文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程监理实施细则

钢筋工程监理实施细则

钢筋工程监理实施细则
钢筋工程监理实施细则

钢筋工程监理实施细则(指南)

一、编制依据

1.已批准的《监理规划》

2.已审核的《施工方案》

3.设计文件及相关资料

4.相关规范、规程技术标准,主要有:

《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003

二、专业工程特点

针对具体工程编制此部分内容

三、监理工作流程

见图1

四、监理工作控制要点及目标值

1.钢筋原材料质量控制要点及目标值

⑴检查钢材进场存放和保管措施,应按不同生产厂家、规格、型号分别垫格堆放整齐,并做出标识牌,且在雨季期间采取防雨淋措施,以防错用和钢筋锈蚀。

⑵检查施工方提供的产品质量证明书和出厂检验报告等质量证明报审文件。

⑶现场检查钢筋的外形、外观质量。其外形规格、型号、直径、级别等应符合设计要求和相关标准。外观应平直,无损伤,表面不得有裂纹,油污,颗粒状或片状老锈。

⑷在钢筋外形、外观质量检查合格后,现场监理见证取样送样。其取样应按同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉号、每一进场批次重量不大于60t为一组。

图1

⑸审核试验单位资质和复试报告。其资质和检试验内容范围应符合要求,试验报告强度指标符合设计要求及规范规定。且对一、二级抗震等级结构,当设计无具体要求时,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;

⑹当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

⑺对钢筋需代换使用进行审查控制,其审核代换方案应符合“等强”原则(原钢筋强度与截面积和的乘积同代换后的钢筋强度与截面积和的乘积相等)且同时应满足钢筋净距的构造要求。(梁水平纵筋净距≥25mm,板厚≤150mm时,钢筋间距不宜小于200mm)并应经设计认可。

2.钢筋加工质量控制要点及目标值

⑴当现场采用冷拉方法调直钢筋时,抽查冷拉率控制方法措施,其标准为HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

⑵检查钢筋末端制作弯钩的工艺和质量标准。Ⅰ级筋末端为180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直长度不小于钢筋直径的3倍。Ⅱ、Ⅲ级钢筋需作135°弯钩时,钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求。

⑶检查箍筋制作的工艺及规格尺寸,其标准Ⅰ级钢筋制作箍筋时,应做135°的弯钩,弯钩的弯弧内直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩的平直长度应不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。同时箍筋下料和制作时应考虑梁、柱、主筋外轮廓尺寸。

⑷抽查钢筋的下料尺寸,其尺寸应考虑到主筋的搭接方式,搭接长度,接头位置和锚固长度,以保证符合要求和规范规定。

⑸检查钢筋加工的形式及尺寸。应符合设计要求,其偏差目标值为

⑹巡查成型钢筋的暂存环境和措施,对已加工合格的钢筋应按规格、型号、级别和形式的不同分别垫格堆放整齐,并设置标志牌,以免混淆,同时应有防雨、防潮及防锈的措施。

3.钢筋连接质量控制要点及目标值

⑴钢筋连接方法及接头位置控制

①检查钢筋的连接方式和接头位置的设置,其连接方式应符合设计要求。接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头的末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍,且接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区内(非机械连接)。

②核查焊工资格证件,操持钢筋焊接人员须有符合要求颁发的资格证件,持证上岗、人证相符。

③检查钢筋连接接头的区段长度,其纵向受力钢筋为机械连接接头及焊接接头时,接头相互错开,其连接区段长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm;当为绑扎搭接接头时,其接头相互错开,且连接区段长度为1.3L(L为搭接长度,按设计要求,当设计无具体要求时按下表标准)。

纵向受力钢筋的最小搭接长度(d为钢筋直径)

④直接承受动力荷载的接头构件中,不宜采用焊接接头。

⑤控制检查钢筋连接在同一连接区段,纵向受力钢筋接头截面面积百分率,应符合设计要求,当设计无具体要求时,按以下要求检验:

a.受拉区的机械连接和焊接不宜大于50%。

b.抗震设防框架梁端、柱端箍筋加密区和直接承受动力荷载的结构构件,机械连接接头不应大于50%。

c.板类和墙类构件,绑扎搭接接头不宜大于25%,如有必要增加时,不应大于50%。

d.梁类构件,工程中有必要增加接头百分率时,绑扎搭接不应大于50%。

e.柱类构件,绑扎搭接接头不宜大于50%。

⑵钢筋焊接质量控制

①对钢筋焊接条件进行检查。焊机性能、焊条与焊件应相匹配,焊工应持证上岗,并进行现场条件下的试焊,经试验合格正式生产。

②电弧焊的质量控制检查。电弧焊包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊5种接头形式。其检查要点和标准:

a.根据钢筋牌号、直径、接头形式和焊接位置,正确选择焊条、焊接工艺和焊接参数,特别是焊条的选用。

b.焊接时,不得浇伤主筋。

c.焊接地线与钢筋应接触紧密。

d.焊接过程中应及时清渣,焊缝表面光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。

e.帮条焊两主筋端面间隙应为2~5mm,且两钢筋的轴线应在同一直线上,其轴线偏移小于0.1d(主筋直径),帮条焊长度双面焊≥5d,单面焊≥10d(d 为主筋直径),焊缝厚度不小于主筋直径的0.3倍,宽度不小于主筋直径的0.8倍。

f.塔接焊焊接端钢筋应予弯,并使两钢筋的轴线在同一直线上,其轴线偏移不大于0.1倍d(钢筋直径)焊缝长度、厚度和宽度同帮条焊。

g.坡口焊,窄间隙焊和熔槽帮条焊;如工程设计有,可按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003相关章节进行编制。

③电渣压力焊的质量控制检查:

a.钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷(渣壳敲净)。

b.四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。

c.接头处的弯折角不得大于3°。

d.接头处的轴线偏移不大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

④闪光对焊的质量控制检查:闪光对焊有连续闪光焊、预热闪光焊和闪光一预热闪光焊三种焊接工艺方法。(根据钢筋直径、钢筋牌号及钢筋端面平整情况等选择)。

a.选择合适的调伸长度、烧化留量、顶煅留量及变压器级数等焊接参数。

b.接头处不得有横向裂纹。

c.与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤。

d.接头处的弯折角不得大于3°。

e.接头处的轴线位移不大于0.1倍钢筋直径,且不得大于2mm。

⑶钢筋接头施工现场检验与验收控制检查

①电弧焊接头以300个同牌号钢筋,同型式接头为一批,切取三个试件做拉伸试验。

②电渣压力焊接头以300个同牌号钢筋接头为一批,切取三个试件做拉伸试验。

③闪光对焊接头以300个同牌号、同直径钢筋接头为一批,切取6个试件做拉伸和弯曲试验。

④机械连接接头以500个同牌号、同直径接头为一批,切取三个试件做拉伸试验。

上述各数量接头不足一批的,应按一批计,复试报告指标应符合设计要求和规范规定。

4.钢筋安装、隐蔽验收质量控制要点及目标值

⑴检查钢筋安装前工序条件具备情况,对上一道工序应在自检评定和工序交接并经监理验收合格后进行。

⑵检查柱、梁主筋接头位置,数量。其钢筋数量、规格型号,位置(含附加筋、吊筋)和标高等符合设计要求。其接头位置、数量(同一截面的接头百分率)以及搭接长度应满足上述㈢钢筋连接质量控制要点及目标值。

⑶检查钢筋锚固型式和锚固长度,其锚固型式和锚固长度应符合设计要求。当设计对锚固长度无具体要求时按下表标准:

钢筋锚固长度参数值(d为钢筋直径)

注:抗震设防为一、二级时,上表数值乘1.15使用。

⑷检查受力钢筋保护层厚度。保护层厚度应符合设计要求和规范规定。且其用作保护层支承块、架的强度数量和固定方法,措施应满足施工中钢筋不变位的需要。

⑸检查梁柱的箍筋安装质量。其箍筋的规格型式、数量、位置等应符合设计要求,且应与主筋紧贴绑牢。

在梁柱构件纵向受力钢筋搭接长度范围内,当设计无具体配置箍筋要求时,亦应配置箍筋,并符合下列规定:

①箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。

②受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm。

③受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。

④当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm 范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。

⑹检查板钢筋的安装质量。其规格、数量、位置、接头位置和百分率以及伸入支座长度等应符合设计要求和规范规定。特别负弯矩筋的型式和有效高度的控制措施以及负弯矩筋在板四个角(或其它处)的位置重叠处安装均应符合规范要求和满足需要(施工过程不变位)。

⑺检查钢筋安装后和隐蔽过程中的成品保护措施。应铺设架空通道等措施,避免和防止施工人员和机械设备随意出入踩踏而导致钢筋变形、变位。

⑻对成型钢筋安装隐蔽验收申报进行平行检验。抽查数量按验收规范要求,其允许偏差值按下表:

钢筋位置允许偏差

五、监理工作方法及措施

1.采用巡视检查、平行检验、现场见证、旁站监理的方法对钢筋工程的原材料、施工过程及成品进行控制,发现问题要求纠正(口头或书面)。

2.核查施工单位的质量保证和质量管理体系,包括项目经理部技术管理人员和各级专职质量检查人员的配备、专业操作人员及技术工作人员的持证情况。

3.签认进场材料的报验。要求进场原材料必需资料齐全,并由指定监理人员进行见证取样及送检,并做好相关登记和记录。

4.审查施工单位报送的钢材复验报告,未经复试后二次报验程序和监理工程师对材质的最终签认,其钢筋隐蔽工程不予进行验收。

5.对钢筋的连接设备、工艺、操作以及持证上岗,监理人员的巡视方法检查、监控、必要时可采取适当旁站监督,其某一环节过程,发现问题要求及时纠正。

6.监理工程师随时熟悉设计图纸,掌握清楚各结构部位设计钢筋规格、品种、数量、绑扎和焊接要求,对有关钢筋变更的图纸、会审或设计变更及时标注在施工图上,以便准确监督实施避免遗忘造成失误。

7.严格执行检查验收程序。每完成一道工序,施工单位进行自检,总包复检,监理检查验收的程序进行,未经监理检查验收或检查验收不合格的,不允许进行下道工序。

8.对钢筋工程中发现影响质量的行为,施工中检查出现的质量通病,监理以口头通知,旁站监督其整改,严重问题和缺陷以监理通知单形式,书面责成施工单位进行整改并履行整改复验至合格。

9.在每周召开的工程例会上,提出工程中出现的质量问题和不足,要求施工单位改正,出现重要质量问题召开专题会议,责令施工单位进行整改。

10.在施工单位质检员自检合格的基础上,对施工单位申报的部位进行隐蔽工程验收。监理按照施工图纸、质量验评标准,检查确认所安装的钢筋规格、数量、间距、尺寸、接头位置、锚固长度等进行全面综合验收,并对验收结果,予以确认。

11.监理以加强过程控制力度为主的巡查和抽查工作,力求把问题消失在萌芽之初或未成型的过程中,尽最大努力避免和减少返工现象。

12.监理对钢筋安装成型后的成品保护措施,加强控制协调和检查工作,督查混凝土浇注过程中钢筋的看护工作落实,钢筋安装质量不被拢动。

钢筋制安工程监理实施细则.doc

A、工程概况 详见监理规划。 B、编制依据 1、本工程招标文件。 2、本公司队工程的特点、现场情况的了解。 3、公司质量管理体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 5、合同签订后,尚应根据合同、工程设计、监理规划等编制针对本工程的监理实施细则。 C、钢筋工程监理工作流程: 1、设计符合性审核。 2、原材料选择。 3、审查专项施工方案。 4、进场验收,比照样品,签认报验单报验。 5、巡查钢筋加工场地情况。 6、施工过程检查、验收,数据记录。 7、检验批报验,签认报验单。 8、施工质量竣工专项验收。 9、检查施工质量管理文件。 D、质量控制重点 根据监理规划及设计施工图纸。本工程钢筋分项质量控制重点为: 1、钢材的进场材质检验; 2、钢材的现场加工质量检验; 3、钢材的现场施工质量检验。 E、质量预控措施 按照《监理规划》所确定的质量控制要求,钢筋分项工程质量控制原则是“预

防为主,动态管理,跟踪监控”,以实现工程质量总目标。为此,在施工之前, 监理人员应采取以下预控措施: 1、认真阅读设计施工图纸,熟悉钢筋规格、布置及连接方式等情况,明确 设计具体要求。 2、钢筋的进场检验。 2.1、要求施工单位对进场的每批钢筋进行报验,填写报验单。监理应审核 所报验的到场钢筋规格、形状、外观质量、数量、出厂合格证、材质证明书等是 否满足设计图纸及规范要求。 2.1.1、钢筋进场报验时,施工单位应提交进场钢筋出厂合格证及材质证明 书及材料清单(可以是复印件,但须加盖供货单位公章)作为报验表附件。热轧 钢筋出厂时,在每捆(盘)上都挂有不少于两个标牌,印有厂标、钢号、炉罐(批)号、直径等标记,并附有质量证明书。监理应重点检查钢筋出厂合格证与材质检 验证明书所记钢筋批号是否与报验钢筋相吻合,以及其力学指标和化学成份含量 是否符合要求。 建筑工程用热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋力学指标为: Ⅰ级钢筋(φ): 强度标准值fyk=235N/mm2,弹性模量ES=2.1×105 N/mm2 化学成份及其含量为:C:0.14-0.22% Mn:0.35-0.65% Si:0.12-0.30% P:≤0.045% S:≤0.050% Ⅱ级钢筋(φ): 当直径d≤25mm时, fyk=335N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 当直径d=28-40mm时,fyk=315N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 化学成份及其含量为:20MnSi: C:0.17-0.25% Mn:1.20-1.60% Si:0.40-0.80% P:≤0.050% S:≤0.050% 20MnNb6: C:0.17-0.25% Mn:1.00-1.50% Si:≤0.17% P:≤0.050% S:≤0.050% No:≤0.050% 2.1.2、钢筋外观质量应检查其颜色是否异常,形状是否平直、无损伤、裂纹、油污、结疤、颗粒状或片状老锈等,钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋 的最大高度。对有锈蚀的钢筋应要求施工单位在加工前进行除锈处理,锈蚀严重 的应要求施工单位清退出场,不得用于工程中。如钢筋颜色出现其他异常现象时, 应注意检查其材质证明书中的化学成份是否符合要求;

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

编号HYC-QW 钢筋分项工程 监理实施细则 项目名称清丰县供水工程编制李广电 总监闵国祥

钢筋分项工程 监理实施细则 钢筋工程分布在基础、主体结构等重要部位,它既是本工程的受力结构,又属工程隐蔽项目。钢筋工程的质量,直接关系到建筑物的安全可靠和使用寿命,为此,我部将钢筋工程列为本工程的重点监控项目,特编制本细则加强目标控制和管理。 一、钢筋工程基本情况及设计要求 (一).基本情况: 1.本工程为清丰县供水项目净水厂主要是建筑物有送水泵房及变电间一座,清水池两座,加氯间一座,深水泵房两座。本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构。构筑物为钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震防类为乙类,抗震防裂度为七度,场地类别为三类。混凝土标号:建筑物基础、柱、梁、板为C30,垫层C10,构筑物(水池)垫层C10,

底板池壁C30,素混凝土C15,包管C20,抗渗等级S6,抗冻等级F150。 2.施工中任何钢筋的替换,均应经设计单位同意后,方可替换。 (二).设计要求: 1.纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度按照“04G101-3”第25~26页进行施工。 2.受力钢筋的接头,易优先采用焊接或机械连接接头,同一截面内接头钢筋截面面积不应超过全部钢筋总截面面积的50%。 二、监理依据: 1、业主与施工单位签订的施工合同 2、本项目施工阶段的监理合同 3、业主提供的本工程全套施工图纸及设计文件 4、设计交底及图纸会审纪要 5、设计单位发出的设计变更及技术核定单 6、GBJ50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 7、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 8、《工程建设强制性条文》

钢筋混凝土工程监理细则

皇城一号1-2-3-5号楼 监理细则 (钢筋混凝土) 编制: 审批: 钟祥华信建设监理有限公司监理5部 2012年7月

一、工程概况 1、工程名称:皇城一号1-2-3-5号楼 2、工程地点:工程位于钟祥市安陆府路 3、工程建筑、结构概况:1号楼建筑面积15279.18㎡,2号楼建筑面积15189.64㎡,3号楼建筑面积15687.97㎡,5号楼建筑面积15759.32㎡。钢筋混凝土框架剪力墙结构,1-2号楼17层,3-5号楼18层,抗震设防烈度6度。 基础设计采用高强预应力管桩,持力层圆砾层,桩长大于20米,进入持力不小于1.0米。基础承台、梁,11.970米以下柱、墙混凝土强度等级C35,梁板混凝土C30,11.970米以上柱、墙、梁板混凝土强度等级均为C30。标高±0.000米以下采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑,填充墙砌体采用粉煤灰加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,卫生间周边300mm高墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 4、建筑节能:外墙采用30厚玻化微珠保温砂浆外墙内保温,3-4厚抗裂砂浆;屋面保温80厚XPS保温板;架空层楼板30厚玻化微珠保温砂浆;窗采用塑钢窗,6+12A+6Low-E中空玻璃。 二、监理工作依据 1、委托监理合同和施工合同 2、施工图纸和设计变更 3、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50202-2002 三、监理控制要点及措施 (一)模板分项工程 1、一般规定 1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。 1.2混凝土浇筑前应对模板工程进行验收,只有模板工程验收合格后才能浇筑混凝土。模板安装和混凝土浇筑时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时处理。 1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 2、模板安装 2.1主控项目

钢筋工程监理实施细则最新版

钢筋工程监理实施细则最新版

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二

钢筋砼工程监理细则

国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替工程监理细则 (钢筋混凝土工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章):______________________ 专业监理工程师:________________________ 总监理工程师:__________________________ 日期:年月日

江苏省建设厅监制 、工程特点 本工程为国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替二期工程,采输卤主项包括输卤泵站、输卤泵站、导卤泵站、老卤泵站及附属设施变电所、值班室。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站屋面:采用有檩(型钢)单层压型彩钢板屋面,墙体为钢结构,地下一层设钢筋混凝土挡墙基底标高为,地板厚度为、,挡墙高度为。 建筑材料:钢筋、。 混凝土等级:均不小于,非结构混凝土均采用,混凝土设计抗渗等级均应》级。 钢筋混凝土保护层最小厚度:板、墙、壳为,基础、梁、柱为。 防腐::基础底面、基础及挡墙上、侧表面和水池内外壁及泵池外壁均表面进行防腐蚀措施。 :基础梁下、地面以上混凝土(梁、柱、基础、挡墙等外露部位)均按构造要求进行防腐蚀处理。 、监理工作流程

、监理工作控制目标 钢筋砼工程严格按照国家规范和设计图纸检查验收,确保合格。 、控制要点和监理工作方法及措施 模板工程 4.1.1准备工作 .1.1熟悉有关图纸和有关技术规范;熟悉操作工艺规程和质量验收标准; .1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计; .1.1模板及其支架须符合选材、材质和强度的有关要求,同时应满足下列条件 、保证工程结构和构件各部分形状尺寸、相互位置的正确; 、具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载;

钢筋工程监理细则

GD220206□□配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措施 (16)

一、工程概况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方米,地上5层,131072.28平方米;地下2层,75039.32平方米,基础深度6~9米,建筑高度最大为20.7米,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业项目A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构施工阶

钢筋工程监理细则

工程 监理实施细则 (钢筋施工) 内容提要: 工程概括 编制依据 监理范围及目标 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况………………………………………………………. 二、编制依据………………………………………………………. 三、监理的范围及目标………………………………………. 四、监理工作流程………………………………………………. 五、监理工作要点………………………………………………. 六、监理工作方法及措施…………………………………….

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点:。 本工程总建筑面积为平方米,计容建面㎡,地下室㎡,涉及楼栋为:。±0.000标高相当于绝对高层28.65米。商业裙房、地下室为框架结构;主楼剪力墙结构;基础形式为CFG复合地基(筏板基础),筏板厚700㎜,地下室底板厚350㎜。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。工程建筑耐久年限为50年。混凝土主要种类有:C20、C25、C30、C35四种标号。本工程钢筋级别主要是HPB300、HRB400、HRB400E;钢筋规格主要有:6.5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

砼路面监理细则

混凝土路面工程监理细则 一、工程概况及其特点: 此处略,届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。 二、监理依据: 1、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 ; 2、《厦门市建设工程监理管理办法》厦门市政府令105号; 3、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》_(JTGF30-2015); 5、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 6、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2012; 7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 —2008; &工程监理规划; 9、工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同; 10、经有关部门审查批准的工程设计文件; 三、质量检查验收内容与要求: 1、基本要求: ①基层必须符合规定要求,并应进行弯沉测定,验算的基层整体模量应满足设计要求。 ②水泥强度、物理性能和化学成分应符合国家标准及有关规范规定。 ③粗细集料、水、外掺剂及接缝填料应符合设计和施工施工规范要求。 ④接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应符合设计要求。 ⑤路面拉毛或机具压槽等抗滑措施、其构造深度应符合施工设计要求。 ⑥面层与其他构造物相连应平顺,检查井井盖顶面高程应高于周边路面1?3mm雨水 口标高按设计比路面低5?8mm路面边缘无积水现象。 ⑦混凝土路面铺筑后按施工规范要求养生。 2、实测项目: 水泥混凝土面层实测项目

①混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路 不得超过0.4%。 ②混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象,对于高速公路和一级公 路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%,其他公路不得超过0.3%。 ③接缝填筑饱满密实,不污染路面。 四、需要预防的主要质量通病: 1、在施工过程中混凝土容易出现,塌落度达不到要求、混合料松散、和易性差等原因,会直接影响到路 面的强度。 2、混凝土路面浇注后没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水份蒸发过快,体积急剧的收缩,导 致混凝土表面龟裂。 3、由于混凝土路面锯缝不及时、浇注长度过大、浇注气温过高、切缝过浅等原因,容易 造成横向裂缝。

钢筋工程监理实施细则(最新版)

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为692 2.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

钢筋砼监理细则

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢 筋 砼 工 程 监 理 细 则 编制人: 审批人: 郑州中兴工程监理有限公司 2005年4月

目录 一、说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理细则的内容 (2) 4

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢筋砼工程监理细则 一.说明: 本监理细则是针对郑州大学第一附属医院高级病房楼工程钢筋砼部分而编制,重点是控制钢筋砼工程的施工质量。 二.编制依据: 1.建设单位与承包单位所签定的承包合同。 2.设计图纸。 3.现行规范、规程、规定及验评标准。 三.监理细则的内容: 钢筋砼工程是由模板、钢筋和砼等多个工种来完成的,监理工程师应督促承包人在施工前做好充分的准备,施工中加强管理,合理组织人力物力,保证施工进度和施工质量。监理工程师应做到事先指导,跟踪监督,严把质量关。 1.模板工程的监理细则: 1.1对模板分项工程的监理应从审核施工组织设计的模板工程开始,根据主体工程的结构体系、荷载大小、工期及模板周转等因素,综合考虑承包人所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。 1.2模板工程的基本要求: a.必须保证模板形状的正确性。 b.模板必须具有足够的强度、刚度及稳定性。 c.模板构造简单,装拆方便并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。 d.模板与砼的接触面应涂隔离剂。 e.模板的接缝不漏浆。 1.3 监理工程师现场巡视的重点: a.为防止柱涨摸,造成鼓出、漏浆、蜂窝麻面、卡箍间距应适当,不得松扣。 b.为防止柱子偏位和扭曲,应先在底部弹出中线,将柱子兜方找中,校正钢筋位置,在柱底部焊外包框,模板支撑应牢固。 c.墙模板的对拉螺栓间距、横箍间距要适当,阴角与阳角处横箍应交圈,不得松扣。 d.墙与柱封摸前,底部杂物是否清理干净,模板下口的缝是否堵实。 4

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则

A.0.4 春雁花园项目工程 监理实施细则 (钢筋工程监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢筋工程监理实施细则 一、监理细则的依据 1.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-4) 6.江苏省标准《钢筋混凝土异形柱框架结构技术规程》(DB32、512-2002) 7.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004) 8.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003) 9.《混凝土异形柱结构构造(一)》(06SG331-1) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 11.建筑结构施工图纸及说明; 12.本工程有关合同、文件及技术资料; 13.经审批的施工组织设计及专项施工方案; 14.工程《监理规划》。 二、专业工程特点 1、本工程建筑基础为钻孔灌注桩,C30钢筋砼地下室墙、柱、板、梁;主体C30现浇钢筋砼墙、柱、梁、板;1#-5#住宅房为剪力墙结构,1#-4#商铺为框架结构。 2、本工程所用钢材为HRB400及对按抗震等级设计的框架和斜撑构件(斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等)中的纵向受力钢筋应采用HRB400E,所有钢筋均采用现场制作,盘条采用现场调直,钢筋直径大于25mm的优先采用机械连接,直径16-22mm的采用电渣压力焊,小于16mm的采用绑扎连接。 三、监理工作的流程

砼工程监理细则

混凝土工程监理细则 一、工程概况: 1、本工程为太原市改造B-2#楼,位于太原市东,南中环街南。本工程建筑场地类别为Ⅲ类。B-2#楼总建筑面积40741.96平米,地下二层,地上二十六层,其中地下一层为管道层,地下二层为核六级人防层,建筑总高度76.3m。结构形式为剪力墙结构体系,抗震设防烈度为8度;建筑设计等级为一级,使用年限为50年,一梯四户,四个单元,共416户。本工程±0.000的绝对标高为783.676m。地下室防水等级为一级,采用刚性和柔性防水相结合的方式,柔性防水采用SBS防水,刚性防水为防水钢筋混凝土,抗渗等级S6。 2、基础、地下室外墙混凝土强度为C45S6,剪力墙设计标高17.9以下为C40、设计标高17.9-47.9m为C35、47.9m以上为C30;梁、楼板混凝土强度设计标高-0.1m以下为C30,设计标高-0.1m以上为C25;楼梯混凝土强度为C25。 3、因剪力墙墙体采用大钢模板,梁板采用竹木脚手板,故本工程每层分为四个施工段,每单元为一个施工段,每一施工段又分两次浇筑混凝土,其中每段剪力墙混凝土量为80m3左右,梁板混凝土量为55m3左右。混凝土厂家为山西恒台生产的商品预拌砼。本工程施工段较多,对施工缝处的处理尤其重要,监理时应作为重点控制。 二、编制依据: 1、本工程监理规划中所涉及的相关内容; 2、已审批的施工组织设计及安全施工方案; 3、本工程项目的设计图纸、设计说明书等设计文件; 4、工程测量规范GB50026—2007 5、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ3—2002 7、混凝土质量控制标准GB50164-92; 8、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87; 9、其它相关的技术标准、规范、图集等

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理实施细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (4) 三、原材料进场验收标准 (5) 四、钢筋加工质量控制要点 (5) 五、钢筋的螺纹套筒连接 (6) 六、钢筋电渣压力焊 (6) 七、钢筋闪光对焊 (7) 八、钢筋的负温连接 (8) 八、钢筋绑扎与安装 (8)

钢筋工程监理实施细则 一、工程概况 1、参建单位 2、工程概况 3、结构设计: 4、钢筋类型 钢筋类型:HPB300(Ⅰ级)钢筋为圆钢,HRB335(Ⅱ级)为螺纹钢,HRB400(Ⅲ级)钢筋。 5、、钢筋搭接的要求符合16G101-1、16G101-2、16G101-3及钢筋连接施工规范。 6、钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。当需要与强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求。 7、吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。 8、钢结构:柱中型型钢钢材选用Q345-B钢材;其质量标准应符合(低合金高温度结构钢)GB/T1951-2008规定的要求,并保证屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯和碳、硫、磷极限含量。具体钢材的选用见图纸。钢材的抗拉强度实测值与屈服强度值的比值不应小于1.2钢材应有明显的屈服台阶,伸长率小于20%,钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 5、《钢结构工程施工验收规范》GB50205-2001 6、《钢结构焊接规范》GB50661-2011 7、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、原材料进场验收标准 1、钢筋应有出厂质量证明或试验报告单,进入施工现场的钢筋均应有标志,要按炉罐(批)号及直径分批检验其外观,按照国家标准规定,抽取试样作力学性能试验,并填写“工程材料报验单”,经监理人员检查合格后方可使用。 2、钢筋在加工过程中,发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时,对该批钢材进行化学成份检验或其它专项检验。填写质量问题报告单,上报监理部。 3、钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀和油污。 4、电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准,Ⅰ级钢筋焊接采用E43系列,Ⅱ级钢筋采用E50系列,Ⅲ级钢筋采用E55系列。 四、钢筋加工质量控制要点 1、钢筋表平面应平直、表面应无油污无损伤、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求;

免费-钢筋混凝土工程监理实施细则

钢筋混凝土工程监理实施细则 深圳市华星光电技术有限公司 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目钢筋混凝土工程施工 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 监理单位:中咨工程建设监理公司 编制时间: 2010年4月

目录 1.工程概况 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.监理依据 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.1合同: (1) 2.2设计文件: (1) 2.3验收标准: (1) 2.4技术标准: (2) 2.5强制规定: (2) 3.监理目标 ............................................................................................................................................. - 2 - 3.1质量目标: (2) 3.3安全目标: (2) 4.监理流程 ............................................................................................................................................ - 2 - 5.监理要点 ............................................................................................................................................ - 4 - 5.1准备阶段的质量控制: (4) 5.1.1前期准备阶段的质量控制:................................................................................................ - 4 - 5.1.2准备工作监理表:................................................................................................................ - 4 - 5.2施工阶段质量控制:.. (4) 5.2.1施工阶段的监理质量控制具体要求:................................................................................ - 4 - 5.2.2监理控制重点:.................................................................................................................... - 5 - 5.3分项工程质量控制:.. (5) 5.3.1模板分项................................................................................................................................ - 5 - 5.3.2钢筋分项................................................................................................................................ - 6 - 5.3.3混凝土分项............................................................................................................................ - 7 - 5.3.4对厚度较大的钢筋砼底板结构的监控................................................................................ - 8 - 5.4施工后质量的控制 (9) 5.5施工进度控制: (9) 5.6文明施工、安全施工监理: (10) 6.监理措施 ........................................................................................................................................... - 10 - 6.1砼工程监理预防措施表 (10) 6.2砼浇筑旁站监理记录 (12) 6.3见证取样明细表 (13)

相关文档