实测实量分析报告

根据局标准、公司相关文件、本项目特点及项目管理要求,项目实测实量实施小组,于2017 年6月开始开展实测实量工作。目前本项目综合厂房西1区、中4区负一层砌体工程基本具备实测实量条件。项目实测实量小组根据公司实测实量实施细则主要对负一层砌体工程进行实测实量,并对实测数据进行分析如下:1、工程概况

本项目位于天府新区成都直管区煎茶镇五里村二组、三组,占地61618㎡,并配套建设污水干管11km。污水收纳范围涵盖了中央商务区和成都科学城部分片区,服务面积达55km2。

天府新区第一污水厂总规模为26万吨/天,其中一期建设规模为土建10万吨/天,设备5万吨/天,设计出水水质达到地表水类IV类标准,优于现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的I级A标准。出水中1万吨/天的高品质再生水将接入市政综合管廊,用于河道补水、市政绿化及公建冲洗。项目总投资为8.56亿元。

为结合天府新区总体战略规划,本项目采用“土地节约型、环境友好型、资源利用型”的先进建设形式:配套建设496个车位的地下停车库,以实现土地空间的充分利用;地面层将全面融合“海面城市”理念打造生态景观,其中15000㎡左右的阳光草坪可满足市民休憩、户外休闲、健身运动等需求;占地面积为3982㎡的综合楼(含883㎡科普教育中心)将采用建筑工业化模式,严格按照绿色建筑二星标准打造。

本项目采用先进的“MBR+臭氧活性炭”工艺:污水通过集

水井进入厂区,在预处理区经多级筛滤去除垃圾杂质及砂粒后进入生化单元,通过生化单元的生物反应过程去除主要的有机及氮磷污染物后进入MBR膜池,膜生物反应器工艺(MBR)采用超滤膜分离过程取代传统活性污泥处理过程中的泥水重力沉降分离过程,全面截留细菌及部分病毒,其后端出水即可直接达到粪大肠菌≤1000个/L的排放标准,此外,微生物的截留还大大提高了生物反应器中的生物浓度,提高了污水处理效率,进一步保障了出水水质。出水经超滤膜过滤去除细微悬浮物后,最终通过紫外、臭氧活性炭单元消毒达到设计标准。

目前国内规模及建设形式类似的地埋式污水厂普遍采用II 级除臭等级(如广州京溪污水处理厂、贵阳青山污水处理厂等),基本能达到较为理想的效果。经大量考察及方案论证,本项目项目为更进一步提升厂区及周边环境,最终决定提高排气标准,采用I级除臭等级。

2、实测目的

1.检测砌体工程的平整度、垂直度、门窗洞口尺寸,数据收集。

2.检验砌体结构成型效果,查找不足,做好相关记录,并做好相关防治措施。

3.做好数据跟踪,对不合格部位进行整改,确保砌体结构质量达到要求。

3 、实测依据

《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015),公司实测实量实施细则等。

4、实测方法

(1)基本原则

1)实测单元参照检验批划分原则,根据施工进度随机选取,每个实测单元不少于5个具有代表性的实测区。实测实量必须覆盖到所有户型,通道、楼梯间等公共区域为必选。

2)对于特殊墙体,应达到相应的质量验收规范要求。

(2)表面平整度

1) 指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。

2) 合格标准:【0,+8】mm。

3) 测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺。

4) 测量方法和数据记录:

a) 每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。

b) 当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

c) 当墙面长度大于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量值均作为判断该实测指标合格率的计算点。d) 墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1 个计算点。

e) 所选单元间中墙面表面平整度的实测区不满足5个时,需增加实测单元数。

f) 每个实测区砌体组砌方式、拉墙筋的间距、拉墙筋的长度、门窗过梁的高度及锚入墙体的长度、灰缝饱满度等必须满足规范要求,每处扣减合格率0.2%。

(3)垂直度

1)指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。

2)合格标准:【0,+5】mm。

3)测量工具:2 米靠尺

4)测量方法和数据记录:

a) 每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。

b) 实测值主要反映砌体墙垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或混凝土反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。

c) 当墙长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1 次垂直度,靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

d) 当墙长度大于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,靠尺底端距离下部地面位置约30cm 时测1次垂直度,在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个测量值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

e) 所选单元间中墙面垂直度的实测区不满足5个时,需增加实测单元数。

f) 当取消抹灰层且门洞口为砼结构时时,取样、测量和记录参照

抹灰墙面平整度要求。

(4) 门窗洞口尺寸偏差

1) 指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。

2) 合格标准:【-5,+10】mm

3) 测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪

4) 测量方法和数据记录:

同一门或窗洞口均可作为1个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。

5 、参与人员

组长:肖玉锋、黄宇

组员:刘昊、黎桥墩、苟恩如及班组代表人员等,详见数据附表。

6 、数据统计与分析

本次实测实量对综合厂房西1区、中4区负一层砌体工程进行性进行随机抽查。检查结果如下表:

6.1实测数据统计

表一:西1区、中4区负一层砌体工程实测实量数据统计表

6.2 实测数据分析

6.2.1 1 、砌体工程实测数据分析

本次砌体工程实测内容主要包括平整度、垂直度、门窗洞口尺寸。平整度、门窗洞口尺寸:

西1区、中4区砌体结构平整度合格率均为87.5%,质量控制较平均。

垂直度:

西1区砌体工程垂直度合格率为93.7%,中4区砌体工程垂直度合格率为87.5%,西1区砌体工程垂直度合格点率相对较高。但整体施工质量受控。

7 、结论

1.西1区、中4区砌体工程施工质量合格率普遍在87.5%以上,施工质量整体受控,质量水平较均匀,后续加强过程管理,进一步提高砌体施工质量。

【免费下载】实测实量整改措施

目录 1 工程概况 (1) 2 实测实量整改及预防措施..................................................................12.1 垂直度偏差整改及预防措施..........................................................12.2 平整度偏差整改及预防措施..........................................................22. 3 截面尺寸偏差整改及预防措施......................................................32. 4 板厚偏差整改及预防措施..............................................................42. 5 顶板极差偏差整改及预防措施......................................................43 混凝土质量缺陷处理措施..................................................................4、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

实测实量测量表格

附表1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑项目管理表格 项目实测实量记录表 表格编号CSCEC-SC- 工程名称 栋号楼层户型(部位) 检查项目检 查 内 容 评判标准 检 测 区 检 测 点 选点规则 合 格 率 检查情况 原始数据——检测点 混凝土结构工程截 面 尺 寸 [-4,7]mm 同一墙/柱面为一个检测区,每 个检测区检测截面尺寸2次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的1个计算点。 墙/柱截 面尺寸 表 面 平 整 度 [0,7]mm 任选长边墙两面中的一面作为 1个检测区。当所选墙长度小 于3米时,同一面墙4个角(顶 部及根部)中,取左上及右下 2个角。按45度角斜放靠尺, 累计测2次表面平整度,这2个 实测值分别作为该指标合格率 的2个计算点;当所选墙长度大 于3米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量1次,这 3个实测值分别作为该指标合 格率的3个计算点。跨洞口部 位必测。 墙表面 平整度 垂 直 度 层高≤5m, [0,7] 任选长边墙两面中一面作为1 个检测区。当墙长小于3米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约30CM位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2次垂直度,这2个实测值分 别作为该实测指标合格率的2 个计算点。当墙长度大于3米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测1次,3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的3个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测1次,这2个实测值分 别作为该实测指标合格率的2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 墙/柱 垂直度层高>5m, [0,10] 顶 板 水 平 度 [0,14]mm 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量4个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5个偏差值(基准点偏差 值以0计)的实际值作为该实 测指标合格率的5个计算点。 最大偏差值﹥20mm时,5个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的5个计 算点。 顶板 水平度 楼 板 厚 度 [-5,8]mm 同一跨板作为1个实测区。每 个实测区取1个样本点,取点 位置为该板跨中1/3区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的1个计算点。 楼板厚度 设计值

实测实量数据分析及总结

项目实测实量数据总结分析及改进措施 一、垂直度偏差整改及改进措施 1、原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板更换不及时,造成局部地方外观质量较差,垂直度偏差较大。 2、垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3、垂直度偏差改进措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳定。5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,

以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 二、平整度偏差整改及改进措施 1、平整度偏差整改措施 1)对平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止。2)对平整度偏差较小的部位采用磨光机进行打磨处理。 2、平整度偏差改进措施 1)在模板安装过程中,严格控制模板的拼装质量,在合模前,检查模板的拼缝、接缝除笔直周密。 2)顶板模板支设时,严格控制模板的平整度,标高确凿,对模板的支撑体系严格控制(水平杆、扫地杆、间距及木方的间距符合方案的要求),防止下坠影响平整度及感观质量。 3)在砼浇筑施工过程中,专人对标高进行控制,在钢筋上做好50标高点,并拉上小白线,找平人员根据拉的标高线进行找平收面,已保证砼面的成型质量及平整度要求的板厚的要求。 三、截面尺寸偏差整改及改进措施 整改措施:根据现场实际情况来看,截面尺寸复合业主技术标准要求,合格率在90%以上,少数截面尺寸的偏差也在可控制的范围内,只需用打磨机进行打磨处理即可。对局部轻微涨模的地方,将涨模的砼剔凿,用毛刷刷明净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,再用1:2水泥砂浆抹灰找平。 改进措施:在模板施工过程中,合模前放置好砼内撑(同墙截面厚度),间距为800~1000mm,以保证墙身的最小截面符合要求;加固采用穿墙螺栓,间距450~600mm,防止模板涨膜,增大截面,减少使用空间;浇筑砼之前,用钢卷尺进行截面的测量,截面尺寸=测量尺寸-2*模板厚度,对截面尺寸偏差较

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操作指引 一、目的 1. 通过定期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观 感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工 进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面 记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部 进行实测,不能有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一 套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修 补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 四、操作细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。评判标 准:[-5,8]mm 。 1.2.2 测量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。每个实测区从地面向 上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3 表面平整度(砼结构) 1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。评判标准:[0,8]mm 。 1.3.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1.3.3测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实 测实量15个实测区。 第二尺 第一尺 300 1200 墙或柱 地面 墙柱截面尺寸测量示意

实测实量验收标准

实测实量验收标准 一、普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映钢筋连接、安装施工成型质量。 2、合格标准: (1)绑扎钢筋网眼尺寸:允许偏差±20mm; (2)绑扎箍筋、横向钢筋间距:允许偏差±20mm; (3)主筋严禁随意切割、主筋位移不超过10mm。 3、检查内容:绑扎钢筋网、绑扎箍筋、横向钢筋间距;主筋随意切割、主筋位移。

4、测量工具:钢尺检查。 5、测量方法和数据记录: 网眼和间距:任取一房间或墙板作为1个实测区,量三道间距为一个测点,同一测区内连续取三个测点,3次实测值作为该实测指标合格率的3个计算点。 二、普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映模板工程安装尺寸的偏差。 2、合格标准: (1)模板内洁净,拼缝严密; (2)轴线位置:允许偏差5mm; (3)底模上表面标高:允许偏差±5mm; (4)截面尺寸:基础允许偏差±10mm;柱、墙、梁允许偏差+4,-5mm; (5)层高垂直度:允许偏差6mm。 3、测量工具:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、测量方法和数据记录: 底模上表面标高:任取一房间作为1个实测区,根据标高控制点拉设水平线,小开间未起拱的顶板每个测区不少于3个测点;大开间起拱的顶板检测距离四角500mm处,中间交接点位置检测一点,共5个测点。 截面尺寸:同一梁为一个检测区,每个检测区检测截面尺寸3次,3次实测值作为该实测指标合格率的3个计算点。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护拆模试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构模板行为。对于无拆模申请和拆模试块报告而强制性进行模块拆除,一经发现按5000元/次进行处罚。对于拆模试块强度不足而强制性进1 行模板拆除,按照每低一个百分点100元的标准进行处罚。 底模拆除时的混凝土强度要求 达到设置的混凝土立方体抗压强度标准值(m) 构件跨度构件类型的百分率(%) ≥≤2 50 ≥75 板>2,≤8 ≥8 100 >≥75 ≤8 梁、拱、壳100 ≥8 >100 - ≥悬臂构件 拆除后的混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆

万科实测实量工作总结

万科金域蓝湾二期工程 实测实量工作总结 上海家树建筑工程有限公司 万科金域蓝湾项目部

实测实量工作总结 2012年即将结束,但是我们的工作还没有结束,我们需要不断的努力才能得到更好的成绩;因此需要我们学会总结,现在我将本年度的工作情况总结如下: 一、思想认识 在过去的一年我们上海家树特别重视实测实量,我们知道通过实测实量可以直接体现工程的质量优良合格;从砼结构开始测量墙体的垂直、平整可以反映出工程的质量,我们特别重视;我们知道砼结构墙体垂直、平整度不好会直接影响到以后的抹灰工程,会导致以后抹灰成型房间墙体的垂直、平整、方正、开间不好;如果砼结构的顶板极差超过允许误差15mm,会直接影响到以后的净高。由此不难看出实测实量的重要性; 上海家树项目部管理人员在认真学习万科实测实量操作指导(A5版),同时端正自己态度进行实地实测实量,我们保证数据的正确性、真实性;我们需要测量数据反映出工程质量,我们需要实测数据来总结、分析施工质量。我们总公司也特别重视实测实量,我们经常在一起学习讨论怎样做好实测实量,经常对我们进行培训;我们特别重视万科实测实量季度检查,通过万科集团对我们的实测我们知道自己工作的成绩;我们从事实测实量的需要做到“做简单而不是复杂,做透明而不是封闭,做规范而不是权谋,做责任而不是暴力(万

科集团的方法论);”我觉得说得很有道理:实测实量做好需要做到简单而不是复杂,要做到事倍功半;我们需要真实的实测实量需要透明;在实测过程中我们需要做到规范,我们需要认真测量,而不是做给他人看;在实测过程中需要我们有责任。 二、实测实量 在认真学习万科实测实量操作指导(A5版)的同时,我们需要现场实际测量;实测实量工作看似简单,但是想把这工作做好并不是一件简单的事情;我们需要对每道工序,每个施工过程严格把关控制;从事实测实量工作人员需要做到: 1、态度端正! 2、认真学习万科实测实量操作指导(A5版),知道万科实测项目的 实测项目、实测规范、允许偏差; 3、会使用各类测量仪器来进行测量,同时需要会校核各类仪器; 4、会分析实测数据,根据实测实量我们可以得出施工质量,我们需 要会整改。查出爆点,我们要消灭。 5、我们要勤快、不怕吃苦,需要做到敬业爱业,需要经常实测 6、需要经常技术交底;特别是同户型,我们需要先操作工人交底; 7、学会自检自查——整改 8、要有一套思路,我们实测实量的项目很多,而且每个实测项目是 关系密切的;比如:一方墙平整度爆了,我们整改的同时需要考虑他的垂直、方正、开间。

实测实量标准

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/ 柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/ 柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: (1 )剪力墙/ 暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 ( 3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度

中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:4mm(层高三5m)、5mm(层高〉5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法和数据记录: ( 1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm位置,分别按以下原则实测2 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 (3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm和墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3 个计算点。 ( 4)混凝土柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 4、顶板水平度 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间混凝土顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。 允许偏差值要求:水平度极差值允许偏差为:5mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:塔尺3 米配合水准仪 测量方法和数据记录: ( 1)同一房间混凝土顶板作为1 个实测区,累计实测实量10 个实测区。 (2)使用水准仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花 线100mn处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量混凝土顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。(极差值:数列中最大值与最小值的差)

实测实量方案模板

实 测 实 量 施 工 方 案编制单位:

编制人:编制日期:2016.07

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (4) 五、实测实量的工作内容: (4) 六、实测实量过程控制措施 (5) 七、实测实量方法: (7) 八、实测实量合格评判标准 (10) 九、实体质量保证措施: (10) 十、实测实量的纠正措施 (13)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约159828.79平方,地下建筑面积40658.98平方,地上建筑面积119159.81平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、

测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责 组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1. 承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量标准

实测实量各项要求 第十二章工程质量管控 一、实测实量验收标准 第一条普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、检查内容:钢筋搭接位置、搭接长度;主筋随意切割、主筋位移;板负弯矩钢筋;钢筋骨架有效高度;保护层。 2、检查数量: (1)受力钢筋间距:随机抽取不少于施工部位的1/3 构件; (2)主筋随意切割、主筋位移:全数检查; (3)钢筋骨架有效高度:支座处、悬挑结构; (4)受力钢筋保护层:随机抽取不少于施工部位的1/3 构件。 3、检查方法:钢尺检查。 4、质量要求: (1)受力钢筋间距:允许偏差± 10mm; (2)主筋严禁随意切割; (3)钢筋骨架宽、高:允许偏差土5mm长度:允许偏差土10mm (4)受力钢筋保护层厚度:允许偏差基础土10mm柱梁土5mm板墙壳土3mm 第二条普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1 、模板安装检查数量: ( 1 )模板内垃圾:全数检查; ( 2)标高、轴线:随机抽取不少于施工部位的1/3 。 2、检查内容:模板内垃圾、标高、轴线。 3、检查方法:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、质量要求: ( 1 )模板内严禁有垃圾; ( 2)标高、轴线:允许偏差± 5mm。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆

模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构模板行为。对于无拆模 申请和拆模试块报告而强制性进行模块拆除,一经发现按5000元/次进行处罚。对于拆模试块强度不足而强制性进行模板拆除,按照每低一个百分点100元的标准进行处 底模拆除时的混凝土强度要求 拆除后的混凝土温度与环境温度差大于20C时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖, 使其缓慢冷却。 拆模后严格禁止使用干水泥抹面,如发现干水泥抹面按照500元/处的标准进行处 第三条普通混凝土结构混凝土工程实测实量验收标准 1、检查方法: (1)垂直度的测量:尺子摆放在距阴阳角10cm地方,小于3.5m层高的墙面,尺子上端距顶板10cm若存在水平接缝的骑跨水平缝);大于3.5m层高的墙面,尺子底部矩地面50cm (2)墙面的平整度测量:把尺以倒“八”字的形式伸至顶部阴角或阳角,以45° 角抽测两个点,有门窗洞口的,必须骑跨洞口进行测量。 (3)地面的平整度测量:检尺一端顶紧检测房间墙角,沿对角线进行测量;有分隔缝或门洞口的,应骑跨测量。 2、检查内容:墙面垂直度、墙面平整度、地面平整度 3、质量要求:墙面垂直度允许偏差土5mm墙面平整度允许偏差土5mm地面平整 度允许偏差土5mm

实测实量整改方案

目录 第一章总则 (2) 一、编制依据 (2) 二、实施及质量整改内容 (2) 第二章、整改(含预控)措施 (3) 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 (3) 第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施 (6) 第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施 (7)

第一章总则 一、编制依据 1)融信.城市之窗实测实量操作要求、指导书、指引等; 2)现行国家规范及标准; GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》 CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》 GB50345-2012,《屋面工程技术规范》 GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50096-2011,《住宅设计规范》 3)承包合同及补充协议; 4)现场实际情况。 二、实施及质量整改内容 由我公司承建的融信.城市之窗实测实量内容主要包括以下几个方面混凝土工程、砌体工程、抹灰工程等。 一、尺差控制: 1、混凝土工程:截面尺寸偏差、表面平整度、垂直度、楼板厚度、顶板水平度极差等。 2、砌体工程:门窗洞口尺寸偏差、断砖勾缝等。 3、抹灰工程:墙体表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正、房间开间/进深偏差、户内门洞尺寸偏差、户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差、方正度、裂缝/空鼓、室内净高偏差、地面平整度等。

实测实量整改时应根据档案记录及现场实际情况进行整改,若由前一道工序施工不规范产生,可由后一道工序严格按规范施工修补达到标准的,不再陈述。 第二章、整改(含预控)措施 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 1.1垂直度偏差整改(预防)措施 1.1.1原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支模体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 1.1.2垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾(专业剔凿机械)进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 1.1.3垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。

实测实量分析报告

实测实量分析报告 根据局标准、公司相关文件、本项目特点及项目管理要求,项目实测实量实施小组,于 2017 年 6月开始开展实测实量工作。目前本项目综合厂房西1区、中4区负一层砌体工程基本具备实测实量条件。项目实测实量小组根据公司实测实量实施细则主要对负一层砌体工程进行实测实量,并对实测数据进行分析如下: 1、工程概况 本项目位于天府新区成都直管区煎茶镇五里村二组、三组,占地61618㎡,并配套建设污水干管11km。污水收纳范围涵盖了中央商务区和成都科学城部分片区,服务面积达55km2。 天府新区第一污水厂总规模为26万吨/天,其中一期建设规模为土建10万吨/天,设备5万吨/天,设计出水水质达到地表水类IV类标准,优于现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的I级A标准。出水中1万吨/天的高品质再生水将接入市政综合管廊,用于河道补水、市政绿化及公建冲洗。项目总投资为亿元。 为结合天府新区总体战略规划,本项目采用“土地节约型、环境友好型、资源利用型”的先进建设形式:配套建设496个车位的地下停车库,以实现土地空间的充分利用;地面层将全面融合“海面城市”理念打造生态景观,其中15000㎡左右的阳光草坪可满足市民休憩、户外休闲、健身运动等需求;占地面积为3982㎡的综合楼(含883㎡科普教育中心)将采用建筑工业化模式,严格按照绿色建筑二星标准打造。

本项目采用先进的“MBR+臭氧活性炭”工艺:污水通过集水井进入厂区,在预处理区经多级筛滤去除垃圾杂质及砂粒后进入生化单元,通过生化单元的生物反应过程去除主要的有机及氮磷污染物后进入MBR膜池,膜生物反应器工艺(MBR)采用超滤膜分离过程取代传统活性污泥处理过程中的泥水重力沉降分离过程,全面截留细菌及部分病毒,其后端出水即可直接达到粪大肠菌≤1000个/L的排放标准,此外,微生物的截留还大大提高了生物反应器中的生物浓度,提高了污水处理效率,进一步保障了出水水质。出水经超滤膜过滤去除细微悬浮物后,最终通过紫外、臭氧活性炭单元消毒达到设计标准。 目前国内规模及建设形式类似的地埋式污水厂普遍采用II 级除臭等级(如广州京溪污水处理厂、贵阳青山污水处理厂等),基本能达到较为理想的效果。经大量考察及方案论证,本项目项目为更进一步提升厂区及周边环境,最终决定提高排气标准,采用I级除臭等级。 2、实测目的 1.检测砌体工程的平整度、垂直度、门窗洞口尺寸,数据收集。 2.检验砌体结构成型效果,查找不足,做好相关记录,并做好相关防治措施。 3.做好数据跟踪,对不合格部位进行整改,确保砌体结构质量达到要求。 3 、实测依据 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015),公司实测实量实施细则等。

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm 以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm 之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之

实测实量检查验收标准.

工程检查实测实量验收标准 1.实测实量验收目的 1.1.为保障深圳星河地产公司开发的工程,客户关注度高的分项工程的施工质量达到验收标准,提高产品质量和客户满意度。 1.2.规范监理单位、第三方、建设单位等对工程质量检查验收实测过程中的取样、评价方法。 1.3.经监理单位、第三方、建设单位实测实量的数据结果,作为对施工单位付款及质量评估的依据。 2.适用范围 2.1.适用于所有新建、改建、扩建工程。 2.2. 实测实量验收的分项工程包括:混凝土结构、砌体、抹灰和饰面、门窗、水电安装。以上实测实量的检验批检测不代替按施工验收规范等组织进行的验收和评定,施工单位按照本标准进行100%自检实测,监理单位按照50%进行抽查,建设单位按照本标准在监理单位抽查范围内取实测总量的10%进行抽查。 2.3 本工程分为三个阶段进行实测实量:主体阶段、装修阶段、竣工验收后交楼阶段。 主体阶段(砌体完成后,抹灰前):本规定第5.1、5.2条适用本阶段。 装修阶段:本规定5.3-5.5条适用于本阶段。 竣工验收阶段:采用甲方逐套验收标准。 2.4 如有加建工程,本规定所有实测项目均适用。 3.术语 3.1.测点:按标准要求进行采集并作为计算点的测量点位。是实测实量检测的最基本数据单位。 3.2.测区:每户(套)中每个独立功能房间或每层的公共部分,为一个测区。3.3.单项实测点合格率:同一检验批中同一实测项目的测点的合格比率。

3.5. 检验批:检测项目相同,质量要求和生产工艺等基本相同,由一定数量构件等构成的检测对象。每一检验批可按1-2层自然楼层划分。 4.实测实量验收原则及职责 4.1. 全面原则、随机原则、简化和优化检测项目原则、真实原则。该标准执行过程中,将根据工程项目发现的典型质量问题对检测项目进行调整。 4.2.施工单位应按质量验收规范对检验批进行实测实量和验收,需提供本实测实量标准相关的配合工作,包括但不限于提供场地条件、基线、图纸参数等。施工单位实测实量自检结果报告须3日内报送监理、建设单位,并对不符合项按照建设单位项目部要求的整改时限进行处理,如逾期未整改完毕或拒绝整改,建设单位有权委托第三方单位进行处理,所产生的费用及相关责任仍由原施工单位承担。 4.3. 监理单位按本标准内容要求编制实测实量实施细则,经建设单位项目部批准后实施。项目监理部设置专职人员负责进行实测实量工作,人员配备数量和检测仪器设备需满足现场工作需要,独立按第4条实测实量验收实施办法及标准进行全面的实测实量,每批次在具备实测实量条件2日内检测完毕,并书面通报施工单位质量评估意见和提出改进要求。实测实量结果及意见同时送建设单位项目部,作为质量管理、供应商评价和进度款支付等依据。 4.4. 未配备监理或专职实测实量监理人员的工程,建设单位项目管理部门应根据工程规模和需要,委托第三方按本标准进行实测实量工作。 4.5.建设单位工程管理部等部门根据需要,委托第三方按第4条实测实量验收实施办法及标准,全部或选择性对工程进行实测实量。 4.6. 实测实量合格判定:混凝土结构、砌体工程所有单项实测点合格率不得低于规定的80%,其余20%不大于规定值的150% ,每一检验批合格率不得低于85%;抹灰及饰面、门窗、安装工程所有单项实测点合格率不得低于规定的85%,其余20%不大于规定值的150% ,每一检验批合格率不得低于88% 。单项实测点合格率以及每一检验批合格率达不到要求、实测值大于规定值的150%的实测项目,施工单位必须限期进行整改,由监理(第三方)复查直至达到实测实量合格要求。 作,施工单位不予支付相应部位当期进度款,监理单位不予计取相应岗位人员监理酬金。实测实量验收不合格的检验批按合同及有关规定处理。 4.8.实测实量检查用表见附件。

实测实量测量表格(DOC)

附表 1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑 项目实测实量记录表 工程名称 栋号 检 查 项 目 检 查 评判标准 内 容
截 面 尺 寸 表 面 平 整 度 混 凝 土 [-4,7]mm
项目管理表格 表格编号 CSCEC-SC-
楼层 检 测 区 检 测 点 合 格 率
墙/柱截 面尺寸
户型(部位) 检查情况
原始数据——检测点
选点规则
同一墙/柱面为一个检测区, 每 个检测区检测截面尺寸 2 次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的 1 个计算点。 任选长边墙两面中的一面作为 1 个检测区。当所选墙长度小 于 3 米时, 同一面墙 4 个角 (顶 部及根部)中,取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺, 累计测 2 次表面平整度,这 2 个 实测值分别作为该指标合格率 的 2 个计算点;当所选墙长度大 于 3 米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量 1 次,这 3 个实测值分别作为该指标合 格率的 3 个计算点。跨洞口部 位必测。 任选长边墙两面中一面作为 1 个检测区。 当墙长小于 3 米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约 30CM 位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2 次垂直度,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 3 米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测 1 次, 3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的 3 个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测 1 次,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量 4 个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差 值以 0 计)的实际值作为该实 测指标合格率的 5 个计算点。 最大偏差值﹥20mm 时,5 个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的 5 个计 算点。 同一跨板作为 1 个实测区。每 个实测区取 1 个样本点,取点 位置为该板跨中 1/3 区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的 1 个计算点。
[0,7]mm
墙表面 平整度
层高≤5m, [0,7]
垂 直 结 度 构 工 程 层高>5m, [0,10]
墙/柱 垂直度
顶 板 水 平 度 楼 板 厚 度
[0,14]mm
顶板 水平度
楼板厚度 设计值
[-5,8]mm
1

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

实测实量整改措施

明景苑一期20~31号楼项目实测实量整改措施 编制: 审核: 审批: 北京市第五建筑工程集团有限公司 明景苑一期项目 2014年 6月

目录 1 工程概况 (1) 2 实测实量整改及预防措施 (1) 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 (1) 2.2 平整度偏差整改及预防措施 (2) 2.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (3) 2.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 2.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (4) 3 混凝土质量缺陷处理措施 (4)

1 工程概况 序号项目内容 1 工程名称明景苑一期20-31号楼项目 2 工程地址天津市津南区辛庄镇洪泥河东(详见总平面图) 3 建设单位天津兴泰吉丰置业有限公司 4 设计单位天津华汇工程建筑设计有限公司 5 监理单位天津市联合工程建设监理有限公司 6 质量监督单位天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队 7 施工总承包单位北京市第五建筑工程集团有限公司 8 合同工期2013年11月1日至2015年6月03日 9 合同质量目标合格 2 实测实量整改及预防措施 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、 平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的 数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工 中进行改进,以确保质量符合相关要求。 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施

1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3 垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 2.2 平整度偏差整改及预防措施

相关文档