光伏并网系统
调试验收报告
项目名称:山东康洋电源有限公司380KW光伏电站报告编号:SYC2016012
拟制单位:山东乐能电力工程有限公司
拟制日期:2016-09-22
山东乐能电力工程有限公司
一、系统调试整体信息
序号类别内容备注
1 调试日期2016-09-22
2 调试地点
3 调试人员
5 系统配置
逆变器主机12台
调试记录表
共 1 份交流配电计量箱1台
光伏汇流箱1台
二、系统调试结论
调试项目达标条件自检结果验收意见交流配电柜符合要求,功能正常合格
并网逆变器符合要求,功能正常合格
系统通讯符合要求,功能正常合格
施工单位检查评定结果:
设备均正常运行,各项功能正常,达到设计标准。
调试人员:
日期: 2016年 09月22日
并网逆变器调试报告(记录表) 编号:syc2016002-1
项目名称 山东康洋电源有限公司380KW 光伏电站 产品型号 30KW ×12台
业主单位 山东康洋电源有限公司
产品编号
设备厂家 山东乐能电力工程有限公司
安装位置
高泽镇工业园 调试 步骤
调试项目
技术要求及调试内容
自检 结果
验收 记录 1
设备安装情况检查 设备安装应牢固可靠,柜门开启方便
合格 合格
连接线情况检查 连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动
合格 连接线绝缘阻值检查 进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象 合格 设备接地阻值检查
接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求)
合格
2 逆变器运行参数 正常运行时逆变器运行数据记录
合格
L1-L2\N 电压 380V L1电流 30A L2-L3\N 电压 380V L2电流 30A L3-L1\N 电压 380V L3电流 30A 电网频率 50HZ 直流电压 680V 输出功率 33KW 直流电流 42A 机内温度 42℃ 日发电量 80KWh 总发电量
80KWh CO2减排
120Kg
3 逆变器LCD 显示 液晶屏显示正常,字符清晰 时间校对
合格
4 逆变器启动、停机、待机试验
电网正常时,直流电压大于启动电压,等待1-5分钟左右逆变器启动运行;当交流侧功率小于500W 连续10分钟机器待机;通过LCD 上操作按键,执行启停机命令,逆变器能正常启停机 合格
紧急停机测试 触动紧急停机按钮,机器立即停止工作 合格 防孤岛效应保护 电网失电,逆变器应在0.2秒内停止输出 合格 上位机通讯测试
逆变器和上位机通讯流畅,无数据丢失
合格
施工单位检查评定结果:
设备正常运行,各项功能正常,测试合格
项目专业调试人员: (签字/公章)
日期: 2016年 09月 22日
交流配电柜调试记录表编号:syc2016002-2 项目名称山东康洋电源有限公司380KW光伏电站产品型号GGD
业主单位山东康洋电源有限公司产品编号
设备厂家山东乐能电力工程有限公司安装位置高泽镇工业园
调试步骤调试项目技术要求及调试内容
自检
结果
验收记录
1 设备安装情况检查设备安装应牢固可靠,柜门开启方便合格连接线情况检查连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动合格连接线绝缘阻值检查进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象合格设备接地阻值检查接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求)合格
2 合闸前测量电网输入
端的电压、频率
电网电压值应在逆变器允许电压范围内
合格
电压范围:
线电压测量相电压测量
Uab 380V Uan 220V
Uac 380V Ubn 220V
Ubc 380V Ucn 220V
频率: 50 Hz
3 逆变器1并网运行时
记录工作数据
电网电压测量并网后工作电流合格
Uab 380V L1相 30A
Uac 380V L2相 30A
Ubc 380V L3相 30A
6 计量表显示显示正常合格施工单位检查评定结果:
设备正常运行,各项功能正常,测试合格
项目专业调试人员:
(签字/公章)
日期: 2016年 09月22日
光伏阵列汇流箱调试记录表编号: syc2016002-3
项目名称山东康洋电源有限公司380KW光伏电站产品型号GGD
业主单位山东康洋电源有限公司产品编号
设备厂家山东乐能电力工程有限公司安装位置高泽镇工业园
调试步骤调试项目技术要求及调试内容自检结果验收记录
1 设备安装情况检查设备安装应牢固可靠,柜门开启方便合格连接线情况检查连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动合格连接线绝缘阻值检查进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象合格设备接地阻值检查接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求)合格
2 太阳能电池串列输入
开路电压测量,并网
之前检测直流侧电压
是否符合并网要求
串列电池板开路电压应在逆变器允许电压范围内
单路电池板串列开路电压测量记录:
第1路 790V
第2路790V
第3路790V
第4路790V
3 并网发电时,合上汇
流箱输出空开,检测
汇流箱直流输出电压
以及每一路串列电池
板工作电流实际值与
数码管显示值是否基
本一致
并网时单路串列电流实际值与显示值测量记录:
回路测量值
1# 5.2A
2# 5.2A
3# 5.2A
4# 5.2A
施工单位检查评定结果:
设备正常运行,通信畅通,各项功能正常,测试合格
项目专业调试人员:
(签字/公章)
日期: 2016年 09月 22日