6KV开关柜简介

1、ZS1开关柜技术参数

2、初级电路主要电气元件简介

2.1,VD4真空断路器

2.1.1,断路器主体的结构

2.1.2,断路器操作机构的结构

2.1.3,跳闸单元,锁定电磁铁和辅助开关

2.1.4,特征

2.1.5,调试与操作

2.2。避雷器

2.3。EK6接地开关

2.4,电流互感器和电压互感器

2.5,次要组件

3、ZS1开关柜结构

3.1。外壳,分隔和压力释放装置

3.2。断路器室

3.3,手推车

3.4。手指系统

3.5,母线室

3.6,电缆室

3.7,低压室

3.8,联锁装置,防止误操作

4.一次性接线

5.转移作业程序

5.1,他妈的使程顺序

5。2,检查一下修理后的他妈的使程顺序

1. ZS1开关柜技术参数

ZS1个开关柜技术参数(见表)1)

ZS1开关柜中选择的一次回路的主要电器都是ABB德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司开发或采用ABB产品由集团公司生产。或通过ABB公司提供的产品经公司确认。这样可以保证ZS1开关柜技术性能指标的一致性,相互匹配,从而保证ZS1开关柜技术先进,性能稳定,安全可靠。

下面251简要介绍了由开关设备选择的一次电路的主要电气组件,以供选择型号时参考。有关更多详细说明,请参阅相关的产品手册。

2.1,VD4真空断路器

Vd4真空断路器是ZS1开关柜主电路中最重要的电气组件。它是德国制造的Calor Emag Schaltanlagen AG该公司提供技术和主要组件。公司组装生产的断路器完全符合国际标准和国家标准的要求。Vd4真空断路器可以在工作电流范围内频繁运行,并多次断开短路电流。机械寿命可高达30000次,满容量短路电流的断开时间可高达100时间。它适合于重合闸操作,并且具有极高的操作可靠性。

在正常工作条件下,可以在允许的技术参数范围内使用断路器,以确保安全可靠地运行。使用期间仅需要少量的清洁,润滑和其他维护工作。

Vd4使用断路器进行控制时,真空断路器的技术参数如表2所示。3.6-12kV电动机运行时,如果起动电流小于600A 。对于频繁启动,建议安装避免氧化锌装置以限制操作过电压。

与VO4真空断路器的支撑操纵机构是结构紧凑,性能稳定的平涡旋弹性黄色操纵机构。该操作机构同时操作三相灭弧室。涡旋炸弹可配备手动和电能存储方法。该操作机构适用于自动关闭和关闭操作。

2.1.1,断路器本体的结构图(6,7,8和9)

断路器是圆柱形的。在断路器操作机构壳体1的后方安装成托架的状态下,断路器主体的导电部配置在由绝缘材料形成的圆筒状的主体12上。在内部,它可以保护真空电弧免受外部影响和机械损坏。

处于闭合位置的断路器的主电路电流路径为:从上端子开始13固定在气缸上12灭弧室上的夹具框架连接到位于1中的真空灭弧室5内部静态接触15.2,然后通过动触头15.3 额定电流为630安的旋转触点16.1 (额定的电力流为1个250安是滚动联系人16.2 ),到下端子14,依靠绝缘连杆18岁接触压力弹簧17完成断路器的操作。

根据使用地点的不同,可以在断路器本体上增加一个简单的盖子12.1(作为附加设备)。这种设计有助于防止闪络。该芯片可作为防止断路器内部污染的附加保护。真空灭弧室的基本结构如图所示8显示。

2.1.2,断路器操作机构的结构(图6,7,8,9和10)

操作机构的储能弹簧是扁平螺旋弹簧。操作机构操作三相断路器。拧紧扁平螺旋弹簧将为断路器的运行存储足够的能量。

平面涡旋弹簧式操作机构包括具有盖的平面涡旋弹簧33,能量存储系统,棘轮,操作机构和将力传递到各相断路器的连杆。此外,断路器外壳前面还有辅助组件,例如储能电动机,跳闸单元,辅助开关,控制设备和仪器。

该操作机构适用于自动重合闸操作,并且由于电动机的能量存储时间短,因此它还可以执行多次自动重合闸操作。

平面涡旋弹簧有两种储能方法:手动储能和电机储能。它们安装在断路器操作机构外壳中升面板1.1配备了带有断路器主要技术数据的铭牌,另一个右铭牌安装在机柜的右下角。平面涡旋弹簧操作机构的基本类型配备以下辅助设备:

。开幕发布Z一一种。用信号5极式辅助开关S3,S4一人一个。

。手动关闭按钮2一。手动开启按钮3一

。断路器点。关门位置指示器4一

扁平涡旋弹簧的带电状态指示器8一

。断路器动作计数器5一

。一种电机储能机构。用于运行储能电机5极辅助开关S1 一

。锁定螺线管?1和辅助开关S2一双

。闭幕放行Y3一

此外,断路器可以配备以下设备:

。第二阶段开放发行?9 一

。辅助开关S用于电断开信号7一

。间接过电流释放Y7一

。低压释放Y4一

。有5极性辅助开关S5一

2.1.3,跳闸单元,电磁锁和辅助开关(图10、11,12、13、14和16)

跳闸单元和锁定电磁铁安装在平面涡旋弹簧机构的左上方,辅助开关的配置可在接线图中看到16。储能状态指示灯8驾驶5极辅助开关Ah S升,辅助开关S1个控制储能电机毫升,当弹簧系统未完全充满时,跳闸单元可以关闭Y3执行电气锁定并为电气操作提供就绪信号。根据断路器的开关位置5极性辅助开关S3,S4和5,当断路器处于断开位置时,辅助开关S3可选的断开释放器,用于断开断路器g的循环。当断路器处于合闸位置时,辅助开关S3中断和关闭释放Y3电路和可选的阻塞电磁阀?1个循环。辅助开关S3在2支付备用的常开触点。

当断路器处于断开位置时,辅助开关S4打破和释放Z电路,辅助开关S4在升对于常开触点

3常闭触点保留用于仪表,控制和互锁目的。

辅助开关S5结构设计可以从5至常开触点5可以选择常闭触点中各个位置的辅助开关,因此它们可以用于各种所需的控制,仪表或互锁功能。辅助开关的标准形状如图所示16显示。

单极辅助开关57(联系时间≥30毫秒)用于提供电气分闸信号(断路器跳闸),使用遥控器时,必须通过分闸释放?2 和/或?9 驱动辅助开关

2.1.4,特征

2.1.4.1。扁平涡旋球的储能(图片)9和11)

棘轮35传动链34平面涡旋弹簧存储有能量,以提供驱动断路器所需的能量。储能可以通过储能电机自动执行,也可以前后摇动储能的手柄9执行手动储能。能量存储状态指示器指示是否达到适当的能量存储状态8进行显示。

作为自动重合闸的前提。在操作机构的重合闸操作之后,或当手动操作操作机构时,储能电机会自动充电。然后执行手动充电。

2.1.4.2,关闭动作的主要步骤(图6. 9和10)

按下手动关闭按钮时2或开始合闸线圈Y3,关闭过程开始,跳闸机构31释放预装的扁平螺旋弹簧并旋转主轴30,凸轮盘二十一和主轴30一起旋转,绝缘的连杆由凸轮盘驱动二十一和移动链接20被驱动,然后每个相断路器15.3的真空断路器15中的活动触点绝缘连杆18岁皮带向上移动,直到触点接触。同时压力弹簧17它被压缩以确保主触点的适当接触压力。关闭时打开弹簧19同时被压缩。

2.1.4.3,开启动作原理(图)6、9、10)

按下手动打开按钮时3或开始发布Y2。Y4,Y7,?9 在其中任何一个处,打开过程开始,并且跳闸机制31使平涡旋弹簧具有足够的存储能量,以进一步旋转轴30,通过凸轮盘二十一和移动链接20释放开启弹簧19,所以触点15.3和绝缘连杆18岁一开始以一定速度向下移动到打开位置。

2 ..1.4.4,自动重合闸顺序

“分闸”或“分合点”自动重合闸顺序由继电保护系统启动和控制。当断路器处于闭合位置时,操作机构中的扁平螺旋弹簧必须处于储能之后的状态。断路器合上后,储能电机自动完成。在储能过程中,如果断路器未安装储能电动机或储能电动机出现故障,则必须手动完成储能过程。在能量存储过程中,断路器仍然可以断开。但是,断路器的闭合操作只能在完成储能过程并释放比索之后执行。

2.1.4.5真空灭弧室的灭弧原理

由于消弧室的静压极低,因此约为0.001至0.00001帕因此,可以在相对小的接触间隙的情况下实现高介电强度,并且在开路过程中由分离的接触间隙中的电流产生的真空电弧易于熄灭。打开过程中的高温会产生由金属蒸气离子和电子组成的电弧等离子体,因此电流会持续很短的时间。由于触点上的螺旋槽,由电流弯曲路径效应形成的磁场使电弧旋转。由于阳极区域中的电弧收缩,即使切断大电流,也可以避免局部过热和接触表面不平整。

当电流首次自然越过零时,电弧就会熄灭,并且残留的离子,电子和金属蒸气会在几毫秒内重新结合或凝结在接触面的屏蔽罩上。因此,灭弧室破裂绝缘强度很快恢复。

用于真空灭弧室。由于接触间隙小,由金属蒸气形成的电弧等离子体的电导率高,并且电弧电压降低。另外,消弧时间短并且相关的电弧能量极小。总而言之,所有要点都对接触寿命有益。该增加也有利于真空断路器的性能的改善。

2.1.5,调试与操作

1)调试和操作中的各种工作应由受过专门培训并详细了解此开关设备性能的人员执行。在工作中必须考虑采取相应的防护和预防措施。

2)无故障运行的前提条件之一是DIN VDE0670标准(请参阅“1.2.1 和1.3 部分和GB /T11022)符合规定,在正常工作条件下使用断路器。

3)安装在开关柜中的断路器的外壳不应变形,主电路的布线必须使导线不受任何压力或强力的作用,例如,可能会受到导线的影响。母线。因此,德国标准DIN 43673解释了校正连接孔中心,连接导线材料,螺栓的抗拉强度和拧紧扭矩的要求。

2.1.5.1一次电路通电前的准备工作

1)检查断路器是否损坏或任何其他有害的环境影响。如果出现这种现象,应提前消除,以恢复正常的工作条件。

2)清除灰尘,特别是绝缘部件表面的灰尘。这些污垢现象可能是由于在运输或存储过程中穿过包装材料引起的。

3)多次检查回路布线和接地体的连接状态。

4)平面涡旋弹簧通过手动存储。

5)使用按钮2或按钮3(应考虑相关的辅助电源和相应的互锁装置)进行断路器合闸和分闸的试运行,并观察断路器的分闸和合闸位置指示器4和储能状态指示灯8行动情况。

6)用于配备有储能电动机的断路器。使用工作回路电源测试电动机的运行。

7)检查断路器主体上的防尘盖。(在≤1250A 断路器应按要求配备防尘罩;在) 1600A 断路器应卸下防尘罩。)

2.1.5.2断路器的操作

1)平涡弹炸弹的储能一种)当断路器配备有储能电动机时。自动储能。(如果断开储能电机,则可以手动继续并完成储能)。

b)当断路器配备手动储能装置时,转动储能手柄9插入6在内部,然后,往复操作手柄25直到储能状态指示灯显示储能完成为止(图11)。(储能完成后,储能机制会自动脱开,然后储能手柄将失效。

2),关闭和打开

闭幕:操作手动关闭按钮2或电气控制组件。

开场时间:操作手动打开按钮3或电气控制组件。

每次操作时,断路器动作计数器5自动录音。完成操作后,从断路器面板1.1 观察窗口将看到断路器的打开和关闭位置指示器4指出断路器的合闸和断开位置。

防跳继电器KO(有关详细信息,请参见接线图16)防止断路器连续多次闭合和断开。例如:如果同时有一个常闭命令和一个来自继电保护的跳闸信号,则只有在该常闭命令消失后,断路器才能合闸。

附电气控制电路图:

2.2。避雷器

ZS1个开关柜采用北京ABB高压开关有限公司生产的先进技术和可靠性能。兆瓦D氧化锌避雷器无间隙。具有优异的非线性特性,漏电流小于电流,当出现过电压时,它将立即导通。

避雷器可以承受:

额定放电电流(峰值):10K a浪涌电流(峰值):100K a长周期(峰值):2000年:40OA üs热容量:3.5j/千电压避雷器的保护剩余电压值低。能量吸收大,保护距离长。兆瓦D避雷器的外套由硅橡胶密封,具有抗老化作用。参数稳定。免维护和其他功能。

2.3。EK6接地开关

通过Calor Emag Schaltanlagen AG公司开发制造EK6快速接地开关适用于ZS1个开关

项目单元技术参数

额定电压千伏12

相间中心距毫米150. 210. 275

额定热稳定电流千安/秒31.5 / 3

额定短路关合能力(峰值)K a 80

锁定螺线管电源电压V 直流电:48,110、220;交流电:110,220

况下也可以安装操作电机。机械联锁机构安装在操作机构的连杆上。与断路器手推车联锁。另外,可以安装锁定电磁铁以实现电气互锁。

接地开关具有辅助触点,可为接地开关的接通和断开状态提供信号。

2.4,电流互感器和电压互感器

ZS1个也可使用开关柜中使用的电流互感器和电压互感器ABB认可的产品保证技术

性能是统一的,可以满足不同用户的需求。其技术参数范围如表5所示和表6。订购时必须根据电流变比确定表中电流互感器的热稳定电流和动态稳定电流。

表5 :电流互感器技术参数

项目单元数据

额定电压千伏12

工频耐压最小千伏42

雷电冲击耐受电压(峰值)千伏75

额定一次电流一种50一4000

额定二次电流一种1、5

精度等级0.20。5 1。0 3 5P10 5P20 10P10 10P20 最大额定容量VA 10-30

热稳定电流(3第二)K a 25-40

动态稳定电流K a 63-100

表6:变压器技术参数

项目单元数据

额定电压千伏

工频耐压最小千伏42

雷电冲击耐受电压(峰值)千伏75

额定二次电压V

精度等级0。2 0。5 1。0 3。0 3P 6P

额定容量伏安15-50

2.5.1,测量

测量仪器的配置主要基于用户’的要求并满足国标测量仪器指南的要求。该公司主要配备进口仪器,包括指示器仪表,电能计数器和变送器。还可以根据用户要求配备用户指定的家用仪器。

2.5.2 操作开关

我们公司ZS1开关柜主要配备奥蓝系列公司(B吕恩)各种类型的操作开关,该开关具有可靠的质量保证。

2.5.3,位置指示器

ZS1 断路器小车的位置指示器,开关柜的断路器和接地开关均采用与模拟线匹配的位置指示器。位置指示器为德国信号本公司的专利产品。它具有功耗低,寿命长和指令清晰的优点。它还可以用于监视工作电源是否完好以及汽车是否在适当的位置。

2.5.4 其他辅助组件

ZS1开关柜的运行保护电源开关采用ABB和世界著名公司的微型空气开关(MCB)原则上,不使用低压保险丝来减少易损部件和备件。

ZS1开关柜二次接线端子采用德国凤凰公司和德国魏德姆的产品üller公司。

ZS1开关柜的辅助开关和辅助连接器是德国的埃马格·沙尔坦·伊根公司本公司的专利产品。结构简单,性能优良。工作可靠。

3. ZS1开关柜结构

ZS1开关柜由两部分组成:固定柜和可移动部件(称为手推车)。根据机柜中电气设备的功能,机柜分为四个带隔板的不同功能单元,如母线室所示一种。断路器室乙,电缆室C低压室D 。机柜的外壳和每个功能单元之间的隔板由弯曲和螺栓连接后的铝锌涂层钢板制成。开关柜的可移动部件可通过VD进行配置4真空断路器手推车,电压互感器手推车,隔离手推车等

现场显示设备(由用户选择)可以安装在开关柜中,以检查侧面主电路的运行情况。该设备由两部分组成:高压传感器和显示器。传感器安装在馈线侧,显示器安装在开关柜低压室的面板上。

开关柜外壳的防护等级为IP4X,断路器门打开时的防护等级为知识产权2X。 ZS1

3.1。外壳,分隔和压力释放装置

开关柜的外壳和隔板由铝锌板制成数控系统经过机械加工和弯曲后,将其组装并用螺栓固定在专用夹具上。因此,组装好的开关设备可以确保尺寸的均匀性和高机械强度。

静电喷涂后,将烘烤开关柜的门板饰面。表面具有耐冲击,耐腐蚀的外观。

开关柜的顶部在断路器室,母线室和电缆室上方配备了压力释放装置。当发生内部故障时,开关设备内部的压力会随着电弧的出现而升高,并且安装在顶部的压力释放金属板将自动打开以释放压力和废气,并在门上安装了特殊的密封圈将关闭机柜的前部,以确保操作员和开关柜的安全。

3.2。断路器室

在断路器室乙(见图片5。2和5。3)有一个手推车导轨,供手推车在车厢中移动。汽车可以处于“工作”位置。·隔离之间移动。活板门12由金属板通过喷射成型制成,并且安装在轿厢的后壁上。手推车从“测试,隔离”位置移至“工作”定位过程,当手推车向相反方向移动时,阀门会自动打开,并且阀门会自动关闭,以确保操作员不会触摸带电的物体。

当开关柜的门关闭时,可以操作手推车。通过观察窗可以看到手推车在柜子中的位置。您仍然可以看到断路器开关按钮和断路器机械位置指示器以及弹簧储能/放电状态指示灯。开关柜的二次线与手推车的二次线之间的连接是通过手推车的二次插头实现的。次级插头的活动触点通过尼龙波纹管连接到手推车,次级插座安装在开关柜的断路器室的右上方。仅当手推车处于“测试/隔离”位置时,才能插入和拔出辅助插头,手推车处于“工作”位置,由于机械互锁,辅助插头被锁定,无法卸下。只能在连接次级插头之前手动打开断路器手推车,但是断路器手推车的闭合和锁定电磁铁未通电,因此无法手动闭合。

3.3,手推车

手推车的框架由冷轧钢板弯曲和焊接而成。根据用途,可将断路器室中配置的手推车分为断路器手推车,电压互感器手推车,电流互感器手推车,隔离手推车等。各种手推车的高度和深度均相同,且规格相同可以互换。

根据需要,电动绳索室还可以配备电压互感器手推车。

断路器手推车位于机柜的“作业”位置和“测试/隔离”位置。每个位置均配有定位锁定装置。确保仅在手推车处于特定位置时才允许其操作。

移动小车必须满足互锁条件,以确保在移动小车之前必须断开断路器。

当断路器手推车从维修手推车推入开关柜时,首先是在“测试/隔离”位置,然后通过摇动手柄“工作”位置将手推车推入人员。

断路器手推车配有真空灭弧室和相应的操作机构。看图片5。4和5。5。手推车上的断路器具有三相独立的极,这些极通过配备有花瓣型接触指系统的上下触点臂安装在断路器的极上。操作机构的辅助线通过特殊的辅助连接器引出。

手推车在机柜中的位置可以通过低压舱面板上的位置指示器指示,也可以从门上的观察窗看到。断路器的机械操作按钮,打开和关闭指示器以及弹簧储能指示器都布置在手推车的面板上。

3.4。手指系统

ZS1开关柜主电路中的静态触点损耗与手推车上的活动触点之间的导电装置采用花瓣

型接触指系统,如图所示5。4接触指系统的结构设计合理,加工制造简单,安装维护方便。它具有出色的电性能,例如低接触电阻,热稳定电流和高动态稳定电流。当手推车摇人或摇晃时,触摸手指系统可以自由接触或分离,并且手推车操作通常很方便。

3.5,母线室

母线室一种内部母线为“ D”型母线,材料为铝或铜,接触面镀银并覆盖有可热收缩的绝缘层。根据开关柜的电流承载能力,可使用单“ D”型或双“ D”型母线。双”d “没有两根D的电线”形状和电线拼接形成的外径为100mm圆形空心导体。这样,它在散热,电场分布和动态稳定性方面具有优越的性能。

”d “类型母线是在将开关柜拼接在一起之后。它逐段固定在支线上,没有单独的支撑绝缘子。请参见图片5. 6和5. 7。母线通过高强度螺栓连接。上下螺栓配有碟形锁紧垫圈。母线连接处有一个特殊的绝缘盖,因此整个母线室内没有裸露的带电体。为了承受短路电动势的作用,母线室的机柜隔板和衬套规定如下:

短路分断能力为25kA切换机柜,直至(不包括)机柜隔板。

分断能力为31.5kA开关柜中,每三个开关柜加一个块隔板和相应的套管。

分断能力为4OkA对于配电柜及以上机柜,应在每个机柜中添加隔板和相应的衬套。

3.6,电缆室

电缆室C位于断路器室和母线雨室的下部。电流互感器,电压互感器,接地开关,避雷器和电缆连接铜排可以安装在隔室中。如有必要,还可以在电缆室中布置一个电压互感器手推车或避雷器手推车。每个组件在隔室中都有特定的位置,要安装的组件是根据实际需要确定的。

为了改善机柜内的电场分布。每个组件之间的连接铜排的厚度为10mm 圆角铜排。它的最小半径是[R5,此外。为了提高接地开关静态触点处的局部磁场强度,12kV在宜布的机柜中,静态触点的两侧均添加了平衡电极。

柜体宽度65毫米电缆连接铜排。每相可以连接三根电缆。柜子宽度是8OOmm与1000mm 每个阶段有六根电缆。为了消除电缆连接鼻的螺钉和螺母的局部场强,将连接铜排的横截面形状设计为倒置”ü“键入,屏蔽所有提示。

3.7,低压室

低压室D 面板和房间可配备继电保护组件,仪器,现场监控器,模拟总线,操作开关和特殊的辅助设备,如图所示5。10。

标准格栅板用于在室内安装辅助设备。各种次级部件可以灵活布置,接线方便。

控制电缆和二次线被放置在两侧都有足够空间的线槽和金属盖板中。左侧线槽保留用于连接到机柜外部的控制电缆,而开关柜内部的二次线则位于右侧线槽中。低压腔室侧板上还有一些小的总线通孔,便于现场安装。为了便于安装和接线,可以将低压室内的接线盒框架向上旋转。

3.8,联锁装置,防止误操作

ZS1 开关柜具有可靠的联锁装置,确保操作人员的人身安全和设备安全,符合高压开关柜锁定装置的技术条件要求。3.8.1 ,机械锁定功能如下:一种)当接地开关和断路器处于断开位置时,手推车可以将“测试/隔离”位置移到“作业”位置;当接地开关处于关闭位置时,手推车不能将“测试/隔离”位置移至“工作”位置。b)只有手推车处于“测试/隔离”状态,只有在其处于或不在适当位置时才能操作接地开关。

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写讲明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如牢固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 关于柜体结构及其工艺大致能够从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长

度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。关于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平坦是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积存,因为差值积存将造成柜体变形,阻碍母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至阻碍电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积存差值均布。为了易于调整,抵消公差积存,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,关于柜体的外门等因易受运输和安装等阻碍,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等要紧电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,同时相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法差不多和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能

高低压成套开关柜培训教材2

成套电气论坛 高低压成套开关柜 培训教材(二) 官方500人超级QQ 群 75973212

目录 一.XL系列配电箱 二.GGD型低压固定式开关柜 三.GCS型低压抽出式开关柜 四.GCK型低压抽出式开关柜 五.MNS型低压抽出式开关柜 六.KYN28-12型户内金属铠装抽出式开关柜 七.GG-1A(F)-12型固定式高压开关柜 八.XGN-12箱型固定式交流金属封闭开关设备 九.HXGN口-12型高压环网柜 十.XGN15-12模块化六氟化硫环网柜 十一.SF6环网柜 十二.组合式变电站

XL系列配电箱概述 本产品采用了国际IEC标准和国家标准设计 的新型动力配电箱。适用于工矿企业、商业、 服务业以及民用建筑交流50Hz电压600V以下的 配电系统中作为动力或者照明配电之用。 适用条件 1、环境温度:周围空气不超过+40°C,最低 不低于-10°C,并在24小时内的平均温度不超过 +35°C。 2、大气条件:相对湿度在最高温度+40°C不 超过50%,温度较低时允许有较高的湿度。 3、没有导电尘埃及可能腐蚀金属和破坏绝缘 气体场所。 4、没有剧烈振动和颠簸及垂直安装,要求倾 斜度不超过5度。 5、海拔高度不超过2000米。

产品型号及含义:

?产品结构特点 ?本动力箱(柜)系封闭式,外壳一般采用钢板焊接而成,也可用型材组装而成。箱内左右侧壁上焊有电器安装立柱,刀开关操作手柄装于箱前右侧箱门上,作为切换电源之用。箱门上可装电压表、电流表、指示灯及操作按钮。可以开门检修箱内设备。 ?箱内设备采用条架式结构安装,安装灵活紧凑,方便维修。

开关柜培训理论考题(含答案)

开关柜培训理论考题 单位_______姓名________成绩________ 一、单选题(每题1分、共10分) 1、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。 A:提高测量精度B:确定测量范围C:防止二次过负荷D:保证人身安全 2、真空断路器的触头常常采用(C)触头 A:桥式B:指形C:对接式D:插入 3、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的(C)。 A:警示牌B:临时性隔离挡板C:永久性隔离挡板 4、在带电的电流互感器与短路端子之间导线上进行(C)工作,应有严格的安全措施, 并填用“二次工作安全措施票”。 A:检修B:实验C:任何 5、电缆耐压实验分相进行时,另两相电缆应(A)。 A:接地B:短接C:悬空 6、真空断路器的灭弧介质是(C)。 A:油B:SF6C:真空D:空气 7、在检修真空开关时测量导电回路电阻,一般要求测量值不大于出厂值的(B)倍。 A:1.1B:1.2C:1.25D:1.3 8、IAC级高压开关柜内部故障电流允许持续时间应不小于(B)。 A:1sB:0.5sC:0.1sD:5s 9、10kV电压互感器高压侧装设的熔断路器电流应选多大(A)。 A:0.5B:1AC:5AD:0.05A 10、10kV室外配电装置的最小相间安全距离为(B)mm A:125B:200C:400D:300。 二、多选题(每题2分、共30分) 1、KYN型开关柜运行状态必须具备的条件有(ABD) A:开关手车推入工作位置;B:所有开关柜柜门均锁上;C:二次插头取下;D:锁上前柜门 并挂“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列哪几项符合送电操作的步骤(ABCD) A:关闭所有柜门及后封板,并锁好;B:将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆 时针旋转,使接地开关处于分闸位置;C:把断路器手车推入柜内并使其在实验位置定位;D:将手车开关摇至工作位置 3、GG-1A(或GGX2、XGN2)在对开关、刀闸等进行检修工作需要打开开关柜前后柜门时应

6KV开关柜培训资料

6KV开关柜简介 1、ZS1开关柜技术参数 2、初级电路主要电气元件简介 2.1,VD4真空断路器 2.1.1,断路器主体的结构 2.1.2,断路器操作机构的结构 2.1.3,跳闸单元,锁定电磁铁和辅助开关 2.1.4,特征 2.1.5,调试与操作 2.2。避雷器 2.3。EK6接地开关 2.4,电流互感器和电压互感器 2.5,次要组件 3、ZS1开关柜结构 3.1。外壳,分隔和压力释放装置 3.2。断路器室 3.3,手推车 3.4。手指系统 3.5,母线室 3.6,电缆室 3.7,低压室 3.8,联锁装置,防止误操作 4.一次性接线 5.转移作业程序 5.1,他妈的使程顺序 5。2,检查一下修理后的他妈的使程顺序 1. ZS1开关柜技术参数 ZS1个开关柜技术参数(见表)1) ZS1开关柜中选择的一次回路的主要电器都是ABB德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司开发或采用ABB产品由集团公司生产。或通过ABB公司提供的产品经公司确认。这样可以保证ZS1开关柜技术性能指标的一致性,相互匹配,从而保证ZS1开关柜技术先进,性能稳定,安全可靠。 下面251简要介绍了由开关设备选择的一次电路的主要电气组件,以供选择型号时参考。有关更多详细说明,请参阅相关的产品手册。 2.1,VD4真空断路器

Vd4真空断路器是ZS1开关柜主电路中最重要的电气组件。它是德国制造的Calor Emag Schaltanlagen AG该公司提供技术和主要组件。公司组装生产的断路器完全符合国际标准和国家标准的要求。Vd4真空断路器可以在工作电流范围内频繁运行,并多次断开短路电流。机械寿命可高达30000次,满容量短路电流的断开时间可高达100时间。它适合于重合闸操作,并且具有极高的操作可靠性。 在正常工作条件下,可以在允许的技术参数范围内使用断路器,以确保安全可靠地运行。使用期间仅需要少量的清洁,润滑和其他维护工作。 Vd4使用断路器进行控制时,真空断路器的技术参数如表2所示。3.6-12kV电动机运行时,如果起动电流小于600A 。对于频繁启动,建议安装避免氧化锌装置以限制操作过电压。 与VO4真空断路器的支撑操纵机构是结构紧凑,性能稳定的平涡旋弹性黄色操纵机构。该操作机构同时操作三相灭弧室。涡旋炸弹可配备手动和电能存储方法。该操作机构适用于自动关闭和关闭操作。

低压配电柜培训资料~!

低压主要元件介绍 断路器与开关 低压中常用的可分为:万能式断路器;塑壳式断路器;微型断路器;刀熔开关;隔离刀开关;负荷开关;限位开关等等 1,万能式断路器 功能强大、保护灵敏、实用寿命长,具有过流;过压;欠压;通讯的功能,万能式断路器是一种智能化控制性断路器。一般应用于电流较大需求保护要求高的场所,如低压进线总开关;电流大的电机等场合。万能式断路器最小额定电流(最小万能式断路器最高带负载电流)为630A;最大额定电流为6300A 。 RMW1-800A 上海人民电器厂万能断路器施耐德万能式断路器MT06N1 3P固定式 正泰万能式断路器DW17-1000A

具有短路保护;短路分断;限流分断;远程脱扣;漏电保护。一般应用于电机的分断控制及照明、动力的分支控制或电流大的场合(最大800A)。 NS400N-3P 施耐德断路器三菱断路器NF-125-3P断路器 正泰断路器NM8-100 NM8-250 NM8-630 NM8-1250

具有隔离;漏电保护;限流分断;短路保护,适应用于小电流型电机;照明;二次控制回路的控制,最大125A DZ47-63 天正微型断路器C65N-1P/C10A 4,刀熔开关 具有过流速断;简单的灭弧;过流保护反应灵敏,操作方式有两种一种柜内操作;一种柜外操作,柜外操作相对安全度高。弊端是刀熔开关的熔芯一经过流保护就不能二次实用,但优点是过流保护反映快,所以现在应用很广泛:过流保护要求高的像低压电容柜;过流保护要求高的电机等。 HR5-3P/100 人民刀熔开关 5,隔离刀开关 只具有分断、投入设备的功能,没有什么 保护功能,有一种是带熔断器组合的具有 过流保护功能。一般应用于已有多级保 护的下级设备,像高压电容补偿柜上级已 有进线保护柜体,我们的电容进线柜可采 用隔离刀开关。 HD、HS刀开关-刀开关-康际刀开关