轻型井点降水施工计算实例
轻型井点降水施工计算实例

轻型井点降水施工计算实例

井点降水, 实例, 施工

一、总涌水量计算

1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,

用下式计算公式:

(2H―s)s

Q=1.366K

lgR―lgx0

2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

(2H―s)s

q=1.366K

lgR―lgr

式中:K—土的渗透系数(m/d);

H—含水层厚度(m);

s—水的降低值(m);

R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? K

r—井点的半径(m);

x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按

下式计算:x0=√F/π

F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);

π—圆周率,取3.1416;

二、井点管需要根数

井点管需要根数n可按下式计算:

Q

n=m

q

式中 q=65π?d?l 3√ K

式中:

n—井点管根数;

m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;

q—单根井点管的出水量(m3/d);

d—滤管直径(m);

l—滤管长度(m);

三、井点管平均间距

井点管平均间距D(m),可按下式计算:

2(L+B)

D=

n-1

求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。

式中:L—矩形井点系统的长度(m);

B—矩形井点系统的宽度(m);

四、例题

某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。

解:(1)井点系统布置

该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s =4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。

(2)基坑总涌水量计算

含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 m

降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0m

基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行

计算:

x0=√F/π=√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11m

抽水影响半径:R=1.95 s√H? K=1.95×4√6.7×5 =45.1m

基坑总涌水量:

(2H―s)s

Q=1.366K

lgR―lgx0

(2×6.7―4)×4

=1.366×5

Lg45.1―lg11

=419 m3/d

(3)计算井点管数量和间距

单井出水量:

q=65π?d?l 3√ K

=65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5

=20.9 m3/d

井点管数量:

Q 419

n=m =1.1×=22根

q 20.9

在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30

根。

井点管间距平均为:

2×(24.6+15.6)

D==2.77 m 取2.4m

30―1

井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),

因此,实际需要井点管数量为:

2×(24.6+15.6)

D=―2≈31.5根

2.4

用32根。

收藏分享评分

井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1、工程简介 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水? 2、降水方式方法及采取的措施 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 3、降水工作中应注意的事项 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 4、计算书(附后) 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 轻型井点降水计算 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q= lgR―lgx0 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q= lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=s√H? K r—井点的半径(m);

x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: Q n=m q 式中 q=65π?d?l 3√K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=; q—单根井点管的出水量(m3/d); d—滤管直径(m); l—滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2(L+B) D= n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。式中:L—矩形井点系统的长度(m); B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:。地下水

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

轻型井点降水施工工艺标准详解

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

轻型井点降水应用

参评论文 桥梁工程 客运专线桥涵基础轻型井点降水的应用与质量控制 摘要:根据哈齐客专桥涵深基坑、深路堑降水防护的实践,介绍了季节性地下水位浮动较大区砂性土地基轻型井点的布设方法和应用情况,对施工中影响基坑边坡、地表沉降和降水效果的相关因素进行分析,采用合理的措施,在地下水位季节性浮动较大,降水深度不大的砂性土地基,选用轻型井点降水,可以满足经济适用、安全可靠和工期进度的要求。 关键词:季节性水位砂性土轻型井点沉降观测安全质量措施 1 引言 在客运专线铁路建设中,一般结构物基础都采用深埋的方式,特别在严寒地区为防止基础产生冻害,埋深都处于冻深以下。对于地下水位较浅的砂性土地基,结构物基坑开挖前必须采用降低地下水位,降水的方法主要分为强制降水和重力降水,对于砂性土采用重力降水,即直接开挖在基坑底挖集水井和汇水明沟会产生流砂和管涌等危害,导致地基破坏和坑壁下陷和坍塌;采用强制降水的方法可抽排土体孔隙水使土体固结,对于降水深度不大的砂性土地基一般采用轻型井点降水,可以满足经济适用、安全可靠和工期进度的要求。哈齐客专建设中考虑到既有线运行稳定,设计没有考虑降水施工,经过严密的论证、详细的验算和采用合理的控制方法,在施工中采用轻型井点降水使土体固结、基坑干燥,基坑垂直开挖,压缩了工期,取得了较好的经济效益。 2 工程概况 哈齐铁路客运专线连接了黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔两个最大城市,经由中国的油都大庆。哈齐铁路客运专线与既有滨洲线平行,间距20-30m,线路全长280.893km。处于冲积平原(松嫩平原)区,为松花江阶地,地形平坦,海拔高程一般为130~160m。地下水埋深1.7~6.4m,水位季节变幅为2~3m,富水期低洼地段地表水丰富,最大度季节冻土深度1.9~2.7m。一般地下0~1m承载力为120Kpa松软粉质粘土(松软);1~1.8m 为承载力为120Kpa的粉质黏土;1.8~12.4m为承载力160Kpa的沙土,渗透系数为0.8~1,间或加杂0.5m的粉质粘土,。降水工点临近既有滨州线,前期未考虑降水措施,但基坑开挖至地下水位便有流砂产生,特别有列车经过时,地基产生振动,流砂现象加剧。 3 轻型井点降水方案设计 井点降水方案设计一般先要了解场地的水文地质参数,基坑的形状、大小和地下水

轻型井点降水

松江区佘山北大型居住社区25A-01A地块 轻型井点降水 施 工 方 案 江苏苏南建设集团有限公司 2016年3月18日

目录 一、工程概况: (1) 1、结构概况 (1) 2、现场工况 (2) 3、基坑围护设计概况 (3) 4、现场岩土概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、井点降水施工方案 (6) 一)降水分析 (6) 二)降水设计 (7) 三)施工准备 (9) 四)施工工艺及设备配备 (11) 五)轻型井点降水施工方法 (12) 六)安全保障措施 (14) 七)应急措施 (15) 八)进度安排 (16) 九)降水时对周边建筑物的影响和监测方法 (16) 十)疑难问题的解决办法 (17) 附图:轻型井点降水平面布置图

一、工程概况: 工程名称:松江区佘山北大型居住社区25A-01A地块工程 拟建"松江区佘山北大型居住社区25A-01A地块"工程场地位于松江区佘山镇规划纬三路以北、规划经七路以东,拟建场地西邻通波塘、南至规划纬三路、北临规划土衡路、东侧与拟建的25A-02A地块相连。 本工程主要包括14幢 7-8层住宅楼、1座一层地下车库及社区配套用房组成,场地下设1层地下车库。拟建项目总建筑面积约 97398.87平米,其中:地下车库建筑面积21433平米;其中人防建筑面积1995.61平米。 本工程拟建场地目前已完成拆迁及整平工作。地下车库为地下一层,基坑周长为660米,基坑开挖面积约为26000平米。本基坑围护工程由上海士宸置业有限公司进行投资,基坑围护设计由上海岩土工程勘查设计研究院有限公司设计完成。由上海建浩工程顾问有限公司进行监理,由上海中锦建设集团股份有限公司总承台,江苏苏南建设集团有限公司分包施工。 1、结构概况 1.1、结构形式 (1)多层住宅

最新井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1 2 1、工程简介 3 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即4 为什么要降水? 5 2、降水方式方法及采取的措施 6 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 7 3、降水工作中应注意的事项 8 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 9 4、计算书(附后) 10 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 11 轻型井点降水计算 12 一、总涌水量计算 13 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,14 用下式计算公式: 15 (2H―s)s 16 Q=1.366K 17 lgR―lgx0 18 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

19 (2H―s)s 20 q=1.366K 21 lgR―lgr 22 式中:K—土的渗透系数(m/d); 23 H—含水层厚度(m); 24 s—水的降低值(m); 25 R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? 26 K 27 r—井点的半径(m); 28 x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π 29 30 F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); 31 π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 32 33 井点管需要根数n可按下式计算: 34 Q 35 n=m 36 q 37 式中 q=65π?d?l 3√K

式中: 38 39 n—井点管根数; 40 m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d); 41 42 d—滤管直径(m); 43 l—滤管长度(m); 44 三、井点管平均间距 45 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 46 2(L+B) 47 D= 48 n-1 49 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)50 要求。 51 式中:L—矩形井点系统的长度(m); 52 B—矩形井点系统的宽度(m); 53 54 四、例题 55 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。 56 地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面57 有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

轻型井点降水工程施工设计方案

嘉定区江桥镇先农村84丘建造普通住宅及配套用房 项目(富友嘉园四期) 基坑轻型井点降水工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:唯中建设 编制时间:2017年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第一节基本概况 (2) 第二节场地概况 (4) 第三节设计要求 (5) 第二章编制依据 (6) 第三章施工工艺 (7) 第四章安全措施及文明施工 (10) 第一章工程概况

第一节基本概况 1、工程简介 嘉定区江桥镇先农村84丘建造普通住宅及配套用房(富友嘉园四期)桩基及基坑支护工程,位于市嘉定区江桥镇先农村,北侧为安路,西侧为买盐江,东侧、南侧为富友嘉园三期已建住宅和车库。本工程±0.000相当于绝对标高+4.80m,场区地面标高-0.80m,主体建筑工程由明申建筑设计设计,基坑工程由岩土工程勘察设计研究院设计。桩基采用?600钻孔灌注桩基础,桩长29~47m,总计379根;基坑工程地下1层,基坑开挖深度4.97m~5.27m,基坑挖开挖面积5500m2,基坑周长290m;基坑安全等级三级,基坑采用SMW工法围护结构,工法搅拌桩自身止水,一道钢支撑体系,立柱桩采用?700钻孔灌注桩,基坑布设轻型井点降低地下水。 各子项工程概况表: 2、建设项目概况

第二节 场地概况 1、本工程±0.00相当于绝对标高+4.800m ,场地自然地面平均绝对标高+4.000m ,即相对标高-0.800m 。 2、本工程地下一层,基坑开挖深度4.97m-5.27m ,基坑开挖面积5500㎡,基坑周长290m 。 3、本工程基坑环境保护等级东侧及南侧为二级,北侧及西侧为三级;本工程基坑支护的设计使用年限为1年。 4、设计水位:地区常年平均地下水位,自然地面下0.5m 。 5、工程地质条件 5.1本工程拟建场地位于市嘉定区江桥镇,区域位置属长江三角洲入东南前缘。 根据市工程建设规《岩土工程勘察规》(DGJ08-37-2012)第3.1.3条,按地貌形态、时代成因、沉积环境和组成物质等方面的差异划分,本场地地貌类型属滨海平原类型。 5.2本场地在深度70.0m 地基土均属第四纪全新世(Q 4)、晚更新世(Q 3)沉积物,主要由粘性土、粉性土组成。拟建场地属于正常沉积地层,有第⑥层暗绿色粉质粘土、第⑦层草黄、灰色砂质粉土分布。 5.3根据土层的地质时代、成因类型、工程地质特征,土性结构和物理力学性质指标,以及静力触探和标准贯入试验等原位测试资料综合分析,该场地地基土共划分为9个工程地质层,其中第①、⑤、⑦、⑧层又各分为若干个亚层。各土层层号、土层名称、地质时代、成因类型、分布状况见表4: 序 号 项 目 容 1 工程名称 嘉定区江桥镇先农村84丘建造普通住宅及配套用房项目 2 工程地址 市嘉定区江桥镇先农村 3 建设单位 富友房产 4 设计单位 岩土工程勘察设计研究院 5 施工单位 唯中建设 6 勘察单位 地质工程勘察院 7 监理单位 建腾建筑工程监理

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水施工方案(标准版)

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、施工部署 (3) 第四节、施工方案 (7) 1、施工准备 (8) 2、井点安装 (9) 3、抽水 (10) 第五节、质量要求及保证措施 (12) 第六节、安全保证措施 (13) 第七节、文明施工保证措施 (14) 第八节、施工应急措施 (14) 第九节、附表材料及机械准备 (14) 第十节、JHA (15)

第一节、编制依据 1. 青海大美聚丙烯装置水池图纸。 2.《青海大美聚丙烯装置岩土工程勘察报告》 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第二节、工程概况 项目名称:青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置 项目地点:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 建设单位:青海大美煤业股份有限公司 监理单位:上海青帝建设工程监理咨询有限公司 EPC总承包单位:中石化上海工程有限公司 施工总承包单位:上海市安装工程集团有限公司 根据拟建场地地勘资料,根据本次勘察结果,本场地内地下水稳定水位埋深0.7~1.8m(对应标高2587.24~2589.78m)。地下水属无压型孔隙潜水及基岩风化裂隙水,主要受大气降水补给,地下水流向为由南向北。拟建场地范围内未发现塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。 建设规模:初期雨水池,正负零绝对标高为2589.00m,基础底标高1278.55m,埋深为3.8m。根据本工程特点,基础体型较大,较深,采用机械配合人工挖土,故采取边坡降坡方法,分层开挖,采用轻型井点降水。根据本装置地质勘探报告与《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,决定放坡系数1:1.25,确保边坡的稳定。按照现场文明施工需要,挖出的土方全部运至指定

轻型井点降水设计

轻型井点降水设计例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽 8m,长 12m,基坑深 4.5m,挖土边坡 1:0.5,基坑平、 剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下 1m 为亚粘土,其下有 8m 厚细砂层,渗透系 数 K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低 地下水位,试进行轻型井点系统设计。
解:
1)井点系统的布置 根据本工程地质情况和平面形状,本基坑面积较大,轻型井点选用环形布置。为使总 管接近地下水位,表层土挖去 0.5m,则基坑上口平面尺寸为 12m×16m,布置环形井点。 总管距基坑边缘 1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值 S=4.5-1.5+0.5=3.5(m) 采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) HA?H1 +h+IL=4.0+0.5+ ×( )=5.2(m)(环状井点 I=1/10,L 取

基坑短边) 采用 6m 长的井点管, 直径 50mm, 滤管长 1.0m。 井点管外露地面 0.2m, 埋入土中 5.8m (不包括滤管)大于 5.2m,符合埋深要求。 井点管及滤管长 6+1=7m,滤管底部距不透水层 1.70m(9-7-(0.5-0.2)=1.7) ,基坑 长宽比小于 5,可按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式 1—23)进行计算 Q=
先求出 H0、K、R、x0 值。 H0:有效带深度,按表 1-16 求出。 S——水位降低值(m) ; R——抽水影响半径(m) ; s’——井点管内水位降落值 l——滤管长度(m) ; 表 1-16 S’/(S’+l) H0 有效带的深度 H0 值 0.2 1.3(S’+l) 0.3 1.3(S’+l) 0.5 1.7(S’+l) 0.8 1.85(S’+l)
s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据
查 1-16 表 ,求得 H0:
H0 =1.85(s?+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) (当查表得到的 H0 值大于实际含水层厚度 H 时,则取 H0=H ) 由于 H0 >H(含水层厚度 H=1+8-1.5=7.5m),取 H0=H=7.5(m) K: 渗透系数,经实测 K=8m/d R: 抽水影响半径, (m) (m)
x0: 基坑假想半径,x0 = F——环形井点所包围的面积(m2) 。 将以上数值代入式 1—28,得基坑涌水量 Q:
Q=
=1.366×8×
(m3/d)

轻型井点降水施工计算实例审批稿

轻型井点降水施工计算 实例 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

轻型井点降水施工计算实例 , , 一、总涌水量计算 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: ? ??? (2H―s)s? ?? ?? ?? ?? ? Q=? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? lgR―lgx0? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: ? ?? ?? ?? ?? ? (2H―s)s q= ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=s√H? K r—井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的 圆形井,按下式计算:x0=√F/π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n可按下式计算: ? ?? ?Q n=m? ?? ? q 式中 q=65π?d?l 3√??K 式中: n—井点管根数;

m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=; ? ???q—单根井点管的出水量(m3/d); d—滤管直径(m); l—滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: ? ?? ???2(L+B) D=? ?? ?? ?? ??? n-1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要 求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); ? ?? ?B—矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深,挖土边坡1:。地下水位-。根据地质勘察资料,该处地面下,为杂填土,此层下面有的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为。要求降水深度s=-+=,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为+=,设井点管长度为(井管长6m,滤管,直径),因此,滤管底距离不透水粘土层只差,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=-= m 降水深度:s=-+= 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行计算: x0=√F/π =√(14+×2)(23+×2)/=11m 抽水影响半径:R=s√H? K??=×4√×5 = 基坑总涌水量:? ??? (2H―s)s? ?? ?? ?? ?? ?

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置

轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司 1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m和6.7m。 1.2.1本项目围护形式为: ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到1 6.0m,内插14m型钢 500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水

轻型井点降水施工计算实例

轻型井点降水施工计算实例 井点降水, 实例, 施工 一、总涌水量计算 1. 基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群, 用下式计算公式: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0 2. 单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式: (2H―s)s q=1.366K lgR―lgr 式中:K—土的渗透系数(m/d); H—含水层厚度(m); s—水的降低值(m); R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s √H? K r —井点的半径(m); x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于 5 时,可化成假想半径x0 的圆形井,按 下式计算:x0=√F/ π F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); π—圆周率,取 3.1416 ; 二、井点管需要根数 井点管需要根数n 可按下式计算: Q n=m q 式中q =65π?d?l 3 √K 式中: n—井点管根数; m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1 ; q —单根井点管的出水量(m3/d);

d—滤管直径(m); l —滤管长度(m); 三、井点管平均间距 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 2 (L+B) D= n - 1 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。 式中:L—矩形井点系统的长度(m); B —矩形井点系统的宽度(m); 四、例题 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深 4.1m,挖土边坡1:0.5 。地下水位-3.m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有 6.6m 的细砂层,土的 渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位, 机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。 解:(1)井点系统布置 该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s =4.10 -0.6 +0.5 =4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在 同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7 +6.6 =7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管 1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土 层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。 (2)基坑总涌水量计算 含水层厚度:H=7.3 -0.6 =6.7 m 降水深度:s=4.1 -0.6 +0.5 =4.0m 基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0 的圆井进行 计算: x0=√F/ π=√(14+0.8 ×2)(23+0.8 ×2)/ 3.14 =11m 抽水影响半径:R=1.95 s √H? K =1.95 ×4√6.7 × 5 =45.1m 基坑总涌水量: (2H―s)s Q=1.366K lgR―lgx0

轻型井点降水现场施工方法

丰城市东门老工业区棚户区改造 安置小区工程 轻型井点降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江西银城建设有限公司 二0一五年十月二十五日 目录

一、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及有关施工规定。 2.《岩土工程勘察报告》(地质工程勘察院) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 5、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 6、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况: 工程建设地点为丰城市市东门老工业区内,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。 2、结构概况: 本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500 (-4.950,-5.700)m。根据地质报告基础持力层为第 1、 2 层粉质黏土或第 2 层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。 主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。 根据地质报告基础持力层为第 2 层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。

三、水文气象 1.丰城市属于南亚热带性季风气候,雨量充沛,常年温和湿润、无霜期长。年平均气温21.3℃~2 2.8℃;历年1月份平均气温最低,为10.1℃~16.4℃;7月份最高,为27.44℃~32.2℃;历年极端最低气温为-0.5℃;年平均降雨量在1744.1~262 3.4毫米之间。4~9月份降雨量占全年的68%~89%,有明显的雨季汛期。常有台风侵袭,并夹带暴雨,风力最大达12级。 2.场地含水层划分及特征 场区地下水主要为基岩裂隙承压水,粉质粘土、全风化片岩及强风划片岩富水性差,透水性弱,为相对隔水层;中风化片岩岩石破碎、裂隙发育,有水蚀现象,为富水性良好的基岩裂隙承压水含水层。地下水主要靠大气降雨补给及周围环境的排泄水。 3、地下水水质 于ZK5号孔取水样1件:Ca2+=2.82mg/L,Mg2+=2.69mg/L,Cl-=15.79 mg/L,HCO3--=10.17mg/L,SO42-=7.34mg/L,侵蚀性CO2=44.63mg/L,PH 值=6.43,地下水类型Ca2++Mg2+---Cl-+HCO3-型水,环境类型为Ⅱ类。根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求,地下水队混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋不具有腐蚀性。 四、施工总目标 1.质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火

轻型井点降水设计例题

轻型井点降水设计例题 某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。 解: 1)井点系统的布置 根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值 S=4.5-1.5+0.5=3.5(m) 采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) H1 +h+IL=4.0+0.5+×()=5.2(m) H 采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m

(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。 井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m((1+8)-(1.5+4.8+1)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算 Q= 先求出H0、K、R、x0值。 H0:有效带深度,按表1-16求出。 s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据查1-16表,求得H 0: H0 =1.85(s'+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) 由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m) K:渗透系数,经实测K=8m/d (m) R:抽水影响半径, x0:基坑假想半径,x0 =(m) 将以上数值代入式1—28,得基坑涌水量Q: Q= =1.366×8×(m3/d) 单根井点管出水量: q=65πdl=65×3.14×0.05×1.0×=20.41(m3/d) 井点管数量: n=1.1≈31(根)

建筑工程量计算例题(详细)

【例】某工程采用预拌混凝土,已知C20混凝土独立基础85米3,独立基础模板接触面积179.1米2,用工料单价法计算工程造价(按三类工程取费,市区计取税金,预拌混凝土市场价330元/米3),其他可竞争措施项目仅计取“生产工具用具使用费”、“检验试验配合费”. 工程预算表 取费程序表 例题解析:1.其他可竞争措施项目中的其他11项费用按建设工程项目的实体项目和可竞争措施项目(11项费用除外)中人工费与机械费之和乘以相应系数计算. 2.企业管理费、规费、利润的计费基数是相同的 ,即按直接费中的人工费与机械费之和乘以相应费率,其中直接费包括直接工程费和措施费.

4.注意2012年新定额安全生产、文明施工费计算的变化. 【例】如图,计算人工挖土方、钎探、回填土、余土外运、砖基础工程量. (土质类别为二类,垫层C15砼,室外地坪-0.300) 【例】如下图所示尺寸,求混凝土带型基础模板和混凝土的工程造价. 备注:按三类工程取费,企业管理费费率为17%,利润费率为10%,规费费率为25%,税金税率为 3.48%,安全生产、文明施工 费为4.25%. 解:(1)带型基础外侧模板 S 1 =[(4.5×2+0.5×2)×2+(4.8+0.5×2)×2]×0.3=9.48 米2 (2) 带型基础内侧模板 S 2 =[(4.5-0.5×2)×2+(4.8-0.5×2)×2]×0.3×2=8.76 米2 带型基础模板工程量 S= S 1+ S 2 =18.24 米2(模板工程量3分) (3)带形基础混凝土 外墙 V=1×0.3×(4.5+4.5+4.8)×2=8.28 米 3 (混凝土工程量2分) 内墙 V=1×0.3×(4.8-1)=1.14 米3 (混凝土工程量2分) 合计:9.42 米3

(完整word版)轻型井点降水方案设计

石武高铁新郑东220千伏牵引站接入系统工程I标段 一般施工技术方案 (轻型井点降水) 郑州祥和集团电力工程有限公司 2011年02月25日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 一、工程地质概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、降水方案选择 (4) 四、井点降水相关计算 (5) 五、主要降水设备 (6) 六、施工工期 (7) 七、井点施工方法 (7) 八、质量标准及质量保证措施 (9) 九、危险点分析 (10) 十、安全生产及文明施工措施 (11) 十一、环保措施 (11)

一、工程地质概况 线路经过地区为平地,海拔高程为110m左右,最高气温为40℃,最低气温为-20℃,最大风速为28.12m/s。土质主要为粉质粘土及砂土,陇海铁路以东地下水位较高, G44、G45地下水位在-1.5m~-2.0m处。 二、编制依据 《国家电网公司施工项目部标准化工作手册220kV输电线路工程分册》 《电力建设施工及验收技术规范》 《建筑施工计算手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002)》 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)》 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T 782-2001)》 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路(DL 5009.2-2004)》 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2004]488号) 《110~500kV架空输电线路设计技术规程(DL/T5092–1999)》 《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》 三、降水方案选择 本工程G44基础埋深在-2.85m,G45基础埋深在-3.05m水位在-1.5m~-2.0m处无法施工,本工程采取的措施是:采用井点降水。 本工程G44基础底标高为-2.85m,G45基础埋深在-3.05m,可采用轻型 井点降水。G44基础平面基底长度、宽度约为12m。基础埋深为2.65m,结

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

相关文档