监理工程师应注意的五个巡查 建设工程安全事故产生的原因主要是施工过程中人的不安全行为和物的不安全状态,因此,监理工程师在施工过程中应该加强巡视检查,对施工工艺、施工程序、施工技术等均要认真检查验收,防止安全事故的发生。 一、巡视检查高处作业情况 高处坠落事故是建设工程重大伤亡事故的原因之一,监理工程师为防止高处坠落事故的发生,应向施工单位预先警示,提出要求,认真落实。主要有: 1、安全网(达到国家标准)架设应牢固; 2、高空作业人员系保险带,保险钩应挂在安全可靠的构件上; 3、采用防滑、防冻、防寒、防雷等措施,遇到恶劣天气不得高处作业; 4、尚未安装栏杆的平台、雨篷、挑檐等必须设置防护栏杆; 5、孔、洞、口、沟、坎、井等部位设置防护栏杆,洞口下设置防护网; 6、作业人员从安全通道上下楼,不得从架子攀登,不得随提升机、货运机上下; 7、梯子底部坚实可靠,不得垫高使用,梯子上端应固定。 二、巡视检查安全用电情况 触电事故是建设工程伤亡事故的因素之一,监理工程师同样应该予以重视,做到检查验收合格,不合格的要求施工单位整改。主要有: 1、开关箱是否设置漏电保护; 2、每台设备是否一机一闸; 3、闸箱三相五线制连接是否正确;

4、室内、室外电线、电缆架设高度是否满足规范要求; 5、电缆埋地是否合格; 6、检查、维修是否带电作业,是否挂有标志牌; 7、相关环境下用电电压是否合格; 8、配电箱、电气设备之间的距离是否符合规范要求。 三、巡视检查脚手架、模板情况 脚手架坍塌事故近年来时有发生,监理工程师对脚手架的安全应该引起足够重视,对脚手架的施工工序应该进行检查验收主要有: 1、脚手架用材料(钢管、卡子)质量是否符合规范要求; 2、节点连接是否满足规范要求; 3、脚手架与建筑物连接是否牢固、可靠; 4、剪刀撑设置是否合理; 5、扫地杆安装是否正确; 6、同一脚手架用钢管直径是否一致; 7、脚手架安装、拆除队伍是否具有相关资质; 8、脚手架底部基础是否符合规范要求。 四、巡视检查机械使用情况 机械使用过程中造成工伤事故的也经常见到,由于使用过程中违规操作、机械故障等,会造成人员的伤亡。因此,对于机械安全使用情况,监理工程师应该进行检查验收,对于不

江苏专业监理工程师习题

一、单选题 1.见证取样是指施工单位在工程监理单位或()的见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动 A.建设单位 B.设计单位 C.材料供应商 D.检测单位 参考答案:A 2.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后,在()和质量证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动 A.建设单位认可 B.外观质量 C.项目监理机构认可 D.物理化学性能 参考答案:B 3.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从()抽取试样送至试验室进行检验的活动。 A.供应商仓库 B.施工现场 C.生产厂家 D.无所谓 参考答案:B 4.建筑工程施工质量验收统一标准中,主控项目是指建筑工程中对安全、节能、()和主要使用功能起决定性作用的检验项目 A.美观 B.绿色施工 C.环境保护 D.经济性 参考答案:C 5.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验,并应经()检查认可 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.监理工程师 D.监理员

参考答案: 6.隐蔽工程在隐蔽前应由()通知监理单位进行验收,并应形成验合格后方可继续施工 A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.政府行政主管部门 参考答案:B 7.建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、()、分项工程和检验批。 A.单项工程 B.分部工程 C.土建工程 D.主体工程 参考答案:B 8.分项工程应由()组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案:C 9.单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检。()应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案:A 10.建设单位收到工程竣工报告后,应由()组织相关单位项目负责人进行单位工程验收 A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.总监理工程师代表 D.政府行政主管部门 参考答案:B 11.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量() A.不承担责任

现场监理工程师应知应会100题

现场监理工程师应知应会100题 一、公共部分(10道题,每题2.5分,共25分) 1、监理日记应包括工序检查、隐蔽工程检查验收、(见证试验)、平行试验、旁站情况、(检查验收结论);相关指令含向承包单位发出的通知或(口头)指示,承包单位提出的问题及(答复意见); 2、监理日记中提出或发现的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。 3、旁站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场(跟班监督),及时(处理)旁站监理过程中出现的问题,如实准确地(做好)旁站监理记录; 4、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工单位有(违反)工程建设强制标准行为的,(有权责令)施工单位立即整改; 5、旁站监理过程中发现施工活动(已经或者可能危及)施工安全质量的,应及时向监理工程师或总监理工程师报告,由(总监理工程师)下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

6、隐蔽工程的检查应按以下程序进行: 1)承包单位首先进行自检,自检合格后填写《工程报验申请表》,在规定的时限内向项目监理机构(报验);在合同约定的时限内,专业监理工程师到现场进行核实,施工单位的(质检人员)应同时在现场进行配合; 2)监理工程师对检查合格的工程予以(现场)签认,并准许承包单位进行(下一道工序)施工; 3)对检查不合格的工程,监理工程师应在《工程报验申请表》上签署检查不合格及整改意见或签发(《监理工程师通知单》),由承包单位对不合格工程进行整改,自检合格后向现场监理机构(重新报验)或填报(《监理工程师通知回复单》)。 7、当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间(6)时、(14)及(21)时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低温度低于-3℃时应采取保温措施,并按冬季施工处理。 8. 高性能混凝土与普通混凝土的主要区别是增加了耐久性指标,主要耐久性指标的是(电通量)。

监理工程师审查的基本内容

1、编审程序应符合相关规定; 2、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4、安全技术措施应符合工程建设强制性标准; 5、施工总平面布置应科学合理。 施工方案审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、工程质量保证措施应符合有关标准。 施工方案报审表应符合附录A1 表的格式。 专项施工方案审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 施工组织设计、专项施工方案需要调整的,项目监理机构应按程序重新审查。分包单位资格审核的基本内容: 1、营业执照、企业资质等级证书; 2、安全生产许可文件; 3、类似工程业绩; 4、专职管理人员和特种作业人员的资格证书。 施工控制测量成果及保护措施,签署意见。检查、复核的内容: 1、施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书; 2、施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

1、试验室的资质等级及试验范围; 2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明; 3、试验室管理制度; 4、试验人员资格证书。 应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。 审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件,并按照有关规定或建设工程监理合同约定,对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。 对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件,项目监理机构应要求施工单位 限期将其撤出施工现场。 3.0.6 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况,检查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种 作业人员操作证,检查施工机械和设施的安全许可验收手续,定期巡视检查危险性较大 的分部分项工程施工作业情况。 3.0.7 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料,同时具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,报建设单位批准后,总监理工程

监理验收表格填写说明

监理验收表格填写说明 一、检验批施工质量验收记录 施工单位检验意见(栏) 施工单位对主控项目、一般项目的检验,应按操作依据的标准(企业标准)等进行自行检验。 对定性项目,如原材料、混凝土强度、砂浆强度等,可填写资料份数,其他定性项目可填写“符合要求”或“不符合要求”。 对定量的项目,如允许偏差、计算合格点率项目,可直接填写检查数据,计算合格点率,超企业标准的数字而未超过×××验收标准的有“O”圈住,对超过×××验收标准的用“Δ”圈住。 监理(建设)单位验收意见(栏) 对定性项目填写“符合要求”或“不符合要求”,对定量项目填写“合格”或“不合格”。 施工检验结果(栏),填写“检验符合标准规定”。项目专业质量检验检查员由本人签字,并加盖岗位资格章。 监理(建设)单位验收意见(栏),填写“验收合格”。 二、分项工程施工质量验收记录 检验批部位(栏),将分项工程名称填写具体,应和检验批表的名称一致。 施工单位检验意见(栏),填写“符合设计要求及标准×××的合格规定”。 监理(建设)单位验收意见(栏),填写:“合格”或“不合格”。 监理(建设)单位验收结论(栏),填写“验收合格”或“验收不合格”。 三、子分部工程施工质量控制资料核查记录 填写子分部名称。工程名称、施工单位、资料名称和份数(栏)由施工单位项目质量(技术)负责人填写。 核查意见(栏),由总监理工程师组织专业监理工程师参加核查,由总监理工程师(建设单位项目技术负责人)填写“符合要求”或“不符合要求”。 做到及时、准确、齐全、完整可写“符合要求”。 结论(栏),由总包单位项目经理和总监理工程师共同确认填写“经检验、核查符合要求”或“经检验、核查不符合要求”,并签字,加盖岗位资格章。 四、子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。 填写子分部名称。工程名称、施工单位、安全和功能检验和份数(栏),由施工单位项目质量(技术)负责人填写。 核查意见(栏)和抽查意见(栏),由总监理工程师组织专业监理工程师核查、抽查,有关施工单位项目经理、项目质量技术负责人参加。 做到及时、准确、齐全、完整可写“符合要求”,对“不符合要求”项目应加以说明和提出处理意见。 核查(抽查)人(栏),由总监理工程师签认。

监理安全巡视检查记录

监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1、专(兼)职安全员是否到岗:□是 / □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是 / □否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是 / □否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是 / □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是 / □否;安全交底是否具有针对性:□是 / □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是 / □否;施工组织设计是否已经通过审查:□是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是 / □否; 2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是 / □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m 的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10 kN/ m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是 / □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; 8、工地运输道路是否已作硬化处理:□是 / □否;是否具有通畅的排水设施:□是 / □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是 / □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是/ □否;

单位工程-分部工程验收记录(监理填写)

单位工程-分部工程验收记录(监理填写)

分项工程质量验收记录质控表4.1.9-1 工程名称结构类型检验批数 施工单位项目类型项目技术负责人 分包单位分包单位 负责人 分包项 目 经理 序号检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 合格 合格 合格

检 查 结 论项目专业技术负责人: 年月日验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日 子分部工程质量验收记录 (混凝土工程) 质控(建)表4.1.9-11 0106□□ 工程名称结构类型基础类型 验收部位层数 施工单位技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位分包单位 负责人 分包技术 负责人 序号分项工程名称检验批数 施工单位 检查评定意见 监理(建设)单位 验收结论 1 模板验收合格 2 钢筋验收合格 3 混凝土验收合格 4 后浇带混凝土 5 混凝土结构缝处理 质量控制资料完整 安全和功能 检验(检测)报告 符合有关规定观感质量验收 验收意见符合设计及规范要求,同意验收。 验 分包单位项目经理:年月日

收单位 施工单位项目经理:年月日设计单位项目负责人:年月日监理(建设)单位 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年月日分部工程质量验收记录 (地基与基础) 质控(建)表4.1.9-36 01□□ 工程名称福建炼油乙烯项目产品后处理装置结构质式 基础类型 钢结构 钢筋混凝土基础 验收部位层数 建筑面积施工日期验收日期 施工单位技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位分包单位 负责人 分包技术 负责人 序号项目验收记录验收结论 1 子 分 部 工 程 名 称 无支护土方□ 共子分部,经查子分部, 符合规范及设计要求子分部 验收合格有支护土方□ 地基处理□ 桩基□ 地下防水□ 混凝土基础□ 砌体基础□ 劲钢(管)混凝土□ 钢结构□ 2 质量控制资料共项,经核查符合要求项, 经核定符合规范要求项 完整 3 安全和功能 检验(检测)报告 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项 符合有关规定 4 观感质量共抽查项,符合要求项, 不符合要求项 符合要求 综合验收 意见 符合设计及规范要求,同意验收。

监理单位安全检查记录表[1]

工程监理单位安全管理检查表 项目总监: 序号项 目检 查 内 容 标 准 分 1人 员 情 况 总监 (总 监代 表) 1、 甲方反映及现场检查总监是否到位。 □是□否 2、检查工地例会纪录。共查_次,到位_次,到位 率_% 5 专业 监理 工程 师及 监理 员 1、甲方反映及现场检查专业监理工程师及监理员是否到位。 □是□否 2、检查有关的监理纪录,根据工程进度检查专业监 理工程师及监理员是否到位。 共查 _次,到位_次 3、专业监理工程师_人,持证_人。 4、是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。 □ 是□否 5 2监理规 划 监理细 则 1、监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批; □是□否 2、是否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细则。 □是□否 3、是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施 的检查方案。 □是□否 5 3 安全监 理 旁站方 案 对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故 的薄弱环节等工程(深基坑、高大模板、施工起重机 械、脚手架、吊装工程等)是否编制专项安全监理旁 站方案并按方案进行监理。 □ 是□否 5施工组 1、是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专 项施工方案进行审查,并按规定组织专项验收。是否 对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方

4织设计 (专项 施工方 案) 案进行审查。 □是□否 2、对施工单位未按审查后的施工组织设计、专项施 工方案进行施工的,监理单位是否提出整改要求。 □是□否 5 5跟踪落 实情况 是否对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- 2011) 情况实施监理,对存在安全隐患履行监理责任。 □ 是□否 10 对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用,是否及时发 出停工(停用)指令,并通知建设单位和及时向有关主管部门 报告。 □是□否 5 对发出的整改通知书,是否跟踪整改落实情况,或者 施工企业拒不整改,是否及时向有关主管部门报告。 □是□否 5 6定期检 查 是否对施工现场进行定期和专项安全检查,并做好安全检 查记 录。 □是□ 否 5 是否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录。 □是□否 3 7监理资 料 有否按监理规划召开监理例会,监理例会是否有安全 方面的内容。 □是□否 3 施工现场安全施工监理记录是否齐全,监理月报是否 能如实反映工地安全生产管理状况。是否有记录规 范、真实、完整的安全施工监理日志。 □是□否 5 是否按规定使用《广东省建筑施工安全管理资料统一 用表》,建立安全监理档案。 □是□否 3

监理工程师审查的基本内容

施工组织设计审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4、安全技术措施应符合工程建设强制性标准; 5、施工总平面布置应科学合理。 施工方案审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、工程质量保证措施应符合有关标准。 施工方案报审表应符合附录A1 表的格式。 专项施工方案审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 施工组织设计、专项施工方案需要调整的,项目监理机构应按程序重新审查。 分包单位资格审核的基本内容: 1、营业执照、企业资质等级证书; 2、安全生产许可文件; 3、类似工程业绩; 4、专职管理人员和特种作业人员的资格证书。 施工控制测量成果及保护措施,签署意见。检查、复核的内容: 1、施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书; 2、施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。施工单位的试验室,检查的内容:

1、试验室的资质等级及试验范围; 2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明; 3、试验室管理制度; 4、试验人员资格证书。 应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。 审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件,并按照有关规定或建设工程监理合同约定,对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。 对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件,项目监理机构应要求施工单位 限期将其撤出施工现场。 3.0.6 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况,检查施工 单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种 作业人员操作证,检查施工机械和设施的安全许可验收手续,定期巡视检查危险性较大 的分部分项工程施工作业情况。 3.0.7 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料, 同时具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,报建设单位批准后,总监理工程 师签发开工令: 1、设计交底和图纸会审已完成;

监理现场安全巡检记录表---范本

溧水区东屏镇芦家边拆迁安置房一期项 目工程 监 理 安 全 巡 检 记 录

表 南京平川工程项目管理有限公司 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:施工单位南京第八建筑安装工程有限公司检查日期 工程名称溧水区东屏镇芦家边拆迁安置房一期项目工程B地块检查单位南京平川工程项目管理有限公司 检查部位

检查记录: 处理意见: 记录人: 复查意见: 复查人:复查日期:年月日 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位泉州北峰建筑工程有限公司检查日期12年2月6日工程名称安溪县湖头镇湖心苑工程 检查单位福建泉宏工程管理有限公司

检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、施工现场大门无张挂五牌一图,安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范。 处理意见:1、应加强现场管理工作,张挂五牌一图,安全标志牌,创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设,采用金属支架瓷瓶架设线路,用绝缘带进行绑扎,拉直,架空。 记录人: 复查意见: 复查人: 复查日期:2012年2月6日 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位泉州北峰建筑工程有限公司检查日期12年3月6日 工程名称安溪县湖头镇湖心苑工程

检查单位福建泉宏工程管理有限公司 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、土方开挖后,临边无安全防护。 2、施工现场无配戴安全帽。 3、基坑内严重积水。 处理意见:1、应加强现场管理工作,对临边进行安全防护; 2、应加强现场管理力度,进入施工现场应配戴安全帽; 3、要求施工单位对基坑进行抽水降水,以免土方塌方; 记录人: 复查意见: 复查人: 复查日期:2012年3月6日 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:

专业监理工程师考核试卷.doc

专业监理工程师考核试卷 姓名专业得分 一、单项选择题(每题1分、共20分) 1、监理实施细则应由B编制,经总监理工程师批准,在工程开工前完成,并报建设单位核备。 A.监理员 B.专业监理工程师 C.副总监 D.监理机构2、工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验,根据相关标准以B形式对工程质量达到合格与否做出确认。 A.口头 B.书面 C.评定 D.汇总 3、监理工作是建设管理工作的延伸,监理单位代表建设单位行使所委托的安全、质量、工期、投资、环保控制等相关权力,并将A作为工作重点。 A.工程质量 B.工期 C.安全 D.投资4、铁路建设工程监理的主要依据是D 。 A.国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度;国家和铁道部有关标准、规范、规程。 B.国家和铁道部对本项日的批复文件。 C.审核合格的施工图\本工程项冃的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同。 D.以上各项。 5、监理工程师应履行职责不含D o A.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B.审阅并现场核对施工图。 C.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,编制监理月报° D.审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料。6、监理员应履行职责不含D e A.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 C.进行旁站监理工作并做好记录。 D.负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收。 7、旁站是监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的A活动。 A.全过程监督 B.监督 C.现场监督 D.巡视8、监理规划是由总监理工程师主持编制,经监理单位技术负责人批准,指导项目监理机构全面开展监理工作的A文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性9、监理实施细则是根据监理规划,由专业监理工程师编写,经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方而监理工作的(C文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 10、工地例会由项目监理机构定期主持召开,有关单位参加,研究落实A中相关事宜的会议。 A.委托监理合同 B.工程建设合同 C.施工合同 D.监理过程11、对施工过程中出现质量问题或质量隐患,B宜采用照相、录像等手段予以记录,并向承包单位发出整改指令。 A.总监 B.监理工程师 C.监理人员 D.项目监理机构12、变更设计是对A进行变更的活动。 A.审核合格的施工图 B.工程建设 C.施工合同 D.施工监理13、按照监理项H部履责考评办法的规定,现场监理由于违规、违纪、监理失职等行为累计被发2张红牌后,将予以辞退。 A. 1 B.2 C.3 D.4 14、项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和B是否符合强制性标准要求。 A.警示标识 B.安全防护措施 C.消防通道 D.劳动保护用品15、当运至现场的混凝土发生离析现象时,应在浇筑前对混凝土进行二次搅拌,C O

监理工程师应具备的基本能力

监理工程师应具备的基本能力 建设工程监理是指针对建设工程项目,具有相应资质的工程监理企业接受建设单位的委托和授权,依据国家批准的工程建设文件、有关的法律法规和标准规范、建设工程委托监理合同以及有关的建设工程合同所进行的工程项目管理活动。而监理工程师是指在全国监理工程师执业资格考试中成绩合格,取得《监理工程师执业资格证书》,并经注册取得《监理工程师注册证书》从事建设监理工程的专业人员。 至1988年7月25日建设部发表的关于开展建设监理工作的通知以来,我国的监理行业得到了较好的发展。监理单位不断造就和培养一批高素质的监理人员,是市场的需要,也是监理公司不断发展的需要。《工程建设监理规定》中指出:工程项目建设监理实行总监理工程师负责制,总监理工程师行使合同赋予监理单位的权利,全面负责受委托的监理工作。这就表明总监理工程师在项目管理过程中具有重要地位,也表明了监理工程师要对所负责的具体项目的全部监理活动及其后果承担责任。 同时规定中还指出:监理工程师不得出卖、出错、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;监理工程师不得在政府机关或施工、设备制造、材料供应单位兼职,不得是施工、设备制造和材料、构配件供应单位的合伙经营者。因此要做到这些规定就需要监理工程师有良好的基本素质和能力。

下面对其进行各方面的论述: 1、复合的知识结构和丰富的工程建设实践经验 监理工程师作为从事工程监理活动的骨干人员, 只有具有较高的理论水平, 才能保证在监理过程中抓重点、抓方法、抓效果, 分析和解决问题, 才能从理论高度着手, 发挥权威作用。监理工程师的理论水平和修养应当是多方面的。首先应当熟悉工程建设方针、政策、法律、法规, 在监理实践中准确应用。其次, 应当掌握工程建设方面的专业理论, 知其然并知其所以然, 在解决实际问题时能够透过现象看本质, 从根本上解决和处理问题。从而成为一专多能的复合型人才,肩负起在工程建设领域中的使命。 监理业务专业性强, 监理工程师要向项目法人提供工程项目技术咨询服务, 必须具有较高的专业技术水平,如在建设项目监理工程中, 涉及建筑、结构、施工、材料、设备等诸多方面的专业知识。 监理工作是实践性很强的工作。监理工程师必须具有丰富的工程建设实践经验。没有知识就谈不到应用, 而提高知识应用的水平离不开实践的过程, 经验来自积累, 解决工程实际问题, 离不开正反两方面的工程经验。 监理活动往往伴随着工程项目的动态过程进行, 监理工程师需要在动态过程中发现问题与解决问题, 而发现和解决问题的能力, 在很大程度上

专业监理工程师试题

监理工程师考试题 一、填空题:(20分,每空0.5分) 1、施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制、和事后控制,其中,工作的重点应是质量的事前控制。 2、本工程对平面控制和水准测量等级要求为:平面等级按一级导线控制,水准等级按四等水准测量标准。 3、填石路堤,石料的强度不应低于15MPa,石料最大粒径不得超过压实层厚的2/3。 4、根据本工程创优标准,土方路堤填筑,下路堤压实度应不低于93%。 5、填石路堤应采用大功率振动压实机具进行碾压,当压实层面顶面不再下沉(无轮迹)时,可判为密实状态。 6、对水泥进行检验项目一般有细度、标准稠度用水量、体积安定性、凝结时间和强度。 7、对混凝土强度≥C30的砼,其拌和用砂含泥量要求≤3.0。 8、钢筋连接通常采用搭接焊、帮条焊、闪光对焊、气压焊、机械连接等方法。 9、砌筑用片石,单个石料中间部分厚不小于15 cm。 10、垫层及浅层软地基处治方法通常有换填地基、抛石挤淤、砂砾垫层等。 11、高速公路路基填筑在正式施工前应做试验路段,一般选取100~200m长路段作为试验路段。 12、冬季施工的路堤填料,应选用未冻结的砂类土、碎石土和卵石土,开挖石方的石块、石渣等透水性良好的填 料。禁用含水量过大的粘性土。 13、路基清表,当清表后原地面横坡陡于1:5时,应将原地面挖成宽度不小于1 m的台阶,台阶顶面做成2 %~ 4 % 的内倾斜坡,再进行路堤填筑。 14、高速公路上路床、零填及路堑路床的路基填方填料最小强度(CBR)应≥8 %。 15、高速公路土方路堤应分层填筑,分层压实。采用机械压实时,分层的最大松铺厚度不应超过30 cm。分层的 最小松铺厚度不应低于10 cm。 16、路基填筑宽度应考虑有30~50cm的余宽,以保证路基有效的压实宽度。 17、每两段路基新老填土的结合部分和构造物台背填土的结合部,均是路基填土工程中的薄弱环节,填土时应在 原填土的端部按 1 : 1 的坡度分层挖出台阶并检验其密实度。 18、台背回填的压实是减少台背沉降的重要措施之一。用于填筑的材料应在最佳含水量的±1%状态下分层压实。 每层松铺厚度不超过20 cm,密实度应达到95 %以上,与路基连接处要挖好台阶,台阶高度不超过50 cm,且必须密实,不得松软。 19、浇筑片石混凝土,片石掺量不超过混凝土体积的25%,石块间净距不小于10cm,距混凝土侧面及顶面净距不 小于15cm,石块不得接触钢筋和预埋件。 20、采用3:7灰土作为台背填料时,监理不仅要检查施工填料的平整度、虚铺厚度、压实度,还要抽检灰土的灰 剂量。 二、多项选择题(每题有1至多个正确选项,共20分,每题2分 ) 1.对填方路基填料的强度和粒径的要求是(A )。 A、最小强度和最大粒径 B、最大强度和最大粒径 C、最大强度和最小粒径 D、最小强度和最小粒径 2.后张法预应力张拉后至压浆时一般允许间隔不得超过(C )天。 A、3 B、5 C、7 D、14 3.采用刚性导管灌注水下砼前,应进行必要试验有(A、B、D )。 A、水密 B、挠度 C、承压 D、接头抗压 4.砼配合比设计的主要任务是确定(A、B、C )。 A、水灰比 B、用水量 C、砂率 D、石料性能 5.监理工程师在工程进度方面的主要职责是(A、B、C )。 A、审批承包人的总体施工进度计划 B、审批承包人的年度计划 C、定期向业主报告工程进度情况 D、对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工 6.拱桥跨径相同时,矢跨比越大,水平推力( A )。 A、越小 B、越大 C、不变 D、相等 7.简支梁在均布荷载作用下,受力情况下列说法正确的是(A、C )。 A、跨中弯距最大,剪力为0 B、跨中弯距最大,剪力最大 C、支点剪力最大,弯距为0 D、支点剪力最大,弯距最大 8.测定桩基承载力的方法有( A )。 A、无破损检测 B、钻芯取样 C、大应变检测 D、静载试验 9.高等级公路土质路堤压实度采用(B )。 A、轻型击实试验标准 B、重型击实试验标准

专业监理工程师继续教育习题

第1题(2分)单选题 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 第2题(2分)单选题 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程中必须实施强制监理的是()。 A. 项目总投资额为2000万元的供水工程 B. 项目总投资额为4000万元的供气工程 C. 建筑面积为4万平方米的住宅建设工程 D. 项目总投资额为2500万元的公路工程 第3题(2分)单选题 根据《建设工程安全生产管理条例》,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,须经()签字后实施。 A. 施工项目经理、施工单位技术负责人 B. 施工企业法人代表、施工项目经理 C. 施工单位技术负责人、企业法人代表 D. 施工单位技术负责人、总监理工程师 第4题(2分)单选题 根据《建设工程质量管理条例》,工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,处()以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书。 A. 10万元以上30万元以下 B. 20万元以上50万元以下

C. 50万元以上100万元以下 D. 100万元以上200万元以下 第5题(2分)单选题 工程监理企业应采取科学的方法开展监理工作,而科学方案主要是指()。 A. 监理大纲 B. 监理规划 C. 监理细则 D. 旁站方案 第6题(2分)单选题 基坑填土工程标高允许偏差为() A. -50mm B. ±50 C. ±30 D. -30 第7题(2分)单选题 对灰土地基、强夯地基等,竣工后的结果,必须达到设计要求的标准,检验数量,每单位工程不应少于3点,1000平方米以上的工程,每100平方米至少应有()点 A. 5 B. 2 C. 3 D. 1 第8题(2分)单选题 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,() A. 协商验收 B. 严禁验收

专业监理工程师岗位职责

专业监理工程师岗位职责 1.负责编制本专业的监理细则 2.负责本专业监理工作的具体实施 3.组织指导检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议 4.审查承包人提交的涉及本专业的计划方案,申请,变更,并向总监理工程师或驻地监理工程师提出报告。 5.日常巡视,旁站,抽查,并做好记录。 6.定期向总监理工程师或驻地监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师和驻地监理工程师汇报和请示。 7.根据本专业监理工作实施情况做好监理记录。 8.负责本专业监理资料的收集,汇总及整理,参与编写监理月报。 9.核查进场材料设备,构配件的原始凭证检测报告等质量证明及其质量情况,根据实际情况合格签认。 10.负责本专业的工程计工作,审核工程计量的数据和原始凭证。

安全监理工程师岗位职责 1.负责监理项目区域的安全文明施工监督检查工作。 2.审查驻地办安全监理对施工单位的施工组织设计中有关现场安全文明施工的措施和内容,督促承建单位建立和完善安全文明施工生产制度,安全技术方案措施及安全技术操作规程,检查特种作业持证上岗等执行情况是否完备齐全。 3.协助建设指挥部、总监理工程师履行安全监理监督工作和手续。 4.审查检查承建单位《安全许可证》《资质证》的有效情况,各项安全方案措施的落实情况,针对施工中不的安全因素与安全中薄弱环节进行研究并提出建议,同时督促承建单位进行整改,审查特种机械的安全检验手续合格情况和特殊工种操作人员的资格证、上岗证。 5.定期或不定期巡视检查施工现场,检查施工承建单位的安全经费使用情况及安全用品发放情况和安全管理内业、外业资料完善情况。并将检查结果记录在日志、周、月报中,发现安全隐患应及时制止,并拟发、签发《安全隐患整改通知书》同时做好记录、跟踪闭合、定期上报安全文明施工情况。

监理意见填写范例

监理意见填写范例 工程资料是工程验收的重要组成部分,为了加强工程建设的过程控制,保证工程质量,指导监理人员正确填写工程建设用表,使工程资料的整编更加规范化,标准化,提高工程监理服务水平,特编制本范例试行。 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“ 工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。

监理工程师的日常工作是什么

监理工程师的日常工作是什么 监理工程师对建设工程实施监理,采取旁站、巡视、平行检验等形式,依据《建设工程质量管理条例》和《建筑工程监理规范》的要求,提出以下工作程序。 旁站 旁站是指监理人员在建筑工程施工阶段中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 1.项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理范围、内容、程序、质量监控点和旁站监理人员职责等。 2.项目的旁站方案随同项目监理规划报建设单位,旁站方案抄送施工单位以便协同配合。 3.依据施工计划及实际发生的旁站监理范围时段,有总监理工程师及时安排实施旁站监理作业,将监理人员落实到位。

4.在旁站监理过程中发现重大的施工质量问题,总监理工程师应及时妥善处理,根据情况可召集专题会议协调解决,成立及召见施工单位项目负责人现场协调,必要时可下达局部暂停施工指令并报建设单位。 5.对于需要旁站监理的关键部位,关键工序施工,凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工;凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录的,监理工程师或总监理工程师不得在相应文件及验收资料上签字。 6.每一项旁站监理工作结束后,旁站监理人员必须及时整理旁站监理记录及相关文件,并及时归入监理档案。 7. 旁站监理人员的主要职责: (1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; (2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; (3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检;

监理现场安全巡检记录表

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:施工单位江苏省千和建设工程有限公司检查日期 工程名称先锋实验学校 检查单位项目监理组 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录: 处理意见: 复查意见: 复查人: 复查日期:

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位检查日期 工程名称 检查单位 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、施工现场大门无张挂五牌一图,安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范。 1、塔吊无定期进行安全检测。 2、配电箱门未关,没有做好防雨措施。 处理意见:1、应加强现场管理工作,张挂五牌一图,安全标志牌,创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设,采用金属支架瓷瓶架设线路,用绝缘带进行绑扎,拉直,架空。 处理意见:1、应加强现场管理工作,对塔吊应定期安全检测。 2、应加强安全意识,固定配电箱门必须在下班后关上。 记录人: 复查意见: 复查人:

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位检查日期 工程名称 检查单位 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、土方开挖后,临边无安全防护。 2、施工现场无配戴安全帽。 3、基坑内严重积水。 处理意见:1、应加强现场管理工作,对临边进行安全防护; 2、应加强现场管理力度,进入施工现场应配戴安全帽; 3、要求施工单位对基坑进行抽水降水,以免土方塌方; 记录人: 复查意见: 复查人:

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位检查日期 工程名称 检查单位 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、外脚手架无同步跟上施工进度. 2、模板钢管支撑、斜撑及扫地杆部分安装不到位 处理意见:1、应加强对班组管理,对外脚手架未同步跟上的进行搭设脚手架。 2、应对模板钢管支撑、斜撑及扫地杆进行补搭设; 记录人: 复查意见:

监理现场安全巡检记录表

三穗县第四中学建设项目 监 理 周 安 全 巡 检 记 录 贵州正航建设咨询有限公司

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:001 施工单位贵州中建伟业建设工程有限责任公司检查日期2017年 6月 12日工程名称三穗县第四中学建设项目 监理单位贵州正航建设咨询有限公司 检查部位三宝四口五临边、脚手架、卸料平台、制作场工棚、施工用电等 检查记录: 1、施工现场未进行封闭式施工,没有五牌一图,无任何安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范,配电箱无箱门。 3、部分工作人员未戴安全帽作业,时常有闲杂人员进入现场。 处理意见: 1、应加强现场管理工作,张挂五牌一图,安全标志牌,创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设,采用金属支架瓷瓶架设线路,用绝缘带进行绑扎, 拉直,架空;电箱要求有箱门并上锁。 3、加强工地现场安全管理,杜绝闲杂人员进入施工现场。 记录人:杨秀乾 复查情况:要求施工单位一周内整改完成。 记录人:杨秀乾 抄送:施工单位(签字)监理工程师:(签字)

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:002 施工单位贵州中建伟业建设工程有限责任公 司 检查日期2017年 6月 19日 工程名称三穗县第四中学建设项目 监理单位贵州正航建设咨询有限公司 检查部位三宝四口五临边、脚手架、卸料平台、制作场工棚、施工用电等 检查记录: 1、无安全文明施工组织设计方案及专职安全员 2、配电箱门未关,没有做好防雨措施。 3、部分孔桩未覆盖,存在安全隐患。 处理意见: 1、要求施工单位及时报审安全文明施工组织方案,并严格按方案执行。 2、应加强安全意识,固定配电箱门必须在下班后关上;孔桩全部进行覆盖。 记录人:杨秀乾 复查上周整改情况: 1、现场开始做项目区域维护,进行封闭式施工及管理, 2、现场已有部分相应的安全标语。 3、部分线路已进行穿管处理。 记录人:杨秀乾 抄送:施工单位(签字)监理工程师:(签字)