文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水设计计算说明书

给排水设计计算说明书

给排水设计计算说明书
给排水设计计算说明书

华南地区A市排水工程初步设计

计算说明书

院系专业环境工程

年级班级

姓名

学号

环境工程系

目录

一.设计资料的调查 (1)

二.设计方案的确定 (1)

1.排水体制的选择 (1)

2.排水系统的布置形式 (1)

3.方案比选 (2)

(1)方案一 (2)

(2)方案二 (2)

(3)方案比选 (2)

三.街区编号并计算面积 (3)

四.污水设计流量的计算 (3)

1.综合生活污水设计流量 (3)

(1)生活污水定额 (4)

(2)设计人口 (4)

(3)总变化系数 (4)

2.设计工业废水量 (5)

(1)工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量Q2 (5)

(2)工业生产废水设计流量Q3 (6)

3.城市污水设计总流量计算 (6)

4.主干管和各干管设计流量计算 (6)

(1)计算比流量 (6)

(2)计算本段流量 (6)

(3)计算集中流量 (6)

(4)计算各管段设计流量 (6)

五.污水管道的水力计算 (7)

1.污水管道水力计算的设计数据 (7)

(1)排水管渠粗糙系数表 (7)

(2)设计充满度 (7)

(3)设计流速 (7)

(4)最小管径 (8)

(5)最小设计坡度 (8)

(6)埋设深度 (8)

2.主干管,部分干管水力计算 (8)

(1)部分干管的水力计算 (8)

(2)主干管的水力计算 (9)

六.特殊路段管道敷设 (9)

七.污水管道平面图和纵剖面图的绘制 (10)

八.附表 (10)

一.设计资料的调查

全市分为I区和II区两个区域,共有139个街区,A, B两个工厂,总人口数为55.86万。城市土壤种类为粘土,冰冻线深度为0米,地下水位-2.15m,常年主导风向为西南风。

二.设计方案的确定

1. 排水体制的选择

排水系统的体制,一般分为合流制和分流制两种类型。

合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统。现在常采用截流式合流制排水系统。其缺点是截流主干管尺寸很大,建设费用高。且实践证明采用截流式合流制的城市,污水随雨水溢出,水体仍遭受污染。晴天时合流管道内易产生沉淀,但沉淀物易被暴雨水流冲走,合流管道的维护管理费用也会相应降低。由于晴天和雨天流入污水处理厂的水量变化大,增加了合流制排水系统污水处理厂运行管理中的复杂性。

分流制是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。在城市中,完全分流制排水系统具有污水排水系统和雨水排水系统。分流制排水系统管道中不易发生沉淀,流入污水处理厂的水量和水质变化较小,污水处理厂的运行易于控制。且分流制排水系统较为灵活,比较容易适应社会发展的需要,一般又能符合城市卫生的要求,在国内外获得了较为广泛的应用。

综上所述,本城市采用雨污分流制排水系统。

2. 排水系统的布置形式

由城市平面图可知,A市建筑物分布较为规则,均在河流北岸。该市地势向水体适当倾斜,故采用截流式的布置形式。沿河岸铺设主干管,将各干管的污水截流送至污水处理厂。污水处理厂一般设置在城市河流的下游底端,并与居民点或公共建筑保持一定的卫生防护距离。故将该市的污水处理厂设置在城市东南方河流下游处。由于该市的常年主导风向为西南风,故该污水处理厂的卫生除臭按正常标准即可。

3. 方案比选

(1)方案一

采用截流式敷设管道,干管基本沿南北方向,主干管自西向东敷设,污水全都流入沿河的主干管,污水厂设置在河流下游。共设置1条主干管,7条干管。

(2)方案二

I区管道敷设方式和方案一相同,但II区在下半区域新加两根干管,起到分流作用,相对位置如下图蓝色管线所示,19和20号检查井之间不再用管道连接,共设置1条主干管,9条干管。

(3)方案比选

方案一干管13-2,25-6管段后半段流量较大,管径相应变大,但干管数量较少,管段总长度小于方案二,且干管各段都得到了充分利用。本设计说明书是根据方案一进行初步设计计算。

三.街区编号并计算面积

将各街区编上号码,并按各街区的平面范围计算其体积,列入表1中。

四.污水设计流量的计算

污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水的最大流量称为污水设计流量。进行污水管道系统设计时常采用最大日最大时流量为设计流量,其单位为“L/s ”。污水设计流量包括生活污水和工业废水两大类。(忽略地下水渗入量)

1. 综合生活污水设计流量

综合生活污水流量按下式计算:

360024K N n Q Z

1???=

Q d ——设计综合生活污水流量(L/S ); n ——居民生活污水定额(L/(cap ?d)); N ——设计人口数;

Kz ——生活污水量总变化系数; cap ——“人”的计量单位

(1)生活污水定额

A市位于华南地区,为第四分区城市。I区室内有给水排水卫生设备和淋浴设备,生活污水排水定额为120-160L/(cap?d)。II区室内有给水排水卫生设备,并有淋浴和集中热水供应,生活污水排水定额为150-190L/(cap?d)。综上,取I区生活污水定额为120L/(cap?d),II区生活污水定额为150L/(cap?d)。

(2)设计人口

I区总面积为862.73公顷,人口密度为 426人/公顷

设计人口=426×862.73=367523人

II区总面积为373.42公顷,人口密度为511人/公顷

设计人口=511×373.42=190818人

(3)总变化系数

居民区生活污水量总变化系数值可按综合分析得出的总变化系数与平均流量间的关系式求得,即

K Z=

2.7 Q0.11

式中Q——平均日平均时污水流量(L/s)。当Q<5L/s时,K z=2.3;Q>1000L/s时,K z=1.3。具体计算及相关数据见表2:城镇居住区生活污水设计流量计算表。

2. 设计工业废水量

设计工业废水量包括工业企业生活污水及淋浴污水和工业生产废水量两部分之和。即

Q m =Q 2+Q 3

式中 Q m ——设计工业废水量(L/s )

(1)工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量Q 2

按下式计算

3600

36002

2112

221112D C D C T

K B A K B A Q ++

+=

式中2Q ——工业企业生活污水及沐浴污水的设计流量(L/s ); 1A ——一般车间最大班职工人数(cap );

2A ——热车间最大班职工人数(cap );

1B ——一般车间职工生活污水定额,以25(L/cap ?班)计; 2B ——热车间职工生活污水定额,以35(L/cap ?班)计; 1K ——一般车间生活污水量时变化系数,以3.0计;

2K ——热车间生活污水量时变化系数,以2.5计;

1

C ——一般车间最大班使用沐浴的职工人数(cap );

2C ——热车间最大班使用沐浴的职工人数(cap ); 1D ——一般车间的沐浴污水定额,以40(L/cap ?班)计;

2D ——高温、污染严重车间的沐浴污水定额,以60(L/cap ?班)计;

T ——每班工作时数(h )。 沐浴时间以60min 计。

具体计算见表3:各工厂生活污水及沐浴污水设计流量计算表

(2)工业生产废水设计流量Q 3

工业生产废水设计流量Q 3,即最大班排水量。具体计算见表4:城镇生产废水设计流量计算表。

3. 城市污水设计总流量计算

城市污水总的设计流量是综合生活污水和设计工业废水量两部分之和,具体计算见表5:城镇污水总流量综合表。

4. 主干管和各干管设计流量计算

(1)计算比流量

各个区域的比流量可以用下式求得:

864000p n q ?=

式中 n ——居住区生活污水定额(L/(cap ?d));

P ——人口密度(cap/ha )。

具体计算见表6:各区域生活污水比流量表。

(2)计算本段流量 (3)计算集中流量 (4)计算各管段设计流量

具体计算见表7:污水干管设计流量计算表。

五.污水管道的水力计算

1. 污水管道水力计算的设计数据

(1)排水管渠粗糙系数表

本设计管网采用钢筋混凝土管,排水管渠粗糙系数选取n=0.014。

(2)设计充满度

在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为充满度(或水深比),我国按不满流方法进行污水管道设计,其最大充满度的规定见下表。

(3)设计流速

和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流速。污水在管内流动缓慢时,

污水中所含杂质可能下沉,产生淤积;当污水流速增大时,可能产生冲刷现象,甚至损坏管道。故设计流速不宜过大或过小,应在最大和最小设计流速范围之内。污水管道的最小设计流速为0.6m/s。金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属管道的最大设计流速为5m/s。

(4)最小管径

一般情况下,采用较大的管径,可选用较小的坡度,使管道埋深减小。通常规定在街区和厂区内的最小管径为200mm,在街道下为300mm。在进行管道水力计算时,上游管段由于服务的排水面积小,因而设计流量小,按此流量计算得出的管径小于最小管径,此时就采用最小管径值。

(5)最小设计坡度

对应管内流速为最小设计流速时管道坡度叫做最小设计坡度。具体规定:管径200mm 的最小设计坡度0.004;管径300mm的最小设计坡度0.003。300mm以上的设计管径根据设计流量,满足最小设计流速的最大充满度而定。一般管径超过300mm的管段设计坡度不会超过3‰。

(6)埋设深度

污水管道的最小埋深深度,应满足下述三个要求:A.必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;B.必须防止关闭因地面荷载而受到破坏。车行道下污水管最小覆土厚度不宜小于0.7m;C.必须满足街区污水连接管衔接的要求。污水出户管的最小埋深一般采取0.5—0.7,故街坊污水管道起点最小埋深应有0.6-0.7m。污水管道的最大埋深在干燥土壤中一般不能超过7—8m。

2. 主干管,部分干管水力计算

(1)部分干管的水力计算

通常规定在街道下的管道最小管径为300mm。管径300mm的钢筋混凝土管在最小设计流速0.6m/s和最大充满度0.55的情况下能通过的最大流量为24L/s。低于该值时可视作不计

算管段,直接采用最小管径300mm,和最小坡度0.003而不再进行水力计算,当有适当的冲洗水源时,可考虑设置冲洗井。

本管网系统主干管上点1为管道水力计算起始点,离污水处理厂最远的干管起点有13,25,35,44,53,58,66,这些点都可能成为管道系统的控制点。对干管13-2,25-6进行水力计算,13,25两干管起始点的埋深可用最小覆土厚度的限值确定。各检查井处地面标高通过比值法借助已有等高线确定,管段在检查井处的衔接方法为,管径不同采用管顶平接,管径相同采用水面平接。同时保证下游管段上端管底标高,水面标高均小于或等于上游管段下端管底标高,水面标高。

为确保满足干管和主干管衔接的要求,设计管网系统应对所有干管进行水力计算校核,本次设计中由北至南地面坡度约为0.001398,整个管网上无个别低洼点,各区域地面坡度较接近,而干管13-2,25-6在七根干管中流量最大,结合其埋深数据,可合理推测剩余干管与主干管衔接点处埋深均在2~3m范围内,不再计算。

具体计算见表8:污水干管13-2水力计算表。表9:污水干管25-6水力计算表。(2)主干管的水力计算

点2对主干管埋深起主要作用,综合考虑冰冻线,地面荷载,污水管连接管衔接要求,定点2埋深为2.33m。具体计算见表11:污水主干管水力计算表。

计算结果表明主干管末端管段埋深超过8m,考虑在76号检查井处设置一个提升泵站,将该出作为一个控制点,并对干管53-10进行水力计算以得到衔接处埋深数据,从而确定泵站提升高度。具体计算见表10:污水干管53-10水力计算表。

为使主干管有较好的水力条件,若干管标高比主干管的管底标高高出许多,需要在连接处前的干管上设置跌水井。

六.特殊路段管道敷设

由于城市中间有一条铁路穿过将城市分为两块,而敷设干管时81-82管段必须经过该铁路,根据《给排水手册》第五册1.5.7“管道穿越铁路或公路”一部分进行设计。管线垂直于铁路,以缩短穿越长度,管材采用加固管,其断面,坡度,流量,流速,等设计数据应与

上下游管段相同或相当,高程应相互衔接,管道尺寸按相应外部载荷设计,并经有关铁路交通管理部门同意,且不小于900mm。此外,顶营或套管管顶与铁路轨底之间的垂直距离应不小于l.2m。铁路穿越管道示意图见下图1-15。

七.污水管道平面图和纵剖面图的绘制

八.附表

2

1

2

3

4

5

6

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

最新给排水设计说明

1.工程概况: 本工程为城市重点工程建设安置办公室金桥安置小区16#楼, 地上十七层,为普通住宅。 2. 设计依据: 2.1建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书; 2.2建筑和有关工种提供的作业图和有关资料; 2.3国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,2005年版 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001,2005年版 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 3.设计范围: 3.1本建筑单体以内的给水、热水、排水、消火栓、等管道系统及灭火器的布置。 3.2室外检查井、井间管道、室外消防系统及排水构筑物等由总图统一设计。 4.管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统、废水系统、消火栓给水系统、灭火器配置。 4.1生活给水系统: 4.1.1水源:本工程供水水源为城市自来水,根据甲方提供的设计资料, 市政给水管压力按0.30MPa设计,若实际数据与此不符,请及时联系设计人员调整。 4.1.2给水系统分区,给水系统分3个区:(给水系统分层计量) 1).负一到五层,由室外市政给水管网直接供水。 2).六到十一层为中区,由中区变频供水泵组供水,中区给水压力约为0.55MPa。 3).十二到十七层为高区,由高区变频供水泵组供水,高区给水压力约为0.80MPa。 4.1.3中高区变频供水泵组详见后期泵房施工图。 4.3生活污水系统: 4.3.1本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,消防集水坑(祥见地下室水施)废水采用潜污泵提升至室外雨水井,排至室外雨污水管网,通气管采用专用通气管和伸顶通气管。 4.4雨水系统: 4.4.1屋面雨水采用侧入式雨水斗或87式雨水斗,制作安装参见01S302/21(乙)、8(甲)。 4.4.2屋面雨水经雨水斗和室外雨水立管排至散水坡或室外雨水井。 4.5消火栓给水系统: 4.5.1本工程为建筑高度不超过50m的住宅楼,设计室内消火栓流量10L/S,室外消防水量15L/S。 4.5.2室内设专用消火栓给水管网。室内消火栓采用铝合金箱体消防柜内设SN65栓口一个,19mm口径水枪一只,消防按钮一个,25m长涤纶衬胶水龙带一条,软管卷盘一个。十二层及以下采用SNW65-Ⅲ-H型室内减压稳压消火栓,出口压力为0.3MPa。屋顶设试验用消防箱。室内消火栓在柱子、剪力墙处明装,其余暗装,栓口距地1.1米,安装详见04S202-12、13、(甲)、28、29。

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

《给水排水管道系统》课程设计计算说明书

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号: 指导老师:谭水成宋丰明张奎刘萍完成时间:2013年12月13日 河南城建学院 2013年12月27日

指导老师评语 指导老师签字答辩委员会评语

主任委员签字设计成绩 年月日

前言 给水排水管道工程设计了城镇生活、生产、市政和消防提供用水和生活污水、工业污水、雨水排除的系统,可分为给水系统和排水系统。 给水管网系统一般是有输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等构成,根据类型分为统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水管网系统。给水管网设计主要包括管网定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。排水管网系统分为合流制排水系统和分流制排水系统,合流制分为直排式、截流式、完全式,分流制分为完全式、不完全式、半完全式,排水管网设计主要包括排水体制选择、设计流量计算和设计水力计算。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论

分析和设计的能力。提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。 Foreword Water supply and drainage pipeline engineering design of urban life, production, municipal and fire water supply and sewage, industrial sewage, rainwater drainage system,

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

某宾馆给排水计算说明书

建筑给排水课程设计(某宾馆给排水系统设计) 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2011年12月20日

设计过程说明 一、 给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa (30m O H 2),故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~10层设水泵、水箱联合供水,管网上行下给方式。因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在宾馆地下室内设储水池。屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。 二、 设计计算 1、 室内给水系统的计算 (1) 给水用水定额及时变化系数: 查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009年版表3.1.10,宾馆客房旅客的最高日生活用水定额为:每床位每天250-400L ,员工的最高日生活用水定额为:每人每天80-100L ,小时变化系数为2.0-2.5。 根据本建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,选用旅客的最高日生活用水定额为1b q =350L/(床·d),员工最高日生活用水定额为 2b q =90L/(人·d),由于客源相对稳定,取用水时变化系数h K =2.0。 (2) 最高日用水量 d m q m q m Q d d d /3.12710009030100035035632 211=÷?+÷?=?+?= (3) 最高日最大时用水量

h m K T Q Q h d h /6.100.2243.127/3=?÷=?= (4) 设计秒流量按公式 g g N q α2.0= 计算,本设计为宾馆,5.2=α g g N q 5.0= (5) 屋顶水箱容积 本宾馆供水系统水泵自动启动供水。据规范,每小时最大启动b k 为4-8次,取b k =6次。安全系数C 可在1.5-2.0内采用,为 保证安全供水取C=2.0。 4至10层的生活用冷水由水箱供给,1至3层的生活用冷水虽不由水箱供给,但考虑到市政给水事故停水,水箱仍应能够满足短时供下区用水,要求上下区设连通管,故水箱容积应按1~10层全部用水确定。又因水泵向水箱供水不与配水管网连接,故选水泵出水量与最高日最大时用水量相同,即h m q b /6.103=。 水泵自动启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为: 388.0)64/(6.100.2)4/(m k Cq V b b =??== 另:如果水泵自动启动装置不可靠,则根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009规定:屋顶水箱有效容积不宜小于最大用水时水量的50%。则按60%计算得V=10.6*0.6=6.36m 3。屋顶水箱为钢制,尺寸为 2.0m*2.0m*2.0m ,有效水深1.7m ,有效容积 8.53m 。

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

给水设计说明书

第一章设计资料 一、城市平面图一张,比例1:5000; 二、城市总人口:10.4万人;用水人口:100%; 三、城市平均房屋层数:5层; 四、工业企业情况,具体位置见平面图: 1、甲工厂: 生产用水量:1000吨/天 工作时间:第一班(0-8);第二班(8-16);第三班(16-24)热车间人数:5400人/天;一般车间人数:3600人/天 热车间淋浴人数:4860人/天;一般车间淋浴人数:360人/天 2、乙工厂: 生产用水量:500吨/天 工作时间:第一班(8-16);第二班(16-24) 热车间人数:5000人/天;一般车间人数:3000人/天 热车间淋浴人数:4500人/天;一般车间淋浴人数:300人/天五、该城市居住区每小时综合生活用水量变化曲线如下表:

六、该城市位于二区 七、投资偿还期:t=5年,折减系数:m=5.33,折旧系数:4%,重现期:P=3.6% 第二章设计要求 一、根据所给资料,确定取水建筑和净水建筑的地点。 二、分析全程用水量和一天内流量的变化情况。 三、计算界限流量和经济因素。 四、确定城市主要供水方向,并进行管网定线。 五、初步分配流量确定管径。 六、进行管网平差。 七、按平差结果确定水泵扬程。 八、消防校核和事故时,水泵流量扬程是否满足要求。 九、绘制管网平面图。 十、整理报告,装订成册,报告力求文字通畅,字迹清晰。 第三章用水量计算 一、居住区最高日生活用水量Q1 按居住条件,由课本附表1查得最高日生活用水量标准为150-240L/人·d,这里取200 L/人·d, 则Q1=200×0.001×104000×100%=20800L/人·d

建筑给水排水(给排水)课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑. 设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱水

泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。 5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸铁管。 消火栓与自喷系统采用镀锌钢管。 对于给水附件如阀给水管道上使用的阀门,严格按下列原则选型:

建筑给排水设计说明书 (1)

第一章设计任务 1.1 建筑给水系统设计 建筑给水系统设计的主要内容:确定生活给水设计标准与参数进行用水量计算;选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;确定管材及设备;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 1.2 建筑消火栓系统设计 建筑消火栓系统设计的主要内容:消防用水量计算;消防给水方式的确定;消火栓、消防管道布置;消防管道水力计算及消防水压计算;消防水泵的选择;屋顶水箱体积的确定;绘制消火栓系统的平面图及系统图。 1.3 建筑排水系统设计 建筑排水系统设计包括污废水排水系统和雨水排水系统。 建筑污废水排水系统的设计主要内容:选择排水体制;确定排水系统的形式和污水处理方法;排水管道水力计算及通气系统计算;选择管材及管道安装;绘制排水系统的平面图及系统图。 建筑雨水排水系统的设计主要内容:屋面雨水排除方式的选择;雨水管道系统水力计算;选择管材;绘制雨水系统的平面图及系统图。 第二章原始资料 某中学位于天津市塘沽区。新建教学楼在校区内,占地1472m2,建筑面积5163m2,建筑总高度为17.400m,共四层,一至四层层高为4.200m,屋顶水箱间层高为4.200m。地面和室外地面高差0.600m。最多同时使用人数为2500余人。 1. 给水水源 该建筑生活给水系统水源由校区内给水管网提供,供水压力不小于0.30MPa。 2. 排水条件 根据建设单位提供市政雨污水管网的现状,学校市政排水管道为污、雨水分流制排水系统。建筑物的生活污废水经室外化粪池一级处理后,排入学校市政污水管网。雨水排入雨水管网。 3.消火栓系统 消火栓系统采用临时高压给水系统,初期火灾由屋顶消防水箱、稳压设备满足消防水量、水压;火灾延续时间内消防水量、水压由校区消防供水管网提供。 给水、排水以及消火栓管网都位于新建教学楼的北侧。 4.气象及工程地质资料 最大冻土深度69cm,最大积雪厚度20cm,降水量:平均年总量569.9mm,一小时最大92.9mm。冬季室外极端最低温度-22.9℃。最冷月月平均最低-8.2℃。 5. 建筑设计资料 建筑各层平面图1:100。

给排水设计说明详细版

给排水设计及施工说明 1.设计依据 1.1建设单位提供的本工程有关资料和设计委托任务书。 1.2建筑和相关专业提供的施工条件图和有关资料。 1.3本专业采用的国家现行有关给排水、消防和卫生等主要设计规范及规程: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版); 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版); 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 1.4采用的暴雨强度公式(西安地区): q=6.041(1+1.475lgP)/(t+14.72) 0.704 2.工程概况及设计范围 2.1工程概况项目总建筑面积20942.08m2,由1栋楼和一层地下室组成,为一类高层住宅楼,地下室一层为设备用房,1~2层

为商业网点,3~21层位住宅。 2.2本工程建设地市政给水接口为2路,分别位于本楼北侧及东侧,管径均为DN100,市政管网供水水压按0.28MPa考虑。 2.3设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。其中气体灭火由专业厂家进行二次设计、施工、调试。 2.4室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 2.5 本子项的±0.000标高相当于绝对标高以建筑专业为准。 3.系统设计 3.1 给水系统 3.1.1 本项目住宅用水定额200L/人.d。时变化系数K=2.5.最高日用水量为170m3/d,最高日最大小时用水量为18m3/h。 3.1.2 本工程住宅部分生活给水竖向分为3个给水分区。﹣1层~3层为低区,4层~12层为中区,13层~21层为高区,高中区分别采用一套生活变频供水设备从生活水箱吸水二次加压供水,其中,中区4层~8层和13层~17层采用减压阀供水,阀后压力0.20Mpa。 3.1.3本工程商业网点给水由市政管网直接供给。用水定额