文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工作规程考试复习题

电力安全工作规程考试复习题

电力安全工作规程考试复习题
电力安全工作规程考试复习题

电力安全工作规程考试复习题

1、安全生产,人人有责,电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命”的理念。

2、电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、坚持、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、坚持、总结、考核安全工作。

3、各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。任何工作人员除总结严格执行本规程外,有责任督促周围的人员遵守本规程。

4、所有工作人员均应具备必要的安全生产知识,应学会紧急救护法,特别要学习触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,掌握防护用品的使用方法,会使用现场消防器材,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、电伤、气体中毒、溺水等急救常识。

5、工作人员进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,着装不应有可能被转动的设备绞住的部分或卡住的部分,禁止戴围巾、穿长衣服。工作服禁止穿用尼龙、化纤和棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿裙子、短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在帽内。从事酸、碱作业,在易爆炸场所作业,必须戴专用的手套,穿防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

6、在高温环境工作时,应合理增加作业人员的工间休息时间,工作人员应穿透气、散热的棉质衣服,现场应未工作人员提供足够的饮用水,清凉饮料及防暑降温物品。对温度较高的专业场所必须增加通风设备。

7、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板;盖板上的把手不得高于盖板平面,在一些较大的孔、洞口上还应加装部分横梁,使盖板承受力符合规范要求。主要通道上的盖板,应经计算而专门制作,必要时还应设置安全警示牌。

8、在检修工作中如需将盖板取下,必须装牢固的硬质围栏和明显“当心坑洞”、“当心坠落”等安全警告标示牌,必要时在夜间应设置安全警示等,在工作结束后立即将盖板恢复。临时打的空、洞四周也应设置牢固的硬质围栏明显的“当心坑洞”、“当心坠落”等安全警告标示牌,施工结束后必须恢复原状。

9、生产现场需经常检查和操作的设备不应设在高处;如有高出地面、平台15m,需经常操作的阀门,必须有便于操作、牢固的梯子或平台。

10、主控制室、会议室等必须要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的救急药品,并指定专人经常检查、补充或更换。

11、生产现场所有盖板(格栅)、栏杆、楼梯、平台等需临时变更(拆除或移动)时,应办理安全设备异动审批手续,并应设置牢靠的安全补偿设施(硬质围栏)。工作结束后及时恢复,必要时履行验收手续。

12、任何人员在生产现场使用移动式通讯设备时必须确保自身安全。

13、在设备完全停止以前,不准进行检修工作。设备检修前应做好防止突然转动的安全措施。

14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火,同时立即报告。严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。转动电机发现火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火、六氟丙烷灭火器等灭火;对油断路器、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

15、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。

16、一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人只能担任一项工作任务的工作负责人,担任工作负责人期间不得担任其他工作任务的工作组成员。

17、现场措施执行完毕后,登记在工作票登记本中。

18、下列热机操作可以不填用操作票:事故处理、开关单一阀门、按下单一操作按钮。

19、操作票应统一编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。作废的操作票应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,操作完毕的操作票应盖“已执行”章。

20、吹灰器管路应进行定期检查。

21、除焦工作应由经培训合格的工作人员进行。实习人员未经指导与学习,不准单独进行除焦工作。

22、进行人工排污时,工作人员必须戴手套。排污装置及排污系统上的设备有缺陷或排污工作地点和通道上照明不足时,禁止进行排污工作。

23、除焦时,通行平台及两旁应无障碍物,以便炉烟外喷。

24、机组运行中热交换器检修工作,应制定安全、技术、组织措施,经单位主管生产的领导(总工程师)批准,并办理工作票方可进行。检修以前,应将热交换器可靠隔断,所有隔断的阀门应上锁,并设置“禁止操作有人工作”标示牌。

25、没有得到运行值班负责人的许可时,禁止进入疏水沟、下水道和井下等处工作,进入前,工作负责人必须检查这些地点是否安全,通风是否良好,并检查有无可燃气体及其他有毒有害气体存在。

26、检修喷水池的喷嘴应站在木船或木排上进行,禁止在配水管上行走。

27、在水沟、水井、进水滤网及冷水塔水池周围等地点,应装设防止人员落入水中的栏杆、盖板、防护网等防护装置以及必要的照明。喷水池四周的池壁应高出地面至少200MM,旁边应有便道。

28、当汽轮机转速升至超速保护动作值时,超速保护不动作应立即打闸停机。在未查明原因并消除前不得再次进行超速试验。

29、在进行磨煤机内热工设备的检修(料位计等)工作时,应使用12V电压的行灯,且必须将磨煤机主电机、辅助电机停电,并设置“禁止合闸有人工作”标志牌。

30、运行中更换汽轮机DEH系统调门的位移传感器时,工作人员应戴手套,穿防烫伤工作服和鞋,避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地方。调试时,工作

人员应站在调门侧面,远离其活动部位,并保持通信畅通。

31、冲、剪、压机械的离合器应动作灵活、可靠、无连冲,制动器灵敏可靠。安全防护装置齐全有效。

32、金属切削机床的防护栏、罩齐全有效。夹、装装置完好,限位、连锁、操作手柄灵明可靠。

33、电焊工应具备有以下一般防护用具:镶在滤光镜的手把面罩或套头面罩、电焊手套、绝缘鞋和清除焊渣用的防护眼镜。

34、焊工应戴防尘(电焊尘)口罩,穿焊接专用工作服,戴工作帽、电焊手套、防护面罩或防护眼镜,上衣不准扎在裤子里。口袋应有遮盖,脚面应有鞋罩。35、在斜道或跳板上通行时,斜道板或跳板应不致被压弯或发生滑动,斜道板的两侧应装上不低于1.2m高的双横杆栏杆,并在其下部加设180mm高的护板。

36、禁止一人独自在炉内升降平台上作业。

37、吊兰上使用的便携式电动工具的额定电压值不得超过220V,并应有可靠的接地。

38、吊兰在正常使用时,严禁使用安全锁制动。

39、炉内升降平台、吊兰等的钢丝绳,在使用以后保存每月应至少检查两次,并应符合GB5972《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》的规定。40、移动式脚手架已位于工作地点后,应先将活动部分可靠地绑牢固定,然后将脚手架本身与建筑物连接牢固。

41、有架空输电线的场所,吊蓝的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m。如果条件限制,应与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可架设。

42、脚手杆的材质不同,其连接材料也应该不同,不应互相串用。

43、撘拆脚手架时,工作人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

44、高处作业均须采取搭设脚手架或使用高处作业车、梯子、移动平台等措施,防止工作人员发生坠落。

45、悬臂式起重机吊杆升起的仰角不应大于75度。起吊前应检查仰角指示器的位置是否符合实际。

46、不应在电动机和热机转动设备连接的情况下试转电动机的转向。

47、气压大于0.2MP时,不应用供气管路中的压缩空气清洁机器和吹扫。

48、在有可能对眼、面部造成伤害的场所使用气(风)懂工具时,操作人员应佩戴防护眼镜或其它眼、面部防护用品。

49、储存生石灰、菱苦土、凝聚剂及漂白粉等药品的房屋应通风良好,保持室内干燥无潮气。

50、进入酸气较大的场所进行紧急抢修时,应佩戴套头式防毒面具。

51、应采用机械自动取样机采取煤样。一般不宜在运行的皮带上人工取样。如不得以在皮带上取样时,工作人员应扎好袖口,站在栏杆外面,握紧铁锹,并逆煤流的方向取煤样。

52、汽车罐车装卸料时,应按指定位置停车,发动机熄火,并采取有效制动措施,

接好接地线;装卸过程中严重启动车辆。

53、在脱硫烟道内部作业必须使用12V的防爆照明灯具。

54、进行石灰石破碎机检修时,严禁向破碎机入口卸石灰石。

55、冬季在寒冷地区,停止脱硫系统运行后,必须将管道内的冲洗水及时排放干净,以免将管道冻坏、塌落。

56、吸收塔内部搭设脚手架严禁使用竹制、木制等材料,严禁利用喷淋管及除雾器作为支撑。所搭设的脚手架应设双爬梯,以便于紧急情况时撤离。

57、石灰石制浆系统斗提机运行时,严禁打开受控进行检查。

58、工作人员进入脱硫系统增压风机、烟气换热器(GGH)脱硫塔、烟道以前,应充分通风,不准进入空气不流通的烟道内部进行工作。进入该系统工作的人员应登记,外部必须留有人员进行联系、监护、

59、严禁在除雾器上站人或堆放物料。

60、进入锅炉本体工作人员应穿连体工作服,带防尘口罩。

61、电除尘运行中检修或更换整流变压器出口阻尼电阻时,应将高压隔离开关打到接地位置,并通过临时接地线可靠接地。如果阻尼电阻位于电场侧,还应将两侧电场停运,做好接地措施。

62、灰库检修时,必须在人孔门周围设好护栏,并设置安全警示标示牌,防止坠落。

63、仓泵检修结束后必须将仓泵内的杂物清理干净,经检修负责人检查后关闭人口门。

64、严禁在脱水仓运行时打开排渣门。打开排渣门疏通灰渣时,应做好防止灰渣喷溅的措施。

65、灰库检修结束后,应清点人员及工具,严禁将杂物遗留在灰库内。

66、冬季寒冷地区,停止浓缩机、脱水仓运行后,必须将水全部排尽,防止冻结,塌落。

67、检修油管道时,必须做好防火措施。禁止在油管道上进行焊接工作。在拆下的油管道上进行焊接时,必须事先将管道冲洗干净。

68、动火工作必须有监护人。监护人应熟知设备系统、防火要求及消防方法。动火工作进行时,消防人员必须始终在场。

69、卸油过程中,现场必须有人巡视,防止跑、冒、滴、漏油。

70、当发生异常时,禁止采用不当方法施救,以免事故扩大。

71、锅炉停用时间较长时,应将煤仓内的原烧尽,防止积煤自燃。

72、带式除铁器传动轮周围应有防护罩,并有防止运行中的除铁器上铁物飞出伤人的措施。在带式除铁器弃铁处周围应设有围栏,并设置“当心机械伤人”及“当心落物”安全警示标识牌。

73、调车人员不准乘车辆进入翻车机室,机车必须在翻车机运行之前退出翻车机工作区域。

74、禁止在运行中的皮带上直接用手撒松香或涂油膏。皮带在运行中不得对设备进行维

修工作、人工取煤样或检出石块等杂物的工作。工作人员应站在栏杆外面,袖口要扎好,以防止被皮带挂住。

75、卸汽车煤时,严禁在汽车行走中打开车厢挡板,人员应远离推煤机拖动的载重汽车。

76、进入煤仓清仓前,应采取防止人员中毒、窒息的措施。

77、清理盖板上部积煤时,必须装设牢固的临时围栏和“当心坠落!”安全警示标识牌。

78、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命”的理念。

79、电气设备分为低压和高压两种。

低压:用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。

高压:通常指超过低压的电压等级。

80、对外来参观、学习、检查、指导等人员,必须进行现场危险有害因素、应急事项等的告知,并在有关人员陪同下方可进入现场。并履行入场、离场书面签字确认手续。81、工作场所必须设有符合规定照度的照明。在操作盘、重要标记、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故应急照明。

82、进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室等除外),必须正确佩戴合格的安全帽。工作人员工作期间必须佩带齐全并正确使用劳动防护用品。

83、制(供)氢站、油区、氨区、燃气区域、蓄电池室等易燃易爆场所内的电气设别检修,必须停电后方可进行。

84、作业现场的环境条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求。电气工具和用具应由专人保管,定期进行检验。严禁将不合格的电气工具和用具带到工作现场。

85、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。

86、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰到带电设备的,应设有明显标志的牢靠的隔离挡板(护网)。

87、电气操作除下列几项任务外其它必须填用操作票。

1.事故处理。

2.拉、合断路器(开关)的单一操作。

3.拉开单一的接地开关(接地道闸)或拆除全场(站)仅有的一组接地线。

88、操作票应统一编号,按顺序使用,纸质操作票应在印刷是排印编号,每份操作票的编号应是唯一的。计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。

89、应平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时应加装接地线或使用个人保安线。

90、装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须有两人进行。人体不应碰触为接地的导线。

91、接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。

92、SF

设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。未6

佩戴正压式空气呼吸器的人员不得入内。发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并

用丙酮等擦拭干净。

93、进行气体采样和处理一般渗漏时,应戴防毒面具或正压式空气呼吸器,并进行通风。

94、佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器的工作人员应经专门培训。

95、低压回路停电的一般安全措施。

1.将检修设别的各方面电源断开并取下熔断器(保险),或采取其它可靠地断开措

施。

2.工作前应先验电、接地。

3.在电源断路器(开关)或电源隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸,有

人工作!”

安全警示标志牌。

4.根据需要采取其它安全措施,如在邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材

料包扎等措施。

96、蓄电池室的电气设备、设施均应采用防爆型的。

97、电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。

98、在二次设备盘柜上进行钻孔等工作时,应停电进行。钻孔时应采取防止附近邻近运行中设备掉闸的措施必要时应履行审批手续,将保护暂停使用。

99、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。

100、特殊的重要电气试验,应有详细的安全、技术、组织措施,并经单位主管生产的领导总工程师批准。

电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电厂

DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-09-16批准 2002-12-01实施 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了积极的作用。但是随着大容量、高参数机组的出现和新工艺、新技术的迅速发展,原“标准”的部分内容已不适用或已被淘汰,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比主要变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。 本部分委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会负责解释。 1 范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 本部分适用于新建、扩建和改建的火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)的建筑、安装、现场加工、调试、启动等工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL 5009的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3608 高处作业分级

电力行业管理人员安全知识考试题库

2012年6月管理人员安全知识考试题库 一、填空题 1.各级人员应牢记“”的安全生产方针,全面 树立“”的华能安全理念。 (安全第一、预防为主、综合治理 / 安全就是信誉、安全就是效益、安全就是竞争力) 2.公司系统实行生产安全事故责任追究制度。各企业对生产安全事 故处理执行“四不放过”的原则(即事故原因未查清不放过、________未处理不放过、___________未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)。 (责任人员 / 整改措施) 3.凡是离地面 m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 (1.5) 4.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除 外),必须戴。 (安全帽) 5.发现有人触电,应立即切断,使触电人脱离电源,并进 行。 (电源 / 急救) 6.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用、、的方 法,判定伤员呼吸心跳情况。 (看 / 听 / 试)

7.任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及安全 者,应立即。 (人身和设备 / 制止) 8.“两措”计划指的是措施计划与措施计 划(简称反措计划、安措计划)。 (反事故 / 安全技术劳动保护) 9.扑救可能产生气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员 应使用正压式呼吸器。 (有毒) 10.电气设备发生火灾时,严禁使用进行灭火。旋转 电机发生火灾时,还应禁止使用和直接灭火。 (能导电的灭火剂 / 干粉灭火器 / 干砂) 11.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人 员外,其他任何人员。 (不准移动) 12.为加强安全生产监督管理,防止和减少事故,保障人民群 众生命和财产安全,促进制定《安全生产法》。 (生产安全 / 经济发展) 13.生产经营单位必须遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、 法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产,完善,确保安全生产。 (责任制度 / 安全生产条件)

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

《电力建设安全工作规程》 第1部分火力发电厂

《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 目次 前言 1 范畴 2 规范性引用文件 3 施工现场 4 防火防爆 5 文明施工 6 施工用电 7 季节性施工 8 高处作业及交叉作业 9 脚手架及梯子 10 起重与运输 11 焊接、切割与热处理 12 修配加工 13 小型施工机械及工具 14 土石方工程 15 爆破工程 16 桩基及地基处理工程 17 混凝土结构工程 18 专门构筑物 19 砖石砌体及装饰工程 20 拆除工程 21 其他工程 22 建筑施工机械 23 热机安装 24 机组试运行 25 金属检验 26 电气设备全部或部分停电作业

27 电气设备安装 28 母线安装 29 电缆 30 热控设备安装 31 电气试验、调整及启动带电 32 热控装置试验、调整与投入使用 附录A(规范性附录)本部分用词讲明 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了主动的作用。然而随着大容量、高参数机组的显现和新工艺、新技术的迅速进展,原“标准”的部分内容已不适用或已被剔除,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比要紧变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。

《国家电网公司安全工作规定》题库 1资料

《国家电网公司安全工作规定》题库1 一、单选题 1.《国家电网公司安全工作规定》(国家电网企管〔2014〕1117号)自( C )起施行。(第一一一条) A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 公司各级单位实行以各级( A )为安全第一责任人的安全责任制,建立健全安全保证体系和安全监督体系,并充分发挥作用。(第三条) A. 行政正职 B. 主管安全领导 C. 安全部门主任 D. 分管安全领导 3. 公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责,做到责任分担,并实行( B )的安全逐级负责制。(第十五条) A. 上级对下级 B. 下级对上级 C. 三级安全网络 D. 安全监督体系 4. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责,( D )负责安全工作的综合协调和监督管理。(第十五条) A. 安全保证体系 B. 安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D. 安全监督体系 5. 安全生产委员会办公室设在( C )。(第二十四条) A. 生产运维部门 B. 总经理办公室 C. 安全监督管理部门 D. 后勤保障部门 6. 新上岗生产人员运维、调控人员(含技术人员)、从事倒闸操作的检修人

员,应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少( B )的跟班实习,并经考试合格后上岗。(第四十一条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 在岗生产人员每年再培训不得少于( A )。(第四十二条) A. 8学时 B. 16学时 C. 32学时 D. 40学时 8. 外来工作人员必须经过( D ),并经考试合格后方可上岗。(第四十三条) A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 9. 省公司级单位对所属地市公司级单位的领导、安全监督管理机构负责人,一般( C )进行一次有关安全法律法规和规章制度考试。(第四十五条) A. 毎半年 B. 毎年 C. 毎两年 D. 毎三年 10. 省公司级单位应( C )召开一次安全监督例会,地市公司级单位、县公司级单位应( C )召开一次安全网例会。(第五十四条) A. 毎半年毎半年 B. 毎半年每季度 C. 毎半年每月 D. 每季度每月 11.离开特种作业岗位( D )的作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。(第四十二条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 12. 因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由( A )负责调查、统计上报,无论任何原因均对发包方进行考核。发包方根据安全协议对承包方进行处罚。(第九十六条) A. 发包方 B. 承包方 C. 监理方 D. 施工方 13. 公司各级单位应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则,实施隐患

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

电力建设安全工作规程(变电部分)

一、单选题 1.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,()抛掷。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 2.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,()穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,严禁穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 3.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取()措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。A.组织B.技术C.隔离D.施工 答案: c 答案要点:新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。 4.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于()m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于()m。 A.1.5、3 B.2.5、4 C.2.5、5 D.3.5、4 答案: c 答案要点:低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于 5m。 5.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),凡参加高处作业的人员每()应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 A.月B.季度C.年D.两年 答案: c 答案要点:凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 6.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为()m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: d 答案要点:建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为4m。 7.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,()使用弯折软管的处理方法。 A.不须B.不得C.可以D.无危险情况下可以 答案: b 答案要点:乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,不得使用弯折软管的处理方法。 8.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),工作人员至少每()进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 A.半年B.壹年C.两年D.叁年 答案: c 答案要点:工作人员至少每两年进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 9.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于()mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 A.120 B.100 C.80 D.60 答案: a 答案要点:在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于120mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 10.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,()使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,严禁使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 11.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV 带电体的最小安全距离不得小于()m。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案: d 答案要点:起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于6m。 12.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),()应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实。现场拆除的模板、脚手杆以及其他剩余器材应及时清理回收,集中堆放。

电力建设安全规程试题答案(三级安全教育)

《电力建设安全工作规程》知识培训考试题 所属单位:机炉工地姓名:工种:得分: 一、单项选择题(每题1.5分,共20题) 1、对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重机械、爆破等特种作业人员,应进行安全技术理论的学习和实际操作的培训,经有关部门()后,方准上岗。 A.培训取证 B.考核合格 C.认可同意 D.书面允许 2、施工现场遇悬崖险坡应设置安全可靠的()。 A.临时围栏 B.永久围栏 C.警戒带 D.扶绳 3、材料的堆放应选择交通便利、安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场所,并按()区分明确。材料设备应按照平面布置的规定存放,并符合消防及防汛等灾害的有关规定。 A.现场地形 B.保管时间 C.使用性质 D.来源去向 4、施工临时用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经()合格方可投入使用。 A.试通电检查 B.外观检查 C.电笔测试 D.验收 5、施工临时用电的安装、维护,应由()负责,不得私拉乱接。 A.施工负责人 B.专职安全员 C.电力部门 D.专业电工

6、临时用电开关负荷侧的首端处应安装()保护装置。 A.过载 B.过电流 C.漏电 D.触电 7、在()进行施工作业,应遵守当地的防火规定,并配备必要的消防器材。 A.高原 B.林区 C.沼泽 D.平原 8、遵照GB/T3608《高处作业》的规定,凡在距坠落高度基准面()M及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业,高处作业应设()。 A.1.5米、负责人 B.2米、监护人 C.2.5米、技术员 D.3米、安全员 9、高处作业,作业人员的活动范围与66-110KV电压等级带电体的最小安全距离为()米。 A.1米 B.1.5米 C.2米 D.2.5米 10、绞磨和卷扬机应放置平稳,锚固应可靠,并有()措施,受力前方不得有人。 A.防振动 B.防滑动 C.防起伏 D.防坍塌 11、塑料安全帽的使用寿命,从制造之日起不大于()年。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 12、人力雨雪天后运输材料设备时,应有()措施,在陡坡地段抬运应适当减轻人均抬重。

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

《电力建设安全工作规程》施工用电部分

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)

6 施工用电 6、1 总则 6 、1 、1 施工用电得布设应按已批准得施工组织设计进行, 并符合当地供电部门得有关规定。 6 、1、2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工, 竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3 施工用电设施安装完毕后, 应有完整得系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4 参加施工用电设施运行及维护得人员应熟练掌握触电急救法与人工呼吸法。 6、2 施工用电设施 6、2、1 35KV及以下施工用变压器得户外布置: 1 变压器采用柱上安装时, 其底部距地面得高度不得小于2、 5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分得距离不得小于0、 2m。 2 、变压器在地面安装时,应装设在不低于0、5m得高台上, 并设置高度不低于 1 、7m 得栅栏。带电部分到栅栏得安全净 距,10KV以下得应不小于1m,35KV得应不小于1、2n。在栅栏得明显部位就悬挂“止步、高压危险”得警告牌。 3 、变压器中性点及外壳接地得连接点得导电接触面应接触

良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Q。 6 、2、2变压器可就近装设防雨型得密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6 、2、3钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后得电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6 、2、4用电线路及电气设备得绝缘必须良好,布线应整齐, 设备得裸露带电部分应有防护措施。架空线路得路径应合理选择避开易撞、易碰得场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6 、2、5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线 时,导线截面积不得小于16mm。 6、2、6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2、 5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其她情况下得架设高度应满足表6、2、、6 - 1表6、2、6 - 3得要求。 表6、2、、6 - 1线路交叉时得最小垂直距离 表6、2、、6 - 2架空导线与地面得最小距离

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

2020年整合电力建设安全工作规程(火电厂部分)考试卷名师精品资料

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和

电力建设安全工作规程

电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 时间: 2003-12-10 10:15:43 | [<<][>>] 电力建设安全工作规程 (火力发电厂部分) DL 5009.1-92 主编部门:中国电机工程学会电力建设安全技术分委会 批准部门:中华人民共和国能源部 施行日期:1992 年9 月1 日 中华人民共和国能源部 关于颁发DL5009.1-92《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》的通知 能源基[1992]129 号 原水利电力部于1982 年颁发的《电力建设安全工作》(以下简称安规)热机安装篇 SDJ62-82、电气和热控篇SDJ63-82、建筑工程篇SDJ64-82 和架空输电线路篇SDJ65-82,自1983 年1 月执行以来对加强和促进电力建设的安全施工起到了重要的保证作用。但随着电力工业的迅速发展,该“安规”已不适用。为此,原水利电力部基建司于1987 年提出了修 订“安规”的任务,并组织有关人员着手进行全面修订工作。现热机安装篇、电气和热控篇及建筑工程篇已定稿,并将三篇合并成一本,改名为《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》。 该规程适用于火力发电厂的施工,也适用于110kV 及以上电压等级的变电所的施工。 《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》电力行业标准编号为DL5009.1-92,自1992 年 9 月1 日起开始,原水利电力部颁发的《电力建设安全工作规程》同时废止。 对本规程在执行中发现的问题和意见,请随时告能源部基建司。 1992 年2 月21 日 第一篇通则 第一章总则 第1 条为了正确贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,为了适应发展大 容量机组、采用新工艺及新技术的需要,确保职工在施工中的安全与健康,根据国家有关规 定,并结合火电建设施工的具体情况,制定本规程。 第2 条本规程适用于新建、扩建和改建的火力发电厂、变电所(站)及其附属工程的建筑、 安装、加工配制和启动试运等工作。 第3 条施工单位应根据本规程的规定,结合本单位的实际情况,编制实施细则或补充

相关文档