消防设施维护保养记录表见表 F。

消防供电配电

火灾自动报警系统维护保养项目

消防配电柜(箱)

应急电源

防雷接地

保护装置试验整定

火灾探测器

手动报警按钮

报警控制器

报警控制器电源或者电

源箱

设备接地

维护保养内容

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,对蓄电池进行充放电操

检查接地连接线,紧定接地端子,无护套的接地线进行除锈

防腐

漏电保护装置、热保护装置动作试验,对动作灵敏度和可靠

性进行整定

对安装在污染严重区域的探测器进行清洗(包括烟腔清洗)

检查手动报警按钮,对松动的报警按钮重新紧固

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀;必要时对打印机检查更

换色带、墨盒和打印纸

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,对蓄电池进行充放电操

检查系统接地电阻,接地电阻达不到要求时进行整改,紧固

接地线端子

维护保养要求

执行情况

每月进行一次

每月进行一次

接线检查紧定每月进行一次

除锈防腐每季度进行一次

此内容应和主备电切换功能

实验同时进行

每月进行一次

每月进行一次

每季度进行一次

每月进行一次

每月进行一次

维护保养记录

签名备注

维护保养项目

消防水池

消防水箱

稳(增)压泵及气压

水罐

消防

供水

设施

消防水泵及控制柜

水泵接合器

阀门

维护保养内容

进水阀进行开闭试验,必要时更换进水浮球阀阻水橡胶

垫片,清洗液位检测装置,对水泵吸水底阀进行清理,

检查水泵吸水管段阀门关闭严密程度(消防水池清洗视

甲方委托情况而定)

进水阀进行开闭试验,必要时更换进水浮球阀阻水橡胶

垫片,清洗液位检测装置(消防水箱清洗视甲方委托情

况而定)

阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈刷油,水

盘轴并加注润滑油;检查紧固接线端子,清除接线端子锈蚀,

漏电保护装置、热保护装置动作试验并对动作灵敏度和可靠

性进行整定

阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈刷油,水

盘轴并加注润滑油;检查紧固接线端子,清除接线端子锈蚀,

漏电保护装置、热保护装置动作试验并对动作灵敏度和可靠

性进行整定;水泵控制柜有启动控制器、变频控制器和其他

启动装置的应对其设置进行检查整定

水泵结合器除锈刷油并明确标注用途,阀杆检查上油,安全

阀检查整定,冬季进行保温

阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈刷油,明

标注用途,室外阀门冬季进行保温;微阻缓闭止回阀、减压

阀等特殊阀门进行试验整定

维护保养记录

维护保养要求

签名

每年进行一次

每年进行一次

每季度进行一次

每季度进行一次

每季度进行一次

每季度进行一次

执行情况备注

室内消火栓试验屋顶消火栓除锈刷油,室内消火栓检查补漏,检查清

理消防水带和水枪,紧固消防栓箱玻璃

每季度进行一次

消防水喉检查卷盘转动灵便性,检查整理卷盘和水喉每月进行一次室外消火栓除锈刷油并明确标注用途,冬季进行保温每季度进行一次

消火栓(消防炮) 灭火系统消防炮

启泵按钮

手动试验消防炮灵便性,检查消防炮自动报警和自动跟踪设

备的灵便性和可靠性

紧定接线端子,紧固按钮

每月进行一次

每月进行一次

室外管道除锈刷油并明确标注用途和水流方向,冬季进行保

温,室外埋地管道在阀门井等区域裸露的除锈刷油并在冬季每季度进行一次

进行保温

室外管道

维护保养项目报警阀组

末端试水装置

维护保养内容

整定压力表,排水管道除锈刷油,清除湿式报警阀组中

积淀的水垢,保证湿式报警阀组的阀瓣能够灵便动作,

调节压力开关动作灵便性,调节水力警铃灵便性,紧定

接线端子,清除接线端子锈蚀

检查末端放水阀门灵便性和严密性,整定压力表,检查排水

管道是否通畅

维护保养要求

执行情况

每季度进行一次

每月进行一次

维护保养记录

签名备注

自动

喷水

灭火

系统

水流指示器

探测、控制装置

充、排气装置

喷头紧固接线端子、清除接线端子锈蚀,调整水流指示器浆片弹

簧灵便性、清除弹簧锈蚀,手动活动浆片以保证浆片能够灵

活动作

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀

检查阀门开闭灵便性,阀门阀杆上油

检查喷头外观,对有污染的喷头进行清洗,冬季对有可能冻

破的湿式喷头进行保温防护

每季度进行一次

每月进行一次

每月进行一次检查

每季度上油

每月进行一次

每季度进行一次泡沫液储罐检查泡沫液储存量,有必要时补充或者更换泡沫液

泡沫栓、泡沫喷头、泡沫产生器

每季度进行一次除锈刷漆,检查整理泡沫栓水带

泡沫泵和控制箱

泡沫

灭火

系统

每月进行一次

水泵盘轴并加注润滑油;检查紧固接线端子,清除接线端子

锈蚀,漏电保护装置、热保护装置动作试验并对动作灵敏度

和可靠性进行整定

室外管道和阀门室外管道除锈刷油并明确标注用途和水流方向,冬季进行保

温,室外埋地管道在阀门井等区域裸露的除锈刷油并在冬季

进行保温;阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘根,阀体除锈

刷油,明确标注用途,室外阀门冬季进行保温

每季度进行一次

气体灭火系统

机械加压送风系统维护保养项目

瓶组与储罐

检漏装置

启动装置、选择阀

联动控制盘(柜)

通风换气设备

送风口

送风机

进风口

风机控制箱(柜)

维护保养内容

检查瓶头压力表,紧固启动管道

整定称重、检漏装置阈值,紧定接线端子

检查启动装置和选择阀,紧定接线端子

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,对备电蓄电池进行充放

电操作

对通风换气设备点动启动,换气风机轴承上油,检查紧固接

线端子,清除接线端子锈蚀

检查送风口开闭灵便性,调整复位装置弹簧松紧度

风机盘轴并加注润滑油,风机皮带或者联轴器检查调整,室

风机除锈刷油

进风口检查,除锈刷油并标注明确用途

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,漏电保护装置、热保护

装置动作试验并对动作灵敏度和可靠性进行整定

维护保养要求

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每季度进行一次

每季度进行一次

每月进行一次

执行情况

维护保养记录

签名备注

机械排烟系统

电动排烟窗、电动排

烟垂壁

排烟阀、排烟防火阀

排烟风机

风机控制箱(柜)

应急照明系统

检查传动机构并上油,对电气装置查紧固接线端子,清除接

线端子锈蚀

检查手动自动开闭灵便性,调整复位弹簧松紧度

风机盘轴并加注润滑油,风机皮带或者联轴器检查调整,室

风机除锈刷油

紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,漏电保护装置、热保护

装置动作试验并对动作灵敏度和可靠性进行整定

检查应急照明灯和疏散指示灯的固定情况,对照度低于规定

的灯管灯泡进行更换

应急照明灯、疏散指示灯蓄电池充放电

每月进行一次

每月进行一次

每季度进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

维护保养项目

应急广播系统

扬声器和广播

功放、卡座、分

消防专用电话

防火门

防火分

防火卷帘

电动防火阀

水气两相流系统细水雾

灭火系

泵组

维护保养内容

检查扬声器,对广播控制模块紧定接线端子,清除接线端子

锈蚀

按照实际情况调整功放输出功率,更换录音带或者光盘

检查清理消防电话插孔,对电话控制模块紧定接线端子,清

除接线端子锈蚀

调整闭门器松紧度,检查调整门锁保证防火门密封性能,电

动防火门驱动装置检查调整,喷水冷却装置的阀门、控制阀

组检查调整

防火卷帘驱动机电检查上油,机械驱动链条的检查整理,卷

片或者幕布收放检查,喷水冷却装置的喷头、阀门、控制阀组

检查调整,卷帘控制箱紧定接线端子,清除接线端子锈蚀,

防火卷帘控制箱延时继电器试验整定

检查手动自动开闭灵便性,控制箱紧定接线端子,清除接线

端子锈蚀

检查储瓶式细水雾灭火系统压力表显示,对减压装置进行检

查调整

细水雾泵组盘轴并上油,阀门阀杆上油,紧固压盘或者更换盘

维护保养要求

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

执行情况

维护保养记录

签名备注

细水雾灭火系统维护保养项目

分区控制阀

水泵控制盘(柜)

末端放水装置

维护保养内容

检查分区控制阀的手动自动控制灵便性

检查紧固接线端子,清除接线端子锈蚀,漏电保护装置、热

保护装置动作试验并对动作灵敏度和可靠性进行整定

检查末端放水阀门灵便性和严密性,整定压力表,检查排水

管道是否通畅

维护保养要求

每月进行一次

每月进行一次

每月进行一次

执行情况

维护保养记录

签名备注

干粉灭火系统检查驱动瓶压力表和储瓶压力表、干粉储存量每月进行一次

灭火器

其他设施

维护责任人(签名):等级证书编号:检查灭火器摆放位置,检查灭火器压力表,对低于正常压力

要求的灭火器进行更换

检查逃生自救设施等消防设施

年月日

甲方消防安全责任人或者消防安全管理人意见(签名):

每月进行一次

维护单位自检意见:

维护单位(盖章):年月日

年月日

维护项目应满足设计资料、《建造消防设施的维护管理》 (GA587-2022)的相关规定,对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建造消防设施故障维修记录表》 (见表B.1)。注1 :本表为样表,单位可根据建造消防设施实际情况分系统制表。

消防安全设施维修保养记录表

消防安全设施维修保养记录表 1. 引言 消防安全设施的维修保养是确保消防系统正常运行和应对火灾风险的重要环节。本文将详细介绍消防安全设施维修保养记录表的编写内容和要求。 2. 维修保养记录表的目的 消防安全设施维修保养记录表用于记录对消防系统进行定期检查、维护和保养的情况。它可以帮助管理人员了解设备运行状况,及时发现问题并采取措施进行修复,确保系统正常运行。 3. 维修保养记录表的内容 3.1 设备信息 •设备名称:填写被检查设备的名称,如灭火器、喷淋系统等。 •设备型号:填写被检查设备的型号信息。 •设备编号:填写被检查设备的唯一编号。 •安装位置:填写被检查设备所在位置的详细描述。 3.2 维护日期 •维护日期:填写对该设备进行维护和保养的具体日期。 3.3 维护人员信息 •姓名:填写参与对该设备维护和保养的人员姓名。 •工号:填写参与对该设备维护和保养的人员工号。 3.4 维护内容 •维护项目:列出需要进行的维护项目,如检查电源、更换灭火剂等。 •维护详情:对每个维护项目进行详细描述,包括具体操作步骤和注意事项。 3.5 维修记录 •维修日期:填写对该设备进行维修的具体日期。 •维修人员信息:填写参与对该设备维修的人员姓名和工号。 •维修原因:填写需要进行维修的具体原因。 •维修措施:对每个维修原因进行详细描述,包括具体操作步骤和使用的工具材料。 3.6 检查结果 •正常/异常:根据对设备进行检查后得出的结论,标记为正常或异常。

•异常描述:如果检查结果为异常,需在此处详细描述异常情况。 4. 使用注意事项 •填写记录表时,请确保准确无误地填写相关信息,避免遗漏或错误导致误判。•对于发现的问题或异常情况,请及时采取相应措施,并在记录表中详细描述。•记录表应妥善保存,并按照规定的时间周期进行归档。 •在下次维护保养时,参考以往的记录表,及时发现设备运行问题。 5. 结论 消防安全设施维修保养记录表是对消防系统进行定期检查、维护和保养的重要工具。通过填写和使用该记录表,可以及时发现设备运行问题,并采取相应措施进行修复,确保消防系统的正常运行。同时,记录表的使用也有助于管理人员了解设备的运行情况和历史维护记录,为后续工作提供参考依据。

消防设施维护保养记录

消防设施维护保养记录 日期:年月日 地点:(具体地点) 维护保养人员:(姓名) 项目:(消防设施名称) 1.维护保养内容: 1.1消防设施巡查 按照消防设施检查表,对消防设施进行巡查,确保设施是否正常运行、无损坏等情况,巡查内容包括但不限于:消防水泵、消防水箱、喷淋系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防门窗、疏散指示标志等。 1.2消防设施清洁 对消防设施进行清洁,包括但不限于:消防水泵、消防水箱、喷淋系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防门窗、疏散指示标志等。 1.3消防设施维修 针对巡查中发现的消防设施存在的问题,进行维修或更换。维修内容 包括但不限于:更换损坏的零件、修复漏水问题、调整触发器敏感度等。 1.4消防设施测试 对消防设施进行测试,确保其正常运行。测试内容包括但不限于:消 防水泵的启停测试、喷淋系统的漏水测试、自动喷水灭火系统的喷射测试、自动报警系统的测试等。

2.维护保养情况: 2.1消防设施巡查情况 在巡查过程中,发现设施运行正常,无损坏情况,未发现异常情况。 2.2消防设施清洁情况 对设施进行了清洁,清洁后设施外观干净整洁,没有明显的污渍或灰尘。 2.3消防设施维修情况 在巡查中发现消防设施存在以下问题:(列举维修内容),经过维修后,消防设施恢复正常运行。 2.4消防设施测试情况 对消防设施进行了测试,测试结果为:(列举测试结果),消防设施运行正常。 3.问题与建议: 3.1问题汇总 在维护保养过程中,发现以下问题:(列举问题),需要进一步处理和解决。 3.2建议 针对发现的问题,提出以下建议:(列举建议),以提高消防设施的维护保养质量和安全性。 4.维护保养人员签字:

消防器材维护保养记录表

消防器材维护保养记录表 消防设施检查表 使用单位:____________________ 存放位置:室内□ 室外□ 使用区域:厂区□ 宿舍□ 消防箱编号:__________ ①水龙带数量:20m条;10m条 ②水枪头:泡沫枪头个;散花枪头个;直流枪头个 ③扳手数量个 检查要点: 月日月日月日月日月日月日 检查记录:

月日月日月日月日月日月日备注: 外观: 有无变形或损坏 有无锈蚀 是否清洁 箱门是否开启自如 内部阀门有无漏水 有无杂物 配件:

有无水带 有无水枪头 有无扳手 所有配件有无损坏(目视检查)其它: 箱门前有无阻挡物 责任区域: 检查者签字: 消防安全管理部门签字: 说明:

1.每月按照检查要点进行检查,正常划“√“,异常划“×”。 2.配件有无扳手之项为室外消防栓(箱)检查时适用。 3.室内(室外)消防栓(箱)检查时,若发现异常时,请立即通知安全环保科。 4.室内消防栓(箱)存放周围,一米范围内严禁堆放任何物品。 5.室外消防栓(箱)存放周围,请保持周围三米内无任何堆放物品。 6.室内(室外)消防栓(箱)每月检查不少于两次,作好记录。保存期限三年。 灭火器检查表

使用单位:____________________ 存放位置:室内□ 室外□ 灭火器类型:8kg手提□ 35kg手推□ 其他□ 灭火器箱编号:__________ 灭火器编号:__________ 检查要点: 月日月日月日月日月日月日 检查记录: 月日月日月日月日月日月日 备注: 外观: 有无变形或损坏

有无锈蚀 是否清洁 箱门是否开启自如压力是否正常 铅封是否完好 灭火器: 软管有无破损 有无编号 保险销是否灵活其它:

消防设施保养维修记录表格大全

消防设施保养维修记录表格大全 XXX消防系统维护细则: 在系统日常运行期间,值班人应该仔细观察,填写巡检登记表,及时通知维护人员发现的问题。维护人员每天定期巡检以确保消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一: 1.消防控制室 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等

正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 3.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.水源控制阀处于完好状态。 2.设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。 4.管网系统的温度、压力、位置响声处于正常状态。

检查方法:目测巡检仪表读数,观察管网外观,临场判断是否有问题。 4.联动系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.消防广播功能正常。 2.消防通讯功能正常。 3.排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍。 4.防火分隔系统处于待用状态,无障碍物。 检查方法:播放、强制转换通话试验,手、自动启动风机试验,排烟阀、防火阀是否正常工作。 月巡检细则表二:

1.消防控制室、自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:分批检查,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行,进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.控制阀门电磁等处于完好状态。 2.报警阀设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。

消防栓检查保养记录表

消防栓检查保养记录表 简介 消防栓是城市消防设施中的常见设备,它们的正常使用对于保障人们生命财产安全至关重要。然而,由于长时间没有使用或者一些人为因素,消防栓设备极可能会出现故障,成为消防工作的隐患。为了保障消防设施的正常运作,定期的检查和保养工作显得十分必要,同时也是需要记录的。 为了记录消防栓的检查和保养情况,我们可以使用消防栓检查保养记录表。本文档将介绍该记录表的使用方法以及需要注意的事项。 使用方法 表格格式 消防栓检查保养记录表的格式如下: 序号检查日期维修 日期 河流、湖泊 或沟渠 立杆式消防 栓数量 地埋式消防 栓数量 经手 人 12021-09- 01 黄河3张三 22021-09- 02 绍兴河2李四其中: •序号:表示该记录在表格中的序号。

•检查日期:表示该次检查的日期,格式为年-月-日。 •维修日期:表示对该消防栓进行维修的日期,格式为年-月-日。如果未进行维修,可留空。 •河流、湖泊或沟渠:表示该消防栓所在的河流、湖泊或沟渠名称,可以写明具体位置。 •立杆式消防栓数量:表示该河流、湖泊或沟渠中立杆式消防栓的数量。 •地埋式消防栓数量:表示该河流、湖泊或沟渠中地埋式消防栓的数量。 •经手人:表示该记录的填写人员姓名。 填写须知 在填写消防栓检查保养记录表时,需要注意以下几点: •填写内容应尽量详细,包括检查日期、维修日期、消防栓数量等信息。 •若某次检查未发现问题,则不需要填写维修日期。 •填写时应按照实际情况填写,切忌造假。 •每次检查后,应将记录表归档备查,以备不时之需。 结论 消防栓是城市消防设施中的常见设备,其日常检查和保养工作对于保障人们生命财产安全至关重要。通过使用消防栓检查保养记录表,我们可以定期地记录消防栓的检查和维护情况,便于发现设备问题并