文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站五防系统临时接地桩布置的探讨

变电站五防系统临时接地桩布置的探讨

变电站五防系统临时接地桩布置的探讨
变电站五防系统临时接地桩布置的探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7817955149.html,

变电站五防系统临时接地桩布置的探讨

作者:李乾

来源:《中国电气工程学报》2019年第07期

摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的进步。临时接地桩是五防系统中的重要组成部分,科学、合理的布置临时接地桩可有效降低倒閘操作和检修作业中的安全风险。

关键词:变电站;五防系统;临时接地桩布置;探讨

引言

为了保证电网可靠供电,变电站设备通常按周期开展检修维护。检修时,需要将设备与带电部位隔离并将检修设备接地。接地时一般采用接地闸刀或者临时接地线。由于在带电设备上接地会造成严重的人员及设备事故,因此文件中明确要求临时接地线的操作必须纳入五防管理系统,实现闭锁管理。现行做法是在要求接地的部位装设临时接地装置,该装置可实时将接地的状态传输到五防管理系统中,实现对临时接地线有效的管控。

1临时接地桩的作用

变电站五防系统是防止误操作,确保人身及设备安全的主要设备。当高压电气设备停电检修时,所需装设的接地线通过临时接地桩可靠接地,从而保证检修人员的人身安全。临时接地桩的布置是否科学、合理、完善,决定了接地安全措施是否可靠、完善。

2临时接地桩布置的一般原则

1.1临时接地桩应直接焊接在变电站接地网上,不应装设在设备构、支架上

理由:1、保证接地可靠;2、防止设备改造时失去接地。例如:若将临时接地桩安装在隔

离开关机构枕头铁上,当该隔离开关整体更换,枕头铁拆除时,工作人员将失去接地保护,威胁到人身安全。

1.2接地开关处均应装设临时接地桩(主变压器中性点接地开关除外)

理由:当某电气元件所属接地开关同步检修时,不应采取推上该接地开关作为元件接地的安全措施,应采取装设接地线的接地安全措施。

1.3带断口的电气元件(不包括接地开关和避雷器),断口两侧均应装设临时接地桩

变电站五防装置

五防装置台帐填写说明 一、变电站五防装置概况 1、变电站型式:综自或常规 2、整体五防类型:填写变电站主要使用的五防装置类型(如微机、程序锁等),如变电站同时 使用多种型式五防装置,整体五防以高压侧使用的五防装置型式填写。 3、整体五防涉及电压等级:按电压等级填写,如35KV、10KV等 4、五防闭锁套数(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),每一回路(即 一套程序)为一套,如35KV;套,10KV:套等。 5、五防闭锁点数量(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),按实际程 序统计,每一道程序(一个程序锁)为一闭锁点,包括使用中的辅助五防,如35KV;点,10KV:点等。 6、辅助五防类型:变电站使用中的机械联锁、电气闭锁、电磁锁等。 7、辅助五防涉及回路数:按电压等级分类统计填写:如35KV;个,10KV:个等 8、独立挂锁数量:使用的普通挂锁(无程序)数量 9、微机五防装置形式:填写微机五防闭锁程序生成形式,如五防机(五防微机)、模拟盘等。 10、微机五防模拟盘操作元件形式:如旋转开关、带灯光显示的触摸开关等 11、微机五防钥匙采码形式:目前各站使用的采码形式有两种:光电式和触头式。 12、微机五防跳过钥匙数量:站内保存或使用的程序跳过钥匙数量及名称。 二、五防闭锁程序 1、程序锁: ●按每一回路(即一套程序)分别统计,母线PT与母线接地刀闸为一套程序,3#母线(包 括-3刀闸)为一套程序,主变各侧-4刀闸变侧接地刀闸为一套程序。 ●程序均按停电顺序填写。如111、111-4、111-1等,顺序严格按实际程序,出现并行程序 时可用或(XXX、XXX)等形式叙述清楚,对设备网门、五防接地锁或模拟锁用文字表达准 确,如XXX开关网门、XXX开关网门1、XXX开关网门2、XXX开关网门3、XXX开关网门4、 XXX开关与XXX-1间地(有程序的五防接地端)、模拟301开关断开等。 ●无程序的五防接地端在备注中填写,并注明安装位置。 ●在开关柜内安装的无,能实现不打开网门不能封地线、不拆除地线不能关网门的,视为五 防接地端有程序,程序中按顺序填写。 2、微机锁:微机五防的闭锁程序可上报厂家提供的五防闭锁条件,不必填写程序。无厂家提供的闭锁条件的变电站按程序锁方式填写。 3、使用中的辅助五防在程序中按其闭锁顺序填写,如031、辅助(031-5或031-1、开关前网门)。备注中注明辅助五防类型。 三、其他 当回路闭锁程序有变更时在其备注栏注销,在程序栏重新填写新的程序。

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨 发表时间:2017-11-27T11:17:43.657Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:石建勋[导读] 直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 (河南淅川县电业局河南淅川 474450) 变电倒闸操作是变电运维工作中的一项重要内容,而对于负荷较重的变电站,其操作任务的圆满完成,很大程度上受制于于五防系统的可靠性,如何保证变电运维人员不出现违章作业现象,同时又保证人员、设备的安全,尽可能的缩短由倒闸操作带来的停电时间长期以来是我们一直思考探讨的课题。以河南淅川县电业局薛岗110KV变电站为例,变电站主要向淅川县九信等大型冶炼企业供电,在倒负荷、设备停运检修过程中倒闸操作时间直接影响用户的停运时间。变电运维人员对薛岗变电站的倒闸操作时间进行统计发现,其同一操作任务操作时间不稳定,分析原因认为变电站在倒闸操作过程中微机五防系统可靠性不够高,直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 一、微机五防系统可靠性现场分析: 国家电网公司十八项电网重大反事故措施《防止电气误操作装置管理规定》要求变电站微机五防可靠运行,防止电气误操作事故的发生。按照变电站运行规程要求,为全面解析微机五防的可靠性相关影响因素,我们对薛岗变站微机五防系统进行了较为系统的现场分析。具体如下: 薛岗变电站五防工作站型微机防误闭锁装置由计算机软硬件系统、电脑钥匙、锁头、锁、通信网络构成。如图所示: 装置通过五防计算机与综合自动化系统通信,接收全遥信量,实现模拟图与实际设备的对位;对位后按操作任务向电脑钥匙下传操作步骤。五防机与电脑钥匙、系统监控机之间通过RS-485总线通信。 通过现场分析认为存在的问题: (1)首先是存在五防系统不稳定,存在设计缺陷,发现当微机五防计算机软硬件受损时,五防装置将停用,倒闸操作总时间必将延长且有风险。如五防机本机串口损坏(COM1、COM2口)后,五防机无法与监控机和电脑钥匙通信,五防系统无法运行,运行操作人员此时不得不等待五防系统恢复,或启用万能钥匙。从而延长停电时间,同时使操作人员及设备处于危险状态。(2)经现场分析发现五防机与监控机采用的是单一通信网络,若通信线或计算机COM口损坏,五防系统将失效。(3)系统每个元件(指五防计算机、电脑钥匙、通信网络)的可靠程度及电磁辐射、粉尘污染也是影响微机五防的可靠性的重要原因。 (4)运维站对五防机管理维护不够精细,操作人员对五防工作站微机防误闭锁装置的了解及掌握程度及操作不当也制约着微机五防系统可靠性的提高。 二、通过现场分析制定对策,提高微机五防系统可靠性 经过现场分析研究,我们提出提高微机五防系统可靠性的措施如下: (1)将微机五防纳入运维站内全面管理,使其等同于电网二次系统管理,最大可能的保障五防稳定可靠运行,并在保证操作安全的同时尽可能最大化缩短停电时间。 (2)建立备用通道 考虑将前台机至五防计算机及五防钥匙九针数据头拆下,换上特制的一转多485通讯头。(3)备用监控机与前台机、五防钥匙建立连接 考虑将备用监控机COM1口接前台机通讯头,COM2接五防钥匙通讯头。 实施原理图如下图所示:

变电站接地网优化设计

编号:SM-ZD-35401 变电站接地网优化设计Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站接地网优化设计 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 关键词:变电站接地网设计 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3 m ,5 m ,7 m

,10 m 等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。 1 接地网优化设计的合理性 1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 面积为190 m ×170 m 的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10 m 等间距布置和平均10 m 不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于中部导体③、④、⑤,不等间距

0.4KV变电所接地方式探讨

10/0.4KV变电所接地方式探讨 10/0.4KV变电所的接地,变压器中性线套管出线应在何处接地,不同的规范标准有多种不同的接地方式。 根据民用建筑电气设计与施工防雷接地03D501(08D800-8)图集,TN-S、TN-C、TN-C-S 系统变压器中性线(PNE)的接地安装方式均为自变压器套管处采用电缆穿保护管敷设接至变压器室接地端子板上(即变压器处直接接地)。同时在低压配电柜内对TN-C方式的PEN 母排、PN-C-S方式的PN母排又进行了接地,可谓是两处接地。

韩老师推荐TN-S方式单台变压器较为合理的接线方式为图7、图8所示。

根据上述两图的接地方式,增加了变压器外壳至低压配电柜PE母排的这段导体。 (原文:连接变压器外壳至低压配电柜PE母排的这段导体为变压器的保护接地导体,在变压器本身发生接地故障时,该段导体会流过故障电流,因此要求其截面不应小于低压开关柜PE母排截面)。 图7变压器外壳与中性线套管出线直接在变压器室接地,图8则在低压配电柜内接地,均为一处接地。 上述接地方式与众多文章介绍中认为低压配电柜与变压器之间的联接采取五线制是没有必要相违背。变压器外壳与PE母排相连接介决了变压器低压侧绕组发生对外壳短路时,接地故障电流以最短路径返回变压器中性点问题。缺憾是增加了变压器至低压配电室一段PE 母排。 按照国际电工IEC/60364标准的规定,一建筑物内的PEN线因含有通过三相不平衡电流的中性线,只能在建筑物内作一点接地。如果多点接地,部分中性线电流将通过其它并联通路返回电源,此部分被称为杂散电流可能导致电气火灾,设备干扰等不良后果。并规定不允许在变压器处直接接地,只允许在变电所低压配电柜内进行接地。 下图为众多老师、专家所认可推荐的在同一电源可引出TN-S、TN-C、TN-C-S、TT系统的接地方式:

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路 杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力

变电站五防要求

变电站五防要求 一、作用 变电站防误装置,是防止误操作的主要技术措施;解锁钥匙是防误装置的组成部分,是变电站在事故处理或非正常情况下,为缩短处理时间、减少停电和设备损坏,必须在解锁状态或非程序情况下操作的专用设备。为了确保变电站防误装置发挥正常功能,正确使用解锁钥匙,保证设备和人身安全,结合变电站防误操作装置的实际情况,特制定以下暂行规定。 二、规定 1.需要或允许使用解锁钥匙的操作: 1)事故处理时,为争取操作时间,减少防误操作装置模拟、对位等环节,直接对设备进行操作。 2)设备停电检修时,对检修中设备进行操作试验(指不符合操作顺序且不影响安全情况下进行的操作试验)。 3)带电测试工作,需要打开设备网门对运行中设备进行专业检测试验时. 4)防误操作装置本身存在缺陷,无法对设备进行正常操作。 2. 解锁钥匙的管理: 1)解锁钥匙应置于信封内并贴上封条后单独存放,不得存放在交接班室钥匙箱内,每次使用后应更换新的封条。 2)变电站应建立解锁钥匙使用登记台帐,记录每一次解锁钥匙使用情况,任何情况下使用人均必须亲手签名。 3)事故处理时,当值值长有权开启封条、使用解锁钥匙,但事后必须汇报主管领导,并做好记录。 4)非事故处理时,当值值长应征得变电站站长、当班调度主管同意后(变电站站长应了解情况,确认需要解锁后,方可同意),才可使用解锁钥匙,变电站站长不在时,应事先授权有关人员许可,当值值长应在登记表上注明使用人和批准人,以作备查。 5)任何情况下使用解锁钥匙进行解锁操作,都必须二人进行,即正值监护、副值操作;特殊情况下,批准人应到工作现场进行监护;严禁将解锁钥匙借给检修人员等使用。 6)需要打开带电设备网门让专业人员进行带电检测工作,应办理第二种工作票,并征得站长同意;从打开网门到工作后关上网门,在此期间工作负责人应认真进行监护,并不得离开工作现场。 7)解锁钥匙保管和专用的记录本应列入交、接班内容。 3. 破坏闭锁装置进行操作: 1)一般情况下,不准擅自强行破坏闭锁装置进行操作。 如果遇到特殊情况,的确需要强行破坏闭锁装置进行操作,必须经变电站站长和当值调度员批准后,才允许破坏闭锁装置进行操作,并应在运行日志上注明执行人和批准人,以作备查。 3)事后检修部门应及时修复损坏的闭锁装置。 4)电动刀闸操作机构,严禁使用手嵌接触器进行操作。 4. 检查与考核 若违反以上规定,发生不安全情况,应视情节轻重按规定作出处理。

基于变电站接地系统应用的研究

基于变电站接地系统应用的研究 发表时间:2019-08-30T16:42:07.120Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:潘家豪 [导读] 摘要:本文主要对变电站接地系统应用进行分析和了解。 佛山市南海区南三路7号供电所大厦 摘要:本文主要对变电站接地系统应用进行分析和了解。电力系统的接地问题是一个看似简单、而实际上却非常复杂又至关重要的问题,它直接关系到人身及设备的安全。为了正确应用接地技术,提高电网防雷击,避免短路电流造成人员伤害,有必要对电网接地技术进行深入的研究。 关键词:变电站;接地系统;分类;作用 引言 接地系统对于维护电力系统的安全可靠运行以及保障电气设备与运行人员安全有着至关重要的意义。所谓接地就是将电力系统及其电气设备的某些部分与大地相连接,提供故障电流及雷电流的泄流通道,稳定电位。就其功能而言主要分为:工作接地、保护接地和防雷接地。一个良好的接地系统是这三者的统一,可以在短路故障电流或雷击等大电流冲击入地时及时抑制接地网的地电位升高,将电流顺利由接地体引入地下,确保站内工作人员和电气设备的安全。 一、接地系统的基本概念 接地,比较直观的就是接大地。实际上,接地是一个系统级的概念,接大地已经不能清晰地描述系统接地的概念了。为了清楚表达接地的概念,可以引用亨利.奥特的定义:“接地是为电流返回其源提供的低阻抗通道”。从工程实用观点来看就是在线路或电气设备发生接地故障时为故障电流流回电源提供一条低电阻路径。因此,接地就是把电气系统、电路或设备与大地连接,或者与范围广泛且能用来代替大地的等效金属导体连接。其目的在于确定与之相连接的导体电位并使之大致维持在大地电位或维持在代替大地的等效金属导体的电位,以便传导电流来往于大地或等效金属导体之间。 接地的目的主要是防止人身触电伤亡、保证电力系统正常运行、保护输电线路和变配电设备以及用电设备绝缘免遭损坏;预防火灾、防止雷击损坏设备和防止静电放电的危害等。接地的作用主要是利用接地极把故障电流或雷电流快速自如地泄放进大地土壤中,以达到保护人身安全和电气设备安全的目的。 二、接地系统分类 1.工作接地 为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地、电力系统中性经消弧线圈接地、在直流系统中还包括相线接地等。工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。这个基准电位一般设定为零,该基准电位可以设为电路系统中的某一点、一段或一块等,当该基准电位与大地连接时,视为相对的零电位。工作接地的接地线是电气设备工作回路的一个组成部分,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,如发电机或变压器的中性点接地。其功能是保证电力系统在正常及故障情况下具有适当的运行条件,保证电力设备绝缘所需的工作条件和保证继电保护及自动装置的正常工作。 2.防雷接地 为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地。防雷接地的作用是被雷电电流引入大地。建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器。在架空输电线路的设计中,防雷设计是决定输电线路可靠性的一个重要因素。随着电网的发展,由于雷击输电线路引起的事故也日益增多,尤其在雷电活动强烈、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路而引起的变电站跳闸开率导致事故率更高,这将给社会带来巨大的经济损失。接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此没有合理而良好的接地系统是不可能可靠接地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。 3.保护接地 保护接地是指电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而对人体造成伤害的接地方式。在电力系统中,由于电气装置绝缘老化、磨损或被过电压击穿等原因,都会使原来不带电的部分带电,或者使带低压电的部分带上高压电,这些意外的不正常带电将会引起电气设备损坏和人身触电伤亡事故。为了避免事故,通常采用保护接地的防护措施。保护接地适用于电源中性点不接地或经阻抗接地的系统。对于电源中性点直接接地的农村低电压电网和由城市公用配电变压器供电的低压用户,由于不便于统一管理,为了避免接地与保护接零混用而引起事故,所以也应采用保护接地方式。 三、接地系统的理论基础 利用边界积分方程法作为接地研究的理论基础,进而开展一系列的计算,包括接地电阻、跨步电势及接触电势值的计算,特别适合计算基于分块均匀土壤介质中复杂的接地系统,并根据计算结果提出相应满足设计要求的方案,其原理的实际应用案例己有研究及论证。边界积分方程用于计算变电站接地系统主要基于以下步骤: 恒定电流场的电位Ψ满足拉普拉斯方程:▽2Ψ=0 及边界条件:Ψ=Ψ0在接地导体表面 设接地体表面上任一点尸的电流密度为δP,把整个大地看成是一个均匀媒介,并设均匀媒介的电阻率为ρ0,把媒介分界面条件用一个等效源来等效,并设分界面上任意一点Q的等效电流密度为δQ,则可得任意一点M的电位为: 其中S包括接地体表面和媒介分界面,δ包括接地体表面的电流密度和媒介分界面上的等效电流密度,r(M,N)为M点到N点之间的距离。 四、变电站接地系统的选型及作用 变电站接地系统一般采用网格状型式布置,对于一些土壤电阻高,接地电阻不易降到规程要求的许可值,或者由于地理环境限制,无法大面积敷设接地网的变电站,近些年来出现了一种新型的接地型式,如深井压力灌注式、电解地极等型式、复合接地网等型式。网格状

变电站接地网优化设计

编号:AQ-JS-05799 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电站接地网优化设计 Optimization design of substation grounding grid

变电站接地网优化设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220kV新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 关键词:变电站接地网设计 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3m ,5m ,7m

,10m 等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220kV新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。 1接地网优化设计的合理性 1.1改善导体的泄漏电流密度分布 面积为190m ×170m 的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10m 等间距布置和平均10m 不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。 1、施工工艺流程

2、施工工艺流程及操作要点 2.1前期准备工作 2.1.1施工技术资料的准备 开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2施工材料的准备及材料质量保证措施 施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。 2.1.3施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具 表1 主要施工机具的配置表 表2 主接地网施工施工人员配置表

2.1.4施工现场准备 根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。 2.2接地沟开挖 2.2.1根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。 2.2.2按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为 准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。 开挖完成的接地沟 2.2.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类 安全防护措施,确保安全文明施工。 进行接地沟深度深测量 2.3垂直接地体安装 2.3.1按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。 2.3.2垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直 接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3按设计图纸的位置安装垂直接地体。 2.3.4垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

变电站五防操作步骤

附录E 五防操作步骤 五防主机开机方式:长按住电源键3~5秒中,五防主机自动开启。五防主机开启后,系统会自动进入到五防界面。 模拟传票操作步骤:1、在五防系统界面上,用触摸笔点击“五防系统”选项,点击后就跳出一个对话框,在对话框里输入对应的用户名和密码,就可以进入一 次接线图。 2、进入一次图界面后,选择屏幕左上角“模拟”选项开始进行模拟操 作,操作时只要拿触摸笔在要操作的图上点击即可(如果图上的设备 的分合状态和实际设备状态不符,可在模拟前选择左上角上的“对位” 选项进行对位,让图上设备分合状态和实际设备状态相同),当模拟操 作任务完毕后,选择左上角的“结束模拟”,就会跳出一个对话框显示 模拟操作的内容,检查操作的内容无误后,先打开电脑钥匙再点击对 话框左下角的“传操作票”选项,把操作票传送到电脑钥匙中,当电 脑钥匙响“嘟”的一声后自动关机,即传送完毕,这个时候就可以拿 电脑钥匙到现场进行就地操作。 3、拿电脑钥匙到现场操作时,先按住电脑钥匙上的“ON/OFF”键3~5 秒打开电脑钥匙,显示器上就显示在五防主机上模拟的操作内容,操 作时只需安装显示器上的步骤进行操作,当开锁时,把钥匙插入五防 锁具的圆孔中,当听到“条件符合,可以操作”时,把手轮向上一推 就可以开锁,开锁后就听到“锁已打开”,再把手轮复归到原来的位置 就听到“钥匙已回位”,这时再按一下“ON/OFF”键确认操作就可以 进行下一步操作,直到钥匙上的任务操作完毕。 4、当电脑钥匙现场操作完毕后,把电脑钥匙放回到充电处,打开电脑 钥匙,选择界面上的“回传操作记录”进行回传,回传后图上的模拟 操作过的设备就会进行相应的变位,操作完毕。(注意:“回传操作记 录”的界面最好不要消除,否则不能“回传操作记录”) 申请开万能解锁钥匙门步骤:在五防系统主界面上,选择“万能解锁系统选项”,点击后会弹出一个对话框,选择对应的用户名,输入相应的密码,确定后会弹 出一个原因的对话框,根据申请情况选择一个原因,就会弹出一个对 话框,有两种方式可以选择,一个是“授权卡授权”,一个是“手机授 权”。 1、选择“授权卡授权”时,系统会提示“请刷授权卡”,这时只要把 授权卡往感应区(电源旁边)一刷,听到“嘚”一声即可开门拿万 能解锁钥匙。 2、选择“手机授权”时,就会弹出能授权的领导名字和手机号码,要 发给哪一位领导,就选中他的号码,再选择“发送短信息”即可, 领导收到短信息后,会向五防模拟系统回复“同意”短信息,听 到“授权成功”一声响,即可开门拿万能解锁钥匙。 电脑钥匙使用方法:1、开机:长按“ON/OFF”键3~5秒打开电脑钥匙,再长按“ON/OFF” 键则关机。

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

变电站接地网测试的方法分析及研究

变电站接地网测试的方法分析及研究 【摘要】在城市化进程不断加快的今天,城乡电网改革的大力推行,我国的电力系统尤其是变电站的有关技术方面又一次面临了技术跨时代的改革和挑战。本文通过对变电站接地网的相关问题进行探讨,包括接地电阻对变电站重要性以及接地电阻测试案例分析,总结了在接地电阻测试过程中容易引起测量结果偏差的几种不同因素,并作分析,提出了相应的解决方法。 【关键词】变电站;接地网;接地电阻;测量 1引言 变电站接地网是变电站的重要组成部分,在电力系统中,它的正常运行离不开接地网的安全设置和有效保护,是保证电力系统可靠顺利运行不可缺少的安全装置。倘若达不到要求的变电站接地网,就会发生变电站继保系统设备损害以及人员安全等事故。所以在管理变电站的过程中,接地网的交直流设置和防雷设置应引起相关单位的大力重视。由于接地网在设计和施工都不易达到精确的控制,特别是隐蔽性及运行维护困难的特点,使得接地网建设成为变电站工程建设中的难点之一,下文就对相关问题进行浅析,谈谈如何改进我国变电站中现存的接地问题。 2关于变电站接地的问题

所谓接地是将电力设备和用电装置的外壳、支架及中性点用导体与接地装置做良好的电气连接。近年来,由于接地网年久腐蚀,焊点开焊、脱焊等问题逐渐表现出来,对电力系统造成很大的危害,所以因地制宜地选择合适的接地方案很重要,接地装置是确保电气设备在正常及故障情况下均能安全运行的重要保护措施之一。 在变电站的接地网的连接过程中,有一个影响接地质量的因素,那就是接地网同设备引线之间的连接问题。也就是在接地网的连接时,及时各项指标已经达到了相关的变电运行要求,但是由于设备导线接触问题处理不当,也容易引发接地故障。这类问题通常表现为地网焊接不良、接头不合格等。这种情况下,接地网在运行的过程中的有效截面就会减小,形成短路。针对以上这些问题我们可以使用集中方法进行解决,均压法就是其中一种,在高压配电装置地面下设置水平接地网,使其外缘闭合,内部敷设均压带,并利用建筑物的钢筋与地网可靠连接,形成通路。这是一种十分有效的均压措施。由于均压带的存在,配电装置区域内的电位分布比单独接地体和简单的环路接地体要均匀的多,所以接触电压和跨步电压的数值大为降低,实现了均衡电位接地。 3变电站接地电阻的测试方法 常用的现场测量接地网电阻的方法主要有电流电压法、比率计法与电桥法等。这几种方法除了所采用的电源形

变电站接地网的优化设计 邱璐

变电站接地网的优化设计邱璐 发表时间:2018-01-06T20:14:14.757Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:邱璐 [导读] 摘要:对于变电站接地网的设计,要根据区域的地质条件,采取不同的降阻措施,以最高性价比来设计其接地网,同时应采用新技术和新材料。 (南平闽延电力勘察设计有限公司福建南平 353000) 摘要:对于变电站接地网的设计,要根据区域的地质条件,采取不同的降阻措施,以最高性价比来设计其接地网,同时应采用新技术和新材料。因此,本文对变电站接地网的优化设计进行了分析。 关键词:变电站接地系统;优化措施;地电位升;局部电位升 一、变电站接地系统设计过程中主要存在的问题 1.1接地参数目标值存在的问题 根据规定,比较大的电气系统发生接地短路故障时,包括在110kV及以上变电站的接地系统,其用于接地的电阻值R必须低于2000/I。否则就会危害到人身和设备的安全。其中I为经接变电站地网向地中散流的入地故障的电流。 但是随着现在电网容量变得很大,经变电站的接地网或者接地装置向大地中散流的短路电流I也变得越来越大,当发生短路故障时,散入地的故障电流已经到了几千安大,依据规定,用于接地的电阻的值必须要满足零点几欧姆或者以下的数值,变电站的接地电阻值R可大致计算为0.5*/S,其中 为变电站附近的土壤电阻率,S为变电站接地网的面积。即使在土壤电阻率良好的地方也难以实现,并且现在我国城乡一体化的加快,变电站的建设密度也随之加快,可以用来建设变电站接地网的土地规划的正变得越来越小,变电站的用于接地的电阻的值很难满足规定的用于接地的电阻的数值。 1.2工频接地短路时造成的地电位升高的问题 当电力系统发生工频接地短路时产生的地电位升高,是大部分变电站目前面临的比较严重的情况,它不仅会造成变电站不能正常安全的工作,还会威胁在变电站附近的人员的安全。 1.3雷电流入地时造成的局部电位升高的问题分析 当变电站遭受雷击时,变电站中用于接地的系统可能会流入很大的雷电的冲击电流,让变电站的接地网战现出复杂的暂态的特性,会引起有危险的电压会迅速升高,严重的危害着变电站的安全可靠的工作。随着电力电子技术在现代的迅猛发展,电力电子产品开始大规模地应用集成电路技术,产品的内部接线距离变得越来越小,并且产品集成度变得越来越高,这样的设计使电子元器件越来越不耐压。因此,在遭遇雷击时,引起变电站局部电位升高,局部电位升高产生的电位差很容易就能击穿或击毁室内二次系统;另外,电磁感应过电压会随着局部电位升高而产生,并且雷电冲击波或浪涌电压会在电磁感应过电压的影响下产生,这种冲击波或电压会进入到二次系统沿着与二次系统连接的电缆,影响系统运行或者损坏系统,并且产生的电磁辐射会导致电子开关或继电器不能正常工作;降低了测量仪器的效率。 二、接地工程设计实践 某220kV变电站接地网设计过程中,变电站大部分为丘陵,地质条件较差,土壤电阻率非常高,平均电阻率600Ω.m,敷设常规接地网根本无法满足系统对接地电阻的要求。针对这一实际的区域地质实况,在其接地网的设计中,从接地电阻构成的因素,采取以下几项措施,降其地网的接地电阻值,以保证使系统的接地电阻达到规范要求值。 2.1采用新型接地材料 敷设常规的人工接地极,主要采用圆钢、扁钢;垂直敷设一般采用角钢或钢管。本工程水平接地极采用铜绞线,垂直接地极采用铜覆圆钢。 2.2敷设引外接地极 因受到征地范围的限制,无法向变电站周围引外接地极,外引接地网费用高,政策处理难度大,且由于所址场地地貌属于山地,地形起伏较大,水平方向土壤电阻率存在不均压性,且变电站周围亦无较低电阻率的土壤,因此外引方案不作考虑。地下较深处的土壤电阻率较低,故采用了深钻式接地极,将接地铜棒一直打入地下水层,与站内接地网联为一体。 三、变电站接地网优化设计 3.1扩大地网面积 这种方法可以有效减少地网接地电阻,但是,面积的增大也使得电流密度的不均匀性问题越来越严重,当降阻的效果逐渐趋于饱和,而地网面积增大到一定程度时,效果就会达到顶峰,过了这个点效果会越来越差,所以,在高土壤电阻率地区建变电站的方法并不可取。再者,增大地网面积会增加资金投入,且可占地面积有限,尤其是城区用地的紧张,只能确保最起码的安全距离,所以,这一方法往往无法得到正常使用。所以,此法只适合郊区变电站。 3.2增设接地体 这主要是增设水平接地体,并将垂直接地体深深埋于地下,以便有效降阻,现阶段在很多高土壤电阻率地区推广了接地设计。但是,虽说水平接地体能在一定程度上降低接地极附近的电流密度,他们互相之间的屏蔽作用而会让效果大打折扣,加装并深埋垂直接地体,从减小冲击接地电阻来看,通常有一定的效果,但在降低地网工频电阻方面效果甚微。 3.3降低接地电阻 设计接地网之前,要先测试、研判变电站地域的地质情况,从而确定出地层电阻率较低的位置,接下来再针对不同降低接地电阻的方法进行计算,从而确定出最佳方案。 (1)接地斜井 往往原土层的土壤电阻率会比较高,为了避开深层土壤差的区域,将上层较好的土壤充分利用起来,可以利用斜井降低接地电阻。而且由于是斜井,所以深井之间的互相屏蔽作用就有所减少,这对于降低接地电阻也非常有利。接地斜井的施工方法如下:第一,利用斜钻技术在变电站地网四个角上用钻机钻出斜井,井深50米,倾斜角约在30度;斜井的方向由地网中心向外辐射。每口井内的顶部与底部分别设置一套离子接地极,从而利用其对深层土壤的电阻率加以改善,将斜井的降阻作用充分发挥出来。在井内两个离子接地极利用联结电极

电气防误闭锁与现代微机五防系统

电气防误闭锁与现代微机五防系统 摘要:近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建或扩建的发电厂及变电所,同时,很多老厂、变电所也在进行微机五防系统的加装或改造。电气防误装置是防止误操纵的重要技术措施,本文就电气防误闭锁与现代微机五防系统在防误性能、可靠性及运行操纵、检验维护等几个方面做了比较,提出了完善的防误闭锁解决方案。 1误操纵事故原因的分析 从误操纵的过程来看,人为误操纵由三个部分组成,即运行值班职员、检验职员以及其它职员的误操纵造成。还有因操纵二次回路尽缘损坏,造成的恶性事故发生。微机防误闭锁系统就是防止运行职员的误操纵这类事故而采取的一种积极措施。但是它是在微机(或模拟屏的单片机)上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班职员的操纵要求,并不能完全解决检验职员和其它原因的误操纵题目。由于在检验、试验过程中,这时的拉合是由检验职员执行,在不能依靠微机防误闭锁装置的条件下,电气二次回路联锁就成了最后一道防线。此外,还有二次操纵回路一点的尽缘破坏、无关的职员误碰等原因造成外力原因误操纵事故。 2变电运行安全治理对防误提出的要求 按有关规定,防误装置的设计应遵循的原则是:凡有可能引起误操纵的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的电气防误闭锁回路。从这个原则出发,提出了“五防”的具体规定。其中明确规定110kV及以上电压等级的电气设备应优先采用电气防误闭锁的设计原则。这主要是由于从电气设备误操纵的过程来看,误操纵有三个部分组成,即运行职员、检验职员及其它职员的误操纵造成。针对运行职员的误操纵主要发生在误拉、误合刀闸和开关,误进间隔等轻易造成恶性事故。微机防误就是防止这类事故而采取的一种积极措施,它是在变电站专家系统的基础上实现刀闸操纵的防误要求的。但是它是在微机上实现的,是虚拟的。它只能满足运行值班职员的操纵要求,并不能完全解决检验职员和其它职员的误操纵题目。对于检验职员,误操纵主要发生在检验、试验过程中,这时运行职员并不作任何操纵。由于微机防误系统并不能包含所有变电站的操纵,特别是检验职员的操纵,故检验职员的误操纵的防止就显得非常重要。这种情况下,在不能完全依靠微机防误的条件下,电气回路闭锁成了最后一道防线。针对其他职员的误操纵行为,主要是指与正常操纵无关的职员。这类情况相对较少,但也时常发生。当无关职员处于操纵台或机构箱等四周时,很有可能发生误碰从而导致误操纵事故。这个题目微机防误是不能很好地解决的。总之,仅仅只依靠微机防误装置而忽略了电气回路闭锁的设计,是不能有效实现“五防”的。 3传统防误闭锁与现代微机五防技术 3.1传统电气防误的原理与应用 传统电气防误是建立在二次操纵回路上的一种防误功能,一般通过开关和刀闸的辅助接点之间的相互联锁来实现的,其防误功能是比较全面的。 3.2微机五防技术的原理与应用微机五防则是采用计算机技术,用于高压开关设备防止误操纵的装置。通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁等功能元件组成。现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有四类:开关、刀闸、接地刀闸、遮栏网门(开关柜门),上述设备是通过微机锁具实现闭锁的(须由软件编写操纵闭锁规则)。 3.3微机五防与传统电气防误技术比较 3.3.1电气防误闭锁回路是一种现场电气联锁技术,主要通过相关电气设备的辅助接点联接来实现相互逻辑闭锁。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁较为可靠。但这种方式需要接进大量的二次电缆及开关、刀闸的辅助接点,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。 3.3.2微机五防系同一般不直接采用现场设备的辅助接点,接线简单,通过五防系统微机软件规则库和现场锁具实现防误闭锁。

大型变电站接地网优化设计

目录 摘要 (Ⅰ) 第1章:变电站接地网面临的现状··················( 1 ) 1.1 接地网的概述·······················( 1 ) 1.2 接电网的现状分析·····················( 1 )第2章:接地网优化设计的合理性··················( 4 ) 2.1 关于接地短路电流的计算及接地要求·············( 4 ) 2.2 对接地网优化设计的分析··················( 6 )第3章:城市变电站接地网设计···················( 8 ) 3.1 三维立体接地网基本原理··················( 8 ) 3.2 垂直超深钢镀铜接地棒垂直超深钢镀铜接地棒·········( 9 ) 3.3 城市变电站接地网设计特点·················( 11 )第4章:接地网优化设计的方法····················( 13 ) 4.1 接地网接地电阻计算及量大电阻的确定············( 13 ) 4.2 减小接地电阻的方法···················( 14 ) 4.3 工程设计中的几点建议···················( 16 )第5章:变电站接地网优化措施····················( 18 ) 5.1 改进接地网的技术措施·················( 18 ) 5.2 接地工程设计实践····················( 21 )第6章:与接地网相关问题······················( 23 )

相关文档
相关文档 最新文档