文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)教学楼建筑电气毕业设计论文

(完整版)教学楼建筑电气毕业设计论文

(完整版)教学楼建筑电气毕业设计论文
(完整版)教学楼建筑电气毕业设计论文

优秀论文审核通过

未经允许切勿外传

山西大学工程学院

毕业设计(论文)题目某高校教学楼的电气施工图设计

系别电力工程系

专业电气工程及其自动化

班级

姓名

指导教师

下达日期2013 年 2 月25日设计时间自2013 年 2 月25 日至2013 年 6 月1 日

毕业设计(论文)任务书

一、设计题目:1、题目名称某高校教学楼的电气施工图设计

2、题目来源现场项目

二、目的和意义

本次毕业设计是培养建筑电气设计、施工专门人才的教学步骤,依据电气工程师所需的专业知识,选择公共建筑进行电气设计,是完全按照毕业后从事实际工程设计的步骤进行的。通过本毕业设计题目要达到以下目标:

(1)熟练运用计算机CAD、天正电气软件技术进行建筑电气工程设计,熟练掌握其使用方法;

(2)熟悉各种建筑电气设计、施工规范;

(3)掌握建筑电气设计的基本思路和计算方法;

(4)熟练运用互联网查询相关厂家产品、规范;

(5)综合运用所学知识解决本专业实际问题,深化提高知识水平。

三、项目概况

1、本工程为某高校的基础教学楼,建筑功能主要作为双班大教室使用。主体六层,总建筑面积7558.94m2,建筑高度为22.05m,为学校标志性建筑。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度;结构形式为钢筋混凝土框架结构体系;室外消防用水量25Ls 。

2、附教学楼建筑施工图及电子版图形文件。

四、设计说明书及内容

提供一套完整的建筑施工图,以此为条件图进行建筑电气施工图设

计。电气设计包括以下内容:

1)220380V配电系统;

2 ) 照明系统;

3 ) 建筑物防雷、接地系统及安全措施;

4 ) 综合布线系统;

五、设计完成的成果

1、文字部分:论文正文字数不少于16000字,外文翻译实词5000字以上。

2、设计思路及设计方法:按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。要求结合区域供电条件、学校用电管理及节约用电需求、学校安全保卫需要等客观情况,合理确定工程设计方案。

3、图纸部分:

1 ) 设计说明

2 ) 配电系统图

3 ) 照明平面图

4 ) 防雷接地平面图

5 ) 弱电系统图(消防、综合布线)

6 ) 弱电平面图(消防、综合布线)

六、主要设计参考资料

《中小学校设计规范》GB 50099—2011

《照明设计手册》(第二版)北京照明学会照明设计委员会编

《05系列建筑标准设计图集》

七、进度要求

1、设计阶段

第一周至第三周熟悉工程项目;收集、整理参考资料;进行相关软件学习,完成设计方案。

第四周至十四周绘制施工图,整理计算书,准备答辩。

2、答辩日期第十四周

八、其它要求

1、设计期间,周六、日连续进行。

2、使用AutoCAD2008及以下版本进行施工图设计,可以使用专业软件。

3、图纸为A3图幅,出图打印为A3图幅。计算书规格A3图幅。

4、设计成果要求提交全套纸质图纸及电子版图形文件。

某高校教学楼电气施工图设计

摘要

本工程为某学院某号教学楼,建筑功能主要作为双班大教室使用。主体六层,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。要求结合区域供电条件、学校用电管理及节约用电需求、等客观情况,合理确定工程设计方案。

本设计主要包括强电和弱电两部分设计。强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明插座系统及防雷接地系统的设计,其中照明系统、低压配电系统又包括照度计算、照明负荷计算等。弱电部分主要内容包括:电视系统、电话网路综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、摄像头监控系统。

关键词:配电系统;照明系统;防雷接地;综合布线;火灾自动报警及消防联动系统。

The Electrical Design of College Teaching

Building

Abstract

This building is one university teaching building foundation, whose building function is mainly used as a large classroom. Subject area of 7558.94 square meters, landmark building for the school. According to the architectural design requirements, all the classrooms are in accordance with the design of multimedia classroom. Demands of regional power supply conditions, school management and economical requirements, the school security needs and objective conditions, reasonably determine the engineering design.

The design of . In content includes: low voltage distribution system, lighting socket system and lightning proof grounding system design, in which the illumination system, low voltage distribution system and including intensity of illumination computation, lighting, socket load calculation of load calculation, air conditioning load calculation, etc. The weak part of the main content includes: integrated wiring system, automatic fire alarm and fire linkage system, surveillance camera system.

Keywords: Electric power supply system;Lightning Protection and lightning protection and grounding System;Comprehensive Wiring System;Automatic fire alarm and linked system.

目录

1 前言........................................................

2 工程概况....................................................

3 照明系统的设计..............................................

3.1照明设计要求..............................................

3.2照明光源、灯具选择 ........................................

3.3照明计算..................................................

3.4插座的设计................................................

3.5照明负荷的计算 ............................................

3.6应急照明设计..............................................

3.7导线的选择................................................

3.8低压断路器................................................

4 供配电系统的设计............................................

4.1负荷等级..................................................

4.2供电要求..................................................

4.3照明配电系统设计原则 ......................................

4.4配电系统形式..............................................

4.5供配电的负荷计算...........................................

5 防雷接地系统的设计..........................................

5.1防雷分类 ..................................................

5.2雷击次数计算..............................................

5.3防雷的措施................................................

5.4接地系统..................................................

6 电气消防系统的设计..........................................

6.1火灾自动控制报警系统的工作原理.............................

6.2火灾自动报警系统 ..........................................

6.3消防联动控制系统 ..........................................

6.4消防线路的敷设 ............................................

7 综合布线系统的设计..........................................

7.1综合布线的特点.............................................

7.2综合布线系统组成...........................................

8 视频监控系统的设计..........................................

8.1闭路电视监控系统的组成 ....................................

8.2摄像机的选择..............................................

8.3视频传输线路的选择 ........................................

8.4多媒体监控系统.............................................结论..........................................................谢辞..........................................................参考文献......................................................

外文..........................................................译文..........................................................

1 前言

随着建筑技术的迅速发展和现代化建筑的不断出现,建筑电气所涉及的范围愈来愈广,所跨的学科也进一步加深加宽。它已由单一的供配电、照明、防雷和接地,逐步发展成以近代物理学、电工学、机械电子学、光学、声学、自动控制、计算机技术等科学为基础的一门新兴学科。它是以电能、电子、电器设备及电气技术为手段来创造、维持和改善人们居住或工作的一门跨学科的综合性的技术科学。

建筑电气作为一个专业,从无到有,由简单变复杂,发展到如今已经囊括了兼之强电和弱电在内的多个系统,并且随着以IT业为龙头的科学技术发展,及其在建筑业的应用,综合弱电项目的智能电气更是突飞猛进。特别是近年来绿色建筑、智能建筑的兴起,使得现代计算机技术、现代控制技术、网络技术和现代通信技术在建筑电气领域取得了广泛的应用,使得建筑更加节能、环保,安全。在工程实践中,伴随着不断暴露的问题和解决问题的过程,建筑电气必将日趋成熟和发展健全;在避免二次投资造成浪费的同时,走向专业化、正规化和规范化。

本次毕业设计是培养建筑电气设计、施工专门人才的教学步骤,依据电气工程师所需的专业知识,选择公共建筑进行电气设计,是完全按照毕业后从事实际工程设计进行的。

2 工程概况

本建筑为基础教学楼,建筑功能主要作为双班大教室使用。作为我校标志性建筑,主体五层,总建筑面积7558.94㎡建筑高度为22.05 m;建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度;结构形式为钢筋混凝土框架结构体系;室外消防用水量25LS 。本楼一层设有低压配电室、消防控制室;

二层设有电视监控室。所有教室均按多媒体教室设计。本设计主要阐述了某校各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论,设计时依据国家相关规范。主要包括强电和弱电设计,具体设计以下系统:(1)低压配电系统设计:各用电设备组的负荷计算,设备选型;

(2)低压照明系统设计:照度计算,确定灯具数量,插座、开关设置;

(3)防雷接地系统设计:划分防雷等级,设计避雷带、避雷网及引下线,确定接地电阻;

(4)电视监控系统设计:在重要部位布置监控探头,配置合理,满足规范要求;

(5)综合布线系统设计:在办公室、教室等要考虑设置网络、电话插座;

(6)电气消防系统设计:在走廊、教室及重要设备控制室布置感烟探测器,手动自动报警装置,并联动消火栓系统。

3 照明系统的设计

随着国家经济建设的发展和人民生活水平的提高,电气照明已成为人们生产和生活当中的重要的组成部分,同时根据不同的地点和条件对照明技术提出了更高的要求。因此进行照明设计时必须遵照有关技术规程的规定,还应根据视觉作业,视觉卫生和特殊条件选择照明装置。保证适宜的照度和显色性,并要达到亮度分布合理、视觉舒适的要求,同时还要必须考虑照明装置的安全可靠性和节约能源。

3.1 照明设计要求

(1) 教室照明一般要求:

1)满足学生看书﹑写字﹑绘画等要求,保证视觉目标水平和垂直照度

要求,亮度的分布要合理。

2)满足显色性,控制眩光,减少光幕反射,保护视力,提高视功能和可见度水平。

3)教室照明还应做到安全﹑可靠,方便维护与检修,并与环境协调。

4)每个教室均应安装黑板灯,灯具的光轴应以55°入射角照射到黑板的下端,黑板照明灯具的保护角至少要45°,一般都大于60°。

(2)卫生间照明的一般要求:

卫生间照明控制应设在门外。卫生间一般宜使用防水防潮式吸顶灯。照明时宜适当提

高照度标准,以100lx。照明器具安装要避免从便池的顶上或背面射而出现阴影;装有排气的卫生间,常将控制开关和一般照明器联动,以保证空气流通。

(3)走廊、楼梯间照明的一般要求:

走廊和楼梯间作为建筑物内平时人员流动和应急疏散时的通道,是建筑物必不可少的组成部分。作为一个人员流动而非长期工作或停留的场所,人们对走廊和楼梯间照明的要求不高,照度宜选75lx。开关位置应设在出入口或便于出入启闭照明灯的地方,以便人们能方便的对灯具进行控制。

3.2 照明光源、灯具选择

(1)照明光源选择一般原则:

1)发光效率高;

2) 显色性好,即显色指数高;

3)寿命长;

4) 启点可靠、方便、快捷;

5)价格比高。

(2)灯具选择

照明灯具是包括光源在内的所有照明附件所组成的装置,灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反射。选灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光效灯具。

照明灯具按其向上、下两个半球空间发出的光通量的比例来分类,有直接型灯具、半直接型灯具、漫射(直接-间接)型灯具、半间接型灯具、间接性灯具等。其中,直接型灯具又可以分为特窄照型、窄照型、中照型、光照型、特广照型。

选灯具时,在满足眩光限制和配光要求下,应优先选用配光合理、效率高的灯具,同时,应根据环境条件和使用特点,合理地选定灯具的光强分布、效率、遮光角、类型、造型尺度以及灯的表观颜色等。应尽量选用反射罩效率高的灯具。室内开启式灯具的效率不宜低于70%,带有包合式灯罩的灯具效率不宜低于55%,带格栅灯具的效率不宜低于50%。

在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明,这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。

3.3 照明计算

3.3.1 照明质量

(1)平均照度

评价照明的最重要的指标就是照度,我们一般所说的照度值均为作业面或参考平面上间的照度要求值见表3-1所示;

表3-1 民用建筑照度标准

房间或场所参考平面及其高

照度标准值(lx)

显色指数

(Ra)

眩光值

(UGR)

(2) 反射比

当环境各表面的亮度比较均匀,眼睛功能才会达到最舒适和最有效率,故希望室内各表面亮度保持一定比例。为了获得比较均匀亮度比,必须使室内各表面具有适当的反射比。反射值如表3-2所示。

表3-2 工作房间表面反射比 表面名称

反射比 取值 顶棚

0.6~0.9 0.7 墙面

0.3~0.8 0.5 地面 0.1~0.5 0.2

(3) 色温

不同光源的相关色温不同,它给人们不同的冷暖感觉,合理的色温会使人感觉愉悦舒适 。光源颜色的分类见表3-3所示。

表3-3 光源的颜色分类

光源颜色分类

相关色温(K) 颜色特征 适用场所示例 I <3300 暖 居室、餐厅、宴会厅、多功能厅、多媒体教室

0.75水平面 300 80 19 控制室

0.75水平面 300 80 22 一般阅览室

0.75水平面 300 80 19 大厅

地面 200 80 — 配电室

地面 200 60 — 一般展厅

地面 200 80 22 电梯厅

地面 100 80 22 门厅

地面 100 — 60 卫生间

地面 75 60 — 楼梯 地面 30 60 —

酒吧、咖啡厅、重点陈列厅

Ⅱ3300~5300 中间教室、办公室、会议室、阅览室、营业厅、一般休息厅、普通餐厅、洗衣房

Ⅲ>5300 冷设计室、计算机房、高照度场所(4)照度的稳定性

照度变化引起照明的忽明忽暗,不但会分散人们的注意力,给工作和学习带来不便,而且会导致视觉疲劳,尤其是5~10次秒到1次分的周期性严重波动,对眼睛极为有害。因此,照度的稳定性应予以保证。

(5)限制眩光

眩光是由于光源的高亮度,或有强烈的亮度对比,对人眼产生刺激作用。限制眩光是限制光源的亮度,降低灯具表面的亮度,正确选择灯具,合理布置,并选择适当的悬挂高度。

(6)照明功率密度(LPD)

即单位面积的照明安装功率,它是从宏观上规定的评价照明节能的一项指标,是最大允许限值。设计中应从节约能源、保护环境的大局出发,采取措施选用高效光源等照明器材,优化设计方案,力求实际LPD值低于或远低于规定的LPD值,为节能做出实际贡献。

本工程普通教室主要采用T8系列直管荧光灯作为主要光源并配电感镇流器,或专用电子镇流器,镇流器功率因数为0.9以上,当使用电感式镇流器时,其能耗应符合现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值和节能评价值》的规定,悬挂安装。阶梯教室选用嵌入式格栅荧光灯。所有教室均安装黑板灯,距离黑板0.8m处悬挂安装。门厅、走廊主要采用吸顶灯,吸顶灯具配备有防尘垫圈,密封性能好,能避免小飞虫进入灯罩,适用于走廊风尘和蚊虫较多的地方。卫生间空气潮湿,宜采用防水防尘灯。照度标准按照现行除了注明外,照明导线采用2.5mm2导线穿PC管敷设;

各层照明配电箱均为嵌墙安装,底边距地1.5m。照明开关除注明外,均为250V10A,暗装,开关底边距地1.3m,距门框0.2m。

3.3.2 照度的计算方法

(1)利用系数法

利用系数是表征照明光源的光源利用程度的一个参数,用投射到工作面上的光通量与全部光源发出的总光通量之比来表示,利用系数法适用于照明器均匀布置的一般照明的照度计算。

(3-1)式中:U——利用系数;

——由每个灯具发出的最后落到工作面上的光通量,单位是lm;

——每个灯具中光源额定总光通量,单位为lm。

室内平均照度的计算公式如下:

(3-2)

式中:E av——工作面平均照度,单位为lx;

N——灯具数;

A——工作面面积,单位为m2;

Φ——每个灯具的光通量,单位为lm;

K——维护系数,一般取0.8。

(2)单位容量法

实际照明设计中,也经常常采用―单位容量法‖对照明灯具进行估算。

(3-3)

式中:p——光源比功率,w m2;

A——房间面积;

——每个灯具的额定功率,单位w。

本工程的照明设计采用利用系数法和单位容量法进行照度计算,求取照明器数量。

3.3.3 照度计算实例

例1:双班(1-2)教室的照度计算

房间的长度l=14.4m,宽度w=7.7m,层高为3.6m的矩形规则房间。室内采用悬挂的方式来安装灯具,灯具安装高度为3m,工作面高度为0.75m。灯管选用飞利浦的T8标准直管荧光灯,维护系数取0.8。教室平均照度要求值为300lx。

灯具的主要参数如下:

管长L=1200mm,直径:25mm,光源选择2×36W,色温3300k ,光通量:5700lm

室形指数

RI==14.4x7.7(2.25x22.1)=2.23

式中:;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。3.6.2 应急照明灯具选择

应急照明必须选用能瞬时启动的光源,只有应急照明作为正常照明的一部分,并且应急照明和正常照明不出现同时断电时,应急照明才可选用其它光源,因为若选用不瞬时启动的光源(如气体放电灯) 时,当其不在正常照明运作中一同使用,一旦发生事故,因其启动时间长而不能起到事故照明的作用。

3.6.3 应急灯具控制方式

(1) 非持续式(常备式)。正常状态下,无交直流输出;强切状态下,交流输出;转入应急状态下,直流输出。

(2) 持续式(常亮式)。正常状态下,交流输出;强切状态下,交流输出;

电气工程及其自动化专业毕业论文参考题目

电气工程及其自动化专业毕业论文参考题目 1.无刷双馈电机的功率因数控制 2.基于Matlab的无刷双馈电机建模与仿真 3.复合励磁同步发电机励磁控制系统 4.新型混合型有源电力滤波器的研究 5.TCR型SVC控制系统 某电厂卸船机供电系统滤波器设计精品文档,超值下载6. 7.复合励磁稀土永磁同步发电机的研究 8.稀土永磁直流无刷电机设计研究 9.盘式永磁同步发电机在风力发电中的开发与应用 10.基于DSP的交流不间断电源的研究 11.基于DSP的无刷直流电机控制系统研究 12.基于DSP的异步电动机直接转矩控制系统的研究 13.平衡变压器的优化设计 14.某型号电力变压器的电磁场分析 15.基于DSP的有源电力滤波器的设计 16.基于DSP的混合电力滤波器的设计 17.低噪声电机设计 18.永磁同步电动机数字化调速系统的研究 19.并联混合型有源电力滤波器的设计 20.超高压远距离输电线路的无功补偿

21.配电网高压无功调节装置的设计与优化 22.磁阀式可控电抗器的设计 23.变频空调系统的电气设计 24.三相感应电动机调速系统的建模与仿真 25.复合励磁多相同步调速电动机的研究与设计 26.变压器型可控电抗器的设计 27.静止无功补偿器的模型与分析 28.交流异步电力测功机系统的仿真分析 29.直驱型风力发电系统中机侧变流器的设计与仿真 30.直驱型风力发系统电网侧变流器的设计与仿真 31.调磁路式可控电抗器的仿真 32.调电路式可控电抗器的设计与仿真 33.变速恒频双馈风力发电系统的设计与仿真 34.大型风力发电机组变桨控制器的一种新型直流电源系统 35.兆瓦级风力发电电伺服独立变桨控制系统的设计 36.一种新型直驱型风力发电系统电池管理装置的设计 37.无刷交流励磁机电磁计算程序研究 38.2.5MW永磁风力发电机的机械计算 39.兆瓦级风力发电机组变桨控制算法的研究 40.某幢办公楼的电气部分设计 41.某柴油机厂配电变电所电气系统设计 42.电机学实践教学改革探讨

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

建筑电气工程专业论文

学校名称 题目:住宅小区综合布线设计方案 作者: 系别: 专业:建筑电气工程技术 学号: 指导教师: 2014 年 4 月

目录 内容摘要 (1) 一、系统总体设计 (2) (一)工程概况 (2) (二)用户需求分析 (2) (三)系统设计依据及验收标准 (2) (四)设计原则 (2) (五)信息点分布情况 (2) (六)综合布线系统结构图 (3) 二、子系统设计 (3) (一)工作区子系统 (4) (二)水平子系统 (4) (三)管理子系统 (4) (四)干线(垂直)子系统 (5) (五)设备间子系统 (5) (六)建筑群子系统 (6) 三、结束语 (6) 致谢 (7) 参考文献 (8)

内容摘要 本次设计为一栋住宅楼做综合布线系统设计,根据该住宅楼的特点和用户需求,设计中布线主要信息点分为数据网、语音网、有线电视网,考虑到以后的管理维修,采用三网合一光纤进线解决方案。 光纤由城市公共基础主干光缆引入,在楼层设备间将三网分离,数据网和电话网统一采用能够通过数据交换机配线,在水平布线上都采用6类非屏蔽双绞线,在电话终端采用附带RJ-45接口的电话机,唯独有线电视系统经分配分支器由同轴电缆敷设。从进线到楼层设备间,大大简化了垂直干线的设计,水平子系统按结构化综合布线敷设,此设计可以支持任意更改网络结构。 关键词: 综合布线系统;子系统;双绞线;跳线

住宅小区综合布线设计方案 一、系统总体设计 (一)工程概况 某某住宅楼建筑高度19.200米,所有楼层都为长方形结构东西长26.4米,南北宽13.5米,总占地面积356.4平方米,总建筑面积2138.4平方米。 (二)用户需求分析 综合布线系统的结构、性能要符合国内、国际标准和规范,满足各个系统目前和未来发展的需要。 综合布线系统应以电脑系统等为服务对象,同时尽可能为各个弱电系统提供统一信息传输布线平台,它有利于各个系统自身组网和传递信息,有利于各个系统之间的互连,有利于各个系统与外界的联网。布线系统要具有高能性和相当的超前性,能够满足各个系统目前和未来新技术、新产品对传输的需求。同时布线系统在设计和实施中应充分考虑办公的具体特点,在信息点的选取、线缆配置等各方面满足网络系统的需求。 布线系统应采用符合国内、国际标准的名牌布线产品,技术上要领先,同时要经过国内、国际广泛和长期使用,具有良好的技术支持和服务。 (三)系统设计依据及验收标准 1、GB/T50311-2000《筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》 2、GB/T50312-2000《筑和建筑群综合布线系统工程验收规范》 3、GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 4、GB 50352-2005125 《中国民用建筑设计通则》 5、CCITT ATM 155/622MBPS 《国际信源网络交换标准》 (四)设计原则 1、满足设计要求。 2、先进性与实用性结合,充分利用设备、保障系统扩展能力。 3、足够的灵活性和扩展性,满足业务数据快速增长的需要。 4、高度的可靠性。 5、高度的安全性。 (五)信息点分布情况 表1 信息点分布表

建筑电气大学生职业生涯规划书word版本

———我的职业生涯规划书 学院:电气信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 姓名: 学号: 2012年6月1

序言 作为一个大二的学生,没有刚上大学的好奇与懵懂,也还没有接触什么专业上的知识,还算是比较轻松的,很多人就像站在一条漫漫长路的中间,不知道自己走的那么远到底算是多远,也不知道自己的前面到底还有多远的路要走,那样便会暂时在一个误区里,彷徨而已。但是,作为已经过了十八岁自立之年的我们,是不是应该对自己的做一些规划?从小处说是为了自己毕业后的就业,往大处说为了自己以后的人生。 随着高校年年“扩招”后大学生就业数量的剧每年高校毕业生的就业工作遇到了巨大的挑战,解决大学业生就业问题,成了社会舆论的热点和高校及相关部门工作的焦点。许多高校在学生毕业前夕,纷纷组织各种途径,意图提高学生就业率。同样,各级政府和社会各界也对高校毕业生的就业问题,给予了高度的重视,并不断在政策扶持、信息服务、观念引导、市场拓展等方面做了大量的工作。同时,大学生的就业观念也逐步发生着深刻的变化,各种在以往观念中被认为是“非正式”的就业岗位,也已经进入大学生求职的视野。尽管有政府的高度重视和一系列措施,大学毕业生的就业困难,依然是客观存在的现实,各方的努力可以部分缓解矛盾,却难以在短时间内予以根本解决。 “一年之计在于春”、“凡事预则立,不预则废”、“运筹帷幄之中,决胜千里之外”......只有做好自己的规划,足够了解自己的优势和

短处,足够认识自己所学专业,方能在社会上找到自己的立足之地,并做一番成就。

一、客观认识自我,把握优势劣势 我的性格: 具有独特的人生观,不喜欢随波逐流、人云亦云,但若脱离团体优惠感到不安和害怕。虽偶有惊人之举,内心像个孩子,总是害怕被边缘化,但总体上还算乐观开朗的。对你来说,最难的事情是被迫接受和自己不一样的看法。学习平衡、理性、不感情用事或是与现实脱节,一直是你致力的目标。不过做是有点虎头蛇尾的你,经常是说得多做得少。 虽然你聪明伶俐、反应敏捷,却经常在状况外,很难融入群体的现实,摇摆不定且难以安定下来,工作、爱情和人际关系都很难稳定发展。学者为自己的决定负责,调适生活脚步,是将生活导向正轨的一个方式。 以上是一个比较权威的性格测试,而且我也觉得很符合自己平时的自己,虽然是有一些缺点不适合团体合作。 但是,首先我很乐意接受别人的批评以及建议。 再者,我的专业是建筑电气与智能化,而恰好我是一个喜欢摆弄东西的人,我也喜欢用电脑做一些学习工作有关的东西。 次之,我多次进行社会实践活动,不仅挣足了自己的生活费,也在不同的环境以及人群之间认识了自己性格不太好的方面。 最后,虽说三岁定乾坤,一个人的性格在很小的时候便注定了,但是,我觉得在不断的成长中,不同的环境也会逐步完善我们自己。

建筑电气论文

毕业设计报告(论文) 报告(论文)题目:住宅小区配电系统设计 作者所在系部:电子工程系 作者所在专业:自动化 作者所在班级: B07222 作者姓名:梁峰 作者学号: 20074022213 指导教师姓名:王宏宇 完成时间: 2011年6月15日 北华航天工业学院教务处制

北华航天工业学院

北华航天工业学院 本科生毕业设计(论文)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)住宅小区配电系统设计 是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。因本毕业设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。 本毕业设计(论文)成果归北华航天工业学院所有。本人遵循北华航天工业学院有关毕业设计(论文)的相关规定,提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本。本人同意北华航天工业学院有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以营利为目的的前提下,可以公布非涉密毕业设计(论文)的部分或全部内容。 特此声明 毕业设计(论文)作者:指导教师: 年月日年月日

摘要 如今,房地产事业的发展如日中天,人们对生活环境的要求也不断改变,建筑设计的内容和形式日趋多元化。建筑的美观性、安全性、实用性、功能多元性等成为重要的衡量指标。其中建筑电气作为其中不可或缺的重要部分,对建筑施工和家居使用有非常重要的意义。 本文以一栋典型26层住宅楼为例,结合相关的设计规范手册,详细阐述了住宅楼电气的布置所遵循的原则和方法,主要包括强电系统,弱电系统,火灾自动报警系统,防雷系统,接地系统,以及相关的电气系统的计算方法。 关键词民用住宅建筑电气AutoCAD

建筑电气毕业论文题目

建筑电气毕业论文题目 准备在一个小区买房,参观的时候观察的是这所房子的供配电系统、照明系统、接地系统有没有弄好,这就涉及到了建筑电气这一类的知识。下面是由学术堂整理收集的建筑电气毕业论文题目。 建筑电气毕业论文题目(一) 1 关于建筑电气在节能方面的几点思考 2 建筑电气设计中的消防设计之我见 3 建筑电气中供配电线路设计的思考 4 建筑电气工程安装技术要点探析 5 建筑电气照明节能设计略谈 6 建筑电气与智能化专业人才培养模式改革思路 7 切实提高文物建筑电气火灾防控能力[N] 8 论建筑电气工程的施工质量管理 9 建筑电气设计安装问题及解决对策 10 建筑电气施工质量通病与控制措施探析 11 建筑电气强电部分设计的相关问题和应对策略 12 住宅小区的建筑电气设计探析 13 建筑电气火灾的现状、问题和防控 14 浅析建筑电气技术在智能建筑中的应用 15 智能化技术在建筑电气工程中的应用

16 高层楼宇建筑电气节能技术研究 17 建筑电气技术在工程中的应用及发展趋势 18 建筑电气工程安装技术要点分析及应用 19 DB模式下建筑电气工程投标报价、设计与造价管理 20 建筑电气的施工现场安全与管理问题分析 21 试论建筑电气安装工程中的问题及对策 22 基于Revit软件的建筑电气设计分析 23 建筑电气设计节能方面的应用 24 建筑电气项目的节能技术 25 建筑电气系统提高照明质量的措施研究 26 民用建筑电气照明系统节能技术分析 27 建筑电气节能问题研究 28 建筑电气施工质量控制要点分析 29 浅析建筑电气专业设备及管线标识的标注 30 建筑电气在住宅节能设计中的应用 建筑电气毕业论文题目(二) 31 建筑电气技术在智能建筑建设领域的应用分析 32 建筑电气监控系统监控服务与配置平台开发 33 建筑电气监控系统总线节点的功能可配置性开发 34 基于灰色层次分析法的建筑电气节能设计方案优选

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

建筑电气与智能化专业毕业设计研究

毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设计应给学生提供一个接触工程技术 的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程

(一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域当中的应用。以西安思源学院工学院(以下简称“我院”)2018届建筑电气与智能化专业的毕业设计选题为例,选题不仅包括了传统的建筑供配电设计、建筑照明设计及建筑中的防雷接电等强电设计内容,还包括了基于可编程控制器(PLC)和单片机等弱电技术的建筑智能化控制系统开发的相关选题,如火灾自动报警系统设计、建筑智能安防系统设计、小区停车场系统设计、室内智能温湿度控制系统设计、智能家居窗帘控制系统设计等。这些选题尽量做到设计的内容充实,开发的系统能根据不同的难度实现几个具体实用的功能,且避免题目范围太大、学生无精力完成等问题。 (二)毕业设计的过程监控为了在多方面提高毕业设计质量,整个完成过程不能流于形式,因此要在各个环节有效监控[3-4]。我院2018届建筑电气与智能化专业在2017—2018学年第一学期期末,就向学生下达了毕业设计初步选题,以便让学生有充足的时间调研和查找有关资料。在第二学期开学,组织学生学习毕业设计(论文)工作的有关文件和指导手册,让学生了解各自设计的任务要求,同时给学生介绍查阅文献的方法和途径、讲清开题报告的流程和内容,并给学生2~3周时间着手开题报告的撰写,从而保证了开题的顺利进行。在

建筑电气智能化专业毕业设计研究论文【最新版】

建筑电气智能化专业毕业设计研究论文 摘要:文章以西安思源学院工学院2018届建筑电气与智能化专业学生的毕业设计为例,首先阐述了该专业毕业设计的目标,然后进一步提出了该专业毕业设计的具体过程,包括选题的多样性和专业特色、毕业设计的过程监控、毕业设计的成绩评价及优化指导教师队伍,最后对该专业毕业设计结果进行了调查。 关键词:建筑电气与智能化专业;毕业设计;过程管理 毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设

计应给学生提供一个接触工程技术的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程 (一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域

建筑电气与智能化毕业设计论文

摘要 本工程是梧桐馨园小区1#楼电气设计,属民用高层住宅建筑,共18层,均为住宅。在本次设计任务中,完成对梧桐馨园18#楼的强电,弱电系统设计,主要内容如下:照明和插座的设计,要求正确选择光源和灯具,满足经济合理,节约电能,安全可靠的设计原则。 低压配电系统为TN—C—S系统,电压为380/220V,采用放射式或树干式供电。 防雷与接地系统设计中,本工程根据第二类防雷建筑物设计,防雷接地和电源重复接地、弱电系统接地共用接地装置,其联合接地电阻Ω R。 ≤1 有线电视系统中,本工程按分配-分支系统进行设计,电视信号传输的同轴电缆直接埋地引入本楼的电讯一体箱。 电话及数据网络系统,电话系统由交接箱树干式配线至各层电讯一体箱,数据网络系统由网络交换机放射式配线至各层电讯一体箱。 本次设计共完成16张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词: 照明;插座;供配电;防雷与接地;有线电视;电话系统及网络

Abstract The design entitled wutongxinyuan 18# block electrical system design, this building is a class of high - rise building.His building isb-class building, its residential living electricity belongs to the three - level loading, second lightning building design. In the design task, required to complete wutongxinyuan 18# residental building,s A block strong electric, weak electricity system design, Main content are as follows: Illumination and socket design, in addition to the General requirements, taking both its energy-saving and convenient and practical into account. Low - voltage power supply system for the TN-C-S system, voltage is 380/220V, the use of radial or trunk – powered system. Lightning protection and grounding system design, the lightning protection design of this project under the second category. Repeat grounding and lightning protection grounding and power supply grounding device of weak current system Earth share, their joint resistance ≤ 1 . Cable TV systems, the engineering design by allocation - branch system, television signal transmission in coaxial cable buried directly introduced into the House of telecommunications in one box. Telephone and data network system, telephone system from transfer box trunk wiring to all levels of telecommunications in one box, data network system by a network switch to radial wiring to all levels of telecommunications in one box. This design has completed 16 engineering diagrams, these basic meet national construction drawings for electrical design specifications and standards. Through graduation design, deepen the understanding of theoretical knowledge and application expertise for future work to lay a foundation. Key words: Lighting; Sockets; Power supply and distribution; Lightning and grounding; Cable televisio

电气工程自动化专业的毕业论文(doc 65页)

电气工程自动化专业的毕业论文(doc 65页)

摘要 本设计的题目为“综合教学楼变电所扩大初步设计”。设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

Abstract The design on the topic of " Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice; Electrical Substation main wiring design; Short-circuit current calculation; Load Calculation; Reactive power compensation; Electrical Equipment (bus, HV circuit breakers, isolation switches, current transformer and voltage transformer, and compensation capacitor MOA); Distribution Equipment design; relay Planning and Design; Lightning protection design. According to the main line of electrical design should meet the reliability, flexibility, economy requirements, The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring, low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form; the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient; To reduce the reactive power loss, increased energy utilization, The design of reactive power compensation design, power factor from 0.69 to 0.9; short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation; and electrical equipment chosen by the choice of rated current, short-circuit current calculation by the results of the calibration methods; relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design; distribution installations complete set of power distribution equipment; The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection. The design is very close attention to the use of our electrical design of the new technology and new equipment, practical and strong, Taking into account the actual application, in a user-friendly language to describe it. Key words:: substation design; Electrical wiring; Relay .

建筑电气毕业论文

住宅小区防雷及接地设计 题目:住宅小区防雷及接地设计 姓名:贺誉 学号:1412150113 专业:建筑电气工程技术 指导老师:李文静 完成时间:2017年5月

目录 摘要 (3) 一、防雷及接地系统的设计 (4) 1、概述 (4) 2、防雷的措施 (4) 3、防雷接地的设计 (5) 4、接地及安全措施 (5) 5、其他 (6) 谢辞 (7) 参考文献 (8)

摘要 随着我国经济水平的提高,建筑物的趋势也逐步向多样化、高层化、集群(小区)化发展,人们也开始关注对建筑物的质量安全,环保节能,因此建筑电气已然不再是简单的照明设计,它已开始涉及多个方面并加强了对质量安全、节约能源等方面的要求。需要强调的是,现代的建筑电气设计,更加人性化,规范化,智能化,安全化。 设计是一个对建筑物最基础的构思表达,它是在理论的基础上,对实践最规范的整理,经过反复推敲、不断深入发展和进行评价的基本上最终实现成果。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。这种分类以电压的高低为依据,容易理解,所以很快被人们所接受。设计过程从由简入深,各阶段思维的广度、深度都不同,表达方式、工具也可能是多样化的。表达方式和工具要适应思维的速度,推动思维发展成熟。 本论文主要阐述了某市兰郡小区高层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要涉及强电,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。

防雷及接地系统的设计 1、概述 雷电的破坏作用主要是雷电流引起的:一是雷直击在建筑物上生成的热效应作用和电动力作用,二是雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用。 根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94的划分,本设计属于三类防雷建筑物,建筑的防雷装置满足防直击雷及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定: 1.在地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接: 1)建筑物金属体; 2)金属装置; 3)建筑物内系统; 4)进出建筑物的金属管线。 2.外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,上应满足间隔距离要求。 2、防雷的措施 根据《全国民用建筑工程设计技术措施—电气》的规定: (1) 建筑物防雷应与建筑的形式和艺术造型相协调,避免对建筑物外观形象的破坏,影响建筑物美观。 (2) 建筑物防雷设计,应认真根据地质、地貌、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等,因地制宜采取防雷措施,对所采用的防雷装置应做技术经济比较,使其符号建筑形式和其内部存放设备和物质的性质,做到安全可靠、技术先进、经济合理以及施工维护方便。 (3) 建筑物防雷工程是一个系统工程,必须将外部防雷措施和内部防雷措施作为整体综合考虑。 (4) 建筑物电子信息系统应根据所在地区雷暴等级,设备设置在不同的雷电防护区,以及系统对雷电电磁脉冲的抗扰度,采取不同防护标准。 (5) 建筑物防雷设计时宜明确建筑物防雷分类和保护措施及相应的防雷做法,如接闪器、引下线、接地装置、屏蔽、等电位连接、电涌保护器、安全距离隔离措施等。 (6) 在防雷设计时,应优先利用建筑本身的结构钢筋或钢结构等自然金属,作为防雷装置的一部分。 本设计属于三类防雷建筑物,根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94的规定,第三类防雷建筑物的防雷措施: (1) 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。平屋面的建筑物,当

相关文档
相关文档 最新文档