文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程旁站方案范本

人防工程旁站方案范本

人防工程旁站方案范本
人防工程旁站方案范本

地下人防工程

施工阶段工程项目

监理单位:唐山华拓工程项目管理有限公司编制:

审批:

2012年月日

地下人防工程

旁站监理方案

一、工程概况

1、工程名称:付家屯城中村改造项目2#地块南区

2、建设地点:唐山市路北区龙富道北侧,卫国路与华岩路之间(原付家屯村旧址)

3、建设单位:唐山市福家房地产开发有限公司

4、施工单位:

5、设计单位:唐山铭嘉建筑设计咨询有限公司

6、勘察单位:唐山中冶地岩土工程有限公司

7、本工程分为人防工程一期和人防工程二期。

2#地块南区人防工程一期:人防总建筑面积6049.54平方米,均设于地下二层,平时为地下汽车库及住宅储藏室。战时包括三个甲类常5核5级二等人员掩蔽所(防常规武器抗力级别5级,防核武器抗力级别5级,防化等级为丙级)和一个专业队(防常规武器抗力级别5级,防核武器抗力级别5级,防化等级为丙级)及两个甲类常5核5移动电站。

2#地块南区人防工程二期:人防总建筑面积6939.71平方米,均设于地下二层,平时为地下汽车库及住宅储藏室。战时包括两个甲类常5核5级二等人员掩蔽所(防常规武器抗力级别5级,防核武器抗力级别5级,防化等级为丙级)和一个甲类常6核6级物资库(防常规武器抗力级别6级,防核武器抗力级别6级,防化等级为丁级)。

本人防工程结构形式均为钢筋混凝土框架结构,合理使用年限50年,抗震设防烈度8度。防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为一级。

8、防水设计

根据地下室使用功能,防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为P6。地下室外墙、地板及顶板采用7厚SBS防水卷材,其构造做法见工程做法表,各细部的防水做法见05J2。

9、其它未尽事宜详见建筑和结构设计总说明。

二、依据省建设厅颁布的“房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)”中的相关规定编制本旁站方案

(一)、地下人防工程关键部位

1、地基基础部分:卷材防水、基础防水防渗砼。基础钢筋安装。

2、主体部分:剪力墙、梁、柱防水防渗砼,剪力墙、梁、柱钢筋安装。(二)、凡旁站监理项目施工单位技术员提前24h通知监理单位,监理机构按时派出监理人员进行实施。

(三)、人防监理人员旁站监理要点

1、熟悉了解设计图纸要求和规范规定。

2、对砼工程:了解砼配比单,原始材料复试情况,砼搅拌机计量,设施的

准确情况,试模的准备情况,抽查搅拌时间,计量的准确情况,水灰比情况,砼的坍落度,冬天要测出砼出机温度、入模温度、振捣时间及范围,砼接茬时间及措施。

3、钢筋工程:主要检查钢筋规格、型号、数量、位置符合设计要求,尤其

是板、梁、柱节点处钢筋构造要求。砼保护层,浇筑砼时,钢筋工必须跟班修整。

4、观察模板工程,浇筑砼时模板的移位、下沉等情况,必须安排模板工跟

班进行修整。

5、检查防水卷材施工时的细部做法,其构造必须符合相关规定,尤其是排

水口及卷材上翻节点等情况。

6、其他人防结构部位:有关结构安全和使用功能的节点和部位必须认真检

查,做好记录。

三、人防旁站人员的主要职责:

1、检查施工现场质量检查人员的到岗情况,特殊工种人员持证上岗情况以

及施工机械,建筑材料准备情况。

2、在施工现场的跟班监理人员检查工程的关键部位、关键工序的执行施工

方案以及工程建设强制性的标准的执行情况。

3、核查进场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检查报告等,

并在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验,监督试块制作,签认见证取样单。

4、做好旁站监理记录和监理日志,保存好旁站监理原始资料。

四、人防旁站监理措施

1、当发现施工企业有违反强制性条文时,应立即纠正,必要时应下达暂停工令,并向总监及时汇报。

2、当施工现场出现质量问题应当及时找施工企业质量监督员纠正。

3、如施工现场的施工人员不服从监理人员的相关指令,不纠正、不返修、不整改,本分项工程汇报给总监部予以签认,对于不合格工程及时处理,不得计量,不得验收,并上报有关主管部门。

五、人防安装工程和结构工程应旁站的关键部位

1、给水、排水工程,所有管道打压试验和排水管道的通球试验、满水实验。

2、电气工程的绝缘电阻测试和防雷接地电阻测试。

3、人防结构性能试验。

4、施工质量验收标准中有关人防结构安全和使用功能检测的相关项目,应实施旁站监理。

编制:

审核:

2012年月日

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程安装专业监理细则

北外滩水城十三街区机电安装工程监理细则 (人防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 编制人: 审批人: 江苏钟山工程建设咨询有限公司 北外滩水城十三街区监理项目部

2013 年 6 月 1 日 目录 第一部分、专业工程特点 (2) 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、本工程监理依据 (3) 第二部分、监理工作流程 (3) 一、质量控制监理流程 (4) 二、材料控制流程 (5) 三、隐蔽工程检验流程 (5) 四、工序交接检验流程 (6) 五、工程变更处理流程 (6) 第三部分、监理工作控制目标及控制要点 (7) 一、监理工作控制目标 (7) 二、监理工作控制要点 (7) 第四部分、监理工作方法及措施............................. ..8 一、监理工作方法 (8) 二、监理工作措施 (11)

第一部分专业工程特点 一、编制说明 为了更好的在施工阶段做好监理工作,根据本工程的具体情况,结合有关规范技术标准之规定、设计文件及审批通过的监理规划、施工组织设计(方案),特编制本细则,作为本工程施工具有可实施性的监理 二、工程概况 本工程是4栋由28层、2栋25层裙房1层及地下车库 -1层等组成的住宅局部人防大楼,总建筑面积约18平方米,建筑物最高点为87.5米。本防空地下室设于地下2层,人防掩藏面积为18000㎡,以平战结合进行设计。平时作为停车场,战时作为六级二等人员掩蔽所,战时分1个防护单元。 本防空地下室以城市自来水作供水水源。一等人员掩蔽所应一次施工到位,二等人员掩蔽所可临战前在规定的时间内安装。当一等人员掩蔽所贮水池采用钢筋混凝土时,不允许做任何贴面或面层。防空地下室的防毒通道内及各密闭通道附近设置皮带冲洗龙头,由水泵抽水箱内的水,供人员洗消和口部洗消。战时电源无保证时,应设手摇泵备用。本人防工程分为平战结合及战时排水系统,战时系统主要排除平时及战时污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消、地面和墙面洗消污水。战时给水管采用钢塑复合管,明设;穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管,人防围护结构以内的重力排水管道和在结构底板中及以下敷设的管道均应采用机制排水铸铁管。 本人防工程平时通风系统和战时通风系统分开各自独立设置,但部分管道共用。战时开启人防通风系统,平时通风系统全部关闭。战时通风系统按清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风三种方式设置。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防工程监理细则

1 工程概况 2编制依据 (2) 3主要监理工作内容及工作要点 (2) 4人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5人防工程质量通病防治与控制 (7) 16 1、工程概况

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程类型和特点: 1.4 工程规模: 2. 编制依据 1.1 建设工程监理规范GB50319-2000 1.2 长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3 建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4 地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5 地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6 地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7 人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8 人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10 浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11 浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3. 主要监理工作内容及工作要点 3.1 人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2 组建人防监理项目部 3.2.1 单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2 依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防工程监理细则(正式)

范文范例指导参考 宁德美福嘉园A区工程(地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 福建工大工程咨询监理有限公司 2011年7月7日 word版整理

2 1、工程概况: ........................................................................... 3 2、设计要求: ........................................................................... 5 3、监理依据: .. (5) 4、监理目标 (5) 4.1质量目标: ..................................................................................... 5 4.2进度目标: ..................................................................................... 5 4.3安全监理目标: ............................................................................. 5 5、监理准备工作 ................................................................................. 6 6、监理工作流程 ................................................................................. 6 7、施工难点及监理重点 ................................................................... 13 7.1土建部分......................................................................................... 13 7.2安装部分......................................................................................... 13 8、监理预控要点 ............................................................................... 13 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点 ................................... 14 9.1原材料的控制 ................................................................................ 14 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 . (15)

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防工程监理细则

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 主要监理工作内容及工作要点 (2) 4 人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5 人防工程质量通病防治与控制 (7) (16)

1、工程概况 工程概况:该工程为甲类6级附建式人防工程,防化级别为丙级。战时用途二等人员掩蔽部,平时用途为地下室。人防工程位于地下第2层,受监建筑面积7879.87平米。本工程设8个防护单元,16个口部,8个进风口,8个排风口。 2.编制依据 1.1建设工程监理规范 GB50319-2000 1.2中北大学施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 1.4地下人防工程施工质量验收规范 GB50134-2004 1.5地下防水工程施工技术规范 GB50108-2008 1.6 防空地下室结构设计 FG01-05 1.7防空地下室结构设计 FJ01-03 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防监理旁站方案

xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目地下室人防工程监理旁站方案 编制: 审批: 日期: xx建设监理有限公司

一、工程概况 1、工程名称:xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目 2、建设地点:xx高新区创新一路以西,艾溪湖三路以北 3、建设单位:xx高新技术产业开发区管理委员会社会发展 局 4、施工单位:xx凯华建筑工程有限公司 5、设计单位:xx省建筑设计研究总院 6、勘察单位:xx勘察设计研究院有限公司 7、本工程人防详细情况: 本工程人防位于地下一层地下室内,总面积为2147.54m2,平时为汽车库,战时为甲类二等人员掩蔽所,防护类别为甲类防空地下室,抗力级别为防核武器抗力级别6级、防常规武器抗力级别6级,本人防工程结构形式均为钢筋混凝土框架结构,顶板梁和板、人防墙和柱及其他都是C30。地下结构(混凝土外墙、基础、底板及底板梁、顶板及顶板梁)抗渗等级均为P8。钢筋:应符合钢筋混凝土用热轧钢筋国家标准要求。 8、防水设计 根据地下室使用功能,防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为P8。人防地下室防水以结构自防水为主,外包防水为辅,防水结构构件抗渗设计等级S8,外包防水采用BAC-P双面自粘防水卷材。 9、其它未尽事宜详见建筑和结构设计总说明。 二、依据省建设厅颁布的“房屋建筑工程施工旁站监理管理 办法(试行)”中的相关规定编制本旁站方案 (一)、地下人防工程关键部位

1、地基基础部分:卷材防水、基础防水防渗砼。基础钢筋 安装。 2、主体部分:剪力墙、梁、柱防水防渗砼,剪力墙、梁、 柱钢筋安装。 (二)、凡旁站监理项目施工单位技术员提前24h通知监理单位,监理机构按时派出监理人员进行实施。(三)、人防监理人员旁站监理要点 1、熟悉了解设计图纸要求和规范规定。 2、对砼工程:了解砼配比单,原始材料复试情况,砼搅拌 机计量,设施的准确情况,试模的准备情况,抽查搅拌时间,计量的准确情况,水灰比情况,砼的坍落度,冬天要测出砼出机温度、入模温度、振捣时间及范围,砼接茬时间及措施。 3、钢筋工程:主要检查钢筋规格、型号、数量、位置符合 设计要求,尤其是板、梁、柱节点处钢筋构造要求。砼保护层,浇筑砼时,钢筋工必须跟班修整。 4、观察模板工程,浇筑砼时模板的移位、下沉等情况,必 须安排模板工跟班进行修整。 5、检查防水卷材施工时的细部做法,其构造必须符合相关 规定,尤其是排水口及卷材上翻节点等情况。 6、其他人防结构部位:有关结构安全和使用功能的节点和 部位必须认真检查,做好记录。 三、人防旁站人员的主要职责: 1、检查施工现场质量检查人员的到岗情况,特殊工种人员 持证上岗情况以及施工机械,建筑材料准备情况。

人防工程监理实施细则(正式)

宁德美福嘉园A区工程 (地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: _______________ 审批: _______________ 福建工大工程咨询监理有限公司

2011年7月7日 目录 1、工程概况: (3) 2、设计要求: (5) 3、监理依据: (5) 4、监理目标 (6) 4.1质量目标: .............................................. 6. 4.2进度目标: .............................................. 6. 4.3安全监理目标: .......................................... 6. 5、监理准备工作 (7) 6、监理工作流程 (7) 7、施工难点及监理重点................................... .16 7.1 土建部分.............................................. 1.7 7.2安装部分.............................................. 1.7 8、监理预控要点 (17) 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点....................1 8 9.1原材料的控制 (18) 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 (19)

万达商业广场工程 人民防空工程施工监理实施细则 1、工程概况: 1. 1 工程名称:上海万达商业广场 1.2 工程地址:项目位于上海市杨浦区五角场地区中心地带,位于邯郸路北侧,淞沪路 东侧,政通路南面,拟建规划道路东侧。 1.3 建筑总面积33.4 万平方米。大厦地面以上25 层。地下室二层,基础采用桩基础 工程分别为:钻孔灌注桩、PHC 管桩、方桩,四个防护单元,建筑面积2410m 2。 1.4 参建单位: 建设单位:大连万达置业有限公司 设计单位:东北设计院上海分院 上海房屋建筑设计研究院 施工单位:中建二局(沪) 1.5 工程概况 1.5.1 人防地下室建筑标高为-9.800m ,顶板面建筑标高为-6.000m ,局部(步 行街)为-6.600m 。 1.5.2 本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为四个防护单元, 防护单元为六级人员掩蔽体及六级战备物资库,其中防护单元一?三平

人防地下室水电专项施工方案

人防工程专项施工方案 (安装部分) xxxx建设工程有限公司 年月日 人防工程专项(方案)审批表 表号:THQEOP-09表02 编号:

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、xxxx大官庄平改工程车库人防施工图; 2、人防交底会议纪要; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 8、《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2005; 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-98; 10、《低压配电设计规范》GB50054-95; 11、《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

13、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 14、《防空地下室移动柴油电站中》 07FJ05 15、《防空地下室排水设施安装》 07FS02 16、《防空地下室电气设计》 07FD01~02 17、《防空地下室通风设计》 07FK01~02 第二节编制原则及内容 一、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 3.始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。 二、编制内容 大官庄平改工程地下车库人防工程施工图中的给排水、电气安装的全部内容,包括: (1)强电工程 (2)给排水工程 第三节工程概况 一、工程概况 建设单位:xxxx凯庭房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限公司 设计单位:河北省xxxx规划建筑设计研究院 监理单位:xxxx华拓工程监理有限公司 工程名称:xxxx大官庄平改人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:6246.45㎡ 抗震设防烈度:8度

最新版地下室人防工程监理实施细则

最新版 地下室人防工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、旁站依据 三、旁站监理控制要点及目标值 四、旁站监理人员职责 五、旁站监理的程序和方式 六、施工现场质量检查记录 七、旁站监理记录

一、工程概况 二、旁站依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防空法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行); 2、技术标准、规范、规程: 主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2003)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007);《人民防空工程及验收规范》(GB50134-2004);《人民防空工程质量检验评定标准》(FRJ01-2002);《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)、《浙江省人民防空工程建设监理管理规定》、《浙江省人防工程防护设备定点生产和安装企业公示》、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等; 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同; 4、设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工

[北京]人防地下室工程施工方案_secret

目录 一、编制依据 (5) 1.1本工程施工组织设计 (5) 1.2施工图纸 (5) 1.3施工规范 (5) 1.4图集 (5) 二、工程概况 (5) 2.1结构概况 (5) 2.2人防分项工程 (7) 三、施工安排 (9) 3.1质量目标: (9) 3.2施工人员情况 (9) 四、施工方法及技术措施 (10) 4.1钢筋工程 (10) 4.1.1概述 (10) 4.1.2钢筋供应 (10) 4.1.3钢筋检验及加工 (10) 4.1.3.1主要部位的钢筋设计及接头形式 (10) 4.1.3.2钢筋保护层的控制厚度 (10) 4.1.3.3钢筋检验及验收 (11) 4.1.3.4钢筋翻样 (11) 4.1.3.5钢筋的加工制作及领料 (12) 4.1.3.6. 技术准备 (12) 4.1.3.7. 钢筋翻样人员要以图纸,钢筋工程施工规范和本施工方案为依据,提出加工单和 计划单,与钢结构构件加工紧密配合,预留钢筋穿孔位置。 (12) 4.1.3.8.钢筋加工机械设备准备 (12) 4.1.3.9直螺纹加工工艺 (13) 4.1.4钢筋绑扎 (15) 4.1.4.1主体结构钢筋绑扎 (15) 4.1.4.2.柱钢筋绑扎 (16)

4.1.4.4钢筋混凝土梁钢筋绑扎 (18) 4.1.4.5楼板钢筋绑扎 (18) 4.1.5钢筋验收 (18) 4.1.5.1材料的试验和进场验收方法 (18) 4.1.5.2绑扎成型验收 (19) 4.1.5.3验收程序和报验 (20) 4.2.模板工程 (20) 4.2.1概述 (20) 4.2.2模板的安装与拆除 (21) 4.2.2.1覆膜多层板模板 (21) 4.2.2.2楼梯模板 (22) 4.2.2.3顶板模板 (22) 4.2.2.4柱模板 (23) 4.2.2.5梁板模 (23) 4.2.2.6墙模板 (24) 4.3.混凝土工程 (24) 4.3.1.砼制备 (24) 4.3.2.墙柱及梁板混凝土施工 (25) 4.3.2.1框架柱混凝土浇筑 (25) 4.3.2.2墙体混凝土浇筑 (25) 4.3.2.3梁、板混凝土浇筑 (26) 4. 3.2.4楼梯混凝土浇筑 (27) 4. 3.3混凝土振捣 (27) 4.3.4混凝土养护 (27) 4.3.5混凝土试块留置和试验 (28) 4.3.6技术措施 (29) 4.4人防门工程 (30) 4.4.1施工前准备工作 (30) 4.4.1.1材料准备 (30) 4.4.1.2人员准备 (30) 4.4.1.3技术准备 (31) 4.4.2人防门框运输和堆放 (31) 4.4.3人防门门框的安装 (31) 4.4.4人防门扇的安装 (32) 4.4.5人防门调试工作 (32) 4.4.6防护门、防护密闭门、密闭门门框墙以及各类门扇验收 (33) 4.4.6.1门扇、门框墙制作的允许偏差 (33) 4.4.6.2钢筋砼门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.3钢结构门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.4防爆波悬摆活动门、防爆超压排气活门、自动排气活动门安装的允许偏差 (34)

人防工程监理实施细则

人防工程监理实施细则 孔口防护设施的制作与安装 1、防护门、防护密闭门、密闭门门框墙的制作 ⑴、门框墙的混凝土浇筑,应符合下列规定: a、门框墙应连续浇筑,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、孔洞、露筋; b、预埋件应除锈并涂防腐油漆,其安装的位置应准确,固定应牢靠; c、带有颗粒状片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋的表面应保持清洁。 ⑵、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置和制作,应符合设计要求。 ⑶、门框墙的混凝土应振捣密实。每道门框的任何一处麻面面积不得大于门框墙总面积的0.5%,且应修整完好。 2、防护门、防护密闭门、密闭门的安装 ⑴、门扇安装应符合下列规定: a、门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气; b、门扇启闭比较灵活,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向; c、门扇能自由开到终止位置;

、门扇的零部件齐全,无锈蚀,无损坏。d ⑵、密封条安装应符合下列规定: a、密封条接头宜采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不宜超过2处; b、密封条应固定牢靠,压缩均匀,局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%; c、密封条不得涂抹油漆。 3、防爆波活门、防爆超压排气活门的安装 ⑴、防爆波悬摆活门安装,应符合下列规定: a、底座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于 0.5Mpa; b、悬板关闭后底座胶垫贴合应严密; c、悬板应启闭灵活,能自动开启到限位座; d、闭锁定位机构应灵活可靠。 ⑵、胶管活门安装,应符合下列规定: a、活门门框与胶板粘贴牢固、平整,其剥离强度不应小于 0.5Mpa; b、门扇关闭后与门框贴合严密; c、胶管、卡箍应配套保管,直立放置; d、胶管应密封保存。 ⑶、防爆超压排气活门、自动排气活门安装,应符合下列规定:

相关文档
相关文档 最新文档