文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市给水排水管道工程施工

城市给水排水管道工程施工

城市给水排水管道工程施工
城市给水排水管道工程施工

1K415010 城市给水排水管道工程施工

一.单项选择题

1.给水排水管道采用开槽施工时, 开挖沟槽堆土高度不宜超过( ) m。

A.1.5 B.1.0

C.2.5 D.2.0

【解析】

给水排水管道采用开槽施工时,沟槽上方堆土高度不宜超过 1.5m。答案A正确,选项B、C、D 是干扰项。

2.关于沟槽开挖下列说法错误的是( )。

A. 当沟槽挖深较大时,应按每层3m进行分层开挖

B. 开挖沟槽堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m

C?两条或两条以上管道埋设在同一管沟内的合槽施工,宜从流向的下游向上游,逐段开挖

D.沟槽外侧应设置截水沟及排水沟

【解析】

选项B、C、D说法正确,选项A说法错误,正确说法是“人工开挖沟槽的槽深超过3m 时应分层开挖,每层的深度不宜超过2 m,答案A正确

3 ?管道沟槽底部的开挖宽度的计算公式为:B=D1+2(b1+b2+b3,则D1代

表:( ) 。

A. 管道结构或管座的内缘宽度(mrh

B. 管道结构或管座的外缘宽度(mrh

C. 管道一侧的工作面宽度(mrh

D. 管道一侧的支撑厚度(mm

【解析】

D1表示管道结构或管座的外缘宽度。答案B正确,选项A、C、D是干扰项。

4. 下列哪项不是柔性橡胶圈密封接口的特点:( )。

A. 抗震效果差

B. 适应地基变形性强

C. 接口在一定转角内不漏水

D. 适用于大半径弯道直接安装施工

【解析】

柔性橡胶圈密封接口适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水,适用于大半径弯道直接安管施工。选项 B C D是柔性橡胶圈密封接

口的特点,选项A不是柔性橡胶圈密封接口的特点,答案A正确。

5. 承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度( ) 时

进行,插口端不宜插到承口底部。

B . > O C

A.较低

C. 较咼D .咼低均可

【解析】

承插式橡胶密封圈连接宜在环境温度较咼时进行,插口端不宜插到承口底

部。答案C正确,选项A B D是干扰项。

6.电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度( ) 时进行。

A. 较低或接近最低 B .较咼或接近最咼

C.> 10C D .温度不限

【解析】

电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度较低时进行或接近最低时进行。答案A正确,选项B C D是干扰项。

7.给水预应力混凝土管接口一般为( )。

A. 油麻膨胀水泥砂浆接口 B .橡胶密封圈柔性接口

C.油麻青铅柔性接口 D .法兰接口

【解析】预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转

换柔性接口或做钢制法兰转换口连接。答案B正确,选项A C、D是干扰项。

8.压力管道水压试验的管段长度不宜大于( )km。

B .5.0

A.2.0

C.3.0 D.1.0

【解析】

压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km。答案D正确,选项A、B、C 是干扰项。

9.排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时管道交叉处理的方法是:()。

A. 排水管道改变方向,从排水管道或热力方沟下面绕过

B. 压扁热力方沟断面,其他不变

C?压扁排水方沟断面,同时减小过水断面

D. 压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面

【解析】

排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时增强上面管道基础,位于下面排水方沟的顶板或根据情况,压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面。答案D正确,选项A B C是干扰项。

10. 闭水试验时,试验段的划分应符合的要求中不正确的是()。

A.无压力管道的闭水试验宜带井试验

B?当管道采用两种(或两种以上)管材时,不必按管材分别进行试验

C.

无压力管道的闭水试验一次试验不可超过 3个连续井段

D.

压力管道水压试验的管段长度不宜大于

1.0km

解析】

闭水试验时,当管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进 行试验;试验段的划分除设计另有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于 1.0km ;若条件允许可一次试验不超过 3个连续井段。选项A 、C 、D 说法正确,选 项B 说法错误,答案B 正确。

11.

采用手掘式顶管时,应将地下水位降至管底以下不小于( )m 处,并

采取措施,防止其他水源进入顶管管道。

A . 0.5

B . 2

C . 1.0

D . 1.5

【解析】

采用手掘式顶管时,应将地下水位降至管底以下不小于

0.5m 处,并采取措

施,防止其他水源进入顶管管道。答案 A 正确,选项B C D 是干扰项。

12.

在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部(

)范围内不得超

挖;管顶以上超挖量不得大于15mm 管前超挖根据具体情况确定,并制定安全保 护措施。

B. 120°

D . 180°

解析】

A . 90 C . 135°

在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部135。范围内不得超挖;管顶

以上超挖量不得大于15mm管前超挖根据具体情况确定,并制定安全保护措施。答案C正确,选项A、B、D是干扰项。

13. 人工开挖沟槽的槽深超过()m时应分层开挖,每层的深度不宜超过

()m

A. 3 ; 2 B . 3 ; 1

C. 2 ; 1 D . 2 ; 2

【解析】

人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m答案A

正确,选项B、C、D是干扰项。

14. 关于顶管工作坑及其设备安装的说法正确的是()。

A. 千斤顶安装时固定在支架上,并与管道中心的垂线对称,其合力的作用点

在管道中心的垂线上

B. 顶管工作坑的支撑往往做成非封闭式框架

C?顶管工作坑的位置设置,应按照黄金分割法,设在全管长离上游的0.618倍处

D. 顶管采用的装配式后背墙应由方木组装而成,不能用型钢,因易生锈

【解析】

顶管工作坑施工要求:

工作坑的位置设置应便于排水、出土和运输,并易于对地上与地下建筑物、构筑物采取保护和安全生产措施;

装配式后背墙由方木、型钢或钢板等组装而成,具有足够的强度和刚度;

工作坑的支撑应形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。顶管设备安装施工要求:

导轨选用钢质材料制作,两导轨安装牢固、顺直、平行、等高,其纵坡与管道设计坡度一致,使用中经常检查,防止产生位移;

千斤顶固定在支架上,并与管道中心的垂线对称,其合力的作用点在管道中心的垂线上;

油泵应与千斤顶相匹配,并有备用油泵,安装后进行试运转,顶进过程中油压突然增高时,应立即停止顶进;

顶铁轴线应与管道轴线平行、对称,顶铁与导轨之间的接触面干净;分块拼装式顶铁应有足够的刚度,并且顶铁的相邻面相互垂直;更换顶铁时,先使用长度大的顶铁,拼装后应锁定。顶铁与管口之间采用缓冲材料衬垫,顶力接近管节材料的允许抗压强度时,管口应增加U形或环形顶铁;顶进时工作人员不得在顶铁上方及侧面停留。答案A正确,选项B、C、D说法错误。

15. 普通顶管法工作坑的支撑应形成()框架,矩形工作坑的四角应

加斜撑。

A.三角 B .开放

C. 封闭 D .移动

【解析】

工作坑的支撑应形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。答案C正

确,选项A、B D是干扰项

16.普通顶管法导轨安装纵坡与()一致

B ?顶管坑槽底坡度 C.

管道设计坡度 D ?安全

梯坡度

【解析】

顶管用导轨安装纵坡应与管道设计坡度一致。答案 C 正确,选项A 、B 、D 是

干扰项。

17.关于顶进时顶铁的说法错误的是( )

A.安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称

B ?分块拼装式顶铁应有足够的刚度,并且顶铁的相邻面相互垂直

C ?顶进时工作人员应站在顶铁侧面,并随时观察顶铁有无异常现象 D. 顶铁与管口之间采用缓冲材料衬垫

【解析】

顶铁轴线应与管道轴线平行、对称,分块拼装式顶铁应有足够的刚度,并且 顶铁的相邻面相互垂直,顶铁与管口之间采用缓冲材料衬垫,顶进时工作人员不得 在顶铁上方及侧面停留,并随时观察顶铁有无异常现象。选项 A 、B 、D 说法正确,

选项C 说法错误,答案C 正确。

18.

普通顶管法更换顶铁时,先使用(

)顶铁,拼装后应锁定。

A.长度大的 B .长度小的 C.较重的

A.现况地面坡度 D .较轻的

解析】

顶管过程中更换顶铁时,先使用长度大的顶铁,拼装后应锁定。答案 A 正确,选项B、C、D 是干扰项。

19. 普通顶管法工具管开始顶进5?10m的范围内,允许偏差为:轴线位置

3mm高程( )mm当超过允许偏差时,米取纠正措施。

A. 0

-3mm B.-3?+3mm

?

C. 0

?+3mm D.-5?+5mm 【解析】

工具管开始顶进5?10m的范围内,允许偏差为:轴线位置3mm高程0?

+3mm当超过允许偏差时,采取措施纠正。答案C正确,选项A、B、D是干扰项

相关文档