一、手动工作方式:把钮子开关切换到手动位置,PLC开关

拨在STOP位置。

A、按主机起动按钮,主机一级电机运行,按主机停止按钮,

主机二级电机运行,按主机紧急停止按钮,主机一、二

电机停止运行。

B、按备机起动按钮,备机一级电机运行,按备机停止按钮,

备机二级电机运行,按备机紧急停止按钮,备机一、二

电机停止运行。

二、自动工作方式:把钮子开关切换到自动位置,PLC开关

拨在RUN位置。

A、出厂标准配置为主机优先工作。

B、当主、备机电源正常时,按下主机起动按钮,主机一级

起动,延时8秒后,主机二级电机起动,按下主机停止

按钮,主机停止工作。

C、当主机停电或故障时,延时8秒后自动转入备机运行。

D、当主机恢复供电或主机故障排除后,并按停止或紧停按

钮后,备机停止工作,延时8秒后,自动转入主机运行。

E、当不分主机优先时,运行的回路只有当停电或故障时才

自动转入另一回路工作。