文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信专业实务-设备环境-小抄

通信专业实务-设备环境-小抄

通信专业实务-设备环境-小抄
通信专业实务-设备环境-小抄

单项选择题

1.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的(-10%~+5% )

2.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的(-15%~+10% ) 3.交流电的频率允许变动范围为额定值的(±4% )以内

4.交流电的电压波形正弦畸变率不应大于(5% )

5.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式

1.变压器的初级电流是由变压器的(次级电流)决定的

2.距离10~35kV导电部位(1m )以内工作时应切断电源。

3.交流熔断器的额定电流值:照明回路按实际负荷配置,其他回路不大于最大负荷电流的(2)倍。

4.高压检修时,应遵守(①停电②验电③放电⑤接地④挂牌⑥检修)的程序。

5.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能(开路)

1.全桥式功率交换电路中,当一组高压开关管导通时,截止晶体管上施加的电压为(输入电压 )

2.全桥式功率变换电路中相同集电极电流时输出功率(是半桥式功率变换电路的输出功率的2倍)

3.按照国家信息产业部的入网检测要求,对开关电源的稳压精度要求较高,一般国家标准要求为(±1% )

4.具有强的抗不平衡能力的功率变换电路为(半桥式)

5.自动平均均流方式的负荷均分电路要求各台整流器内部的电流取样电阻Rs和均流电阻Ra的阻值(都相同)

1.当蓄电池的放电率(高于)10小时放电率时,电池容量减小。

2.密封铅酸蓄电池在环境温度为25度条件下,浮充工作单体端电压范围(2.23~2.27 )V。

3.阀控铅酸蓄电池组在放出电量超过(20% )以上额定容量应进行均衡充电。

4.铅酸电池放电终止电压一般设定为( 1.8 )V。

5.铅酸电池在充电过程中,端电压(U充)与电动势(E),关系式为(U充=E+I充×r内)。

1.交流同步发电机原动机拖动电机转子和励磁机旋转时,励磁机输出的直流电流流入转子绕组,产生旋转磁场,磁场切割三相绕组,产生三个频率相同、幅值相等、相位差为(120度)的电动势。

2.柴油机标定功率是柴油机在额定工况下,连续运转( 12 )小时的最大有较功率。

3.输油泵的作用是供给高压泵足够的(柴油)并保持一定的压力。

4.当磁极对数P为4时,若要发电频率为50HZ,则输入转速为(750r/min )。

5.在同步发电机气隙中,磁通密度的分布严格来说不是正弦波,而是非正弦波,除了基波外尚有奇次谐波,其中主要是(三)次谐波。

1.在后备式UPS中,只有当市电出现故障时,(逆变器)才启动进行工作。

2.当负载发生短路时,UPS应能立即自动关闭(输出),同时发出声光告警。

3.在市电停电时,UPS蓄电池通过(逆变器)继续向负载供电,保证负载用电不中断。

4.由于在线式UPS的逆变器具有很强的(稳压功能),所以能给负载提供干扰小,稳压精度高的电压。

5.正弦波PWM逆变电路较多地应用于大中型UPS电源中,其工作频率一般在(15KHZ )左右,提高工作频率有利于改善输出正弦波波形和负载动态响应。

1.机组正常工作时,进入蒸发器的是(低温低压液态)制冷剂。

2.压缩机吸入的气体应该是(有一定过热度的热蒸气)。

3.把低温低压气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂的设备是(压缩机)。

4.下列说法哪个正确(热力膨胀阀开度增大,会使供液量增大,造成吸气压力升高)。

5.制冷系统中相应的制冷能力单位一般为(千卡/小时)。

1.正常情况下,电气设备的接地部分对地电压是(0V )伏。

2.感应雷的峰值电流较小,一般在(15KA )以内。

3.理想的联合接地系统是在外界干扰影响时仍然处于等电位的状态,因此要求地网任意两点之间电位差小到近似为( 0V )。

4.(第一级防雷区)指直击雷区,本区内各导电物体一旦遭到雷击,雷浪涌电流将经过此物体流向大地,在环境中形成很强的电磁场。

5.地处中雷区以上的通信局站,内部信号线长度超过(50m )的,应在其一侧终端设备入口处安装SPD。

1.电源设备监控单元的(变送器)是一种将电压或电流转换为可以传送的标准输出信号的器件。

2.集中监控系统要求直流电压的测量精度应优于(0.5% )。

3.集中监控系统要求蓄电池单体电压测量误差应不大于(±5mv )。4.低压进线柜主要遥测三相输入电压、三相输入电流和(功率因数)。5.(SU )一般完成一个物理位置相对独立的通信局站内所有的监控模块的管理工作,个别情况可兼管其他小局站的设备。

1.核对性容量测试只放出电池容量的(30%~40% )。

2.低压电力电缆遥测绝缘电阻时,应选用的遥表是(500V )。

3.测量电源线间的绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于( 2 )兆欧。

4.测量通信机房的接地电阻时,要求各辅助电极间的距离在( 20 )m以上。

5.测量直流系统杂音时要求串联一个电容器,一般要求电容器的容量在(10uf )以上。

1.电源设计的首要原则是(安全可靠性原则)。

2.直流系统的蓄电池一般设置两组并联,总容量满足使用的需要,蓄电池最多的并联组数不要超过( 4 )组。

3.自备发电机级周围的维护工作走道净宽不应小于(1m )。

4.铜电缆芯线导体代号是( T )。

5.所谓导线的允许载流量,就是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过规定值的(最大)电流。

1.电流通过人体的途径中以从(胸到左手) 的通路为最危险的电流途径。

2.通过(验电)可以明显地验证停电设备是否确实无电压,以防止发生带电装设接地线或带电接地力闸等恶性事故。

3.低压系统带电各作业时,头部与带电线路要保持(10cm )以上距离。4.如人体触电伤害严重,有呼吸、无心跳,应采用(人工胸外心脏挤压法)抢救。

5.配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应铺上(绝缘胶垫)。

1.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行(过流保护)。

2.发电机中一般定子的三相绕组相互差(120度)电角。

3.具有强的抗不平衡能力的功率变换电路为(半桥式)。

6.阀控式铅酸蓄电池应用过程中,一般经过(三个月到半年)要进行一次均衡充电。

7.铅酸蓄电池正极板比负极板(少一片)。

8.蓄电池做容量实验放电时,放电电流应(不超过)10小时率的电流。9.柴油机在进气过程中吸入的是(空气)。

10.油机发电机空载试机时间为(15~30分钟)。

12.油机的室内温度应不低于(5度)。

13.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。

15.全桥式功率变换电路中相同输出功率时集电极电流为(是半桥式功率变换电路的输出功率的1/2倍)。

16.并联均流方式的负荷均分电路要求参与并联供电的整流器必须具有(限流保护)功能。

18.PWM型开关电源控制器的作用是将输出直流电压取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(宽度),从而调整开关开通的时间以使输出电压可调且稳定。

19.监控系统中许多设备工作不正常,甚至损坏,其根源都是电源干扰,抑制(交流干扰)是抑制电源干扰的关键。

20.市电停电后应能在( 15 )分钟内正常启动并供电,需延时启动供电的,应报上级主管部门审批。

22.在线式UPS的输出电压波形通常为(标准正弦波 )。

23.负载要求的输出电压为U,当采用硅稳压管稳压时,硅稳压管的稳定电压值Uw应选(Uw=U),其输入电压U入应选(U入=(2-3) U )。24.熔断器的熔断电流通常为额定电流的(2倍)。

25.动力环境集中监控系统中的SS是指(监控站)。

27.UPS主机设备更新周期为(8年)。

28.集中监控系统应采取(统一 )的通信协议。

30.使用兆欧表测量时,手柄应摇到使表针稳定,摇柄的转速一般为(120r/min )。1.低压交流电的标称电压为(220/380)伏、三相五线,频率50HZ。

2.在后备式UPS中,只有当市电出现故障时,(逆变器)才启动进行工

作。

3.万用表内装的电池是用于测量(电阻)的。

4.单相桥式半控电路可控硅最大导通角为(180度)。

5.异步电动机采用Y-△降压启动时,启动电流为直接时的(1/3 )。

6.核对性容量测试要求放出电池容量的(30%~40% )。

7.常用的交流电压表和万用表测量出的数值是(有效值)。

8.三极管是一种(电流控制的)半导体器件。

9.冷却系统中,节温器的作用是(调节水温和水循环)。

10.移动通信基站地网的接地电阻值应小于( 5 )欧姆。

11.机组正常工作时进入冷凝器的是(高温高压气态)制冷剂。

12.干扰信号的传输途径,也称(耦合途径)。

13.在干燥通风良好、无腐蚀性气体的房间,室内温度应不超过(30度)。

14.在RLC串联交流电路中,当电路呈现感性时,电压与电流的相位差

总是(大于0 )。

15.采用多极熔断器保护的,各级应相互配合,下级(靠近被保护设备)

额定电流值要(小于)上级(靠近电源)。

16.引出通信局的交流高压电力线应采取高、低压(多级避雷)装置。

17.在后备式UPS中,市电正常时逆变器(不工作)。

18.当蓄电池的放电率(高于)10小时放电率时,电容容量较小。

19.蓄电池单独向负荷供电时,蓄电池放电允许最低电压值称为(终止

电压)。

20.油机启动电池应经常处于(稳压浮充)状态。

21.输油泵的作用是供给高压泵足够的(柴油)并保持一定的压力。

22.发动机启动时,无机油压力应该(立即停机)。

24.把高温高压气态制冷剂冷凝成液态的设备是(冷凝器)。

25.采用并机实现两台UPS冗余并联时,并机柜可以实现(负载均分)功

能。

26.电流型谐振开关是由(电感和开关串联 )组成。

27.(膨胀阀)保证了冷凝器与蒸发器的压力差,调整了进入蒸发器的液

量。

28.监控中心的网络服务器应采用(主备用)的方式。

29.集中监控系统应具有可扩充性,软硬件应采用(模块化)结构。

30.监控系统对于用户管理一般提供(三)级操作的权限。

多项选择题

1.直流基础电源是指(整流器、蓄电池、监控设备、直流配电设备)组

成的直流供电系统。

2.并联浮充供电方式的特点是(结构简单、工作可靠、供电效率较高、

浮充工作状态下,输出电压较高;当蓄电池单独供电时,输出电压较低)

3.典型的直流系统设备有(整流器设备、蓄电池组、直流配电设备)

4.通信设备用电以直流电源为主,可分为(基础电源、机架电源)

5.通信电源系统的发展趋势有(实施分散供电、电源设备与通信设备的

一体化、提高交流供电系统可靠性、电源设备的少人值守和无人值守)

1.高压配电电压常见的有(6kV、10kV)

2.我国目前采用的输变电标准电压有(35kV、220kV、330kV、500kV )

和110kV

3.直流基础电源的基础电压范围内的工作电压有(浮充电压、均衡电压、

终止电压)

4.常用的高压电器有(高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压

负荷开关)和避雷器等

5.交流高压配电网的基本接线方式有(放射式、树干式、环状式)

1.通信局(站)所用高频开关电源系统要使负荷均分可采取的方式有(限

流并联、主从均流方式、自动平均均流方式)

2.在全桥式、半桥式、推挽式功率变换电路中具有相同输出功率时,

集电极电流较小的电路为(推挽式、全桥式)

3.准谐振变换器是一种新型的谐振变换器,它是在PWM型开关变换器

基础上适当地加上谐振(电感、电容)而形成的

4.整流电源可分为(线性电源、相控电源、开关电源)

5.时间比率控制( TRC )根据控制情况,可分为(PWM、PFM、混合调制)

1.依据(充电终期电流、充入电量、充电时间)来判断阀控式电池的低

压恒压是否正常充电终了。

2.决定使用中的蓄电池容量的因素是(放电率、电解液温度)。

3.铅酸蓄电池在(正极充电、负极放电)时失去电子。

4.阀控式铅酸蓄电池为了使气体少析出或不析出的主要措施有(采用无

锑合金,提高负极析氢电位、采用阴极吸收技术)。

5.阀控式铅酸蓄电池并不是“免维护”,电池的变化是一个渐进和积累

的过程,为了保证电池使用良好,做好运行记录是相当重要的,要检测

的项目有(端电压、连接处有无松动、腐蚀现象、电池壳体有无渗漏和

变形、极柱、安全阀周围是否有酸雾酸液逸出)。

1.配气机构中气门间隙的大小会影响(输出功率、换气质量、经济效益)。

2.发电机励磁系统的作用有(提供励磁电流、提高运行稳定性、限制发

电机端电压过度增高)。

3.柴油机工作时,润滑系统工作状况分别用(油温表、压力表、机油标

尺)等进行监视。

4.发电机额定功率的额定运行条件是指(额定电压、额定电流、额定频

率、功率因数)。

5.柴油机不能正常启动的可能原因有(燃油系统有空气、启动电池电力

不足、气门漏气)。

1.在线式UPS由(整流滤波电路、逆变器)、输出变压器、滤波器、静

态开关、充电电路、蓄电池组和控制监测、显示告警及保护电路组成。

2.UPS电源的保护功能主要包括(输出短路保护、输出过载保护、过温

保护、电池欠压保护)及输出过欠压保护等。

3.输出功率因数用来衡量UPS电源对(感性、容性)等非线性负载的驱

动能力。

4.UPS电源对应的工作状态有(逆变工作、电池工作、旁路工作)。

5.锁相环一般由(鉴相器、低通滤波器、压控振荡器、分频器)组成。

1.压缩式空调系统的四个主要部件中属于热交换设备的有(冷凝器、蒸

发器)。

2.冷水机组是把(制冷机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器)组装在一个公共

的机座上的制冷装置。

3.空气调节系统一般是由空调(冷水机组、水泵、冷却设备、空气热湿

设备)设备组成。

4.冷水机组设备其常见的形式有(活塞式、螺杆式、离心式 )。

5.毛细管流过的制冷剂量取决于它的(内径、长度、冷凝压力 )。

1.根据干扰的耦合通道性质,可以把屏蔽分为(电场屏蔽、磁场屏蔽、

电磁场屏蔽 )。

2.交流接地包括(交流工作接地、保护接地、防雷接地)。

3.直流接地包括(直流工作接地、机壳屏蔽接地)。

4.联合地线的标准连接方式是将接地体通过汇流条(粗铜缆等)引入电

力机房的接地汇流排,(防雷地、直流工作地、保护接地)分别用铜芯电

缆连接到接地汇流排上。

5.抑制或衰减雷电浪涌的耦合途径的主要措施有(合理布线、屏蔽、等

电位连接、接地 )等。

1.集中监控系统可靠性的基本要求有(监控系统的采用应不影响被监控

设备的正常工作、监控系统局部故障时不应影响整个监控系统的正常

工作、监控系统应具有较强的容错能力,不能因用户误操作引起程序运

行错误 )等。

2.集中监控系统一般以(遥信、遥测、遥控)的方式监视和控制设备和

环境的实际状况。

3.监控系统能远距离遥测出稳压器的(三相输入电压、三相输入电流、

三相输出电压、三相输出电流)。

4.集中监控系统应具有(故障诊断、自检功能、巡检功能、打印功能 )

等功能。

5.属于遥信的有(浮充、开关分和闸、电池电压低)。

1.根据测量误差的性质特点,可将它分为(系统误差、随机误差、粗大

误差 )。

2.造成系统误差的原因很多,常见的有(测量设备的缺陷、测量仪表不

准、测量仪表的安装放置和使用不当)。

3.空调的工况测试包括(制冷工况、除湿工况、加热工况、加湿工况)。

4.直流杂音电压可以分为(电话衡重杂音电压、峰-峰值杂音电压、宽

频杂音电压、离散杂音电压 )。

5.要求接地电阻值小于1欧以下局站的有(综合楼、国际电信局、汇接

局)。

1.电源设计的全过程一般应包括设计阶段的(前期工作、设计工作、设

计回访)部分。

2.设计文本由(图纸、概预算、说明)组成。

3.从电源设计的内容上看,设计内容涉及(交流供电系统、直流供电系

统、防雷与接地系统、动力与环境集中监控系统)。

4.电力电缆按保护层区分,主要有(铅护套电缆、铝护套电缆、橡皮护

套电缆)类型。

5.过电压保护装置SPD主要参数有(SPD残压、标称导通电压、标称放

电电流、冲击通流容量)。

1.我国规定安全电压额定值的等级分为(42V、36V、24V )等。

2.触电对人体伤害程度一般与以下因素有关(通过人体的电流大小、接

触的电压高低、电流通过人体的途径、触电时间长短)。

3.低压电网必须有总保护,使全网处在保护范围之内,总保护方式有(保

护器安装在电源中性点接地线上、保护器安装在总电源线上、保护器安

装在各条引出干线上)。

4.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列工作:(停

电、验电并放电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏)。

5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:(工作票制度、工作许

可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度)。

1.交流供电系统由(专用变电站、市电油机转换屏、交流配电屏、备用

发电机组组成)组成。

2.交流电源系统对通信局提供的保证建筑负荷用电是指(通信用空调设

备、保证照明、消防电梯、消防水泵)等设备的用电。

3.柴油机的润滑系统作用有(润滑、冷却、密封、防锈)。

4.通信设备的直流供电系统由(蓄电池组、高频开关电源、直流配电屏)

等部分组成。

5.蓄电池组的容量配置主要根据(市电状况、负荷大小)。

6.冷却系统中,节温器的作用是(调节水温、调节水循环)。

7.监控系统能远距离遥测机房环境的(温度、湿度)。

8.UPS电源的保护功能主要包括(输出短路保护、输出过载保护、过温

保护、电池欠压保护)及输出过欠压保护等。

9.毛细管流过的制冷剂量取决于它的(内径、长度、冷凝压力)。

10.在柴油发电机的下列维护基本要求中,正确的有(机组应保护清洁,

无“四漏”现象、机组上的部件应完好无损,接线牢靠,仪表齐全、指

示准确,无螺丝松动、新装或大修后的机组应先试运行,当性能指标都

合格后,才能投入使用)。

11.发电机励磁系统的作用有(提供励磁电流、提高运行稳定性、限制

发电机端电压过度增高)。

12.阀控铅酸蓄电池的基本结构由(正负极板、隔板、电解液、安全阀)

和气塞、外壳等部分组成。

13.阀控铅酸蓄电池并不是“免维护”,电池的变化是一个渐进和积累

的过程,为了保证电池使用良好,做好运行记录是相当重要的,要检测

的项目如下:(端电压、连接处有无松动、腐蚀现象、电池壳体有无渗

漏和变形、极柱、安全阀周围是否有酸雾酸液逸出)。

14.宜于获得大输出容量的功率变换电路为(推挽式、全桥式)。

15.运转中的发电机应在(油压低、转速高、电压异常)故障时停机。

16.通信系统中使用的UPS电源除了要求具有较高的可靠性外,同时对

(并机功能、电池管理功能、保护功能)和主要电气技术指标都有具体要

求。

17.UPS一般都由(蓄电池、整流器、逆变器、静态开关)等部分组成。

18.监控系统采用逐级汇接的结构,一般由(监控中心(SC)、监控站(SS)、

监控单元(SU)、监控模块(SM))构成。

19.数据采集和控制功能可以总结为“三遥”功能,即(遥测、遥信、

遥控)。

20.心肺复苏措施主要有(通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压)。

1.柴油机功率不足的可能原因有(喷油泵供油不足、空气过滤器阻塞、

喷油器雾化不良、气门漏气)。

2.下面不属于密封铅酸蓄电池在25度条件下,10小时率蓄电池单体终

止电压范围有(1.7、1.75、2.18)V。

3.空气开关的主要特性有(额定电流、电流种类、分断电流路数、保护

类别)等。

4.监控系统能远距离遥测出稳压器的(三相输入电压、三相输入电流、

三相输出电压、三相输出电流)。

5.按照干扰产生的原因不同,可以把干扰分为(高频振荡干扰、浪涌干

扰、放电干扰)。

6.常用的硬件抗干扰设计方法有(滤波、接地、屏蔽、隔离)。

7.铅酸蓄电池的正负极有效活性物质是(PbO2、Pb )。

8.油机启动电池液面检查时应注意(不不准吸烟、不准用打火机、应

戴防护眼镜)。

9.直流供电系统由(整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器)

及机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统。

10.空调系统的四个主要部件中属于热交换设备的有(冷凝器、蒸发器)。

11.传感器通常由(敏感元件、转换元件)组成。

12.变送器通常由(隔离耦合、电路转换)部分组成。

13.高频开关整流器通常由(交流输入滤波电路、工频整流电路、功率

因数校正电路、DC/DC变换器)和输出滤波器等部分组成。

14.锁相环一般由(鉴相器、低通滤波器、压控振荡器、分频器)组成。

15.监控系统故障的表现是多种多样的,归纳起来有(硬件系统、软件

故障、系统故障)。

16.内燃机的活塞上都装有活塞环,由于所起的作用和构造不同,活塞

可分为(气环、油环)。

17.机组开机前的检查的项目有(机油、冷却水的液位是否符合规定要

求,日用燃油箱里的燃油量、风冷机组的进风、排风风道是否畅通、启

动电池电压、液位是否正常、机组及其附近有否放置的工具、零件及

其他物品,开机前应进行清理)。

18.根据干扰的耦合通道性质,可以把屏蔽分为(电场屏蔽、磁场屏蔽、

电磁场屏蔽)。

19.冗余技术的基本原理是通过增加系统中并联的成分来提高系统的可

靠性。按冗余内容的不同,可以分为(硬件冗余、软件冗余、信息冗余、

时间冗余)等。

20.触电对人体伤害程度一般与以下因素有关(通过人体的电流大小、

接触的电压高低、电流通过人体的途径 D.触电时间长短)。

判断题

1.一类市电供电方式从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线,两

路供电线不应有同时停电检修的情况。(√)

2.放射式配电方式就是从区域变电所的6~10kV母线上引出一路专线,

直接接电信局的配电变电所配电,沿线可接其他负荷,各配电变电所无

联系。(×)

3.直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的1.5倍,各专业

机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的两倍。 (×)

4.对于-48V基础电源,按照维护规程要求:电信设备受电端子上允许

电压变动范围是-40~57V,衡重杂音电压要求≦2mV,供电回路全程最

大允许压降为2.6V。(×)

5.电流互感器是根据升压变压器的原理制成的,它通过线圈的匝数比

来进行交流小电流到大电流的变换。(×)

1.PWM型变换器的开关损失是由导通损失和关断损失组成的。(√)

2.开关型稳压电源根据DC/DC变换器的工作原理一般可分PWM型稳压

电源和谐振型稳压电源。(√)

3.推挽式功率变换电路中VT1管导通时,在截止晶体管VT2上将施加

两倍电源电压(2E)。一对开关管均截止时,它们的集电极施加电压均为

E/2。(×)

4.全桥式功率变换电路中当一组高压开关管(VT1,VT4)导通时,截止

晶体管(VT2,VT3)上施加的电压即为输入电压E,当所有晶体管均截止

时,同臂上的两个高压开关管将共同承受输入电压(即E/2) 。(√)

5.相控电源工作在50HZ工频下,由相位控制调整输出电压,一般需要

1+1备份;开关电源的功率调整管工作在高频开关状态,可以模块设计,

通常按N+1备份,组成的系统可靠性高。(√)

1.为了使蓄电池容量经常保持充足状态,所以要定期对蓄电池进行均

衡充足。(√)

2.在通信供电系统中,蓄电池组仅起到停电放电或防止瞬间断电作用。

(×)

3.铅酸蓄电池的隔板上既要求具有一定的机械强度,但又要求具有一

定的孔率和孔径。(√)

4.阀控式铅酸蓄电池基本特点是使用期间不用加酸、加水维护,电池

为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀。

(√)

5.防酸隔爆式电池和密封电池可使用在一个供电系统中。(×)

1.喷油器的喷射压力是靠顶杆部件上调弹簧的压力大小来控制的。(√)

2.四冲程柴油机曲轴旋转一周,每个气缸都完成一个工作循环。(×)

3.内燃机配气机构的摇臂的作用是传递凸轮轴至气门的动力。(√)

4.一般柴油机由曲柄连杆机构、配气定时机构、冷却系统、润滑系统、

点火启动系统、供给系统等组成。(×)

5.若冬季室温过低(0度以下),油机的水箱内应添加防冻剂,如未加防

冻剂,在油机停用时,应放出冷却水。(√)

1.UPS可以将输入电压、频率变换成需要的电压、频率。(√) 2.UPS的过载能力主要取决于其整流器与逆变器的功率设计余量。(√) 3.UPS的输出功率因数是指UPS电源输出电压与电流之间所能允许的最大相位差。(√)

4.采用SPWM技术,输出变压器将比传统PWM技术的输出变压器大。(×) 5.在在线式UPS中,无论市电是否正常工作,都由逆变器供电,所以市电故障瞬间,UPS的输出也不会间断。(√)

1.过滤器通常装在蒸发器出口,用于过滤系统中的水分和污物。(×) 2.制冷系统中进入空气对制冷效果没有影响。(×)

3.制冷系统充入高压氮气后严禁启动压缩机,否则会发生爆炸危险。(√)

4.制冷剂在蒸发器的蒸发温度是由蒸发压力决定的,与被冷却物的温度和质量大小无关。(√)

5.空调机制冷效果很差的原因是制冷系统中制冷剂不足或毛细管或过滤器部分或全部堵塞。(√)

1.实际工作,可以用在土壤中掺入食盐的方法降低土壤电阻率,也可以用其他的化学降阻剂来达到降低土壤电阻率的目的。(√)

2.土壤的湿度越高、接触越紧、接触面积越大,则接地电阻就越小,反之,接触电阻就越大。(√)

3.在一个交流供电系统中应不少于三级避雷。(√)

4.电源按照接地系统的用途可分为工作接地、保护接地和防静电接地等。(×)

5.对于综合楼、国际电信局、汇接局、万门以上程控交换局、2000线以上长话局,要求接地电阻值小于1欧姆。(√)

1.监控系统平均无故障间隔时间大于24H。(×)

2.监控系统应具有较强的容错能力,不能因用户误操作引起程序运行错误。(√)

3.监控系统的软、硬件应采用模块化结构,便于监控系统的扩充和升级。(√)

4.设备监控单元是集中监控系统中最低一级计算机,与被控设备直接连接,对被控设备进行数据采集和控制。(√)

5.SC属于区域管理维护单位。监控站为满足县、区级的管理要求而设置的,负责辖区内各监控单元的管理。(√)

1.只要细心测量,误差是完全可以避免的。(×)

2.某仪表表盘上写有1.5表示1.5级的仪表,其允许误差就是±1.5%。(√)

3.如果被测试的电流值与钳形表的最小量程相差很大时,为了减少测量误差,可以将电源线在钳形表的钳口上缠绕几圈,然后将表头上读出的电流值除以缠绕的导线圈数。(√)

4.整流模块的限流值在30%~110%Ie之间可以连续可调。(√)

5.电池维护规程中规定,如果电池容量小于额定容量的80%时,该电池可以申请报废。(√)

1.不同厂家、不同容量、不同型号的蓄电池组可以并联使用。(×) 2.对于大型数据中心机房,提倡采用几个中等容量的UPS系统分散供电代替单一大容量UPS系统集中供电。(√)

3.通信局(站)宜采用专用变压器。(√)

4.导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流时达到的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。(√)

5.接地体之间的焊接点不必进行防腐处理。(×)

1.安全距离是指带电体与地面之间,带电体与带电体之间,带电体与其他物体之间均应保持一定的间隔和距离。(√)

2.电器设备火灾时,由于受到烟熏,绝缘强度低,所以拉闸时应用绝缘工具。(√)

3.当电气设备采用了超过24V的安全电压等级时,一定要采取防止直接接触带电体的保护措施。(√)

4.触电伤员神志不清者,应就地仰面平躺,并摇动伤员头部呼叫伤员,让其尽快清醒。(×)

5.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、有人工作!”的标示牌。(√)

1.变送器是能够将输入的被测的电量(电压、电流等)按照一定的规律进行调制和变换,使之成为可以传送的标准输出信号(一般是电信号)的器件。(√)

2.基站增设接地体施工如挖出房屋原有接地网,不需将接地体与房屋地网焊接。(×)

3.柴油发电机组累计运行小时数超过大修规定的时限,或使用10年以上的设备需要更新。(√)

4.对于饱和空气,干球温度、湿球温度、零点温度三者是相等的。(√) 5.交流用电设备采用三相四线制引入时,零线不准安装熔断器,在零线上除电力变压器近端接地外,在大楼内部也可以与大楼总地排进行一次复接。(√)

6.相控电源工作在50Hz工频下,由相位控制调整输出电压,一般需要1+1备份;开关电源的功率调整管工作在高频开关状态,有体积小、效率高、重量轻的优点,可以模块化设计,通常按N+1备份,组成的系统可靠性高。(√)

7.监控中心接受到告警信息的时间间隔不大于10s(拨号通信方式除外)。(√)

8.制冷系统四大件指的是:膨胀阀、压缩机、过滤器和蒸发器。(×) 9.监控系统平均故障修复时间应小于0.5h。(√)

10.油机发电机组应保持清洁,无漏油、漏水、漏气、漏电(简称四漏)现象。(√)

1.变送器除了可以变送信号外,还具有隔离作用,能够将被测参数上的干扰信号排除在数据采集端之外,同时也可以避免监控系统对被测系统的反向干扰。(√)

2.所有空调制冷系统所用的制冷剂都用氟里昂22。(×)

3.负荷均分电路要求每台整流器能够平均分担电源系统输出的总功率。(√)

4.高频开关整流器中功率变换器的作用是将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压。(√)

5.目前电信企业中使用的交流发电机都是异步发电机。(×)

6.为了提高抗干扰能力,通常在每两根信号线之间夹入一根地线。平行导线与扁平电缆抗干扰能力较好,适用于远距离传输。(×)

7.在市电正常时,蓄电池与整流器并联运行,蓄电池自放电引起的容量损失在均充过程中被补足。(×)

8.阀控式铅酸蓄电池的基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排雾,电池盖子上设有单向排气阀。(√) 9.双机并联热备份工作的UPS电源,由于其输出容量只是额定容量的50%,所以两台UPS电源始终在低效率下运行。(√)

10.高压停电后来电时,应先合油断路器,后合高压隔离开关。(×) 简答题

1.简述通信设备对电源系统的基本要求。

答:通信设备对电源系统的基本要求有:供电可靠性、供电稳定性、供电经济性和供电灵活性。其中电源系统的可靠性包括不允许电源系统故障停电和瞬间间断这两方面的要求。

2.简述通信电源系统的构成。

答:通信电源系统的构成由交流供电系统、直流供电系统、相应的接地系统和集中监控系统组成,其中直流供电系统是通信电源专业的重点内容。

3.简述分散式供电类型及其供电的优缺点。

答:分散式供电的类型:电力室在保证交流供电的前提下,将交流电源直接送入各通信楼层或通信机房,而直流电源则由分散设置在通信楼层或通信机房的整流设备、蓄电池组、直流配电屏组成的供电系统就近供电于各通信设备。与集中供电系统相比,其优点为:1)供电可靠性高 2)供电经济性高 3)投资费用低 4)运行维护费用低缺点是:1)分散供电时,为降低楼板对蓄电池组的荷重要求,在电池容量和放电时间的选择上往往篇小。因此,需要将传统的以蓄电池为主要保障供电的思想改变为以交流电保障供电的思想。2)分散供电需要考虑通信电源设备是否会对通信设备或系统造成影响,特别是在电磁兼容性方面的考虑。1.常用的高压电器及设备有哪些?

答:常用的高压电器及设备包括:高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、电流互感器与电压互感器、高压开关柜和配电变压器。

2.简述对交流基础电源供电的基本要求。

答:对交流基础电源供电的基本要求是电力系统供电安全可靠,停电次数少而且停电时间短,电压变动小,频率变化小,波形畸变小等。3.简述功率因数对供电系统的影响及电容补偿原理。

答:功率因数越差,说明变压器负荷率越低,因此要合理选择电动机等设备,使其接近满载运行。根据在LC电路中,电感L和电容C上的电流在任何时间都是相反的,相互间进行着周期性的能量交换的特性,采用在线性负载电路上并联电容来作无功补偿,使感性负载所需的无功电流由容性负载储存的电能来补偿,从而减少了无功电流在电网上的传输

衰耗,达到提高功率因数的目的。

4.简述直流供电的杂音指标及要求。

答:直流供电的杂音指标如下:1)衡重杂音;电话衡重杂音电压:≦

2mV;2)宽频杂音;宽频杂音电压:3.4~150KHZ,≦100mV有效值;150

KHZ ~300MHZ,≦30mV有效值;3)峰值杂音;峰-峰值杂音电压:0~

300HZ,≦400mV;4)离散杂音;离散频率杂音电压:3.4~150Khz,≦

5mV有效值;150~200Khz,≦3mV有效值;200~500Khz,≦2mV有效值;

500~300KHZ,≦1mV有效值;5)瞬态杂音:瞬态脉冲时间愈短,影响愈

小,则允许的瞬变电压愈高。

5.简述直流高阻配电方式及高阻配电的利弊。

答:直流高阻配电方式即是配电汇流排或馈线的电阻,相对于低阻配电

方式较高,阻值可在45M欧姆以上。为了使每一配电支路具有高阻抗,

通常取一定截面的电缆线作为馈电线,如果馈线距离短,则在负馈线中

串接一附加电阻,以增加总电阻值。直流高阻配电方式具有较高的供电

安全性和可靠性,缺点是回路存在压降和电能消耗。另外,由于回路中

存在串联电阻,会影响蓄电池组放电时常规终止电压的确定。

6.简述直流配电屏的作用和功能,画出直流配电一次电路示意图。

答:直流配电屏是连接和转换直流供电系统中整流器和蓄电池向负载供

电的配电设备。直流配电屏按照配电方式不同,分为低阻和高阻两种。

除完成一次电路的直流汇接和分配的作用以外,还具有以下功能:测量、

告警、保护和调压。

1.简述高频开关整流设备的电路组成。

答:高频开关整流设备的电路主要由主电路和控制与辅助电路组成;其

中主电路包括交流输入滤波、整流滤波、功率因数校正、逆变和输出整

流滤波;控制与辅助电路包括控制电路、检测电路、保护动作电路和辅

助电源等。

2.高频开关电源和相控电源相比,有什么优点?出现这些差别的根本

原因是什么?

答:与相控电源相比,高频开关电源不需要工频变压器,工作频率高,

所需的滤波电容、电感大,因而体积小、重量轻、动态响应速度也快。

出现这些差别的根本原因是由于相控型稳压电源的工频变压器工作在

低频(工频50HZ),对电网干扰和负载变动的响应慢,所需的滤波电容、

电感、工频变压器的体积庞大,噪声也很大。

3.简述谐振开关实现零电压开通和零电流关断的原理。

答:谐振开关实现零电压开通和零电流关断的原理是利用谐振原理使开

关器件中的电流或电压按正弦规律变化,从而当电流或电压自然过零时

使用开关器件关断或开通。因此,开关电路中电容和电感产生谐振是实

现零电压开通和零电流关断的必要条件。

4.简述功率因数对开关电源的影响及功率因数校正的方法和原理。

答:功率因数较低的开关电源存在许多问题1)谐波电流污染电网,干

扰其他用电设备,造成测量仪表产生较大的误差,还会使电动机产生较

大的噪声。2)在输出功率一定的条件下,输入电流有效值较大,因此

必须增大输入熔断器、断路器和电源线的规格。3)中线内的电流很大,

由于中线无过流保护装置,所以,中线有可能因过热而着火。功率校正

的基本方法有两种:无源功率因数校正和有源功率因数校正。

5.简述常见的高频开关管及其功能特点。

答:常见的高频开关管有1)功率场控晶体管(功率MOSFET),其特点如

下:a.驱动功率小,驱动电路简单,功率增益高,开关速度快,不需

要加反向偏置。b.多个管子可并联工作,导通电阻具有正温度系数,

具有自动均流能力。c.开关速度受温度影响非常小,在高温运行时,

不存在温度失控现象。其允许工作温度可达200度d.功率MOSFET无二

次击穿问题。2)绝缘门极晶体管(IGBT或IGT),其特点如下:a.IGBT

管为混合器件,驱动功率容量小,也是一种电压型器件。b.导通过程

压降小,元件电流密度大,其电流等级为10~400A,最高研究水平为

1000A,电压等级

6.高频开关整流设备实现负载电流均分的方法有哪些?

1)简单负载均分电路方式:当负载所需的电流不大,且并联的整流器

数量较少时,可采取简单的限流并联方式来达到一定的均流效果。2)

主从负载均分电路方式:只要各台电源的电流取样电阻值相同,且输出

端接到汇流排上的导线长度相等,汇流排的直流电阻足够小时,无论电

源系统的输出电压或负载电流怎样变化,各台并联的整流器电源输出的

电流都相配相同。3)自动平均均流电路方式:这种均流方式应用较为

普遍。其原理是把参与并联工作的整流器内部的电流取样电压通过各自

的均流电阻全部连到电源系统的均流总线上,由于各台整流器内部的电

流取样电阻和均流电阻都相等,所以在均流总线上得到的电压值是各台

整流器电流取样电压的平均值,此电压与各台整流模块内电流取样电阻

的比值,即为每台整流模块应输出的电流值。

7.简述高频开关电源功率变换电路中的工作原理。

答:功率变换电路是整个高频开关电源的核心部分,是大功率的高压直

流转换成低压直流,即:高压直流->高压交流->降压变压器->低压

交流->低压直流。由于变压器体积与工作频率成反比,提高变压器的

工作频率就能有效减少变压器的体积,所以功率变换电路又可以描述

成:高压直流->高压高频交流->高频降压变压器->低压高频交流->

低压直流的过程。

8.高频开关整流设备的保护电路有哪些?作用是什么?

答:1)输入瞬态过压保护:防止瞬间过电压对电源造成的损坏。2)启

动冲击电流限制:防止合闸浪涌电流对电源的开关触点会造成瞬时拉弧

熔化,甚至被焊接使开关操作失效。3)输出电压软启动:防止整流器

输出电压突然建立到额定值时在短时间内形成很大的电容充电电流,影

响过流保护及短路保护电路动作,导致电源的无法正常启动。

9.简述PWM型开关电源稳定输出电压的原理。

答:PWM(脉冲宽度调制)型控制电路的主控部分由基准电压源、电压误

差放大器、比较器、振荡器和相应的驱动电路组成。基准电压源为电压

误差放大器的同相输入端提供一个稳定的参考电压,电压误差放大器接

成反相输入放大方式,其反相输入端电压来自高频开关电源输出端的分

压取样网络,其输出端与反相输入端之间的反馈网络降低了放大器的增

益,有效地防止系统自激振荡而引入的负反馈。PWM调制器反相输入端

的锯齿波电压与电压误差放大器输出的直流电压进行叠加比较,随着电

源误差放大器输出的直流误差电压值的上下移动,PWM调制器便输出不

同宽度的驱动脉冲来实现调节电源的输出电压,使输出电压稳定在与基

准电压相对应的电压值上。

1.简述铅酸蓄电池电动势产生的过程。

答:铅酸蓄电池正极板上的活性物是二氧化铅,负极板上的活性物质是

海绵状铅。在稀硫酸溶液中,由于电化学作用,负极板带负电,正极板

带正电,这样,在电池的正负两极上便产生了电动势。

2.解释铅酸蓄电池的充、放电电压特性曲线。

答:a.铅酸蓄电池的充电压特性曲线:用一定的电流对铅酸蓄电池充电

时,电池端电压的变化曲线称为充电特性曲线,充电初期,充电电流主

要用于极板活性物的恢复。蓄电池的端电压上升很快。充电中期,充电

电流仍用于活性物质的恢复。蓄电池的端电压在较长时间内缓慢上升。

充电末期,充电电流主要用于分解水。蓄电池的端电压迅速升高到2.6V

左右。此后,充电电流几乎完全用于分解水,电极上气泡释出已趋近饱

和,端电压稳定在2.6~2.7V左右,此时电池充电终了。b.放电特性曲

线:充足电的蓄电池以一定的电流放电时,端电压的变化曲线称为放电

特性曲线。放电初期,蓄电池端电压下降很快。放电中期,蓄电池端电

压下降很缓慢。放电末期,端电压又下降很快。蓄电池端电压下降到1.8V

时,即放电终了,应立即停止放电。这时,蓄电池电动势立刻上升到2V

左右。

3.简述铅酸蓄电池的容量及影响容量的因素。

答:铅酸蓄电池的容量,标志着储存电量的多少,一般用安时(Ah)表示,

即与电池的放电电流和放电时间有关。额定容量:在规定的工作条件下,

蓄电池能放出的最低电量称为额定容量。固定型铅酸蓄电池规定的工作

条件为:10小时率电流放电,电解液温度为25度,放电终了电压为1.8V。

实际容量:在特定的放电电流、电解液温度和放电终了电压等条件下,

蓄电池实际上放出的电量称为实际容量。影响蓄电池容量的主要因素是

放电电流、电解液的温度和浓度。同一铅酸蓄电池在不同放电率下,放

出的容量不同。放电率越高,放电电流越大,蓄电池放出的容量越小;

反之则放出的容量就大。为避免蓄电池深度放电,放电率低于正常放电

率时,要适当提高放电终了电压。电解液的温度在-15~45度的范围内,

温度越高,蓄电池的容量越大。常温下使用的蓄电池,一般以25度为

标准计算容量,在10~35度范围内,温度每升高或降低一度,蓄电池

的容量就约增大或减小额定容量的0.008倍。电解液必须有一定的浓度,

才能保证电化学反应的需要。电解液还必须具有最小的电阻和最快的扩

散速度,才能蓄电池有足够大的容量。电解液浓度适当时,15度时电解

液密度应在1.20~1.30范围内,若高于1.3,电解液对极板和隔板的腐

蚀作用增大,会使蓄电池的容量下降,寿命缩短。

阀控式铅酸蓄电池的基本结构主要由以下几部分构成:

1)极板:由板栅与活性物质构成,分正极板与负极板两种。2)隔板与

电解液:隔板由超细玻璃纤维经抄制而成;电解液为一定比重的稀硫酸

溶液。3)外壳:包括电池槽、盖板等塑料件。4)汇流排与端极柱:电

池内部极板与电池外部之间的导游体。5)安全阀:一般由阀体、像胶

件与防爆片组成。

阀控式铅酸蓄电池的密封原理:1)负极板采用无锑合金,严格控制Fe、

Cl等杂质含量,提高负极析氢电位,使得负极析氢较困难。2)负极容

量高于正极容量,充电时防止负极析出氢气,并使O2在负极复合。3)

采用阴极吸收技术,使超细玻璃纤维隔板处于不饱和吸酸状态,具有一

定贫液度,并且留有足够的气体通道,这为气体扩散创造了有利条件,

使正极产生的氧气扩散至负极与海绵状铅反应。通过以上措施,电池在

运行过程基本无气体逸出,也就无水损耗,因此可以实现密封。

5.造成阀控式铅酸蓄电池失效的因素有哪些?

答:造成阀控式铅酸蓄电池失效的因素主要有:1)板栅的腐蚀与增长2)

电解液干涸3)负极硫酸化 4)早期容量损失5)热失控 6)隔板失效

6.影响阀控式铅酸蓄电池自放电率大小的因素有哪些?

1)板栅材料的自放电性能。使用纯铅板栅、铅钙板或铅钙多元合金,

具有较高的析氢过电位,故自放电较小,而如采用低锑板栅,由于锑的

存在,降低了析氢过电位,故自放电较大。2)杂技对自放电的影响。

电池活性物质添加剂、隔板、硫酸电解液中的有害杂技含量偏高,是电

池自放电高的重要原因。板板上部分活性物质与杂技构成了腐蚀电池,

而产生自放电。3)温度对自放电速度的影响。阀控式密封电池在25~

45度环境温度下自放电速度很小,每天自放电量平均为0.1%左右。温

度越低,自放电速度越小,所以低温条件有利于电池储存。4)电解液

浓度对自放电的影响。自放电速度随电解液密度增加而增加,且正极板

受电解液密度影响最大。

7.选择蓄电池浮充电压时,应考虑哪些因素?

答:1)选择在该充电电压下,电池极板生成的PbO2较为致密,以保护

板栅不致于很快腐蚀。2)选择的浮充电压应尽量减小电池氧气与氢气

析出,并减小负极硫酸盐化。3)考虑电解液浓度、板栅合金对浮充电

压的影响。4)考虑通信设备对浮充系统基础电压的要求。

8.简述硅太阳能电池的工作原理。

答:当阳光照射半导体时,共价键中的电子因获得足够的光子能量而摆

脱共价键的束缚,成为可以自由移动的电子,原来的共价键上就留下一

个空穴。因此,半导体经太阳光的照射后就产生一些电子-空穴对,由

于热运动的结果,使这些非平衡的电子-空穴对进入PN结的空间电荷

区。受自建电场的作用,电子和空穴向相反的方向运动,使PN结两侧

出现负荷积累,产生与PN结自建电场方向相反的光生电场,产生了光

生电动势,这就是“光生伏特效应”。光电池接上负载后,光电流从P

区经过负载流至N区,负载中即得到功率输出。

9.什么是蓄电池的均衡充电?

答:蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、端电压等不均衡情况,为

防止这种不均衡扩展成为故障电池,所以要定期履行均衡充电。合适的

均充电压和均充频率是保证电池长寿命的基础,平时不建议均充,因为

均充可能造成电池失水而早期失效。在通信电源维护实践中,密封蓄电

池应在以下情况时,进行均衡充电:1)阀控式铅酸蓄电池组单独向通

信负荷供电15min以上。2)阀控式铅酸蓄电池组中有两只以上单体电

池的浮充电压低于2.18V。3)阀控式铅酸蓄电池组深放电后容量不足,

或放电深度超过20%。4)阀控式铅酸蓄电池搁置不用时间超过三个月或

全浮充运行达6个月。

蓄电池什么时候进行均衡充电?

1)出现两只以上落后电池。2)放出20%以上额定容量。3)搁置不用时

间超过一个月。4)全浮充运行达三个月。5)补充蒸馏水后。

1.柴油发电机组典型的机构和系统有哪些?

答:柴油发电机组是通信局(站)常见的自备交流电源,主要由柴油机、

交流同步发电机、控制屏和底盘等部分组成。其中柴油机由曲轴连杆机

构、配气机构、供油系统、润滑系统、冷却系统、启动系统等部分组成;

同步发电机由定子、转子、机壳和端盖等部分组成。

2.简述柴油机燃油系统的组成及各部分的作用、工作原理。

答:柴油机的燃油系统由油箱、输油泵(也称低压油泵)、柴油滤清器、

喷油泵(也称高压油泵)、喷油器、调速器和输油管等组成。柴油供给系

统可分为低压及高压两个油路,柴油经低压油路进入滤清器,再被滤去

杂质后吸入输油泵,柴油被提高一定压力,保持连续不断的向喷油泵输

送足量的柴油。喷油泵的作用是提高柴油的压力,并根据柴油机的工作

过程定时、定量、定压的要求向燃烧室内输送柴油,喷油器将喷油泵在

一定时刻所供给的高压柴油雾化成颗粒喷射到燃烧室中,与空气形成良

好的可燃混合气。调速器根据内燃机负载的变化,自动调节供油量,使

内燃机输出功率与负载相适应,维护内燃机转速基本稳定。

3.简述内燃机润滑系统的作用。

1)润滑:把润滑油不断送到各相对运动零件的摩擦表面,减少摩擦阻

力和零件的磨损,从而提高内燃机的有效功率并延长使用寿命。2)冷

却:润滑油流过摩擦表面时,将摩擦产生的热量带走,防止零件过热,

保证机件正常工作。3)清洁和保护:润滑油流过摩擦表面时,将磨下

来的金属屑带走,可减少磨损。另外,零件表面覆盖润滑油,可避免机

件表面和空气、水、燃烧气体直接接触,从而减少了表面腐蚀和氧化。

4)密封:各机件摩擦表面的润滑油,可增加活塞、活塞环与气缸之间

的密封性,减少漏气。

内燃机常用的润滑方式:

飞溅式润滑:运动零件激溅出油滴和油雾,落到摩擦表面上进行润滑。

压力式润滑:通过机油泵将机油连续不断地压送到承受负茶较大、相对

运动速度较快的零件。综合润滑:同时采用压力式和飞溅式的润滑方式,

各自润滑部分零件。

4.简述同步发电机励磁系统作用及励磁方式。

1)在正常运行条件下为同步发电机提供励磁电流,并能根据发电机负

载的变化作相应地调整,以维持发电机端电压基本不变。2)当外部线

路发生短路故障、发电机端电压严重下降时,对发电机进行强行励磁,

以提高运行的稳定性。3)当发电机突然甩负荷时,实现强行减磁以限

制发电机端电压过度增高。

励磁方式分为:直流励磁方式、交流励磁方式和三次谐波励磁。

简述柴油机组日常维护项目的内容。

1.润滑油、冷却液的液位是否符合规定要求。

2.风冷机组的进风、排风

风道是否畅通。3.日用燃油箱里的燃油量是否充足。4.启动电池电压、

液位是否正常,连线接头是否牢固。5.机组及其附近是否有放置的工具、

零件及其他物品,开机前应进行清理,以免机组运转时发生意外危险。

6.环境温度低于5度时,装置有水箱加热器的,应启动加热。

1.简述UPS的主要功能有哪些?

1)双路电源之间的无间断切换。2)隔离干扰功能。3)交流电压变换

功能。4)交流频率变换功能。5)交流电源后备功能。

2.画出在线式UPS的组成框图并叙述其工作原理。

答:市电正常时,输入电压经整流滤波电路后,给逆变器供电,逆变

器输出后经过输出变压器及滤波器电路将SPWM波形变换成纯正弦波再

经过静态开关给负载供电。同时,整流电压经充电器给蓄电池补充能量。

当市电出现故障时,UPS工作在后备状态,逆变器将蓄电池的电压转换

成交流电压,并通过静态开关输出到负载。市电正常但逆变器出现故障

或输出过载时,UPS工作在旁路状态。静态开关换到市电端,市电直接

给负载供电。控制监测、显示告警及保护电路提供逆变、充电、静态开

关转换所需的控制信号,并显示各自的工作状态。UPS出现过压、过流、

短路、过热时,及时报警并同时提供相应保护。

3.简述UPS电源静态开关的工作原理。

答:大多数UPS电源的静态开关是由两个反向并联的晶闸管组成的。其

工作原理为:当输入端为正弦波电压正半周时,晶闸管1的栅极触发脉

冲便其正向导通向负载提供正半周供电。当输入端电压为负半周时,晶

闸管2承受正向阳极电压,晶闸管1在反向阳极电压下关断,晶闸管2

的栅极触发脉冲到来时正向导通,负载上流过与正半周相反的电流。

简述如何对UPS电池进行日常维护及相关的注意事项。

1.UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作。UPS的各项参数设置

信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新,定期检查并记录UPS控制

面板中的各项运行参数,便于及时发现UPS异常状态。2.检查各种自动、

告警和保护功能均应正常。定期进行UPS各项功能测试,检查其逆变器、

整流器的启停、UPS与市电的切换等是否正常。3.定期查看UPS内部元

器件的外观,发现异常及时处理。定期检查UPS各主要模块和风扇电机

的运行温度有无异常,保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网。

4.对于并联冗余系统宜在负荷均分并机的方式下运行。就定期进行部分

机器满载运行测试,即停止部分UPS将其负载转移到其他UPS上。5.各

地应根据当地市电频率的变化情况,选择合适的跟踪速率。当输入频率

波动频繁且速率较高,超出UPS跟踪范围时,严禁进行逆变/旁路切换

的操作。6.UPS宜使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护。对

于UPS使用的蓄电池,应按照产品技术说明书以及本规程中关于蓄电池

维护的要求,定期维护。

1.简述空调系统的主要功能。

答:空调设备是使室内空气温度、湿度、清洁度和气流速度达到规定设定要求的设备。空调设备安全可靠地工作,对保证通信设备正常运行具有重要作用。

2.简述压缩式制冷系统的主要组成及工作原理。

答:压缩式制冷系统是一个完整的密封循环系统,组成这个系统的主要部件包括压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀或毛细管)和蒸发器,俗称“四大件”。在各个部件间用管道连接起来,形成一个封闭的循环系统,在系统中加入一定量的制冷剂来实现制冷降温的目的。其原理为:蒸发器内的低温代压制冷凝液体吸收周围介质热量被压缩机吸入气缸内,经压缩温度和压力都升高后被排入冷凝器中,与冷却水或空气进行热交换,放出冷凝热,将热量传给冷却水空气带走,而本身由气体凝结为液体,再经节流装置节流降压至蒸发压力,并且温度下降到蒸发温度,节流后的汽液混合物进入蒸发器,立即进行汽化吸收汽化潜热后使蒸发器周围介质温度降低,而蒸发器内的制冷剂气体又被压缩机吸走,如此循环。

3.简述热力膨胀阀的工作原理。

答:膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口端过热度的变化,导致感温系统内充流物质产生压力变化,并作用于传动膜片上,促使膜片形成上下位移,再通过传动片将此力传递给传动杆而推动阀针上下移动,使阀门关小或开大,起到降压节流作用,以及自动调节蒸发器的制冷剂供给量并保持蒸发器出口端具有一定过热度,得以保证蒸发器传热面积的充分利用,以及减少液击冲缸现象的发生。

4.简述空调用冷水机组的常见形式及其特点。

答:空调用冷水机组的常见形式有1.活塞式冷水机组:其特点为a.适用范围广,在各种情况下效率高b.活塞式冷水机组系统比较简单c.机组小型轻量化d.能量调节灵活e.技术上较为成熟,运行方面积累有丰富经验2.螺杆式冷水机组:基特点为a.基建造价低,占地少,基础简单。b.安装调试方便、运行维修费用低c.运行费用低d.适合于制成热泵机组3.离心式冷水机组:按机组的组装情况可分为组装型和分散型两类,按压缩机和电动机结合方式可分为开启型、半封闭型和全封闭型三类,按蒸发器和冷凝器组装方式可分为单筒型和双筒型。

1.简述接地的概念及接地系统的组成。

答:通信局(站)中接地装置或接地系统中所指的“地”,和一般所指的大地的“地”是同一概念,即一般的土壤,它有导电的特性,并具有无阻大的电容量,可以作为良好的参考零电位。“接地”以工作或保护为目的,将电气设备或通信设备中的接地端子,通过接地装置与大地进行良好的电气连接,并将该部位的电荷注入大地,达到降低危险电压和防止电磁干扰的目的。所有接地体与接地引线组成的装置称为接地装置,接地系统由设备的接地端子、接地装置和接地线组成。

2.简述对地电压、接触电压和跨步电压的概念。

答:对地电压:电气设备的接地部分,如接地外壳、接地线或接地体等与大地之间的电位差,称为接地的对地电压,这里的大地指零电位点。接触电压:在接地电阻回路上,一个人同时触及的两点间所呈现的电位差,称为接触电压。跨步电压:在电场作用范围内(以接地点为圆心,20m为半径的圆周),人体如双脚分开站立,则施加于两脚的电位不同而导致两脚间存在电位差,称为跨步电压。

3.简述联合接地概念及其优点。

答:联合接地系统由接地体、接地引入、接地汇集线和接地线组成,接地体是由数根镀锌钢管或角铁强行环绕垂直打入土壤,构成垂直接地体。然后用扁钢以水平状与钢管逐一焊接,使之组成水平电极,两者构成环形电极(称地网),采用联合接地方式的接地体还包括建筑物基础部分混凝土内的钢筋。其优点有:1)地电位均衡,同层各地线系统电位大体相等,消除危及设备的电位差。2)公共接地母线为全局建立了基准零电位点。当发生地电位上升时,各处的地电位一齐上升,无电位差。3)消除了地线系统的干扰。采用了一个接地系统之后,使地线系统做到了无干扰。4)电磁兼容性能变好。由于强、弱电、高频及低频电都等电位,又采用分屏蔽设备及分支线等方式,所以提高了电磁兼容性能。4.简述雷电对通信系统的危害及通信电源系统的防雷措施。

答:雷电流在放电瞬间浪涌电流高达1KA~100KA,其上升时间不到1us,其能量巨大,可损坏建筑物,中断通信,危害人身安全。但因遭受直接雷击范围小,故在造成的破坏中不是主要的危险,而其间接危害则不容忽视:1.产生强大的感应电流或高压直击雷浪涌电流,若使天线带电,就会产生强大的电磁场,使附近线路和导电设备出现闪电的特征。这种电磁辐射作用,破坏性很严重。2.地面雷浪涌电流使地电位上升,依据地面电阻率与地面电流强度的不同,地面电位上升程度不一。但由于地面过电位的不断扩散,会对周围电子系统中的设备造成干扰,甚至被过压损坏。3.静电场增加接近带电云团处周围静电场强可升至50KV/m,置于这种环境的空中线路电势会骤增,而空气中的放电火花也会产生高速电磁脉冲,造成对电子设备的干扰。由于防护环境遭受直击雷或间接雷破坏的严重程度不同,将防雷区域分为每一级防雷区、第二级防雷区、第三级防雷区和第四级防雷区,应分别采用相应措施进行防护。通信电源系统的防雷措施主要有:1.电力变压器的防雷保护。电力变压器高低压侧都应安装防雷器,而在低压侧采用压敏电阻避雷器,两者做Y形接续后,汇集点与变压器外壳接地点点一起组合,就近接地。2.通信局(站)交流配电系统的防雷保护为了消除直接雷浪涌电流与电网电压的入波动影响,依据负荷的性质采用分级衰减雷击或能量的方法来抑制雷电的侵犯。3.电力电缆防雷保护在电力电缆馈电至交流配电屏之前约12m处,设置避雷装置作为第一级保护,每相对地之间分别装设一个避雷器,N 线至地之间也装设一个防雷器,防雷器公共点和PE线相连。4.交流配电屏内防雷由于在前面已设有一级防雷电路,故交流配电屏只承受感应雷击15KA以下每级通流量,以及13V~1500V残压的侵入,这一级为第二级保护。5.整流器防雷保护在整流器的输入电源设置的防雷器成为第三级防雷保护,防雷器装置在交流输入断路器之前,每级通流量小于5KV 相线间只需承受500V~600V残压侵入。6.有些整流器在输出滤波电路前接有压敏电阻,或在直流输出端接有电压抑制二极管。它们除了作第四级防雷保护外,还可抑制直流输出端有时会出现的操作过电压。

1.简述集中监控系统应具有的功能。

1)监控功能:这是监控系统最基本的功能,这里“监”是指监视、监测,“控”是指控制,所以监控功能又可简单地分为监视功能和控制功能。2)交互功能:是指监控系统与人之间相互对话的功能,也就是人机交互界面所实现的功能,包括图形界面、多样化的数据显示方式和声像监控界面。3)管理功能:是监控系统最重要和最核心的功能,它包括对实时数据、历史数据、告警、配置、人员以及档案资料的一系列管理和维护。4)智能分析功能:是采用专家系统、模糊控制和神经网络等人工智能技术,来模拟人的思维,在系统运行过程中对设备相关的知识和以往的处理方法进行学习,对设备的实时运行数据和历史数据进行分析、归纳,不断地积累经验,以优化系统性能,提高维护质量,帮助维护人员提高决策水平的各项功能的总称。包括告警分析功能、故障预测功能和运行优化功能。5)帮助功能:一个完善的计算机系统,一定要有其完备的帮助功能。在监控系统中,帮助信息的方式是多种多样的。最常见的是系统帮助,它是一个集系统组成、结构、功能描述、操作方法、维护要点及疑难解答于一体的超文本,通常在系统菜单的“帮助”项中调用。

2.简述整流配电设备集中监控的内容。

1)交流屏(或交流配电单元)。遥测:三相输入电压,三相输出电流,输入频率(可选)。遥信:三相输入过压/欠压,缺相,三相输出过流,频率过高/过低,熔丝故障,开关状态。2)整流器。遥测:整流器输出电压,每个模块输出电流。遥信:每个整流模块工作状态(开/关机,均/浮充/测试,限流/不限流),故障/正常。遥控:开/关机,均/浮充,测试。3)直流屏(或直流配电单元)。遥测:直流输出电压,总负载电流,主要分路电流,蓄电池充、放电电流。遥信:直流输出电压过/欠压,蓄电池熔丝状态,主要分路熔丝/开关状态。

3.简述集中监控管理系统的三级结构。

答:集中监控管理系统的典型的三级网络结构为:端局(站)设置监控单元(SU),县(区)或若干个端局(站)设置监控站(SS),地(市)级及以上城市设置监控中心(SC)。整个监控系统的网络结构是按广域网进行连接的,即各级监控级自上而下逐级汇接,每个监控中心均按辐射方式与若干下级监控节点连接,形成一点对多点的监控系统,最低的监控级与其所监控的设备相连接。

4.简述常见传感器及其实现的功能。

答:1)温度传感器:通过一些物体温度变化而改变某种特性来间接测量物体的冷热程度。2)湿度传感器:通过对湿度有关的电阻、电容等参数的测量,将相对湿度测量出来。3)感烟探测器:用来对机房内是否发生火灾进行感应。4)红外传感器:检测被监视区域内是否有人体活动。5)液位传感器:分为警戒液位传感器和连续液位传感器。前者用来测量液体是否存在,后都多用来测量柴油发电机组油箱油位的高度。。

5.简述在集中监控系统中常见的几种串行接口。

答:1)RS232接口:采用负逻辑,逻辑“1”电平为-15~-5V,逻辑“0”电平为+5~+15V。传输速率为1Mbs/s时,传输距离小于1m,传输

速率小于20kbit/s时,传输距离小于15m。适用于短距离传输。2)RS422

接口:采用了差分平衡电气接口,在100kbit/s速率时,传输距离可达

1200m,在10Mbit/s时可传12m。和RS232不同的是在一条RS422总线

上可以挂接多个设备。3)RS485接口:是RS422的子集,RS422为全双

功结构,RS485为半双功结构。

1.简述通信用测量设备操作的基本要求及注意事项。

答:通信用测量设备操作的基本要求包括:1)被测试信号必须在测试

设备可以使用的范围内,当不明被测信号范围时,将测试设备量程放在

最大档,待确定被测信号范围后,再将测试设备调至适当的位置进行测

试,避免烧坏测试设备或造成测试不准。2)测量用设备要有足够大的

输入电阻,避免因为测量设备的接入,影响被测试电路的工作状态。3)

当测试设备读数为有效值时,应乘以适当系数后,转换为另一种准确数

值。4)测量精度与选用的测试设备、测量方法、测量环境等有一定的

关系,应选根据测量要求选择合适等级的测试设备。5)在测量中,测

试设备要连接牢靠,尽量减小接触误差,同时防止短路,烧坏测试设备。

注意事项:1)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。2)

被测试信号的幅值不超超过设备标称的最大值,防止烧坏测试设备。3)

测试时,注意测试设备的连接,避免造成短路。4)注意测试读数是否

为需要的数据,否则应做适当转换。5)测试连接线要尽量短,某些探

测要靠近被测点,否则造成测试不准确。

2.通信电源系统中直流供电回路的压降包括哪几个部分?

答:直流电源系统压降包括:蓄电池组至直流屏引线压降、直流屏内直

流放电回路电压降和直流屏输出端至用电设备输入端直流放电回路的

导线电压降三部分。

3.简述整流模块稳压精度的测量方法。

1)启动整流模块,调节交流输入电压为额定值,输出电压为出厂整定

值。 2)调节负载电流为50%额定值,测量整流模块直流输出电压,将

该电压值作为模块输入出电压的整定值。 3)调节交流输入电压值分

别为额定值的85%、110%,输出负载电流分别为额定值的5%、100%,分

别测量4种状态组合后模块输出电压。 4)根据测得的模块输出电压,

计算模块的稳压精度,取其最大值。

4.简述蓄电池核对性容量实验的测试步骤。

答:1)检查市电、油机和整流器是否安全、可靠。刻录电池室温度。2)

检查当前直流负载电流,如果负载电流过小,则接上直流负载箱并进行

相应的设定,使总放电电流超过5小时率放电电流的要求。3)调低整

流器输出电压为46V,由电池组单独放电。记录放电开始时间。4)测量

电池放电电流,核算放电电流倍数。5)测各电池端电压,经过数次测

量找出标示电池。6)当放电容量已达电池额定电容量的30%~40%,或者

整组电池中有一只电池(标示电池)端电压到达三分之一放电容量的电

压值时,停止放电,恢复整流器供电并对电池组进行均充。记录放电终

止时间。7)绘出放电电压曲线,与标准曲线进行比较,估算容量。

1.简述电源设计的原则及各设计阶段的工作内容。

答:电源设计的原则如下 1)通信电源设备安装及系统设计必须贯彻

国家技术政策,合理利用资源,执行国家防空、防震、消防和环境保护

等有关标准规定。 2)设计必须在保证供电质量的前提下,考虑安装、

维护和使用方便,注意战时或自然灾害等特殊条件下的通信安全。 3)

积极利用新能源、采用新技术,努力实现集中监控管理,逐步达到少人

值守,直至无人值守。 4)设计总体方案、设备选型等近期建设规模

应与远期发展规划相结合,同时还应根据建设和发展情况、经济效益、

设备寿命、扩建和改建的可能等因素,进行多方案技术经济比较,提高

可靠性,努力降低工程造价和维护成本。 5)设计应做到切合实际、

技术先进、经济合理、安全适用。扩建和改建工程应充分考虑原有通信

设备的特点,合理利用原有建筑、设备和器材,积极采用革新措施,力

求达到先进、适用、经济的目标。 6)进入通信局(站)的各种通信设

备对交流和直流电源的要求应符合相关规范的要求。电源设计共有三个

阶段:1.可行性研究报告阶段的内容:1)根据建设单位委托书的要求,

进行项目的可行性研究,通过方案查勘,提出可行性方案,并论证方案

的合理性,主要内容涉及四个组成部分的方案描述和论证。对需要新建

高低压配电系统的局(站),需要论证采取高低压配电系统的组成和工作

方式;直流供电系统涉及是否要分散供电,如何实现等;防雷和接地系

统往往不涉及具体方案的论证;动力与环境监控系统则主要考虑系统的

组网方案和信息采集点的设置等。2)编制技术经济分,进行经济评价。

3)编制工程的投资估算。2.初步设计阶段的内容1)在可行性研究报

告批复和初步设计委托书的基础上,详尽地收集各方面基础资料,进行

技术经济多方案的比较,确定明确的方案以指导设备订货。2)对主要

材料和设备进行询价,编制工程概算,以便确定建设项目的总投资额,

编制固定资产计划。3)选定方案的初步设计图纸。3.施工图设计阶段

的内容1)根据初步设计的批复,经过工程现场查勘,编制指导针对设

备安装方面的图纸、说明和预算。2)核实与初步设计的不同之处并进

行原因说明。3)编制详细的工程预算,包括设备费、建筑安装人工费、

材料费、工程建设其他费等。

2.简述电源设计需求分析需要了解的主要内容或数据。

答:1)通信专业设备对电源的需求a.通信设备供电电压的种类需求。

直流还是交流?单相供电还是三相供电?b.主设备对直流供电方式要

求。采用高阻还是低阻供电?c.供电电压的变动范围。d.主设备对电

源的功耗需求。e.每个主设备对电源输出分路需求。2)其他系统对电

源的需求。主要针对非通信设备负荷。其一般采用交流供电,不需要UPS

电源保证,但可能需要油机电保证。因此这方面的需要可作为变压器、

油机配置时参考。3)安装场地的情况a.安装场地外市引入路数、变压

器、油机的配置和使用容量以及设备平面。b.UPS的配置、使用容量、

用途和安装平面。c.现在开关电源和蓄电池的配置情况、用途、分路

使用和剩余情况、平面和走线情况。d.地网的建设情况e.本期电源设

备的安装、扩容场地土建情况,包括机房荷载、层高、孔洞位置等。4)

投资意向。根据主设备对电源供电的要求并结合现场电源设备的利用情

况,可以初步得到本期工程的解决方案,还需考虑投资意向,以便确定

电源系统采用新建还是扩容方式,分散供电方式还是相对集中供电方

式。在需要小容量交流供电的场合,采用UPS供电还是采用逆变器方式

供电也需要权衡。

3.如何确定通信电源系统所需配置蓄电池的容量?

答:蓄电池组主要根据市电状况、负荷大小配置。如果维护或其他方面

的原因对蓄电池组的放电时间有特殊的要求,在配置过程中也应作为配

置的依据。直流系统的蓄电池一般设置两组并联,总容量满足使用的要

求,蓄电池最多的并联组数不要超过4组,不同厂家、不同容量、不同

型号的蓄电池组严禁并联使用。蓄电池的总容量计算公式为:

4.简述对交直流配电屏的技术要求。

答:对直流配电屏的技术要求1)输出额定电流可分1600A、2000A、2500A

三种。2)负载分路可分三种情况: a.1600A直流屏:熔断器400A

×6路、200A×2路、100A×2路、63A×8路b.2000A直流屏:熔断器

400A×7路、200A×7路、100A×4路、63A×8路c.2500A直流屏:熔

断器500A×7路、200A×4路、100A×4路、63A×8路3)直流屏应能

接入两组电池,并分别装有熔断器,当其中一组不能工作时,另个一组

应能正常供电。4)直流屏的主回路、电池回路和200A以上的负载分路

应分别装有分流器,可分别测量总电流、电池充放电电流和负载分路电

流,采用数字显示,并可将上述模拟量经变换后,供系统监控模块采集。

5)直流屏内放电回路的电压降在满载时应小于500mV。6)多台同容量

的直流屏应能并联工作。7)直流屏应有过压、欠压告警信号,有过流

保护的输出端浪涌吸收装置,并有熔丝熔断告警功能。直流屏应配有集

中信号告警装置并具有声光告警功能,能送出告警接点信号,供系统监

控模块采集。对交流配电屏技术要求1)额定容量:输入交流三相五线

380/220V、50Hz,常规按电流可分400A、630A两种。2)输入要求:要

求输入二路交流电源,并可人工或自动倒换。有自动倒换要求的电路,

必须有可靠的电气联锁,或做到电气和机械双重联锁。3)负载分路可

分以下两种情况:a.400A交流屏:低压断路器160A×4路、100A×2

路、63A×4路、32A×4路b.630A交流屏:低压断路器160A~200A×6

路、100A×2路、63A×4路、32A×4路4)事故照明电路:当交流电源

停电时,能自动送出48V/100A的直流电源作为事故照明电源。5)保证

照明电路:两路交流电源自动转换,输出两路100A的照明分路。6)交

流屏的输入端应提供可靠的雷击、浪涌保护装置,在下列模拟雷电波发

生时,保护装置应起保护作用,使得设备不被破坏:电压脉冲

10/700us,5kV;电流脉冲8/20us,20kA。监控模块也应采取相应的防浪

涌措施。中性线汇流排应与机架绝缘。7)交流屏应具备测量电流、电

压的功能,并采用数字显示,具有欠压、缺相、过压告警功能。此外,

还能将上述模拟量经变换后,供系统监控模块采集;亦能送出告警接点

信号,供系统监控模块采集。为便于遥信,交流屏各断路器取一对辅助

接点信号,供系统监控模块采集。

5.简述一路高压供电系统的方案。

答:共有四种方案:1)高压侧采用隔离开关和熔断器或跌落式熔断器

的变电所主接线。这种接线因隔离开关不能带负荷操作,只能切断变压

器空载电流,所以变压器容量不能大,一般在500kVA以内,其低压侧

应装断路器(自动空气开关)。2)高压侧采用负荷开关及熔断器的变电

所主接线,由于负荷开关能带负荷操作,可以切断和接通正常负荷电流,

但不能切断短路电流,只能是熔断器熔断,因此用负荷开关加上熔断器

可对变压器进行控制和保护。这种主接线虽然在排除故障后恢复供电时

间较长,但经济实用。3)高压侧采用隔离开关和断路器的变电所主接

线,这种接线断路器有灭弧装置,适用于供电可靠的大型变压器。线路

发生短路和过负荷时,可以自动跳闸;故障排除后又能直接合闸,恢复

供电。这样可以保证电气设备安全,但是这种接线法投资较高。4)双

台变压器的小型变电所电气主接线,这种安装双台变压器的小型变电所

一般负荷较重,所以在高压侧和低压侧都采用断路器,低压侧常用自动

空气开关,低压侧母线常采用单母线分段接线,高压侧可直接用线路与

变压器连接,也可采用单母线或单母线分段接线。这样可保证供电的可

靠性:当变压器出现故障需检修时,只要断开高低压侧断路器,合上分

段断路器,即可由单台变压器供电,从而实现不间断供电。

6.简述选择直流电力线截面的计算方法。

答:直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积1)电流矩法:以

欧姆定律为依据计算2)固定压降分配法:在直流供电系统中最为常用,

把要计算的直流供电系统全程允许压降的数值,根据经验适当分配到各

压降段上,从而计算各段导线截面积,如先后计算的两段所得的导线截

面积显然不合理时,应适当调整压降分配后再重新计算。每段的计算采

用电流矩法。3)最小金属用量法:这是从节约有色金属着眼的一种导

线选择方法。不常用。

7.简述通信局站内传输系统的雷电过电压保护设计。

答:1)出入通信局(站)的光缆和电缆,应在进线室将金属铠装外护层

作接地处理,另外光缆应将缆内的金属构件,在终端处接地。2)进入

通信局(站)的PCM电缆芯线应在终端处加装SPD,空线对必须就近接地。

3)进入无线通信局(站)的缆线应加装SPD后,再与上下话路的终端设

备相连。

8.简述选择电缆敷设路径时应考虑的原则。

答:选择电缆敷设路径时,应考虑以下原则:1.使电缆路径最短,尽量

少拐弯。2.使电缆尽量少受外界的因素(如机械的、化学的或地中电流

等作用)的损坏。3.散热条件好。4.尽量避免与其他管道交叉。5.应避

开规划中要挖土的地方。

1.为了防止发生人身触电事故,通常应采取哪些措施?

答:1)保持电气设备的绝缘完好,定期测试绝缘电阻值,若低于国家

规定值时,应停用维修。2)电气设备的接线必须正确无误。3)设备的

金属外壳必须有良好的保护接地措施。4)电气工作人员必须认真学习

并严格执行《电业安全工作规程》和有关制度。5)在低压配电网络中

装设漏电保护装置。

2.简述伤员脱离电源后应如何进行急救处理。

答:触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站

立或走动。触电伤员神志不清者,应就地仰面平躺,确保其气道通畅,

并用5s时间呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。禁止

摇动伤员头部呼叫伤员。需要抢救的伤员,应立即就地坚持正确抢救,

并设法联系医疗部门接替救治。

3.简述双电源和自发电装置应采取的安全措施。

答:双电源用户是指供电电源为两路及以上的用户;自发电用户是指装

有自发电机组的用户。应采取如下安全措施:1)双电源进户应设置在

一个变电所或配电室内,其进线开关应有明显的断开点,并有防止向电

网倒送电装置,必须装设四极手动双投闸刀开关,并装设电气联锁装置、

机械联锁装置。2)为确实防止双电源在操作中发生事故,各单位均应

具有操作模拟图,制定现场操作规程,操作前应进行模拟操作核对无误。

操作应由经供电局考试合格的持证电工担任。3)自发电机组的中性线

要单独接地,禁止利用供电局线路上的接地装置进行接地。农村自发电

用户应装有灵敏可靠的漏电保护装置。4)自发电用户的线路严禁与供

电局的线路同杆架设,亦不准与电力线路交叉跨越。5)双电源和自发

电用户都不得向其他用户转供电。

4.为了防止线路短路和过负荷引起火灾,可采取哪些措施?

答:1)认真检查线路的安装是否符合电气装置规程的要求。例如,线

间距离、前后支持物的距离、受损绝缘的修理等,都应符合装置的安全

要求。2)定期测量检查线路的绝缘状况。如果测得的线路导线间和导

线对地绝缘电阻小于规定值,必须把绝缘破损的地方加以修理,过分陈

旧、破损严重的导线必须更换。3)正确选择与导线截面配合的熔断器。

严禁不查清原因,任意调大熔体或用其他金属导线来代替熔体。4)线

路和电气设备都应严格按照规范要求安装,不准随便乱装乱用,防止因

绝缘损坏而发生漏电或短路。5)经常监视线路的运行情况,如发现严

重过负荷现象时,应从线路中切除过多的用户设备,或将该导线的截面

调大。