文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外架体系(附件一)

外架体系(附件一)

外架体系(附件一)
外架体系(附件一)

XX区XX路XX房项目外墙防护架施工方案

编制:

审核:

审定:

有限责任公司

目录

第一章:编制说明 (3)

一.项目概况 (3)

二.外架体系 (3)

三.后附方案 (4)

第二章:外挂架施工方案 (5)

一.编制依据 (5)

二.外挂架结构体系 (5)

三.搭设方法 (6)

四.使用要求及安全防护 (9)

五.安全注意事项 (10)

六.计算书 (11)

编制说明

一.结构体系

本工程住宅部分采用钢筋混凝土装配整体式剪力墙结构体系,装配式结构包括:内外墙剪力墙板,隔墙板,空调板,楼梯踏步板,叠合板;现浇部分为柱后浇带,叠合板上部现浇层,楼梯平台及梁。

二.外墙防护体系

本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同的要求,在选择外防护方案时,应考虑以下几点:

1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价要经济合理;

2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性;

3.选用材料时,力求做到常见通用,可周转利用,便于保养维修;

4.结构选型时,力求做到受力明确,结构措施到位,便于检查验收。

结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑公司以前的施工经验,本工程外架体系为:

住宅:外挂架+工字钢悬挑架+落地式脚手架+平网

辅助设施:落地式脚手架

1.外挂架:装备式剪力墙结构由于外墙板、楼板为预制构件,采用悬挑架时需要破坏剪力墙结构,同时也不宜采用落地式脚手架,因此本项目采用外挂架,具体使用部位为住宅标准层(4层以上)的非阳台部位。

2.落地式脚手架:住宅4层以下结构现浇梁较大,不宜采用外挂架,以及其他配套设施,其外架防护均采用落地式脚手架。

3.工字钢悬挑架:住宅标准层阳台外墙部位外挂架不宜生根,同时该部位进行工字钢悬挑不破坏剪力墙结构。

4.平网:按照国家有关规范进行搭设。

外挂架施工方案

一.编制依据

1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

2.《建筑施工安全检查标准》(GJJ59-99);

3.《钢结构设计规范》(GBJ17-88);

4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);

5.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)

6.合肥市滨湖桂园安置房工程施工组织设计及图纸。

二.外挂架结构体系

1.外挂三角架的三边采用10#槽钢进行架体的焊接,架体直角底长0.85m,高1m。

2.防护栏、水平横杆、附加水平杆均采用φ48×

3.5的钢管,外侧防护架高度1.6m,内侧防护架高度5cm,附加水平杆长度0.5m。其中外侧防护钢管距离架体外边为5cm,内侧紧靠架边。

3.连接扣件采用普通直角扣件。

4.脚手架模板采用50mm厚,250mm宽的木工板,与槽钢之间采用18#铁镀锌铅丝进行绑扎牢固。

5.安全网为密目式阻燃安全网。

外挂架所用材料必须为安全检测合格产品,厂家需要提供检验报告和出厂合格证,三角架加工必须经生产、安全、技术检查合格后方可使用,钢管必须保证无变形及局部开焊,且钢管、扣件需要检测合格后使用。

附:外挂架构造图

三.搭设方法

1.工艺流程

预留孔清理→三角架安装→铺设脚手板、档脚板→搭设防护栏杆→挂密目网、安全网。

2.预留孔清理

在搭设外挂架前先对照图纸对预留孔洞进行清理(预制构件的预留孔和现浇柱的预留孔),保证其通顺、位置正确;检查无误后方可进行外挂架搭设。

3.外挂架与主体结构连接

1)与预制墙体连接:预制板到现场后,按事先定的位置安装外挂架,

首先将螺栓杆从墙外穿入预留孔内,上垫片,带上双螺母,并将防脱落装置用铁丝插入螺栓孔,螺杆不动动,不打滑;

2)与现浇混凝土(混凝土强度需要达到7.5mpa以上)连接:外挂架在工作上进行安装,注意工人的安全带防护设置;

3)三角挂架靠墙处采用88级圆钢螺母与预制墙体进行连接。三角挂架靠墙处下部直接支顶在结构外墙上。安装时首先将外挂架用螺母与预制墙体进行连接,使用5mm厚的钢板垫片与螺帽进行连接并拧紧;

4)外挂架的穿墙螺栓孔应保证在每层的同一位置。

4.防护栏的要求

外挂架防护采用双排钢管进行维护:在临边处搭设高度为2.9m的φ48×3.5钢管防护(架体高度1.6m,连接钢管1.3m,采用扣件与架体连接),设置三根立杆,水平杆设置六道(50cm一道),并悬挂安全密目网。架体内侧处搭设高度为1.5m的钢管防护(采用扣件与架体连接),设置三根立杆,水平杆设置二道。

5.三角架的连接

1)每组挂架有几个三角架组成,每组外挂架长度不宜超过6m;

2) 三角架之间通过两道φ48×3.5钢管水平横杆,采用扣件与架体进行连接;

3)在附加水平连接杆处再搭设φ48×3.5通长连接钢管,以保证架体的整体性。

6.脚手板安装

1)作业层满铺50mm厚,250mm宽的木工板,无探头板;

2)外侧设200mm高挡脚板;

3)用18#铁镀锌铅丝与架体绑扎牢固,封闭严密,封板时候要将吊环预留在外,作业一组外挂架拆除时吊装;

3)两副外挂架之间的作业面空隙,采用50mm厚的木板做封板,作为操作人员通道并防止物体坠落;

4)挂架分组安装完毕后,应检查每个挂架连接件是否锁紧,检查组与组相交处连接钢管是否交叉,确认无误后方可进行下步施工。

7.密目安全网设置

外挂架外侧全部使用密目安全网封闭。

8.外挂架的拆除

外架拆除采取分段拆除,拆除前先将连接两组外挂架的脚手板及水平连接钢管拆除,然后挂好吊钩,采用塔吊提升架体,专业架子工在室内拧出穿墙螺母,最后利用塔吊吊运到指定位置,由工人进行解体。

注意:

1)提升时设一道“安全绳”,确保操作人员安全,坠落范围内设警戒区专人看护。

2)操作人员在穿钢绳挂钩过程中需要挂好安全带,在提升、拆除过程中外挂架上严禁站人。

3)严格控制各段挂架拆除的同步性,不能同步时必须在外挂架楼层设置防护栏杆、挂完全网进行封闭。

4)外挂架提升前必须进行安全交底。

9.搭设标准

立杆垂直度偏差:纵向偏差≤H/400;横向偏差H≤H/600,且≤50mm;

纵向水平杆水平偏差不应大于总长度的1/300,且≤20mm;横向水平杆

偏差≤10mm。

脚手架的步距、立杆横距偏差≤20mm;立杆纵距偏差≤50mm。

与结构连接数量、位置正确,连接牢固、无松动现象。

四.使用要求及安全防护

4.1使用要求

4.1.1脚手架搭设好后,由工长组织,经安全、技术部门验收合格后使用。

4.1.2在主体结构施工时,外挂架为操作人员提供操作面,禁止堆放其他材料和施工机具(如脚手管、模板、跳板、焊机等)。

4.1.3施工人员不得在架子上集中停留或跑跳嬉戏、攀登架子上下。

4.1.4架子经验收投入使用后,任何人不得擅自拆改,确因施工需要改动应经施工负责人批准,架子工负责操作。

4.1.5动力线和照明线不得直接搭在架子上,应设置木支架。

4.1.6六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停在挂架上作业。

4.1.7使用过程中随时检查,发现问题及时解决。

4.2安全防护

4.2.1建筑物楼层临边四周无维护结构时。必须设置高1.2m的两道防护栏杆。

4.2.2挂架外侧和下口均用安全网封严,与结构外墙留缝隙。

4.2.3建筑外立面门窗洞口低于1.2m的均应设置1.2米高的防护栏。

4.2.4所有外侧模板拆除时必须在有防护架方可作业,并且在外架拆除前将所有模板及支撑拆除干净。

4.2.5跳板铺设不得有探头板、单跳板。高处作业严禁抛掷物料。

五.安全注意事项

1.把好材料质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。

2.脚手架使用的钢管、卡扣、三角架及穿墙螺栓等必须符合施工技术规定的要求。

3.加强对架设工具材料的统一管理,严格执行发放和入库制度。避免或减少在搭、拆、运输和存放过程中造成的损坏。及时进行维修保养,剔除不合格品(不能保证安全使用者)。

4.严格按照施工方案规定的尺寸进行搭设,并确保节点连接达到要求。

5.脚手板要铺满、铺平,并用18#铅丝绑牢,不得有探头板。

6.搭设完毕后应进行检查验收,检查合格后才能使用。

7.外挂架允许负荷最大不得超过2.0KN/m2,脚手架上严禁堆放物料,严禁将模板支设在脚手架上,人员不得集中停留。

8.要有可靠的安全防护措施,其中包括:两道护身栏,作业层的外侧面应设密目安全网,安全网应用铅丝与脚手架绑扎牢固,架子外侧应设档脚板,挡脚板高度应不低于18cm。

9.设专人负责螺栓的定期检查:垫铁是否齐全、螺丝是否拧紧。

10.应严格避免以下违章作业:利用脚手架吊运重物;非架子工的其它作业人员攀登架子上下;推车在架子上跑动;在脚手架上拉结吊装缆绳;随意拆除脚手架部件和连墙杆件;起吊构件和器材时碰撞或扯动外挂架;提升时架子上站人。

11.六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停外挂架作业面施工。雨雪过后上外挂架平台操作要采取防滑措施。

12.经常检查穿墙拉杆,安全网,外架吊具是否损坏,松动时必须及时更换。

13.大模板施工时待模板调整完毕后,斜支撑不得支撑于立面钢管架上。

14.外挂架在拆除过程中加防脱钩装置,安装必须牢固,信号工在每次提升前要进行检查。

15.转角处挂架挑出部分必须加斜拉杆,只允许上人,禁止承受其他荷载并且不得过于集中布置。

六.计算书

本计算书参考《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001),《建筑施工计算手册》(江正荣编著),JGJ202-2010建筑施工工具式脚手架安全技术规范。

(一)参数信息:

1.基本参数

三角架纵向间距l a为:1.25m;三角架宽度为:0.85m;外挂架搭设高度:2.9m;立杆步距:1.50m;立杆纵距:1.50m;三角架高度h:1 m;

2.材料参数

三角架的架体采用10号槽钢,横杆采用Φ48 × 3.5钢管。

3.荷载参数

本外架使用过程中,三角架的自重荷载为1.000kN,安全网自重为

0.005kN/m2,脚手板采用木脚手板,自重为0.300kN/m2,钢模板荷载为

1.000kN/m2,施工均布荷载为

2.000kN/m2(同时考虑了风荷载)。

(二)外挂架计算:

外挂架计算,以单榀三角架为计算单元,将挂架视为桁架,视各杆件之间的节点为铰接点,各杆件只承受轴力作用。计算时将作用在挂架上的所有荷载转化为作用在节点上的集中力,进行计算。

1、荷载计算

(1)操作人员荷载q1=2.000kN/m2;

(2)外挂架自重

每米立杆的自重为0.131,每一开间内的立杆排数由

l a/b=1.25/1.50=0.833,得到立杆排数为1;

外挂架自重为q2=1×4.00×0.131/(1.25×0.70)=0.598kN/m2;

(3)安全网自重q3=1.25×4.00×0.005/(1.25×0.70)=0.029kN/m2;

(4)脚手板自重q4=0.300kN/m2;

(5)钢模板传递过来的荷载q5=1.000kN/m2;

(6)每榀三角架自重q6=0.952kN

总荷载为q=1.2×(q2+ q3+ q4+ q5+q6)+ 1.4×q1=6.255kN/m2;

2、计算简图

计算时考虑两种情况

第一种情况:挂架上的荷载为均匀分布,化为节点集中荷载,则为: P1+P2=q×l×l a /2=(4.855×0.70×1.25)/2=2.124kN;

第二种情况:荷载的分布偏于外挂架外侧时,单位面积上的荷载化为节点集中荷载,P1=P2=q×l×l a /2=(4.855×0.70×1.25)/2=2.124kN;

3、杆件内力计算

其中,第二种情况为最不利的情况,以该情况下的杆件内力进行强度校核。

计算过程及结果如下:

(1)挂架的支座反力

R AV=P1+P2=4.248kN,

R AH=R BH=[P1×l+P2×l2]/h=[2.124×0.700+2.124×0.200]/1.500=1.274kN;

(2)各杆件的轴向力计算,用截面法,求出桁架中各杆件的轴向力。

根据桁架各杆件的几何关系可知:

θ=arctg(H/l)=65.0°,α=arctg((l1/l2)×tgθ)= 79.4°;

S1=S2=P×ctgθ=0.991kN(拉杆);

S3=-P/sinθ=-2.344kN(压杆);

S4=-P=-2.124kN(压杆);

S5=-R BH/cosθ=-3.013kN(压杆);

S6=(R AH-S2)/cosα=1.543kN(拉杆);

S7=R BH×tanθ=2.731kN(拉杆);

(3)截面强度验算

对于①、②杆件,杆件承受拉力,S1=S2=0.991kN,采用的材料是钢管,截面为Φ48 × 3.5,截面面积为A=2.54cm2。

考虑到杆件之间连接的焊缝有一定的偏心,其容许内力乘以0.95的折减系数。

σ=S1/A=991.163/254.27=3.898N/mm2

<0.95f=0.95×215=204.250N/mm2。

①、②杆件材料的强度能够满足要求。

对于⑥杆件,杆件承受拉力,S6=1.543kN,截面面积为A=13.86cm2。

σ=S6/A=1543.290/1386.00=1.113N/mm2 <

0.95f=0.95×215=204.250N/mm2。

⑥杆件材料的强度能够满足要求。

杆件的计算长度为:l0=l2/cosα=0.20×1000/cos79.43°=1089.94mm,回转半径为 i=1.94cm。

材料的长细比为:λ=l0/i=56<[λ]=400 (GB 20017-2003,P57)。

⑥杆件材料的长细比方面能够满足要求。

对于⑦杆件,杆件承受拉力,S7=2.731kN,截面面积为A=8.58cm2。

⑦杆件材料的受拉应力σ=S7/A=2730.754/858.00=3.183N/mm2

<0.95f=0.95×215=204.250N/mm2。

⑦杆件材料的强度能够满足要求。

杆件的计算长度为:l0=l2/cosα=0.20×1000/cos79.43°=1089.94 mm,

回转半径为 i=1.37cm,

材料的长细比λ=l0/i=80<[λ]=400 (GB 20017-2003,P57)。

⑦杆件材料的长细比方面能够满足要求。

对于③、⑤杆件,杆件承受压力,其最大内力S3=-2.344kN,S5=-3.013kN,截面面积为A=9.60cm2。

根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003),该杆件在平面外的计算长度为:

l0=h/sinθ×(0.75+0.25×2.344×1000/(3.013×1000))=1.50×1000/sin(65.0°)×(0.75+0.25×2.344×1000/(3.013×1000))

=1563.334mm,

回转半径为 i=1.53cm,

杆件材料的长细比λ=l0/i=102<[λ]=150 (GB 20017-2003,P57)。

查《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录C表C-2,

得φ=0.54,

σ=3.013/(φ×A)=5.792N/mm2<0.95f=0.95×215=204.250N/mm2。

故③、⑤杆件在强度和容许长细比方面均满足要求。

对于④杆件,杆件承受压力,S4=-2.124kN,截面面积为A=13.86cm2, 杆件的计算长度为:l0=l1×

tgθ=0.50×1000×tan64.98°=1071.43mm,

回转半径为 i=1.94cm,

材料的长细比λ=l0/i=55<[λ]=150 (GB 20017-2003,P57)。

查《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录C表C-2,得φ=0.833。

σ=S4/(φA)=1.840N/mm2<0.95f=0.95×215=204.250N/mm2。

故④杆件在强度和容许长细比方面均满足要求。

4、焊缝强度验算

取腹杆中内力最大的杆件s7进行计算,s7=2.731kN,根据《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)表3.4.1-3,焊缝的轴心拉力或压力应满足以下条件

σ = N/(l w×t') ≤ f f w

其中: N --杆件内力值,N=s7=2.731kN;

l w --焊缝的长度,

f f w --角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值,取为160N/mm2,

t' --焊缝的有效厚度。t'=0.7×t=7.000mm。

σ=2.344×1000/(40.00×7.00)=8.371N/mm2<160 N/mm2。

所以焊缝的强度满足要求。

5、支座强度验算

(1)支座A采用Ф28挂架螺栓,挂架螺栓面积为

A = πd2/4

A=πd2/4=615.752 mm2,

对挂架螺栓受拉验算:

R AH=1.274kN,N tb=170.000kN,

N t= R AH/A=1274.352/615.75=2.070N/mm2<170.000N/mm2;

螺栓的受拉应力满足要求。

对挂架螺栓受剪验算:

R AV=4.248 kN,N vb=140.000kN,

N v=R Av/A=4247.840/615.75=6.899 N/mm2<140.000N/mm2;

螺栓的受剪应力满足要求。

对于同时承受杆轴方向拉力和剪力的普通螺栓,应满足以下条件: [(N v/N v b)2 + (N t/N t b)2]1/2≤ 1

公式中,N t,N v --普通螺栓所承受的拉力和剪力

N tb,N vb --普通螺栓的受拉和受剪承载力设计值

将数据代入公式计算得到 0.051 <1;

螺栓的综合应力满足要求。

(2)A支座处混凝土的局部受压验算

安装挂架时墙体的混凝土强度为f=1.200N/mm2;

R AH=1.274kN,钢垫板的面积为A=10000.00mm2;

则此时的混凝土抗压承载力为:

σ=R AH/A=1274.352/10000.00=0.127N/mm2

所以安装挂架时的混凝土的承载力满足要求。

综合以上条件可知,整个外挂架满足要求。

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

模板支撑脚手架施工技术要求

模板支撑脚手架搭设施工技术要求 一、必须做好施工准备工作。 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制专项施工方案。 2、模板支架专项施工方案应结合工程结构的不同高度、跨度、荷载和工艺制定。 3、模板支架专项施工方案编制时,宜采用相关专业软件进行计算。 4、模板支架专项施工方案应由施工企业技术负责人批准,并报总监理工程师批准。 5、模板支架搭设前,应由项目技术负责人向全体操作人员进行安全技术交底。安全技术交底内容应与模板支架专项施工方案统一,交底的重点为搭设参数、构造措施和安全注意事项。安全技术交底应形成书面记录,交底方和全体被交底人员应在交底文件上签字确认。 二、钢管、扣件管理 1、采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和法定检测单位的检测检验报告,生产厂家必须具有技术质量监督部门颁发的生产许可证。没有质量证明或质量证明材料不齐全的钢管、扣件不得进入施工现场。 2、搭设模板支架用的钢管、扣件,使用前必须进行抽样检测,抽检数量按有关规定执行。未经检测或检测不合格的一律不得使用。 3、钢管外观质量要求:

钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面锈蚀深度 钢管应进行防锈处理。 4、扣件外观质量要求: 有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用; 扣件应进行防锈处理。 5、经检验合格的钢管、扣件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 6、施工现场应建立钢管、扣件使用台帐,详细记录钢管、扣件的来源、数量和质量检验等情况。 三、地基与基础 1、模板支架地基与基础的施工,必须根据支架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)的有关规定进行。同时应满足承载力要求。 2、应清除搭设场地杂物平整搭设场地并使排水畅通。 四、立杆、水平杆、剪刀撑必须都按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中相关要求搭设。 纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。 横向水平杆的构造应符合下列规定:

外脚手架方案计算书

脚手架计算书 1、计算依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006) (3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数 搭设高度H=24米,密目网规格:2300目/100cm2 ,每目空隙面积为1.3mm2。脚手架立于基槽回填土上,下设50×100×4000木垫板。步距1.8m,立杆纵距l a=1.5米,立杆横距l b=1.05米,连墙件为2步3跨设置,脚手板按同时铺设4排计算,同时作业层数n1=2。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2, E=2.06×105N*mm2 3、荷载标准值 (1)结构自重标准值:g k1的取值参照脚手架安全技术规程的附表选用(双排脚手架)g k1=0.13 kN/m2。 (2)脚手板自重标准值:g k2=0.35kN/m2(可按实际取值) (3)栏杆、挡脚板自重标准值:0.14 kN/m (4)施工均布活荷载:q k=3 kN/m2 (5)风荷载标准值:ωk=μz·μs·ω0=1.25*1.3*0.7=1.14 kN/m2 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》取值,地面粗糙类 别选B,取μz=1.25。 μs——脚手架风荷载体型系数,取1.3. ω0——基本风压值,根据澳大利亚荷载规范取值为0.7 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆强度及变形计算 (1)横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下:

脚手架计算书

满堂支撑架计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210—2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017—2003 一、架体参数 二、荷载参数

风荷载参数: 三、设计简图搭设示意图:

平面图

侧立面图 四、板底纵向支撑次梁验算 次梁增加根数n42材质及类型钢管 截面类型(mm)Φ48×2、5次梁抗弯强度设计值f(N/mm2)205 次梁截面惯性矩I(cm4)9、28次梁抗剪强度设计值τ(N/mm2)125 次梁截面抵抗矩W(cm3)3、86次梁弹性模量E(N/mm2)206000 次梁自重标准值Nc(kN/m)0、028次梁验算方式三等跨连续梁G1k=Nc=0、028kN/m; G2k= g2k×lb/(n4+1)= 0、3×0、9/(2+1)=0、09kN/m; G3k=g5k×lb/(n4+1)= 3、3×0、9/(2+1)=0、99kN/m; Q1k= qk×lb/(n4+1)= 3×0、9/(2+1)=0、9kN/m; 1、强度验算 板底支撑钢管按均布荷载作用下得三等跨连续梁计算。

满堂支撑架平台上无集中力 q=γ0×max[1、2(G1k+G2k+ G3k)+1、4×Q1k,1、35(G1k+G2k+ G3k)+1、4×0、7×Q1k]=1、1×max[1、2×(0、028+0、09+0、99)+ 1、4×0、9,1、35×(0、028+0、09+0、99)+1、4×0、7×0、9]=2、849kN/m q1=γ0×1、2×(G1k+G2k+ G3k)=1、1×1、2×(0、028+0、09+0、99)=1、463kN/m q2=γ0×1、4×Q1k= 1、1×1、4×0、9=1、386 kN/m 计算简图 M max=0、100qll2+0、117q2l2=0、100×1、463×0、92+0、117×1、386×0、92=0、25kN·m R max=1、100q1l+1、200q2l=1、100×1、463×0、9+1、200×1、 386×0、9=2、945kN V max=0、6q1la +0、617q2la=0、6×1、463×0、9+0、617×1、386×0、9=1、559kN τmax=2Vmax/A=2×1、559×1000/357=8、734N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求! σ=M max/W=0、25×106/(3、86×103)=64、767N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 满堂支撑架平台上增加集中力最不利计算

落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架工程施工方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:施工单位名称 编制人:张某某 日期:

目录 一、编制依据 1 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050

三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定: “当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k=(Q K+Q P1)×S=(2+0.3)×1.5=3.45 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K×S+1.2×Q P1×S=1.4×2×1.5+1.2×0.3×1.5=4.74 kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max= ql b 2= 4.74×1.052 =0.653kN·m 88 4、钢管载面模量W=4.49cm3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ = M max= 0.653×106 = 145.43N/m m2 〈205N/mm2 W 4.49×103 7、结论:满足要求

满堂钢管支架方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计计算 (3) 四、构造要求 (3) 五、材料管理 (5) 六、验收管理 (6) 七、使用管理 (7) 八、拆除管理 (7) 九、施工图 (8)

一、工程概况 本工程为****************,位于广州市南沙区金沙路西侧,市南路的南侧。该项目总用地面积约35263.7平方米。建设内容包括:5栋18层和1栋8至12层单体建筑,总建筑面积约为116449.6平方米,其中地下室一层面积14958.4平方米,地上建筑面积为101491.2平方米。。 本工程建设单位为建设单位为广东*****有限公司。由*************设计有限公司设计,广东*****监理有限公司监理,广东***********公司施工。 根据施工现场可能发生的事故或紧急情况引发的伤害和其他影响的突发性事件,应急救援是减少事故造成的人员伤亡和财产损失而组织的救援行动。其任务是及时控制危险源抢救伤员,指挥现场施工人员有组织的撤离,消除危害后果等,重点是保护人群的生命安全。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 4、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 5、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 6、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

外脚手架施工方案及计算书

目录 一、主要规程、规范 (1) 二、工程概况 (2) 三、脚手架的搭设 (2) (一)主要部位施工方法: (2) (二)、脚手架构造 (3) (三)、拉吊式卸载 (4) (四)、安全防护措施与脚手架附设工程 (4) 四、安全围护的搭设 (4) 五、卸料平台的搭设 (5) 六、脚手架的防雷、防电和防火 (5) 七、脚手架的验收与保养 (6) 八、安全技术措施 (6) 九、脚手架拆除 (8) 十、外脚手架计算 (9) 一、主要规程、规范 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版); (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); (4)《钢结构设计规范》(GB50017—2003); (5)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版);

(6)《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) (7)施工图纸。 二、工程概况 公寓—5的建筑面积为11000.2m2,其中地上10层,地下二层,户数共54户,建筑高度为39.7m,由三栋28.3m*19.6m的阶梯式建筑物组成。公寓—6的建筑面积为9467m2,地上10层,地下二层,户数36户,建筑高度为45.3m,建筑物长度为63.95m*23.1m。 施工用的外墙脚手架采用落地式钢管脚手架,从外地坪开始搭设,搭设高度约为46m。脚手架材料的钢管统一选用Φ48X3.5钢管,严禁与Φ51X3钢管混用。其质量符合GB/T700《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。使用前必须经检查无严重锈蚀,无弯曲变形。立柱与立柱,大横杆之间的连接采用对接扣件,小横杆与立柱、大横杆与立柱之间的连接采用直角扣件,剪刀撑与立柱的连接采用旋转扣件,扣件采用标准可锻铸铁扣件,扣件需经检查无脆裂、变形和滑丝。脚手板选用制作竹棚板,脚手架外围用密眼阻燃安全网封闭围护。 连墙紧固拉杆的材质应符合GB/T700《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。连墙紧固拉杆全部配套使用。拉吊件选用材料需按规定配套使用,钢吊环采用Φ16钢筋制作。斜拉杆采用Φ18钢筋制作,花蓝螺栓(即开式索具螺旋扣)采用0U型M22,钢丝绳采用中15.5D型GB355—64。钢吊环与斜拉杆均采用I级钢,不得采用冷拉钢筋和残旧钢筋。 三、脚手架的搭设 (一)主要部位施工方法: 根据本工程的立面特征及结构特点,本工程外脚手架拟采用传统着地式的双排单立杆脚手架,外脚手架沿建筑外围搭设。脚手架立柱柱距不大于1.8米,步高为1.90米,脚手架的离墙距离应满足建筑物外墙装饰的需要。脚手架的自重及其上的施工荷载均由脚手架基础传至地基。支承在楼板上的立柱加垫板、外地台部分必须在密实的原土层上,否则另行加垫板。

转向架的作用及组成

. 一、转向架的作用及组成 作用: 1.采用转向架是为了增加车辆载重,长度,容积,提高运行速度,满足铁路运输发展。 2.在正常运行条件下,车体能可靠的坐落在转向架上,通过轴承装置是车轮沿钢轨的 滚动转化为车体沿轨道线路运行的平动。 3.支承车体,承受并传递从车体至轮对之间的各种载荷及作用力,并使轴重均匀分配。 4.保证车辆运行安全,灵活的沿直线线路运行和顺利通过曲线。 5.转向架结构要便于弹簧减震装置的安装,使之具有良好的减震特性,以缓和车辆和 线路之间的相互作用,减小振动和冲击,减小应力,提高车辆运行平稳性和安全性。 6.充分利用轮轨之间的黏着,传递牵引力和制动力,放大制动缸所产生的制动力,是 车辆具有良好的制动效果。 7.转向架为车辆一个独立部件,便于转向架的拆装,单独制造和检修。 组成 1、轮对轴箱装置 2、弹性悬挂装置(两系悬挂,弹簧减振装置) 3、构架 4、基础制动装置 5、转向架支撑车体的装置 6、牵引电机与齿轮变速传动装置

. 二、转向架的分类 1.轴数与类型 按轴数分为二轴、三轴、多轴转向架 按轴型分B、C、D、E型轴转向架 2.轴箱定位方式:约束轮对于构架之间相对运动的机构,称轴箱定位装置 形式有:①固定定位 ②导框式定位 ③摩擦导框式定位 ④油导桶式定位 ⑤拉板式定位 ⑥拉杆式定位 ⑦转臂式定位 ⑧橡胶弹簧定位 3、按弹簧悬挂装置分类 一系弹簧悬挂:车体主轮对之间,只设有一条弹簧减振装置 二系悬挂 4、对心盘集中承载的转向架,根据摇枕悬挂装置中的弹簧的横向跨距的不同,悬挂形式分为: 1.内侧悬挂:弹长度<车长度(横向)

2.外侧悬挂:> 3.中心悬挂:= 中央弹簧横向跨距大小,对于车体在弹簧上的稳定性效果显著,增加其跨距可以增加车体倾覆的复原力矩,提高车体在弹簧上的稳定性,各种型号转向架的主要区别: 橡胶弹簧定位:南京地铁使用 转臂式定位:广州地铁 四、按垂向载荷的分类方式 (一)车体与转向架之间的载荷传递 1.心盘集中承载 2.非心盘集中承载 3.心盘部分承载 (二)转向架中央悬挂装置的载荷传递 1.具有摇动台装置的转向架(缓解横向振动) 2.无摇动台装置的转向架(内有空气弹簧,符合轻量化要求) (三)构架与轴箱之间的载荷传递 1、转向架侧架直接置于轴向轮对上,无轴箱弹簧装置 2、支悬于均衡弹簧之上 3、由轴箱顶部弹簧支撑

脚手架工程量计算案例

1.某3层建筑顶层结构平面布置如图所示,已知:楼板为预应力空心板,KJL、LL、L的梁底净高分别为3.36m、3.32m、3.36m,柱子断面尺寸为600mm×600mm。梁宽均为250mm。计算:(1)第3层框架梁柱的脚手架工程量;(2)综合基价。 某3层建筑顶层结构平面布置 【解】(1)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。根据四周的梁应执行单排架手架的规定,KJ-1、LL-1、KJ-4、LL-5应计取单梁脚手架。 工程量=14.8×3.36×2+20.40×3.32×2m2=234.912m2 综合基价:应执行4—14子目 271.86元/100m2 综合基价合计=271.86×234.912/100=638.632元 (2)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。根据内部的主、次粱应执行单梁脚手架 的规定,KJ-2、KJ-3、LL 2、LL-3、LL-4、L-1应计取单梁脚手架。 工程量=14.80×3.36×2+20.40×3.32×3+5.10×3.36×6m2=405.456m2

综合基价:应执行4—14子目 271.86元/100m2 综合基价合计=271.86×405.456/100=1102.273元 (3)柱子脚手架包括在梁脚手架内,不另计算。 2.根据下图图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量及其综合基价。 【解】(1)外墙脚手架工程量: 单排脚手架(15m高)=(26+12×2+8)×15m2=870m2 双排脚手架(27m高)=32×27m2=864m2

双排脚手架(24m高)=(18×2+32)×24m2=1632m2 双排脚手架(36m高)=26×36m2=936m2 双排脚手架(5lm高)=(18+24×2十4)×51m2=3570m2 (2)综合基价合计: 1)单排脚手架(15m高):应执行4—2子目 719.97元/100m2综合基价合计=719.97×870/100=6263.739元 2)双排脚手架(27m 高):应执行4—6子目 1578.03元/100m2综合基价合计=1578.03×864/100=13634.179元 3)双排脚手架(24m 高):应执行4—5子目 1109.91元/100m2综合基价合计=1109.91×1632/100=18113.731元 4)双排脚手架(36m 高):应执行4—7子目 2071.86元/100m2综合基价合计=2071.86×936/100=19392.610元 5)双排脚手架(51m 高):应执行4—8子目 2811.06元/100m2综合基价合计=2811.06×3570/100=100354.842元 3.某工程370mm厚外墙平面尺寸如图所示,设计室外地坪标高-0.6m,女儿墙顶面标高+1 4.8m,砖墙面勾缝,门窗外口抹水泥砂浆门窗口套,计算此工程外脚手架工程量及综合基价。

双排钢管脚手架施工方案(详细计算书)

目录 1编制依据1? 2?工程概况1? 3施工部署1? 3.1?组织机构 (1) 3.2?设计总体思路....................................................................................................................... 1 3.3?劳动力准备 (1) 3.4.................................................................................................................................. 材料准备23.5机具准备2? 3.6技术准备 (3) 4脚手架构造要求 (3) 4.1总的设计尺寸3? 4.2纵向水平杆 (3) 4.3横向水平杆3? 4.4脚手板4? 4.5立杆4? 4.6?连墙件4? 4.7门洞 (4) 4.8剪刀撑4? 4.9?扣件5? 4.10?基础5? 4.11?上人斜道5? 5?脚手架的搭设和拆除施工工艺.............................................................................................. 5 5.1落地脚手架搭设施工工艺5? 5.2?脚手架的拆除施工工艺 (6) 6?目标和验收标准 (6) 7?安全文明施工保证措施6? 7.1材质及其使用的安全技术措施6? 7.2?脚手架搭设的安全技术措施6? 7.3脚手架上施工作业的安全技术措施7? 7.4?脚手架拆除的安全技术措施............................................................................................. 7 7.5?文明施工要求 (8) 7.6?应执行的强制性条文9? 8设计计算 (10) 8.1?荷载传递路线10?

脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则 10.0.1建筑物脚手架工程量计算: 1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。套相应定额步距,有女儿墙者高度和步距计至女儿墙顶面。 地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底。 上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设计外地坪至塔楼顶面计算。 裙楼的高度应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用定额时按相应高度步距计算。 多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。 屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 2 计算综合脚手架时,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度为准。 3 水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m

时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。 4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。 5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。 6 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。 7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。 8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。 9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m 后乘以高,套单排脚手架计算。 10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m 至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按

承插式满堂脚手架搭设及模板支撑及方案

上邸·云景1、2#楼项目工程 承插盘扣式钢管满堂架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆方利快拆架租凭有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、插扣式脚手架施工特点 四、架体组成 五、施工要点 六、架体搭设施工工艺 七、施工流程及要求 八、脚手架检查与验收 九、混凝土浇筑 十、支撑系统及模板的拆除 十一、安全、质量、环境保证措施十二、安全应急预案 十三、剪刀撑简图 十四、承插型盘扣式支架支撑计算书

一、编制依据 1、上邸·云景1、2#建筑工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建设工程项目管理规范》; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2006; 11、《建筑环境设计规范》GB15831-2002。 二、工程概况 1、工程名称:上邸·云景1、 2、3#楼建筑工程 2、建设单位:重庆上锦房地产开发有限公司 3、地勘单位:重庆市南江地质工程勘察院 4、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5、监理单位:重庆中泰监理有限公司 6、施工单位:重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 7、工程地点:重庆市南岸区茶园新区通江大道99号 8、建筑面积:11414.83m2 本工程位于重庆市南岸区茶园新区通江大道99号,北临上锦星城,西侧为已建通江大道,东临长盛花园,南临世纪花园,交通方便。本工程1#楼为二类多层幼儿园及托管中心和防空地下室,建筑面积:5876.22m2,建筑层数为地上4层,地下2层,建筑高度33.60m;2#号楼为二类多层商业及防空地下室,建筑面积:5538.61m2,建筑层数为地上4层,地下2层,地下-2层为车库。建筑高度31.80m。本工程建筑工程等级为二级,结构安全等级为二级;结构形式为框架结构,地下车库为结构找坡,层高随坡度变化,最低处4.5米,最高

脚手架设计计算书专项方案

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程概况 2.1.1 工程名称:南京金陵亨斯迈材料有限责任公司环氧丙烷项目污水深 度处理工程 2.1.2 建设地点:南京化工园博瑞德水务有限公司亨斯迈污水深度处理工 程施工现场。 2.1.3 招标人:博瑞德(南京)净化技术有限公司。

2.1.4 招标范围:组合池、辅助用房、地埋线管井、设备基础、围堰、室 外地坪、管架、道路等施工。 2.1.5 施工工期:总日历工期为91天,2016 年11月20日至2017年 2月 18 日。 2.1.6 现场施工条件:现场“三通一平”等满足施工要求,施工用水、 电已接至现场。 2.1.7 承包方式:包工包料(部分材料甲供)。 2.1.8 质量要求: 工程质量合格率100% 质量事故为零,无质量隐患 2.1.9 HSE目标:死亡事故为零,损工时事故为零,环境污染事故为零。 工程施工特点 2.2.1 本工程辅助用房、水池、厂区道路及给排水管道,工程具有施工量 大、施工面广,施工难度大。 2.2.2 加强材料采购的管理,保证材料采购质量 本工程部分甲控乙供材料由承包商自行采购,为了确保工程质量,必须加强材料采购管理,及时及业主沟通,做好供应商评价,选派经验丰富的采购人员及时询价,到指定的厂家采购,采购材料经专人检验合格后,方可入库。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

常见转向架

常见转向架类型介绍 转向架(1) 1结构性能 1.何谓转向架? 答:转向架是指能相对车体回转的一种走行装置。通常包括摇枕、侧架或构架、轮对轴箱装置、弹簧减振装置、转向架基础制动装置等。 GB/T4549.2 2. 目前我国铁路货车转向架主要有哪些型号? 答:目前我国铁路货车(大型车、机保车除外)转向架型号主要有12种:转9、转8A、转8AG、转8G、转K1、转K2、转K3、转K4、转K5、转K6、2TN、控制型等。 近年生产的新型转向架型号主要有7种:转8G、转K1、转K2、转K3、转K4型、转K5、转 K6等。 自编。 3. 简述转向架的功能和作用。 答:转向架主要有以下5种功能和作用: (1)承担车辆的自重和载重,并将载荷传递到钢轨上。 (2)通过安装圆形或球形心盘,车体与转向架可相对自由转动,使车辆顺利通过曲线,降低运行阻力。 (3)通过安装弹簧及减振装置以缓和车辆承受的冲击和振动。 (4)通过增加轴数以提高车辆的载重。 (5)转向架是一个独立的结构,易从车下推出,便于检修。 《站修技术问答》P48 4. 简述转向架主要承受载荷。 答:转向架主要承受下列5种载荷: (1)垂直静载荷。 (2)垂直动载荷。 (3)车体侧向力引起的附加垂直载荷。 (4)侧向力所引起的水平载荷。 (5)制动时引起的载荷。 《站修技术问答》P49 5. 简述车体与转向架之间的载荷传递方式。 答:按不同的载荷分配及载荷作用点,车体与转向架之间的载荷传递方式可分为3种:

(1)心盘集中承载,车体上的全部重量通过两个上心盘分别传递给下心盘,我国绝大多数车辆都属于这种承载方式。 (2)非心盘承载,该种型式的转向架没有心盘装置,虽然有的转向架上还有类似心盘的装置存在,但它仅作为牵引及转动中心,而车体上的全部重量通过中央弹簧悬挂装置直接传递给转向架构架。 (3)心盘部分承载,这种承载方式的结构是上述两种承载方式结构的组合,及车体上的重量按一定比例分配,分别传递给心盘与旁承,使之共同承载。 《车辆工程》P30 6. 转8A型转向架有何主要结构及优点? 答:转8A型转向架是一种传统的铸钢三大件式(2个侧架和1个摇枕)转向架,是目前我国的一种主型货车转向架。它主要由轮对及轴承装置、摇枕、侧架、弹簧减振装置、基础制动装置等5部分组成,优点是结构简单、检修方便。 7. 转8A型转向架存在的主要结构问题是什么? 答:转8A型转向架是一种传统的铸钢三大件式转向架,存在以下5项主要结构问题: (1)抗菱刚度低 实测抗菱刚度值仅有1~2MN·m/rad,与理论计算所需的目标值相差较大。转向架抗菱刚度低会导致转向架蛇行失稳临界速度的降低,运用实践表明,装用转8A型转向架的各型货车,重车运行速度约为80km/h、空车运行约为60~70km/h即产生蛇行运动,致使车辆动力学性能恶化。(2)车体与转向架间的回转阻力矩小 货车车体与转向架之间适当而稳定的回转阻力矩能抑制车体与转向架的摇头蛇行,有利于提高运行平稳性,从而提高车辆的临界速度,而由转向架性能参数测试台实际测定的回转阻力矩值却远小于目标值。 (3)斜楔减振装置减振能力弱 转8A型转向架的减振装置的作用主要是提供垂向阻尼,吸收部分振动能量,减缓垂向振动,以改善车辆的动力学性能。由于转8A型转向架空车弹簧静挠度小,当斜楔和与其配合的磨耗板均磨耗2mm后,其空车相对摩擦系数将减少为0,这就意味着该装置已丧失了减振作用。大量的运用实践证明:随着运行时间的增长,转8A型转向架的性能,特别是空车性能就会愈来愈差。(4)车体侧滚阻力矩小 转8A型转向架采用间隙旁承,车体由心盘支承。当车体产生大振幅侧滚时,由于旁承间隙的存在,会产生对旁承的打击力,且产生较大的侧滚角,所以侧滚振动也是装用转8A型转向架的货车经常出现的振型。 (5)摇枕弹簧静挠度偏小且疲劳强度差 车辆的运行平稳性和安全性,与弹簧悬挂系统的挠度有关。由于转8A型转向架枕簧采用非精炼弹簧钢,且其表面未经磨光处理,因此其抗疲劳能力差,运用中的摇枕弹簧经常发生断裂现象,危及行车安全。 《交叉支撑转向架》

施工脚手架计算书

S1、S2#墩墩身施工脚手架 计算书 编制: 复核: 审批: 二零一七年二月

目录 1、计算参数说明...................... 错误!未定义书签。 2、小横杆计算........................ 错误!未定义书签。 3、大横杆计算........................ 错误!未定义书签。 4、扣件抗滑力计算.................... 错误!未定义书签。 5、立杆计算.......................... 错误!未定义书签。 6、连墙件计算........................ 错误!未定义书签。 7、牛腿平台计算...................... 错误!未定义书签。

1、计算参数说明 (1)计算说明 引桥S1、S2#墩墩柱采用扣件式钢管脚手架搭设施工平台的方式进行施工,除前19m墩柱采用落地式双排脚手架进行施工外,剩余墩柱利用墩柱四周牛腿平台,在其上搭设双排脚手架进行施工。牛腿及分配梁均采用工20a型钢。现以S1#墩剩余墩柱(除前19m外)施工脚手架为例进行计算。 图1 脚手架立面布置图 图2 牛腿平台平面布置图 (2)脚手架参数 脚手架采用φ48×钢管,最大搭设高度24m,立杆步距,横距,纵距,内排脚手架距墩柱边缘。 连墙件按2步3跨布置,最大竖向间距为3m,连墙件利用模板拉杆与双排脚手架采用扣件相连。 小横杆采用直角扣件固定于大横杆上,在小横杆上铺设木脚手板作为施工平台。脚手板铺设层数按7层考虑,同时施工层数按2层考虑。 (3)钢管截面参数 Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案篇一:承重支撑架及模板施工专项方案内容 承重支撑架及模板施工专项方案 第一章 一、编制依据 1、大奇山郡湖西三期工程建筑、结构、安装等施工图纸和施工组织设计; 2、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规和国家强制性标准、施工验收规范、规程:《建筑工程安全生产管理条例》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-XX);《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》浙江省工程建设标准 DB33/1035-XX;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX);《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-XX;《混凝土模板用胶合板》GB/T17658-1999;《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;浙江省及杭州市现行的有关安全生产和文明施工规定; 二、工程概况 1、大奇山郡湖西三期工程由桐庐大奇山郡置业有限公司投资兴建,由浙江南方建筑设计有限公司负责设计,由浙

江安泰勘测设计有限公司勘察,由杭州远锦建筑有限公司负责总承包施工。该工程位于浙江省杭州市桐庐县城剪溪坞,由32幢(香缇8#~10#,香缇23#~52#)单体组成,总建筑面积为,建筑层数为三层,建筑高度。本工程结构设计按小于6度抗震设防,基础采用人工挖孔桩及浅基,主体结构形式为框架结构。本工程模板均采用新九夹板。支撑钢管规格为φ48×(力学验算中按壁厚计算),木方规格为50×100。 2、香缇型房屋一层层高米、二层层高为米,三层层高米;楼板梁截面最大尺寸为240×600;楼板厚度取120mm。 三、模板构造要求及施工方法 模板制作安装是本工程结构创优的关键点,在此操作过程中,不但要考虑到模板安装系统有足够的强度、刚度和稳定性,且保证位置正确,而且还要考虑拆模后砼成型的外观质量。为了实现工程结构优质的目标,本工程决定采用木模板(九合板、方木制作)进行施工,其支撑体系采用满堂脚手架。整个结构每层楼的柱、梁、板一起现浇,各结构构件均采用木模进行施工。 1、砖胎模 砖胎模在制作前,现场技术人员及时做好胎模的放线及复核工作,确保其位置准确。 2、墙模、柱模 墙模、柱模采用大型组合木模板,利用对拉螺栓拉结,

脚手架施工方案及计算书

石灰石块仓脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1.工程概况 1.1、本工程位于神华宁夏煤业集团煤基烯烃项目动力站内,石灰石块仓涉及高空作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 1.2、基础处理:采用夯实、找平。 2.搭设方案 2.1、材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用φ48×3.5mm,并使用钢扣件。 2.2、搭设尺寸 安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重,按如下规格搭设。 2.2.1、立杆 立杆间距1.8m,不大于2.0m,外脚手架立杆基础垫通长板(20cm×5cm×4cm 长的松木板),使用底座(1cm×15cm×8mm)。离地高度20cm设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50cm以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50cm。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。 2.2.2、大横杆 大横杆间距控制在1.8m,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10cm,但不应大于30cm。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50cm。 2.2.3、小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10cm,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆。

2.2.4、剪刀撑 外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1m,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10cm。 2.2.5、脚手板 应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平。 2.3、排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。 3、施工要求 3.1、2米以上作业均称为高处作业,高处作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。 3.2、搭设脚手架人员必须有持证的架子工搭设。 3.3、搭设脚手架人员需要佩戴安全带、安全帽,并正确使用安全带、安全帽。在脚手架搭设期间由专职安全员检查落实安全带、安全帽的规范佩带事宜,并在施工中全程监控,发现违章情况及时处理并将有关情况上报项目部。,对于精神状态不佳、身体不适、酒后或宿酒未醒人员,严禁参与脚手架搭设施工。 3.4、搭设脚手架人员职工进行定期医务检查,随时掌握职工身体状况,有高、低血压,弱视,听觉不灵者不允许参与脚手架搭设作业。 3.5、搭设的脚手架,最上层应形成梯形平台,并应敷满架板,架板要用铁丝牢固固定,以便于工人操作。 3.6、脚手架敷设的人行走道,要保证400mm宽,应由两块跳板组成,跳板的探头应在小杆架设处用钢丝捆扎好,不允许有探头活动跳板。脚手架组装和解体必须要有专人监护,严格按拆装程序处理。 3.7、15m以上(含15m)的高空作业必须办理《高空作业票》(高度在15—30米为三级高空作业,高度在30米以上为特级高空作业),高空作业票由作业负责人填写,现场安全负责人或技术负责人审批,安全人员进行监督检查。 3.8、未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登。验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意,由架子工进行实施。

脚手架详细计算书

多排脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 、脚手架参数 、荷载设计

计算简图: 立面图

侧面图三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置 取多排架中最大横距段作为最不利计算 承载能力极限状态 q=1.2 ×(0.04+G kjb ×l a/(n+1))+1.4 G×k×l a/(n+1)=1.2 (0×.04+0.35 1×.2/(2+1))+1.4 3×1.2/ (2+1)=1.896kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb ×l a/(n+1))=(0.04+0.35 1.2×/(2+1))=0.18kN/m 计算简图如下: 取前后立杆横距最大的那跨计算,并考虑在顶端处有横向水平杆外伸 1、抗弯验算

M max=max[ql b2 /8,qa12/2]=max[1.896 1×.22/8,1.896 ×0.152/2]=0.341kN m· σ=0γM max/W=1×0.341 ×106/5260=64.87N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2 、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI) ,q'a14/(8EI)]=max[5 0×.18 ×12004/(384 ×206000×127100),0.18 ×1504/(8 ×206000×127100)]=0.185mm νmax=0.185mm≤ [ ν=]min[l b/150,10]=min[1200/150,10]=8mm 满足要求! 3 、支座反力计算承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=1.896 (×1.2+0.15)2/(2 ×1.2)=1.44kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=0.18 ×(1.2+0.15)2/(2 ×1.2)=0.136kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.44kN q=1.2 0.0×4=0.048kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.136kN q'=0.04kN/m 1 、抗弯验算计算简图如下:

相关文档