文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器电流速断计算

变压器电流速断计算

变压器电流速断计算
变压器电流速断计算

电力变压器继电保护计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考规范:《工业与民用配电设计手册》(水利电力出版社第三版)进行计算。 电力变压器电流速断保护已知条件:

可靠系数-- =1re K 1.3

接线系数-- =jx K 1

电流互感器变比-- =TA n 20

最大运行方式下变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流--=''max

32k I 595

最小运行方式下保护装置安装处两项短路超瞬态电流--=''min 21k I 1560 电力变压器电流速断保护计算过程和公式:

保护装置的动作电流(应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大电流) TA k jx re k op n I K K I ''max

321= A

I op.k = 1.3*1*595/20 = 38.67 A

保护装置一次动作电流

jx TA

k op op K n I I A

I op = 38.67*20/1 = 773.50 A

保护装置灵敏系数

2≥''min 21op

k sen I I K = A K sen = 1560/773.50 = 2.02 A

计算结果:

电力变压器电流速断保护计算,灵敏系数到达继电保护的要求。

电流速断保护

电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保 护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用略带时限的电 流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入 到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一 个级差. 电流速断保护的特点 接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。 什么是电流速断保护 对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 3、过电流保护(电流Ⅲ段) 这三段保护构成一套完整的保护。 它们的不同是保护范围不同: 1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85% 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15% 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长 电流速断保护和其它保护的区别 电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算.

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。 2. 保护继电器的整定计算 无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算: I = KIS 式中:K ―可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0 IS ―电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍 在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。

线路的过流、速断保护定值计算方法

答读者问 【编者按】山西省临县电业局高宁奎给本刊作者苏玉林致信(见下文), 询问有关继电保护的三个问题,很有代表性、自本期开始,我们以“答读者问” 的形式请苏玉林高工逐一解答,以满足高宁奎同志的要求.希望广大读者也感兴趣。 尊敬的苏高工:您好。 提笔先问您身体健康,一切均好,万事如意。 我是您忠实的读者,您在《农村电气化》杂志1987年第一期至1988年第二期上所刊的“电力系统短路电流实用计算”,和1990年第一期到1991年第一期所刊的“二次回路阅读法”,我全部看完,并做了笔记,感到很好,很有实用性。 现去信,我有一事相求,敬请您在百忙中,抽时间给介绍一下; 一、线路(35kV级以下)的电流速断保护经计算灵敏度达不到要求时,应采取什么措施?如何计算? 二、变压器(35kV、5000kVA以下)电流速断保护经计算灵敏度达不到要求 后,采用“差动保护”时,如何计算?电流互感器的变比如何选择? 三、电力电容器(10kV以下)馈线保护的计算原则、方法和步骤是什么?敬请在百 忙中,抽时间回信为盼。谢谢您。 山西省临县电业局高宁奎1991 年5 月26日 答问题1 线路的过流、速断保护定值计算方法 苏玉林北京供电局(100031) 在10?35kV的输电线路中,一般配置有过流、速断及三相一次重合闸。现就这类保护定值的简便、可行的计算方法举例说明,以便全国同行交流经验。 一条线路带一台变压器,(如图1) 甲乙t 图1 一欢系统图 (一)给定条件 1?系统的最大及最小运行方式下的标么电抗值(以1000M VA为基准容量)分别为: X 大=3 X小=5

2 .线路X L 的线号为LGJ-150,长度为10km 3 .变压器 B : S e =3200kVA U D % =7. 5% I e =53A (二)线路及变压器阻抗参数标么值计算 2. 十 —dtl 十:JO . 37. 甸公肛的么值为* 台产己厂 Q < 0.2 I J0.37 ) /土腭, f 17 H-Jo . 3 金线标么(HL 抗直为; ^=<0,17 十 JO H — 了十 j 手 ―交压懿标么电抗徂 盘歸巒 R 7.5^ X 苇舞亠 務线跻艮型压:器朽氏么阻舒工于EM 2M , 侧D 1点三相短路最大方式下: (四)变压器的过流及速断定值计算 在辐射型的电力系统中,继电保护定值计算过程应遵循 方 法,即:首先计算电网末端设备的保护定值,然后再计算上 以上原则,在图1的系统中,应首先计算变压器的定值。 1 .变压的过流定值 考虑变压器的过负荷,按21 e 整定: I dz = 2 X 53 = 106A 动作时间上,按与所带配电线路的过流时间配合整定。 0. 5S 则: t=0 . 5 十厶 t=0. 5+ 0. 5=1s 2 .变压器速断定值 按在系统最大运行方式下,躲过变压器低压侧三相短路电流整定: I dz = K K D1 大=1. 3 X 561 = 729. 3A ra 2 丰共么阻抗像圉 参数表,LGJ- 15 0型号每公里的阻抗为 (三)短路电流计算 I .线路。经查线路 -U5S1A 525 A S 穽隹豔应居侧1口*点三 相短跻 城大方贰下L —274S ,3 T Q ? ^ = 206 1 ,3A A 1.变压器低压 “由下而上”的计算 级保护定值。据 若配电路过流时间为 ]oqo/^/~3~ x n.5 a -i- ^+~23?4 最小方盘下: lona/Ay-J" X 35 3+ 3 垠小力式下;

三段式过电流保护

三段式过电流保护: 第Ⅰ段―――电流速断保护 第Ⅱ段―――限时电流速断保护 第Ⅲ段―――过电流保护 ①电流速断保护: 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用略带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。 特点: 1.没有时限。 2.不能保护线路全长(存在死区)(一般设定为保护线路全长的85%)。 ②限时电流速断保护: 电流速断保护不能保护线路全长,故需要增加一段新的保护,用以切除本线路上速断范围以外的故障,同时也作为电流速断保护的后备保护(电流速断保护拒动,可能原因主要有测量误差,非金属性短路)(非金属性短路即存在过渡电阻,此时短路电流比金属性短路电流小,可能达不到电流速断保护的整定值)。 特点: 1.有时限,一般比下一条线路的速断保护高出一个时间阶段△t,通常取0.5s。 2.能保护线路全长,要求灵敏度大于1.3~1.5。(灵敏度指保护长度比总长度,零度1即表示保护全长)。 3.电流速断保护与限时电流速断保护配合,构成一条线路的主保护,保证了全线路范围的故障都能在0.5秒内切除,在一般情况下都能满足速动要求。 ③过电流保护: 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。一般可用熔断体(没有太大冲击电流时,即负荷中电动机容量较少)或断路器。 特点: 1.有时限。如果下一级有限时电流速断保护,则比限时电流速断保护高出一个时间 阶段(区别于定时限,过电流保护作为第三段保护时,可以使反时限:故障电流越大,动作时间越短)。 2.能保护线路全长。

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv 保护整定 1. 原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A 、B 、C 三相式 S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸\告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT 断线监视 1.2 电流速断保护整定 1.2.1 高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: Idz'.bh=Krel ×Kk* In 式中: Krel----可靠系数,取1.2~1.5 Kk 取值3 所以 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/80=1.2×3.5×266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2 低值动作电流 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/Nct=1.2×2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 lm i N i N k K K I Iop I K K 9.0577.0≤≤ Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4 负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * op = Krel st.min *U Un=(0.5~0.6)Un 取0.6Un 故 U * op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8 过电压保护 Uop =k*Un=115V 作用于跳闸 延时时间:t=0.5 s 1.9 负序电压 U2op=0.12In=12V 1.10 过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel × In/Nct=1.1×266/80=3.63A 取3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流Ie=264/80=3.3A 1、 差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,推荐整定值按下式计算: t s k dz I K I tan ?=, k K :可靠系数,取1.5 t s I tan 为电流启动倍数取2In 则: =?=?l t s k j dz n I K I tan 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、 比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 dz I =0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、 比率制动系数:一般整定为0.5。 4、 差流越限 Icl=0.3Idz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T 变压器保护功能配置 三段复合电压闭锁电流保护

过电流和速断保护的整定速算公式

过电流和速断保护的整 定速算公式 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

过电流和速断保护整定值的计算公式 过电流保护的整定计算 计算变压器过电流保护的整定值 max ,rel w re op L re re i op K K I I I K K K I == 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A ); rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取;GL 型 继电器一般取; w K —接线系数,相电流接线时,取1 ;两相电流差接线时,取 ; re K —继电器的返回系数,一般取~; i K —电流互感器变比; max L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。 速段保护 max rel w qb K i K K I I K = 式中 qb I —电流继电器速断保护动作电流(A ); rel K —保护装置的可靠系数,一般取; w K —接线系数,相电流接线时,一般取1; i K —电流互感器变比; max K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值 (A );

对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取max K I 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。 一、高压侧 过电流保护的整定计算 max 1.2128.8 2.260.85905 rel w op L re i K K I I A A K K ?==?=? 取 op I = ,动作时间t 为。 速断保护的整定计算 max 1.21228.8 3.84905 rel w qb k i K K I I A A K ?==??= 取 qb I =4A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。 低压侧 过流保护 2 1.2721.7 5.418005 rel op N re i K I I A A K K ==?= 取 op I = ,动作时间t 为。 0.70.70.473.73.8 N op i U U KV V K ?=== 电压闭锁整定值取75V 。 速断保护 max 1.21272110.88005 rel w qb k i K K I I A A K ?==??= 取 qb I =11A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为11A ,动作时限为0S 。

速断保护

速断保护 速断保护:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。 一、电压速断保护 线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。 二、电流速断保护 电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。 三、变压器差动速断保护 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即Ik=I1+I2=Iumb能使继电器可靠动作。变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

速断电流的整定

速断电流的计算 现有一台315KVA变压器,电流互感器50/5,继电器为JGL-15,请问速断电流倍数和过流定值应该怎么计算,输入电压为10KV,输出电压0.4KV,希望能有具体计算过程,所有积分为谢! 问题补充: 有个人帮我算了一下 速度定值:Is=8*315*0.06/(50/5)=15.12A 过流定值:Iover=1.5*315*0.06/(50/5)=2.84A 请问bhb2008,这个算法是不是和你那个差不多意思,还有速断定值倍率是不是8啊? 还有有三个继电器,两个JGL-15,还有一个是JGL-11,这三个应该怎么设置啊? 0.06的意思是简单估算,10KV/0.4KV转变时一千瓦的电流即为1/10*1.732 1、先计算额定电流 高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流 (2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie) (3)躲过低压侧母线上自启动电动机的启动电流(一般6倍Ie) 最后还要按照最小运行方式下,变压器发生出口处二相短路时流过保护的短路电流来校验保护的灵敏度。 由于你给的资料不够,所以只能大致估计,一般来说第一项最大(8~10Ie),所以建议你速断取10Ie应该足矣,也就是Izd=18.2*10/(50/5)=18.2A(二次) 3、过负荷很简单,按经验取1.3倍的额定电流,延时1~2秒即可。 Izd=18.2*1.3/10=2.36A(二次) 4、更具体的计算过程需要系统阻抗图,如果你不是要交作业的话,就没必要了。那个算起来就不是一天能搞定的了 我不清楚你的公式中的0.03和0.06是怎么来的,但你说的速断电流取额定电流的8倍是可以的,JGL-15的过流是反时限特性的。我重新给你按针对JGL-15的整定看了一下,建议如下:

电流速断和限时速断保护原理(含图)

电流速断保护 当输电线路发生严重故障时,将会产生很大的故障电流,故障点距离电源愈近,短路电流就愈大。电流速断保护就是反应电流升高而不带时限动作的一种电流保护,但电流速断保护不能保护线路的全长。根据继电保护速动性的要求,电流速断保护的动作时限为瞬时动作,任一相电流大于整定值,保护就会跳闸并发信号。 其动作方程为: Id≥I1 式中,Id为短路电流,I1速断保护定值。 电流速断保护原理逻辑图如下: 图5-1 电流速断保护原理逻辑图 HL-9661的电流速断保护具有方向闭锁的功能,可通过控制字(速断方向)进行投退选择。方向元件闭锁是根据判断功率方向来决定的,只有当短路功率方向是由母线到线路时保护才动作,反之不动作。

5.1.2 电流限时速断保护 由于电流速断保护(无时限)不能保护线路全长,因此需要增加带时限的电流速断保护,用以保护线路的其余部分的故障,并作为电流速断保护的后备保护。其保护范围不仅包括线路全长,而且深入到相邻线路的无时限保护区一部分。 电流限时速断保护的动作时限应与电流速断保护相配合。当任一相电流大于整定值并超过整定延时,保护跳闸并发信号,点亮面板指示灯D5,其动作方程为: Id≥I2 t≥t_I2 式中,Id为短路电流,I2为电流限时速断保护定值; t为短路电流大于电流限时速断保护定值的时间; t_I2为电流限时速断保护的整定延时。 电流限时速断保护原理逻辑图如下: 保护动作出口 保护信号出口 图5-2 电流限时速断保护原理逻辑图 HL-9661的电流限时速断保护具有方向闭锁的功能,可通过控制字(限时速断方向)的投退来选择。方向闭锁是根据判断功率方向来决定是否闭锁,只有当短路功率方向是由母线到线路时保护才动作,反之不动作。

电器电压电流速断保护原理

第一章概述第一节变压器可能发生的故障和不正常运行方式第二节变压器保护装置装设的原则第三节变压器引出端发生短路时绕组中电流的分布第二章变压器的瓦斯保护装置第一节瓦斯保护的作用第二节瓦斯继电器的构造和动作原理第三节瓦斯继电器的安装第四节瓦斯保护的接线方式第五节瓦斯保护的运行第六节瓦斯保护的整定第七节冲击油压继电器第三章变压器的电流速断保护第一节电流速断保护装设原则第二节电流速断保护原理接线图第三节电流速断保护整定原则第四章变压器的纵联差动保护第一节变压器差动保护的基本原理第二节变压器差动保护的特点第三节变压器差动保护构成方式第四节三相三柱式全星接线的变压器纵联差保护电流互感器的接线方式第五节500KV主变压器的纵差保护第六节变压器过电压对差动保护的影响第五章变压器相间故障和接地故障的后备保护第一节变压器的过电流保护装置第二节变压器带低电压起动的过电流保护装置第三节变压器复合电压起动的过电流保护装置第四节变压器的负序过电流保护装置第五节复合电压起动的过电流保护和负序过电流保护灵敏度的评价第六节阻抗保护第七节电流速断保护第八节变压器防止相间故障的后备保护配置原则第九节变压器的接地保护第十节500kV变压器中性点快速接地开关第六章自耦变压器的保护第一节自耦变压器在电力系统中的应用和特点第二节自耦变压器的阻抗计算和接地短路电流的分布第三节自耦变压器的运行方式和各侧传输容量第四节自耦变压器保护的配置方式第七章发电机-变压器组的保护第一节发电机-变压器组保护装置的特点及装设原则第二节发电机-变压器组纵联差动保护的配置原则第三节发电机-变压器组后备保护的特点第四节发电机-变压器组的发电机侧接地保护的特点第八章变压器的异常运行和其它保护第一节变压器的过负荷保护第二节变压器的过励磁保护第三节探测漏磁通变化的变压器匝间短路保护第四节变压器开关的非全相运行保护第九章并联电抗器的保护第一节并联电抗器保护装置的配置第二节零序电流补偿的方向零序电流保护附录一校验灵敏度时的二次侧电流与变压器接线和电流互感器接线以及短路形式的关系附录二制动系数与动作电流和制动电流之间相角差的关系附录三三绕组变压器制动线圈的接法附录四变压器保护装置接线全图附录五发电机变压器组保护配置方案

继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =?,电流互感器变阻抗,变压器额定容量,k ,变比,系统最大短路容量

答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。 4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A X ,Ω=20max .A X ,B 电源Ω=20min B X , Ω=25max .B X ,

选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。

答:动作电流614A;灵敏系数2.22。 (2)零序电流保护在输电线路上单相接地时保护区有多少公里? 答: (1)误动; (2)km 8.228。 18、某kV 110变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电 站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零 序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问: (1) 在输电线路距保护安装处km 120的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里? 答:(1)2.97; (2)km 175。 19、网络参数如图,已知: (1)网络的正序阻抗km Z/ 45 .0 1 Ω =,阻抗角 65; (2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角 65,阻抗继电器采用0°接线; (3)线路AB、BC的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0 cos= ?; (4)变压器采用差动保护,电源相间电势为kV 115; (5)A电源归算至被保护线路电压等级的等效阻抗为Ω =10 A X;B电源归算至被保护

电流速断和过电流区别

用电设备过电流是一种故障形式,当过负荷不严重时,可以不立即切除,另一个长一点延时,如果过负荷再严重一点,延时就短一点,这相当于限时电流速断保护,如果过负荷特别严重,即发生短路了,变必须立即切除故障,这就是瞬时电流速断保护,因此电流速断可以理解为特别大的过电流保护,即过负特别严重,必须立即将用电设备从系统中断开,这就是电流速断保护。电流速断不能保护线路全长,是因为整定电流速断保护时是按躲过被保护线路未端故障时的电流来整定的,既然是躲过,当然就不能保护全长,按躲过线路未端故障时的电流来整定的目的是为了防止下一级线路首端故障时,保护越级误动,因为下一级首端故障应由下一级的电流速断保护切除。而下一级的首端故障和本线路未端故障时,短路电流大小几乎相等,无法区分。 追问 “下一级的首端故障和本线路未端故障时”这里的下一级与本线路之间的划分是不是比如是用变压器来区分的,另外过电流保护为什么说是可以配合下一级线路的保护呢 回答 一般不是用变压器来区分的,因为变压器的阻抗较大,变压器一次侧和二次侧故障的短路电流是相差较大的,因此从短路电流的大小上是可以区别的。“下一级的首端故障和本线路未端故障时”这里的下一级与本线路之间是指:比如一个供电线路供到某一个变电所,通过该变电所的母线(注意没有变压器)直接分配至许多供电出线线路,这时变电所的母线就是区分上下级线路的分界点,分界点前后的不长的范围内,短路电流相等,是一个电气联接点,母线向下的故障应该由出线开关切除,而不能由进线开关或进线开关的上一级开关切除。过电流保护的整定值一般较小,是按躲过线路或用电器的最大负荷电流来整定的,因此,对于短路来讲,过电流保护一定会起动,为了防止过电流保护误动,所以过电流保护都加了延时,正因为过电流保护的整定值小且加了延时,所以可以作为下一级线路的后备保护,当下一级线路故障时,如果下一级线路的保护拒动,则经过延时,上一级保护的过电流保护动作。因此,为了保证过电流保护的选择性,必须保证上下级之间动作时限配合,一般上级比下级大0.5S,如果是微机保护可以缩短为0.2-0。3S。 当线路较长时,线路短路有两种情况,一种首端短路:电流很大很大,这种情况是不允许的,称作速断电流(一般是额定电流的五倍以上),实施速断保护电流,不设时限。另一种是未端线路短路:因为线路长,有一定的阻抗,短路电流较大(约为额定电流的3-5倍),称为过流,虽然电流较大,但在0.2-2秒内不至于把线路设备烧坏,所以此情设过流保护,将时限设定在2秒之内,超过此时限就会跳闸保线路和设备,同也可以区分假故障,如大风、雷电造成的短路等。 电流速断就是电流达到这个数就跳闸或延长的时间短,很快就跳闸。电流速断由于定值取得过大,当线路过长时,由于线路电阻较大,末端短路电流达不到跳闸值,不一定跳闸,所以不能保护线路全长。过电流保护设置的跳闸电流比电流速断小,达到跳闸值要延长一定时间,如果电流还大就跳闸。

什麽是电流速断保护

电流速断保护 一、什么是电流速断保护? 电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。 二、瞬时电流速断保护的整定原则和保护范围 瞬时电流速断保护与过电流保护的区别,在于它的动作电流值不是躲过最大负荷电流,而是必须大于保护范围外部短路时的最大短路电流。即按躲过被保护线路末端可能产生的三相最大短路电流来整定。从而使速断保护范围被限制在被保护线路的内部,从整定值上保证了选择性,因此可以瞬时跳闸。当在被保护线路外部发生短路时,它不会动作。所以不必考虑返回系数。由于只有当短路电流大于保护装置的动作电流时,保护装置才能动作。所以瞬时电流速断保护不能保护设备的全部,也不能保护线路的全长,而只能保护线路的一部分。对于最大运行方式下的保护范围一般能达到线路全长的50%即认为有良好的保护效果;对于在最小运行方式下的保护范围能保护线路全长的15%~20%,即可装设。保护范围以外的区域称为“死区”。因此,瞬时电流速断保护的任务是在线路始端短路时能快速地切除故障。当线路故障时,瞬时电流速断保护动作,运行人员根据其保护范围较小这一特点,可以判断故障出在线路首端,并且靠近保护安装处;如为双电源供电线路,则由两侧的瞬时电流速断保护同时动作或同时都不动作,可判断故障在线路的中。 三、瞬时电流速断保护的基本原理 瞬时电流速断保护的原理与定时限过电流保护基本相同:只是由一只电磁式中间继电器替代了时间继电器。中间继电器的作用有两点:其一是因电流继电器的接点容量较小,不能直接接通跳闸线圈,用以增大接点容量;其二是当被保护线路上装有熔断器时,在两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时的相间短路。但当放完电后,线路即恢复正常,因此要求速断保护既不误动,又不影响保护的快速性。利用中间继电器的固有动作时间,就可避开避雷器的放电动作时间。 四、略带时限的电流速断保护

(完整版)刘学军《继电保护原理》课后答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

电动机的启动电流与速断保护定值配合分析

电动机的启动电流与速断保护定值配合分析 刘晓峰邵天宝 (中国石油哈尔滨石化公司仪电车间 150056) 摘要:本文通过调阅电动机启机波形,分析电动机启动电流,提出修改速断保护定值方案,解决了启机时出现速断保护动作跳闸问题。 关键字:启动电流速断保护综保周波 引言 电动机作为传动和控制系统中的重要组成部分,在石油化工行业得到广泛应用。由于电动机启动电流很大,如何设定保护定值既能躲过启机大电流,又能故障时准确动作停止启机,是继电保护工作者不断探讨问题。本文通过工作中发生的电动机启动时速断保护动作问题,分析了启机波形,提出了解决方法。 1 存在的问题 我公司某装置共有五台高压增安型同步电机,技术协议与出厂说明书均确定电动机在全压启动时启动倍数在5倍左右,按照所配置的美国GE公司F650综保要求,电动机速断保护一次值考虑到可靠系数与返回系数,取8倍电动机额定电流即可。在试运过程中,五台电机均出现速断保护动作跳闸,检查电机绝缘及接线无误后,将定值整定为10倍电机额定电流,试运时偶尔会有电机速断动作跳闸,检查综保的故障记录,显示动作时电机电流确实在10倍以上。将上述情况与电机制造厂沟通,制造厂认为是电机启动时电网电压偏高(2200kW、3300kW同步电机启动时,会使公司电网产生约10%的压降,因此在大容量电机启动前,均会人为调高电网电压),而现场人员更倾向于电机制造厂提供的电机启动电流倍数不准确(电机制造厂一般不是通过全压启动录波方式获得电机启动倍数,而是通过降压启动分阶段记录数据通过理论计算得出的),双方各执一词。 2 波形分析 通过调阅综保故障录波图形,可以明显的看到,在电动机启动的前两个周波,电流倍数明显高于电机制造厂提供的数值,在第三个周波开始,电流倍数与制造厂提供的数值比较吻合。

过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式 过电流保护的整定计算 计算变压器过电流保护的整定值 m a x ,r e l w r e o p L r e r e i o p K K I I I K K K I ==式中op I —继电保护动作电流整定值( A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取 1.2; GL 型继电器一般取 1.3; w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时, 取3; re K —继电器的返回系数,一般取 0.85~0.9; i K —电流互感器变比; max L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。速段保护 max rel w qb K i K K I I K =式中qb I —电流继电器速断保护动作电流( A );rel K —保护装置的可靠系数,一般取 1.2; w K —接线系数,相电流接线时,一般取 1;i K —电流互感器变比; max K I —线路末端最大短路电流, 即三相金属接地电流稳定值(A ); 对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取max K I 为电

力变压器一次额定电流的 2~3倍。一、高压侧 过电流保护的整定计算max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K ′==?′取op I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。 速断保护的整定计算max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K ′==创=取qb I =4A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为 4A ,动作时限为0S 。低压侧 过流保护 2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K ==?取 op I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。0.70.70.473.73.8 N op i U U KV V K ′===电压闭锁整定值取75V 。速断保护 max 1.21272110.88005rel w qb k i K K I I A A K ′==创=取qb I =11A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为11A ,动作时限为0S 。

(完整版)三段式电流保护的整定及计算

第1章输电线路保护配置与整定计算 重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。 难点:保护的整定计算 能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。 学时:4学时 主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。 辅助保护:为补充主保护或后备保护的不足而增设的简单保护。 一、线路上的故障类型及特征: 相间短路(三相相间短路、二相相间短路) 接地短路(单相接地短路、二相接地短路、三相接地短路) 其中,三相相间短路故障产生的危害最严重;单相接地短路最常见。相间短路的最基本特征是:故障相流动短路电流,故障相之间的电压为零,保护安装处母线电压降低;接地短路的特征: 1、中性点不直接接地系统 特点是: ①全系统都出现零序电压,且零序电压全系统均相等。 ②非故障线路的零序电流由本线路对地电容形成,零序电流超前零序电压90°。 ③故障线路的零序电流由全系统非故障元件、线路对地电容形成,零序电流滞后零序电压90°。显然,当母线上出线愈多时,故障线路流过的零序电流愈大。 ④故障相电压(金属性故障)为零,非故障相电压升高为正常运行时的相间电压。 ⑤故障线路与非故障线路的电容电流方向和大小不相同。

因此中性点不直接接地系统中,线路单相故障可以反应零序电压的出现构成零序电压保护;可以反应零序电流的大小构成零序电流保护;可以反应零序功率的方向构成零序功率方向保护。 2、中性点直接接地系统 接地时零序分量的特点: ①故障点的零序电压最高,离故障点越远处的零序电压越低,中性点接地变压器处零序电压为零。 ②零序电流的分布,主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。 ③在电力系统运行方式变化时,如果输电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。但电力系统正序阻抗和负序阻抗要随着系统运行方式而变化,将间接影响零序分量的大小。 ④对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。 二、保护的配置 小电流接地系统(35KV及以下)输电线路一般采用三段式电流保护反应相间短路故障;由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视为异常运行状态,一般利用母线上的绝缘监察装置发信号,由运行人员“分区”停电寻找接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路数较多,也涉及供电的连续性问题,故一般采用零序电流或零序方向保护反应接地故障。 对于短线路、运行方式变化较大时,可不考虑Ⅰ段保护,仅用Ⅱ段+Ⅲ段保护分别

过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式 过电流保护的整定计算 计算变压器过电流保护的整定值 m a x ,r e l w r e o p L r e r e i o p K K I I I K K K I == 式中 o p I —继电保护动作电流整定值(A ); rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2; GL 型继电器一般取1.3; w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取3; re K —继电器的返回系数,一般取 0.85~0.9; i K —电流互感器变比; m ax L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。 速段保护 m ax rel w qb K i K K I I K = 式中 q b I —电流继电器速断保护动作电流(A ); rel K —保护装置的可靠系数,一般取1.2; w K —接线系数,相电流接线时,一般取1; i K —电流互感器变比; m ax K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定 值(A ); 对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取m ax K I 为电

力变压器一次额定电流的2~3倍。 一、高压侧 过电流保护的整定计算 max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K ?==?=? 取 o p I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。 速断保护的整定计算 max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K ?==??= 取 q b I =4A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。 低压侧 过流保护 2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K ==?= 取 o p I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。 0.70.70.473.73.8N op i U U K V V K ?=== 电压闭锁整定值取75V 。 速断保护 max 1.21272110.88005rel w qb k i K K I I A A K ?==??= 取 q b I =11A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为11A ,动作时限为0S 。

相关文档