文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规知识培训

安规知识培训

安规知识培训
安规知识培训

華儀電子股份有限公司EXTECH Electronics Co.,Ltd

Seminar 2007

市場部行銷組

彭刚杰

Content 主要內容

华仪电子简介

安规测试的必要性和重要性

安规测试的基本原理及要求

安规测试仪的新型技术

安规测试的实际应用

华仪新产品的介绍

疑问讨论及解答

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Company History 公司发展

成立于1978年,为台湾第一家变频电源专业制造厂,主要客户为电子产品之生产厂商

随后,扩增稳压器/变流器及充电机的设计研发与生产,成为知名的生产设备专业制造厂

90年代初期,研发安规测试器(MODEL:CRW-100)为台湾第一台4合1的安规测试仪器,正式成为T&M仪器制造厂

1998年,全系列产品通过ISO9002品质认证,及安规系列产品获得TUV/GS安全认证

1999年,推出安规自动化测试软件及系统

2001年,荣获ISO9001:2000认证

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Future 愿景

成爲世界知名的儀器品牌

To be a well-known equipment manufactory on the world.

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Mission Statement 使命

以專業科技,提供完善品質與服務,開創永續經營

To serve our customers with quality products and service using professional technology. To create profits, so that we can perpetuate our business.

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Sales in the world 全球销售据点

臺北縂公司Headquarter in Taipei 中國廣州Guangzhou China

中國蘇州Suzhou China

馬拉西亞Malaysia

澳大利亞Australia

日本Japan

韓國Korea

印度India

新加坡Singapore

……

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Our Clients 我们的客户

信息技術IT Industry

Acer, Dell, Epson, Asus, BENQ, Lenovo, Huntkey, Foxconn, Siemens, Fuji Xerox, Delta ….

家電行業Household Industry

Toshiba, Panasonics, Hitachi, LG, Philips, Haier, Changhong, Kelon, Midea, Gree, ….

檢測機構Test & Labs

TUV, UL, IEEC, ITS….

其他行業Other Industry

TDK, Bosch….

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Why our product need

Electrical Safety Test??

我们的产品为什么要进行安规测试呢?

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

安规测试的必要性

1、保障人身财产的安全

2、迎应世界各国的质检要求

安规测试的重要性

1、检验产品的品质与安全性

2、促进商品在市场上正常流通

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

信息技术产品的安规测试

Electrical Safety Test for IT

Products

Basic knowledge 基本知识

基本名词

绝缘:基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘、双重绝缘

一次电路:指直接连接至外部电源主线,或其它供应电力的同等电源(例如:发电机组的内部回路,此回路包括变压器的初级线圈、马达其它负载装置及连接至电源主线的装置。

二次电路:指不直接连接至主电源的回路,其电源系由变压器、变流器或装置于设备内部,同等的隔离装置所驱动。

危险电压:指存在于回路内,超过42.4V峰值或60Vd.c.电压,该回路既不符合限电流回路,也不符合电气通讯网路电压回路

(TNVCIRCUIT)的要求。

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Basic knowledge 基本知识

超低电压(ELV)电路:系一「二次电路」,在正常运作情况

下,其导体间或任一导体与地间的电压不超过交流峰值42.4V或

60Vd.c.;其与「危险电压」之间至少以「基本绝缘」隔开;且

其既不符合「安全超低电压回路」,也不符合「限电流回路」

的要求。

安全超低电压(SELV)电路:作了适当的设计和保护的二次电

路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的

零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子

(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。

限流电路:该电路是为了保证在正常的工作条件下和在任何基

本绝缘一旦击穿或某一元器件一旦失效,以及在由于这种击穿

或失效所直接引起的任何失效时,不会超过相应的规定值。

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Basic knowledge 基本知识

设备防电击保护分类

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Basic knowledge 基本知识

IT产品

数据及文书处理设备,个人计算机、视像显示器、资料预制设备、资料终端设备、资料回路终端设备(如:调制解调器)、专用自动交换机、按键式电话系统、电话录音机、传真设备、打字机、计算器、会计及簿记用机器、现金出纳机、销售终端设备、纸带读取机及打孔机、钉书机、复写机、复印机、擦拭机、削铅笔机、邮件处理机、碎纸机、磁带处理机、马达操控档案处理匣、听写设备、微缩图影、办公设备、货币处理机、电子绘图机(PLOTTERS)、文件修整机(打孔机、切纸机、分页机)、文件整理机、邮资机及电报机。

----IEC60950对其所覆盖的产品的描述

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

安规测试的基本项目

Electrical Safety Test

电气强度测试

绝缘电阻测试

接地电阻测试

接触电流测试

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

电气强度测试(耐压测试)

Dielectric Voltage-Withstand Tests (Hipot)

工频耐压测试(工厂生产线上)

?交流耐压测试(冷态;热态)

?直流耐压测试

冲击耐压测试

检查电气间隙、爬电距离和有关的电器固体绝缘的介电性能

采用标准的冲击电压波形进行试验

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

交/直流耐压测试绝缘电阻测试

原理图

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

IEC60950(GB4943)

对电气强度测试(耐压测试)的几点要求GB4943 5.2

测试电压为正弦波、频率为50/60Hz的交流电

如果用直流电则电压等于交流电的峰值电压

加到被试绝缘上的实验电压应从零逐渐升高到规定的电压值,然后在该电压值上保持60s

测试电压值的选取:1000~3000VAC H或1414~4242VDC 详细参见表5B (P87~88)

判定标准:实验期间绝缘不被击穿

击穿定义:当由于加上试验电压而引起电流以失控的方式迅速增大,即绝缘无法限制电流时,则认为已发生绝缘击穿。

电晕放电或单次瞬间闪络不认为是绝缘击穿

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

绝缘电阻测试

Insulation Resistance Test

定义:绝缘电阻测试是检查电器产品在正常

工作中属于电隔离的部件间的绝缘强度

应用场合:功能绝缘(无需进行耐压测试)、

基本绝缘、附加绝缘、

加强绝缘、双重绝缘

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

IEC60950(GB4943)

对绝缘电阻测试的几点要求

如果被试绝缘上跨接有电容器(例如射频滤波电容器),则建议采用直流试验电压。5.2.2 型式试验:500V DC ,

测试时间为60s

判定:绝缘电阻≥2M Ω

详细参见GB4943 6.2.2.3

电气绝缘之详情参见GB4943 2.9 & 6.0

接地电阻测试

Ground Bond Test

定义:测量可触及非带电金属零件与接地端子间的电阻

原理图:

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

IEC60950(GB4943)

对接地电阻测试的几点要求

适用情形:Class I 设备内,须接保护大地的零件或电路

如果被测物电路的电流额定值小于或等于16A,—试验电流为被测物电路电流额定值的1.5倍;

—试验电压不应超过12V

—试验时间为60S

判定:根据电压降计算出的保护连接导体电阻不应超过0.1Ω。

GB4943 2.6.3.3

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

IEC60950(GB4943)

对接地电阻测试的几点要求(续)

如果被测物电路的电流额定值超过16A,试验电压和试验电流为如下值:

—2倍的电路电流额定值

—测试时间2分钟

判定:连接导体的电压降不应超过2.5V

GB4943 2.6.3.3

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

基本概念

漏电流

Leakage Current

一种统称,包括接触电流、保护导体电

流、绝缘特性等

泄漏电流

Line Leakage Current

接触电流

Touch Current

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

基本概念(续)

1型电流:在正常或单一的故障条件下,当人体接触连接到不同电源系统的接地或不接地的I 类或II 类设备时流经人体的电流。

称之为接触电流(Touch Current ),该电流仅在人体(或等效电路)作为电流通路时才存在。

2型电流:在正常条件下流过I 类设备的保护导体的电流.称之为保护导体电流。

出自IEC60990引言部分

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

基本概念(续)

?“漏电流”效应

-就安全而言,主要考虑可能流过人体的有害电

流(该电流不一定等于流过保护导体的电流)

-漏电流效应主要效应

1、感知

2、反应

3、摆脱

4、电灼伤

出自IEC60990引言部分

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

基本概念(续)

开始有感觉

感到跳动

心里感到发慌,女性达到不可脱开电流男性达到不可脱开电流

肌肉收缩,呼吸困难

心室纤维性颤动(十分危险)

产生烧灼效应,直到1000mA 上限

0.51.06.09.020.050.0200.0感觉和效应

人体通过的电流值

(I/mA)IEC479指出:摆脱阈的平均值为

10mA Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

接触电流描述:

GB4943(IEC950,信息技术设备的安全)描述(1.2.13.12):接触一个或多个可触及件时通过人体的电流

GB4706.1 (IEC335-1,家用和类似用途电器安全标准)描述(13.2):

产品在工作状态下,测量在电源的任一级和连接的金属箔的易触及金属部件之间进行。被连接的金属箔面积不超过20cm ×10cm ,它与绝缘材料的易触及表面相接触。

UL923(微波烹饪设备安全要求)描述(33.2):

漏电流是指包括在设备的暴露导电面与地之间或设备的其他暴露导电面之间可能流过的传到耦合电流内的电流。

UL484(室内空调安全标准)描述(33.2):

漏电流涉及所有电流,包括电容的耦合电流,它可以在房间空调器和外露的导体表面和地线或者其他外露导体表面之间传输。

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

种类:

9对地接触电流Ground To Line Touch Current

9对表面接触电流Surface To Line Touch Current

9表面间接触电流Surface To Surface Touch Current

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

接触电流测试

Touch Current Test

对地接触电流

Ground To Line Touch Current

正常条件下由网电

源部分穿过或跨过

绝缘流入I 类设备保

护接地导线的电流

接触电流测试

Touch Current Test

对表面接触电流

Surface To Line Touch Current

在正常或单一故障条件下,

人体接触到不同的配电系统

的I类或II类设备时,流经人体

的电流

(医疗设备称之为患者漏电流)

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007接触电流测试

Touch Current Test

表面间接触电流

Surface To Surface Touch Current

在正常或单一故障条件下,设备的

某一部分(如带电金属)流经人体

流到设备另一部分的电流,该电流

的大小由设备的限流电路所决定。

(医疗设备称之为患者辅助漏电流)

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

泄漏电流量测的要求

?量测方式

?人体模拟阻抗

?仪表量测频宽

通用仪表测试频宽:20Hz~5000Hz;专业仪表:DC~1MHz

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

IEC60950(GB4943)

对泄漏电流测试的几点要求

量测电路

使用隔离变压器,可充分

保证安全,并将EUT(受

试设备)的电源保护接地

端子接地,此时对变压器

的任何容性漏电流均应给

予考虑。

如果不使用变压器,设备

应安置在绝缘台架上,这

样由于设备的机身可能带

危险电压,因此应该采用

安全警告标记。

GB4943 5.1.3

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

IEC60950(GB4943)

对泄漏电流测试的几点要求

其他

对可触及的非导电零部件,应对贴该零部件上面积为10cm×20cm的金属箔进行实验。如果金属箔的面积小于被试表面,则应移动金属箔,以便能对被试表面的所有部分进行实验,如果使用胶粘的金属箔,则胶合剂是导电的。应注意避免该金属箔影响设备的散热。

GB4943 5.1.4

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

The New Technology

in

Safety Test

安规测试的新型技术

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Line and Load Regulation

线路稳压及负载稳压功能

优点:测试电压不会受市电及负载的影响

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

HI-Lo Limited

上下限值设定

上限设定值

下限设定值

优点:可判定测试值是否超出规定要求,从而得出结果

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Continuity

接地导通功能

作用:

判定耐压测试的可靠

性,避免勿操作。

量测接地电阻功能,

可取代电阻计功能。

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Ramp UP

输出电压缓升

优点:

保护被测物的安全

减少直流测试时被测物充电现象

安规标准要求

Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

安规基础知识培训

产品安规培训教材 一、电器名词解释 基本绝缘:加在带电部件上提供基本保护以防触电的绝缘。 附加绝缘:不基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘 系统。 双重绝缘:由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。 加强绝缘:加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供的防触电保护程度相当于双 重绝缘。 爬电距离:沿着绝缘物表面测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的 最短距离。 电气间隙:通过空气测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的最短距 离。 控温器:一种热敏装置,其工作温度可以固定的或者是可调的。在正常工作期间,通 过自动开闭电路,保持电路的或电器部件的温度在某个范围之内。 温度限制器:一种热敏装置,其工作温度可以是固定或可调的在正常工作期间,当被 控制体的温度达到预定值时,便关完备电路或开启电路。 电子元件:通过电子在真空、气体或半导体中运动而在理论上达到导电的元件。 额定电压:器具正常工作条件下运行时,其所考虑的那部分所承受的最高电压。 电子电路:至少装有一个电子元件的电路。 额定电流:由制造商为器具规定的电流。 二、电器分类 1.0类电器:依靠基本绝缘来防止触电的电器。 2.0I类电器:任何部分至少都是基本绝缘,并装有接地线端子,但具有不带 接地导 线的供电软线,而其插头则没有接地触点,不能插入有接地插孔的电器。 3.II类电器:防触电不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全预防措施的电 器。例如: 装有双重绝缘或加强绝缘,但没有接地保护或依赖于安装条件的可靠措 施(依靠双重绝缘或加强绝缘防护触电的部件)。 4.III类电器:依靠安全超低电压供电来防止触电,而且不会在其中产生比安 全超低电

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

手工焊接电路板培训基础知识

目录 一、课程目标 二、介绍手工焊接工具 三、PCB(Printed Circuit Boards印刷电路板简介)及焊接方法 四、不良焊点的种类 五、注意事项 六、用于分辨组件类别的大写字母 七、手工焊锡技朮要点 八、焊接原理及焊接工具

一课程目标 通过参加本培训课程,学习规范的焊接操作,让伯操作人员掌握基本工具的正确使用﹔保养﹔以及日常锡焊接和维修过程中正确的焊接和焊接后的PCBA可接受标准的认识及自我判定﹐以及常见封装形式的元器件的焊接技术. 二介绍手工焊接工具 电烙铁、焊锡丝、助焊剂、吸水海绵、吸锡器、镊子、斜口钳。 平时注意爱护工具,工作结束后将工具放回原位. 1 .使用电烙铁须知 烙铁种类﹕电烙铁是利用电流的热效应制成的一种焊接工具﹐分恒温烙铁和常温烙铁﹔烙铁头按需要可分为﹕弯头﹔直头﹔斜面等 1.2烙铁最佳设置温度﹕各面贴装组件适合的温度为325度﹔一般直插电子料﹐烙铁温度一般 设置在330-370度﹐焊接大的组件脚温度不要超过380度﹐但可以增大烙铁功率. 1.3烙铁的使用及保养﹕ a.打开电源,几秒钟后烙铁头就达到本身温度。.尽量使用烙铁头温度较高,受热面积较大的部 分焊接﹐不用时将烙铁手柄放回到托架上. b.应先使用海绵将烙铁清理干凈后,才开始焊接;在海绵上轻擦烙铁头,避免焊锡四溅. c.用细砂纸或锉刀除去烙铁头上的氧化层部分. d.工作结束和中午吃饭时应加焊锡保护铁头.在温度较低时镀上新焊锡,可以使焊锡膜变厚而减 免氧化,有效的延长烙铁头的使用寿命. e.焊接时不要使用过大的力,不要把烙铁头当在改锥等工具. f.烙铁头中有传感器,传感器是由很细的电阴线组成的,所以不能磕碰烙铁头 g.换烙铁头时需要关闭电待烙铁头温度冷却.(注:不要用手直接取,避免烫伤;也不可用金属夹 取) 2.海绵的清洗 a.海绵应用清水早晚冲洗两遍,温度不要太高,不要用肥皂及各种洗涤剂搓洗. b.不要使用干燥或过湿的海绵(用手挤压海绵无水份流出为最佳状态). 3.助焊剂的作用 助焊剂的种类﹕树脂系助焊剂(以松香为主)﹔水溶系助焊剂. (包括含酸性的焊膏﹔松香﹔松香酒精溶注液﹐氯化锌水溶液) 助焊剂的作用﹕ a.润滑焊点,清洁焊点,除去焊点中多余的杂质. 4.焊锡丝(线) 焊锡丝(线)是一种铅锡合金﹐俗称焊锡.(目前公司所用的都为无铅锡丝(线) 5.镊子 在电路焊接时﹐用来夹导线和电阻等小零件﹐不能用很大的力气夹大东西. 三 PCB(Printed Circuit Boards 印刷电路板)简介: 1. 拿印刷电路板的方法以及正反面的识别. a. 裸手拿PCB时,应拿 PCB的四角或边缘,避免裸手接触到焊点,组件和 连接器.

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规认证,电子产品安规标准

对一个电源线可以插拔的设备, 其电源线经常会被拔出插座, 拔出插座的电源插头, 经 安规认证有以下测试项目: 1、高压测试: Dielectric Voltage withsta nd test 高压测试为一种国际安规认证机构所要求的必测项目,产品须于出厂前座百分比的测 试,它对产品而 言,为品质的保证及电气安全性的指标, 其测试方式是将一高于正常工作电 压的异常电压加在产品上测试, 并且这个电压须持续一段时间, 最后判定只要无绝缘崩溃情 形,即可算是通过此测试 2、绝缘阻抗测试 In sulatio n resista nee test 绝缘阻抗于相关的两点施加直流电压,最高可达 判定良品及不良品 3、接地阻抗测试 Ground bond test 接地阻抗测试为测试产品的接地点, 对产品的外壳或者金属部分, 施加一个恒流电源来 测试两点间的阻抗大小,一般产品规定测试 25安培,阻抗不得大于 0.1欧姆,而CSA 则 要求量测40安培检测,可检测出接地点螺丝未锁紧,接地线径太小,接地线路断路等问题 — 4、泄露电流测试 Touch current test 是指当设备供应电流时,流经设备金属可接触部分经人体至接地部 分或可接触 部分的电流。- 5、输入测试: 输入电路是 否能够 承受产品工作时需要的电 流。 在产品标准里面规定是:最大功耗的输入电流不能大于 产品标称值的110%。这个标称值也是告诉用户该产品安全工作需要的最小电流,让用户在 使用这个设备前要准备这样的电气环境。 6、安全标识的稳定性测试: 对用户使用安全的警告标识, 必须是稳定可靠的,不能因为使用一段时间后, 变得模糊 不清,而导致用户错误使用,而导致危险,或直接导致危险发生。所以需要测试这个稳定性。 在安全标准里面规定是:用水测试 15S ,然后用汽油测试 15S ,标识不能模糊不清。~ 1000伏特,通常使用单位为欧姆,可 安规输入测试目的是考察产品设计时考虑输入是否满足产品在正常工作时,

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

最新电力安规考试题库

电力安全工作规程试题库(变电检修专业) 单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统试行。 A、2007 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够 B放置整齐C、合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性 B、传染性 C、妨碍工作 D、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 答案:B 变规1.5

教职工安全知识培训内容

五常一中教职工消防安全知识培训内容 一、加强学生管理,防止不安全事故的发生 1、宿舍的安全防范。 ①提高自我保护意识,提高警惕性,以防坏人有机可乘。 ②不要让不太熟悉的人随意进宿舍,以防水测。 ③晚上睡觉前要关好门窗,并检查门窗插销是否牢固。 ④夜晚有人来访,不要轻易开门接待。对陌生人绝对不能开门。 ⑤假期不能回家的学生,应集中就寝。如只剩下一人对,应和老师说明情况,让老师妥善解决。 ⑥夜晚到室外上厕所,一定要穿好外衣,找同伴一起去,如遇到坏人应全力呼救,并进行自卫,最好不要单独一人上厕所。 ⑦宿舍内一旦遭到坏人袭击,不要害怕,要鼓起勇气与坏人搏斗,并大声呼救,以获屗来人救援。

⑧学生应按时就寝,班主任要及时深入宿舍,查询。 ⑨放学回家,应结伴而,遇到不坏好意的人挑逗或侵害要给予严历斥责,并高声呼救。如果四周无人,又来不及逃脱,要设法其周旋切不可鲁莽与罪犯搏斗。 ⑩学生不得在宿舍内点蜡烛,不得在床上打闹。 2、加强门卫工作,门卫一定要尽职尽责,严格按门卫制度办事。 3、午休期间,所有住校学生统一在学校休息,不得私自逃出校门。 4、各班主任要尽职尽责,严明纪律,加大对学生的管理力度。 5、各班主任要认真组织学生学习本细则,消除一切不安全隐患。并制定出本班的安全管理细则。 二、体育活动的安全预防 ①体育教师必须加强运动技术指导和安全保护工作,要使学生知道每一项运动动作的技术要领,懂得锻炼和保护的方法以及可能发生的意外事故和应注意的事项。

②体育教师要与医务人员密切使用,建立学生体格检查制度,对于有病与体弱的学生,必须在医生指导下才能进行适当的体育活动。 ③体育教师要和体育设备管理人员必须合理划分运动场地和设置警示标志。并根据具体情况规定运动秩序和规则。 ④学生上体育课,教师要指导他们做好准备和整理活动,避免肌肉、韧带拉伤,坚决杜绝“放羊式”体育课的出现。 ⑤学生参加体育活动时,衣服要宽松,不应穿带有口袋的制服,身上不要佩带金属徽章(如团徽)、别针、小刀和其它尖利或硬质物体,女生不得穿高跟鞋、男生不得穿皮鞋,要穿运动服和无跟软底鞋。 ⑥体育活动要严密组织,严格纪律。 ⑦体育设施必须安装牢固。 ⑧学生不得攀爬有关体育设施,如:兰球架等。 三、防止触电事故 ①对学生进行安全用电教育,不能接近、触摸电源和电器。 ②不要用湿手,湿布触摸、擦拭电器外壳,更不能

电力安规试题

判断题 1、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√) 2、所有工作人员(不包括工作负责人和值班员),不得单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(×) 3、电压二次回路的通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将电压互感器的二次回路断开即可。(×) 4、防误闭锁装置出现故障不能继续操作时,经值班负责人同意后,即可自行万能钥匙解锁。(×) 5、由于SF6是无毒气体,所以SF6设备的配电装置和气体实验室,只需安装普通的通风装置即可。(×) 6、线路工作结束后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查线路检修地段的状况以及在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,如发现设备上还有遗留工具、材料,在未向调度汇报前,可快速登杆取下。(×) 7、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆地线时,工作人员应使用绝缘棒和戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。(√) 8、接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。(√) 9、工作人员在工作中可以根据工作需要短时移动或拆除遮栏、接地线和标志牌,工作结束后,立即恢复。(×) 10、外单位非电气工作人员在变电站内工作,应对其进行安全知识的培训,选其考核成绩最好者,作为该项工作的工作负责人(监护人),本单位不需另派人监护。(×) 11、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。(√) 12、凡是在离地面3米及以上的地点工作,都视作高处作业。(×)

国家电网安规考试题库(简答题部分)

《安规》复习题. 1、工作过程中,需要变更工作班中的成员时应怎么办理? 须经工作负责人同意,对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 2、所谓运用中的电气设备是指什么? 指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备 3、什么人不许单独留在高压室内外? 所有工作人员(包括工作负责人)。 4、在什么地点严禁用钢卷尺、皮卷尺和线尺进行测量工作? 在带电设备周围。 6、《安规》对高处作业时,使用安全带做了哪些规定? 高处作业必须是用安全带,使用前进行检查,并定期试验;安全带必须挂在牢固的构件上或专为安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上〔如避雷器、断路器、刀闸、互感器等瓷件上〕;在在无脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 7、工作期间,工作负责人若因故离开工作地点,应做好哪些工作? (1)能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。(2)若工作负责人必须长期离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。原现工作负责人应做好必要的交接。 8、带电水冲洗绝缘子时应注意什么? 应注意风向,必须先冲下风侧,后冲上风侧;对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层,后冲上层。注意冲洗角度,严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。 9、《安规》对工作地点必须停电的设备是如何规定的? (1)检修的设备(2)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离虽大于《安规》表4-1规定,但小于表2-1规定,同时又无绝缘挡板、安全遮拦措施的设备(3)带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全设施的设备。 10、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。问间接验电怎样进行? 检查刀闸的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则必须同时检查刀闸的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

ESD与安规知识培训

ESD与安全知識培訓 一ESD簡介 1.静电放电 静电放电(ESD)是大家熟知的电磁兼容问题,它可引起电子设备失灵或使其损坏。当半导体器件单独放置或装入电路模块时,即使没有加电,也可能造成这些器件的永久性损坏。对静电放电敏感的元件被称为静电放电敏感元件(ESDS)。 如果一个元件的两个针脚或更多针脚之间的电压超过元件介质的击穿强度,就会对元件造成损坏。这是MOS器件出现故障最主要的原因。氧化层越薄,则元件对静电放电的敏感性也越大。故障通常表现为元件本身对电源有一定阻值的短路现象。对于双极性元件,损坏一般发生在薄氧化层隔开的已进行金属喷镀的有源半导体区域,因此会产生泄漏严重的路径。 器件受到静电放电的影响后,也可能不立即出现功能性的损坏。这些受到潜在损坏的元件通常被称为“跛脚”,一旦加以使用,将会对以后发生的静电放电或传导性瞬态表现出更大的敏感性。 要密切注意元件在不易察觉的放电电压下发生的损坏,这一点非常重要。人体有感觉的静电放电电压在3000 — 5000V之间,然而,元件发生损坏时的电压仅几百伏。 2.如何对付静电放电? 控制静电积累的第一步是要弄清楚静电荷的产生机理。 静电电压是由不同种类的物质相互接触与分离而产生。尽管摩擦能够使电荷积累得更多,但是摩擦并不是必要的。这种效应即是大家熟知的摩擦起电,所产生的电压取决于相互摩擦的材料本身的特性。磨擦起电序列表列出了各类物质的带电难易程度。对于相互接触的两种物质,电子会从序列表较上的物质转向较下的物质,这样就会使两种物质分别带正负电荷。序列表中的物质离得越远,各自所带的电荷数量也越大。电荷也可通过感应产生,这是带电体使其附近的另一物体上的电荷发生分离的结果 3.静电放电保护区域(EPA) 静电放电保护区域(EPA),有时指安全操作区,是任意一种静电放电控制措施的核心所在。在此区域中,静电放电敏感元件(ESDS)或电路板,或包含这些的组件,都可以很安全地工作,因为电荷的数量得到控制,而不会产生破坏性电压。这种区域中通常包含工作台或工作台组、工作站、自动插件机一类的处理设备或者一块生产区。EPA的范围必须清楚的标明,最好设置一围栏以防止未经允许的无关人员入内。EPA区域内应使用静电荷积累最小的材料,并且可使电荷以受控制的方式泄入到大地中, 下圖為各類圖標。 靜電傷害敏感標簽靜電保護標簽不要在電場、磁場、放射性電子干擾造成傷害 強烈的區域,搬運或貯存物品注意靜態電壓,不能辦工4.對靜電危害的防制 在抽檢因靜電對其有破壞性的元件時,必須配帶靜電環,靜電環要與水線接觸良好,工作台上的防靜電墊要與水線接觸良好,而水線也須保持良好的接地,在離位後重新返回測試須重新將靜電環放電, 方可再觸及元件.被測後的元件須放入指定區域內。

安规知识培训

華儀電子股份有限公司EXTECH Electronics Co.,Ltd Seminar 2007 市場部行銷組 彭刚杰 Content 主要內容 华仪电子简介 安规测试的必要性和重要性 安规测试的基本原理及要求 安规测试仪的新型技术 安规测试的实际应用 华仪新产品的介绍 疑问讨论及解答 Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Company History 公司发展 成立于1978年,为台湾第一家变频电源专业制造厂,主要客户为电子产品之生产厂商 随后,扩增稳压器/变流器及充电机的设计研发与生产,成为知名的生产设备专业制造厂 90年代初期,研发安规测试器(MODEL:CRW-100)为台湾第一台4合1的安规测试仪器,正式成为T&M仪器制造厂 1998年,全系列产品通过ISO9002品质认证,及安规系列产品获得TUV/GS安全认证 1999年,推出安规自动化测试软件及系统 2001年,荣获ISO9001:2000认证 Extech Electronics Co ., Ltd ?2007 Future 愿景 成爲世界知名的儀器品牌 To be a well-known equipment manufactory on the world. Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

Mission Statement 使命 以專業科技,提供完善品質與服務,開創永續經營 To serve our customers with quality products and service using professional technology. To create profits, so that we can perpetuate our business. Extech Electronics Co ., Ltd ?2007 Sales in the world 全球销售据点 臺北縂公司Headquarter in Taipei 中國廣州Guangzhou China 中國蘇州Suzhou China 馬拉西亞Malaysia 澳大利亞Australia 日本Japan 韓國Korea 印度India 新加坡Singapore …… Extech Electronics Co ., Ltd ?2007

国家电网变电安规考试(题库)

1、户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为________米。答案:(1.65) 2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行_____________,无误后,再进行操作。答案:(核对性模拟预演) 3、检修设备停电,应把各方面的电源_____________。答案:(完全断开) 4、在高压设备上工作,应至少由________进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:(两人) 5、工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督《安规》的执行和________的实施。答案:(现场安全措施) 6、因故间断电气工作连续________以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:(三个月) 7、低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的______________断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。答案:(各方面电源) 8、动火工作票不准代替设备停复役手续或______________、工作任务单和事故应急抢修单。答案:(检修工作票) 9、在手车开关拉出后,应观察____________是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。答案:(隔离挡板) 10、所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,____________应合格。答案:(接地电阻) 11、起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置________传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。答案:(中间指挥人员) 12、________时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。答案:(一级动火) 13、二次现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对______________,严防走错位置。答案:(检修设备名称) 14、许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场______________安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。答案:(再次检查所做的) 15、高压室的钥匙至少应有3把,由____________负责保管,按值移交。答案:(运行人员) 16、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要与_____________保持一定距离。答案:(运行设备) 17、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后________,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。答案:(禁止开启) 18、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用_____________。答案:(第一种工作票) 19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“______________”的标示牌。答案:(禁止合闸,有人工作!) 20、带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于________mm2。答案:(25) 21、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开控制电源和合闸电源,隔离开关操作把手应________,

2017年安规培训

2017年度古城电厂《安规》培训课件 培训时间:2017.1.3 授课人:艾敬国、姚荣坤、陈晨 培训内容: 明确电力生产的方针:安全第一、预防为主、综合治理 —、总则 i.i安规制定的目的和依据: 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网、设备安全,依据国家法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2 作业现场的基本条件: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要 求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐全。 1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。

1.3 作业人员的基本条件: 1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。132具备必要的相关知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 133具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法。 1.4教育和培训 1.4.1各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 1.4.2作业人员对《安规》应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程并经考试合格后方能恢复工作。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 二、保证安全的组织措施和技术措施 1、在电气设备上,保证安全的组织措施: (1)工作票制度(一个工作负责人只能签发一张工作票,高压试验应填用第一种工作票,低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作应填写第二种工作票)。 (2)操作票制度(操作票应填写设备的双重名称,设备名称和编号,每张操作票只能填写一个操作任务) (3)工作许可制度

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线

4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线

相关文档