水质采样培训考核试题 一、选择题 1.具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够提供这一区域水环境本底值的断面称为(B)。 A.控制断面B.对照断面C.削减断面 2.需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是(C)。 A.余氯B.硫化物C.油类 3.等比例混合水样为(A)。 A.在某一时段内,在同一采样点所采水样量随时间与流量成比例的混合水样 B.在某一时段内,在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样 C.从水中不连续地随机(如时间、流量和地点)采集的样品 4.废水中一类污染物采样点设置在。(A) A.车间或车间处理设施排放口B.排污单位的总排口C.车间处理设施入口 5.生物作用会对水样中待测的项目如的浓度产生影响。(A) A.含氮化合物B.硫化物C.氰化物 6.测定BOD和COD的水样,如果其浓度较低,最好用(B)保存。 A.聚乙烯塑料瓶B.玻璃瓶C.硼硅玻璃瓶 7.测定水中铝或铅等金属时,采集样品后加酸酸化至pH<2,但酸化时不能使用(A)。A.硫酸B.硝酸C.盐酸 8.测定水中余氯时,最好在现场分析,如果做不到现场分析,需在现场用过量NaOH固定,且保存时间不应超过(A)h。 A.6B.24C.48 9.水质监测采样时,必须在现场进行固定处理的项目是(B)。

A.砷B.硫化物C.COD 10.对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,精确的采样方法是(D)。A.在固定时间间隔下采集周期样品B.在固定排放量间隔下采集周期样品 C.在固定流速下采集连续样品D.在可变流速下采集的流量比例连续样品 11.水质采样时,下列情况中适合采集混合水样的是(A)。 A.需测定平均浓度时B.为了评价出平均组分或总的负荷 C.几条废水渠道分别进入综合处理厂时 12.采集地下水时,如果采集目的只是为了确定某特定水源中有无待测的污染物,只需从(A)采集水样。 A.自来水管B.包气带C.靠近井壁 三、填空题 1.水系的背景断面须能反映水系未受污染时的背景值,原则上应设在水系源头处或未受污染的上游河段。 2.测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时,采样时水样必须注满容器,上部不留空间,并有水封口。 3.地下水采样前,除五日生化需氧量和有机物细菌类监测项目外,应先用被采样水荡洗采样器和水样容器2~3次后再采集水样。 4.采集水样时,样品唯一性标识中应包括采样地点、采样日期、样品编号和监测项目等信息。 5.工业废水的分析应特别重视水中干扰物质对测定的影响,并保证分取测定水样的均匀性和代表性。 6.引起水样水质变化的原因有生物作用、化学作用和物理作用。 7.选择盛装水样的容器材质必须注意:容器器壁不应吸收或吸附待测组分、容器不能引起新的沾污、容器不得与待测组分发生反应和选用深色玻璃降低光敏作用。

地表水和污水监测技术规范

精心整理 地表水和污水监测技术规范 一、 水样的采集 水样的采集其中包括(1)瞬时水样指从水中不连续地随机(就时间和断面而言)采集的单一样品,一般在一定的时间和地点随机采取。(2)等比例混合水样指在某一段时间内,在同一采样点位所采水样量随时间或流量成比例的混(1(2(3(4(5二、 监测断面的布设原则监测断面在总体和宏观上须能反应水系或所在区域的水环境质量状况。各断面的具体位置须能反映所在区域环境的污染特征;尽可能以最少的断面获取足够的有代表性的环境信息;同时还须考虑实际采样时的可能性和方便性。 三、 采样频次与采样时间

(1)饮用水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面每月至少采样一次。 (2)国控水系、河流、湖、库上的监测断面,逢单月采样一次,全年六次 (3)水系的背景断面每年采样一次。 (4)如某必测项目连续三年均未检出,且在断面附近确定无新增排放源,而现有污染源排污量未增的情况下,每年可采样一次进行测定。一旦检出,或 (5 四、 (1 (2 (3 方法,系指对已用容器的一般洗涤方法。如新启用容器,则应事先作更充 分的清洗,容器应做到定点、定项。采样器的材质和结构应符合《水质采 样器技术要求》中的规定。 五、采样方法 (1)采样器聚乙烯塑料桶、单层采水瓶、直立式采水器、自动采水器

(2)采样数量在地表水质检测中通常采集瞬时水样,在水样采入或装入容器后,应按要求加入保存剂。 注意事项(1)采样时不可搅动水底的沉积物。(2)采样时应保证采样点的位置准确。必要时使用定位仪(GPS)定位。(3)认真填写“水质采样记录表”,用签字笔或硬质铅笔在现场记录,字迹应端正、清晰,项目完整。(4)保证采样按时、准确、安全。 (5 描述 装箱时应用泡沫塑料等分隔,以防破损。箱子上应有“切勿倒置”等明显标志。同一采样点的样品瓶应尽量装在同一个箱子中;如分装在几个箱子内,则各箱内均应有同样的采样记录。运输前应检查所采水样是否已全部装箱。运输时应有专门押运人员。水样交化验室时,应有交接手续。每次分析结束后,除必要的留存样品外,样品瓶应及时清洗。水环境例行监测水样容器和污染源监测水样容器应分架存放,

地表水和污水监测技术规范试题

地表水和污水监测技术 规范试题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地表水和污水监测技术规范试题 部门:姓名:分数: 一、单项选择题(把正确答案的字母填写在括号内,每题4分共40分) 1. 具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够提供这一 区域水环境本底值的断面称为。( B ) A. 控制断面 B. 对照断面 C. 消减断面 2. 当水面宽大于100米时,在一个监测断面上设置的采样垂线数是条。( C ) A. 5 B. 2 C. 3 3. 饮用水水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面采样频次为( C ) A. 每年至少一次 B. 逢单月一次 C. 每月至少一次 4. 测定油类的水样,应在水面至水面下毫米采集柱状水样。采样瓶(容器)不能用 采集水样冲洗。( C ) A. 100 B. 200 C. 300 5. 需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是。( C ) A. 铅 B. 氰化物 C. 油类 6. 等比例混合水样为。( A ) A. 在某一时段内,在同一采样点所采水样量随时间与流量成比例的混合水样 B. 在某一时段内,在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样 C. 从水中不连续地随机(如时间、流量和地点)采集的样品 7. 废水中一类污染物采样点设置在。( A ) A. 车间或车间处理设施排放口 B. 排污单位的总排口 C. 车间处理设施入口

8. 以下水质项目中不属于第一类污染物的是。( C ) A. 总铅 B. 总铬 C. 总锌 D. 总砷 9. 验收监测应在正常生产工况并达到设计规模的以上运行情况下进行,并记录监测时 的生产工况和其他有关参数。( B ) % B. 75% C. 80% D. 85% 10. 以下数据中,其中是3位有效数字的是。( D ) 二、判断题(正确的在括号内√,错的打×,每题3分,共30分) 1. 为评价某一完整水系的污染程度,未受人类生活和生产活动影响、能够提供水环境 背景值的断面,称为对照断面。(×) 2. 控制断面用来反映某排污区(口)排放的污水对水质的影响,应设置在排污区 (口)的上游、污水与河水混匀处、主要污染物浓度有明显降低的断面。(×)3. 污水的采样位置应在采样断面的中心,水深小于或等于1米时时,在水深的1/4处采。(×) 4. 在建设项目竣工环境保护验收监测中,对有污水处理设施并正常运转或建有调节池 的建设项目,其污水为稳定排放的可采瞬时样,但不得少于3次。(√) 5. 所谓有效数字就是保留末一位不准确数字,其余数字均为准确数字。(√) 6. 空白值的测定方法是:每批做平行双样测定,分别在一段时间内(隔天)重复测定 一批,共测定5~6批。(√) 7. 校准曲线的相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位。(√) 8. 测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时,水样不用注满容器,上部可留空 间,不用水封。(×)

污水处理厂员工培训资料

员工培训资料 污水处理有限公司 二〇一一年五月

培训目的和内容 陆良污水处理厂即将进行生化调试,就地招聘的污水处理厂生产工人对环保及污水处理知识溃乏,为保证污水处理厂顺利运行,提高管理和操作水平,须对生产技术工人进行上岗前的专业技术知识培训。 专业技术知识培训就污水处理厂内进行,主要分为知识讲解和现场讲解示范。其内容包括厂内污水处理常用专业术语解释,陆良城市污水处理厂概况介绍、工艺流程、各构筑物及设备功能介绍,厂内运行管理及设施设备操要点,厂内生产安全教育、突发性生产事故应急处理,以及厂内组织机构职能等。 通过培训生产工人应熟悉厂内生产情况,了解城市污水处理常识,撑握各自所在岗位相关专业技能,确保污水处理试生产和正式生产后稳定运行。

培训资料目录 一、公司简介 (1) 二、污水处理知识及常用术语 (1) 三、陆良城市污水处理厂简介 (2) 四、厂内污水处理工艺流程及平面布置 (2) 1、工艺流程 (2) 五、各处理单体结构功能及操作要点 (4) 1、格栅 (4) 2、旋流沉砂池 (5) 3、配水渠 (5) 4、主反应池——CAST池 (5) 5、紫外线消毒 (6) 6、排水计量槽 (7) 7、污泥浓缩池和储泥池 (7) 8、污泥机械脱水间 (7) 9、鼓风机房 (8) 10、配电间 (8) 六、厂内管理组织机构及部门置能 (9) 七、污水处理厂运行管理基本要求 (10) 八、污水处理厂安全生产基本要求 (10)

一、公司简介 二、污水处理知识及常用术语 废水的来源:废水按其来源可分为生活污水、工业废水和降水。 污水厂污染物指标:是衡量污水被污染程度的指标,常见指标有PH 值、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮固体(SS)、溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)等。化学需氧量(COD):是指用强氧化剂使被测废水中有机物进行化学氧化时所消耗的氧量。常用的氧化剂有高锰酸钾和重铬酸钾,COD数值若未指明使用什么氧化剂,也往往指的是CODcr值。生化需氧量(BOD):是指一升废水中有机物在好氧微生物作用下进行氧化分解时所消耗的溶氧量。实际测定时常采用BOD5, 即水样在20℃条件下培养5天的生化需氧量。 影响微生物生长的主要环境因素:营养、温度、PH值、溶解氧、有毒物质、微量元素。 生物反应池:利用活性污泥法对污水进行生物处理的构筑物。 活性污泥:生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体,降解污水中污染物。 剩余污泥:从二沉池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出的多余的活性污泥。 CAST工艺:污水处理工艺的一种,即循环式活性污泥法。 格栅:污水处理设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物的装置。常以粗格栅、细格栅分。

废水采样操作规程

废水采样操作规程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

1.目的 规范废水的操作程序,正确使用仪器,保证采样工作顺利进行和人员的安全。 2.适用范围 本作业指导书适用于污染源排放污水的现场采集工作。 3.采样设备 水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌装。 4.样品容器 使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。 5.采样 5.1样品的采集: 在分时间单元采集样品时,测定pH、COD Cr 、BOD 5 、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样 品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。 5.2采样方法: 从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口处取样,直接用容器或聚乙烯 桶,要注意悬浮物质分取均匀。 从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物分布不均匀,浓度相差颇大。因此当排污管道水深大于1m时,可由表层起向下到1/4深度处采样,作为代表平均浓度的废水样。如果小于或等于1m时,可 只取1/2深度的废水样即可。 从容器、贮罐、废水池等处取样:对盛有废液的小型容器,采样前先充分搅匀,然后取样。废液分三层以上,不能搅匀时,可按各层量的多少的比例分层取样。 对污染物分布不均匀的大型贮罐或废水池,根据具体情况,可多点分层采样。可采用自制的负重架,架内固定聚乙烯塑料样品容器,沉入废水中采样。

地表水和污水监测技术规范

地表水和污水监测技术规范 一、水样的采集 水样的采集其中包括(1)瞬时水样指从水中不连续地随机(就时间和断面而言)采集的单一样品,一般在一定的时间和地点随机采取。(2)等比例混合水样指在某一段时间内,在同一采样点位所采水样量随时间或流量成比例的混合水样。(3)等时混合水样指在某一时段内,在同一采样点位(断面)按等时间间隔所采等体积水样的混合水样。 (1)采样断面指在河流采样时,实施水样采集的整个剖面。分背景断面、对照断面、控制断面和消减断面等。 (2)背景断面指为评价某一完整水系的污染程度,为受人类生活和生产活动影响,能够提供水环境背景值的断面。 (3)对照断面指具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游处,能够提供这一区域水环境本底值 的断面。 (4)控制断面指为了解水环境受污染程度及其变化情况的断面 (5)消减断面指工业废水或生活污水在水体内流经一定距离而达到最大程度混合,污染物受到稀释、降解,其主要污 染物浓度有明显降低的断面 二、地表水监测的布点与采样 监测断面的布设原则监测断面在总体和宏观上须能反应水系

或所在区域的水环境质量状况。各断面的具体位置须能反映所 在区域环境的污染特征;尽可能以最少的断面获取足够的有代 表性的环境信息;同时还须考虑实际采样时的可能性和方便 性。 三、采样频次与采样时间 (1)饮用水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面每月至少采样一次。 (2)国控水系、河流、湖、库上的监测断面,逢单月采样一次,全年六次 (3)水系的背景断面每年采样一次。 (4)如某必测项目连续三年均未检出,且在断面附近确定无新增排放源,而现有污染源排污量未增的情况下,每年可采 样一次进行测定。一旦检出,或在断面附近有新的排放源 或现有污染源有新增排污量时,即恢复正常采样。 (5)遇有特殊自然情况,或发生污染事故时,要随时增加采样频次 四、水样采集 采样前的准备 (1)确定采样负责人主要负责制定采样计划并组织实施。 (2)制定采样计划采样负责人在制定计划前要充分了解该项监测任务的目的和要求;应对要采样的监测断面周围情 况了解清楚;并熟悉采样方法、水样容器的洗涤、样品的

水和废水监测考核(参考答案)

精心整理 水质采样培训考核试题 一、选择题 1.具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够提供这一区域水环境本底值的断面称为(B )。 A .控制断面 B .对照断面 C .削减断面 2.需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是(C )。 A .余氯3A B C 4A 5A 6.测定A 7A .硫酸8A .6B 9.水质监测采样时,必须在现场进行固定处理的项目是(B )。 A .砷 B .硫化物 C .COD 10.对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,精确的采样方法是(D )。 A .在固定时间间隔下采集周期样品 B .在固定排放量间隔下采集周期样品 C .在固定流速下采集连续样品 D .在可变流速下采集的流量比例连续样品 11.水质采样时,下列情况中适合采集混合水样的是(A )。 A .需测定平均浓度时 B .为了评价出平均组分或总的负荷

C.几条废水渠道分别进入综合处理厂时 12.采集地下水时,如果采集目的只是为了确定某特定水源中有无待测的污染物,只需从(A)采集水样。 A.自来水管B.包气带C.靠近井壁 三、填空题 1.水系的背景断面须能反映水系未受污染时的背景值,原则上应设在水系源头处或未受污染的上游河段。 面,称为对照断面。(×) 正确答案为:为评价某一完整水系的污染程度,未受人类生活和生产活动影响、能够提供水环境背景值的断面,称为背景断面。 2.在地表水水质监测中通常采集瞬时水样。(√) 3.在地下水监测中,不得将现场测定后的剩余水样作为实验室分析样品送往实验室。(√)4.测定废水中的氰化物、Pb、Cd、Hg、As和Cr(Ⅵ)等项目时,采样时应避开水表面。(√)5.地表水监测所用的敞开式采样器为开口容器,用于采集表层水和靠近表层的水。当有漂浮物质

环境监测水和废水现场采样的影响因素及措施

环境监测水和废水现场采样的影响因素及措施 摘要:环境监测是污染治理的第一步,其中现场采样是一个重要环节,直接影响监测结果。文章以环境监测水和废水为例,分析了现场采样的影响因素,指出采样管理问题,阐述了质量控制措施,以供参考。 关键词:环境监测水;废水;现场采样;影响因素;质量控制 0前言 经济社会的快速发展,人们的环保意识明显提高,环境污染治理工作刻不容缓。环境监测水和废水现场采样时,要想提高采样质量,必须采用一系列的控制手段,从源头上做好工作,提高采样数据的准确性、代表性、可比性。以下结合实践,探讨了现场采样的影响因素和质量控制措施。 1.环境监测水和废水现场采样的影响因素 1.1 自然环境 现场采样时,自然环境的影响是客观存在的。大自然不断变化,周围环境不稳定,因此采样工作有一定难度。具体来说,在气温变化、雨雪天气下,空气中出现污染物,污染物进入水体,就会改变环境监测水和废水的样本。如果在河道采样,随着季节、时间的变化,涨潮时间是不同的,水中含有的物质也有差异,采样数据可能出现误差。 1.2 采样频率 水体采样和监测时,经常遇到的一种情况,是各个企业的生产工艺、材料消耗不同,废水污水的排放时间也不同,无法确定统一的生产周期。因此,采样频率的设置具有随机性,采集到的环境监测水和废水样本,可能在企业排放废水污水之后,也可能在排放废水污水之前。如果采样的总样本量小,那么监测结果的准确性和代表性就不足。 1.3 采样设备 环境监测水和废水现场采样时,使用的仪器设备非常重要,必须根据现场情况和采样需求进行选择。如果设备选择不当,或者设备本身发生损坏,就会影响采样结果,甚至出现采样混乱的现象。此外,仪器设备需要定期保养,以保证精度要求,如果保养工作不到位,也会影响采样质量。 1.4 采样人员 采样操作由工作人员完成,采样人员对采样质量的影响明显,只有避开人为因素的干扰,才能保证采样过程符合标准。实际情况中,一些采样人员缺乏质量控制意识,现场采样时的责任心不足;没有严格按照规范流程进行采样;或者选用的仪器设备不当,保存运输方式不当,均会影响采样质量。 2.环境监测水和废水现场采样管理问题 2.1 管理制度问题 环境监测水和废水现场采样时,具有明确的规范标准,目前管理制度存在的问题,主要有两个方面:一是现场环境复杂,没有考虑到可能出现的突发问题,而是按照经验进行管理,人员应急处理能力差。二是缺乏创新意识,依然采用传统的思维进行管理,不满足新形势下的环境监测工作需求。 2.2 设备保养问题 采样设备不仅是一个工具,也是影响采样质量的重要因素。对很多工作人员而言,忽视了设备保养工作,导致设备出现微小的损坏,或采样精度降低,就会

污水处理站培训资料

目录 附件1 技术说明 ........................................ 错误!未定义书签。 一、工程范围及工作范围 ...................... 错误!未定义书签。 二、总则 (1) 三、设计基础 (2) 四、技术标准及规范 ........................... 错误!未定义书签。 五、处理工艺及流程 (11) 六、各构筑物说明 (22) 七、主要设备说明 (32) 附件2 供货范围 (139) 附件3 技术服务及质量保证 (174) 附件4 监造和性能验收试验 (176) 附件5 外购件供应商 (186) 附件6 施工方案 (181)

一、概述 在汽车行业生产中所采用的原辅料、化学试剂及技术都有颇大的差别,但基本工序是十分相似的,下面是几个产生废水车间的工作步骤以及在每个步骤中产生的废水性质 如下: (1)冲压车间 冲压模具→→存放 冲压车间清洗废水为连续排放; 废水中主要污染因子有COD、SS、油。 (2)涂装车间 废水废(液)水废(液)水废(液)水废(液)水 白车皮→ 废水废水废水 涂装车间生产工艺流程及产污环节图 图中显示了涂装车间生产流程及产污环节图,并对其污染源进行了分析,可见,涂 装废水主要污染源包括 a 洪流热水洗、预脱脂、脱脂 先用手工预清理、洪流热水洗将白车身表面的部分灰尘、铁屑及油脂冲掉,再用预脱脂及脱脂液溶除表面上的油脂。热水洗槽、预脱脂及脱脂槽定期排放热水洗废水、预脱脂、

脱脂废液,工件预清理、清洗产生连续及定期排放的废水。脱脂槽设有油水分离及磁性分离装置,以延长脱脂液的使用寿命。 主要污染因子为PH、COD、石油类、磷酸盐、SS 等。 b 表面调整 表调剂采用磷酸钛胶体溶液。 定期排放表调槽液; 主要污染因子为磷酸盐。 c 磷化 磷化剂采用磷酸锌及镍盐,磷化液定期补充。磷化工序设磷化除渣自动系统,滤液重复使用。磷化渣做为危险废物处理。磷化槽定期清洗或更换产生磷化废液。磷化后工件浸洗、淋洗产生磷化废水。 主要污染因子为pH、COD、SS、总Zn、总Ni 及磷酸盐; 磷化槽液定期除渣,产生磷化渣,定期用硝酸洗槽产生废硝酸。 d 钝化 为了保证前处理质量,提高车身的耐蚀性,前处理采用了氟锆酸盐钝化工艺,钝化温度为常温型。钝化后工件清洗采用去离子水3 级(喷淋)逆流漂洗。 钝化废水为连续排放; 废水中主要污染因子有COD、SS、氟化物。 e 阴极电泳 电泳采用无铅电泳工艺。阴极电泳槽采取连续循环搅拌,定期清洗,清洗时产生洗槽废液即电泳废液。 电泳后工件采用UF1、UF2、UF3 逆流漂洗、纯水喷洗。 工件漂洗水设置超滤装置,以回收电泳漆。 电泳清洗废水为连续及定期排放; 电泳废液与电泳废水主要污染因子是pH、COD、SS。 f 涂密封胶及PVC 底涂 焊缝处涂密封胶,然后涂防震隔热的PVC 胶。 g 打磨 中涂、面漆前,需用磨料对车身进行打磨。湿式打磨产生打磨废水。

水和废水采样细则(合)(苍松参考)

水(含大气降水)和废水各项目监测采样细则 (对照中心质量手册中所有分析项目)

项目/参数 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) 保存剂用量采样容器备注 水温 水质水温的测定 温度计或颠倒温度计法 GB/T 13195-1991/ / 尽量作现场测定。常用的测量仪器有水温计 和颠倒温度计,前者用于地表水、污水等浅 层水温的测量,后者用于湖库等深层水温的 测量。 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T 17378.4-1998 流量 水质河流采样技术指导 HJ/T52-1999 / / / 水质采样方案设计技术规定 GB/T 12997-1991 水污染物排放总量技术规范 HJ/T92-2002 外观水质采样方案设计技术规定 GB/T 12997—1991 / / / 水质采样技术指导 GB/T 12998—1991 色度 水质色度的测定 GB/T 11903-1989 / G. P. / 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T 17378.4-1998 臭 文字描述法或臭阈值法 《水和废水监测分析方法》(第 / 磨口塞玻璃瓶 (不能用塑料容器) 尽快分析。如需保存水样,至少采集500ml 于玻璃瓶并充满,4℃以下冷藏,并确保不

项目/参数 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) 保存剂用量采样容器备注四版)国家环保总局(2002年) 得有外来气味进入水中。 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T 17378.4-1998 浊度 水质浊度的测定 GB/T 13200-1991 / G. P. 取样后尽快测定。如需保存,可在4℃冷藏、 暗处保存24h ,测试前要激烈振摇水样并恢 复到室温。 海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T17378.4-1998 透明度 塞氏园盘法 《水和废水监测分析方法》(第 四版)国家环保总局(2002年) / G. P. 塞氏圆盘法(现场测定透明度):将盘在船 的背光处放入水中,逐渐下沉,至恰恰不能 看见盘面的白色时,记取其尺度,就是透明 度,以cm为单位。观察时需反复二三次。 pH值水质pH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 / G. P.尽量作现场测定海洋监测规范第4部分海水 分析GB/T17378.4-1998 大气降水pH值的测定电极法 GB/T 13580.4-1992 酸、碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第 四版) 国家环保总局(2002年) / G. P. 碱度:样品采集后应在4℃保存,分析前不 应打开瓶塞,不能过滤、稀释或浓缩。

002实验室采样人员上岗证考试试题—水和废水现场测量项目

实验室采样人员内部上岗证培训考核试题集(二) 水和废水现场测量项目考核试题(70分合格) 姓名:职务:总分: 一、填空题(每空5分,共50分) 1.水温测定:将水温计投入水中至待测深度,感温 5 min后,迅速上提并立即读数。 从水温计离开水面至读数完毕应不超过20 s;读数完毕后,将筒内水倒净。 2.pH测定:先用蒸馏水仔细冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入水样中,小心搅 拌或摇动,待读数稳定后记录pH值。 3.溶解氧测量时应将探头浸入水样中,不能有空气泡截留在膜上,停留足够的时间,待探 头温度与水温达到平衡,且数字显示稳定时读数。 4.透明度测定:将盘在船的背光处平放入水中,逐渐不沉,至恰恰不能看见盘面的白色 时,记取其尺度,以cm 为单位。重复测量 2 次,取平均值。 5.电导率和盐度测量时,最好使用塑料容器盛装待测的水样。 6.水质参数测定仪应在检定或校准有效期内使用。 二、判断题(每题5分,共50分) 1.当现场气温高于35℃或低于30℃时,水温计在水中的停留时间要适当延长,以达到温 度平衡。(对) 2.测定pH时,复合电极(含球泡部分)应全部浸入水样中。(对) 3.测量电导率时应将电极插入水样中,注意电极上的小孔必须浸泡在水面以下。(对) 4.电导率随温度变化而变化,温度每升高l℃,电导率增加约2%,通常规定25℃为测定 电导率的标准温度。(对) 5.便携式电导率仪必须保证每月校准一次,更换电极或电池时也需校准。(对) 6.透明度测量过程中需将盘在“刚好看见”与“刚好不能看见”之间上下多次移动,以确 认“刚好不能看见”的位置。(对) 7.溶解氧测量时如果膜未被损坏和污染,建议1个月更换一次填充电解液。(错) 8.参数测量前都应按照校准程序对仪器进行校准。(对) 9.溶解氧测定仪新仪器投入使用前、更换电极或电解液以后,应检查仪器的线性,一般每 隔2个月运行一次线性检查。(对) 10.pH复合电极受污染时,可用低于1mol/L 稀盐酸溶解无机盐垢,用稀洗涤剂(弱碱性) 除去有机油脂类物质,稀乙醇、丙酮、乙醚除去树脂高分子物质,用酸性酶溶液(如食

化工行业污水排放标准

化工行业污水排放标准 Prepared on 24 November 2020

Z20 备案号:19083-2006 DB32 化学工业主要水污染物排放标准 Provincial discharge standard of main water pollutants for chemical industry

目次 前言....................................... .... .... ............................. . (Ⅲ) 5 6标准实施监督 (6) 附录A(规范性附录) (7)

前言 本标准为全文强制。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《江苏省长江水污染防治条例》、《江苏生态省建设纲要》,加强江苏省水污染防治,严格控制化学工业企业的主要水污染物排放,特制定本标准。 本标准按照污水排放去向及《江苏省地表水(环境)功能区划》(苏政复[2003]29号)要求,规定了25种水污染物最高允许排放浓度。 本标准主要参考了GB8978—1996《污水综合排放标准》、GB13458—2001《合成氨工业水污染物排放标准》、GB15580—1995《磷肥工业水污染物排放标准》、GB15581—1995《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省环境保护厅提出。 本标准由江苏省环境科学研究院、南京大学环境学院、江苏省环境监测中心负责起草。 本标准由江苏省环境保护厅负责解释。

化学工业主要水污染物排放标准 1 范围 本标准适用于化学工业现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。 本标准规定了江苏省化学工业企业重点控制的25种水污染物排放的最高浓度限值,本标准中未作规定的内容和要求,仍执行国家相应标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3097—1997 海水水质标准 GB 3838—2002 地表水环境质量标准 GB/T 6920—1986 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T 7466—1987 水质总铬的测定 GB/T 7467—1987 水质六价铬的测定二苯碳酸二肼分光光度法 GB/T 7475—1987 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7478—1987 水质铵的测定蒸馏和滴定法 GB/T 7481—1987 水质铵的测定水杨酸分光光度法 GB/T 7485—1987 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7486—1987 水质氰化物的测定第一部分:总氰化物的测定 )的测定稀释与接种法GB/T 7488–1987 水质五日生化需氧量(BOD 5 GB/T 7490—1987 水质挥发酚的测定蒸馏后4—氨替比林分光光度法

水质采样培训

环境项目采样培训–水质采样 采样前的准备 1、确定采样负责人 负责制定采样计划并组织实施 2、制定采样计划 充分了解该项监测任务的目的/要求; 对要采样的地点周围情况了解清楚; 熟悉采样方法、容器的洗涤、样品保存技术; 了解有关现场测定技术。 内容:确定采样点位、测定项目和数量、采样质量保证措施,采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材和交通工具以及需要进行的现场测定项目和安全保证等。 3、采样器材与现场测定仪器的准备 采样器材主要是采样仪器、样品容器、辅助设备 现场测定仪器主要是pH计、DO仪、分光光度计等 4、其他相关物资的准备 滤膜/滤筒、吸收液、固定剂、全程空白、样品标签、空白记录、仪器使用记录、作业指导书、校准设备、反馈信息表、检测计划表、电源、绳索、费用申请等等 水质采样点布设 水质采样点布设是关系到水质检测分析数据是否有代表性,能否真实地反映水质现状及变化趋势的关键问题。为获得完整的水质信息,理论上讲,要求监测的空间和时间分辨率越高越好,然而高分辨宰的空间和时间监测不但费时费力,且难于实现。尤其是空间分辨率只能是有限的,水环境监测分析的重要指导思想是以最少(或尽可能少)的监测点位获取最有空间代表性的水质监测数据,即优化布点问题。 1、水质采样断面布设 水质采样断面布设法分为分断面布设和多断面布设法。 对于江河水系,应在污染源的上、中、下游布设3个水质采样断面,其中上游断面为对照、清洁断面,中游断面为检测断面(或称污染断面),下游断面为结果断面。对湖泊、水库,应在人口和出口处布设2个检测断面。对城市或大工业区的取水口上游处可布设1个检测断面。 断面位置应避开死水区、回水区、排污口处.尽量选择顺直河段、河床稳定、水流平稳、水面宽阔、无急流、无浅滩处。水质监测断面力求与水文测流断面一致,以便利用其水文参数,实现水质检测与水量监测的结合。水质监测断面的布设应考虑社会经济发展、监测工作的实际状况和需要,要具有相对的长远性。 2.水质采样点布设 (1)河流:在每个采样断面上,可根据分析测定目的、水面宽度和水流情况,沿河宽和河深方向布设1个或若干个采样点。一般采样点设在水面下o.2—o.5m处。还可根据需要。在采样点的垂线上分别采集表层水样(水面下o.5—1m)、深层水样(距底质以上o.5。1m)和中层水样(表层和深层采样点之间的中心位置处)3个点。

地表水和污水监测技术规范

《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,规范污水监测的相关技术要求,制定本标准。 本标准规定了污水手工监测的监测方案制定,采样点位,监测采样,样品保存、运输和交接,监测项目与分析方法,监测数据处理,质量保证与质量控制等技术要求。 本标准是对《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)中污水监测技术规范部分的修订。本标准首次发布于2002年,原标准起草单位为中国环境监测总站。本次为第一次修订,主要修订内容如下:——增加了监测方案制定的内容;——增加了附录A,给出常用污水监测项目的采样和水样保存要求;——删除了建设项目污水处理设施竣工环境保护验收监测、应急监测、资料整编等内容;——修改了适用范围、术语和定义中污水内容的相关表述;——完善了采样点位、监测采样、分析方法、监测数据处理、质量保证和质量控制等相关内容。 本标准自实施之日起,国家环境保护标准《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)中涉及到污水监测的部分废止。 本标准自2020年3月24日起实施。 附件:污水监测技术规范(HJ91.1-2019部分代替HJ/T91-2002) 污水监测技术规范

1、适用范围 本标准规定了污水手工监测的监测方案制定,采样点位,监测采样,样品保存、运输和交接,监测项目与分析方法,监测数据处理,质量保证与质量控制等技术要求。 本标准适用于采用手工方法对排污单位污水进行监测的活动。 2、规范性引用文件 本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 污水集中处理设施concentrated wastewater treatment facilities为两家及两家以上排污单位提供污水处理服务的污水处理设施,包括各种规模和类型的城镇污水集中处理设施、工业集聚区(经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等各类工业园区)污水集中处理设施,以及其他由两家及两家以上排污单位共用的污水处理设施等。 3.2 瞬时水样instantaneous sample从污水中随机手工采集的单一水样。 3.3 等时混合水样equal time composite sample在某一时段内,在同一采样点位按等时间间隔所采等体积水样的混合水样。 3.4 等比例混合水样equal proportional composite sample在某一时段内,在同一采样点位所采水样量随时间或流量成比例的混合水样。 3.5 自动采样automatic

地表水和污水监测技术规范试题

地表水和污水监测技术规范试题 部门: 姓名: 分数: 一、单项选择题(把正确答案的字母填写在括号内,每题4分共40分) 1. 具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游、能够 提供这一区域水环境本底值的断面称为。( B ) A. 控制断面 B. 对照断面 C. 消减断面 2. 当水面宽大于100米时,在一个监测断面上设置的采样垂线数是条。( C ) A. 5 B. 2 C. 3 3. 饮用水水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面 采样频次为 ( C ) A. 每年至少一次 B. 逢单月一次 C. 每月至少一次 4. 测定油类的水样,应在水面至水面下毫米采集柱状水样。采样瓶(容器)不 能用采集水样冲洗。( C ) A. 100 B. 200 C. 300 5. 需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是( C ) A. 铅 B. 氰化物 C. 油类 6. 等比例混合水样为。( A ) A. 在某一时段内,在同一采样点所采水样量随时间与流量成比例的混合水样 B. 在某一时段内,在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样 C. 从水中不连续地随机(如时间、流量和地点)采集的样品 7. 废水中一类污染物采样点设置在( A ) A. 车间或车间处理设施排放口 B. 排污单位的总排口 C. 车间处理设施入口

8. 以下水质项目中不属于第一类污染物的是( C ) A. 总铅 B. 总铬 C. 总锌 D. 总砷 9. 验收监测应在正常生产工况并达到设计规模的以上运行情况下进行,并记 录监测时 的生产工况和其他有关参数。( B ) A.65% B. 75% C. 80% D. 85% 10. 以下数据中,其中是3位有效数字的是。( D ) A.10.40 B. 1.020 C. 0.093 D. 0.630 二、判断题(正确的在括号内?,错的打×,每题3分,共30分) 1. 为评价某一完整水系的污染程度,未受人类生活和生产活动影响、能够提 供水环境背景值的断面,称为对照断面。(× ) 2. 控制断面用来反映某排污区(口)排放的污水对水质的影响,应设置在排污 区(口)的上游、污水与河水混匀处、主要污染物浓度有明显降低的断面。(× ) 3. 污水的采样位置应在采样断面的中心,水深小于或等于1米时时,在水深 的1/4处采。(× ) 4. 在建设项目竣工环境保护验收监测中,对有污水处理设施并正常运转或建 有调节池的建设项目,其污水为稳定排放的可采瞬时样,但不得少于3次。(? ) 5. 所谓有效数字就是保留末一位不准确数字,其余数字均为准确数字。( ? ) 6. 空白值的测定方法是:每批做平行双样测定,分别在一段时间内(隔天)重复测定一批,共测定5~6批。(? ) 7. 校准曲线的相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位。(? ) 8. 测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时,水样不用注满容器,上部 可留空间,不用水封。( × )

水和废水现场采样监测质量控制

水和废水现场采样监测质量控制 (1)采样准备 1)采样人员根据采样方案或要求,选择合适采样容器、采样设备和监测仪器。 2)采样容器洗涤方法按样品成分和监测项目确定。 ①通用的洗涤方法:通常,除阴离子表面活性剂项目外,玻璃瓶和塑料瓶首先用水和洗涤剂清洗,以除去灰尘和油垢,再用自来水冲洗干净,然后用10%的硝酸浸泡24 h,取出沥干,用自来水漂洗干净,若分析方法有要求,最后用去离子水充分荡洗三次。 ②有特殊要求的洗涤方法:容器首先用水和洗涤剂清洗,以除去灰尘和油垢,并用自来水冲净,再分别按特殊要求处理。 (a)用于盛装背景值调查样品的容器,用10%的盐酸浸泡8h以后,还需用(1+l)的硝酸浸泡3~4 d,沥去酸液漂洗干净,再用去离子水充分荡洗三次。为去除黏附在容器上的微量重金属,可先用EDTA-氨水进行处理。这是一种温和而有效的方法。 (b)测铬的样品容器只能用10%硝酸浸洗,不能用盐酸或铬酸洗液浸洗。 (c)测汞的样品容器可用(1+3)硝酸充分荡洗并浸置数小时,然后依次用自来水和去离子水漂洗干净。 (d)测油类的样品应选用广口玻璃瓶作容器,按一般通用洗涤方法洗涤后,还要用萃取剂(如石油醚等)彻底荡洗2~3次。 ③测阴离子表面活性剂的样品容器,不能用洗涤剂清洗,可用(1+9)的盐酸-乙醇洗涤,或用甲醇清洗,然后依次用自来水和去离子水清洗干净。 ④部分有机项目和细菌学项目按监测方法中的要求洗涤容器。 3)细菌学项目的采样容器按监测方法中的要求事先灭菌。 4)对现场使用的监测仪器进行功能和校准状态核查,保证使用仪器完好;运输中保证监测仪器不损坏,确保现场仪器正常使用。 (2)现场采样监测 1)保证采样按时、准确、安全。 2)采样断面应有明显的标识物,采样人员不得擅自改动采样位置。 3)采样时应保证采样点的位置准确,注意避开表面油污、漂浮物、悬浮异物、水草等,避免搅动水底的沉积物。必要时使用定位仪(GPS)定位。

环境监测人员基础知识考核试题(污水监测技术规范HJ 91.1-2019)附答案版

环境监测人员基础知识考核试题 污水监测技术规范(HJ91.1) 姓名:分数: 一、单项选择题(每题4分,共100分) 1、等时混合水样是指()。 A. 从污水中随机手工采集的单一水样。 B. 在某一时段内,在同一采样点位按等时间间隔所采等体积水样的混合水样。 C. 在某一时段内,在不同采样点位按等时间间隔所采等体积水样的混合水样。 D. 在某一时段内,在同一采样点位所采水样量随时间或流量成比例的混合水样。 2、以下关于全程序空白样品,表述错误的是()。 A. 将实验用水代替实际样品,置于样品容器中并按照与实际样品一致的程序进行测定。 B. 全程序空白样品从实验室运送到现场,再由现场运送到实验室。 C. 全程序空白样品不能暴露于现场环境。 D. 全程序空白样品所有的分析步骤与样品分析步骤一致。 3、以下哪一项不是编制污水监测方案的主要内容。() A.监测点位 B.气象条件 C.采样安全措施 D. 质控和质保措施 4、判断题:污水排放口应满足现场采样和流量测定的要求,原则上设在厂界内,或厂界外不超过10 m 的范围内。() A.正确 B.错误 5、以下关于污水监测排放口的表述,错误的是()。 A.污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。用暗管或暗渠排污的,须设置一段能满足采样条件和流量测量的明渠。B.污水面在地面以下超过 1 m 的排放口,应配建取样台阶或梯架。监测平台面积应不小于 1 m2,平台应设置不低于 1.2 m 的防护栏。 C.排放口应按照相关标准的要求设置明显标志,并应加强日常管理和维护,确保监测人员的安全,经常进行排放口的清障、疏通工作;保证污水监测点位场所通风、照明正常;产生有毒有害气体的监测场所应强制设置通风系统,并安装相应的气体浓度安全报警装置。 D. 经生态环境主管部门确认的排放口不得改动。 6、以下关于污水监测污染物排放监测点位的表述,错误的是()。 A.监控位置:应在厂界外设置监测点位。 1