文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KVGIS运行规程

220KVGIS运行规程

220KVGIS运行规程
220KVGIS运行规程

GIS运行规程

1.GIS设备简要说明

1.1 本厂GIS设备为正泰ZF-252气体绝缘金属封闭开关设备,所有部件都采用模件式结构设计,根据主接线形式及绝缘性能和运行维护要求,分设若干个独立的气室,并在各个气室中均配置气体密度监视器,故运行人员除熟悉主接线情况外,还必须熟悉各气室配置情况和现场位置。

1.2 GIS设备是全封闭的,所有带电部分均在金属外壳内,其绝缘性能不受外界环境的影响,故运行中应尽可能避免为了检查目的而分解设备,或尽量使这种分解减少到最低限度,以保证不会由于水份、灰尘等影响而损害GIS设备的工作部件或运行性能。因此,对GIS运行的维护工作(除操作机构外)主要是对SF6气体的管理,它是确保GIS设备安全运行的关键。

2.GIS设备气室压力要求

断路器气室:额定压力:0.6MPa,报警压力:0.55MPa,闭锁压力:0.50MPa;

其他气室:额定压力:0.4MPa,报警压力:0.35MPa,最低运行压力:0.30MPa;

3.GIS设备的巡视检查周期及项目

3.1 GIS设备的巡视检查周期及注意事项

3.1.1 GIS设备为免维护设备,应每一天一次,如遇恶劣天气(大雷雨、酷热等)或对设备有怀疑时,应进行机动性巡视检查。

3.1.2 凡进入GIS开关室前必须先启动GIS室的排风机,确保室内空气畅通,离开时可关掉该通风系统。开关设备发生泄露事故或检修时随时启动。检修结束后事故排风机仍需连续运行4h以上。

3.1.3 日常对通风系统的巡回检查时要注意检查风机电动机是否正常,风机运转是否正常,有无异常的声音,风机传送带是否完好,正常通风系统的通风口是否畅通。

3.2 巡视检查项目

3.2.1 检查GIS室门是否能关好、锁好。

3.2.2 检查GIS设备上是否有可疑的噪音,有否有异常气味或其它不正常现象。

3.2.3 检查开关、隔离刀闸、检修接地刀闸等的位置指示器是否与运行方式要求相符合。

3.2.4 检查开关操作机构的压力、油位指示是否正常,是否有漏油、漏气现象,储能系统、各加热器是否正常。

3.2.5 检查控制柜内的接地线端子是否紧固,是否有烧焦气味。

3.2.6 检查 GIS设备的支撑架是否松动,各接地点连接是否牢固、金属部件有否锈蚀氧化痕迹。

3.2.7 检查现地控制柜上的各种信号指示是否正常,控制方式开关是否指示在“远方”位置,联锁方式开关是否指示在“联锁”位置。

3.2.8 检查现地控制柜内各电源开关是否有发热烧黄现象,各继电器接点是否有抖动现象,各接线端子是否有明显松脱现象。

3.2.9 检查现地控制柜上开关、避雷器及油泵动作计数器的指示值有否异常变化,并将数值填入运行记录表格内。

3.2.10 检查排风机的电源开关是否有发热烧黄现象,各排风机的电源电线是否有发热烧熔现象,各排风机电源线是否有明显松脱现象。

3.2.11 检查进出线套管有否损坏,表面是否清洁,有无闪络痕迹。

3.2.12 检查出线北彰线线路电压互感器是否正常,二次侧开关投入是否完好,二次接线是否有松脱现象,线路避雷器是否歪斜、损坏,避雷器计数器记数是否正常,出线构架是否有杂物。

3.2.13 检查北彰线线路泄漏电流读数是否正常,并做好定期记录。

4 运行中的GIS开关、隔离刀闸、检修接地刀闸的联锁要求

4.1 所有开关、隔离刀闸、接地刀闸均设有互相联锁的系统,以防止误操作。运行人员应熟悉并掌握其联锁关系。

4.2 所有刀闸操作均设置有机电操作锁,即通过机械作用断开电动操作回路。

4.3 正常运行中,所有现地控制柜上的控制方式选择开关应置于“远方(REMOTE)”位置,联锁方式选择开关应置于“联锁(INTERLOCK)”位置。若不对应,则不能进行正常操作,设备即失去联锁作用。

5 GIS设备正常运行操作

5.1 GIS设备正常操作注意事项

5.1.1 凡220kVGIS设备的所有操作必须经过值长的同意,并且在值长的命令指令下由操作技能熟练的运行人员操作,操作后要及时汇报值长,以便值长下达其他操作指令。所有的有关指令都必须记录入有关台帐。

5.1.2 所有220KV开关的操作,正常情况下必须在中控室内利用计算机进行远方操作,只有在远方控制出现故障或其他原因不能进行远方操作的,应征得发电部领导的同意,才能到现地控制柜上进行操作。操作前,应确认无人在GIS设备外壳上工作,如发现有人在GIS 房内,则应通知其离开外壳后,方可进行操作。操作完后,应到GIS开关站检查现场设备的位置指示是否正常,检查是否达到“三对应”,即现场控制柜模拟、操作机构和中控室返回屏(计算机监控系统画面)三指示对应,位置指示以操作机构上的指示器为准。

5.1.3 GIS的开关、隔离刀闸、检修接地刀闸除电动操作外,还有手动操作的功能,一般情况下禁止手动操作,只有在检修、调试时经值长、发电部领导同意方能使用手动操作,操作时必须有有关专业人员在现场进行指导。

5.1.4 需在现地控制柜上进行操作GIS设备时,首先要看清楚各设备的实际位置,确定要操作某一设备时,在控制柜上将操作方式选择开关打至“现地”,联锁方式选择开关仍在“联锁”位置(特殊情况下经值长或生产副厂长同意后才用“不联锁”方式)。操作完后,要把控制方式选择开关放“远方”,联锁方式选择开关在“联锁”位置。最后查看设备的位置指示是否正确。操作前,需认真看清和选择好设备相应编号的各选择开关和分、合闸按钮。手动操作设备,需专用的钥匙和操作把手进行操作。

5.1.5 当GIS设备某一间隔发出“闭锁”或“隔离”信号时,此间隔上任何设备禁止操作,并迅速向值长汇报情况,并汇报相关领导,通知检修人员处理,待处理正常后方可操作。

5.1.6 凡GIS设备的维修或调试,需要拉合相应的接地刀闸时,均使用现地控制方式操作。操作前,首先联系控制室并检查该接地刀闸两侧相应的隔离刀闸、开关确已在分闸位置,然后才能操作。

5.2 GIS设备的正常操作

5.2.1 通过计算机监控系统进行远方开关合闸操作(通过计算机监控系统功能键盘或电气主接线画面点击操作)

5.2.1.1 操作步骤:详见计算机监控系统运行规程

5.2.1.2 检查所操作的开关指示由绿灯转为红灯

5.2.1.3 现场检查所操作的开关的本体机构合闸指示为“Ⅰ”和现地控制柜上的指示为接通状态。

5.2.2 通过计算机监控系统进行远方开关分闸操作(通过计算机监控系统功能键盘或电气主接线画面点击操作)

5.2.2.1 操作步骤:详见计算机监控系统运行规程

5.2.2.2 检查所操作的开关指示由红灯转为绿灯

5.2.2.3 现场检查所操作的开关的本体机构合闸指示为“O”和现地控制柜上的指示为断开状态。

5.2.3 通过现地控制柜进行开关(刀闸、接地刀闸)合闸操作

5.2.3.1 检查要操作的开关(刀闸、接地刀闸)合闸条件满足

5.2.3.2 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/现地”控制把手放“现地”位置

5.2.3.3 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)操作电源选控把手放“允许操作”或按下操作电源选控按钮

5.2.3.4 按下要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸按钮或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸开关把手扭到合闸位置

5.2.3.5 检查所操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸动作声音正常

5.2.3.6 松开所操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸按钮或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸开关把手复归回原位

5.2.3.7 松开已操作的开关(刀闸、接地刀闸)操作电源选控按钮或将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上操作电源选控把手放“禁止操作”位置5.2.3.8 将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/就地”控制把手放“远方”位置

5.2.3.9 现场检查所操作的开关(刀闸、接地刀闸)的本体机构合闸指示为“Ⅰ”和现地控制柜上的指示为接通状态。

5.2.3.10 全面检查现地操作柜上所操作过的设备已恢复到操作前的位置

5.2.4 通过现地控制柜进行开关(刀闸、接地刀闸)分闸操作

5.2.4.1 检查要操作的开关(刀闸、接地刀闸)分闸条件满足

5.2.4.2 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/就地”控制把手放“就地”位置

5.2.4.3 按下要操作的开关的断开按钮或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的开关控制把手扭到分闸位置

5.2.4.4 检查所操作的开关分闸动作声音正常

5.2.4.5 松开所操作的开关的分闸按钮或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的合闸开关把手复归回原位

5.2.4.6 松开操作电源选控按钮或将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)操作电源选控把手放“禁止操作”位置

5.2.4.7 将已操作开关(刀闸、接地刀闸)操作柜上的“远方/就地”控制把手放“远方”位置

5.2.4.8 现场检查所操作的开关的本体机构合闸指示为“O”和现地控制柜上的指示为断开状态。

5.2.4.9 全面检查现地操作柜上所操作过的设备已恢复到操作前的位置

5.2.5 在现地操作柜上进行开关(刀闸、接地刀闸)解除闭锁分闸(合闸)操作

5.2.5.1 经过值长或主管生产厂长同意解除闭锁操作

5.2.5.2 将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“远方/就地”控制把手放“就地”位置

5.2.5.3 将要解除闭锁后进行操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“联锁/不联锁”钥匙孔内的钥匙放“不联锁”位置

5.2.5.4 按下要操作的开关的断开绿色按钮(合闸红色按钮)或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的开关控制把手扭到分闸(合闸)位置

5.2.5.5 检查所操作的开关分闸(合闸)动作声音正常

5.2.5.6 松开所操作的开关的分闸绿色按钮(合闸红色按钮)或将要操作的开关(刀闸、接地刀闸)的开关控制把手复归回原位

5.2.5.7 松开操作电源选控黑色按钮或将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)操作电源选控把手放“禁止操作”位置

5.2.5.8 将已操作的开关(刀闸、接地刀闸)现地操作柜上的“联锁/不联锁”钥匙孔内的钥匙放“联锁”并拔出钥匙

5.2.5.9 将已操作开关(刀闸、接地刀闸)操作柜上的“远方/就地”控制把手放“远方”位置

5.2.5.10 现场检查所操作的开关的本体机构分闸指示为“O”(合闸指示为“Ⅰ”)和现地控制柜上的指示为断开(接通)状态

5.2.5.11 全面检查现地操作柜上所操作过的设备已恢复到操作前的位置

5.2.6 在设备本体操作机构上进行刀闸(或接地刀闸)分闸(合闸)操作

5.2.

6.1 经过值长或生产副厂长同意操作

5.2.

6.2 会同有关技术指导人员到刀闸(接地刀闸)本体的操作机构处

5.2.

6.3 开启刀闸(接地刀闸)操作机构上的盖合

5.2.

6.4 插入解除刀闸(接地刀闸)本体操作闭锁钥匙

5.2.

6.5 将钥匙旋转一定的角度(“SERVICE”位置),使操作把手的插孔露出,插进操作把手,即可手动摇动手操摇把操作刀闸(接地刀闸)的分闸(合闸)操作

5.2.

6.6 操作结束,拿出手操摇把,将刀闸(接地刀闸)的机械闭锁钥匙转一角度(“REVISION”位置),关上操作机构处的盒盖。

6.GIS设备的异常、故障、事故处理

6.1 GIS气室气体压力告警

6.1.1 当GIS任一间隔发出“补充SF6气体”的信号时,允许保持原运行状态,但应迅速到该间隔的现场控制屏上判明为哪一气室需补气,然后立即汇报生产部门,通知检修人员处理,并根据要求做好安全措施。

6.1.2当GIS任一间隔发出“补充SF6气体”的信号同时,又发出“SF6气室紧急隔离”的信号时,则认为发生大量漏气情况,将危及设备安全。此间隔不允许继续运行,应立即汇报总调,并断开与该间隔相连接的开关,将该间隔和带电部分隔离。在情况危急时,运行人员可在值长指导下,先行对需隔离的气室内的设备停电,然后及时将处理情况向副厂长及厂部领导汇报。

6.2 开关的液压操作机构在运行中发生下列现象时,应立即申请紧急停电检修:

6.2.1 液压机构油泵运行时间过长。

6.2.2 液压机构油压降至发出跳闸闭锁信号。

6.2.3 巡视检查时,发现液压机构大量漏油。

6.3 油泵启动次数频繁时,应按下述处理:

6.3.1 根据油泵启动次数计录器的指示,在开关不操作的情况下,判断每天是否超过5次,如超过,则向值长生产技术部、发电部报告,按要求申请停机进行检查处理。正常后,此开关方能投入运行。

6.3.2 若油泵启动次数每天在3~5次范围内,应加强监视,并做每天启动次数的比数,若发现逐天有增加次数的趋势,则向厂部领导报告,作好计划停电检修的准备。如每天稳定在某一次数,则允许继续运行,但应做好记录。

6.4 GIS发生故障,造成气体外逸的措施:

6.4.1 所有人员应迅速撤离现场,并迅速投入全部通风装置。

6.4.2 在事故发生15分钟以内,所有人员不准进入室内(抢救人员除外);15分钟以后,4小时以内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具;4小时以后进入室内虽然可不用上述措施,但在清扫时仍须采取上述安全措施。

6.4.3 若故障时有人被外逸气体侵袭,应立即清洗后送医院诊治。

6.5 开关拒绝合闸

6.5.1 现象

在计算机监控系统操作站上发出某断路器合闸命令后,开关没有合闸。同时计算机简报信息有“××××QF 断路器合闸失败退出”信息。

6.5.2 处理

6.5.2.1 检查开关的合闸闭锁条件是否满足,控制回路和合闸回路是否有问题,合闸电源电压是否正常。

6.5.2.2 检查开关的操作机构本体是否有问题,或是机构油压降低或者气体压力降低至闭锁合闸回路。

6.5.2.3 检查开关的辅助接点是否接触不良好,或是开关的位置继电器接触不良好。

6.5.2.4 将此开关的两侧刀闸拉开,联系检查开关的操作回路、机构或本体。

6.5.2.5 对于是同期点的开关,要检查其同期电源是否正常,同期装置是否正常。

6.6开关拒绝跳闸

6.6.1 现象

在计算机监控系统操作站上发出某开关分闸命令后,开关没有分闸。同时计算机简报信息有“××××QF 断路器跳闸失败退出”信息。

6.6.2 处理

6.6.2.1 到现地检查开关远方操作不成功的原因,检查开关本体是否有异常现象。

6.6.2.2 检查开关操作机构是否有问题,操作机构的油压降低或者气体压力降低至闭锁跳闸回路。

6.6.2.3 在检查机构、本体等无异常的情况下,在开关现地控制柜上进行断开开关操作,检查开关是否分闸正常,如不正常,则联系调度同意,将与之串联的开关断开,做好安全措施。

6.6.2.4 联系检查处理

6.7 刀闸拒绝合闸(分闸)

6.7.1 现象

在刀闸现地控制柜上执行刀闸合闸(分闸)操作后,现地控制柜上刀闸的相应位置指示与实际不符合,并且中控室返回屏指示也不正确,在刀闸本体检查时发现有一相或两相未在合闸(分闸)位置。

6.7.2 处理

6.7.2.1 立即停止其他的操作。

6.7.2.2 汇报值长以及相关部门紧急处理。

6.7.2.3 做好刀闸检查处理相应的安全措施。

电焊一般安全操作规程

电焊一般安全操作规程 1、电焊工必须经过训练,取得安监局考核合格颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(IC卡)后,才能独立操作。 2、在操作中,必须严格遵守以下电气安全规定: (1)电焊机必须绝缘良好其绝缘电阻不得小于1兆欧,否则不准使用。不准任意搬动护接地设备。工作前,首先检查接地线、导线有无损坏,电焊变压器的一次电源线要保证绝缘外,其长度在2.5-3米。二次线应使用绝缘线禁止使用厂房或其它金属物体接起来做导线使用(含零线)。导线有接头不超过2个,要用绝缘布包好,电线不准拖在行人道路,要挂起来。 (2)电焊机用电焊变压器,应该按照规定时间,间歇使用。 (3)电焊机外壳和二次线圈绕组引出线的一端,应采用单相三线或三相四线制,其中一根导线接地,在电焊机二次线圈绕组一端接地或接零时,则焊体本身不该接地,也不应接零,以防工作电流伤人或发生火灾。 (4)电源使用漏电保护器。 (5)在有接地线或接零线的工作上进行电焊时,应将焊件是的接地线或接零线的接头暂时断开,焊完后再接上。在焊接与大地紧密相联的工件(如管路、房屋、金属、立柱,有良好的接地铁轨等)上电焊时,焊件接地电阻小于4欧,则应将电焊机二次线圈绕阻一端接地或接零线的接头暂时断开,焊完后再恢复,总之,不能同时接地或接零(指二次端和焊件)。 (6)焊接中没发生电弧时,电压较高,要特别注意防止触电,调整电流或换焊条时,要放下电把进行。焊接工作结束后,要将电源切断。 3、进行焊接操作要做到: (1)在潮湿地点及金属容器内进行作业,要穿绝缘鞋和站在胶垫上。照明灯使用12伏,电焊、尖钳绝缘,使用镜有滤光镜的面罩,防止电弧射伤眼睛和烫伤面部,而眉与脸下不要离得太远,防止电弧和紫外线从侧面射伤面部。 (2)工作地点要用屏风围起来,以免电弧、紫外线和火花溅飞渣射伤其他人员。 (3)工作地点周围不要易燃易爆物品,严禁焊接未消除压力的容器和带有危险性的爆炸物品。 (4)在高空或井筒内焊接时,要有人在场监护,要系安全带,要用铁板隔开,防止火花或焊渣四处飞溅引起火灾。 4、禁止焊接有油污、将近燃易爆气体等的容器物品。 5、禁止在不停电的情况下检修,清扫电焊机或更换保险丝,以防触电。

装卸作业安全操作规程

装卸作业安全操作规程 1、作业现场应有装卸作业操作规程,进入仓库、禁止烟火重地(或场所)、或其他特殊场所安全工作要求,应做到严格按照规定执行。 2、加强安全防护和自我安全保护意识,遵守工作场所的安全要求,引导车辆进行卸货前安全检查,确保安全。 3、在禁火区域装卸时,严禁将火种带入或在禁火区域内吸烟,不将违禁物品带进工作场所。 4、穿戴好需要的安全防护用品或用具,登车严禁穿高跟鞋和不扣脚跟的鞋。 5、工作时不允许碰撞、搬动危险的物件,不逊于用手触摸或身体接触到电气开关、电线或带电的物体。 6、装卸工必须站在安全位置上工作,不准站在装卸材质有可能滚落、坠落的方向,以防发生意外。在装卸成堆物品时,要防止货物倒塌伤人。登高装卸货物时,应有供人站立的平台,不应站在物品上作业。 7、装卸货物作业时,装卸平台要平稳牢固,工作的站位要留有安全转身余地。伸缩链板输送机伸缩移动时,应停止作业,站在安全位置,伸缩移动后再重新作业。 8、托盘的码放应整齐垂直、稳固。装卸货物时,应按照下重上轻、下大上小秩序码垛整齐,按定额装卸。 9、装卸现场实行负责人带班管理,负责向现场装卸人员和驾驶人员交代安全注意事项,并监督检查。 10、装卸前应先检查货运车辆的装卸安全状况,防止车辆重心偏离造成货物或车辆侧翻。装卸操作要坚持慢行、前后左右兼顾的原则,当视线受影响时,要特别注意走动人员的动向和行进路线的安全。 11、结束每一项装卸工作后,要做好清理现场工作,不能留下搬运的工具(包括辅助作用的木棍、垫板、架子或各种物品)、装卸作业形成的废物或垃圾等。 12、工作暂停、人员离开工作场所和中途吃饭、以及工作结束时,都要通知相关人员工作完毕,相关人员不在的情况下,锁好门窗。断开工作时打开的电器、电源开关,并做好相关的安全防护措施。 13、禁止在装卸作业区内维修车辆。装卸作业由仓库安排,严禁高温下作业。装卸物品应轻拿轻放,严禁乱摔乱砸。

10KV开闭所现场运行操作规程共19页文档

10KV开闭所现场运行规程 第一章总则 第1条本规程适用于山西寿阳潞阳昌泰煤业10KV开闭所。 第2条开闭所现场运行规程是运行人员操作、巡视、检查、维护、处理异常与事故、调整所管辖设备的行为准则、方法和依据,也是运行人员和新工人上岗培训的必备教材,因此,运行人员及相关专业人员必须熟悉本规程。 第二章开闭所运行方式及设备调管范围 第3条昌泰10KV开闭所双回路电源分别引自潞阳公司110KV站10KV509柜、510柜,开闭所以分列方式运行。 第4条开闭所500母联柜、516发电机柜均为上级电力调度设备,必须在申请许可的情况下方能操作,其余各高压开关柜等设备均为我矿电力调度设备。 第三章主要电力系统的巡视及运行维护 第5条设备巡视应严格按照要求,做好安全措施。 第6条正常巡视:开闭所内的日常巡视检查,除交接班巡视外,每天高峰负荷时巡视一次,每周至少进行一次夜间熄灯巡视。 第7条在下列情况下应进行特殊巡视 1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。 2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气进行巡视。 4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 5、上级通知或重要节日应加强巡视。 6、在事故跳闸后应加强巡视。 7、特殊设备进行的特巡项目检查(蓄电池的定期充放电)。 第8条巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对高压配电柜、交流配电柜、充馈柜、电池柜、工控机等设备逐台认真进行巡视,严禁走过场。 第9条巡视高压室后必须随手将门关严。 第10条每次的巡视情况应进行记录并签名;发现的设备缺陷要记录在“设备缺陷记录本”内。 第11条主要巡视的电气设备包括: 1、高压开关柜;

落地式钢管卸料平台搭设安全技术交底

落地式钢管卸料平台搭设安全技术交底 施工单位:工程名称: 分部分项工程:脚手架工程工种:架子工 时间:年月日一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、搭设卸料平台的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,持特种作业操作证方可上岗。如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人员,一律不准从事搭拆作业。 三、进入作业区域,必须戴安全帽,带工具袋,悬空危险作业,必须先挂扣安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作。严禁作业中吸烟,严禁酒后作业。 四、架设新用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施工方案的要求,并经试验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、扣件,不准钢、竹材料混搭。 五、卸料平台地基应平整夯实(或混凝土基础)。并找平后,加设垫木、垫板或底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设卸料平台。不准用红砖作垫块。 六、严格按照卸料平台的搭设方案规定的构造尺寸进行搭设,每搭完一步后要校正步距、纵距及立杆的垂直度。 七、卸料平台必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

八、卸料平台搭设完成必须及时搭设剪刀撑,并符合方案要求。 九、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)时,禁止进行卸料平台的搭设作业。 十、卸料平台搭设完后必须经过验收,未经验收合格的不得投入使用。 十一、卸料平台上堆放材料、工具等不得超过0.8吨。 安装注意事项: 1、底座安放应符合下列规定: 1)底座、垫板均应准确地安放在定位线上; 2)垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板。 2、立杆搭设应符合下列规定: 1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3; 3)开始搭设立杆时,卸料平台的每一个立面至少应设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; 4)当搭设至有连墙件的构造时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件; 3、水平杆不允许搭接。 4、连墙件的搭设应符合下列规定: 1)连墙件的竖向间距不大于2层高; 2)连墙件从底层第一步水平杆处开始设置,且宜靠近主节点设置,

装卸机械一般安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 装卸机械一般安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2494-66 装卸机械一般安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、司机必须经过专业培训,经有关部门考试合格取得装卸机械司机执照后方准操作。 2、实行定人、定机制。实习司机、学徒操作必须有正式司机在旁指导,装卸机械禁止乘坐无关人员。 3、司机衣着要整洁、紧身,做到“三紧”(袖口紧、下摆紧、库管紧),严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚工作,女司机头发必须卷放在工作帽内。 4、交接班时严格执行“四交”、“八查”制度。 (1)四交 ①交接清楚生产操作环境; ②交接清楚机械设备及安全装置情况; ③交接清楚安全质量措施和注意事项; ④交接清楚随车工属具是否齐全良好。 (2)八查

①查燃油、润滑油、工作存油量和质量,有无漏油; ②查冷却水是否充足,有无漏水,风扇带张紧度是否正常; ③查灯光、喇叭、电议、电器连接线、电瓶是否正常; ④查轮胎是否缺气和损坏,车轴、螺丝、弹簧钢板是否正常完好; ⑤查转向机构和个部位刹车制动性能是否良好有效; ⑥查发动机、电动机、发电机运转情况,各部有无异响; ⑦查钢丝绳及接头、滑轮吊钩、吊具悬索、起升链条、货叉、限位连锁安全装置是否完好; ⑧查棚架、门窗、玻璃是否完好,金属结构是否变形、开裂、脱焊。 5、发动机启动时应做到: (1)启动前各操纵手柄置于空挡、拉紧手制动;

槽车装卸作业安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A38732 槽车装卸作业安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

槽车装卸作业安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条槽车驾驶员必须有二年以上安全行驶资历,熟知液化石油气常识、装卸作业安全技术操作规程、岗位责任制,能熟练地使用车上的灭火器材和紧急切断装置处理紧急事故,并经考试合格,呈报政府主管部门批准后方可驾驶。 第二条车辆检验: 1、槽车要有有关部门核发的准用证和交通管理部门核发的车辆行驶证。 2、槽车要每年进行一次年度检验,检查安全阀、压力表、液位计、温度计、紧急切断装置,灭火

器材等是否安全可靠,对槽车底盘及车辆行走部位应按政府有关规定进行检查。 3、新槽车运行一年后和行驶五年以后,应进行全面检验,年度检验如发现严重缺陷,应提前进行全面检验。全面检验应由当地政府主管部门或授权单位进行。 第三条储罐检验: 1、对罐体焊缝及所有接管和人孔焊缝进行100%的表面磁粉探伤或着色检查,不得有裂缝和夹层,对有怀疑的焊缝必须进行100%的射线检查,达到GB928-67Ⅱ级为合格。发现问题必须按GB741-80标准进行返修补焊,补焊后经探伤合格并进行局部热处理。 2、全部检验检修合格后要进行水压及气密试验,无问题后进行置换,标明下次检验日期。

开闭所维护方案

国电英力特20万吨1,4-丁二醇/年及9.6 万吨PTMG/年BDO项目 施工现场开闭所维护方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一一年九月 目录 1 编制说明 (1) 2 编制依据 ................................................. 3 开闭所维护流程图........................................... 4 开闭所维护内容............................................ 4.1 开闭所维护工具................................... 4.2 维护内容......................................... 4.3 巡视周期......................................... 4.3.1一般情况下巡视............................... 4.3.2特殊情况下应进行特别巡视..................... 5 开闭所设备巡查规定......................................... 5.1 高压开关柜巡视检查的一般项目..................... 5.2 高压开关柜除正常巡视检查外,下列情况还应安排特巡: 5.3 二次回路一般巡视检查规定.........................

5.4 直流系统的一般运行............................... 6 建筑物及环境卫生........................................... 7 倒闸操作相关规定........................................... 8 事故缺陷处理............................. 错误!未指定书签。 8.1 事故处理的主要任务............................... 8.2 发生事故时,运行人员须遵照下列顺序消除事故:..... 8.3 开关的异常运行及事故处理 (6) 8.3.1开关拒绝合闸的原因及处理方法:............... 8.3.2 开关拒绝跳闸原因及处理...................... 8.3.3 开关合闸发生跳跃的处理; (7) 8.4 互感器的异常及故障处理............................ 9 两票及停送电管理规定....................................... 9.1 工作票、操作票管理规定 (8) 9.2 停、送电管理规定................................. 10 紧急情况应急措施.......................................... 11 附录.................................................... 1)附录1 施工现场临电线路图........................... 2)附录2 工作票相关表格...............................

机床工一般安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机床工一般安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

机床工一般安全操作规程(新版) 1、工作前按规定穿戴好防护用品,应扎好袖口,不准围围巾、戴手套,女工发辫应挽在帽子内。 2、要检查设备上的防护、保险、信号装置。机械传动部份、电气部份要有可靠的防护装置,否则不准开动。 3、工、夹、刀具及工件必须装夹牢固。 4、机床开动前要观察周围动态,机床开动后,要站在安全位置上,以避开机床运动部位和铁屑飞溅。 5、机床开动后,不准接触运转的工件、刀具和传动部份。禁止隔着机床转动部分传递或拿取工具等物品。 6、调整机床速度、行程,装夹工件和刀具以及擦拭机床时都要停车进行。 7、机床道轨面上、工作台上禁止码放工具或其它东西。

8、不准用手直接清除铁屑,应使用专门工具清扫。 9、凡两人或两人以上在同一台机床上工作时,必须有一人负责安全,统一指挥,防止事故发生。 10、发观异常情况,应立即停车,请有关人员进行检查。 11、不准在机床运转时离开工作岗位。因故要离开时,必须停车并切断电源。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

装卸作业安全操作规程

装卸作业安全操作规程 1重要危险源及后果 车辆倒车靠近月台时挤压人员造成车辆伤害 装卸车辆防护不当导致辆倒溜造成车辆伤害 装卸中托盘、料箱、件烟等货品倾倒造成物体打击 叉车搬运货品时碾压及撞人造成车辆伤害 中转装卸作业时叉车误操作从月台坠落造成其他伤害 2 管理要求 装卸平台和设备设施 2.1.1上空架设管线距离平台地面的距离应大于5m;平台上方建(构)筑物距离平台地面的最小净高,按装卸车辆或装卸货物后的最大高度另加0.5 m~1 m的安全间距; 2.1.2地面应平坦,坚固,并有良好的排水设施; 2.1.3夜晚作业时应开启照明灯; 2.1.4装卸平台的车辆、货物定置线或区域标识明确;两台车辆同时作业时沿横向两车挡板间距大于1.5m;车身后挡板与建筑物的间距大于0.5m; 2.1.5装卸期间需开启指示灯,提示装卸作业正在进行; 2.1.6现场设置安全警示标志,提示装卸作业的安全事项; 2.1.7高出地面的装卸平台或平台内有车辆行驶的需有警示线或标识。 车辆装卸 2.2.1车辆靠近装卸平台一定距离时,驾驶员应先打开车厢后门并栓牢,确定车后无人和物后才可向平台靠近;装卸前应先检查运货车辆的装载安全状况,防止车辆重心偏离造成货物或车辆侧翻; 2.2.2装卸前装卸车辆需设置车辆定位装置,确保车辆在装卸时不滑动; 2.2.3装载货物时,应按下重上轻、下大上小秩序码放整齐,按定额装载;车辆载物的高度不超过4m,宽度不超过2.5m,长度不超过18m;

2.2.4货物不足一车时,应尽量将货物低放,并用固定绳带固定,以防车辆颠簸货物翻倒,严禁人货混装;车厢侧板、后栏板应关好、栓牢; 2.2.5登高装卸货物时,应有供人站立的平台,不应站立在物品上作业。 人工装卸 2.3.1装卸负责人负责调度管理,向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项,并监督检查; 2.3.2装卸负责人开启升降门,开启升降门前,先检查门旁墙上电控盒及电器按钮是否完好; 2.3.3装卸负责人指挥引导装卸车辆停靠在指定装卸货位; 2.3.4装卸车辆停稳熄火后,由装卸负责人启动升降平台,在启动前应检查平台上无人物和车辆方可运行;升降平台的唇板与车辆完全对接确定安全平稳才能进行装卸作业; 2.3.5装卸人员必须经过安全作业培训,严禁酒后作业,防止发生安全事故; 2.3.6卸货时需要取车辆上层卷烟应借助于工具,并做好防护措施,预防卷烟从高处滑落伤人,待取到一定高度后方可两人以上进入车辆; 2.3.7使用伸缩式皮带输送机应注意移动和收拢伸缩机时注意防止夹伤,手不得接触伸缩部位以免夹伤; 2.3.8装卸时严禁使用电动叉车进入送货车箱内进行搬运作业,可使用手动液压手推车进行作业; 2.3.9卷烟人工装卸码盘时要做到轻搬轻放,并按照每托盘为30件卷烟要求整齐码盘,高度为三层并及时套牢固定的捆扎带; 2.3.10卷烟装卸时使用托盘应两人平抬或使用机械设备搬运,严禁在地面平推或拖移,严禁将托盘竖立,预防倒地伤人。 2.3.11装卸结束,装卸负责人关闭升降平台及升降门,装卸人员负责清理现场,将装卸工具摆放到指定位置。 叉车装卸 2.4.1叉车装卸时严禁超载,严禁为保住重心而在铲齿、配重处站人; 2.4.2装卸物体高度应低于司机视平角,货物离地面保持在300 mm左右;如物体高度超过,应倒车行驶或有人在前方引导;叉车搬运货物时不应超过一个托盘单位;

最新10KV开闭所现场运行操作规程

10K V开闭所现场运行 操作规程

10KV开闭所现场运行规程 第一章总则 第1条本规程适用于山西寿阳潞阳昌泰煤业10KV开闭所。 第2条开闭所现场运行规程是运行人员操作、巡视、检查、维护、处理异常与事故、调整所管辖设备的行为准则、方法和依据,也是运行人员和新工人上岗培训的必备教材,因此,运行人员及相关专业人员必须熟悉本规程。 第二章开闭所运行方式及设备调管范围 第3条昌泰10KV开闭所双回路电源分别引自潞阳公司110KV站10KV509柜、510柜,开闭所以分列方式运行。 第4条开闭所500母联柜、516发电机柜均为上级电力调度设备,必须在申请许可的情况下方能操作,其余各高压开关柜等设备均为我矿电力调度设备。 第三章主要电力系统的巡视及运行维护 第5条设备巡视应严格按照要求,做好安全措施。 第6条正常巡视:开闭所内的日常巡视检查,除交接班巡视外,每天高峰负荷时巡视一次,每周至少进行一次夜间熄灯巡视。 第7条在下列情况下应进行特殊巡视 1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。 2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气进行巡视。 4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 5、上级通知或重要节日应加强巡视。 6、在事故跳闸后应加强巡视。 7、特殊设备进行的特巡项目检查(蓄电池的定期充放电)。

第8条巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对高压配电柜、交流配电柜、充馈柜、电池柜、工控机等设备逐台认真进行巡视,严禁走过场。 第9条巡视高压室后必须随手将门关严。 第10条每次的巡视情况应进行记录并签名;发现的设备缺陷要记录在“设备缺陷记录本”内。 第11条主要巡视的电气设备包括: 1、高压开关柜; 2、站用变及后台系统; 3、母线、避雷器、互感器; 4、二次回路、控制系统(自动化设备)及直流系统; 5、防小动物孔洞、防火孔洞是否封堵,开闭所内部环境卫生; 第12条高压开关柜的巡视检查项目 1、高压开关柜正常巡视项目 ⑴开关柜柜门是否关闭严密、联锁装置是否完好; ⑵开关柜编号正、背面名称标注是否齐全、完好; ⑶开关位置状态显示仪运行是否正常; ⑷加热、除湿控制器运行是否正常; ⑸手车位置是否与实际运行方式相符; ⑹分合闸位置指示是否与实际运行方式相符; ⑺储能电源开关是否在“投入”位置,指示灯亮否; ⑻微机保护屏指示是否正确,屏工作是否正常; ⑼监测表是否工作正常,是否能正确反映电压电流情况;

安全操作规程

推土机安全操作规程 一、推土机的操作应遵守一般安全技术要求的有关规定。 二、绞盘式推土机钢丝绳的安全技术要求,应符合起重机械的一般安全技术要求。 三、推土机使用前的准备工作,应参照挖掘机使用前的准备工作办理。 四、推土机工作中,应注意以下安全事项: 1、发动机起动后,严禁有人站在履带上或推土刀支架上。 2、推土机工作前,工作区内如有大块石块或其它障碍物,应予以清除。 3、推土机工作应平稳,吃土不可太深,推土刀起落不要太猛。推土刀距地面距离一般以0.4米为宜,不要提得太高。 4、推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时,应事先了解其承载能力,并以低速平稳通过。 5、推土机在坡道上行驶时,其上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得大于10°。在陡坡上(25°以上)严禁横向行驶,纵向在陡坡上行驶,不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶,并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。 6、在上坡途中,若发动机突然熄火时,应立即将推土刀放到地面,踏下并锁住制动踏板,待推土机停稳后,再将主离合器脱开,把变速杆放到空档位置,用三角木块将履带或轮胎楔死,然后重

新起动发动机。 7、推土机在25°以上坡度上进行推土时,应先进行填挖,待推土机能保持本身平衡后,方可开始工作。 8、填沟或驶近边坡时,禁止推土刀越出边坡的边缘,并换好倒车档后,方可提升推土刀,进行倒车。 9、在深沟、陡坡地区作业时,应有专人指挥。 10、土机在基坑或深沟内作业时,应有专人指挥。基坑与深沟一般不得超过2米。若超过上述深度时,应放出安全边坡。同时,禁止用推土刀侧面推土。 11、推土机推树时,应注意高空杂物和树干的倒向。 12、推土机推围墙或屋顶时,用大型推土机墙高不得超过2.5米;用中、小型推土机墙高不得超过1.5米。 13、在电线杆附近推土时,应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况,由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3米。 14、施工现场若有爆破工程,爆破前,推土机应开到安全地带。爆破后,司机应亲自到现场察看,认为符合安全操作条件后,方可将机械开入施工现场。若认为有危险时,司机有权拒绝进入危险地段,并及时请示上级。 15、数台推土机共同在一个工地作业时,其前后距离不得小于8米,左右距离不得小于1.5米。 16、推土机在有负荷情况下,禁止急转弯。履带式推土机在高速

最新10KV开闭所运行规程

10K V开闭所运行规程

甲醇开闭所运行规程 第一章运行原则 1 开闭所的运行方式严格按照电气车间规定的运行方式运行,并在调度或公司备案电气负责人的正确指挥下调整运行方式,遵照下级服从上级的原则, 严禁没有调度员或有关负责人的指挥擅自进行操作. 操作人有权拒绝违章指挥. 2 所有操作均应按照值班调度员发布的操作票或口头指令执行, 操作前应考虑操作后电网接线正确性并考虑对个工号的影响. 3 运行中要注意电压频率的情况,必要时应通知地调,和有关现场负责人. 4 运行中保护压板的投退和自动装置的切换应根据一次运行方式作出及时准确的调整. 5对于检修和扩建有可能造成相位不一样时,送电前应核相. 6严禁约时停送电. 7所有电气设备必须在设备名牌数据规定的运行范围没运行,其各部监视温度,温升不应超过绝缘等级或名牌允许的限度。 8各级电压母线(包括直流)的运行电压应经常保持在±5%的额定值的范围内。 9 监视系统周波应经常保持在50±0.2周/秒范围内. 10 个及电压额定值表 额定电压最高最低绝缘电阻使用摇表

10KV +7% --7% 12 1000-2500 0.4(照明) +7% -10% 0.5 500 0.22 -5% +5% 0.5 500 11正常情况下,电力系统及其设备的保护和自动装置均应投入使用,保护和自动装置的校验和调试原则上同一次设备一起进行,特殊情况下经主管领导批准后(如差动保护的电流向量)允许设备在短时间内无保护运行,应得到电气主管的批准。但应在天气良好状态下进行,且保证有后备保护动作。 12 雷雨季节,防雷设备应投入使用,其检修应避开雷雨季节。 13 任何情况下电网短路电流不得超过电气设备(主要是配电装置)的额定短路电流。 第二章开闭所正常运行方式 1变电站运行方式可分为正常与非正常方式两种,其中根据电网要求,由调度部门制定的最安全、可靠、灵活的运用情况为系统的正常运行方式,除此之外的方式为非正常运行方式 2 高压正常运行方式 本站有两趟10kV进线电源,来自我单位110kV 变电站,为安全生产,避免全站失电,本站采用双电源双母线供电方式.

电工一般安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A76878 电工一般安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工一般安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电工上班必须穿上完好的绝缘鞋,服装整齐,严禁赤膊,工作时使用绝缘良好的工具。 2、无论临时或永久、有电或无电的电线裸露处均须立即用绝缘布包扎好。 3、停用已久的低压电气设备使用时,必须先用摇表检查绝缘电阻(其阻值是否在正常范围内)合格后才能投入运行。 4、所有电气设备金属外壳都应有良好接地装

5、电工去生产车间检修的随带工具,往返时必须清点。 6、电工上班必须备带试电笔,工作前必须测试无电才能工作。 7、一般情况下,禁止带电作业,必须带电作业时,应办理带电作业申请手续,经车间领导同意并要采取保护措施。 8、不得任意乱拉临时线和临时灯,必要时须采取可靠的安全措施,并及时收回或改装(正规线路)(见临时接线安全规程)。

装卸管理人员安全操作规程

装卸管理人员安全操作规程 1. 严格遵守易燃易爆及危险化学物品装卸运输的有关规定。装卸分散材料及有毒气散发的物品 , 应佩戴适用的防护用品。 2. 工作前应认真检查所用工具是否完好可靠 , 不准超负荷使用。 3. 装卸时应做到轻装轻放 , 重不压轻 , 大不压小 , 堆放平稳 ,捆扎牢固。 4. 人工搬运、装卸物件应视物件轻重配备人员。抬杠、撬棍、跳板、绳索等工具必须完好可靠。多人搬运同一物件时 , 要有专人指挥 , 并保持一定间隔 , 一律顺肩 , 步调一致。 5. 堆放物件不可歪斜 , 高度要适当 , 对易滑动件要用木块垫塞 , 不准将物件堆放在安全道内。 6. 用机动车辆装运货物时 , 不得超载、超高、超长、超宽。如遇必须超高、超宽、超长装运时 ,应按交通安全管理规定 , 要有可靠措施和明显标志。 7. 装车时 , 随车人员要注意站立位置 , 车辆行驶时 , 不准站在物件和前拦板之间。车未停妥不准上下。 8. 装卸货物应挂规定吊点 , 起吊装箱件时应先检查箱体底脚是否牢固完好 , 按吊线标志吊挂 , 并经试吊确认稳

妥后方可起吊。 9. 使用卷扬机、钢管滚动滑移货物时 , 要有专人指挥 , 路面要坚实平整 , 绳索套结要找准重心 , 保持直线行进 , 有棱角快口部位应设垫衬 , 卸车或下坡应加保险绳 , 货物前后牵引钢丝绳边不准站人。 10. 装卸时 , 应根据吊位变化 , 注意站立位置 , 严禁站在吊物下面。 11. 铁路车辆装运物件 , 不得超过车厢允许高度和宽度。铁路两侧 1.5m 以内 , 不得堆放装卸物件 , 不准在车厢底下或顶上休息。 12. 在高拦板车厢装卸货物起重驾驶员无法看清车厢内的指挥信号时 , 应设中间指挥 , 正确传递信号 , 或采用步话机。 13. 装运易燃易爆危险化学品严禁与其他货物混装 , 要轻搬轻放 , 搬运场地不准吸烟 , 车厢内不准坐人。 14. 危险化学品、剧毒品装卸必须注意防毒及交接数量。 15. 机械装卸注意配合操作 , 防止人身伤亡事故发生。

钢卸料平台安全规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.钢卸料平台安全规程正式 版

钢卸料平台安全规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为进一步规范我市建筑施工现场卸料平台安全管理,消除卸料平台存在的安全隐患,积极防范安全事故,现就建筑施工卸料平台的安全技术措施、使用及管理提出以下要求,请认真执行:一、卸料平台的安全技术要求 (一)建筑施工现场应搭设落地式卸料平台或设置悬挑式钢平台,严禁不搭设卸料平台而直接将物料放在脚手架上吊装,严禁将钢管作为悬挑式卸料平台的支撑系统,严禁将卸料平台与脚手架相连接,严禁以溜槽代替卸料平台等。

(二)卸料平台在搭设(制作、安装)之前,必须编制技术安全专项施工方案和操作规程,经审核合格并由施工单位技术负责人和项目总监签字批准后方可实施。方案应对卸料平台的结构稳定性进行计算,对悬挑式钢平台的悬挑梁、钢丝绳与建筑结构的连接等关键部位必须绘制施工节点详图。卸料平台依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,其载荷应直接传递给工程结构,不得传递给脚手架或其它施工设备等。(三)落地式卸料平台必须从地面开始搭设,构造形式必须经设计计算确定,立杆、水平杆、斜撑、剪刀撑、连墙件等构件的设置必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

安全操作规程完整版

安全操作规程 机组操作期间,提高安全意识,精心操作,严格遵守操作规程。操作者要熟悉了解操作规程,不能误操作。为了杜绝事故的发生,要认真阅读操作手册中的安全说明以及公司制定的各项规章制度并认真执行。 以下是简要记述的最重要的安全说明。 1.标志“注意” 机组在相关区域贴有安全警示牌,以期引起操作人员的高度重视。 机组是依据目前的工艺要求所制定的安全规程,操作人员应该严格认真的执行。 2.机组安全管理 机组操作手册保存在现场随时可以拿到的地方。 开车前操作人员必须认真阅读并理解本操作手册,特别是“安全”章节。尤其是偶而在这个机组工作的人员(比如开工和维护人员)。 除了这本操作手册,也应阅读一般有效的规程和其它有关预防事故的规定。 也可能涉及一些强制规定,如:接触危险物质,穿戴好防护品(如处理酸、碱液时)。 如果必要,操作手册为了考虑生产的特殊性可以改动。 所有机组、机械上的安全说明和危险警报必须能看到并保持清楚。 定期检查操作人员工作是否按安全规程工作,是否留意危险警报,是否持有操作手册。 不能在机组设备上改动或重新改制或添加零件,这可能会危及安全。这一点也适用于安全装置和安全阀的安装和调整以及支撑件上的焊接。 不能随意的改动控制系统中的程序软件。 备件必须与制造商的技术要求相符,原始备件通常有保证。 即使快到了试验检查的最后期限,也要按操作手册中列出的(规定)执行。 执行维护工作,应具备足够的工作条件和防护用具等。 要使大家都知道灭火器的位置和使用。 要注意可能性的火灾警报和灭火。

安全设施要定期检查、维护。 建议向操作人员上急救课程。 4操作人员的基本素质要求 选择受过专业培训的人员并具有一定的操作常识和文化素养热爱本职工作的工作人员,进行操作、开车、维护和维修工作。 明确机组操作责任,有权抵制他人违反安全规程的指令。 被培训的人员、或受过一般培训过程的人员只能在有经验的人员的指导下在机组上工作。 工作在机组电气设备的人员要根据电气工程师编写的电气技术规程或在电气工程师的指导下工作。 燃气设备(燃气消耗设备)上的工作只能由受过特殊培训的人员完成。 5正常操作 避免出现任何可能危及安全的操作方式。 采取有效措施保证机组设备处于安全、操作状态。 只有在所有保护装置,安全装置如保护栏、紧急跳闸装置、吸音器、排泄设备等都有并处于操作状态,才能操作机组设备。 不管是出于什么目的,不要把手放入运行的机器或两个旋转机器部件,旋转锟子之间。 操作期间严谨打开所有的罐、炉门、人孔、盖等。如果特别需要,要穿戴防护用具,打开时,废气排出,可能会接触到腐蚀性或有毒物质。 打开盖之前,相应的罐子应该排空,罐要冷却下来并做气体检测试验,确保检修人员生命安全。 每班检查设备一次用肉眼检查其外貌是否有损坏,如有变化立即报告(包括操作习惯的变化),如果必要,立即停车检查并采取安全措施。 一旦出现错误运行,立即断开设备并采取安全措施,立即消除危害。 按照操作手册进行设备的启动和关闭及控制。 机组设备开工前,要保证设备启动时无人处在危险之中。 6服务与维护 按照操作手册的规定,制定维护和检查的时间,以及设备的使用期限。包括设备零部件更换及相应的资料。这项工作只能由专业人员完成。

货物装卸安全操作规程.

货物装卸安全操作规程 1.该规程适用于公司操作人员在运输作业中的装卸搬运作业操作。 2.装车前的检查 2.1装车前,由装车负责人对货物和车辆进行检查,查看车辆能否满足货物运输要求,确认装车后,不超宽、不超高、不超载,不违反交通运输等有关规定。 2.2装车区域检查,由装车负责人确认装车区域无遮挡、无障碍、无危险品、无闲杂人员。 2.3 装车设备检查,凡利用起重机、叉车等设备装车,由装车负责人按照设备完好要求进行检查,确保装车设备无隐患。装卸物件必须用跳板搭桥时,应选用强度高、质量好的跳板,并安置牢固。 2.4 运输车辆检查,由司机对车辆进行安全检查,包括仪表、油路、刹车、离合、灯光、轮胎、车厢及工具,确认正常,并填写记录。 2.5 装车人员检查,由装车负责人装车人员劳保穿戴整齐,对装车人员进行安全教育,交代安全注意事项及预防措施,熟知货物装车规范要求,装车相应工具、材料齐全合格。 2.6 非日常大型货物装车,需制定装车措施,报生产部审核备案。 3. 装车 3.1装卸工在装卸、搬运作业时,必须有安全防护措施,发现不安全因素,及时处理。 3.2 堆放物件不可歪斜,高度要适当,对易滑动件要用木块垫塞,防止滚动。

3.3用机动车辆装运货物时不得超载、超高、超长、超宽,要有可靠措施和明显标志。 3.4 装货作业应按先重后轻、先下后上的原则进行。 3.5在装运易燃、易爆、易碎和有毒物品时,要确保一定的安全数。装卸人员有权拒绝一切危险的混装、超载、超高、超长和捆绑不牢的装卸工作。 3.6装卸人员在支架、漏斗内指挥装车时,不得站在支架或漏斗内指挥倒车,防止车辆把人挤伤。 3.7搬运物件要注意有毒物品的隔离(如火碱、硫酸等)在物件上反标有“小心轻放、切勿倒置”、“禁止烟火”“避免潮湿”,“玻璃容器”,“不得挤压”等字样时都要慎重,安全妥善地搬运处理。 3.8现场装卸搬运职员和机具操纵职员,应严格遵守劳动纪律,服从指挥。非装卸搬运职员,均不准在作业现场逗留。 3.9对各种装卸设备,必须制订安全操纵规程,并由经过操纵练习的专职职员操纵,铲(叉)车在行驶时,无论空载还是重载,其车铲距地面不得小于300毫米,但也不得高于500毫米。 3.10严禁任何人站在铲车或车铲的货物上随车行驶,也不得站在铲车车门上随车行驶。以防发生事故。 3.11 在装卸搬运危险品操纵前,必须严格执行操纵规程和有关规定,预先做好预备工作,认真细致检查装卸搬运工具及操纵设备。工作完毕后,沾染在工具上面的物质必须清除,防止相互抵触的物质引起化学反应。对操纵过氧化剂物品的工具,必须清洗后方可使用。

10kV开闭所技术规范书

10kV箱式开闭站 技术协议 买方名称: 卖方名称:青岛特锐德电气股份有限公司 二〇一一年十二月

目录 供货范围: (3) 1.总则 (4) 2.遵循的标准应遵循的主要现行标准如下: (4) 3.使用环境条件 (5) 4.项目概况 (5) 5.10KV开闭站一次设备选择 (6) 6.箱式变电站箱体要求 (9) 7.变电站二次系统方案 (11) 8.无功补偿(无功补偿装置用户单独采购) (14) 9.质量保证 (15) 10.试验 (15) 11.铭牌和标志 (17) 12.中标厂商应提供的技术文件 (18)

供货范围: 序号设备名称型号规格 单 位 数 量 生产 厂家 交货 时间 到港备注 1 10kV箱式开 闭站 KBZ-12 台 1 特锐德 注1:交货数量及时间:最终的交货数量及时间以招标人书面通知的交货数量和时 间为准。 注2:本技术协议中标注有**条款,均为重点技术条款,投标厂家在投标文件中均需对上述该条款做以响应并具体阐述,或以技术差异形式做以重点说明,否则视为废标。

1.总则 1.1本协议提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本工程严令禁止使用国家明令淘汰的电气设备,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。1.4如供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则表示供方确认其提供的产品满足本技术条件的要求。 2.遵循的标准 应遵循的主要现行标准如下: GB/17467—2010 《高压低压预装式变电站》 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1408—89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804—90 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB/T11022—1999 《高压开关设备和控制设备标准共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486—92 《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T404—97 《户内交流高压开关柜技术条件》 JB5777-91 《电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件》 GB/T13729-92 《农村小型化变电所设计规程》 DL/T5103-1999 《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》 GB50062-92 《电力装置继电保护自动装置设计规范》 GB/T15145-94 《变电所设计技术规范》