文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷接地和等电位施工方案复习课程

防雷接地和等电位施工方案复习课程

防雷接地和等电位施工方案复习课程
防雷接地和等电位施工方案复习课程

中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

3#楼等2项、5#楼等2项(昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地块项目)

防雷接地施工方案

第三建筑工程有限公司

目录

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

3、防雷系统及等电位系统设计要求 (4)

4、防雷接地系统施工方法 (5)

5、等电位系统施工方法 (11)

6、防雷接地及等电位系统测试要求和方法 (18)

7、质量验收标准及应注意的质量问题 (19)

8、现场安全文明施工措施 (22)

9、成品保护 (23)

10、附录 (23)

一、编制依据

1.1建设单位提供的北京市昌平区未来科技城A08总部办公项目总平面图、防雷接地基础平面图、接地干线总平面图、各层平面图,建筑设计总说明等;

1.2本工程施工组织设计.

1.3建筑物防雷规范及标准

《建筑物防雷装置》92DQ13-1

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《接地装置安装》03D501-4

《等电位联结安装》02D501-2

《防雷与接地装置安装》D501-1-4

《防雷接地工程与等电位工程》05D10

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

二、工程概况

2.1工程简介

本项目地块位于北京昌平区未来科技城核心区南区的东北角,紧邻京承高速北七

家站出入口,北临鲁疃东路,西靠未来城南区加密三号路,东接鲁疃东路,南临昌平未来城南区一路。

建筑概况表

三、防雷系统及等电位系统设计要求

3.1、本工程年预计雷击次数为0.67,按第二类防雷建筑物的防雷措施进行设计建筑的防雷装置满足直击雷、雷电感应及雷电波的入侵,设二级浪涌保护。接闪器在屋顶采用φ12热镀锌圆钢做避雷带。引下线利用柱内二根φ≥16主筋通长焊接。防雷接地、等电位接地、电气设备保护接地、机房接地合用同一接地体,即利用大楼基础底板的主筋做接地极。本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通信机房、热交换站,等的接地

采用联合接地方式,接地电阻小于0.5欧姆。实测不满足要求时,增设人工接地极。

3.2、避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物6层往上时,每层沿外墙设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接.

3.3、供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在

引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。

3.4、在本建筑地下一层设有总等电位联结箱。建筑物内防雷引下线、配电系统的保护接地线以及建筑物内,电系统的保护接地线以及建筑物内的金属构件、电梯轨道、进出建筑物的金属管道等均需作等电位联结,天然气管道须做防静电接地,由专业分包负责施工。各机房、设备间、强弱电间、强弱电井,浴室及卫生间均需做局部等电位联接。总等电位连接均采用各种型号的等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。具体作法参照国标图集02D501-2。

四、防雷接地施工方法

4.1、防雷接地及等电位联接施工流程如下:

4.2、基础底板钢筋接地装置焊接施工:

1、基础底板接地(接地体)

在土建施工基础板钢筋时,利用基础梁板的上下两层各两根主筋(≥φ16),按基础接地平面图用ф12镀锌圆钢焊接成环形通路,在图上标有引下线的位置把基础梁板的这上下两层各两根接地主筋和墙柱的两根主筋,可靠焊接。底板接地施工示意图如下:

图一:基础底板接地示意图

2、在基础接地平面图相应的位置,从接地主筋上焊接引出40*4热镀锌扁钢到电梯导轨,MEB、电梯机房,弱电机房, 卫生间LEB,具体做法参照图纸和图集规范要求。在基础接地平面图相应的位置,从接地主筋上焊接引出40*4热镀锌扁钢到建筑物散水面以外,以备以后和相邻的基础接地网连成一体或外接接地极。

3、在土建绑完柱子插筋后,按基础接地平面图相应的位置选择柱里的两根主筋(≥φ16)和基础圈梁的两根主筋可靠焊接作避雷引下线,并做好标识。

4.3、防雷引下线施工

1、基础底板钢筋接地装置施工柱内斜对角两根直径16mm以上的(直径小于16mm大于10mm钢筋四根)主筋通长焊接作为防雷引下线,在距钢筋顶部100mm 处用黄油漆涂刷或用黄色胶带缠绕标记,以便于引出和检查,保证每层钢筋上下进行贯通性连接,随钢筋专业逐层串接到顶层,建筑物内引下线上部与屋面避雷针必须焊接,如果引下线出现主筋变径,应将在变径位置处用U型弯进行闭合,再引出与四根小于16mm的主筋联接,出屋面引下线甩出的圆钢也应做一次闭合,再引出圆钢。

2、为防侧击和等电位的保护,外墙上的栏杆、玻璃幕墙龙骨,金属门窗等较大的金属物应与防雷装置连接,详细做法见92DQ13-1-34,如下图所示。金属门

窗接地可参照下图做法一。金属窗预埋与墙内金属体连接的固定件订货时预留连接点用ф10的镀锌圆钢就近和结构防雷引下线主筋焊接。

图二:金属门窗接地做法

4.4、避雷网(带)施工

1、避雷带沿女儿墙周围明装,用ф10镀锌圆钢焊接连成避雷带和防雷引下线主钢筋及屋面避雷带焊接连通。女儿墙避雷带做法详细做法见99D501-2-09附页建筑物屋顶防雷装置做法一,屋面避雷带设计要求暗敷设在保温层内。具体做法参考示意图:

图三:女儿墙避雷网接地做法

图四:屋面避雷带做法

2、屋面设有正压送风机预留ф10热镀锌圆钢与暗敷设在屋面结构楼板内与屋面避雷带就近连接,机体连接板采用40*4mm热镀锌扁钢用螺栓压接牢固。做法详细做法见附页92DQ13-1-10建筑物屋顶防雷装置做法,其他所有突出屋面金属物均与防雷接地避雷带相连,ф10镀锌圆钢一端与避雷带焊接,一端用卡接或焊接。

图五:屋面金属透气帽防雷接地做法

图六:屋面风机接地做法

图七:露出屋面金属构件接地做法示意图

3、屋面防雷系统和等电位系统在顶层要求进行焊接闭合,保证连接可靠,各竖井预留接地装置,与后期明装接地干线进行连接。

4.5 线槽接地。

沿强弱电竖井敷设的竖向桥架应和电井内通长敷设40×4 mm镀锌扁钢相连接,竖向桥架和水平桥架交叉处也应用编织软铜线相连。桥架接地的其他要求如下:

1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;

2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;

3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。

4.6 均压环的设置

本建筑6层开始每层设置均压环,利用圈梁内上下各两条主筋用ф12热镀锌圆钢焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的防雷引下线连接。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。

4.7 变电室电气接地

在地下室一层配电室电源总进线处设本楼总等电位接地端子箱MEB,距地

0.5明装。总等位端子板采用63×5mm镀锌扁钢两根按图中所示轴引出与地下三层基础防雷接地装置引上来的扁钢连接(做法参见92DQ13-1-71)。各配电间的进线配电柜的PE母排通过局部等电位端子板与总等电位端子板(或接地母线)连接;扁钢与扁钢之间采用焊接,钢板与铜板之间采用螺栓压接。变配电室等电位接地扁钢上口280mm明敷,过门框处暗敷。变配电室内接地图如下:

图八:变配电室内接地平面示意图

图九:变配电室内接地图

4.8、接地测试点做法及要求:

1、建筑物引下线地坪上0.5米处预留测试点2个,本工程一层外墙为玻璃幕墙,因此在幕墙安装时需预留好尺寸,防雷测试端子箱箱体尺寸为

250*250*160m。为了在实测接地电阻值达不到要求时再补打人工接地极,在地下一层外墙处防雷引下线利用40*4镀锌扁钢与基础梁内两根主钢筋用ф12镀锌圆钢焊接后引出距本楼散水坡外,镀锌扁刚长度2米。

2、接地摇测点的设置位置及标高应符合设计的规定。摇测点的标记应正确,接地符号应采用黑颜色,标记的线条应整齐,间距应均匀,整个标记在底版的布局应合理。测试点预留螺栓为M12×20。

图十:防雷接地测试箱安装示意图

五、等电位联结施工方法

5.1、本工程于地下一层变配电室设置总等电位箱,从基础底板沿墙柱敷设两根63*5mm热镀锌扁钢至总等电位MEB箱。变配电室内墙周围、变压器底座、配电柜基础暗敷设40*4mm热镀锌扁钢并与周围防雷引下线和MEB箱相连。.各配电间的进线配电柜的PE母排通过局部等电位端子板与总等电位端子板(或接地母线)连接,扁钢与扁钢之间采用焊接,钢板与铜板之间采用螺栓压接。总等位箱下口距地0.5m。做法详见02D501-2。

5.2、在外墙暗敷40*4镀锌扁钢一圈作为总等电位扁钢与基础底板连接并与车库等电位扁钢连接。镀锌扁钢立放以减小散流电阻。

5.3、强、弱电竖井分别敷设通长40×4 mm镀锌扁钢一根,底部与总等电位端子板相连,顶部与防雷装置连接。各层的强弱电井都设置一个局部等电位箱,用一根25×4 mm镀锌扁钢一端与竖井内通长扁钢焊接,一端留置在等电位箱连接端子板处,因此预留扁钢时位置要留准确。各强、弱电竖井及设备房间,电梯井道或按设计规定需留局部等电位箱货等电位端子排处,其等电位端子排应就近与避雷引下线和接地干线相连,并将等电位联结线预留到需做等电位联结的设备或管道附近,然后用编织软铜线或BVR-16mm2导线做软连接。连接各电梯井道内分别敷设通长40×4 mm镀锌扁钢一根与总等电位端子板相连,扁钢与电梯轨道连接处不少于两点给电梯导轨、竖井线槽接地。在电梯导轨、线槽首末端不少于两点用BVR-16mm2导线和25*4镀锌扁钢用螺栓压接牢固。进竖井的第一个管道井及顶层管道井需设置局部等电位端子箱。电井LEB局部等电位箱连接示意图如下:

图十一:电井内等电位安装示意图

相关文档