文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网负荷预测方法及算例应用

配电网负荷预测方法及算例应用

配电网负荷预测方法及算例应用
配电网负荷预测方法及算例应用

配电网负荷预测方法

1 全网负荷预测

(1)平均增长率法

平均增长率法通过计算预测对象历史年时间序列数据的平均增长率,假定在规划期的各年中,预测对象仍按该平均增长率向前变化发展,从而得出预测对象各年的预测值。预测步骤如下:

1)使用t 年历史时间序列数据计算年均增长率αt 。

()

1

1

11t t t Y Y α-=-

(1)

2)根据历史规律测算规划期各年的预测值。

()01i n

i t y y α=?+

(2)

式中:y 0——预测基准值;

αt ——根据t 年历史数据计算的年均增长率; y i ——规划期第i 年的预测量; n i ——规划期第i 年对应的预测年限。

平均增长率法计算简单,应用较为广泛,可以用于预测电量、负荷、用电单耗、人均用电量、弹性系数等,主要用于近期预测。

(2)回归分析法

回归分析法以时间为自变量,以预测对象作为因变量,建立一个相关性较好的数学方程,计算未来的预测量。回归分析法按照回归方程,分为一元线性回归、指数回归、幂回归以及多项式回归等方法。预测时,一般要求使用10年或10年以上的历史数据,选择最接近历史数据的曲线函数,才能建立较好的变化趋势。

以一元线性回归方程y = a + bx 为例,其中x 为自变量,y 为因变量,a 、b 为回归系数,介绍预测步骤如下:

1)用最小二乘法估计一元线性回归方程中的回归系数a 和b 。

2i i i i i t y y t b t t t a y bt ?-=?

-??

=-?∑∑∑∑

(3)

式中:t i ——年份计算编号;

t ——各t i 之和的平均值;

y i ——历史年第i 年因变量的值; y ——历史年因变量的平均数。

2)进行相关系数检验,判定系数R 2取值在0-1之间,R 2越接近1,表明回归方程对历

史数据的拟合效果越好。

()()

2

212

1

?n

i i n i

i y

y R y

y ==-=

-∑∑

(4)

式中:?i y

——历史年第i 年的拟合值。 3)将式(2-10)得到的回归系数代入回归方程,预测规划期各年的值。

i i y a bt =+

(5)

对于指数回归、幂回归以及多项式回归等方法,需要是对预测方程进行取对数或引入中间变量等数学变换后,再按照一元线性回归法的步骤计算回归系数。需要注意的是,回归分析中的息具有不可外推性,从理论上讲,任何回归方程的适用范围一般只限于样本观察值(即历史年份数据)的变化范围内,对样本观察值范围外的数量关系解释往往是不确定的,因此回归分析法的预测时间段不能太长,一般用于预测对象变化规律性较强的近期预测。

(3)产值用电单耗法

产值用电单耗法是根据产量所需耗用的电量和预测期生产的产品产量或产值来测算预测期的方法,一般用于对有单耗指标的产业负荷进行预测。产值用电单耗法适用于有单耗指标的工业和部分农业负荷,通常也可对国民经济三大产业的用电量进行预测。预测步骤如下:

1)根据地区社会经济发展规划,计算规划期逐年的分产业GDP 增加值。 2)根据分产业的历史用电量和GDP 产值计算历史年的产值用电单耗。

i i i W G κ''='

(6)

式中:i κ'——历史年第i 年某产业产值的用电单耗(kWh/万元),其含义为每单位国民经济生产总值所消耗的电量;

i G '——历史年第i 年的GDP 增加值(万元); i W '——历史年第i 年的用电量(kWh )

。 3)使用某种方法(平均增长率法、回归分析法等)预测得到规划期逐年分产业的用电单耗i κ。

4)分别计算各产业规划期逐年的用电量。

i i i W G κ=?

(7)

式中:i W 、i G 分别为规划期第i 年的用电量(kWh )和GDP 增加值(万元)。

5)分别将一、二、三产业的预测电量相加,得到各年份的三产产业用电量。 产值用电单耗法较为简单,适用于近、中期预测。特别是对于煤炭、石油、冶金、机械、化工、纺织、造纸等工业用电所占比重较大的地区,产值用电单耗法是一种常用的方法。

(4)综合用电水平法

主要根据地区人口和每个人的平均年用电量来推算年用电量,也称人均电量法。居民生

活用电量可按每户或每人的平均用电量来推算,工业和非工业等分类用户的用电量可按每单位设备装接容量的平均用电量来推算。预测步骤为:

1)根据地区历史年常住人口和用电量(或居民生产生活用电量)数据,计算历史年人均用电量水平。

i i i W E N '

'=

'

(8)

式中:i E '——历史年第i 年人均用电量(kWh/人);

i N '——历史年第i 年的常住人口(人); i W '——历史年第i 年的用电量(kWh )

。 2)使用某种方法(平均增长率法、回归分析法等)预测得到规划期逐年的人均用电量i E 。 3)计算规划期逐年的用电量(或居民生产生活用电量)。

i i i W E N =?

(9)

式中:i W 、i N 分别为规划期第i 年的用电量(kWh )和常住人口(人)。

综合用电水平法计算简单,易于操作,主要受人口因素影响显著,适用于近、中负荷预测。在应用中,规划期逐年人均电量i E 的计算还可以参照国内外同类型城市,结合经济社会、用电指标、建筑面积等资料类比得到。类比的步骤如下:

1)对比某一地区与比较对象的经济社会和电力发展相关指标,包括GDP 、分产业结构比例、人均GDP 、人均用电量、用电单耗、城市建成区面积等。

2)分析该地区水平年人均GDP 指标相当于比较对象的哪一年,选定比较对象该年份人均用电量、用电单耗等指标作为水平年参数。

3)计算待预测区规划水平年的用电量、负荷密度等指标。 (5)需用系数法

需用系数是指用户的用电负荷最大值与用户安装的设备容量的比值,通常用以预测最高负荷,预测公式如下:

P=K d ×S (10)

式中:P ——最高负荷(万kW );

K d ——需用系数; S ——设备容量(万kW )。

下表给出我国上海地区分行业用户需用系数统计值作为参考。

表1 上海地区分行业用户的需用系数

(6)电力弹性系数法

电力消费弹性系数法是根据历史阶段电力弹性系数的变化规律,预测今后一段时期的电力需求的方法。该方法可以预测全社会用电量,也可以预测分产业的用电量(分产业弹性系数法)。主要步骤如下:

1)以地区历史数据为基础,计算逐年电力消费弹性系数。

t t t W V η'

'=

'

(11)

式中:t η'——历史年电力弹性系数;

t W '——历史年一定时期内用电量的年均增长速度; t V '——历史年一定时期内国民生产总值的年均增长速度。

2)根据政府部门未来一段时期的国民生产总值的年均增长率预测值与电力消费弹性系数,推算出规划期第n 年的用电量。

()01n

n t t W W V η'=?+

(12)

式中:W 0——规划基准年的用电量(kWh );

W n ——规划水平年的用电量(kWh )。

一般来说,电力工业应适度超前发展,即电力弹性系数应大于1。由于电力消费弹性系数是反映一定时期内电力发展与国民经济发展适应程度的宏观指标,侧重描述一个总的变化趋势,难以反映用电量构成要素的变化情况。因此,该方法主要用于校核中、远期的负荷预测结果。

(7)最大负荷利用小时数法

最大负荷利用小时数法是在规划期电量预测值已知的情况下,根据最大负荷利用小时数,预测年最大负荷的方法。预测步骤如下:

1)根据历史年逐年电量及负荷数据,计算历史年T max 。

max i i i W T P -''=' (13)

式中:i P '——历史年第i 年的年最大负荷(MW );

i W '——历史年第i 年的用电量(kWh )

; max

i T -'——历史年第i 年的年最大负荷利用小时数(h ), 2)使用某种方法(平均增长率法、回归分析法等)预测得到规划期逐年年最大负荷利用小时数max i T -。

3)根据规划期已知的逐年用电量预测值i W ,计算相应年度的年最大负荷预测值i P 。

max i

i i W P T -= (14)

最大负荷利用小时数法计算简单,易于操作,不受规划期年限的限制。不同地区的年最大负荷利用小时数与负荷性质相关,农村地区负荷的利用小时数一般为1500~2000 h ,而工业负荷的利用小时数一般为4000~6000 h 。

(8)大用户法

大用户法是用点负荷增长与区域负荷自然增长相结合的方法进行预测。预测步骤如下: 1)对于大工业用户(如冶金、建材、化工、纺织等行业)和非大工业用户(如商贸地产、电子通信、机械加工等行业),根据报装容量计算,工业大用户也可按产品产量和产品用电单耗来计算。

()1n dy i

j i j i j i dy i n P S μηη-----=??

=???????

∑ (15)

式中:dy i P -——规划期第i 年大用户负荷(MW );

j i S -——规划期第i 年第j 个行业所有大用户的报装容量(MW ); j i μ-——规划期第i 年第j 个行业所有大用户所对应的需用系数; j i η-——规划期第i 年第j 个行业所有大用户的同时率; dy η——规划期第i 年各行业之间的同时率。

2)在历史年最大负荷的基础上,扣除大用户负荷,使用某种方法(平均增长率法、回归分析法等)预测得到规划期逐年的最大负荷zr i P -。

3)计算规划期第i 年的最大负荷i P 。

i dy i zr i P P P --=+

(16)

大用户法简单直观,适用于县(区)等较小范围地区的近期负荷预测,要求掌握大用户详细资料。

(9)典型案例

某地区过去10年的常住人口、GDP 增加值、用电量和最大负荷的历史数据如表2所示。根据国民经济发展规划,该地区未来5年的人口和产业发展情况如表3所示。试预测未来5年的负荷发展情况。

表2 某地区过去10年的历史数据

表3 该地区未来5年的经济社会发展数据

1)采用回归分析法预测

根据历史数据拟合全社会用电量,采用指数回归方程0.11415.052x W e =,判定系数R 2为0.9947,拟合效果较好。根据全社会用电量的回归方程,分别外推得到规划期各年的用电量如表2-5所示。

2)采用产值用电单耗法预测

采用平均增长率法,计算历史年三大产业的产值单耗变化趋势如下:

()()()1/911/92

1/9

3

75938117.84%113615891 3.66%3022641 1.5%κκκ?'?=-=??

'?=-=-??'?=-=?? 对居民生活用电,采用综合用电水平法,计算历史年的居民生活人均用电量平均增长率如下:

()

1/9

1335117.38%E '?=-=

假定未来5年一、二、三产业用电单耗分别以7.84%、-3.66%和1.5%的速度均匀变化,计算规划期逐年的分产业单耗,再结合规划期GDP 增量,得出各年一、二、三产业的用电

量。同样,假定居民生活用电量按17.38%的速度均匀变化,直接推算各年的居民生活用电量。产值用电单耗法预测结果如表4所示。

3)综合用电水平法

根据全社会用电量和常住人口,分析历史年人均用电量的增长率水平。

()1/9

2

1388537111.14%E '?=-=

以该增长率作为未来5年负荷增长指标,采用平均增长率法,预测未来5年的全社会用电量结果如表2-5所示。

4)预测结果

预测结果取回归分析法、产值用电单耗法、综合用电水平法的算术平均值。 5)电力弹性系数法校验

根据电力弹性系数公式,计算历史年逐年的电力弹性系数。总体来看,该地区近10年的电力弹性系数始终保持在1以上,因此预计未来5年该地区的电力弹性系数仍保持在1以上。采用多项式回归拟合电力弹性系数2

0.00210.0159 1.0599y x x =-+,推测未来5年的电力弹性系数。

表4 全社会用电量预测结果(单位:亿kWh )

6)最大负荷计算

最大负荷根据最大负荷利用小时数法进行计算,建立最大负荷利用小时的回归方程0.108max 5526.4T x -=。

根据上述回归方程,计算规划期各年的最大负荷利用小时数,结合表4得到的全社会用电量,计算得到全社会最大负荷。

2 网供负荷计算

(1)110(66)kV 网供负荷

110(66)kV 网供负荷P 1的计算公式如下:

1111P P P P P P ∑=----厂直供直降发电

(17)

式中:P ∑——全社会最大用电负荷(MW );

P 厂——厂用电;

1P 直供——为110(66)kV 及以上电压直供负荷(MW ); 1P 直降——220kV 直降为35kV 和10kV 的负荷(MW );

1P 发电——35kV 及以下上网且参与电力平衡发电负荷(MW )。

根据式(17),110(66)kV 网供负荷主要通过列表的方式进行计算,如表5所示。

表5 110kV 分年度网供负荷预测结果(单位:MW )

(2)35kV 网供负荷

35kV 网供负荷P 2计算公式如下:

2222P P P P P P ∑=----厂直供直降发电

(18)

式中:P ∑——全社会最大用电负荷(MW );

P 厂——厂用电(MW );

2P 直供——35kV 及以上电网直供负荷(MW );

2P 直降——220kV 和110(66)kV 直降10kV 供电负荷(MW );

2P 发电——35kV 公用变电站10kV 侧上网且参与电力平衡的发电负荷(MW )。

根据式(18),35kV 网供负荷主要通过列表的方式进行计算,如表2-7所示。

表6 35kV 分年度网供负荷预测结果(单位:MW )

(3)10kV 网供负荷

10kV 网供负荷P 3计算公式如下:

3P P P P =--总低压发电专线

(19)

式中:P 总——10kV 总负荷(MW );

P 专线——10kV 专线用户负荷(MW );

P 低压发电——0.38kV 接入公用电网的电源(MW )。

其中10kV 总负荷P 总由下式计算:

2201103510++kV kV kV kV P P P P P =+总降降降发电

(20)

式中:220kV P 降——220kV 公用变电站10kV 侧变电负荷(MW );

110kV P 降——110(66)kV 公用变电站10kV 侧变电负荷(MW ); 35kV P 降——35kV 公用变电站10kV 侧变电负荷(MW ); 10kV P 发电——10kV 电源上网电力(MW )。

根据式(19)、(20),10kV 网供负荷主要通过列表的方式进行计算,如表7所示。

表7 10kV 分年度网供负荷预测结果(单位:MW )

3 空间负荷预测

(1)预测方法

空间负荷预测主要用于有控制性详细规划地区的负荷预测,一般采用负荷密度法计算,负荷密度(指标)是最高负荷与用地面积(建筑面积)的比值,将规划区域用地按照一定的原则划分成相应大小的规则(网格)或不规则(变电站、馈线供电区域)的小区,通过分析、预测规划年城市小区土地利用的特征和发展规律,来进一步预测相应小区中电力用户和负荷分布的地理位置、数量、大小和产生的时间。预测公式为:

()P D S η=??∑

(21)

式中:P ——最高负荷(MW );

D ——负荷密度(指标)(MW/km 2); S ——用地面积(建筑面积)(km 2);

η——同时率,一般根据各类负荷的历史情况推算得到。

使用负荷密度指标法时,居住用地与公共建筑负荷预测时一般采用负荷指标,对应建筑

面积;工业用地等采用负荷密度,对应占地面积。负荷密度(指标)可通过类比国内或国外相同性质用地进行取值。其预测步骤为:

1)根据城市控制性详细规划确定的各个地块用地性质、用地面积、容积率等指标,按《城市电力规划规范》确定的城市建设用地用电负荷分类,统计规划区分地块及分类用地性质及建筑面积。计算公式如下:

zd rj S S k =?

(22)

式中:S ——建筑面积(km 2);

S zd ——占地面积(km 2); k rj ——容积率。

2)确定单位建筑面积用电指标及单位占地面积用电指标。根据《城市电力规划规范》选取用电指标,依据《中国建筑电气》和《工业与民用建筑供电》选取需用系数,计算各类用地单位面积用电指标。计算公式如下:

S jz xy W W k =?

(23)

式中:S W ——单位面积用电指标(W/m 2);

jz W ——单位建筑面积用电指标(单位占地面积用电指标)(W/m 2); xy k ——需用系数。

《城市电力规划规范》中规定居住建筑用电(30~70W/m 2)、公共建筑用电(40~150/m 2)、工业建筑用电(40~120/m 2)三大类指标。在实际应用中,为了使负荷密度指标能够代表未来发展情况,规划设计人员可通过对发达地区大中型城市的同类型负荷的负荷密度情况调查及类比分析,结合实际情况,提出规划区单位建筑面积用电指标及单位占地面积用电指标。

4)计算规划区用电负荷及各地块负荷。

5)对负荷预测结果采用人均综合电量、人均生活电量、负荷密度三项指标进行校核,分析预测结果合理性。

其他国家和地区用电水平对比情况见下表所示。

表8 其他国家和地区用电水平

(2)典型案例

某园区控制性详规地块用地规划及相关指标见图2-5,各类用地占地面积及容积率见表9。计算该园区远期饱和状态下的总负荷及负荷分布。

图4 某园区控制性详规地块用地规划

表9 某园区规划用地面积、性质及用电指标

1)计算过程

按照以上预测方法,具体计算步骤如下:

a)计算各类用地建筑面积(含各地块)。

b)确定各类用地单位建筑面积(占地面积)用电指标。

c)确定各类用地需用系数。

d)计算各类用地单位面积用电指标。

e)计算各类用地用电负荷及园区总负荷、负荷密度。

具体计算结果见表10。

表10 某园区规划用地负荷预测

2)指标校核与分析

采用人均综合电量、人均生活电量、负荷密度三项指标进行预测结果校核,并与同类地区进行对比分析,验证结果合理性。

a)人均综合电量校核

该园区远景年园区总人口36万人,年最大利用小时数T max取4000 h,预计电量为123468万kWh,人均综合用电量为3429.7 kWh/人。与GB50293 《城市电力规划规范》规划人均综合用电量指标对照,该园区达到用电水平III等城市行列,这和园区无工业用地有关。

表11 规划人均综合用电量指标

b)人均生活电量校核

园区居住负荷为210.43MW,取生活用电最大负荷利用小时数为3000 h,则人均居民生活用电量为1753.55 kWh/人。与GB50293 《城市电力规划规范》人均生活用电量指标比对,园区已经达到人均生活用电水平I等城市行列。与园区定位国际居住中心、先导区经济商业文化中心的目标相适应。

表12 城市规划人均生活用电量指标分级情况

c)负荷密度校核

与国内发展定位相似的规划新区的负荷密度比较,负荷密度20.8MW/km2,基本符合园区定位。

表13 部分规划新区远景年负荷密度指标

4用户负荷计算

(1)需要系数法

对于单个用户的多个用电设备组,引入需要系数

k计算用电设备组的有功功率,对于

x

接入中压配电线路和配电变压器的多个用户,引入有功功率同时系数p k 和无功功率同时系数q k 来计算负荷,计算公式如下:

()()js p x e js

q x e P k k P Q k k P tg ??=??=??∑∑ (24)

式中:P e ——用电设备组的设备功率(kW );

x k ——需要系数;

p k ——有功功率同时系数,取值范围一般为0.8~1.0;

q k ——无功功率同时系数,取值范围一般为0.93~1.0;

?——用电设备组的功率因数角。

对于配电室,p k 和q k 分别取0.85~l 和0.95~1;对于总降压变电所,p k 和q k 分别取0.8~0.9和0.93~0.97;简化计算时,同时系数p k 和q k 可都取p k 值。当用电设备台数较少(4台及以下),3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。

需要系数法方法比较简便,应用广泛,适用于配电变压器的负荷计算。 (2)利用系数法

用利用系数法确定计算负荷时,首先要求确定计算范围,求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,然后算出计算负荷。

js m av

js m av

P k P Q k Q ?=??

=??∑∑ (25)

式中:m k ——最大系数,对于中小截面导线,可根据有效台数yx n 和平均利用系数lav k ,对于变电所低压母线或大截面干线,其发热时间常数20min τ≥,达到稳定温升的持续时间t 按指数曲线为3τ,即1t h ≥。当t 大于0.5h ,最大系数()m t k 按下式换算:

()1m t k ≤

(26)

其中,平均利用系数lav k 为

av lav e

P k P =

∑∑ (27)

式中:av P ∑——各用电设备组平均负荷的有功功率之和(kW );

e P ∑——各用电设备组的设备功率之和(kW )

。 用电设备的有效台数yx n 是将不同设备功率和工作制的用电设备台数换算为相同设备功率和工作制的等效值。

()2

21e yx e

P n P =

∑∑ (28)

式中:1e P ——单个用电设备的设备功率(kW )。

表14给出最大系数m k 的选定方法。

表14 最大系数k m

利用系数法是根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。

(3)单位指标法

单位指标法计算有功功率P js (kW )的公式如下:

1000js D N

P ?=

(29)

式中:D ——单位用电指标,如W/户、W/人、W/床;

N ——单位数量,如户数、人数、床位数。

每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表15的规定,规划设计中应视具体情况

确定。

表15 每套住宅用电负荷及电能表的选择

单位指标法和单位产品耗电量法。前者多用于民用建筑,后者适用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。

工程造价计算公式规则-最新版

工程预算计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基

代谢当量(MET)计算方法和应用

代谢当量(MET)计算方法 1. 任务的代谢当量(MET),或简单地代谢当量,是一种生理表示的物理活动的能源成本的措施,被定义为在一个特定的物理活动的代谢率的比值(因此能量 ·千克-1·分钟-1或等价的:消耗率)到参考代谢率,按照惯例,以3.5毫升? 2 2. 梅脱(静息坐位时的代谢水平)= 3.5mlO2/公斤/分=0.0167 千卡/公斤/分 体力活动能量消耗的分级 ?低强度:≤3mets(梅脱) ?中等强度:3梅脱---6梅脱 ?高强度:≥6梅脱 例A:体重50kg,运动强度3MET,运动时间20分钟;请计算这段时间的能量消耗 3met×0.0167×20×50=50千卡 例B:体重50kg,能量监测仪上显示运动量100千卡,运动时间30分钟,请计算此段时间的运动强度? 100千卡÷30分钟÷50kg÷0.0167=4met 例C:体重50kg,运动10分钟,耗氧量。 3.5mlO2×50×10=1750 mlO2

3. 强度等级表 体力活动MET 光照强度活动<3 睡眠0.9 看电视 1.0 写作,伏案工作,打字 1.8 步行1.7英里(2.7公里/小时),水平地面上,闲庭信步,很慢 2.3 散步,4公里每小时2.5英里() 2.9 中等强度活动3至6个骑自行车,文具,50瓦,非常轻的努力 3.0 步行3.0英里(4.8公里/小时) 3.3 课间操,家庭运动,轻或中度的努力,一般 3.5 步行3.4英里(5.5公里每小时) 3.6 骑自行车,10英里(16公里/小时),休闲,工作或休闲 4.0 骑自行车,文具,100瓦,轻便省力 5.5

剧烈强度活动> 6 慢跑,一般7 健美操(如俯卧撑,仰卧起坐,拉,跳插孔),重,大力8 跑跑步,到位8 跳绳10.0

工程造价土建和安装的计算规则

一、土建计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净

2018年工程造价㎡汇总表

2018年工程造价㎡汇总表 01 全现浇结构住宅楼 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。每平米造价1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;电气工程:220.54 元;管道工程:316.81元;通风工程:302.46元; 02 全现浇结构板式小高层住宅楼 包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外墙保温聚苯板随混凝土浇注,外墙内保温粘贴水泥聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,双侧通常采光井,采暖系统为分户计量,混凝土为预拌混凝土,不含消防报警、配电箱及多功能户门。土方运距5公里以内。 每平米造价1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;装饰工程:306.62元;电气工程:238.65元;管道工程:81.16元;通风工程:12.15元; 03 全现浇结构板式住宅楼包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通 风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖, 天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖,只做埋管,外窗为落 地窗。含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土,土方运距20 公里以内。 每平米造价1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;装饰工程:174.30 元;电气工程:248.45元;管道工程:207.12元; 04 全现浇结构塔楼包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、 照明、动力、弱电、防雷接地等十个专业。公共部分楼梯间、电梯间地面

工程造价计算公式大全

工程造价计算公式大全 一、平整场地(建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平) 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S——平整场地工程量;A——建筑物长度方向外墙外边线长度;B——建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底——建筑物底层建筑面积;L外——建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式 (1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。

(2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V——基槽土方量;A——槽底宽度;C——工作面宽度;H——基槽深度;L——基槽长度。其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V——基坑体积;A——基坑上口长度;B——基坑上口宽度;a——基坑底面长度;b——基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:S底——底层建筑面积;L中——外墙中心线长度;L内——内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。 四、运土方计算规则及公式 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。

工程经济计算公式汇总,例题讲解

《建设工程经济》重点计算公式汇总1、P6,资金等值计算及应用 系数名称符号表 示 标准表达 式 公式形象记忆 一次支付复本利和系数 终值 一次存钱,到期本利取出 一次支付现值系数已知到期本利合计数,求最初本金。等额支付终值系数等额零存整取 等额支付现值系数若干年每年可领取年金若干,求当初一次存入多少钱 等额支付偿还基金系数已知最后要取出一笔钱,每年应等额存入多少钱 等额支付资本回收系数住房按揭贷款,已知贷款额,求月供或年供记住,,其余可推到。 2、P11,名义利率(名义年利率)的计算公式: 年有效利率(又称实际利率)的计算公式: 3 、P23 ,静态投资回收期:越小越好 P t 累计净现金流量开始出-1 现正值的年份数 上一年累计净现金流量 出现正值年份的净现金 的绝对值 流量 如果只给出现金流入与流出,则先计算净现金流量(流入- 流出, 可能为负值),再计算累计净现金流量(本年净现金流量+上一年累计净现金流量) 4、P24、财务净现值:财务净现值(FNPV)=现金流入现值之和- 现金流出现值之和 先求现值P,在根据公式计算, 基准收益率ic 变小,FNPV变大,反之相同。但FIRR 不变。 FNPV大于等于零,方案可行;FNPV小于零,方案不可行,但不一定亏损。 5、P25、财务内部收益率FIRR:利用财务净现值公式,当FNPV等于零时,求得的ic 即为FIRR。FIRR 与ic 无关, 当FNPV=0时,FIRR=ic ,当FNPV大于零时,FIRR 大于ic 6、P34,量本利模型: B=p ×Q-C u ×Q-C F-T u×Q 利润=单价×销量-[( 单位可变成本+税金) ×销量+固定成本] 为了方便记忆可上式变形如下:B=p×Q-「(C u+T u)×Q-C F」 式中 B ——表示利润: p——表示单位产品售价;

计算方法与软件应用1

数学计算方法与软件的工程应用 第一章 MATLAB 软件基础介绍 MATLAB 是Matrix Laboratory (矩阵实验室)的缩写,最初是专门用于处理矩阵计算的软件。目前,它是集计算、可视化及编程等功能于一身的一个最流行的数学软件。其特点是: 1、功能强大 它不仅具有强大的数值计算功能,可以处理如:矩阵计算、微积分运算、各种方程的求 解、插值和拟合计算、完成各种统计和优化问题,最新的版本甚至可以进行数字图象处理、小波分析等;同时它还有方便的画图功能和完善的图形可视化功能。 2、使用方便 MATLAB 语言灵活,它将编译、连接和执行融为一体,是一种演算式语言。与其他语言不同,在MATLAB 中各种变量不需先说明变量的数据类型或定义向量或矩阵变量的维数。此外,MATLAB 的帮助系统使用也十分方便,用户可以通过演示和示例学习如何使用该软件。 3、编程容易效率高 MATLAB 具有结构化的控制语句,又具有面向对象的编程特性。它允许用户以数学形式的语言编程,比其他语言更接近书写计算公式的思维方式。MATLAB 程序文件是文本文件,它的编写和修改可以用任何字处理软件进行,程序调试也非常方便。 4、扩充能力强 MATLAB 软件是一个开放的系统,除内部函数外它的其他函数的源程序都是可以修改的;同时,用户自行编写的程序和开发的工具箱可以象库函数一样任意调用。MATLAB 也可以方便地与FORTRAN 、C 等语言进行对接,实现不同语言编写的程序、子程序之间的相互调用。 本章主要介绍MATLAB 的基础应用,在后面的各个部分中,我们将详细介绍MATLAB 在这一部分的调用,编程或计算。 一、数据和变量 1、表达式 在命令窗口做一些简单的计算,就如同使用一个功能强大的计算器,使用变量无须预先 定义类型。如 设球的半径为2=r ,求球的体积3 3 4r V π= ,则在命令窗口中输入:

造价工程师计算公式.doc

在备考造价工程师时需要记忆很多的计算公式,但这些计算公式纷多繁杂,很难记忆,鉴于这种情况,将造价工程师考试的部分公式进行汇编,以帮助我们有效、快速记忆。 一、财务评价指标 1、全部投资收益率R=( F+Y+D) /I 2、自有资金收益率Re=( F+D) /Q 3、全部投资利润率R/= ( F+Y) /I 4、自有资金利润率 R/=F/Q 。注: F:正常年销售利润(销售利润 =销售收入—经营成本—折旧费—税金—利息) Y:正常年贷款利息I :总投资(包括基建投资和流动资金) D :折旧费 5、投资收益率=(年净收益)/ (项目全部投资)。注:项目全部投资=固定资产投资 +流动资金投资。 6、投资利润率=(税前利润总额)/ (投资总额) 7、投资利税率=(税前利润总额+销售税金及附加)/ (投资总额) 8、资本金利润率=(税后利润) / (资本金) 9、资产负债率=(负债总额)/ (资产总额) 10、动比率 =(流动资产总额)/ (流动负债总额) 11、速动比率 =(速动资产总额)/ (流动负债总额) 12、借款偿还期 =偿清债务年份数 -1+ (偿清债务当年应付的本息) / (当年可用于偿债的资金总额) 13、投资回收期 =累计净现金流量现值开始出现正值的年份 -1+(上一年累计现金流量现值的绝对值) / (当年净现金流量现值) 14、产权比率 =(负债总额) / (股东权益) 15、有形资产净值债务率=[ 负债总额 / (股东权益 - 无形资产净值)]*100% 16、已获利息的倍数=(息前税前利润)/ (利息费用) 17、销售净利率=(净利润) / (销售收入)

园林绿化工程造价计算方法

一、绿化种植工程预算造价的计算方法 1、依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量和市场苗价信息中相对应的苗木单价,将数量和单价相乘计算出复价。再将所有复价累加,计算出该工程所需苗木总费用。 2、依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况,确定施工方案,计算进、出土方数量,满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求,再根据文件规定的土方单价,分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。 3、依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定,计算在苗木种植前,必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。 绿化种植工程总造价:直接费用:1苗木费用;2土方费用;3种植费用(含绿地整理费用)间接费用:(含管理费、企业利润、税金等费用)。 二、如何计算绿化种植工程土方量 为了保证园林植物正常生长,根据市标《园林栽植土质量标准》规定:绿化种植工程土方应水、肥、气、热的能力和各种理化指标要求。故和一般的建筑工程土方概念是有明显区别的,不能一概而论。在编制绿化种植工程预算造价时,必须事先察看现场的土壤条件,是否能满足设计要求,再根据实际情况合理计算该工程的土方量。

土方费用的大小,对工程投资费用和苗木后期费用均有很大的影响。对绿化种植工程而言,通常土方会发生以下几种情况: 1.原地形标高、土壤质量,均符合设计和园林植物生长要求,不需另外增加土方费用。 2.原地形标高符合设计要求,不需进土或出土,但土壤质量太差,需就地深埋垃圾土,作深翻土处理。 3.原地形标高太低,需场外进种植土方。 4.原地形标高太高(或基本和设计标高一致,但不符合种植土要求),需垃圾土外运,再进种植土方。 5.原地形土方量不需进土或出土,但依据设计标高、地形要求需重新堆置地形。施工单位应根据以上情况分析,结合施工现场实际情况,确定种植土方施工方案。土方施工方案的确定,事先应征求设计方、投资方主管人员的意见,并办理相应的文字记录,作为绿化种植工程土方费用计算的依据。 一、绿化工程造价的计算方法: 1、绿化工程造价包括:绿化苗木预算价、种植费、成活率期养护费、管理费、利润、独立费、绿化苗木差价、税金八部分组成。 2、绿化工程取费基础:绿化苗木预算价。 三、绿化工程定额规定调整说明: 1、绿化苗木预算价格包括:圃存价、挖掘费、泥球包扎费、吊装费、运输费、运输损耗、卸车费、种植损耗、采保费、植物检疫费、绿化苗木经营利润等。

工程造价常用计算公式汇总

工程造价常用计算公式 汇总 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

工程造价常用计算公式汇总! 1、钢管重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 2、方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 3、六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 4、八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 5、螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 6、角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 7、扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 8、钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 9、钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积 10、园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度 11、园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度 12、园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度 13、方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度 14、方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度 15、方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽1×边宽×长度 16、六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度 17、六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度 18、六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度 19、紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度 20、黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度

21、铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度 22、园紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度 23、园黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度 24、园铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度 25、园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米 27、长方形的周长=(长+宽)×2 28、正方形的周长=边长×4 29、长方形的面积=长×宽 30、正方形的面积=边长×边长 31、三角形的面积=底×高÷2 32、平行四边形的面积=底×高 33、梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 34、直径=半径×2 半径=直径÷2 35、圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2 36、圆的面积=圆周率×半径×半径 37、长方体的表面积= (长×宽+长×高+宽×高)×2 38、长方体的体积 =长×宽×高 39、正方体的表面积=棱长×棱长×6 40、正方体的体积=棱长×棱长×棱长 41、圆柱的侧面积=底面圆的周长×高 42、圆柱的表面积=上下底面面积+侧面积

投资项目分析方法及其计算应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/782401640.html, 投资项目分析方法及其计算应用 作者:王南南 来源:《管理观察》2010年第18期 摘要:本文对基本的投资项目分析方法进行了简要介绍,并详细说明了常见投资项目分析方法的应用及利用Excel表格方便快捷地计算评价指标。 关键词:净现值内部收益率投资回收期现金流量Excel 企业进行对外投资是进行生产的必要手段,是分散风险、实现财务管理目标的重要方法。 但是对外长期投资往往具有耗费资金多、变现能力弱、回收期长、风险大的特点,因此做好投 资项目分析就尤为重要,即主要通过计算一定的经济评价指标,进行项目的评价与优选,以降低投资风险,获得最佳投资效益。 一、投资项目分析的基本方法 对项目的投资效果进行经济评价的方法,有静态分析法和动态分析法。静态分析法是对若 干方案进行粗略评价,或对短期投资项目作经济分析时,不考虑资金的时间价值,主要有投资回收期法(=原始投资/每年现金净流量)、投资收益率法(=年平均现金净流量/原始投资额)等,这类经 济评价方法计算简单,在这里不再一一比较介绍。 动态分析法也叫贴现法,主要包括净现值法、内部收益率法、投资回收期法、获利能力指 数法等方法。因为它考虑了资金的时间价值,较静态分析法更为实际,合理,因而在国内外企业中获得了广泛的应用。本文就普遍使用的净现值法、内部收益法、投资回收期法的具体操作予以介绍。 (一)净现值法(NPV法) 净现值法是目前国内外评价工程项目经济效果的最普遍,最重要的方法之一。把不同时期 发生的现金流量(或净现金流量)按一定的折算率折算为基准时点的等值额,求其代数和即得净现值。净现值为正,方案可行,否则不可行。净现值越大越好。净现值的关键是确定折现率,一是根据资金的成本来确定,另一种方法是根据企业要求的最低资金利润率来确定。 计算公式:NPV(io)=∑Ft[1/((1+io)^t)]-IO= ∑Ft(1+io)^(-t)-IO 式中NPV(io)-基准收益率等于io时的净现值 io-基准收益率

工程造价计价程序

计算方法分为工料单价法和综合单价法,程序为: 1、工料单价法计价程序 工料单价法是以分部分项工程量乘以单价后的合计为直接工程费,直接工程费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。直接工程费汇总后另加间接费、利润、税金生成工程发承包价,其计算程序分为三种: (1)、以直接费为计算基础 (2)、以人工费和机械费为计算基础 (3)、以人工费为计算基础

2、综合单价法计价程序 综合单价法是分部分项工程单价为全费用单价,全费用单价经综合计算后生成,其内容包括直接工程费、间接费、利润和税金(措施费也可按此方法生成全费用价格)。 各分项工程量乘以综合单价的合价汇总后,生成工程发承包价。 由于各分部分项工程中的人工、材料、机械含量的比例不同,各分项工程可根据其材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例(以字母“C”代表该项比值)在以下三种计算程序中选择一种计算其综合单价。 (1)当C>C0(C0为本地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费、和机械费合计的比例)时,可采用以人工费、材料费、机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润。 以直接费为计算基础

(2)当C

工程造价的造价公式和计算技巧

工程造价的造价公式和计算技巧【1】 一、工程预付款及其计算 1、预付备料款的限额 预付备料款限额由下列主要因素决定:主要材料(包括外购构件)占工程造价的比重;材料储备期;施工工期。 对于施工企业常年应备的备料款限额,可按下式计算; 备料款限额=年度承包工程总值*主要材料所占比重/年度施工日历天数*材料储备天数 一般建筑工程不应超过当年建筑工作量(包括水、电、暖)的30%,安装工程按年安装工作量的10%;材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。 2、备料款的扣回 发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质,到了工程实施后,随着工程所需主要材料储备的逐步减少,应以抵充工程价款的方式陆续扣回。扣款的方法: (1)可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣,从每次结算工程价款中,按材料比重扣抵工程价款,竣工前全部扣清。其基本表达公式是: T=P—M/N T----起扣点,即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额; M----预付备料款限额; N----主要材料所占比重; P----承包工程价款总额。 (2)扣款的方法也可以在承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后,由承包方开始向发包方还款,发包方从每次应付给承包方的金额中扣回工程预付款,发包方至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总计金额逐次扣回。 工程进度款的支付(中间结算) 施工企业在施工过程中,按逐月(或形象进度、或控制界面等)完成的工程数量计算各项费用,向建设单位(业主)办理工程进度款的支付(即中间结算)。 二、工程进度款支付过程中,应遵循如下要求: 1、工程量的确认 根据有关规定,工程量的确认应做到: (1)、承包方应按约定时间,向工程师提交已完工程量的报告。 (2)、工程师收到承包方报告后7天内未进行计量,第8天起,承包方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。 (3)、工程师对承包方超出设计图纸范围和(或)因自身原因造成返工的工程量,不予计量。 2、合同收入的组成 合同中规定的初始收入,即建造承包商与客户在双方签订的合同中最初商定的合同总金额,它构成了合同收入的基本内容。 因合同变更、索赔、奖励等构成的收入,这部分收入并不构成合同双方在签订合同时已在合同中商定的合同总金额,而是在执行合同过程中由于合同变更、索赔、奖励等原因而形成的追加收入。 3、预付备料款的限额 国家工商行政管理总局、建设部颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》中对工程进度款支付作了如下详细规定: 1、工程款(进度款)在双方确认计量结果后14天内,发包方应向承包方支付工程款(进度款)。

工程造价平米参考表

工程造价平米参考表 注:如下数据只是参考,相对一线城市每平米要再提高500元/m2或者更多,视实际情况而定! 1、全现浇结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;电气工程:220.54元;管道工程:316.81元;通风工程:302.46元; 2、全现浇结构板式小高层住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外墙保温聚苯板随混凝土浇注,外墙内保温粘贴水泥聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,双侧通常采光井,采暖系统为分户计量,混凝土为预拌混凝土,不含消防报警、配电箱及多功能户门。土方运距5公里以内。 每平米造价1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;装饰工程:306.62元;电气工程:238.65元;管道工程:81.16元;通风工程:12.15元; 3、全现浇结构板式住宅楼: 包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖,只做埋管,外窗为落地窗。含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;装饰工程:174.30元;电气工程:248.45元;管道工程:207.12元;

工程造价计算公式规则版

槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长与宽就是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。、 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。造价计算程序 1.企业管理费、利润、措施项目费、不可竞争费,均以“定额人工费+定额机械费”为基础计算。“定额人工费”是指分部分项工程项目费中的定额人工费之和,不包括机上人工、计日工。定额机械费不包括大型机械进出场及安拆费。 2.暂估价中的材料、设备单价应列入相应综合单价中计算。 3.本费用定额中仅列出了各专业可能发生的措施项目,工程造价计算时,应根据工程实际情况计列措施项目费。 非夜间施工照明费是指,为保证工程施工正常进行,在地下(暗)室、地宫、设备及大口径管道内、假山石洞等特殊施工部位施工时,所采用的照明设备的安拆、维护、通风照明用电、人工和机械降效等费用。 行车、行人干扰增加费是指,由于施工受行车、行人干扰的影响,现场增加维护交通、疏导人员以及人工、机械施工降效的费用。 反季节栽植措施费是指,园林绿化工程因反季节栽植,为保证成活率所采取的措施费。

4.计日工以完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、机械台班进行计量。工程量清单中计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量。 5.在编制最高投标限价和标底时,总承包服务费应根据建设方列出的内容和要求参照下列标准进行估算: ⑴当建设方仅要求总包人对其发包的专业工程进行施工现场协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等服务时,按发包专业工程估算造价的 1%计算; ⑵当建设方要求总包人对其发包的专业工程既进行施工现场协调和统一管理,又要求提供相应配合服务时,按发包专业的工程估算造价的 3%计算; ⑶建设方自行供应材料、设备的,按供应材料、设备估值的1%计算。 6.安全文明施工费和工程排污费属于不可竞争费,计算安全文明施工费时,应按本费用定额规定的费率计算,费率一律不得调整,工程排污费按工程所在地环保部门规定计算,由建设单位支付。 7.工程保险费、风险费应按规定在合同中约定。 8.施工现场用水、电费,原则上承包方进入施工现场后单独装表,分户结算,如未单独装表,其水、电费用应返还给建设方,具体返还比例双方根据实际情况确定。 9.适用一般计税方法计税的建设工程,税前工程造价各项费用均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。 10.适用简易计税方法计税的建设工程,税前工程造价各项费用均应包含增值税进项税额。 11.本费用定额所列建设工程各项取费标准,均按适用一般计税方法计税的建设工程编列,适用简易计税方法计税的建设工程各项取费,可按相应取费标准乘以0.948 系数。

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

工程造价计算式

工程造价计算式 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式:运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。运土工程量=挖土总体积-回填土总体积式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括

工程计算方法及软件应用--本科生考查大作业

工程计算方法与软件应用 本科生大作业 考核方式:考查(成绩按各软件的课外作业成绩综合给出)。 各软件讲完后1~2星期内上交作业。 一、CAD/CAE软件作业(每个学生完成下列任意一题) 题目一: 一端固定支撑,一端集中力的梁,横截面为10x10cm,长为150cm,受集中载荷作用,P=50N。弹性模量E=70GPa,泊松比r=0.2。用ABAQUS 软件建模并计算最大应力和最大位移的位置和大小。 (1)二维;(2)三维 图1梁受力简图

题目二: 图中所示为一个连接件,一端焊接到设备母体上,一端在圆柱销子作用下的圆孔,圆孔下半周受到30 kN的均布载荷作用,用ABAQUS 软件建模并计算最大应力和最大位移的位置和大小。 图2 连接件受力简图 题目三: 如图3所示为一薄壁圆筒,在圆筒中心受集中力F作用,对此进行受力分析,并给出应力、位移云图,并求A、B两点位移。 圆筒几何参数:长度L=0.2m;半径R=0.05m壁厚t=2.5mm。 材料参数:弹性模量E=120Gpa;泊松比0.3 载荷:F=1.5kN。

图3薄壁管受力简图 题目四: 如图4所示为一燃气输送管道截面及受力见图,试分析管道在内部压力作用下的应力场。 几何参数:外径0.6m,内径0.4m,壁厚0.2m 材料参数:弹性模量E=120Gpa;泊松比0.26 载荷P=1Mpa。 图4燃气管受力简图

题目五: 如图5为一三角桁架受力简图,途中各杆件通过铰链链接,杆件材料及几何参数见表1和表2所示,桁架受集中力F1=5kN、F2=2.5kN 作用,求桁架各点位移及反作用力。 图5 三角桁架受力简图 表1 杆件材料参数 表2 杆件几何参数

工程造价工程量计算规则及公式

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:

V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

工程造价计算表

工程量计算表 工程名称:第页共页 序号定额 编号 分项工程名称 单 位 工程 部位 工程量计算式 工程 数量 1 建筑面积㎡89.04 底层7.44×5.24=38.99㎡ 二层7.44×5.24=38.99㎡ 挑廊(7.44+0.80)×1.3+(0.8×0.44)=11.06㎡ 合计:89.04㎡ 第一章土方及基础 工程 2 1-2 3 人工挖地槽m328.42 剖面2-2 地槽宽度:1.0+0.30×2=1.60m 地槽深度:1.0-0.45=0.55m 地槽断面:1.60×0.55=0.88㎡ 地槽总长:7.2+5×2+1.06×2+1.86 +5-0.8×2=24.58m 地槽体积:0.88×24.58=21.63m3 剖面4-4 断面:(0.365+0.2×2)×0.35=0.268㎡ 总长:5.0+0.24+0.2×2=5.64m 体积:0.268×5.64=1.51m3 排水沟断面:(0.5+0.6)×0.4×0.5=0.22㎡ 长度:24.02 体积:24.02×0.22=5.28m3 合计:21.63+1.51+5.28=28.42m3 3 1-55 人工挖基坑m3剖面2-2 4.22 基坑总长:1.6×3=4.8m 基坑体积:0.88×4.8=4.22m3 4 1-98 平整场地㎡105.71 (7.44+4.0)×(5.24+4.0)=105.71㎡ 5 1-100 地槽(坑)原土打底夯㎡52.17 内墙地槽底面积:3.40×1.40=4.76㎡ 外墙地槽底面积:21.18×1.4=29.65㎡ 楼梯地槽底面积:0.765×5.64=4.31㎡ 基坑底面积:1.6×1.6×3=7.68㎡ 排水沟底面积:0.24×24.02=5.76㎡ 合计:4.76+29.65+4.31+7.68=52.17㎡ 6 1-104 墙基(地槽)回填土m322.63

相关文档