国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规范书

国电吉林江南热电厂2x300MW机组新建工程

电气操作箱

书规范技术

吉林省电力勘测设计院

2009年3月

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规范书

目次

1. 总则

2. 标准和运行环境条件

3. 技术条件

4. 设备规范及供货范围

5. 技术资料

6. 买方工作

7. 工作安排

8.质量保证和试验

包装、运输和储存9.

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规

1总则

1.1 本设备技术规范书适用于国电吉林江南热电厂2x300MW机组新建工程两台300MW机组主厂房和其它辅助车间电动机操作箱等设备。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术规范的要求。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上讨论确定。

1.7 本技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

2 标准和运行环境条件

2.1应遵循的主要标准

本技术规范书包括的设备、结构、材料的设计、制造、检查和试验要符合(但不限于)下列规范和标准如:GB。

2.2 安装地点:主厂房和其它辅助车间

2.3 环境条件

-10-+40℃周围空气温度: 2.3.1

2.3.2 平均相对湿度:70 %

1000 m海拔高度:<2.3.3

VII度2.3.4 地震烈度:

2.4防护等级:IP65

1

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规范书

3技术条件

3.1 设备规范

3.1.1 名称

1 )汽机房电动机操作箱(

2 )锅炉房电动机操作箱(

3 )输煤电动机操作箱(

4 )翻车机室电动机操作箱(

5 )除灰电动机操作箱(

6 )其它车间电动机操作箱(

7 )发电机小间端子箱(

8 )补给水泵房设备(

9 )事故保安电源设备(3.1.2 型号及型式:JX(F)-3002~3010

3.2 基本要求

3.2.1操作箱要根据施工图设计和本技术性能要求以及运行条件提供。

3.2.2操作箱要为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护,这个保护应按照以下环境条件来提供:a)灰尘b)滴水c)潮湿、冷凝d)规定的高温或低温e)支承结构的振动。

3.2.3 操作箱应有足够承受强度,在运输和安装时压力作用和运行时产生短路均不应导致损坏。

3.2.4 操作箱为全属封闭型全焊接结构,并由特殊选择的精加工的光滑的钢板构成,具有足够的强度以保证有一个平整的表面,应提供足够的刚度以防止振动和摇晃。

3.2.5 装有仪表的盘面钢板厚至少2.0mm,不装仪表的封闭板钢板厚度至少

2.0mm,内部的支柱和框架数目根据需要而定,但必须保证有一个刚性结构,避免由于仪器的重量而产生挠曲。

3.2.6 非金属器件如端子排、导线、电缆绝缘、导线支架、电缆连接件、油漆或其他外套以及类似物质要用非燃烧或阻燃和自熄灭材料制成。聚氯乙烯(PVC)不能用于电线导管,如是阻燃的则仅限用在电子器件上,承包商要书面保证他的设备的组成材料在外部失火时不会引起延续和蔓延。

2

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规范书

3.2.7 应使燃烧时放出的腐蚀性物质、黑烟、浓烟或其他危险和有害化学物质的使用减少到最小限度。

3.2.8 箱内运行时内部温度不应超过设备允许温度的极限值。

3.2.9箱内端子排的额定电压不应低于500V,所有端子均应具有隔板、编号。

3.2.10 箱内应设有接地板铜排母线,箱内需要接地的设备及所有金属部分应采用导线经端子接至铜排母线上。

3.3 技术参数

3.3.1操作箱结构:JX(F)-3002~3010,正面开门,后面不开门。

3.3.2 操作箱尺寸:JX(F)-3002(高500mm、宽400mm、深200mm)

JX(F)-3004(高600mm、宽500mm、深400mm)

JX(F)-3008(高800mm、宽600mm、深400mm)

JX(F)-3010(高1000mm、宽600mm、深400mm)

3.3.3 操作箱内每个元件应有标识。每个安装单位的元件,其规范和配线按施工图。

3.3.4 操作箱的边框板采用暗式插销安装。

3.3.5 操作箱内主母线采用阻燃绝缘铜母线,应按回路额定工作电流选择截面;主母线及其相应回路还应满足20kA短路动稳定要求;操作箱内电流导线截面电流回路不应小22。绝缘电压水平均不应低于500V;于2.5mm1.5mm;其它回路不应小于3.3.6 动力盘内端子采用南京菲尼克斯产品。并提供25%的备用端子。

2。对外控制电缆联线均应通过端子排;操作箱内接地板铜排的截面不应小于100mm3.3.7采用操作箱底部电缆进线方式。

3.3.8箱体颜色为:买方确定。

3.4 每个操作箱内安装元件,具体规范和配线应按施工图配置。

4设备规范及供货范围

3

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规范书

3 铁壳开关HH3-400/3 个 1

4

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规范书

备品备件及专用工具(无)4.2

5

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程电气操作箱技术规

江苏端子箱技术规范

苏电生〔2008〕537号 关于颁发《江苏省电力公司变电站端子箱技术标准》的通知各供电公司、省电力设计院、电力试验研究院: 为规范公司系统变电站端子箱的结构工艺、箱内设备配置及操作面板布置,提高端子箱的安全可靠性,防止人员误操作,保障变电站的安全运行,现颁发《江苏省电力公司变电站端子箱技术标准》(Q/GDW-10-362-2008),请各单位遵照执行。 附件:变电站端子箱(GDW-10-362-2008) 二○○八年四月十八日 主题词:变电站端子箱标准通知 江苏省电力公司总经理工作部2008年4月18日印发校对:董勤伟份数:80份

Q/GDW 变电站端子箱 江苏省电力公司发布

目次 前言------------------------------------------------------- 1 1 范围------------------------------------------------------- 2 2 规范性引用文件----------------------------------------------- 2 3 通用技术条件------------------------------------------------- 2 4 端子箱种类及适用范围----------------------------------------- 3 5 端子箱结构--------------------------------------------------- 3 6 端子箱内设备配置--------------------------------------------- 4 7 检验--------------------------------------------------------- 7 8 标志、包装、运输--------------------------------------------- 7附录A (规范性附录)标准端子箱总装图-------------------------- 8附录B (规范性附录)端子排布置图------------------------------ 9

10kV户外电缆分支箱技术规范书(

10kV户外电缆分支箱订货 技术协议 (需方): (供方)

1.总则 2.遵循的主要标准 我方遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果我方有自已的标准或规范,提供标准代号及其有关内容,并经需方同意后采用,但原则上采用更高要求的标准。 我方提供的产品满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》 DL/T 791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》 GB/T 12706.4-2002《额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘力电缆及 附件第4部分:额定6kV(Um=7.2kV) ~35kV(Um=40.5kV电力电缆 附件试验要求》 JB/T 8144.1-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB 3906-2004 《3.6~40kV交流金属封闭开关设备》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T 404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 IEC 298-1990 《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》3.主要技术条件 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度 最高温度:55℃ 最热月平均温度: 35℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.2海拔高度:≤2O00m 3.1.3 环境湿度 日平均相对湿度≤95%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度≤90% 月平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 3.1.4 地震烈度:8度 3.1.5安装场所:户外 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况 a. 系统额定电压:12kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.2.2 新建或扩建工程。 3.3 设备的主要参数 本次我方提供的电缆分支箱,其技术参数除满足遵循的主要标准外,还满足以下要求:

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分接箱 概况:低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2.使用条件 海拔高度1000m 最高环境温度+45 最低环境温度-25 日照强度cm(风速:s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 最大风速35m/s 荷载同时有10mm覆冰和s的风速 3.产品描述 产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准: 安装类型:户外型; 主母线技术参数:In=600A~200A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V; 运行频率:50Hz; 防护等级:IP44; 1)产品型号及名称DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号: 试样装配图 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质)见下图 主要结构数据

a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离开关、熔断器等组成。外壳采用厚玻璃纤维增强聚酯材料制成,防腐蚀性能高。箱壳分本体和底座两个部分,箱门开启角度大于90度,启闭灵活,门上有专用门锁,箱顶有防雨雨檐,箱门与箱体之间有防水胶条,防护等级高。熔断器式隔离开关操作手柄与带电部件隔离,操作安全。进出线方式为下进下出,水平母排位于箱体背部,N 和PE排位于箱体底部,电缆挂接方便。 样机操作方式:正面手动操作; 样机安装方式:垂直落地安装; 样机接线方式:固定连接; 保护接地措施:箱壳完全绝缘 样机外形尺寸:柜宽600mm ;柜深320mm,柜高1140mm ; 防腐蚀:该产品壳体、安装支架、安装底板和门铰链全部采用复合绝缘材料,母线采用铜镀锡。 母线绝缘支撑件之间最大距离:560mm 产品的设计和制造有各种质量体系保证,由国家指定机构进行产品试验,并出具权威证明。设备除满足本原则外,该产品还满足制造厂已经生产过一定数量的同类产品,且通过电力部门规定程序进行的运行鉴定,如高压电缆分支箱。 4电气间隙、爬电距离和间隔距离 电气间隙与爬电距离 第

端子箱作业指导书

端子箱作业指导书濮阳龙源电力集团有限公司

一、生产流程

二、端子箱技术规范 2.1 应遵循的主要现行标准 GB7251 《低压成套开关设备》 IEC439 《低压成套开关设备和控制设备》 2.2 工作环境条件 2.2.1 环境温度:-20~+40 ℃ 2.2.2 相对湿度:≤90% 2.2.3 相对海拔:1000 m 2.3 技术要求 2.3.1 端子箱、动力箱壳体采用不锈钢材料,表面进行喷塑处理,颜色由建设单位定,表面应平整光亮,永不生锈。端子箱、动力箱正面应有明显标识。端子箱、动力箱下部要加装百叶底座,端子箱、动力箱底下加装防潮板。不锈钢板材厚度不小于1.5mm。 2.3.2 端子箱、动力箱应具有良好的密封性能。箱体正面应设有铰链,应具有限位功能,箱门和箱体结合面压力应均匀,密封良好,应能防风沙、防腐、防潮,防护等级满足IP44的要求。端子箱、动力箱前、后箱门各设把手及碰锁,开启和关闭箱门后,箱门应保持平整不变形。 2.3.3 动力箱、落地安装的断路器端子箱内装有温、湿度控制器和梳状电加热器,用于防止凝露生成和预调温度,其传感器采用固定安装方式。端子箱内安装转换开关,可根据现场实际运行情况需要,对箱体内加热器可任意转换手动、自动控制方式。 2.3.4 端子箱内装用于保护电路的交、直流断路器采用施奈德产品。端子箱内交流空气开关与二次回路的端子排中间要以绝缘板隔开。端子箱内应有工作接地用铜排。工作接地铜排与箱体之间绝缘。 2.3.5 端子箱内装接线端子应为阻燃型端子,除满足图纸所示端子接线要求外,还应有15%

的备用端子,各端子应编号,并与电缆进口间距离不小于150mm。端子箱内的接线端子全部采用南京菲尼克斯产品,以确保端子箱内部接线连接的机械和电气可靠性。 2.3.6 落地安装的断路器端子箱内部安装一个单相三孔220V、16A电源插座和一个维修照明灯,以方便用户在日常检查维护时使用。 2.4 端子箱主要元器件技术指标 2.4.1 温、湿度控制器 2.4.1.1 供电电源:AC 220V±10% 50Hz 2.4.1.2 温度控制范围:0℃~50℃ 2.4.1.3 温度控制精度:±1℃ 2.4.1.4 湿度控制范围:10%RH~98%RH 2.4.1.5 凝露启控:93%RH (也可由用户指定) 2.4.1.6 输出接点:阻性AC 220V 3A 2.4.1.7 可靠安全性:符合IEC 834-1 要求 2.4.1.8 三防功能(TH):防含有酸、碱、盐的气体 2.4.1.9 工作环境:温度–20℃~70℃湿度≤95%RH 2.4.2 带辅助触点的断路器开关 2.4.2.1 施奈德产品。 2.4.2.2 工作电源:DC220V,AC 220V±10% 50Hz,AC 380V±10% 50Hz 2.4.2.3 额定短路分断能力:符合标准:IEC 60 898 2.4.2.4 工作环境:-20℃~+70℃ 2.4.2.5适用范围:用于配电导线短路保护 2.4.3 加热器(梳状电加热器) 2.4. 3.1工作电源:AC 220V±10% 50Hz

交流配电箱技术规范书

第2章技术规范书 本技术规范书是中国联通有限公司广东分公司就向其提供交流配电箱设备的投标人提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据。 2.1总则 2.1.1对于本规范书提出的有关要求,投标人应在技术应答书中逐项答复,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、组织运作等内容的应答,投标人应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 2.1.2对于本规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标人应在建议书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 2.1.3投标人应根据招标项目的要求提出完整的设备配备和实施方案,如有缺漏,由投标人免费补足。 2.1.4投标人如有两种以上方案,应对各方案分别论述和报价。 2.1.5 招标人有权在签定最终合同前,根据需要修改本规范书。规范书的最终解释权在招标人。 2.1.6本技术规范书根据投标人的应答书完善后,将作为商务合同的附件之一。 2.2质量管理与保障体系 2.2.1投标人应提供有效期内的ISO9000、ISO14000、UL、CE或其他质量保证体系认证文件(若是外文版的,必须同时提供中文对照)。 2.2.2投标人应编制并提供本次投标设备在生产、服务等方面的质量保证计划和实施方案。 2.2.3投标人应提供其投标设备的主要元器件采购来源和材质证明等资料,招标人有权随时对此进行验证。 2.2.4招标人必要时可对投标人的生产现场进行检查,内容包括设计、生产、装配、测试记录和质量保证体系文件等。 2.2.8招标人在招标或工程实施过程中可对投标人提供产品进行随机抽检测试。 2.3工程建设规模 2.3.1本项目所需的设备为交流配电箱。 XXXX工程建设规模根据网络设计文件确定,其中交流配电箱项目使用数量为约个(详见“1.2.3招标规模”)。 2.3.2投标人提供的设备应随机附带必要数量的各种测试软线和适配器。此外投标人还应推荐一个能满足五年内正常维护所需的备件、关键部件和易耗品的数量及价格或有关优惠招标人的某种方法。

10kV户外开关箱技术规范书

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 广东电网有限责任公司 10kV户外开关箱技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年1月

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 目录 目录................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1................................................................................................................................................................... 总则错误!未指定 2.......................................................................................................................................................... 工作范围错误!未指定 2.1范围和界限 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.2服务范围 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 3........................................................................................................................................... 规范性引用文件错误!未指定 4.......................................................................................................................................................... 使用条件错误!未指定 4.1环境条件要求.............................................................................................. 错误!未指定书签。 4.1.3环境相对湿度(在25℃时) .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2系统条件要求 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 5.......................................................................................................................................................... 技术要求错误!未指定 5.1主要参数 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2结构及功能要求......................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3零配件要求 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 6.......................................................................................................................................................... 试验要求错误!未指定 6.1型式试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.2出厂试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1 规范性引用文件........................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求........................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.......................................... 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表........................................ 错误!未定义书签。 5 试验.................................................. 错误!未定义书签。

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2 技术参数及要求 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 通用要求 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N 相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。 (3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定; 表1 母线和导线的颜色及排列规定

端子箱规范书

省电力公司**公司***变电站新建工程 端子箱规书 *****设计

一、总则 本规要求的工作围包括:招标设备的设计、制造、工厂检验、包装、运输和现场技术服务。 本技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合本技术条件和有关国家标准的优质产品。 要求卖方提供设备的制造厂应获得ISO9000资格认证书并提供报价产品的型式试验报告。 二、货物需求表 三、货物技术条件 1、使用环境条件: 25 2、端子箱配置要求,但不限于此

3、制造应遵循的主要标注,不限于此: 如以下标准与现行标准有矛盾时,按高标准执行。 IEC947-1 低压开关设备和操动装置的规定,第一部分 IEC144 低压开关柜和控制柜外壳的防护等级 IEC439 低压开关柜和控制柜的工厂装配线 IEC157-1 低压开关柜 IEC 947-3 国际电工标准 GB4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB50065-1994 交流电气装置的接地设计规 GB 7251-97 低压成套开关设备和控制设备 GB7621-81 电气设备额定电流 GB 191-1990 包装运输图示标志 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 4、结构和性能要求: (1)端子箱箱体采用304不锈钢材质。 (2)端子箱防护等级不低于:IP54。门和箱体采用全封闭结构,配以密封橡胶条和防水槽,具有防雨、风、沙、尘的四防功能。 (3)端子箱结构简单、性能可靠、安装调整容易维护检修安全方便,箱体元件均应防锈、防腐蚀,各连接部分应防止松动,对于易腐蚀件应采取防护措施。 (4)端子箱底座离地200mm采用百叶窗,底座采用安装焊接,箱体应配置相应的焊接板。 (5)箱体颜色采用本色。

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

10kV电缆分支箱技术规范书

技术规范书 1 范围 本技术规范规定了10kV电缆分接箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司所需的10kV电缆分接箱。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 1408.1 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 11033.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》 江苏省电力公司《10kV配电设备技术规范》 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 -25 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s)

端子箱技术规范书

*******变电站工程 端子箱技术规范书 审核单位签署 建设单位签署 运行单位签署 设计单位签署批准 审核 校核 编写 *****公司 *****年***月

1 总则 1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书 的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1. 3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB7251 《低压成套开关设备》 IEC439 《低压成套开关设备和控制设备》 2.2 工作环境条件 2.2.1 环境温度:-30~+40 ℃ 2.2.2 相对湿度:≤90% 2.2.3 相对海拔:1877 m 2.3 技术要求 2.3.1 端子箱、动力箱壳体采用不锈钢材料,表面进行喷塑处理,颜色由建设单位定,表面应平整光亮,永不生锈。端子箱、动力箱正面应有明显标识。端子箱、动力箱下部要加装百叶底座,端子箱、动力箱底下加装防潮板。不锈钢板材厚度不小于1.5mm。 2.3.2 端子箱、动力箱应具有良好的密封性能。箱体正面应设有铰链,应具有限位功能,箱

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

小三箱设备技术规范书(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组 (2×660MW)工程 电气箱类 技术规范书 【最新整理,下载后即可编辑】

华能渑池(2×350MW)热电联产工程第三卷技术规范书 编制:西北电力设计院有限公司 中国·西安 2017年1月 【最新整理,下载后即可编辑】

目录 附件1技术规范 (2) 附件2供货范围 (22) 附件3设备交货进度 (24) 附件4技术资料和交付进度 (25) 附件5设备包装与运输 (26) 附件6分包与外购部件 (27) 附件7技术服务与培训 (28) 附件8设备监造与检验 (30)

附件1 技术规范 1 总则 1.1 本规范书仅适用于新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组(2×660MW)工程电气箱类的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 在本规范书中所提及的要求和供货范围都是最基本的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地阐述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的功能齐全的优质产品。 1.3 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。 1.4 投标方须执行本规范书所列标准。本规范书中未提及的内容均满足或优于本规范书所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.6 所使用的计量单位为国家法定计量单位。 1.7 请投标方提供两年以上同类型机组、同容量设备的运行业绩。

低压配电柜设备材料技术规范书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.低压配电柜设备材料技术 规范书正式版

低压配电柜设备材料技术规范书正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/ T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求:

3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图

相关文档