位。 7. 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。 8. 所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。 9. 所有的脚手板,应自外向里交立搬运以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。 10. 拆下的零配件要装入容器内,拆下的钢管放置整齐,统一由双笼电梯运至地面,严禁从高空抛掷。 三、施工要求

外脚手架拆除施工方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、劳动力组织安排 (3) 四、脚手架的拆除 (4) 五、安全文明施工要求 (6) 六、安全文明管理措施 (8) 七、安全管理组织措施 (9) 八、脚手架拆除的安全技术措施 (10) 九、钢管架应执行的强制性条文 (11) 十、安全工作强制性规定 (13) 本页为签章页 (14)

A区外脚手架拆除安全技术交底 一、编制说明 为保证*********整个外脚手架拆除能够安全拆除,并能后使外架工程拆除有章、有序进行,结合现场实际情况,特编制本技术交底和安全技术交底。 编制依据如下: 《施工安全管理条例》国家 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—99) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 二、工程概况 1、项目简况

2、设计概况: 2.1工程概述 **工程:属于**结构;****************** 三、劳动力组织安排 1、拆除整个****脚手架工程约需架子工15个,须满足脚手架拆除进度要求。 2、每个栋号须设置一名专职班组长,负责脚手架拆除过程中的指挥与协调。 3、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对 班组人员进行安全教育。

四、脚手架的拆除 (一)、拆除脚手架前的准备工作 l、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,主管工长和现场施工员及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。 3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚性连墙杆、悬挑杆件拆除时,未经项目部施工员、现场安全员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全; 4、现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,外脚手架经过项目部各栋号施工员及安员检查同意后才允许拆除,且由各栋号施工员及现场安全员现场跟踪监督; 5、脚手架拆除时,根据拆除现场的情况,尤其以临近人行通道处为重点防护处,有条件时在现场外设置围栏,专人看守,疏散来往人员,拆除楼号的外围(5m~10m外)挂醒目的警示标志和拉设警戒线。相关的进出口处必须设置警戒标志,派专人看守,严禁非作业人员进入,及时疏导地面施工人员。 6、拆除前,应及时清除脚手架平桥上留存的落地灰、外墙砖、砼块等杂物,不能留下任何存在安全隐患的材料及杂物;

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外墙脚手架专项施工方案

金安桥水电站主、副厂房装修工程 (JAQ/C7) 外墙脚手架 专项施工方案 批准: 校核: 编制: 云南同力环境艺术工程有限公司金安桥项目部 二0一0年一月七日

外墙脚手架施工方案 一、工程说明 我单位即将施工的上游副厂房上游侧的外墙及下游副厂房下游侧的外墙具有以下几个特点: 1、从地面到屋面的高度高,所面临的高空作业、临边作业安全问题非常突出。 2、现场施工作业条件复杂。施工场地较为狭窄,且现场除了我单位即将进行的外墙装修作业外,还有其他单位的施工与我方有交叉作业。 3、受冬季施工的影响。由于已经进入冬季,气温的持续降低将会对工人的上架操作带来重大的影响。 综上所述,根据国家的相关规范、我单位的相关安全管理规定以及上述的现场实际条件,为保证能安全施工,本工程的外墙装修施工采用双排钢管脚手架。 二、脚手架的搭设 1、脚手架材料的技术要求 钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,作为脚手架使用的钢管必须进行防锈处理。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度宜为4m~6.0m;用于小横杆的钢管长度宜为1.8m~2.2m,以适应脚手架宽度的需要。 扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件,扣件应采用《可锻铸铁分类及技术条件》的规定;扣件不得有裂纹、气孔、砂眼等

影响质量的缺陷;扣件能灵活转动,与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm。 木脚手板的厚度不宜小于50mm,宽度不宜小于200mm,重量不宜大于30kg;脚手板材质符合规定,不得有超过允许的变形和缺陷。 2、脚手架的构造要求 立杆:横距为0 .9~1.5m,纵距为1.5~1.8m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆和大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 大横杆:步距为1.5~1.8m。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大多于纵距的1/3。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 小横杆:贴紧立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1~2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架的小横杆。 剪刀撑;脚手架除在两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应联系3~4根立杆,斜杆与地面夹角为45o~60o。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣点。 水平斜拉杆:设置在连墙的步架内,以加强脚手架的横向刚

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

相关文档