计算压差风量的方法有:
1.换气次数法
压差为5 pa时,换气次数:1-2次/h
压差为10 pa时,换气次数:2-4次/h
所谓的压差换气次数=原设计的换气次数(原千级设计=50-60)+维持压差的换气次数(4次);
故维持压差所需风量=换气次数×总体积
1.缝隙法压差风量的确定
Q=a×∑(q×l)
其中:Q——维持压差值所需的压差风量(m3/h);
a——根据维护结构气密性确定的安全系数,可取;
q——当洁净室为某一压差值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(m3/h·m)
l——围护结构的缝隙长度(m);
根据洁净棚的实际情况,定为非密闭门,要求假设压差为10pa,根据表格可查到q=24
m3/h·m;缝隙长度包括垂帘门(高),底部出风口(长度),安全系数取,通过计算可以得出维持10pa压差所需的风量,结合实际FFU数量,可计算出风量是否符合要求。