继电保护复习题库

继电保护复习题库
继电保护复习题库

题库

一、填空题

1、电力系统重要设备的继电保护应采用。

答案:双重化配置

2、两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护范围应,避免。

答案:交叉重叠、死区

3、对于远距离、重负荷线路及事故过负荷等情况,宜采用设置或其他方法避免相间、接地距离保护的后备段保护误动作。

答案:负荷电阻线

4、双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护,除跳母联、分段的支路外,应经。

答案:复合电压闭锁

5、变压器的高压侧宜设置的后备保护。在保护不失配的前提下,尽变压器后备保护的整定时间级差。

答案:长延时、缩短

6、双母线接线变电站的断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“逻辑”构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。

答案:或、复合电压闭锁

7、失步保护应能正确区分所处的位置,在机组进入失步工况时发出失步起动信号。

答案:失步振荡中心

8、采用双重化配置的两套保护装置宜安装在各自保护柜内,并应充分考虑和时的安全性。

答案:运行、检修

9、有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上断路器必须具备机构。

答案:双跳闸线圈

10、双回线路采用同型号纵联保护,或线路纵联保护采用双重化配置时,在回路设计和

调试过程中应采取有效措施防止保护通道。

答案:交叉使用

11、线路两侧或主设备差动保护各侧的电流互感器的宜一致,避免在遇到较大短路电流时因各侧电流互感器的不一致导致保护不正确动作。

答案:相关特性、暂态特性

12、为防止继电保护误动事故,应严格执行有关规程、规定及反措,防止回路的形成。

答案:二次寄生

13、应采取有效措施防止空间磁场对二次电缆的干扰,宜根据开关场和一次设备安装的实际情况,敷设与厂、站主接地网紧密连接的。

答案:等电位接地网

14、智能变电站的保护设计应遵循相关标准、规程和的要求。

答案:反措

15、验收方应根据有关规程、规定及反措要求制定详细的。

答案:验收标准

16、必须进行所有保护,模拟故障检查保护压板的唯一对应关系,避免有任何存在。

答案:整组检查、寄生回路

17、宜设置不经任何闭锁的、的线路后备保护。

答案:长延时

18、为防止继电保护误动事故,应严格执行有关规程、规定及反措,防止回路的形成。

答案:二次寄生

19、两套保护装置的直流电源应取自

答案:不同蓄电池组供电的直流母线段

20、加强对纵联保护通道设备的检查,重点检查是否设定了不必要的收、发信环节的或

答案:延时、展宽

21、在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段电缆托盘(架)与紧密连接,并将不同用途的电缆、敷设在金属电缆托盘(架)中。

答案:等电位接地网、分类、分层

22、二次回路应严格遵守保护装置24V开入电源的原则,以免引进干扰。

答案:不出保护室

23、直流电源总输出回路、直流分段母线的输出回路宜按的原则设置熔断器,保护柜屏的直流电源进线应使用自动开关。

答案:逐级配合

24、为防止空间磁场对二次电缆的干扰,应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。

答案:100

25、330kV及以上变电站和地下220kV变电站的备用站用变电源不能由该站作为的区域供电。

答案:单一电源

26、双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护,除跳的支路外,应经。

答案:母联、分段复合电压闭锁

27、线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均应起动断路器。当本侧断路器无法切除故障时,应采取起动等后备措施加以解决。

答案:失灵保护、远方跳闸

28、发电机变压器组的断路器三相位置不一致保护应启动。

答案:失灵保护

29、采用双重化配置的两套保护装置宜安装在各自保护柜内,并应充分考虑和的安全性。

答案:运行、检修

30、当灵敏性与选择性难以兼顾时,应首先考虑以保为主,防止保护,并备案报主管领导批准

答案:灵敏度、拒动

31、220kV及以上电压等级的母联、母线分段断路器应按断路器配置专用的、具备瞬时和延时跳闸功能的装置。

答案:过电流保护

32、变压器过励磁保护的启动、反时限和定时限元件应根据变压器的进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于。

答案:过励磁特性曲线

33、应根据系统短路容量合理选择电流互感器的、和,满足保护装置整定配合和可靠性的要求。

答案:容量、变比、特性

34、对经长电缆跳闸的回路,应采取防止和的措施。

答案:长电缆分布电容影响、防止出口继电器误动

35、基建验收应认真检查继电保护及安全自动装置、站端后台、调度端的各种保护动作、异常等相关信号的齐全、准确、一致,符合和。

答案:设计、装置原理

36、建立和完善继电保护故障信息和故障录波管理系统,严格按照国家有关网络安全规定,做好有关安全防护。在保证安全的前提下,可开放保护装置功能、。

答案:远方修改定值区、远方投退压板

37、验收时必须进行所有保护整组检查,模拟故障检查的唯一对应关系,避免有任何寄生回路存在。

答案:保护连接片

38、严格执行,规范现场安全措施,防止继电保护“”事故.

答案:继电保护现场标准化作业指导书、三误

39、继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和及通道,防止因通信问题引起保护不正确动作。

答案: 冗余度、传输时间

40、对于新投设备,做整组试验时,应按规程要求把被保护设备的各套保护装置串接在一起进行。应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系,对线路纵联保护还应与线路对侧保护进行一一对应的。

答案:联动试验

41、继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于,最低电压不低于额定电压的,最高电压不高于额定电压的。

答案:2%、85%、110%

42、遵守保护装置V开入电源不出保护室的原则,以免引进干扰

答案:24

43、向交流二次电压回路通电时,必须断开至电压互感器二次侧的回路,防止。

答案:反充电

44、当变压器、电抗器采用跳闸方式时,应向监控系统发送动作信号。

答案:就地

45、气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少。

答案:中间转接环节

46、双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护,除跳的支路外,应经复合电压闭锁。

答案:母联、分段

47、所有差动保护在投入运行前,除应在负荷电流大于电流互感器额定电流的的条件下测定相回路和差回路外,还必须测量各的不平衡电流、电压。

答案:10%、中性线

48、实际工作中,只能用的方法检验保护回路和整定值的正确性

答案:整组试验

49、开关合闸送电前,必须按照规定投入运行。

答案:继电保护

50、应采取措施,防止由于零序功率方向元件的导致零序功率方向纵联保护拒动,但不宜采用过分降低零序动作电压的方法

答案:电压死区

51、应严格执行继电保护现场标准化作业指导书,规范现场安全措施,防止继电保护“三误”(误碰、误接线和)事故。

答案:误整定

52、开关操作使系统解列时,解列前须将解列点有功、无功潮流。

答案:调到零或调到最小

53、系统发生接地时,用刀闸断开故障点的接地电流。

答案:禁止

54、在双母线中,当母联开关断开分段运行时,用母线刀闸将两母线系统并列或解列。

答案:禁止

55、110kV以上等级变压器操作时,需要投入变压器,防止操作过电压,损坏变压器。

答案:中性点接地刀闸

56、变压器冷备用是指变压器刀闸均在断开位置

答案:各侧

57、主变由运行转检修应完成的操作是拉开该变压器的各侧开关、刀闸,并在该变压器上可能来电的装设接地线(或合接地刀闸)。

答案:各侧

58、主变由检修转热备用应完成的操作是拆除该变压器上,合上除有检修要求不能合或方式明确不合之外的刀闸。

答案:各侧接地线或拉开接地刀闸

59、变压器操作影响中性点接地方式时,应先将中性点未接地变压器的中性点接地后再操作变压器,防止系统失去保护

答案:中性点接地

60、变压器并列应符合并列运行的条件:接线组别相同;;

答案:电压比相等允许相差±5% 短路电压相等允许相差±10%。

61、母线冷备用是指与母线连接的均在断开位置。

答案:所有刀闸

62、母线检修是指母线连接的所有刀闸均在断开位置,。

答案:合入该母线接地刀闸或挂接地线。

63、双母线接线中母线由运行转冷备用要完成的操作是将该母线所有运行和备用元件倒至另一母线运行,拉开母联(分段)开关及刀闸,拉开该母线上全部元件的刀闸。

答案:母线侧

64、备用或检修后的母线送电操作,应使用装有反应各种故障类型的开关进行

答案:速断保护

65、运行中的双母线,当将一组母线上的部分或全部开关倒至另一组母线时,操作前应确保母联开关及其刀闸在合入位置,停用母联开关的,防止母联开关在操作过程中跳闸,造成用刀闸并、解列主变事故

答案:操作电源

66、直配线路停电操作顺序:应先拉开关,后拉开关,恢复送电顺序相反。

答案:负荷侧电源侧

67、两个电力系统同期并列的条件:并列断路器两侧;;。

答案:相序相位相同频率相同电压相等

68、合环前应尽量将调整到最小,允许电压差不大于本网规定(电网调度管理

规定)。

答案:电压差

69、变压器投运时,应选择保护完备、励磁涌流影响较小的进行充电;

答案:电源侧

70、保护用10P20电流互感器,是指互感器在额定负载范围内通过短路电流为20倍额定电流时,变比误差不超过%。

答案:10

71、是反应变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的主保护。

答案:瓦斯保护

72、纵差保护是反应变压器的绕组和相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的主保护。

答案:引出线

73、瓦斯保护的主要缺点是不能反应变压器套管及引出线的故障,所以瓦斯保护不能作为变压器唯一主保护,它与共同作为变压器的主保护。

答案:差动保护

74、变压器进行注油和滤油时,重瓦斯保护应由“跳闸”改为“”位置。

答案:信号

75、变压器的纵差保护,两侧电流互感器连接必须正确。

答案:极性

76、变压器的过电流保护的动作电流要考虑躲过各种可能请况下的。

答案:最大负荷电流

77、用于反应输电线路相间短路故障的保护主要有:电流保护、、高频保护、纵差保护、横差保护等。

答案:距离保护

78、对于变压器绕组中性点直接接地的系统,当发生单相接地故障时将出现较大的短路电流,故中性点直接接地系统又称。

答案:大接地电流系统

79、对于中性点直接接地系统,其接地故障时的特点是:故障点处零序电压最高,离故障点越远零序电压,变压器接地中性点处零序电压为零。

答案:越低

80、零序电流的大小与分布取决于线路的零序阻抗以及的数目和位置,与电

源的数目和位置无关。

答案:变压器中性点接地

81、电流互感器额定容量为25伏安(二次额定电流5安)时,允许负载阻抗为欧姆。

答案:1

82、220kV及以上线路主要配置的主保护有全线速动的纵联保护或(零序或负序)方向保护(反应相间或接地故障)。

答案:高频闭锁

83、220kV及以上线路主要配置的后备保护有(反应相间短路故障)、接地距离保护、零序电流保护(反应接地故障)。

答案:相间距离保护

84、综合重合闸与保护配合实现单相或快速跳闸和快速合闸,保证瞬时性故障能快速恢复供电。

答案:三相

85、反应相间短路的三段式被广泛应用在10kV、35 kV等小电流接地电网的线路上。

答案:电流保护

86、就是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。

答案:距离保护

87、由于设备倒换至另一母线或母线上的电压互感器停电,相应的继电保护及自动装置的需要转换由另一母线电压互感器供电时,应注意防止继电保护及自动装置因失去电压而误动。

答案:电压回路

88、当变压器内部出现相间短路、匝间短路、中性点接地侧绕组单相接地、铁芯接地等故障时,都将产生热能,使油分解出可燃性气体,向油枕方向流动,当比较严重时,引起动作。

答案:重瓦斯保护

88、小电流接地系统中单相完全接地时电压一般显示为接地相电压为,其余两相电压升至,单相不完全接地时,电压一般显示为接地相电压降低,非故障两相电压升高。

答案:零线电压

89、如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为。

答案:电流超前电压45度

90、涉及电网安全、稳定运行的的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。

答案:发、输、配及重要用电设备。

91、继电保护装置的配置和选型,必须满足有关规程规定的要求,并经同意。保护选型应采用技术成熟、性能可靠、质量优良的产品。

答案:相关继电保护管理部门

92、两套保护装置的交流电流应分别取自;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。

答案:电流互感器互相独立的绕组

93、两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的。

答案:直流母线段

94、双母线接线变电站的断路器失灵保护的电流判别元件应采用、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。

答案:相电流、解除复合电压闭锁

95、建立和完善继电保护故障信息和管理系统,严格按照国家有关网络安全规定,做好有关安全防护

答案:故障录波

96、一台计维护 B.设计技术监督 C.技术监督配置 D.配置、技术监督

2、变压器、电抗器非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。未采用就地跳闸方式的变压器非电量保护应设置独立的( C )(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路,且必须与()完全分开。当变压器、电抗器采用就地跳闸方式时,应向监控系统发送动作信号。

A.电源回路控制

B.出口跳闸回路控制

C.电源回路电气量保护

D.出口跳闸回路电气量保护

3、220kV以上电压等级的变压器保护低压侧未配置母差和失灵保护的情况下,为提高切除变压器低压侧母线故障的可靠性,宜在变压器的低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护。当短路电流大于变压器热稳定电流时,变压器保护切除故障的时间不宜大于( C )秒。

A、B、C、2 D、

4、双母线倒闸操作过程如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应(A )

A. 切除两条母线

B. 切除Ⅰ母

C. 切除Ⅱ母

D. 不动作

5、变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接( A )的断路器。

A.其他电源侧

B.其他侧

C.中压侧

D.低压侧

6、防跳继电器动作时间应与(B )动作时间配合,断路器三相位置不一致保护的动作时间应与其他保护动作时间相配合。

A、保护

B、断路器

C、跳闸线圈

D、合闸线圈

7、(A )及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配置微机保护(非电量保护除外)。

8、纵联保护应优先采用(D )。双回线路采用同型号纵联保护,或线路纵联保护采用双重化配置时,在回路设计和调试过程中应采取有效措施防止保护通道交叉使用。分相电流差动保护应采用同一路由收发、往返()的通道。

A.高频通道交叉

B.高频通道延时一致

C.光纤通道交叉

D.光纤通道延时一致

9、220kV线路发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为(B )

A.三相跳闸不重合

B.选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相

C.选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

D.选跳故障相,后加速跳三相

10、主设备非电量保护应防水、防震、(B )、密封性好。气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少()环节。

A.防油渗漏中间压接

B.防油渗漏中间转接

C.防干扰中间转接

D.防干扰中间压接

11、在新建、扩建和技改工程中,应根据《电流互感器和电压互感器选择和计算导则》(DL/T 866)、《保护用电流互感器暂态特性技术要求》(GB 16847)和电网发展的情况进行互感器的选型工作,并充分考虑到保护双重化配置的要求。宜选用具有( D )级的电流互感器,优先选用()电流互感器。

A.多次贯穿(正立)式

B.单次贯穿(倒置)式

C.单次贯穿(正立)式

D.多次贯穿(倒置)式

12、母线差动、变压器差动和发变组差动保护各支路的电流互感器应优先选用误差()

和( B )的电流互感器。

A.限制系数变比大

B.限制系数饱和电压较高

C.允许系数饱和电压较低

D.允许系数饱和电压较高

13、新设备投产时应认真编写(A )方案,做好(),确保设备故障能可靠切除。

A.保护启动事故预想

B.启动送电事故预想

C.启动送电应急预案

D.保护启动应急预案

14、配置足够的保护备品、备件,缩短继电保护缺陷处理时间。微机保护装置的开关电源模件宜在运行( C )年后予以更换。

15、建立和完善继电保护故障信息和故障录波管理系统,严格按照国家有关网络安全规定,做好有关安全防护。在保证安全的前提下,可开放保护装置( A )、()功能。

A.远方修改定值区远方投退压板

B.远方修改定值远方投退压板

C.远方修改装置参数远方投退压板

D.远方修改装置参数远方修改定值区

16、所有差动保护(线路、母线、变压器、电抗器、发电机等)在投入运行前,除应在负荷电流大于电流互感器额定电流的( B )的条件下测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证保护装置和二次回路接线的正确性。

% % % %

17、10kV系统发生单相接地时( B )

A.中性点对地电压升高到相电压,非故障相电压不变

B.中性点对地电压升高到相电压,相间电压不变

C.中性点对地电压不变,非故障相电压升高到线电压

D.中性点对地电压不变,非故障相电压不变

18、继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和( B )及(),防止因通信问题引起保护不正确动作。

A.冗余度误码率

B.冗余度通道传输时间

C.误码率通道传输时间

D.误码率通道延时时间

19、加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,每(B )年应对微机型继电保护试验装置进行一次全面检测,确保试验装置的准确度及各项功能满足继电保护试验的要求,防止因试验仪器、仪表存在问题而造成继电保护误整定、误试验。

~2 ~3 ~4

20、保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间联系电缆以及高频收发信机的电缆

屏蔽层应( C )接地,使用截面不小于()mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。

A.单端 4

B.双端

C.双端 4

D.单端

21、由开关场的变压器、断路器、隔离刀闸和电流、电压互感器等设备至开关场就地端子箱之间的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。上述二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处( A )使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在一次设备的接线盒(箱)处()。

A.单端不接地

B.双端接地

C.单端接地

D.双端不接地

22、己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于( A )伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。

·Imax ·Imax ·Imax ·Imax

23、保护室与通信室之间信号优先采用(D )传输。若使用电缆,应采用双绞双屏蔽电缆并可靠接地。

通讯 B.以太网通讯 D.光缆

24、电流互感器二次保护要绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取( C )和()跳闸等后备措施加以解决。

A.近后备起动失灵

B.起动失灵远后备

C.起动失灵远方

D.起动失灵、远后备

25、220kV 及以上电压等级的母联、母线分段断路器应按断路器配置专用的、具备()和( A )功能的过电流保护装置。

A.瞬时延时跳闸

B.瞬时锁复压闭

C.失灵锁复压闭

D.失灵延时跳闸

26、断路器失灵保护的电流判别元件的动作和返回时间均不宜大于( B )ms,其返回系数也不宜低于( )。

27、主设备非电量保护应防水、防震、(B )、密封性好。气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少()环节。

A.防油渗漏中间压接

B.防油渗漏中间转接

C.防干扰中间转接

D.防干扰中间压接

28、配置足够的保护备品、备件,缩短继电保护缺陷处理时间。微机保护装置的开关电源模件宜在运行( C )年后予以更换。

29、加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,每(B )年应对微机型继电保护试验装置进行一次全面检测,确保试验装置的准确度及各项功能满足继电保护试验的要求,防止因试验仪器、仪表存在问题而造成继电保护误整定、误试验。

~2 ~3 ~4

30、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于( D )的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。D

mm 2mm 2mm 2mm 2

31、保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间联系电缆以及高频收发信机的电缆屏蔽层应( C )接地,使用截面不小于()mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。

A.单端 4

B.双端

C.双端 4

D.单端

32、公用电压互感器的二次回路(B )在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线()接有可能断开的开关或熔断器等。

A.可以可以

B.只允许不得

C.只允许可以

D.可以不得

33、所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的()范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低( A )。

%~70% 5W %~70% 10W %~70% 5W %~70% 10W

34、新建或改造的变电站选用充电、浮充电装置,应满足稳压精度优于( )、稳流精度优于1%、输出电压纹波系数不大于( B )的技术要求。在用的充电、浮充电装置如不满足上述要求,应逐步更换。

%,% ,% ,1% %,1%

35、变压器本体保护宜采用就地跳闸方式,即将变压器本体保护通过()中间继电器的两付触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路,减少电缆迂回带来的直流接地、对微机保护引入干扰和二次回路断线等不可靠因素。( D )

A.高阻抗B.低阻抗C.较小启动功率D.较大启动功率

36、关于纵联保护通道,下列说法不正确的是:( A )。

A.收发通道应采用不同路由。

B.应优先采用光纤通道

C.保护通道不得交叉使用

D.应采用同一路由收发、往返延时一致的通道。

37、母线差动、变压器差动和发变组差动保护各支路的电流互感器应优先选用( B )和饱和电压较高的电流互感器。

A.变比

B.误差限制系数

C.额定电流

D.额定容量

38、双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护,除跳母联、分段的支路外,应经(A )闭锁。

A.复合电压

B. CT断线闭锁

C. 差流越限闭锁

D. 制动电流

39、所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于( B )。

40、关于变压器、电抗器非电量保护,下列说法不正确的是:( A )。

A.不应同时作用于断路器的两个跳闸线圈

B.未采用就地跳闸方式的应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开。

C.采用就地跳闸方式的,应向监控系统发送动作信号。

41、当灵敏性与选择性难以兼顾时,应首先考虑以保( D )为主,防止保护(拒动),并备案报主管领导批准。

A.可靠性

B.选择性

C.安全性

D.灵敏度

42、线路两侧或主设备差动保护各侧的电流互感器的相关特性宜一致,避免在遇到较大短路电流时因各侧电流互感器的( A )不一致导致保护不正确动作。

A.暂态特性

B.稳态特性

C.静态特性

D.动态特性

43、对两个具有两段折线式差动保护的动作灵敏度的比较,正确的说法是( C )。

A.初始动作电流小的差动保护动作灵敏度高

B.初始动作电流较大,但比率制动系数较小的差动保护动作灵敏度高

C.当拐点电流及比率制动系数分别相等时,初始动作电流小者其动作灵敏度高

D.初始动作电流较小,比例制动系数较大的灵敏度较高

44、大电流接地系统发生接地故障时: ( A )

A.故障点的零序电压最高,零序电流由故障点流向变压器中性点。

B.故障点的零序电压最低,零序电流由故障点流向变压器中性点。

C.故障点的零序电压最低,零序电流由变压器中性点流向故障点。

D.故障点的零序电压最高,零序电流由变压器中性点流向故障点。

45、在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确

的状态应该是( C )。(直流系统为220V)

A.压板下端口对地为+110V左右,上端口对地为-110V左右

B.压板下端口对地为+110V左右,上端口对地为0V左右

C.压板下端口对地为0V,上端口对地为-110V左右

D.压板下端口对地为+220V左右,上端口对地为0V

46、根据工作内容做好各类作业各个环节(B ),落实风险预控和现场管控措施。

A.风险管控

B.风险分析

C.安全管理

47、对于高空作业,应做好各个环节风险分析与预控,特别是(C )的安全措施。

A.防机械伤害和高空坠落

B.防电击和高空坠落

C.防静电感应和高空坠落

48、对于实习人员、临时和新参加工作的人员,应强化(B ),并应在证明其具备必要的安全技能和在有工作经验的人员带领下方可作业。

A.持证上岗培训B.安全技术培训C.现场安全交底

49、严格执行“两票三制”,落实好各级人员安全职责,并按要求规范填写两票内容,确保安全措施( A )。

A.全面到位B.正确C.准确无误

50、定期对有关作业人员进行(C )等培训、考试,使其熟练掌握有关规定、风险因素、安全措施和要求,明确各自安全责任,提高安全防护、风险辨识的能力和水平。

A.安全规程、规定、安全措施

B.安全规程

C.安全规程、制度、技术、风险辨识

51、操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电压的55%,也不应高于直流额定电压的( A )

A.70% B. 65% C. 80%

52、断路器或隔离开关电气闭锁回路不能用(C ),应直接用断路器或隔离开关辅助接点。

A.隔离开关辅助接点B.接地刀闸辅助接点C. 重动继电器

53、在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用短路片或导线,运行中的电流互感器短路后,应仍有可靠的接地点,对短路后失去接地点的接线( A )。

A.应有临时接地线,但在一个回路中禁止有两个接地点

B.应有临时接地线,但可以有两个接地点

C.可以没有接地点

54、按照反措要求,对于有两组跳闸线圈的断路器,(A )。

A.其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电

B.两组跳闸回路可以共用一组直流熔断器供电

C.其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器供电

55、所有差动保护(线路、母线、变压器、电抗器、发电机等)在投入运行前,应在负荷电流大于电流互感器额定电流的( B )的条件下测定相回路和差回路。

% % %

56、安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间(B )。

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空触点输出

C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施

57、在直流总输出回路及各直流分路输出回路装设直流熔断器或小空气开关时,上下级配合( B )。

A.可无选择性要求 B.须有选择性要求 C.视具体情况而定

58、电压互感器二次回路中,(B )不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。

A.电压互感器的中性线

B.电压互感器的开口三角回路

C.电压互感器的开口三角绕组引出的试验线

59、集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆,同时( C )

A.电缆的屏蔽层应仅在开关场可靠接地

B.电缆的屏蔽层应仅在控制室可靠接地

C.电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地

60、除(C )外,220kV及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。

A.升压变电站

B.开关站

C.终端负荷变电站

D.联络变

61、对于远距离、重负荷线路及事故过负荷等情况,宜采用设置(B )或其他方法避免相间、接地距离保护的后备段保护误动作。

A.补偿系数

B.负荷电阻线

C.延时

D.偏移角度

62、应采取措施,防止由于零序功率方向元件的电压死区导致零序功率方向纵联保护( B ),但不宜采用过分降低零序动作电压的方法。

A.误动

B.拒动

C.启动

D.出口

63、变压器、电抗器非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。未采用(A )方式的变压器非电量保护应设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开。

A.就地跳闸

B.远方跳闸

C.分相跳闸

D.三相跳闸

64、变压器的高压侧宜设置(D )的后备保护。在保护不失配的前提下,尽量缩短变压器后备保护的整定时间级差。

延时 B.无延时 C.短延时 D.长延时

65、防跳继电器动作时间应与断路器动作时间配合,断路器(D )保护的动作时间应与其他保护动作时间相配合。

A.充电

B.失灵

C.死区

D.三相位置不一致

66、主设备非电量保护应(C )、防震、防油渗漏、密封性好。

A.耐低温

B.耐高温

C.防水

D.防火

67、保护屏柜上交流电压回路的空气开关应与电压回路总路开关在(C )上有明确的配合关系。

A.跳闸电压

B.合闸时限

C.跳闸时限

D.合闸电压

68、智能变电站的保护设计应遵循“(B )、直接跳闸”、“独立分散”、“就地化布置”原则。

A.网络采样

B.直接采样

C.间接采样

D.同步采样

69、配置足够的保护备品、备件,缩短继电保护缺陷处理时间。微机保护装置的开关电源模件宜在运行( C )后予以更换。

年年年年

70、继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载

波)传输信号的可靠性和( C )及通道传输时间,防止因通信问题引起保护不正确动作。

A.丢包率

B.误码率

C.冗余度

D.泰尔指数

71、加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,每1~2年应对微机型继电保护试验装置进行一次全面检测,确保试验装置的准确度及各项功能满足继电保护试验的要求,防止因试验仪器、仪表存在问题而造成继电保护( C )、误试验。

A.误操作

B.误碰

C.误整定

D.误接线

72、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于( D )的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。

73、由开关场的变压器、断路器、隔离刀闸和电流、电压互感器等设备至开关场就地端子箱之间的二次电缆应经( A )从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。

A.金属管

B.塑料管

C.橡胶管

D.陶瓷管

74、微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用(B ),严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。

A.钢芯铝绞线

B.屏蔽电缆

C.电力电缆

D.裸导线

75、合理规划二次电缆的路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、( B )、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度,与运行设备无关的电缆应予拆除。

A.电子式电压互感器

B.电容式电压互感器

C.电磁式电压互感器

D.光学电压互感器

76、公用电流互感器二次绕组二次回路只允许、且必须在相关保护柜屏内(A )接地。

A.一点

B.两点

C.多点

D.经过渡电阻

77、遵守保护装置(C )开入电源不出保护室的原则,以免引进干扰。

78、对经长电缆跳闸的回路,应采取防止(A )影响和防止出口继电器误动的措施。

A.长电缆分布电容

B.共模抑制比

C.串扰干扰

D.辐射干扰

79、继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于( A ),最低电压不低于额定电压的85%,最高电压不高于额定电压的110%。

% % % %

80、断路器安装后必须对其二次回路中的( B )继电器、( D )继电器进行传动,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生( F )现象。

A.跳闸B.防跳 C. 合闸 D. 非全相 E. 拒动 F. 跳跃

81、所有差动保护如线路、母线、变压器、电抗器、发电机等在投入运行前,除应在负荷电流大于电流互感器额定电流的( A )的条件下测定相回路和差回路外,还必须测量各( D )的不平衡电流、电压,以保证保护装置和二次回路接线的正确性。

A. 10%

B. 15%

C. 中性点

D. 中性线

82、继电保护配置应充分考虑电流互感器二次绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取( A )和( C )等后备措施加以解决。

A.起动失灵

B.备案说明

C.远方跳闸

D.相继跳闸

83、在发、输、配电工程初设审查、(A )、设计、(B )、调试、运行维护等阶段,均必须实施继电保护技术监督。应按照( C )、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和( D )制度。

A.设备选型

B.安装

C.依法监督

D.目标考核

E.监理

F.定期检查

84、大电流接地系统发生接地故障时:( A )

A.故障点的零序电压最高,零序电流由故障点流向变压器中性点。

B.故障点的零序电压最低,零序电流由故障点流向变压器中性点。

C.故障点的零序电压最低,零序电流由变压器中性点流向故障点。

D.故障点的零序电压最高,零序电流由变压器中性点流向故障点。

85、一次设备实测参数、电流互感器的试验数据、全部保护竣工图纸、保护调试报告以及调度机构整定计算所必需的其他资料等是由以下哪个单位提供的:( C )

A.设计单位

B.运行单位

C.基建单位

D.生产单位

86、继电保护基建验收必须进行所有保护整组检查,模拟故障检查保护()的唯一对应关系,避免有任何寄生回路存在。( D )

A.开出;

B.开入;

C.软压板;

D.连接片。

87、应采取有效措施防止空间磁场对二次电缆的干扰,宜根据( A )的实际情况,敷设与厂、站主接地网紧密连接的等电位接地网。

A.开关场和一次设备安装;

B.主控室、保护室柜;

C.电缆室(或电缆沟道);

D.保护装置。

88、在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的(B ),避免出现特殊接线方式造成继电保护配置及整定难度的增加,为继电保护安全可靠运行创造良好条件。

A.可靠性

B.适应性

C.灵敏性

D.选择性

89、双重化配置的两套保护装置的直流电源应取自(A )供电的直流母线段。

A.不同蓄电池组

B.相同蓄电池组

C.不同厂家的蓄电池

D.相同厂家的蓄电池

90、双母线接线变电站的断路器失灵保护在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后( B )。

A.应重新开放断路器失灵保护

B.应重新闭锁断路器失灵保护

C.应停用断路器失灵保护

D.应退出电流判别元件

91、所有差动保护(线路、母线、变压器、电抗器、发电机等)在投入运行前,除应在负

荷电流大于电流互感器额定电流的( C )的条件下测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证保护装置和二次回路接线的正确性。

% % % %

92、加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,每(A )年应对微机型继电保护试验装置进行一次全面检测。

;;;

93、在220kV及以上母线差动保护中,以下电流互感器在不考虑经济因素的情况下,应优先选用( B )的电流互感器。

94、某一套独立的保护装置由保护主机及出口继电器两部分组成,分装于两面保护屏上,其出口继电器部分( C )。

A.应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源

B.为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源

C.必须与保护主机由同一专用端子对取得正、负直流电源

95、双母线接线变电站的断路器失灵保护的电流判别元件应采用(B )构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。

A.相间电流、零序电流和负序电流“与逻辑”

B.相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”

C.相间电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”

96、线路—变压器的线路和主设备电气量保护均应启动断路器失灵保护。当本侧断路器无法切除故障时,以下不能采取措施加以解决的是( C )。

A.起动远方跳闸

B.母差保护动作

C.主变后备保护动作

97、200MW及以上容量发电机定子接地保护宜将基波零序保护与三次谐波电压保护的出口分开( C )。

A.基波零序保护投跳闸,三次谐波电压保护投跳闸

B.基波零序保护投信号,三次谐波电压保护投跳闸

C.基波零序保护投跳闸,三次谐波电压保护投信号

98、所有差动保护(线路、母线、变压器、电抗器、发电机等)在投入运行前,测量各中性线的不平衡电流、电压的原因有( C )。

A.检查中性线是否断线

B.负荷电流是否平衡

C.二次电流回路两点接地

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D) 过流保护 2、距离保护Ⅱ段得保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路得30%~40%;(D)线路全长 及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期得影响 就就是( B)。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大得穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器得差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保

护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温 度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体与灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流得大小,主要取决于( B ) 。 (A)发电机就就是否接地; (B)变压器中性点接地得数目; (C)用电设备得外壳就就是否接地; (D)故障电流。 8、只有发生( C ) ,零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C ) 。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护得灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障; (B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 得零序电压( B ) 。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

发电厂继电保护专业知识试题及答案

继电保护专业知识试题 及答案 满分: 150分 一、填空题:(共30分,每题两分) 1. 对交流二次电压回路通电时,必须___________至电压互感器二次侧的回路,防止 __________。(可靠断开,反充电) 2.为保证高频保护收发信机能可靠接收到对端信号,要求接收到的可靠工作电平不低 于_______db, 运行中如发现通道裕度不足_____db时, 应立即向调度申请退出高频 保护检查处理。(11.68 , 8.68) 3. 变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当 α=_________时,不产生励磁涌流;当α=_________时,合闸磁通由零增至2φm,励 磁涌流最大。( 90度,0度) 4.相间距离保护Ⅱ段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于 _______;50~200km的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于_______。 (1.3, 1.5 ) 5. 高频振荡器中采用的石英晶体具有___________效应,当外加电压的频率与石英切 片的固有谐振频率___________,就引起共振。(压电,相同) 6. 为了保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的 __________稳定储备和有功,_________备用容量,并有必要的调节手段。 ( 静态, 无功 ) 7. 根据N-1的电网稳定要求,合理的电网结构中,任一元件无故障________,应能保持 电力系统的________运行。( 断开, 稳定) 8. 在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外,在三相并联电抗器的中心点 还要装设一个小电抗器,这是为了降低________的影响,以提高重合闸的成功率,但 因其热稳定时间很短,必须装设________保护。(潜供电流,三相不一致) 9. 当前正在逐步采用脉冲编码调制信号,使用光缆取代常规的控制电缆,它的主要优点 是抗干扰能力________,没有衰耗而只有在某一信噪比下的________。(强, 误码率) 10. 同步发电机和调相机并入电网有___________并列和___________两种基本方法。 ( 准同期, 自同期) 11.电流互感器本身造成的测量误差是由于有__________存在, 其角度误差是由于励磁支 路呈现为__________使电流有不同相位, 造成角度误差。(励磁电流,电感性) 12. 由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用_________________中间继电

继电保护题库

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点范围的。 7.通信系统中通常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护中通常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区内故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

继电保护试题(含答案).docx

继电保护试题(含答案) 一、填空题 : 1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。 3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3 。 4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。 5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。 6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证系统稳定的重要措施。 7、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。 8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。 9、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。 10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。 11、自动重合闸的起动方式有不对应起动方式和保护起动方式两种。 12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。 13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的下面。 14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏

蔽线,L接被测品,E接地。 15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用差动继电器作为启动元件,相位比较继电器作为选择元件。 16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的 1/√3 倍。 17、在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的 1/2 处。 18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。 19、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。 20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。 21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。 22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7°。 23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。 二、选择题: 1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( C )。 A、容量和变比都增加1倍。 B、变比增加1倍,容量不变。 C、变比不变,容量增加1倍。 2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。 A、断路器在合闸位置。 B、断路器在跳闸位置。 C、断路器合闸回路辅助触点未接通。 3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )