文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气考试试卷题库(带答案)...

电气考试试卷题库(带答案)...

电气人员测试题

姓名:得分:

一、填空题(每空1分)

1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级42V 、36V 、24V 、12V 、6V 。

2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。

3、电机直接起动电流是额定电流的4-7倍。

4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。

5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。

6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。

7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。

8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721

9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。

10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。

12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键

本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。

13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触

电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。

14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。

15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。

16、功率小于3 kW的电机接线为星形,大于4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。

18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。

19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。

20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防范措施没有制订和落实不放过。

21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

析与计划有依据”的原则。

22、电机铭牌“Y132M-2 7.5 kW B35”,其中Y表示Y系列鼠笼式异步电动机;132表示电机的中心高度;B35表示安装方式为立卧两用式安装;该电机同步转速为3000r/min 。

23、变压器有功功率损耗由两部分组成,其一为空载损耗(又称铁损),其二为短路损耗(又称铜损);

24、高压电机运行中当电刷磨损至刻度线或当电刷磨损至顶部(包括绝缘板部分)凹入刷盒内2-3mm时,需更换电刷,每次更换电刷数量的1/3整数倍,且要将电刷进行研磨,至少使其与滑环间应有2/3 的接触面接触良好。

25、供配电系统的二次接线图可分原理接线图和安装接线图;

26、对断路器的分、合闸控制,按控制地点分为集中控制和就地控制;

27、三相笼型异步电动机采用星形—三角形起动时,定子绕组星形起动电压为直接采用三角形起动电压的1/√3倍,起动转矩为三角型起动转矩的1/3倍,起动电流为三角型起动的1/3倍;

28、电流保护的接线方式可分为三相星形接法、不完全星形接法、二相电流差三种;

29、断路器漏电保护对人体保护电流值为30 mA。

30、直流电机的励磁方式主要有他劢、并劢和复劢三种。

31、变压器并联运行三个条件为变压器的原副边额定电压相同或额定电压相同;变压器的联接组标号相同或联接组别相同,变压器的阻抗电压相对值相同或阻抗相同。

32、电器设备都是按照指定的电压和频率来设计制造的,当电器设备在此状态下运行时,能荻得最佳的技术性能和经济效果;

33、互感器的作用主要是隔离高压设备、扩大仪表测量范围和使测量仪表小型化、标准化。

34、控制面板中各按键含义:ACT:实际运行键FUNC:功能键、PAR:参数键DRIVE:驱动键REST:复位键,LOC.REM: 就地/远程键。

35、三相异步电动机在试机运行时,必须检测三相电流是否平衡,三相空载电流一般应不超过10% 。

36、切割锯控制面板“设置1”页面中“Pulses/m”含义:每米脉冲数,“d.saw-tippd ”含义:切割锯与堆垛机距离。

37、机头熔压表模拟信号是:0-10V ,定型台水温表模拟信号是:pt100 ,定型台水压表模拟信号:4-20MA ,定型台牵引负荷表模拟信是:0-10V 。

38、定型台前后移动电机控制方式分别为:YY(双星),△(三角)。

39、电机额定电压为380V的三相异步电动机,一般使用兆欧(摇)表分别测量绕组对机壳绝缘,电阻值不得低于0.5MΩ,对于全部绕组修复的电机阻值不应低于5 Ω,空载运行30分钟以上空载电流在标准范围内该电机一般属于正常。

40、ABB变频器中,ID运行指辨识运行,DTC控制方式是直接转矩,MAX CURRENT指最大电流,MAX SPEED指最大速度。

41、电源分为直流电源和交流电源。

42、电压的单位是伏安V ,电流的单位是安培A ,功率的单位

是瓦W 。

43.总降的主要设备有变压器、母线和开关设备。

44、测量设备的绝缘电阻应使用摇表。

45、三相交流中A相用黄色表示,B相用绿色表示,C相用红色表示。

46、变压器油有两个作用,一个是绝缘,另一个是冷却。

47、电流互感器在使用中二次回路不准开路,电压互感器在使用中不得二次回路不能短路。

48、按转速可将交流电动机分为异步电动机和同步电动机。

49、二极管具有单向导电性能,所以常用于整流电路中。

50、居民用电的相电压为220V,线电压为380V。

51、对于高压单极隔离开关,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时顺序相反;在停电时先拉负荷侧隔离开关,送电时先合电源侧隔离开关。

52、手车式高压开关柜结构一般由手车室、仪表继电器室、主母线室、电流互感器室和小母线室五个部分组成.

53、有功功率单位是KW ;无功功率单位是KVa ;视在功率单位是KVA ;。

54、在低压配电系统中N代表中性线;PE代表保护接地线;PEN代表保护接零;

55、三相笼型异步电动机减压起动的方法有:星三角启动、自藕降压启动、串电阻启动等.

56、将一灵敏度为0.08mV/℃的热电偶与电压表相连接,电压表接线端为25℃,若电压表读数为30mV,热电偶的热端温度为400 ℃。

57、交流异步测速发电机的输出电压与转子的转速度成正比。

58、欧姆定律公式为:R = U/I ;

59、变压器型号为DYn11,2500KVA具体意思为:变压器的容量为2500KVA,变压器高低压的绕组连接组别为DYn11,高压超低压相位差30°。

60、变频器主要有哪几个单元组成:整流单元、滤波单元、逆变单元;

61、按照国标规定,“220V/380V”,斜线左边是相电压;斜线右边是线电压;

62、电压、频率是衡量电能质量的两个重要因素;

63、短路后会产生电压降低、电流骤增;

64、安全电流是指人体触电以后,所能摆脱的最大电流,各国规定都不一致。我国规定为30m A,但触电时间按不超过 1 s 计算,因此安全电流也称为30 mAs ;

65、电气着火,一般常用的灭火器有二氧化碳、干粉 .

66、母线又称汇流排,是配电装置中用来汇集和分配电能的导体;

67、三相异步电动机主要由定子、转子、机座等组成;

二、判断题(对的打“√”,错的打“×”)每题1分

1、10KV高压配电的安全操作距离是0.5m。(×)

2、在用500V摇表,遥测电机常温下绝缘时其电阻大于1M。(√)

3、无功电流仅在储能元件之间进行能量交换,并不损耗能量(×)

4、三相交流母线A、B、C相刷漆颜色应分别为黄、绿、红。(√)

5、油寝式变压器,油枕的油位与变压器油温无关。(×)

6、对于2000元以上备件的支领,需要总经理批准。(√)

7、测温元件热电偶,一般有两条引出线,在进行接线时需要分清其正负极。(√)

8、三相四线制的供电系统中性线截面不应小于相线截面的50%,单相供电线路的零线截面应与相线截面相同。(√)

9、三相交流母线A、B、C相刷漆颜色应分别为黄、绿、红。(√)

10、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。(√)

11、变压器有功损耗包括铜损和铁损。(√)

12、牵引机电机反转,调整电机接线相序即可(×)

13、可以用万用表高电阻档判断电机绝缘(×)

14、混料控制的PLC主要是B&R公司生产而用于挤出控制的PLC 主要是德国西门子公司生产。(×)

15、变压器停电顺序为先拉开低压侧断路器,再拉开中压侧断路器,最后拉开高压侧断路器。(√)

16、混料PLC已正常启动,但显示屏上无过程数据信息,可以按按钮开关

“PLANT ON”,此时“PLANT IS ON”绿色的指示灯亮。(√)17、在三相交流输送电能中,在输送功率一定时,输送电压愈高,输送电流愈小;(√)

18、电器设备的额定电压通常指设备名牌上标出的相电压;(×)

19、供电线路频率能否保持不变,主要取决于系统中无功功率的平衡;(×)

20、断路器一般按额定开断电流选择;(√)

21、用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,不需校验热稳定;(√)

22、对于断路器,当使用电压低于额定电压时,断路容量相应增大;(×)

23、对于同规格型号电流互感,其精度等级不同时,额定容量也不同;(×)

24、行程开关的工作原理是通过机械部分可动部分的动作,将机械信号转化为电信号,实现对机械设备的控制;(√)

25、断路器与接触器主要区别是接触器没有灭弧功能;(×)

26、变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的(×)

27、我国规定的安全电压额定值为220V、110V、36V、12V、6V,绝对安全电压额定值为36V。(√)28、分厂罗茨风机运行中,除钢平台送料为负压输送,其他均为正压送料。(×)

29、在交流接触器的选型上,只要器线圈电压等级一致,一般均可代替使用。(×)

30、倒料地坑罗茨风机电机采用直接启动控制方式运行。(×)

31、挤出机主变频器面板显示屏左上角显示“L”表示变频器处于就地控制,无“L”表示处于远程控制。(√)32、为保证供料安全,在需补料时钢平台绞刀分割轮的同时启动运行,确保及时供料。(×)

33、一般设备检修为保证检修工作安全,按照停电、验电、挂标识牌,即完成停电安全保证工作。

(×)

34、几个不等值的电阻串联,每个电阻中流过的电流不相等(×)

35、两个阻值不等的电阻并联,其等效电阻的阻值比其中任何一个电阻的阻值都大(×)

36、1度电就是1KWh的电能(√)

37、变压器的变比为2:1,如果在初级上接上10V直流电源,则变压器的副边上电压为5V(×)

38、对称的三相正弦交流电的瞬时值之和等于零(√)

39、载流导体在磁场中要受到力的作用(×)

40、变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的(×)

41、通常所说的负载大小是指负载电流的大小(×)

42、公式R=U/I说明电阻的大小与电压成正比关系(×)

43、线电压是指两根相线(火线)之间的电压,相电流是指流过每相负载中的电流(√)

三、选择题(每题3分),只有一个选项正确,多选均不得分。

1、1台三相异步电机铭牌上,标称其额定转速为980rpm,则其极数可能为( C )

A、2

B、 4

C、 6

D、8

2、国标GB3805—83(安全电压)的规定,安全电压的上限值,即在任何情况下两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50~500Hz)有效值(A )

A、50V

B、42V

C、36V

D、24V

3、三相电路中各相电压对地都为220V,但各相不能并接在一起是因为( C )

A、最大值不同,

B、频率不同,C,初相角不同,D、接线的距离不同。

4、配电系统保护接地形式共用有:TN、TT、IT三种。其中TN是表示:( B )

A、系统有一个直接接地点,系统中电气装置外露可导电部分独立接地。

B、系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。

C、系统接地点不接地或通过阻抗接地,电气装置外露可导电部分单独直接接地或通过保护导体接到电力系统的接地极上。

5、我公司混料系统PLC是西门子公司哪一系列的产品( B )

A、S7-200

B、S7-300

C、S7-400

6、变压器铭牌上所示的短路损耗,是指(B )

A、变压器在短路电流下的铜损;

B、变压器在额定电流的下的铜损;

C、变压器的空载下的铜损。

7、挤出机主变频器面板显示屏左上角显示“L”表示变频器处于控制,无“L”表示处于B 控制。

A、远程

B、就地

8、正压输送系统中,管路“压力大”时(①),负压输送系统中,管路“压力大”时(②),正压输送系统中,管路“压力小”时(⑤),负压输送系统中,管路“压力小”时(④)

①风机停止②旁通阀打开③分隔轮启动④旁通阀关闭

⑤风机启动⑥分隔轮停止

9、人任何一个人没有导线和周围环境的电位相接,就有可能充上静

电,根据材料不同人体产生的静电高低差别很大,产生静电最高的是(A)

A、合成材料

B、毛料

C、木材和水泥

10、钢平台使用的料位计供电电源是(A)伏。

A、直流24V

B、交流220V

C、直流36V

11、型材喷码标识每两米重复一次,其允许误差为 C 。

A、±1%

B、±2%

C、±5%

D、±10%

12、定型台水温表的输入信号是(B),水压表的输入信号是(C),速度表的输入信号是(A),百分表的输入信号是(D)

A、0-10VDC

B、Pt100

C、4-20mA

D、-10-10VDC

13、挤出机筒区、模区所选用的热电偶型号(A)

A、J型

B、K型

C、E型

14、电机直接起动的电流是额定电流(C )

A、1-2倍

B、1-1.5倍

C、4-7倍

D、10-12倍

15、交流电机采用“Y-△”降压起动的主要目的(A)

A、限制启动电流

B、限制电源电压

C、限制电机负载

16、二分厂辅房的循环泵启动方式(B )

A、直接启动

B、星-三角启动

C、变频启动

17、分厂高压配电系统高压等级是(C)。

A、5KV

B、6KV

C、10KV

D、11KV

18、分厂混料系统热混电机采用的是(D)控制方式。

A、变频启动

B、直接启动

C、星三角启动

D、直流调

19、分厂挤出定型台设备4KW真空泵电机,运行电流应在(C)。

A、4A 左右

B、6A左右

C、8A左右

D、10A左右

20、电能计量用的电流互感器精度等级一般选用(D )

A、0.2级

B、0.5级

C、1级

D、0.2S级

21、Y225M-6-45kw,额定电压为380V的电机额定电流约为(B )

A、110A

B、90A

C、70A

D、50A

22、风机在启动过程中经常因热继电器动作而停止,采取最可靠方式为( B )

A、取消热继电器

B、增加启动延时回路,启动期间热继电器不工作,启动完成后,热继电器投入运行

C、改变启动方式,采用降压启动

D、改变热继电器整定值

23、接地装置是指 C

A接地引下线B接地体C接地引下线和接地体的总和

24、交流电压表和交流电流表指示的数值是 B

A平均值B有效值C最大值

25、用于触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是

A线路接地引起的B过负荷引起的C外壳接地不良

26、在回路中起欠压保护作用的元件是 B

A空气开关B接触器C热继电器

27、变压器的最高运行温度受 C 耐热能力限制

A绝缘材料B金属材料C油类

28、一台额定电流为8.2A的三相交流电动机,运行时钳形电流表单独测A相电流为5A,若三项电流平衡,将A、B、C三根线全部穿入钳形表孔中,读数应为C 。

A 5A

B 15A

C 0A

29、能测量电压的表有 A

A、万用表

B、摇表

C、直流电桥

30、电工学上规定, A 流动的方向为电流的正方向

A正电荷B负电荷C电子

31、在三相四线制中,中性线上的电流 B

A一定等于0 B不一定等于0 C一定不等于0

32、下列设备具有调速功能的有 C

A、频敏变阻器

B、软启动器

C、变频器

33、高压配电网是指电压在A 及以上的配电网。

A、1KV

B、35KV

C、110KV

34、变压器调整电压的分接引线一般从(C)引出。

A、一次测绕组;

B、低压绕组;

C、高压绕组.

35、真空断路器主要用于(A)电压等级。

A、3~10KV;

B、35~110KV;

C、220~500KV.

36、电力系统发生三相短路时,短路电流(A)

A、由负荷流到短路点;

B、由电源流到短路点;

C、由电源流到负荷;

37、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )。

A、85 ℃

B、90 ℃

C、95 ℃

四、简答题(每题10分)

1、请根据以下电动机的名牌,用文字叙述其所代表的含义?(10分)

电动机名牌:

M2QA--型号标记112--机座号(以转轴中心高mm表示)

M--机座长度2--极数A--铁芯长度

电机功率为4KW,额定电流为8.8A,工作电压为380v,50HZ

△/Y在线电压380V时接成Y,在线电压是220V的就接成△,IP44为防护等级,转速为每秒1500转,2级级数。

2、通常造成电机过载的原因有哪些?

①、负载机械设备有故障,如负载为泵、减速箱等

②、电机轴承出现故障

③、电机定子、转子相摩擦

④、电机容量选小

⑤、电机本身通风散热由问题

⑥、绕组绝缘表面油污较多

⑦、电源电压过高或过低,电压三相不平衡

⑧、绕组有问题

3、当发生触电事故时应采取的急救措施是?(10分)

答:

a、迅速切断电源,使触电者脱离电源。

b、妥善安置触电病人

c、口对口(鼻)人工呼吸

d、胸外心脏挤压法

4、混料UPS不间断电源的作用(10分)

a 市电中断的情况下,能利用自身所带的蓄电池通过逆变电路将直流电转换为220V交流电给主机及PLC系统供电,保证控制系统能正常运转。

b 对市电有稳压作用,能在电网电压波动时稳定电压。

c能抑制电网的电力谐波干扰、电压瞬间跌落、高压浪涌、电压波形畸变、电磁干扰等电力污染,为电脑及PLC提供电压稳定、波形纯正的电力供给,保证系统的正常工作和数据不受干扰。

d自动存盘,电脑监控的UPS可以在其电池用光以前,提示操作岗位让电脑自动存盘关机。

5、请简述挤出主电机ID运行方法(10分)

a首先脱开螺杆,从联轴器部分拆开,使主机空载。

b按“LOC”键,使变频处于本地控制状态。

c将“99.10”组参数改为“STANDARD”状态。

d按确认键“ENTER”。

e按启动键,开始运行ID测试。

f主机自动启动,此时注意安全,等候约五分钟,将显示“ID DONE”,此时ID运行完毕。

g按“LOC”键,将变频由本地控制转为远程控制。

6、中压配电中,在电源与用电设备间加装高压熔断器和隔离开关的作用?

答:要点:中压熔断器能切断的短路电流和长时间过载电流;

中压隔离开关作用是:检修时隔离电源。

7、配电站的直流操作电源的主要作用是什么?

答:用作断路器的合闸和分闸电源;二次回路的继电保护电源;信号应急照明或自动装备电源。

8、供配电系统继电保护的基本要求是什么?基本组成是什么?答:基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性

基本组成:测量部分、逻辑部分、执行部分

9、断路器与接触器主要区别。

答:断路器有足够的灭弧能力,能切断短路故障电流;接触器灭弧能力不足,不能切断短路故障电流

10、三相异步电动机的工作原理。

答:要点:1、定子部分旋转磁场的形成(3分):三相异步电动机定子上装有对称三相绕组,当对称三相绕组接上三相对称交流电源后,在定子与转子间建立旋转磁场。

2、转子部分形成电磁转矩(3分):转子上导条被旋转磁场的磁

力线切割,导条内产生感应电动势,转子导条已构成闭合回路,根据电磁定律,导条受到电磁力作用,转子上所有的导条均受到电磁力作用,形成电磁转矩,转子便旋转起来。

11、有一根10芯电缆线,线路较长,两端的芯线没有任何标记,给你一块万用表,如何将这根电缆线的10个芯线在两端正确区分开。

答:要点;能分开都给分,提供一种分法:1、将A端10芯分别标上1A—10A序号,分成1A、2A,3A、4A,5A、6A,7A、8A,9A、10A,5组,并将每组内两芯线连接一体;

2、B端用万用表检测任意两芯间电阻,但电阻值为0时,说明

这两芯为在A端同一组在B端分别标上1B—10B序号,形成1B、2B,3B、4B,5B、6B,7B、8B,9B、10B,5组;两端每组形成对应为两芯的两端。

3、将A端1组两芯拆开,将1A与2组3A、4A三芯边为一体,

B端用万用表检测,1B与3B两芯电组,若电阻值为0,说明1A与1B对应,若电阻值为无穷大,说明2B与1A对应,如此类推,找出两端对应芯。

12、表述我公司高低压柜存在的各项保护功能(10分)

答:过压保护、零序保护、防雷保护、接地保护、失压保护

过流保护

相关文档
相关文档 最新文档