火灾自动报警系统设计方案

火灾自动报警系统设计方案
火灾自动报警系统设计方案

火灾自动报警系统方案

●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内

容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视

消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。

●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告

消防局。

●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警

系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统

运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置

一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。

(1)火灾报警系统保护目标

●快速火灾探测

●准确定位火灾地点

●及时发出火灾报警信号

●警示相关人员以实现:

●快速疏散建筑物内人群

●通知相关部门采取救援措施

●指示相关消防设备动作以实现:

●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备

●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等

●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备

●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统

(2)系统设计原则

●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。

●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避

免误报。

●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、

软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。

●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范

均符合相应要求。

●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系

统的各项技术规范均符合相应要求。

●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置

和管线的混乱局面。

在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

1.探测器的安装接线

1.1 探测器的定位

1)应综合考虑质量、效能、美观等因素,并符合规范要求,注意纵、横成排对称,内部接线紧密、牢固美观。

2)与照明灯具的水平净距不小于0.2m,四周0.5m内不应有遮挡物,至空调送风口水平距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔的水平距离不小于0.5m。如下图所示:

1.2探测器的固定

1)探测器属于精密电子仪器部件,一定要保护好,为了不使探测器在施工中受到损伤,先装探测器底座,待整个安装工程全部安装完毕之后再安装探头。

2)底座安装再预埋接线盒上,线盒上的两个固定孔距离应为70mm。

3)底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接。

4)严格按色标区分“+”、“-”两极和其他I/O、控制回路、通讯回路的连接。

5)外接导线应留有不小于15cm余量。安装完毕后应采取诸如穿线孔封堵,防尘、防水防碰等防护措施。

1.3 感烟探测器的安装与接线

1)安装

先将通用底座用2只M4螺钉紧固再预埋件接线盒上(安装孔距70mm),然后将本探测器直接拧合再通用底座上(顺时针方向)。

2)接线

探测器与通用底座拧合后,通过拧合卡簧片相连接,经由底座进入报警控制器二总线输入回路。

1.4 编码底座和并联子座的安装与接线

1)安装

将编码底座用M4螺钉安装紧固在预埋件接线盒上(安装孔距70mm)。与总线的临界线由接线盒内进出。2)接线

2.手动报警器的安装

2.1 手动报警按钮

1)手动报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,距地面高为 1.5m,安装牢固,不得倾斜。外接导线留有不小于10cm余量,并再端部有明显标志。

2)安装时,将外壳固定于墙上。三个端子A、B、C,每个端子插入接线0.2-1.5mm2,A、B端子间接临时接线,用于布线检查,布线正常后应去掉。

3、警铃

1)安装

先将警铃安装板用M4螺钉紧固在预埋接线盒上(安装板上的箭头应向上),然后插上警铃。

2)接线

将联动控制器的配套执行件中的被控继电器的常开触点与DC24V外控电源线串联后,与警铃两根输入线连接。

4、模块的安装

1)安装

利用模块底座上孔距离为60*115的4-Φ7安装孔,紧固在外控设备附近或设备的控制柜内。利用手报按钮后盖上4-Φ4.8的安装孔,用2只M4螺钉先将后盖紧固再预埋件接线盒上,然后再用4只ST3.9X19自攻螺钉将安装有手报输入模块板的手报安装固定在后盖上,最后再合上手报按钮前盖(面上文字应向上)。 2)接线

接线::连接线由盒体内左、右侧48*21,80*21 长方形开口进出,连接线均由接线盒进出,通过模板后盖中部的Φ16橡胶穿线环孔,进入盒内,总线连接接线对应的接线端子,电话连接线接电话插孔引线的接线端子. 5.火灾报警控制器及连动控制器的安装:

5.1 报警器及联控器均安装在消防中心的机柜内,机柜安装应牢固,不得倾斜,便于操作.当设备单列布置时其操作距离不应该小于1.5m,双列布置时不应小于2m,在值班人员经常工作的一面,控制盘前距离不应小于3m.

5.2 控制器箱、柜、操作台应将其装在型钢基础底座上,一般采用8~10号槽钢,也可采用相应的角钢.

5.3 机柜内的配线应整齐,走向规范,避免交叉,接线牢固可靠,线端做好明显的线号标示.,并应于图纸一致.

5.4 在接线缆前应再次摇测绝缘阻值,每一回路间的绝缘电阻值不小于10M?.

6.系统接地

火灾自动报警系统是现代传感技术与计算机控制技术相组合的高科技产品,而外部一些不可预见的干扰将对其产生重要影响,系统接地是抑制干扰的最重要措施。系统接地不良,轻则是系统产生不明故障或火警误报,重则造成设备的永久损坏.。火灾自动报警系统接地系统一般都按规定设有保护接地和工作接地.火灾报警系统的保护接地如果无特殊要求,应按照〈〈工业与民用电力装置的接地设计规范〉〉进行,即凡是在火灾自动报警系统中,引入有交流供电设备的金属外壳都要按规定,采用专用接零干线引入接地装置,作好保护接地.不准将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起.系统接地属抗干扰性接地,工作接地的接地电阻应小于4?.

在实际施工中,通常采用联合接地(共同接地)的方式.应采用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体.专用接地干线应该选用截面积不小于25mm2的塑料绝缘铜芯电缆或电缆两根.联合接地时,接地电阻值应小于1?.

由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积不应小于4mm2.

系统采用控制器端单点接地方式,施工中应该将系统中控制器的接地点连接在同一点,由这一连接点接入屏蔽地线连接端.除此次之外,该系统中的总线、通讯线、广播线、对讲线等均不得与任何形式的地线或中性线连接,以防止设备的误动作.

7.火灾自动报警系统调试方案

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作.主要内容为线路测试,报警与灭火设备的单体功能试验,系统的接地测试和整个系统的联动开通调试.

火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行.严格按照系统设计要求的功能进行调试.调试负责人由有丰富经验及资格的专业技术人员担任,所有参与调试的工作人员职责明确,并按照调试程序进行工作.

调试人员应在系统调试前,认真阅读消化系统原理图、平面图(施工布线图).透彻理解设计意图,了解火警设备的性能及技术指标,对有关数据的整体值、调整技术标准做到心中有数,对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联动控制功能要求必须完全领会,方可进行调整试验工作.

7.1 调试前准备:

1) 按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等,检查应用的仪表、仪器应经计量部门检验合格,并在有效期内.

2) 查对各种记录的文表是否齐全;

3) 查对系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等.

7.2 调试过程

1) 线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况,首先是强电、弱电线是否到为,是否存在不同性质线缆共管的现象;其次是各种火警设备接线是否正确,接线排列是否合理,接线端子处标牌编号是否齐全,工作接地和保护接地是否接线正确.

2)线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备界限端子打开进行查对可采用数字式多路查线仪检查.检查探测回路线、通信线是否短路或开路,采用兆欧表测试贿赂绝缘电阻,应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录.

3)单体调试

所谓单体调试就是对各部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验.

(1)探测器的检查

在安装施工现场一般做定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测.若无这类检查设备,可利用报警控制器代替,让报警控制器接出一个回路开通,接上探测器底座,然后利用报警控制器的自检、报警等功能,对探测器进行单体试验.模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调试时进行,其根本无法脱离报警控制器和探测回路独立进行.

(2)报警控制器的试验

报警控制器单机开通前,首次不接报警点,使机器空载运行,确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上探测器进行编码,并在平面图上做详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查,如果是管线问题,则在排除线路机故障后再开机测试;如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点,首先到现场测量直流工作电压是否到位,若无电压则是线路问题,再检查回路电流的正确性。正常情况下,平均每个报警点的监视电流大约为0.2~1mA,量出电流值,如果与报警点总电流计算值(每个报警点监视电流值“×”报警点总数)相差不大{10mA以内)。则说明回路各探测点工作状态正常。若相差较大,说明回路中有一个或几个报警点的工作状态不正常。若相差较大,说明回路中有一个或几个报警点的工作状态不正常,则要检查是线路问题还是探测点已损坏,直至回路电流测量正常为止。如线路无问题,再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性均已排除,则必须更换报警点或底座,注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制器要作如下功能检查:火灾报警自检功能,消音、复位功能,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及备用电源的自动充电功能,备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通过控制器到楼层显示器联调,所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障,则可能是通讯线极性接反。如果某台楼层显示器挂不上,则可能是楼层显示器程序的芯片未写入层显号或层显通讯口损坏,可将这台楼层显示器的程序芯片换在其他的楼层显示器上试验查出原因。

如果主、从控制器(集控—区控系统)联调,同样如此;所有从控(区控)都带不上或住控(集控)报故障,则可能是通讯线极性接反或通讯线路有问题。后者只能在通讯干线与区控的对接处逐次分段查找,直至确定有问题的区控的位置。如果某台区控挂不上,则可能是区控中未编入区控号或区控通讯口损坏。(3)火灾探测器的现场检测

火灾报警系统联调结束后,应采用专用检测仪对探测器逐个检测,要求探测器动作准确无误。

对于感烟探测器可采用点型感烟探测器试验器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s以内火灾确认灯亮,表示探测器工作,否则不正常。

对于感温探测器可使用点型感温探测器试验器进行测试。当温源对准待测探测器,打开电源开关,温源升温,10s内探测器确认灯亮,表示探测器工作正常,否则不正常。

(4)联动控制系统的调试开通

开通前,首先对线路作仔细检查,查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合,检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致,排除线路故障。

对所有联动设备要在现场模拟试验均无问题后,再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后,将调试记录、接线端子表整理齐全完善。最后,将消防中心总电源打开进行远地手动或联动试验。

4)整体调试开通

单体调试开通运行正常后,按系统调试程序进行系统功能检查,对各项分系统分别进行调试开通。(1)消防对讲系统

检查消防中心至各对讲插件的电源线、音频线、信号线是否正确,排除线路故障。

检查各楼层的对讲插件编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致,防止在安装过程中相互颠倒。

从消防对讲主机处逐个呼叫各对讲插件,检查话音质量,如果背景噪音教大,则可能是音频线在某段区域同强电线共管,或是对讲插件的音频线接线问题,需要分段测试确定具体部份并排除。

7.3 系统验收

火灾报警系统调试以及与联动设备联动调试合格后,可在公共消防监督机构监督下,由建设单位主持,设计、施工调试单位共同参加下按《火灾自动报警系统施工验收规范》等相关规范和要求进行系统验收。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾自动报警系统操作讲解教案.doc

火灾自动报警系统操作讲解教案 一、介绍词:(1分钟) 尊敬的各位领导,欢迎来到第一鉴定室。第一鉴定室是按照消防控制室(中控室)进行布置的,主要鉴定考察的内容是火灾自动报警系统部分内容。在第一鉴定室内,我们安徽鉴定站设置了柜式火灾报警控制器、自动消防炮控制器等设施用于消防设施控制,设置了一台消防电梯模型用于展示消防电梯动作,还设置了两块演示板用于各种系统的联动关系说明。下面由我给各位领导介绍一下火灾自动报警系统组成、系统的检查验收方法、系统验收时常见问题等内容。如有不足之处,还请各位领导给予批评指正! 二、系统介绍(10分钟) 1、系统组成介绍(5分钟) 介绍位置:火灾报警控制器主机前 介绍方法:直接在面板上指出组件位置并逐一进行介绍 介绍内容:火灾自动报警及联动控制器、报警信号输入器件(各类探测器、手动报警按钮信号输入模块等)、联动信号输出器 件(各类输出控制模块、警报装置、广播等) (介绍要点:多线制控制和总线制控制区别) 2、系统联动关系介绍(5分钟)

介绍位置:两块演示板前及消防电梯模型前 介绍方法:(1)通过展板直接说明各种系统联动关系, (2)通过消防电梯模型实际演示介绍消防电梯联动关系介绍内容:消防供水系统联动关系、雨淋系统联动关系、预作用系统联动关系、干式系统联动关系、湿式系统联动关系(介绍要点:系统联动的逻辑关系) 三、系统的检查验收(7分钟) 1、验收时的工艺检查:(3分钟) 介绍位置:火灾报警控制器面板前 介绍方法:通过工程实例说明介绍 主要内容:火灾报警系统管线敷设、火灾报警控制设备安装线路防护是否可靠关系系统关键时刻是否能够正常工作,是检查验收时最重要,也是最容易被忽视的问题。线路防护之所以重要是因为系统大部分设备为总线制设备,每个回路内设备均并联在一根总线之上,如果总线出现线间、线地短路、断路、或绝缘阻值低于标准(20兆欧)均会造成总线上的设备故障。 (介绍要点:管线敷设要求) 2、验收时的工程检查:(4分钟) 介绍位置:消防联动控制器面板前 介绍方法:通过具体举例操作演示进行介绍 介绍内容:系统的联动功能测试方法 举例:(1)用手动控制盘进行防火门的联动控制演示

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

哪些场所应设置火灾自动报警系统

哪些场所应设置火灾自动报警系统? 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统施工专项方案

火灾自动报警系统施工专项方案

北京市海淀区苏家坨镇北安河 西区定向安置房项目西区17地块火灾报警及消防联动系统 施 工 方 案 北京城建天宁消防有限责任公司 2015年11月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程范围 (2) 三、施工准备 (6) 四、施工程序 (8) 五、施工管理、配合与协调措施 (8) 六、专业施工方法及技术措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的措施 (19) 八、质量保证体系及措施 (20) 九、安全、文明施工保证措施 (23)

一、工程概况 本工程为北京市海淀区苏家坨镇北安河西区定向安置房项目其中的17地块,17地块总用地面积44257.56平方米,总建筑面积为188364平方米。其中地上总建筑面积110640平方米,地下建筑面积77724平方米。总停车数为1299辆(其中地上31辆,地下1268辆)。本地块北临北安河三街,南临北安河五街,西邻北安河路,东邻北安河东一路。抗震等级为8度,地上建筑为二类高层建筑、多层建筑,耐火等级为二级,楼座范围内地下建筑,耐火等级为一级,车库建筑耐火等级为一级。使用年限为50年。人防等级为核6级,平时用途为汽车库,战时用途分别为二等人员掩蔽所和人防物资库。 二、编制依据 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 高层民用建筑设计防火规范(50045-95)(2005年版) 火灾自动报警系统设计规范(GB50016-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB 50166-2007) 智能建筑工程质量验收规范(GB 50339-2013) 三、工程范围 1、火灾自动报警和消防联动控制系统 1.1 火灾自动报警保护等级及系统组成: 1)本工程采用集中报警控制系统。消防控制室设在2#居服首层,各楼层的报警及联动等消防回路由封闭式金属防火线槽引至地库并引上至2#居服首层消防控制室。 2)系统构成:采用智能二总线型式,本系统由火灾探测器、带电话插孔的手动火灾报警按钮、水流指示器、火灾报警控制器、消防联动控制盘、电梯运行监控盘、火灾应急广播主机和消防通信主机、记录、显示和打印设备 、UPS电源设备等组成。 系统应具有对自动灭火装置及相关设备等进行自动控制;控制室远程控制、现场手动控

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 一、火灾自动报警系统施工工序 根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 扫管→穿线准备→穿平层支路线→桥架内主线→摇测绝缘→设备安装→配合消防总包调试→配合消防总包系统调试。 二、线管及线槽安装 工程中所用导线、管材及电气原件均应符合国家的现行技术标准,并有生产许可证和产品合格证。符合设计要求,技术规格书。 消防控制、广播、电源、通讯和报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,当必须明敷时,应在金属线管及线槽上采取刷环氧防火涂料进行保护措施,如采用绝缘和护套为非燃烧性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在消防专用的电缆竖井内。 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装管口护套,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 在吊顶内敷设各类明装线管、线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。明装线管固定间距应均匀,管卡与终端、弯头中心、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm,钢管管卡间的最大距离下列规定。 线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点,吊装线槽的吊杆直径,采用10 mm。在下列部位也应设置吊点或支点。线槽接头处;距接线盒200 mm处;线槽走向改变或转角处。 三、线管、线槽内导线敷设 在穿线前,对已预埋管路;应对照图纸检查预埋管数量、位置,并应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。保证管路畅通,盒箱与管口应加管口护套,并固定牢固,无用管口应封堵。 导线应符合下列要求:

火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于交流250 v,火灾报警信号总线采用NH-RVS-2×2.5导线;火灾报警DC24V电源线采用NH-BV-2X2.5;消防电话线采用ZR-BV-2×1.5;消火栓泵控制线采用NH-KVV-4X1.5;联动控制线采用NH-BV-2X1.0。探测器之间和探测器至手动报警按钮间导线采用RVS电线。探测器的信号线“+”应为红色,“-”应为蓝色,其余线路应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中,相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 导线连接应符合下列要求: 盒箱与导线应留有适当余量,并盘好放入盒箱内不得外露。为保证管、线槽内无结头、扭结,无破皮损坏现象,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。箱盒内导线连接应先拧紧导线芯,刷锡后采用绝缘螺旋铜接线钮连接。涮锡时不应使用酸性焊剂。 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不能放在同一管内或线槽的同一槽孔内。三种总线均单独穿金属管,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播线穿入同一线管中。 火灾探测器的传输线路选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相关线路的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。绝缘导线或电缆的总截面积小于管内面积的40%,敷设于封闭线槽内的导线或电缆的截面积小于线槽净截面积的50%。导线或电缆应按回路编号,分段绑扎,绑扎点间距小于2m。 消防控制设备外接导线端部应有明显标志。 绝缘摇测: 火灾自动报警系统导线敷设完成后,对每一回路导线用500 V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不小于20MΩ。确保绝缘,以保证系统稳定。 系统接地采用共用接地装置,接地电阻值≤1Ω,设专用接地干线,并在消防控制中心设专用接地板,专用接地干线截面积为35mm2。 消防设备的接地装置按照《建筑电气安装工程图集》JD10-125,常用接地装置作法图施工并符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。 四、消防报警设备安装 火灾探测器的安装:

火灾自动报警系统的施工方案

火灾自动报警系统施工方案包括七个方面:管路敷设,管内穿线,桥架敷线、安装,探测器、手动报警按钮安装,端子箱安装,模块的安装,系统接地装置安装。 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护,矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过30m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过10m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过8m,有三个弯曲时,

在便于接线处装设接线盒。 6、金属管子入盒,盒外侧套锁母,内侧装保护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净,管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部装上护口,以防管口将导线绝缘

火灾自动报警系统施工方案

附件六 火灾自动报警系统施工方案 1 编制依据 1.1 化工部第三设计院提供的有关火灾自动报警系统图纸及资料; 1.2 招标文件; 1.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 1.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 1.5《电气装置工程施工及验收规范》; 1.6其它有关资料。 2 概述 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统,它的功能是自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,从而能够发出声、光报警信号,并控制联动灭火系统、事故通信系统、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和防排烟系统,实现火灾监控、报警和灭火的自动化。 随着我国经济建设的发展和消防保卫工作的不断加强,特别是近年来,随着一系列有关消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了很大发展,在安全防火工作中已经发挥出了日益显著的作用。 3 系统的组成及工作原理

3.1 系统组成 新疆天利MEK装置生产的产品是一种为甲乙酮的优良的熔剂,是精细化工的重要原料,由于甲乙酮生产的原料和产品多为易燃易爆物料,且生产过程具有高压操作的特点,因此防爆、防火是本装置的重点。 本装置的火灾自动报警控制器设计在404循环水站,火灾自动报警系统设置在控制内,监控整个装置的火情,在中央控制室机柜、室、操作室等处设普通感烟、感温探测器、手动报警按钮;999主装置罐区、988成品灌装、成品罐区、原料罐区、泵房装卸台、热媒等处设防爆手动报警按钮。在主装置罐区、成品罐区等处安装有防爆电接点温度计,在成品罐区、泵房、原料罐区泵房、成品灌装等处设防爆防火感烟探测器。 其整个系统组成框图如下: 3.2 系统工作过程 本装置采用的火灾报警器是智能型的,本工程采用36个编码接口和23个联动控制模块。控制器是火灾报警系统的心脏,是分析、判断、记录和显示火灾部位的部件。它是通过火灾探测器,不断向监视现场发出脉冲巡测信号,监视现场的烟雾浓度、温度及温度变化等火灾指标,由探测器不断将信息反馈给控制器,控制器将反馈回的由信号与控

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净, 管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm2;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm2;消防紧急广播线 ZR-RVS2x1.5 mm2;消火栓启泵线NHBV-4x1.5 mm2;对讲电话线/直通电话线