质量问题

墙柱

根、

嵌有

方木

混凝墙柱

土问角漏题浆

楼梯

踏步

不平

.

质量缺陷修补计划表产生原因预防措施维修方法

1、加强振捣,振捣手不好的予以更换;1、剔除该部分松散的石子及水泥浆,并清理干

2、负责收面找平的工人必须把墙柱周围20 净;

1、混凝土振捣不密

2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥

公分内找平;

实;

1 公分, 1 找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色

3、墙柱模板下面缝隙不得大于

2、模板下面堵缝不

接近,

公分以内的用水泥砂浆在混凝浇筑前半天

3、修补完成后养护时间不得少于七天。

堵好,缝隙大于 1 公分的必须重新配模板。

1、改进加固措施,在墙柱的阳角处增设步

1、模板拼缝不严,1、提前润水,让墙面充分润湿;

步紧;

2、用白水泥往里搓。

2、水灰比过大

2、调整水灰比,坍落度控制在180mm以内。

1、严格按照规范要求控制楼梯尺寸;

1 、模板尺寸有偏2、混凝土面层必须进行两次压光处理;1、面层高的用剁斧剁平;

差;3、压光完成后用铁抹子抹压踏步模板底,2、面层低的提前润水,然后用掺白水泥的水泥2、混凝土面层过高使模板与混凝土面层分离。砂浆抹平。

4. 严格检查踏步模板尺寸及牢固程度;

1、水灰比过大;1、调整水灰比,坍落度控制在180mm以内;1、提前润水,让墙面充分润湿;气泡

2、振捣不符合技2、墙柱分三次浇筑,每次都要振捣密实;2、用白水泥往里搓。过多

术要求3、振捣时要做到快插慢拔。

砼脱1 、模板清理不到

1、提前润水,让墙面充分润湿;

1、模板拆除后及时清理,并涂刷脱模剂;

皮位;

2、用白水泥往里搓。

2、控制拆模时间。

2、拆模时间过早。

1、合理放置钢筋,尽量避免多层钢筋叠4、钢筋位置过高的把该部分混凝土剔除,把钢

加;筋调整到位,用水润湿,然后用高一标号的1、钢筋位置过高;

水泥砂浆找平;

露筋

2、混凝土浇筑过程中安排抓人看护钢筋,

2、混凝土面层厚

2、混凝土面层厚度不够的现用麻锤凿毛,然后

有露筋的抓紧调整到位;

度不够

用水润湿,用高一标号的水泥砂浆找补到设计

3、混凝土面层施工中,拉好控制线,混凝

土的上标高控制到位,测量楼板的厚度要求标高

1 、梁底木方不到

1、凸出部分安排专业人士用剁斧剁平;

梁底

1、梁底木方必须通长至梁边;

边;

20 公分;2、凹进去的部位凿毛处理,然后用掺加白水泥

翘边

2、顶撑离梁边不得大于

2、顶撑离梁边间距

3 米必须在梁中增设顶撑。的水泥砂浆分成抹平。

3、梁长超过

过大。

模板 洞口 1、短面加固必须牢固,多增加对顶; 问题

侧面

2、加固完成后严格检查垂直度、截面尺寸

扭曲 模板加固不到位、 及下滴控制线距离。

1、先在该处弹条垂直线; 剪力 检查不仔细

2、用钻子、剁斧修直

墙瓢

3 有条件的设顶托加固 .

有窗 台板

的剪 该处必须一次性浇筑完成, 在冷缝周围 20 公分处弹线画方,用麻锤剁出细 混凝土浇筑时间间

如无法完成, 则

力墙

纹。

隔过长 在窗台板与剪力墙分界处增设钢丝网。

处出 现冷 缝

梁柱 1、在支梁模板的时候尽量减少出现缝隙,

节点

1、模板拼缝不严,

1、弹线后用花斧剁成方(专业、专人) 。

处的 无法避免的用透明胶带粘贴;

2、模板加固不牢

错台

2、梁柱接头处必须加固到位。

两块

模板1、模板加固不到位

之间2、模板没有形成一1、用同一根方木压在模板拼缝处,并顶紧,

1、漏浆部位用铁铲铲平;

的拼个整体进行加固,保证该处两侧受力均匀;

2、错台部位用剁斧剁顺直。

缝处两边加固力度不一2、加固完成后验收垂直度。

出现样

错台

楼梯

间、

1、上下模板拼缝不

电梯

1、模板下口贴胶带,上下必须都要用顶托

严;

井、

对顶到位;1、用剁斧剁墙面,要求顺直。

2、加固不到位;

外墙

2、增设支撑,保证截面尺寸准确。

3 、截面尺寸有误

处竖

差。

向错

厨卫

1、剔除破坏的部分,并清理干净;

间错

2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥台部

1、控制拆模时间;找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色

1、拆模过早;

位棱

2、控制上人时间接近,

2、上人过早

角破

3、修补完成后养护时间不得少于七天。

坏严

质量缺陷修补计划表

6#

质量问题

产生原因

预防措施

维修方法

1、加强振捣,振捣手不好的予以更换; 1、剔除该部分松散的石子及水泥浆,并清理干 墙柱

2、负责收面找平的工人必须把墙柱周围20

净;

烂 1、混凝土振捣不密

2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥 公分内找平;

根、 实;

1 公分, 1

找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色 3、墙柱模板下面缝隙不得大于

嵌有 2、模板下面堵缝不

接近,

公分以内的用水泥砂浆在混凝浇筑前半天

方木

3、修补完成后养护时间不得少于七天。

堵好,缝隙大于 1 公分的必须重新配模板。

混凝

土问 题

墙柱 1、模板拼缝不严, 1、改进加固措施,在墙柱的阳角处增设步 1、提前润水,让墙面充分润湿;

角漏

步紧;

2、水灰比过大

2、用白水泥往里搓。

浆 2、调整水灰比, 坍落度控制在 180mm 以内。

楼梯 1 、模 板 尺 寸 有偏 1、严格按照规范要求控制楼梯尺寸; 1、面层高的用剁斧剁平;

踏步 差;

2、混凝土面层必须进行两次压光处理; 2、面层低的提前润水,然后用掺白水泥的水泥 不平

2、混凝土面层过高

3、压光完成后用铁抹子抹压踏步模板底,

砂浆抹平。

.

使模板与混凝土面层分离。

4.严格检查踏步模板尺寸及牢固程度;

3、水灰比过大;

4、调整水灰比,坍落度控制在180mm以内;1、提前润水,让墙面充分润湿;气泡

4、振捣不符合技

5、墙柱分三次浇筑,每次都要振捣密实;2、用白水泥往里搓。过多

术要求6、振捣时要做到快插慢拔。

砼脱1 、模板清理不到

1、提前润水,让墙面充分润湿;

1、模板拆除后及时清理,并涂刷脱模剂;

皮位;

2、用白水泥往里搓。

2、控制拆模时间。

2、拆模时间过早。

5、合理放置钢筋,尽量避免多层钢筋叠8、钢筋位置过高的把该部分混凝土剔除,把钢

加;筋调整到位,用水润湿,然后用高一标号的3、钢筋位置过高;

水泥砂浆找平;

露筋

6、混凝土浇筑过程中安排抓人看护钢筋,

4、混凝土面层厚

2、混凝土面层厚度不够的现用麻锤凿毛,然后

有露筋的抓紧调整到位;

度不够

用水润湿,用高一标号的水泥砂浆找补到设计

7、混凝土面层施工中,拉好控制线,混凝

土的上标高控制到位,测量楼板的厚度要求标高

.

1 、梁 底 木 方 不到

1、凸出部分安排专业人士用剁斧剁平; 梁底 1、梁底木方必须通长至梁边; 边;

20 公分;

2、凹进去的部位凿毛处理,然后用掺加白水泥 翘边

2、顶撑离梁边不得大于

2、顶撑离梁边间距

3 米必须在梁中增设顶撑。

的水泥砂浆分成抹平。

3、梁长超过

过大。

洞口 1、短面加固必须牢固,多增加对顶; 侧面

2、加固完成后严格检查垂直度、截面尺寸

扭曲 模板加固不到位、 及下滴控制线距离。

1、先在该处弹条垂直线; 剪力 检查不仔细

2、用钻子、剁斧修直

墙瓢

3 有条件的设顶托加固 .

模板

问题

有窗 台板

的剪

该处必须一次性浇筑完成, 在冷缝周围 20 公分处弹线画方,用麻锤剁出细

混凝土浇筑时间间 如无法完成, 则

力墙

纹。

隔过长

在窗台板与剪力墙分界处增设钢丝网。

处出 现冷 缝

梁柱 1、模板拼缝不严, 1、在支梁模板的时候尽量减少出现缝隙, 1、弹线后用花斧剁成方(专业、专人) 。

节点

2、模板加固不牢

无法避免的用透明胶带粘贴;

处的2、梁柱接头处必须加固到位。

错台

两块

模板1、模板加固不到位

之间2、模板没有形成一1、用同一根方木压在模板拼缝处,并顶紧,

的拼个整体进行加固,保证该处两侧受力均匀;

1、漏浆部位用铁铲铲平;

2、错台部位用剁斧剁顺直。

缝处两边加固力度不一2、加固完成后验收垂直度。

出现样

错台

楼梯

间、

1、上下模板拼缝不

电梯

1、模板下口贴胶带,上下必须都要用顶托

严;

井、

对顶到位;1、用剁斧剁墙面,要求顺直。

2、加固不到位;

外墙

2、增设支撑,保证截面尺寸准确。

3 、截面尺寸有误

处竖

差。

向错

厨卫1、剔除破坏的部分,并清理干净;

间错

1、控制拆模时间;

2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥

1、拆模过早;

找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色台部

2、控制上人时间

2、上人过早

接近,

位棱

角破3、修补完成后养护时间不得少于七天。

坏严

质量缺陷修补计划表4# 楼质量问题产生原因预防措施维修方法

混凝土问题

1、加强振捣,振捣手不好的予以更换;1、剔除该部分松散的石子及水泥浆,并清理干墙柱

2、负责收面找平的工人必须把墙柱周围20 净;

1、混凝土振捣不密

2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥

公分内找平;

根、

实;

1 公分, 1 找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色

3、墙柱模板下面缝隙不得大于

嵌有

2、模板下面堵缝不

接近,

公分以内的用水泥砂浆在混凝浇筑前半天

方木

3、修补完成后养护时间不得少于七天。

堵好,缝隙大于 1 公分的必须重新配模板。

墙柱

1、模板拼缝不严,

1、改进加固措施,在墙柱的阳角处增设步

1、提前润水,让墙面充分润湿;

角漏步紧;

2、水灰比过大2、用白水泥往里搓。

浆2、调整水灰比,坍落度控制在180mm以内。

.

1、严格按照规范要求控制楼梯尺寸;

楼梯 1 、模板尺寸有偏2、混凝土面层必须进行两次压光处理;1、面层高的用剁斧剁平;

踏步差;3、压光完成后用铁抹子抹压踏步模板底,2、面层低的提前润水,然后用掺白水泥的水泥不平2、混凝土面层过高使模板与混凝土面层分离。砂浆抹平。

4. 严格检查踏步模板尺寸及牢固程度;

5、水灰比过大;7、调整水灰比,坍落度控制在180mm以内;1、提前润水,让墙面充分润湿;

气泡

6、振捣不符合技8、墙柱分三次浇筑,每次都要振捣密实;2、用白水泥往里搓。

过多

术要求9、振捣时要做到快插慢拔。

砼脱1 、模板清理不到

1、提前润水,让墙面充分润湿;

1、模板拆除后及时清理,并涂刷脱模剂;

皮位;

2、用白水泥往里搓。

2、控制拆模时间。

2、拆模时间过早。

5、钢筋位置过高;9、合理放置钢筋,尽量避免多层钢筋叠12、钢筋位置过高的把该部分混凝土剔

露筋

加;除,把钢筋调整到位,用水润湿,然后用高

6、混凝土面层厚

模板问题

.

度不够10、混凝土浇筑过程中安排抓人看护一标号的水泥砂浆找平;

钢筋,有露筋的抓紧调整到位;2、混凝土面层厚度不够的现用麻锤凿毛,然后

11、混凝土面层施工中,拉好控制线,用水润湿,用高一标号的水泥砂浆找补到设计

混凝土的上标高控制到位,测量楼板的要求标高

厚度

1 、梁底木方不到

1、凸出部分安排专业人士用剁斧剁平;

梁底

1、梁底木方必须通长至梁边;

边;

20 公分;2、凹进去的部位凿毛处理,然后用掺加白水泥翘边

2、顶撑离梁边不得大于

2、顶撑离梁边间距

3 米必须在梁中增设顶撑。的水泥砂浆分成抹平。

3、梁长超过

过大。

洞口1、短面加固必须牢固,多增加对顶;

侧面2、加固完成后严格检查垂直度、截面尺寸

扭曲模板加固不到位、及下滴控制线距离。1、先在该处弹条垂直线;

剪力检查不仔细2、用钻子、剁斧修直

墙瓢

偏 3 有条件的设顶托加固 .

有窗

台板

该处必须一次性浇筑完成,

在冷缝周围20 公分处弹线画方,用麻锤剁出细混凝土浇筑时间间如无法完成,则

的剪纹。

隔过长在窗台板与剪力墙分界处增设钢丝网。

力墙

处出

.

现冷 缝

梁柱 1、在支梁模板的时候尽量减少出现缝隙,

节点

1、模板拼缝不严, 1、弹线后用花斧剁成方(专业、专人) 。

处的 无法避免的用透明胶带粘贴;

2、模板加固不牢

错台

2、梁柱接头处必须加固到位。

两块 模板 1、模板加固不到位

之间 2、模板没有形成一 1、用同一根方木压在模板拼缝处, 并顶紧,

的拼 个整体进行加固, 保证该处两侧受力均匀; 1、漏浆部位用铁铲铲平; 2、错台部位用剁斧剁顺直。

缝处 两边加固力度不一 2、加固完成后验收垂直度。

出现 样

错台

楼梯 间、

1、上下模板拼缝不

电梯 1、模板下口贴胶带,上下必须都要用顶托

严;

井、

对顶到位;

1、用剁斧剁墙面,要求顺直。

2、加固不到位; 外墙

2、增设支撑,保证截面尺寸准确。

3 、截 面 尺 寸 有误 处竖

差。

向错 台

.

厨卫

1、剔除破坏的部分,并清理干净;

间错

2、提前一天润水,用高标号水泥砂浆掺白水泥台部

1、控制拆模时间;找平,要求弹线修补方正,颜色跟混凝土颜色

1、拆模过早;

位棱

2、控制上人时间接近,

2、上人过早

角破

3、修补完成后养护时间不得少于七天。

坏严

工程质量常见问题防治技术措施

益阳市人民医院门、急诊大楼工程 工 程 质 量 常 见 问 题 防 控 技 术 措 施

编制人:何有兴职务:技术负责人 审核人:谢国政职务:工程部主任 审批人:陈浩职务:总工程师 湖南德成建设工程有限公司 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量常见问题防治技术措施 1、地下室裂缝与渗漏防治技术措施 2、钢筋混凝土现浇楼面裂缝防治技术措施 3、楼地面渗漏防治技术措施 4、墙体裂缝防治技术措施 5、墙体开裂、渗漏防治技术措施 6、门窗渗漏防治技术措施 7、墙面抹灰裂缝防治技术措施 8、屋面渗漏防治技术措施 9、配电箱导线及安装的质量缺陷防治技术措施 10、等电位联结的质量缺陷防治技术措施

工程质量常见问题防控技术措施 一、编制依据 1、益阳市人民医院门急诊大楼建设工程相关施工图纸 2、《住宅工程质量通病控制标准》 3、《湖南省住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》 二、工程概况 益阳市人民医院门急诊大楼工程坐落在益阳市资阳区五一西路232号,总建筑面积25263m2,建筑高度为48.7m,为框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,由湖南德成建设工程有限公司中标承建。 由于作业面较大,参加施工的工种、人员多,工人技能水平参差不齐,容易在细节上出现纰漏,造成质量隐患,主要表现为:屋面渗水、墙体渗水、窗四周渗水、地面渗水、穿楼层管道四周漏水、卫生洁具漏水、楼地面起壳、墙体裂缝、地面裂缝、下水管堵塞等,这些问题的存在,不仅严重地影响了建筑物的使用功能,而且给使用者带来许多麻烦和不便,对业主和施工单位的社会信誉也有不同程度的影响。工程质量是建筑施工企业的生命线,公司自始至终秉承“以质量

院感检查反馈整改措施

院感检查反馈整改措施 措施意思是针对某种情况而采取的处理办法。下面是WTT为 大家整理的院感检查反馈整改措施,供大家参考。 院感检查反馈整改措施 科室存在的问题 一、抢救车存在的问题:1.抢救车重新归置,并设专人保管,定期检查抢救车内的物品及药品有效期。2.加强抢救的培训,包括抢救物品及抢救药品的使用,做到人人掌握。 二、病房存在的问题:1病房患者住院时间较长,病房物品杂乱,空气差,物品没有进行定置定位管理。2晨间护理流于形式,护理人员不能按时到位。3病房管理差, 三、病历存在的问题:1.护理病历及医疗病历分开放置,导致 责任护士对病人的情况掌握不全面,书写较繁琐。2.护理病历健康教育栏评价不及时。3.出院病历书写不及时。4.科室未做成品病历,入院评估较乱。 四、检查化验方面存在的问题:1.检查单发放不及时,延误患 者的检查。2.血液标本管的放置不合理,容易漏抽或误抽血液标本。 五、输液中存在的问题:1.脂肪乳、中药前后不冲管,容易造 成输液反应。2.临时医嘱较多,输液卡较乱,容易漏输液体。3.液 体巡视不及时,输液卡巡视时间未勾签。

六、护理业务查房及护理教学查房存在的问题:1.业务查房未及时进行,记录本记录不及时。2.无业务培训计划。 七、交接班方面存在的问题:1.交接班不严格,新入、一级、危重、手术患者交接不详细。2.由于排班不合理,导致交接班人员少,病人交接内容不全面。 八、高危药品存在的问题:1.高危药品如:升压药、浓钠、浓钾等输注时无输液泵控制,手数调节滴速,存在安全隐患。2.科室高危药品没有明确标识,输注时未悬挂重点药品卡和重点药物观察单。 九、患者方面存在的问题:1.床头卡重复使用,导致字迹模糊,病人信息看不清楚,核对时易出错。2.引流袋、尿袋固定不妥。3.手术患者术晨未发放手术衣,未系腕带。4.危重、输血患者未系腕带。5.未输完的液体和冲管的液体挂在病房内,不及时收回。 院感检查反馈整改措施 8日,前往山大二院参观学习,对照我们自己,差距很大,感触最深的是信息化管理水平非常高,院感报卡及检查、抗生素管理均已采用电脑处理,院感专职人员主要从事重点部门的院感管理、目标性检测、生物学检测以及流行病学的调查,这次三级甲等医院的评审标准框架是由他们制定,针对我院情况主要存在以下问题: 1内镜室日常管理未能达到卫生部颁发的规范要求。2院感监测未能达到规范要求。3未能全面开展目标性监测。

建筑工程质量通病问题整改方案

建筑工程质量通病及预防方案 一、土方工程 1、挖方边坡塌方: 2、现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑塌现象。 原因:1)开挖顺序不合理;2)地表水、地下水作用;3)边坡顶存在堆重或振动荷载等。预防:1)在斜坡等地段开挖时,制定有效得开挖措施;2)在有地表滞水或地下水作用得地段,应做好排水,降水措施;3)应避免在开挖好得坡顶上堆土与存放建筑材料,并禁止行驶施工机械设备与车辆振动。 4、填方边坡塌方: 5、现象:填方边坡塌陷,造成坡脚处土方堆积,坡顶上部土体裂缝 6、原因:1)边坡坡度过陡;2)边坡基底得草皮、淤泥、松土等未清理干净;3)边坡未按要求回填 夯实;4)未做好排水工作。 预防:1)永久性填方得边坡坡度应根据有关资料按设计规定放坡;2)填方应选用符合要求得土料,避免采用腐殖土与未经破碎得大块土;3)在边坡上、下部作好排水沟,避免在影响边坡稳定得范围内积水。 8、填方出现橡皮土(弹簧土): 9、现象:填土受夯打后,基土发生颤动,受夯击处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有 压缩,人踩上去有种颤动感觉。 10、原因:1)回填土质差,含水量高2)原状土物理性能变化; 预防:1)采用优质土回填,并控制其控制含水量;2)填方区有水时,应设排水沟排走;3)暂停一段时间回填,使橡皮土含水量逐渐降低。 12、填土密实度达不到要求: 13、现象:回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求得密实度,将使填土场地地基在荷载下 变形增大,承载力与稳定性降低,或导致不均匀下沉。 14、原因:1)填方土料不符合要求,有垃圾等;2)土得含水率过大或过小;3)填土过厚,夯实 遍数不够;4)夯实机具能力不够 预防:1)控制土料质量;2)控制土得含水率;3)严格控制填土厚度,夯实机具能量及夯实遍数16、房心回填土下沉:

质量常见问题常见问题预防和控制方案

目录 1、质量管理及保证措施 (1) 1.1质量目标 (1) 1.2工程质量管理措施 (1) 2、工程质量常见问题和控制措施 (3) 2.1模板工程 (3) 2.2钢筋工程 (5) 2.3混凝土工程 (8) 砼质量常见问题和控制措施 (15) 2.4砌筑工程 (17) 2.5防水工程 (17) 2.6楼地面工程 (17) 2.7门窗工程 (17) 2.8幕墙工程 (18) 2.9水暖安装工程 (20) 2.10电气安装工程 (20) 2.11通风与空调安装工程 (20)

1、质量管理及保证措施 以ISO9001:2000国际质量管理体系和公司制定的《质量管理手册》和相应程序文件为管理制度,以规范、标准、为准绳,强化工艺纪律,加强“三检制”、“隐检制”和“样板制”,重点对人的质量意识和行为进行培训、教育,克服质量常见问题,实施新技术、新工艺和科技创新,从而确保工程质量达到业主要求。 1.1质量目标 分部分项工程一次交验合格率达100%,确保整个工程质量达到“合格”。 1.2工程质量管理措施 1)依据国际标准ISO19001:2000和公司所建立的质量保证体系、《质量管理手册》、程序文件及支撑性文件在本工程中将据此制定并执行《工程质量各级管理责任制》和《项目质量策划》、《项目检验与试验计划》,遵照有关施工与安装验收规范,对工程质量实行“全、细、严”的项目质量标准化管理,即制度全,措施方案细,管理严,重点突出“严”字;精心施工,以“一流的技术”、“一流的质量”、“一流的速度”、“一流的管理”、“一流的服务”达到合同规定的要求。杜绝施工过程中出现的各种不合格品,达到合同规定和承诺的质量要求。 2)现场成立以项目经理为首,总工程师及质量总监中间控制,专职质检员、各施工班组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组,建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系,对工程质量进行层层监控,并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。 3)认真落实质量责任制和奖罚制度,在员工中开展全面质量管理知识教育培训,提高员工的质量意识,建立各种形式QC小组,就工程中以往经常出现的质量常见问题和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动,从思想上、行动上重视起来,消除质量常见问题的发生。 4)质量控制是质量管理的中心,为加强全过程的质量监控,从认真审阅图纸、从“三工序、三控制”入手,坚持“五个不准”,做到“五个一样”,在施工生产中要严格把好控制质量的“六大关”,即图纸会审关、技术交底方案关、严格按图纸及操作规程施工关,各种材料及半成品的验收检验关,按隐蔽及验收评定标准验

教学常规检查整改措施(共8篇)

教学常规检查整改措施(共8篇) 教学常规检查整改措施(共8篇) 第1篇: 教学常规检查整改措施西关明德小学教学常规检查整改措施为了进一步规范我校的教学常规管理,切实促进我校的教学质量的提高,使学校各方面的工作跃上一个新的台阶。我校在上级文件精神的指引下,在学校领导的指导下,在 第5周,对本校的教学常规进行了大检查。通过大检查,深刻自查反思,找出了许多问题,现结合我校实际,特制订本整改方案。 一、对照检查结果,认真查找问题。 根据部基础课程改革纲要(试行)和关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见,东阿县委员会关于进一步加强教学常规管理的意见的要求,我校在教学常规管理方面还有以下几个方面有待进一步提高或改进。 1、学校教学管理方面的相关规章制度应根据发展相应的修订、补充,计划安排与实施应落到实处。 2、教研活动有课题,但计划与实际实施不太相符,不得走过场。 3、在对教师的课堂教学评价和教学质量分析方面做得还不够。

4、教师的教案、作业批改等要进一步规范。 对教师的备课的检查应多层次进行,改正教师简备、连备、缺少环节、三维目标不强的问题。检查情况要及时进行评价、通报,对发现问题的要限期整改。强化学生作业格式,规范学生的作业本。 5、校本、地方课程不完善。校本教材没发挥实效,加强校本地方课程的备课。校本培训工作也要加强。 6、写字课程没落到实处,学生写字不规范。 二、对照存在的问题,抓好整改落实。 针对以上存在的问题,要切实抓好整改落实,并责任到人。 1、相关制度、计划的完善,对照制度、计划切实执行,让安排落到实处 2、教研活动经常化,扎扎实实地深入研究,真正的发挥校本教研的作用,与教师工作评价挂钩,真真正正落到实处。 3、教研组通过对教师的集中业务学_,强化教师对教学工作的各方面的认识,提高教师对新课标课程改革中对备课、作业等的要求。强化备课七要素,完善三维目标,杜绝简备、连备,不备学生,不写小记的情况,规范学生作业本,作业格式,要求教师认真批改作业,作文要全批全改。 4、落实写字课程,规范学生写字格式,杜绝作业本脏乱差显现。 5、认真落实校本、地方课程,发挥校本教材实效,加强备课,让校本、地方等课程得到更好的落实。

工程质量问题整改报告(DOC)

工程质量检查整改报告 致:承德宏通源工程建设监理有限公司 2015年1月17日贵单位在对由我公司承建的平泉古泉别苑2-5#、2-6#、2-7#、2-8#楼工程进行工程竣工质量检查。并且对部分质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2015年1月26日整改完毕。 1、2-6#楼通风道口有杂物。 整改情况:已对各个通风道口逐一检查并进行清理。 2、不同材料墙体交接处有竖向裂缝。。 整改情况:已对各个不同材料墙体接茬处裂缝在不影响业主装修的情况下进行特殊、可靠的维修处理。 3、金属线槽内未设等电位链接。 整改情况:金属线槽内均已设置等电位连接经过测试连接可靠。 4、强弱电井内线槽跨越楼层未做防火封堵,电缆接头外露未做接地线盒。 整改情况:电井内线槽跨越楼层处均已采用防火包封堵,外露电缆接头处已设置接线盒。 5、室内配电箱内未对供电回路进行清晰标示,未张贴电气系统原理图。 整改情况:室内配电箱内已清晰标示供电回路,并张贴电气系统原理图 6、部分明装线管固定不牢。 整改情况:明装线管均已设卡固定牢固。 7、电梯基坑内压力排立管未刷防锈漆。 整改情况:基坑内压力排水立管已做防腐、防锈处理。 8、管井内给水、分水器给水分支管无固定卡。 整改情况:管井内给水、分水器给水分支管均已设卡固定。 9、各户分水器供暖分路没有标明所供房间。 整改情况:各户分水器供暖分路已标明所供房间。 10、地下室水暖管道支、吊架防锈漆不到位,有漏刷现象。

整改情况:地下室管道支架防锈漆均已补刷到位经自检无漏刷现象。 以上整改工作均已完成,并经过我单位自检。请贵单位予以复查。施工单位: 监理单位: 建设单位: 平泉华夏建筑有限责任公司 2015年1月28日

现场质量问题的整改方案

现场质量问题的整改方案 项目部于11月26日上午接到监理工程师通知单后,十分重视,立即召开现场管理人员会议,针对A\D楼现场施工中出现的质量问题,项目部制定如下整改措施: 1、钢筋位移问题 1.1补救措施 对位移钢筋在2㎝以内的,可直接从砼面向上按1:6比例向正确的方向弯曲;对位移在2㎝以上的,将钢筋根部砼凿开,开凿深度依据位移情况确定,凿开砼后将位移钢筋按1:6弯曲;为避免影响下部砼结构,开凿深度不得超过10㎝,可采用与原位置主筋搭接焊接一根同规格主筋,焊接位置在位移主筋正确方向一侧。 1.2预防措施 在以后的施工中应采取预防钢筋位移措施: 1.2.1柱子上口位置每边箍筋上挂2根U型的定位卡,定位钢筋挂的高度根据模板高度(3.3米)。浇筑柱子砼后根据模板边检查柱子主筋保护层是否一致。考虑平台结构为网梁楼盖厚度达50㎝,因此浇筑平台砼前,在平台上进行二次放线,校核钢筋位置是否正确,然后在平台面向上1米左右处绑扎一道定位箍,定位箍根据柱子尺寸及纵向钢筋的间距进行定型加工,并将柱子根部定位箍筋与四周梁钢筋点焊固定。 1.2.2剪力墙钢筋绑扎时,最上边一道水平筋与竖向筋必须绑扎牢固,不得漏绑。模板校正加固后,在墙体上口沿长方向对称设置垫块,垫块间距不得大于1米。暗柱端部垫块不得少于2块。墙体砼浇筑后派专人根据模板边复核钢筋保护层是否一致。浇筑平台砼前,根据墙体模板再次复核墙体钢筋位置,并与平台筋绑扎固定。 1.2.3变截面钢筋定位措施:当墙体出现变截面时,由放线员

在平台砼浇筑前在平台上进行二次放线,然后根据变截面后的墙体位置进行现场焊接定位,浇筑砼过程中加强现场钢筋看护,发现钢筋移动及时纠正。 2、模板不严、跑浆漏浆 2.1补救措施:对出现漏浆的砼墙面用铲刀将砼浆清除,对墙体根据漏浆采取錾子凿除到平台面。 2.2预防措施 模板支设严格按施工规范要求进行加固,对模板拼缝大于0.5㎝的采取木条子封堵,对较小模板缝隙可采取塑料密封胶带封闭。浇筑砼过程中看模人员跟随砼浇筑部位,发现漏浆及时制止砼浇筑并采取措施封堵漏浆部位。墙柱上口与平台梁接茬处必须先通圈粘贴海绵胶条,然后才能合模。 3、砼振捣不匀,出现蜂窝、孔洞 3.1补救措施 对砼结构中出现所有蜂窝空洞部位不得擅自修补,必须通过现场质量技术部门管理人员联系甲方、监理工作人员取得同意后方可修补。对蜂窝部位可视蜂窝程度直接用1:2水泥砂浆将蜂窝内封堵并磨平,蜂窝量大并出现露筋现象时处理方式同孔洞。 在D楼外墙面出现因振捣不密实出现的蜂窝状孔洞处理方法:沿孔洞周边用切割机切割成正长方形,然后将松动或孔洞砼凿除,直至凿到密实的砼为止。 在D楼北侧外墙根部出现的密集小孔洞处理方法:将集中出现在一处的小孔洞全部凿开,凿成一个连成一体的大孔洞,同样的必须凿至密实砼为止。 对平台上出现少数露筋的处理方法:将露筋处周边砼凿除,凿至钢筋可以按设计要求的保护层厚度为止,凿后将钢筋绑扎。

工程质量常见问题专项治理方案说明

住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸(汉葭街道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M,南北长约550M,场地内地行西低东高,约有90M高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#

楼7+1层(地下一层),建筑高度27m;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构;建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡,10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。

教学问题诊断整改方案

篇一:教学管理问题及整改措施 教学管理中存在的问题及整改措施 一、教师课前准备不充分,对教材把握不深,未吃透教材就上课,学生具体 学习目标不明确,知识点学习不清晰,也就是学生不知该学习什么,该记什么,该掌握什么。整改措施:(1)、同级部同科教师可坐到一块进行单元集体备课,研究教材、教学方法等。(2)教师上课,不管是哪一学科,教师板书内容要体现知识网络,重视知 识的系统化和层次性。 (3)推门听课或随时检查教师的上课情况,发现教师课堂教学思路不清, 教学目标不明确,知识教学凌乱,没有备课就上课,根据情况扣5—10 分。 二、教师作业布置太随意,未精心设计课堂练习作业、平时训练作业、家庭 作业。最为主要的是作业反馈不扎实,不彻底。作业中出现的问题,教师应跟踪到底,直至学生完全掌握。 而且,教师作业批改不及时,不能给学生一个良好的反馈,师生不能很好的互动。整改措施:学校制定作业设置与批改规范,制定教学检查制度,采取集中检查与抽查相结合,定期检查与随机检查相结合,全面检查与单项抽查相结合,全员检查与个别检查相结合,重点查和跟踪查相结合。随时检查教师作业批改及时不及时,作业的反馈及时不及时,到位不到位。特别是,老师对学生作业的不规范,甚至作业中存在的问题、错题置之不理,学生的学习知识怎么能正确,怎么能得到巩固呢?或检查作业,或询问教师和学生。发现一次,根据情况,扣5—10分。发现一个作业错误未改正,就扣2分。 三、教师的不规范直接导致学生的不规范。有什么样的老师,就会有什么样的学 生,比如教师板书潦草、凌乱,直接导致学生的作业潦草凌乱,教师的随意直接导致学生的随意。 整改措施;听课或随时检查教师的上课板书,书写潦草,不规范,酌情扣2—5分。 四、作文(写话)教学时间不足,教学质量不高,不注意学生作文的深入批改, 更不重视学生作文的讲评,也不重视引导学生平时积累素材,不重视让学生练笔。可以说,作文教学的薄弱问题,直接导致了语文教学质量的偏低。本来就薄弱的问题,如果教师再不重视,直接导致优等生无法更好提高作文水平,直接导致中等生无法向优等生进化,更直接导致差生作文连写都写不出来,编都编不出来。整改措施:教师必须按教学进度,按教学要求上好作文课,保证足够的时间。在学生写作文前,教师要切实备好课,做好学生的作文写作指导,可以给学生提供范文,引导学生写作方法,也可给学生提供必需的素材。写完作文后,教师要精批精改,切实指出学生作文中存在的问题,和要发扬的优点,更为重要的,教师要做好讲评,可选出一个或几个写的较好的作文,作为范文,供同学们赏析,让同学们得到启发,也可随便选一个同学的作文,大家共同批改,指出其优点和存在的不足。只有这样,重视作文教学了,学生的作文水平才能不断提高。本学期,要安排一次作文教学的听评课活动,示范课活动,加强教师作文教学水平的提高。本学期,作文教学要加强,要加强学生作文的训练力度。2周一次大作文,精批精改精评,一周一次小作文,采取灵活多样的形式批改,可简批。每天一篇日记。 五、学生的学习习惯养成不行。 学生课前预习习惯不好。上一节新课前,教师是否引导督促学生做好了课前准备工作,字词掌握了吗,课文读熟了吗,明确课堂学习中的疑难问题了吗。甚至,连最简单的,课前,学生应准备哪些学习用品,应放在什么位置,老师对学生规范了吗? 上课时随时记笔记的习惯,学生养成了吗?俗话说,好记性不如烂笔头,课堂上的教学要点,需要学生掌握的知识,学生真的能记在脑子里吗?即使暂时能记住,学生也会很快遗忘。假

质量问题整改方案

铁科院1#楼等8项工程 电气专业质量整改方案 中国中铁电气化局(集团)北京建筑公司第一项目部 2008年7月28日

电气质量整改方案 一、存在质量问题 从七月二日开始至今,在施工现场检查发现质量问题有:线盒进墙、线盒出墙、线盒变形、线盒标高不一、电管被堵、电管出墙、电管未扫管及管口有毛刺、线盒位置在下水管包封里。 二、原因分析 线盒、电管进出墙主要有施工时尺寸未放准,二次结构砌墙时工人搬动;线盒变形主要有结构做盒时电盒固定不牢,合模时大模板碰撞及振捣棒振捣所至;电管被堵主要有管未躲开大模板眼,套管焊接不严密,管口封堵未做到位所造成。 三、质量问题整改方案: (1)线盒进墙:线盒陷进墙超过25mm的必须补加盒套,并与原线盒用点焊连接固定,并补刷防锈漆,后由土建施工配合修好盒口四周墙面; (2)线盒出墙:线盒出墙的用磨光机抹平,有耳朵抹掉的用电钻打好孔重新固定好耳朵,达到线盒口与墙面齐; (3)线盒变形:在电盒四周剔凿一个方正的槽口,后加一盒套以找正线盒口。 (4)线盒标高不一:同一面墙上几个电盒高度差超过10mm时,将盒四周剔凿2—3公分宽3公分深的槽出来,后加一盒套把标高调至同一水平线上来,并补刷防锈漆,后由土建施工配合修好盒口四周墙面;

(5)电管被堵处理:需剔凿时报于土建,先用钢丝从管两头试穿,当能找到管堵位置处时,在堵点剔出15CM洞口,锯掉局部被堵的电管并打磨管口,加装管口打磨后的套管并满焊,重新穿上带丝;当无法找到被堵点时剔凿出5公分见方槽,重敷一根电管(注意剔槽时不可断筋),完活后由土建施工配合修好墙面或板。 (6)电管出墙:沿着出墙电管剔出一个6公分见方的槽,后拿一木块垫在管上用铁锤敲打木块至管入墙1.5公分左右为止,完活后由土建施工配合修好墙面或板。 (7)电管扫管及管口毛刺处理:用空气压缩机将压缩空气吹入已敷管路中,除去残留的灰尘和水分;再将布条两端牢固地帮扎在带线上,两人来回拉动带线将管内的杂物清除干净。扫完管后,用铁钳或圆锉在管口四周来回旋转几圈直到清除管内毛刺为止,后用管堵堵严管口,用废弃聚笨板或纸壳封闭盒口。 三、成品保护 整改完后应注意成品保护,管口及时用管堵堵上,线盒清理干净后用聚笨板或纸壳封上,以免二次污染。 四、验收标准 以上问题整改完后必须达到: (1)同一墙面上的插座高差在10mm以内; (2)线盒倾斜度不超过5mm; (3)电管进墙深度不超过25mm; (4)线盒出墙的抹到与墙面齐;

工程质量常见问题专项治理方案

第 1 页 共 1 页 住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸 (汉葭街 道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M ,南北长约550M ,场地内地行西低东高,约有90M 高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M 。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。

第 2 页 共 2 页 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#楼7+1层(地下一层),建筑高度27m ;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m ;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构; 建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡, 10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m 。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。

《检查整改方案》

《检查整改方案》 根据铜川市城市投资改造有限公司下发的铜城投函【xx】 13号文件精神,在10月27日下午由监理公司总监、建设单位代表以及我施工单位项目经理组成检查小组,共同对我们施工的承建的铜川锦绣园住宅小区安置房2标段工程进行了安全大检查,排查各项安全隐患。对检查中提出的问题,项目部安全员逐条落实检查整改。结合目前工程施工特点及工地检查存在的问题,我项目部结合实际情况编制以下施工整改措施: 一、施工现场的所有使用机具进行检查和维修 1、对进场的所有机具、设备(包含塔吊、钢筋加工设备、木工设备、打桩机、夯锤等)完成登记备案,安排专业机修人员对设备全面进行检查,不得是机械设备带病作业。 2、落实施工设备机具的备案保养维修制度。安排专人对机械、设备定期保养。所有设备每周一次保养,每天上班前由司机或维修工进行检查。同时做好检查记录。特别是桩基工程的夯机、打桩机的钢丝绳等检查工作。项目部安全员巡回检查。 二、对施工人员的进行安全教育。 1、对进场工人做好三级安全教育工作,完善安全教育记录。 2、项目部成立农民工培训学校,每月对施工人员进行安全、技术教育培训。提高施工人员安全、质量意识。做到“安全在心中,质量在手中”。 三、施工外架的安全检查

1.对进场的外架工首先要求持证上岗,并根据工程特点对其进行安全、技术交底。配备基本的“三宝”用品。 2.对外架破损的安全网全部进行更换; 3.剪刀撑搭设不规范的全部返工处理,做到剪刀撑角度在450—600之间,搭接长度不小于1m,搭接范围内不少于3个链接扣件。剪刀撑与立杆主节点必须用转向连接。 4.安全兜网未设置的全部按照要求完善到位。 5.模板拆除后及时对临边洞口、楼梯间搭设安全防护栏杆,并涂刷黄黑相间油漆。基坑边防护拆除的及时恢复。 6.外架操作层架板全部满铺,并安全专人对封闭层的防护每天进行巡视检查。脚手架每搭设一层检查验收一层,验收合格后方可使用。 7.卸料平台的使用要求严格按照悬挂的吊装数量进行,不得超载。 四、施工现场的消防 1、严格按照施工现场规划要求,在钢筋加工棚、木工棚、生活区、库房等部位设置足够数量的灭火器。施工现场设置二套消防柜,满足目前施工需要。 2、组织培训施工人员进行消防演练,学习消防器材的正确使用。 五、施工临时用电 1、桩基公司使用的不合格电线电缆立即拆除,使用电缆穿pvc 套管以后埋设。 2、二级箱和三级箱个别未上锁的,要求电工全部上锁,并由项

质量事故报告及整改措施和方案

质量事故报告及整改措施和方案 2014年09月25日

一、质量事故报告 2014年9月22日上午10时对工程进行了检查,指出工程中混凝土浇筑成型后外观质量存在一些问题,项目部立即组织由项目经理为组长的整改小组,开会讨论,找原因,提措施,研究整改方案,并安排专人进行整改,针对整改情况,进行举一反三,对现有工程质量还进行一次全面自查。现把《质量事故原因及整改措施和方案》报告如下: 二、原因分析 1、施工管理人员在对实际操作人员施工前进行完技术交底后,施工的过程中跟踪控制不到位。 2、由于工程进度款没有及时到位,造成施工进度缓慢,木工班组人员更替频繁,加大了现场施工管理人员的难度。 3、由于木工班组人员更换频繁,使得每个木工班组的质量责任心不强,模板加固不到位。 4、混泥土浇筑过程中存在部分部位振捣不到位或者过振等问题,造成部分柱、梁胀模和少量部位蜂窝麻面现象。 三、整改措施和方案 (一)、首先从思想上提高职工的质量意识,加强质量管理,杜绝质量事故。 1、提高施工管理人员及作业人员对工程质量重要性的认识,并组织施工管理人员及各工种施工班组进行规程规范的学习,加强施工管

理。 2、项目部通过召开会议形式,进行规程规范的学习。并通过下发施工技术交底书的形式,使各工种都熟悉自己所从事工作与工程质量的关系并明确自己的责任。同时落实质量检查制度(三检制),通过督促检查,使全体人员包括民工均能很好的认识到质量的重要性。 3、加强质量管理,施工员、质检员,对工程现场每天定期进行施工质量检查与监督,对不按规程规范操作的,及时进行教育和纠正。 4、落实班前教育,严格遵守规程规范,提高全员的质量意识,落实责任,严肃法规。 5、对工程质量的重要性进行广泛的宣传。 (二)、对施工现场质量问题整改方案: 1、提高修补施工人员素质和技能 要从组织上、思想上切实做好修补前的各项准备工作,认真学习混凝土工程质量相关规范和验收标准,开展混凝土外观质量缺陷修补安全生产知识的宣传、教育,对施工技术人员、管理人员和操作人员进行培训,提高作业人员的技术水平和安全操作技能,掌握混凝土外观质量缺陷修补施工有关要求和有关技术措施,以求全面地理解和落实混凝土外观质量缺陷修补方案,确保工程质量,确保安全、文明施工,防止一切事故发生。 2、物资及设备需求 修补施工所用材料必须满足施工的要求,应有一定的物资储备,根据结构形式及混凝土外观质量缺陷状态,及时提出所需材料,及时

主体结构质量问题整改方案

XX工程主体结构质量问题整改方案 为保证后期装饰装修工程进度和质量,我项目部在主体结构现场结构抽检合格、主体工程验收前,按照规范要求对主体结构进行了详细的检查,在检查中发现砼工程、砌体工程局部仍存在一些质量通病。 针对工程存在的质量问题,经我项目部研究,制定如下整改方案: 一、质量问题及整改方案 1、蜂窝 整改方法:小蜂窝:洗刷干净后,用1:2.5 水泥砂浆抹平压实。较大蜂窝: 凿去蜂窝处薄弱松散颗料,洗刷干净,支模用C30细石混凝土仔细堵塞捣实; 2、麻面整改方法:抹灰时进行统一找平、压实。 3、孔洞整改方法:将孔洞周围的松散砼和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设 带托 盒的模板,洒水充分湿润后用C30细石砼仔细浇灌、捣实。 4、表面露筋 整改方法:将表面刷洗干净后,在表面抹1:2.5 水泥砂浆,将充满露筋部位抹平。 5、缝隙、夹层整改方法:缝隙夹层不深时,可将松散砼凿去,洗刷干净后,用1:2.5 水泥砂浆强力填嵌密实。缝隙夹层较深时,清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石砼或将表面封闭后进行压浆处理。 6、缺棱掉角整改方法:缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,用1:2 或1:2.5水泥砂浆抹补齐整。缺棱掉角较大时,需植筋后支模,用C30砼捣实补好,认真养护。 7、砼梁、墙胀模、扭曲 整改方法:弹出或挂上水平、垂直方向控制线,将胀模、扭曲部分剔除,当有分布钢筋或箍筋露出时停止剔凿,然后随同墙、柱、梁抹灰进行修补、找平、找垂直。 8、砼顶棚表面不平整整改方法:将墙体四周水平线引至顶棚下,根据该水平线

量测出顶棚平整度误差值,偏差较小的房间用磨光机打磨达到要求,偏差较大的房间对顶棚进行机械喷浆,喷水养护24 小时后用1:2.5 水泥砂浆(内掺水泥重量的15%的801 建筑胶)统一按照误差值找平。 9、凸窗板不顺直整改方法:在窗口左右两侧放出垂直控制线、窗口上下两侧放出水平通线,据垂直线、水平线量统一确定修补情况,在保证不露筋的情况下将不平整的凸窗板做轻微剔凿,然后将凸窗板按照13-15cm(设计厚度为14cm)的厚度通过抹灰和胶粉颗粒保温层进行找平、调整。 10、砌体灰缝不密实、裂缝整改方法:砌体灰缝不密实的重新找补,保证灰缝均匀密实。对砌体裂缝的墙体进行挂钢丝网,抹灰处理。 11 、材料准备与相关要求 整改方法:修补所用混凝土采用C30细石混凝土(细石粒径0.5mm,水泥同原砼搅拌用水泥, 现场中砂过筛使用。 二、整改计划 现阶段已进入冬季施工阶段,小范围的局部修补无法保证修补质量,因此年前 暂不进行修补。对墙柱梁胀模、扭曲的年前安排人员用剔凿,剩余工程量在2011 年3月1 日随抹灰进度进行。 三、保证措施 1、成立以项目主要负责人为组长的质量问题整改领导小组,负责工程质量问题的整改和协调各专业队伍在处理质量问题协调工作,小组人员安排如下:组长:XX 副组长:XX 组员:XX 整改施工人员:暂定12 人,如人员不能满足施工时, 3 日内协调人员到位保 证不影响抹灰等后续工程施工。 2、施工中严格按照经审批的施工方案组织施工,在发生问题时,及时与甲方、监理沟通,根据现场实际,寻求妥善处理方法,遇事不拖,及时解决,加快施工进度。

建设工程常见质量问题专项治理方案

建 设 工 程 常 见 质 量 问 题 专 项 治 理 方 案 编制: 审核: 批准: 二〇一九年八月九日

目录 一、工程概况及编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、常见质量问题专项治理创建目标及组织机构 (2) 四、建设工程常见质量问题控制措施 (2) 1.模板工程常见质量问题及防治措施 (2) 2.钢筋工程常见质量问题及防治措施 (11) 3.混凝土工程主要常见质量问题及防治措施 (22) 4.砌体工程常见质量问题及防治措施 (30) 5.防水工程常见质量问题及防治措施 (37) 6.建筑装饰工程常见质量问题及防治措施 (39) 7.建筑电气安装工程常见质量问题及防治措施 (41) 8.给排水工程常见质量问题治理 (46) 9.建筑节能工程质量通病防治 (47)

一、工程概况及编制目的 龙湖·春江郦城建设场地位于长沙市天心区湘府路与新开铺路交汇处东北角,受湖南壹捌捌壹置业发展有限公司委托,由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司勘察,中机国际工程设计研究院有限责任公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司监理,五矿二十三冶建设集团有限公司负责对该工程进行总承包施工,受监于长沙市天心区建设工程质量安全监督站。 工程建筑物包1栋公寓式办公楼(7#栋)、及纯地下室;总建筑面积约33528平方米,其中地上部分面积约28539.35平方米,地下部分面积约4988.65平方米。地下室一层或两层,本工程±0.000相当于绝对标高44.30米 根据“住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知-建质〔2013〕149号”、“住房城乡建设部关于印发工程质量治理两年行动方案的通知-建市〔2014〕130号”及“湖南省住房和城乡建设厅关于印发湖南省住宅工程常见质量问题专项治理工作方案的通知-湘建建函〔2014〕73号文”等文件要求。加强工程质量监管,狠抓质量问题治理,促进工程质量水平提高。突出质量常见问题专项治理重点,准确把握常见问题产生的根源。将技术与管理并重、质量行为与工程实体质量齐抓,严格质量责任落实,强化激励约束措施,构建质量常见问题治理长效机制,有效预防和治理质量常见问题,全面提升住宅工程质量水平。为践行政府行政部门的文件精神,提升工程产品质量,加强建设工程常见质量问题管控,让业主获得一个使用满意的产品特编制此专项施工方案。 二、编制依据 1.《龙湖·春江郦城工程设计图纸及相关设计变更、洽商文件》; 2.《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》建质〔2013〕149号;

教学常规存在问题及整改措施

城关中学教学常规存在问题及整改措施 各处室、年级组、备课组: 2017年3月8日下午,县教体局工作组前来我校对开学工作进行了检查,对我校开学所做的部分工作予以了肯定,同时指出了存在的诸多问题:1.教师教学状态不佳,部分教师无教案上课;2.教案批阅不及时,二次备课不够深入,对课堂教学组织的指导性不强;3.教师对《课程标准》学习不够深入,《课程标准》未入脑入心;4.教师教学计划不完备,对教材分析、学情分析、目标任务、教学工作重点、方法措施等制定不够详实,缺乏指导性;5.教学反思流于形式,应付现象普遍存在。 针对工作组指出的以上问题,现制定如下整改措施,请各备课组组织老师认真学习,对出现的问题进行整改,教导处、年级组将进行彻底的检查,检查结果在电子屏及教职工会上予以通报,并将检查结果纳入年度考核中。

1.第三周备课组会由组长组织全体成员学习《课程标准》,同时将《课程标准》补充记写在教学计划前面,要将《课程标准》熟记于心并严格按照《标准》实施有效教学。各包组领导对《课程标准》的掌握与理解情况进行检查。 2.对所任课程的教案进行完善,包括所涉及题目的预做、二次备课情况(教材的分析、学情分析、教学思路、体现以学定教,在教法优选、学法指导上下功夫),对教学中的闪光点、存在的问题与不足、改进的方法与措施、学生学习状态及问题、再教设计等问题进行反思,认真、详实记写“教学反思”,以期加速专业化的成长进程,提升教师的思维品质。教导处在第四周进行全面检查并公布检查结果。 3.要求全体科任教师一定要带教案上课,教导处将跟踪检查,一经发现未带教案上课者,将在全校范围作为教学事故进行通报批评。 4.全体科任老师重新制定本学期教学工作计划,教学计划要有指导性,计划中要体现三维目标、对学生的基本情

工程质量整改方案怎么写

工程质量整改方案怎么写 方案也可以是下级或具体责任人为落实和实施某项具体工作而形成的文件,然后报上级或主管领导批准实施。一个优秀的工程整改方案包括哪些内容?下面是小编为你带来的 工程质量整改方案,一起来看一看吧。 xxxxxxxx对我矿的安全生产状况进行了全面的检查,经现场检查,共查出隐患6条, 建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视,于当天晚上19:00分在矿会议室组织召 开了安全隐患专项整改会议,成立了专项隐患整改治理领导小组,按照“五定五落实”(落实 措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)的原则和有关规定要求逐条进行整改,为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作,按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任,成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组 组长:***(负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作) 副组长:***(负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度 情况) 副组长:***(负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题) 成员:*** *** *** *** *** *** *** ****(具体负责各项整改工作的实施和安全检查。深入现场,根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进,力争按质、按量、按时完成整改任务)。 安全隐患整改领导小组职责:(1)对编制的整改方案认真进行会审,并提出会审意见。 (2)对整改方案提出的各项安全措施是否可行,遗漏补充,负责整改工作安全。 (3)制定隐患整改表,对隐患整改进度进行跟踪检查。 (4)严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。

现场存在质量安全问题整改方案和预防措施

目录 1、 工程情况简介....................................... 2、 目前形象进度....................................... 3、 现场需关注的问题................................... 4、 质量问题的整改及预防............................... 5、 安全问题及改善..................................... 6、 综述............................................... 现场存在质量安全问题整改方案和预防措施 1、 工程概况简介 协信·星澜汇二期为重庆远域房地产开发有限公司所开发的住宅工程,该工程包括1、2、3#地块,共计14.73万平方米;其中小高层11万平方米、商业3.4万平方米、幼儿园及物业0.33万平方米。1#地块1、2、3、5、6#楼为地上11层住宅楼,4#楼下部商业楼上部为住宅楼;7#楼为幼儿园;8#楼为物管用房;3#地块5b#楼为地上5层商业建筑,5a#楼下部为商业楼,上部为写字楼;2#地块1、2#楼为商业住宅,3、4#楼为

住宅楼。 2、 目前形象进度 目前1#地块主体已完工,1#楼外墙完成;2#楼内墙抹灰完成;3#楼砌体完成9-10层;4#楼砌体完成2-3层;5#楼外墙抹灰完成90%,保温完成;6#楼外墙抹灰完成90%,保温完成20%;7#楼负一层砌体完成,一层砌体完成70%;车库柴油发电机房抹灰完成,屋面6~12轴刚性层完成;8#楼砌体完成,内抹灰完成;3#地块示范区14.600m层结构完成;5b区桩基完成,地梁开挖100%,浇筑完成50%,b-s-1~b-B-1,4.1m层完成;2#地块3#楼桩基完成,回填70%。 3、 现场需关注的问题: 3.1 结构顶板的水平度实测合格率较低,个别点的偏差较大。 3.2 砌体工程的方正性需要加强控制。 3.3 户内门洞尺寸偏差较大,门洞墙体厚度偏差较多。 3.4 部分内墙抹灰空鼓。 3.5 同一室内的底部插座高差偏差大。 4、 质量问题的整改及预防 1、结构顶板的水平度实测合格率较低,个别点的偏差较大。 整改措施: ⑴ 将现浇楼板表面的砼渣及砂浆等杂物清理干净。 ⑵ 人工用手提砂轮机将现浇楼板超厚的砼打磨到设计及规范允许厚度范围,随时检测板的厚度以满足规范要求即可。 ⑶ 人工将磨光的砼表面凿毛,以保证楼面面层施工时与结构板之间能有效结合。 预防措施: 施工人员准确按照图纸留下标高,嘱咐模板工标高位置,在搭设模板时严格检查支模架是否规范,承载力是否足够,并在浇筑混凝土前复核模板标高,以控制现浇板厚。 2、 内墙抹灰空鼓。 整改措施:先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过

相关文档
相关文档 最新文档