文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工考试题8

电工考试题8

电工考试题8
电工考试题8

一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分)

?1、×正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。

?2、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。

?3、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。

?4、变压器型号第二位字母表示冷却方式。

?5、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。

?6、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。

?7、配电变压器按用途分为升压和降压变压器。

?8、×变压器中性点接地属于保护接地。

?9、×低压电笔的测量范围为500V以下。

?10、×移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。

?11、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。

?12、×干式变压器承受冲击过电压的能力较好。

?13、×变配电所不属于电力网的部分。

?14、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷

?15、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。

?16、×安全色标中“黑色”表示强制执行。

?17、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。

?18、谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。

?19、×在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。

?20、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。

?21、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。

?22、×电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。

?23、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。

?24、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。

?25、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。

?26、×剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。

?27、接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。

?28、×10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。

?29、漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。

?30、在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。

?31、×触电可分为电击和电伤。它们是电能以电压的方式作用于人体造成的。为了避免电击电伤,个人生活小电器一般都采用较低的安全电压如36V。

?32、×据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。

?33、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。

?34、断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。

?35、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。

?36、液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。

?37、现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。

?38、×电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。

?39、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。

?40、高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜

?41、×当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。

?42、×感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。

?43、在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。

?44、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。

?45、配电装置中高压断路器属于一次设备。

?46、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。

?47、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。

?48、电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。

?49、×所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。

?50、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。

?51、验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。

?52、×万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。

?53、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。

?54、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。

?55、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。

?56、×三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。

?57、当工作电源因故障跳闸后,迅速地将备用电源自动投入的一种装置,称为备用电源自动投入装置。

?58、在任一瞬时,两个同频率正弦交流电的相位之差叫做相位差。

?59、在并联电路中,电阻的阻值越大分流越小,电阻值越小它的分流也越大。

?60、×对于三相变压器,高低压侧绕组匝数的比值K不等于高压侧与低压侧相电压的比值,也不等于低压侧与高压侧相电流的比值。

?61、×电力系统中许多根据电磁感应原理工作的设备,必须依靠磁场来传送和转换能量,必须依靠有功功率来维持其正常工作。

?62、×劳动者无权拒绝从事存在职业病危害的作业。

?63、运行中真空断路器应经常巡视其有无声响,外部有无明显的放电现象。

?64、二极管的伏安特性曲线描绘了加在二极管上的电压与流过二极管的电流的关系。

?65、×在送电前,不用收回并检查所有工作票,拉开接地刀闸或拆除接地封线及标示牌。

?66、×在380/220V低压配电系统中不采用中性点直接接地。

二、单选题(选择一个正确的答案。共34题,每题0分,共0分)

?67、 A在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用()。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、口头指令

?68、A 用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为()A。

A、0.5

B、5

C、大于线路额定电流

?69、C 降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是()。

A、补偿功率因数

B、减小导线截面

C、补偿线路电压损失

?70、 C用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可()。

A、用焊剂

B、停止

C、硬烧

?71、A TT系统中第二个T表示()。

A、保护接地

B、保护接零

C、工作接地

?72、C 断路器用()表示。

A、QS

B、FU

C、QF

?73、B ()用具是登高作业时必须必备的保护用具。

A、登高板

B、安全带

C、脚扣

?74、C 互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于()根。

A、3

B、1

C、2

?75、B 敷设电力电缆必须按照(),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。

A、工作电压

B、电缆断面图

C、相序

?76、C 架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于()。

A、15°

B、30°

C、45°

?77、C 在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或()。

A、使人触电死亡

B、使电气设备失控

C、引发火灾

?78、B 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作()。

A、工作接地

B、保护接零

C、工作接零

?79、C 保护接零属于()系统。

A、IT

B、TT

C、TN

?80、C 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起()而死。

A、肝脑受损

B、肺呼吸不畅导致大脑缺氧

C、血液循环停止

?81、C 弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器()时储能的。

A、操作

B、分闸

C、合闸

?82、A 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于()Ω。

A、4

B、10

C、15

?83、B ()的主要作用是用于隔离电源。

A、断路器

B、隔离开关

C、熔断器

?84、A 补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于()时则应将电容器投入运行。

A、0.85

B、0.95

C、1

?85、 A当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为()动作。

A、选择性

B、快速性

C、可靠性

?86、B 定时限电流保护具有()的特点。

A、动作电流不变

B、动作时间不变

C、动作时间改变

?87、B 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流()。

A、等于零

B、不等于零

C、增大

?88、B 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用()V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

A、1000

B、2500

C、5000

?89、B 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是()。

A、损坏仪表

B、指针无反应

C、指针满偏

?90、C 电能表属于()仪表。

A、电磁式

B、电动式

C、感应式

?91、B 当三相变压器接线组别为Y,y0时,原副边线电压UAB与Uab的相位差是()。

A、1800

B、00

C、1200

D、不能确定

?92、D 电力系统由()及用电环节组成。

A、发电

B、输电

C、变电

D、发电、输电、变电、配电

?93、B 电压也是电路中既有大小又有方向的物理量,方向规定为()的方向,也称作电势差或电位差。

A、低电位指向高电位

B、高电位指向低电位

C、高电压指向低电压

D、低电压端指向高电压端

?94、B 油浸式变压器的绝缘等级都是A级,最高允许温度为()℃.

A、155

B、

C、85

D、90

?95、B 跌开式熔断器应安装在离地面()户内不小于3m,户外不小于4.5m。

A、水平距离

B、垂直距离

C、倾斜距离

D、45°距离

?96、 D下列()不属于高压隔离开关的用途。

A、隔离电源与带电设备有明显断开点

B、与断路器配合使用

C、切合小电流电路

D、切合短路电流

?97、 A当人体直接触碰带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电事故。

A、单相

B、双相

C、三相

D、静电

?98、A 如果使用Ⅰ类手持电动工具,必须装设额定动作电流不大于()mA,动作时间不大于

0.1s的漏电保护器。

A、30

B、50

C、75

D、100

?99、B每相引出的导线称为相线,俗称火线。有中线的三相供电方式称为()。

A、三相三线制

B、三相四线制

C、中线

D、工作接地

?100、B 变压器设备运行的主要技术参数包括()。

A、平均值

B、额定电流值

C、有效值

D、瞬时值

电工与电子技术考试题库含答案

电工与电子技术试题 一、填空题(每空1分) 1、若各门电路的输入均为A和B,且A=0,B=1;则与非门的输出为_________,或非门 的输出为_________。 2、一个数字信号只有________种取值,分别表示为________ 和________ 。 3、模拟信号是在时间与幅值上________ 的,数字信号在时间与幅值上是________的。 4、根据逻辑功能的不同特点,逻辑电路可分为两大类: ________ 和________。 5、二进制数A=1011010;B=10111,则A-B=____。 6、组合逻辑电路的输出仅仅只与该时刻的________ 有关,而与________ 无关。 7、将________变成________ 的过程叫整流。 8、在单相桥式整流电路中,如果负载平均电流是20A,则流过每只晶体二极管的电流是 ______A。 9、单相半波整流电路,已知变压器二次侧电压有效值为22V,负载电阻RL=10Ω,则整 流输出电压的平均值是______;流过二极管的平均电流是______;二极管承受的最高反向 电压是______。 10、三极管是________控制元件,场效应管是________控制元件。 11、逻辑函数Y=(A+B)(B+C)(C+A)的最简与或表达式为_______。 12、三极管输入特性曲线指三极管集电极与发射极间所加电压V CE一定时,与之间的关系。 13、作放大作用时,场效应管应工作在区。 14、放大电路的静态工作点通常是指__、和_。 15、某三级放大电路中,测得Av1=10,Av2=10,Av3=100,总的放大倍数是_。

电工三级安全教育考试试题

电工三级安全教育考试试题 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空2分,总共30分) 1、铁质配电箱体的铁板厚度为大于厚。 2、施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离是 m。 3、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。 4、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于。 5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应少于 6、配电柜的后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于。 7、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于。 8、移动式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度可为 9、分配电箱与开关箱的距离不得超过 10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 11、固定式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度应为 12、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 13、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为 14、室内明敷主干线的局部高度不得小于 15、Ⅱ类手持电动工具适用场所是 二、判断题:(每空2分,总共20分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。() 4、配电箱和开关箱的隔离开关可采用普通断路器。() 5、需要三相五线制配电的电缆线路可采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。() 6、施工现场送电的操作顺序是:总配电箱→分配电箱→开关箱( ) 7、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于。() 8、电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。() 9、室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚,不必备有消防用品。() 10、施工现场停电时的操作顺序是:开关箱→分配电箱→总配电箱。() 三、单项选择题:(选择一个正确答案得1分,选错或不选不得分,总共20分) 1、架子搭设作业不规范可导致下列()事故。

电工基础知识考试题及答案

维修电工考试题 班组姓名 一:选择题( 每题2分,共50 分) 1、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是( D ) 。 A 、电压过高B、电压过低C、线圈短路D、以上原因都有可能 2、各断路器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( C )以上。 A 、一倍 B 、二倍 C 、三倍 D 、四倍 3 、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是( C ) 。 A 、流过手指 B 、流过下肢 C 、流过心脏 4、热继电器可作为电动机的( B )。 A、短路保护 B、过载保护 C、失压保护 D、过压保护 5、凡接到任何违反电器安全工作规程制度的命令时应( C ) 。 A .考虑执行 B 、部分执行 C 、拒绝执行 6、指针万用表的优劣,主要看( A )。 A .灵敏度高低B. 功能多少C .量程大小D 、是否能测电容 7、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( B ) 。 A .丫/△ B .△/、「 C .△/△ D .丫/丫 8. 热继电器不用于( )。 A、过载保护 B 、电流不平衡运行保护 C、断相保护 D 、短路保护 9. 使用万用表不正确的是( )。

A 、测直流时注意正负极性 C 、可带电测量电阻 D 10. 符合钳型电流表工作特点的是 A 、必须在断电时使用 B C 、操作较复杂 D 、测量档位要适当 、使用前要调零 )。 、可以带电使 用 、可以测量电压 1 1 、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为 ( )。 A 、12V 以下 B 、24V 以下 C 、36V 以下 D 12、屋面避雷针接地属于( ) 。 A 、保护接零 B 、保护接地 C 、工作接地 13、 常用的室内照明电压220V 是指交流电的( 、48V 以下 D 、都不是 )。 A 、瞬间值 B 、最大值 C 、平均值 D 、有效值 14、 标有"220V 40W"的灯泡,其中220V 是指交流电压的( A 、瞬时值 B 、平均值 C 、有效值 D 、最大值 15、 手摇发电机式兆欧表在使用前,指针停留在标度尺的 ( 中央处 D. )。 任意位置 A. “0” 处 B. “乂” 处 16、 变压器中性点接地属于( A 、保护接零 B 、保护接地 17、 与参考点有关的物理量是( A. 、电流 B 、电压 C 18、 全压起动的电动机,其熔丝应选择电动机额定电流的( A 、 1 B 、 1.5?2.5 C 、 2 D 、 4?5 19、 检修线路加装临时接地线时,必须( )。 A 、先装接地端,后装线路端 B 、先装线路端,后装接地端 C 、 随便。 20、 热继电器在电机控制线路中不能作( )。 A 、短路保护 B 、过载保护 C 、缺相保护 D 、电流不平衡保护 21、 对触电者是采取人工呼吸法急救对应往其嘴里吹气,让其自行呼气时间 为( )。 两分钟、三分钟 B 、两秒钟、三秒钟 C 、三秒钟、两秒钟 22、 我国安全生产法的适用范围是 ( ) 我国大陆领域和香港、澳门从事生产经营活动的单位 我国大陆从事生产经 营活动的单位 C 、我国陆地领域内从事生产经营活动的单位。 D 、中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位,其他法律,法规、规 章、条例另有规定的除外。 23、 工作接地电阻不超过( )。 A 、 4Q B 、 10Q C 、 15Q D 24、 特种作业人员必须按照国家有关规定,经过( 取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 A 、劳动部门 B 、公安部门 C 25、 在电气上用黄、绿、红三色分剐代表 A 、 U 、 V 、 W B 、 A 、 B 、 C 二:判断题( 每题 2分,共 50分)。 、电压 C. )。 C 、 ) 、电位 工作接地 D 、重复接地 D 、任意位置 )倍? A 、 A 、 B 、 、1.5 ?2.5 、30 Q 、 专门 ( ) C )的安全作业培训, D 、消防郝门 三个相序。 、 Ll 、 L2、 L3

最新电工试题题库及答案

试题题库 填空题 1. 新版劳动竞赛中台区精益运维管理指数中2级指标分别有配变三相负荷不平衡台区占比、 电采集中器离线率低电压台区占比、百户抢修工单率、 过载台区占比等。 2. 星级供电所创建五项管理类别分别有基础保障扎实、安全管理严密、业务协同 运行、人员一专多能、服务一次到位; 1.全能型供电所分为综合班班和配电营业班班两种班组。 2.实训基地建设包括室内和室外两个方面。 3.劳动竞赛指标体系共包括 6 项一级指标和15 项二级指标。 4.供电服务“零容忍”对于自立收费项目和未按标准向客户收费,违规收取装表接 电、也扩报装、农网改造、故障抢修等费用的,对主要责任人处以3000 元,对次要责任人、责任班组负责人处以2000 元,对责任部门分管负责人、责任部门负责人、责任单位分管负责人处以1000 元罚款。 5.为深入贯彻国家电网有限公司全能型乡镇供电所建设和公司本质提升工 作要求,国网河南省电力公司下发了豫电营销414 号文。 “全能型”乡镇供电所建设和公司本质提升工作要求,以标准化管理和创新考核机制为抓手,全面落实综合柜员制、台区客户代表制、网格化片区化 8.按照“全能型”乡镇供电所建设新要求,梳理制定乡镇供电所职责、流程、制度、标准、考核等管理办法,实现“五位一体” 协同机制全覆盖。 6.申报四星级乡镇供电所应具备条件:本年度8-9月劳动竞赛平均成绩排名及10 月排名均在全省400 名之内,供电所员工不低于15 人,建筑面积不低于500 平方米。 7.加快推进乡镇供电所营业厅转型升级,推进“大所制”建设,规模较大的 乡镇供电所设 C 级营业厅,撤并利用率低的CD 级营业厅。 8.2018年星级供电所创建必备条件补充说明中,0.4千伏线损率取本年度1月至 评定月累计值,四星级乡镇供电所要求排名在全省前800 名,五星级要求排名全省前600 名

电工考试题库2020

电工考试题库2020 全文结束》》电工顶岗实习报告 (一) 转眼间三年的大学生活结束了,然而大多数人对本专业的认识还是不够,学校为了使我们更多了解机电产品、设备,提高对机电工程制造技术、自动化产品的认识,加深机电在工业各领域应用的感性认识,开阔视野,了解相关设备及技术资料,熟悉典型零件的加工工艺,我们先后去过xx有限公司和xx股份有限公司。了解这些工厂的生产情况,与本专业有关的各种知识,各厂工人的工作情况等等。亲身感受了所学知识与实际的应用,自动化技术在工业上的应用了,精密机械制造在机器制造的应用了,等等理论与实际的相结合。 我通过完成毕业实习过程,结合自己学习的知识,深入工厂企业实地参观与实习,达到自己的实习目的在这个基础上把所学的专业理论知识与实践紧密结合。 一、电工方面维护人员要求 1、认真观察。 通过眼睛的观察可以发现的异常现象有:破裂、断线;变形(膨胀、收缩、弯曲);松动;漏油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);冒烟(产生火花);有杂质异物;不正常的动作等等。

2、耳听鼻闻。 设备由于交流电的作用而产生振动并发出特有的声音,并呈现出一定的规律性。如果仔细倾听这些声音,并熟练掌握声音变化的特点,就可以通过它的高低节奏,音色的变化,音量的强弱,是否伴有杂音等,来判断设备是否运行正常。 电气设备的绝缘材料因过热而产生的特有的焦糊气味,大多数的人都能嗅到,并能准确地辨别。值班人员在进入配电室检查电气设备时,如果闻到了设备过热或绝缘材料烧焦而产生的气味时,就应着手进行检查,看看有没有冒烟变色的地方,听一听有没有放电闪络的声音,直到找出原因为止。闻气味也是对电气设备某些异常和缺陷比较灵敏的一种判别方法。 3、用手触摸。 运行人员可用手触摸被检查的设备,来判断设备的缺陷和异常。应该强调的是,用手触试带电的高压设备是绝对禁止的。通过手摸,可以感觉出设备温度的变化和振动,如变压器的温度变化,局部发热;继电器的发热、振动等,都可以用触摸法检查出来。 4、了解运行状况。 设备检修人员向运行人员了解设备的运行状况,发生故障时的天气变化,负荷的大小,以往发生类似故障的记录及解决的办法等。通过这些“问”,可以较快地掌握设备运行的最基本的情

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

2019年初级电工证考试题库及答案

2019年初级电工证考试题库及答案 一、单项选择题 1.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的指向就是()。 A、磁感应 B、磁力线 C、磁通 D、磁场方向 2.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和()。 A、电气隔离 B、改变频率 C、改变功率 D、改变磁通 3.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛 4.严格执行安全操作规程的目的是()。 A、限制工人的人身自由 B、企业领导刁难工人 C、保证人身和设备的安全以及企业的正常生产 D、增强领导的权威性 5.对自己所使用的工具,()。 A、每天都要清点数量,检查完好性 B、可以带回家借给邻居使用 C、丢失后,可以让单位再买 D、找不到时,可以拿其他员工的 6.电路的作用是实现能量的()和转换、信号的传递和处理。 A、连接 B、传输 C、控制 D、传送 7.()反映导体对电流起阻碍作用的大小。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 8.如图2-14所示,有源二端网络A,在a、b间接入电压表时,其读数为100V;在a、b 间接入10Ω电阻时,测得电流为5A。则a、b两点间的等效电阻为()。

A、20Ω B、15Ω C、5Ω D、10Ω 9.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104()。 A、F B、μF C、mF D、pF 10.磁感应强度B与磁场强度H的关系为()。 A、H=μB B、B=μH C、H=μ0B D、B=μ0B 11.在企业的经营活动中,下列选项中的()不是职业道德功能的表现。 A、激励作用 B、决策能力 C、规范行为 D、遵纪守法 12.下列选项中属于职业道德作用的是()。 A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 13.变压器的器身主要由铁心和()两部分所组成。 A、绕组 B、转子 C、定子 D、磁通 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、()、风扇、转轴等组成。 A、电刷 B、转子绕组 C、端盖 D、机座 15.三相异步电动机工作时,其电磁转矩是由旋转磁场与()共同作用产生的。 A、定子电流 B、转子电流 C、转子电压 D、电源电压 16.交流接触器的文字符号是()。 A QS B SQ C SA D KM 17.三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和( D )功能。 A.失磁保护 B.超速保护 C.零速保护 D.失压保护 18.当二极管外加电压时,反向电流很小,且不随()变化。 A、正向电流 B、正向电压 C、电压 D、反向电压 19.三极管的fα高于等于()为高频管。 A、1MHz B、2MHz C、3MHz D、4MHz 20.基极电流iB的数值较大时,易引起静态工作点Q接近( A、截止区 B、饱和区 C、死区 D、交越失真 21.如图所示,该电路的反馈类型为() A、电压串联负反馈 B、电压并联负反馈 C、电流串联负反馈 D、电流并联负反馈 22.单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20伏,每个整流二极管所承受的最大反向电压为()。 A、20V B、28.28V C、40V D、56.56V 23.测量直流电压时应注意电压表的()。 A、量程 B、极性 C、量程及极性 D、误差 24.扳手的手柄越长,使用起来越()。 A、省力 B、费力 C、方便 D、便宜 25.喷灯的加油、放油和维修应在喷灯()进行。 A、燃烧时 B、燃烧或熄灭后 C、熄火后 D、高温时 26.()的工频电流通过人体时,人体尚可摆脱,称为摆脱电流。 A、0.1mA B、2mA C、4mA D、10mA 27.在开始攻螺纹或套螺纹时,要尽量把丝锥或板牙放正,当切入()圈时,再仔细观察和校正对工件的垂直度。 A、0~1 B、1~2 C、2~3 D、3~4 28.电器通电后发现冒烟、发出烧焦气味或着火时,应立即()。

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

电工安全培训考试卷及答案

电工安全培训考试卷 一、判断题、 1. 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。() 2. 川类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安 全特低电压高的电压。() 3. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离幵关(刀闸)。() 4. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。() 5. 检修状态:指设备的幵关、刀闸都在断幵位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸), 设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。() 6. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。( 7. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相 短路。() 8. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 9?间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。( 10. 电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 () 11. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 12. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。( 13. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。() 14. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。( 15. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电 者死亡。( 16. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。( 17. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电 现象。() 18. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。() 19. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。() 20. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。() 21. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。() 22. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。( 23. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。( 24. 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()

电工考试题含答案

, , , , _, _, _ _, _, _ _ _, _ _, _, _ _ _, _ _,:线名 ,姓 , , , , , , , , , , ,间,理订修,合, 综, :, 间, 车, , , , , , , , , , 装司,公, X X, X X, X X, X X, X X, :,位, 单, , , , , , XXXXXXXXXX公司 2015年维修电工考试试题 使用人员:维修电工考试方式:闭卷 考试时间: 2015.03答题时长:90分钟 阅卷成绩登记表(阅卷、核分填写) 题号一二三总分 得分 一、选择题(共 30 题,每题 2 分,共 60 分) 1.电气图包括:电路图、功能表图和( A )等。 A 系统图和框图 B 部件图 C 元件图 D 装置图 2.生产机械的接线图有:单元接线图、互连接线图和( D )。 A 端子接线表 B 互连接线表 C 位置接线图 D 端子接线图 3.若将一段电阻为 R 的导线均匀拉长至原来的二倍,则其电阻值为( C ) A 2R B R/2 C 4R D R/4 4.电流的方向就是(C)。 A 负电荷定向移动的方向 B 电子定向移动的方向 C 正电荷定向移动的方向 D 正电荷定向移动的反相方向 5.关于点位的概念,(C)的说法正确的是。 A 点位就是电压 B 点位是绝对值 C 点位是相对值 D 参考点的点位不一定等于零 6.电压 Uab=10V 的意义是( B )。 A电场力将电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J B电场力将 1C 正电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J C电场力将电荷从 a 点移到参考点做的功是 10J D电场力将电荷从 b 点移到参考点做的功是 10J 7.一个电阻接在内阻为 0.1? 、电动势为 1.5v 的电源上时,流过电阻的 电流为 1A ,则该电阻上的电压等于(B)V。 A 1 B 1.4 C 1.5D0.1 8. 电阻 R1,R2, R3 串联后接在电源上,若电阻上的电压关系U1>U2>U3 ,

低压电工证考试题库附答案

单选题 1.ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.5B.7C.92.锡焊晶体管等弱电元件应用(A)W的电烙铁为宜。A.25B.75C.100 3.带”回”字符号标志的手持电动工具是(B)工具。A.I类B.类C.III类 4.手持电动工具按触电保护方式分为(B)类A.2B.3C.4 5类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.1B.2C.3 6.固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(C)有金属性的可靠连接。 A.外壳B.零线C.接地装置 7.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(B)A.导线B.电缆C.绞线 8.静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A)。 A.有爆炸性混合物存在B.静电能量要足够大C.有足够的温度 9.在生产过程中,静电对人体、设备、产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C) A.使静电荷通过空气泄露B.使静电荷向四周散发泄露C.使静电沿绝缘体表面泄露 10.为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(B)mA.2.5B.3C.4 11.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(C)ΩA.2B.4C.1012.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C) A.变配电设备B.房屋较大面积的建筑物C.高压输电线路 13.在建筑物、电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)A.球形雷B.感应雷C.直击雷 14.在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求(B)Ω。 A.≦2.5B.≦1C.≦10 15.电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行( A )都可能是引发危险温度的因素。A.导线截面选择不当 B.电压波动 C.设备运行时间长 16.在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(C)火灾铠装电缆敷设。 A.穿金属蛇皮管再沿铺沙电缆沟 B.穿水煤气管 C.穿钢管 17.当车间发生电气火灾时,应首先切断电源,切断电源的方法是( B ) A.拉开刀开关 B.拉开断路器或者磁力开关 C.报告负责人请求断总电源18.用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要带绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(A) A.接地 B.必须是塑料制成的 C.不能是金属制成的 m )A以下高压带电体不得小于(10带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距19.

电工考试题库

电工理论考试试题 一、填空题(共计24题) 1、电器可分高压电器和低压电器。工作在交流额定电压 1200 V、 直流 1500 V以下的电器称为低压电器。 2、三相异步电动机旋转磁场的转向是由电源相序决定的,运行中若旋转磁场转向改了转子转向随之改变。 3、三相异步电动机转速取决于电动机极对数,转差率和电源频率。 4、过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定。 5、新装和大修后的低压线路和设备要求绝缘电阻不低于 0.5 MΩ,运行中的线路和设备可降低为每伏工作电压 1000 Ω,潮湿环境中要求可降低的每伏工作电压 500 Ω。 6、携带式电气设备的电阻不低于 2 MΩ,配电盘二次线路的绝缘电阻不低于 1 MΩ,潮湿环境中可降低为 0.5 MΩ,高压设备绝缘电阻一般不低于 1000 MΩ。 7、人体触电事故有单相触电、两相触电和跨步电压触电三种。 8、电流表必须串联,在被测电路中,电压表必须并联在电路中。 9、电动机额定工作制可分为连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三种工作方式。 10、变压器并列运行应满足变比相等、接线组别相同和短路电压相同三个条件。 11、测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有温度、湿度和绝缘表面的脏污程度。 12、当运行电压超过 1.1 倍的额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。本厂高压电容器的额定电压为 12KV 。 13、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有工作票制度、操作票制度、清理现场和全面交底制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断工作转

移和工作终结和送电制度。 14、高压设备发生接地故障时,室内各类人员应距故障点大于 4 以外,室外人则应距故障点大于8 以外。 15、三相绕组电动机用频敏电阻器起动过程中,其等效电阻的变化是由大 到小,其电流变化是小到大。 16、在低压三相四线制供电中,线电压是 380 伏,相电压是 220 伏, (即1.732倍) 17、降压起动是指利用启动设备将电压降低后,再加到电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。 18、电动机的制动控制有机械制动、反接制动、直流制动和再生发电制动四种。 19.从事特种作业人员培训的教师须经培训并考核合格后方可上岗。 20、接零装置由,接地体、接地线和零线网组成。 21、电力电缆按绝缘材料分类,有油浸纸电缆、塑料电缆和橡胶电缆。 22、根据用途,熔断器分为户外型、户内型和电压互感器专用熔断器。 23、变压器是由铁心、_线圈、油箱及其他安全附件组成。 24、电气设备过热原因通常有_短路_、过载、接触不良、铁心发热和_散热不良 二、单项选择题(共计67题) 1、电路通常有三种状态,当把电路中的开关断开或因电路的某一部分发生断线,使电路不能闭合,此种状态称为(C) 。 A、通路B、短路C、断路D、电路 2、(A) 就是在一定的外加条件下导体中大量电荷有规则的定向运动。 A、电流B、电压C、电阻D、电容 3、导体对电流的阻碍作用称为(A) ,它的大小决定于导体的长度、横截面积和自身的材料。

电工安全生产试题及答案

电工安全生产试题及答案(2) 19、施工场所作业区人行及人力货运道宽度不小于( A ),消防通道宽度不小于( E ),并保持畅通,牢固、整洁、不积水。 A 1.0米; B 1.5米; C 2.0米; D 3.0米; E 3.5米; F 4.0米。 20、施工用电线路架空设置,高度一般不低于( D ),作业面的用电路线设置高度不能低于( B )。 A 1.5米; B 2.5米; C 3.5米; D 5.0米; E 7.0米。 21、施工现场配电开关箱设置高度一般不低于( C ),不高于( D )装有漏电保护器,设置防雨设施。 A 0.5米; B 0.8米; C 1.0米 D 1.5米; E 2.0米; F 2.5米。 22、各种机械设备转动和传动的裸露部分,必须安设( ABCD )等,隔离密闭安全装置,避免与人体直接接触。 A防护网; B密封罩; C盖板; D围栏; E安全网; F防护棚。 23、施工现场变压器采用柱式安装,其底部距地面不应小于( C );采用地面式安装,周围应设有不低于( B )的栅栏和带锁的门,并都有警告标志。 A 1.5米; B 1.7米; C 2.5米; D 2.7米; E 3.5米; F 3.7米。 24、施工使用行灯照明电源电压不超过( D ),在潮湿场所照明电源电压不超过( C ),在金属容器内照明电源电压不超过( B )。 A 6伏; B 12伏; C 24伏; D 36伏; E 42伏; F 110伏。 25、高边坡施工应有可靠防止坍塌滚石的安全防护措施,当坡高大于5.0 米,坡度大于45度的高边坡开挖作业时,应清除坡顶边线外( E )范围的浮石,修筑截水沟,设置高

建筑电工考试考试试题

建筑电工考试考试试题Newly compiled on November 23, 2020

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A: B: C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 15、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为小时。 A:12 B:18 C:24 标准答案: 一、填空题 1.串联 2.直接 3.接地或接零 5.单独 6.将该设备的电源切断 7. 9.中 二、判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 三、单选题

电工理论考试试题及答案

高级电工模拟题(理论) 一、选择 1、多极放大器的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数之() A、和 B、差 C、积 D、商 2、磁场周围存在一种物质具有力和能的特性,该物质叫() A、磁性 B、磁场 C、磁力 D、磁体 3、自感电动势的方向应由()来确定 A、欧姆定律 B、椤次定律 C、焦耳定律 D、法拉第电磁定律 4、SR-8型双踪示波器中的“DC- ┴ -AC”中是被测信号反馈至示波器输入端耦合方式的选择开关,当此开关置于“┴”时表示() A、输入端接地 B、仪表应垂直放置 C、输入端能通直流 D、输入端能通交流 5、在电磁铁线圈电流不变得情况下,衔铁被吸合过程中,铁芯的磁通将() A、变大 B、变小 C、不变 D、无法判断 6、在实际调整模拟放大电路的静态工作点时,一般以()为标准. A、I b B、Ic C、Vce D、V be 7、直流放大器中,产生零点漂移的主要原因是()的变化. A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度 8、硅稳压管电路适用于()场合。 A、高电压 B、低电压 C、负载大 D、负载小 9、在或非门RS触发器中,当R=S=1时,触发器时,触发器状态() A、置1 B、置0 C、不变 D、不定 10、一异步三位二进制加法计数器,当第8个CP脉冲过后,计数器的状态为() A、000 B、010 C、110 D、101 11、带平衡电位器的双反星形可控整流电路中两组三相半波电路() A、同时并联 B、同时串联 C、不能同时并联 D、不能同时并联 12、最常用的显示器件是()数码显示器 。 A、五段 B、七段 C、九段 D、十一段 13、绝缘栅双极晶体管的开关速度()电力场效应管. A、稍高于 B、低于 C、等于 D、远高于 14、变压器铁芯有()大部分构成。 A、2 B、3 C、4 D、5

电工考试试题

国务院令第599号《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《国家电网公司安全事故调查规程》、《国家电网公司安全工作奖惩规定》、《重庆市电力公司安全工作奖惩办法》、《永川供电局安全生产奖惩办法》文件考试试题 单位姓名成绩 一、单选题(每题1分,共8分) 1.重庆市电力公司《安全工作奖惩办法》中处罚发生特别重大事故(一级人身、电网、设 备事件)中负主要及同等责任的对主要责任者所在车间负责人、车间有关人员给予(撤职)至(留用)察看二年处分,经济处罚(25000—45000)元。 2.重庆市电力公司《安全工作奖惩办法》中处罚发生重大事故(二级人身、电网、设备事 件)中负次要责任对事故责任单位有关副总工程师、有关部门负责人、部门有关人员给予(记大过)至(留用)察看(一年)处分,经济处罚5500—8000元。 3.重庆市电力公司《安全工作奖惩办法》中处罚发生较大事故(三级人身、电网、设备事 件)中负主要及同等责任的对次要责任者给予记大过至留用察看(两年)处分,经济处罚(6000—10000)元。 4.《永川供电局安全生产奖惩办法》对发生特别重大事故(一级人身、电网、设备事件) 中负主要及同等责任的对主要责任人、同等责任者给予(解除劳动合同)处分。 5.《永川供电局安全生产奖惩办法》对发生重大事故(二级人身、电网、设备事件)中负 次要责任的对主要责任者所在车间负责人、车间有关人员给予(记大过)至留用察看(一年)处分,经济处罚5500—10000元。 6.《永川供电局安全生产奖惩办法》对发生重大事故(二级人身、电网、设备事件)中负 主要及同等责任的对主要责任者所在车间负责人、车间有关人员给予(记大过)至(撤职)处分,经济处罚5500—10000元。 7.安全天数达到(100)天为一个安全周期。 8.发生(五级)以上人身事故中断有关责任单位的安全记录。 二、填空题(每空1分,共38分) 1.安全奖惩坚持(精神鼓励)与(物质奖励)相结合、(思想教育)与行政经济处罚相结 合的原则。 2.公司实行安全目标管理和以责论处的奖惩制度。按照职责管理范围,从规划设计、(招 标采购)、(施工)、监理、验收、(生产运行)和(教育培训)等各个环节,对发生安全事故(事件)的单位及责任人进行责任追究和处罚。 3.重庆市电力公司实行安全生产(一票否决)机制。 4.重庆市电力公司实行事故(说清楚)制度。 5.对(制止)或(抵制)违章指挥,给予被罚款人员同等数额加倍的奖励,并予以通报表 彰。 6.对事故单位党委书记的处罚比照本单位行政主要领导,按(同奖同罚)的原则进行。 7.永川局在安全检查中发现有关单位或个人存在(重大事故隐患)、(严重失职)、(违章作 业)等情况,除要求责任单位整改外,可对责任单位给予5000元至20000元的经济处罚,并对主要责任人给予2000元至5000元的经济处罚。 8.对违章现象发现(不及时)、(未制止)、(未纠正)或不按规定进行处罚者,除对违章当 事人处罚外,还要对有关责任人进行全局通报批评,并写出书面检查。 9.《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中事故分为(特别重大事故)、(重大事故)、 (特大事故)和(一般事故)。 10.事故发生后,电力企业和其他有关单位应当按照规定(及时)、(准确)报告事故情况, 开展(应急处置工作)。(防止事故扩大)减轻事故损害。

电工安全考试题及答案

电工安全考试题及答案 电工安全考试题及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电大)部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)尽缘状况起到监视作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)尽缘的,线路应是尽缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善排挤线路的(防雷) 性能等。 7、对轻易产生静电的场所,要保持地面(湿润),或者展设(导电)性能好的地面;工作职员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。

9、用电安全的基本要素是(电气尽缘)、(安全间隔)、(设备及其导体载流量)、(明显和正确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就 可以得到保证。 l0、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。 二、判定题(每题1分,共20分) l、在布满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。(x) 2、家用电器在使用过程中,可以用湿手操纵开关。(x) 3、为了防止触电可采用尽缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。(√) 4、对于轻易产生静电的场所,应保持地面湿润,或者展设导电性能好的地板。(√) 5、电工可以穿防静电鞋工作。(x) 6、在间隔线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。(√) 7、有人低压触电时,应该立即将他拉开。(x) 8、在湿润或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。(x) 9、雷击时,假如作业职员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。(√) 10、清洗电动机械时可以不用关掉电源。(x) 11、通常,女性的人体阻抗比男性的大。(x) 12、低压设备或做耐压实验的四周栏上可以不用悬挂标示牌。(x) l3、电流为100毫安时,称为致命电流。(x)

相关文档