光伏并网系统调试验收报告(2016.04

光伏并网系统

调试验收报告

项目名称:山东康洋电源有限公司380KW光伏电站报告编号:SYC2016012

拟制单位:山东乐能电力工程有限公司

拟制日期:2016-09-22

山东乐能电力工程有限公司

一、系统调试整体信息

序号类别内容备注

1 调试日期2016-09-22

2 调试地点

3 调试人员

5 系统配置

逆变器主机12台

调试记录表

共 1 份交流配电计量箱1台

光伏汇流箱1台

二、系统调试结论

调试项目达标条件自检结果验收意见交流配电柜符合要求,功能正常合格

并网逆变器符合要求,功能正常合格

系统通讯符合要求,功能正常合格

施工单位检查评定结果:

设备均正常运行,各项功能正常,达到设计标准。

调试人员:

日期: 2016年 09月22日

并网逆变器调试报告(记录表) 编号:syc2016002-1

项目名称 山东康洋电源有限公司380KW 光伏电站 产品型号 30KW ×12台

业主单位 山东康洋电源有限公司

产品编号

设备厂家 山东乐能电力工程有限公司

安装位置

高泽镇工业园 调试 步骤

调试项目

技术要求及调试内容

自检 结果

验收 记录 1

设备安装情况检查 设备安装应牢固可靠,柜门开启方便

合格 合格

连接线情况检查 连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动

合格 连接线绝缘阻值检查 进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象 合格 设备接地阻值检查

接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求)

合格

2 逆变器运行参数 正常运行时逆变器运行数据记录

合格

L1-L2\N 电压 380V L1电流 30A L2-L3\N 电压 380V L2电流 30A L3-L1\N 电压 380V L3电流 30A 电网频率 50HZ 直流电压 680V 输出功率 33KW 直流电流 42A 机内温度 42℃ 日发电量 80KWh 总发电量

80KWh CO2减排

120Kg

3 逆变器LCD 显示 液晶屏显示正常,字符清晰 时间校对

合格

4 逆变器启动、停机、待机试验

电网正常时,直流电压大于启动电压,等待1-5分钟左右逆变器启动运行;当交流侧功率小于500W 连续10分钟机器待机;通过LCD 上操作按键,执行启停机命令,逆变器能正常启停机 合格

紧急停机测试 触动紧急停机按钮,机器立即停止工作 合格 防孤岛效应保护 电网失电,逆变器应在0.2秒内停止输出 合格 上位机通讯测试

逆变器和上位机通讯流畅,无数据丢失

合格

施工单位检查评定结果:

设备正常运行,各项功能正常,测试合格

项目专业调试人员: (签字/公章)

日期: 2016年 09月 22日

交流配电柜调试记录表编号:syc2016002-2 项目名称山东康洋电源有限公司380KW光伏电站产品型号GGD

业主单位山东康洋电源有限公司产品编号

设备厂家山东乐能电力工程有限公司安装位置高泽镇工业园

调试步骤调试项目技术要求及调试内容

自检

结果

验收记录

1 设备安装情况检查设备安装应牢固可靠,柜门开启方便合格连接线情况检查连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动合格连接线绝缘阻值检查进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象合格设备接地阻值检查接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求)合格

2 合闸前测量电网输入

端的电压、频率

电网电压值应在逆变器允许电压范围内

合格

电压范围:

线电压测量相电压测量

Uab 380V Uan 220V

Uac 380V Ubn 220V

Ubc 380V Ucn 220V

频率: 50 Hz

3 逆变器1并网运行时

记录工作数据

电网电压测量并网后工作电流合格

Uab 380V L1相 30A

Uac 380V L2相 30A

Ubc 380V L3相 30A

6 计量表显示显示正常合格施工单位检查评定结果:

设备正常运行,各项功能正常,测试合格

项目专业调试人员:

(签字/公章)

日期: 2016年 09月22日

光伏阵列汇流箱调试记录表编号: syc2016002-3

项目名称山东康洋电源有限公司380KW光伏电站产品型号GGD

业主单位山东康洋电源有限公司产品编号

设备厂家山东乐能电力工程有限公司安装位置高泽镇工业园

调试步骤调试项目技术要求及调试内容自检结果验收记录

1 设备安装情况检查设备安装应牢固可靠,柜门开启方便合格连接线情况检查连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动合格连接线绝缘阻值检查进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象合格设备接地阻值检查接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求)合格

2 太阳能电池串列输入

开路电压测量,并网

之前检测直流侧电压

是否符合并网要求

串列电池板开路电压应在逆变器允许电压范围内

单路电池板串列开路电压测量记录:

第1路 790V

第2路790V

第3路790V

第4路790V

3 并网发电时,合上汇

流箱输出空开,检测

汇流箱直流输出电压

以及每一路串列电池

板工作电流实际值与

数码管显示值是否基

本一致

并网时单路串列电流实际值与显示值测量记录:

回路测量值

1# 5.2A

2# 5.2A

3# 5.2A

4# 5.2A

施工单位检查评定结果:

设备正常运行,通信畅通,各项功能正常,测试合格

项目专业调试人员:

(签字/公章)

日期: 2016年 09月 22日