三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 ,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。 3.2.4 具备现场读取电表资产编号和铅封扫描功能,方便现场录入。 ,并有足够的测量范围。其测量各种参数的误差应满足表1的规定,测量值显示的位数不于4位。 1页

三相电能表现场校验仪操作规范

三相电能表现场校验仪操作规范 一、主要技术指标(RD:读数 RG:量程) 1. 电压测量 电压测量范围: 0~456V 2. 电流测量 3. 4. 无功功率测量 5. 相位测量 相位测量范围: 0°~359.99°

6. 频率测量 频率测量范围: 45Hz~65Hz 频率测量准确度:0.01Hz 频率测量分辨率:0.001Hz 7. 功率因数测量 功率因数测量范围: -1.0~0~+1.0 8. 有功电能测量 9. 无功电能测量

10. 电能脉冲输出 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999 最高脉冲输出频率为72kHz 11. 电能脉冲输入: 被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999 校验脉冲数设置范围:1~9999999999 最高能接收脉冲频率为50kHz 12. 充电电源 范围:AC220V±10%,100V±10%,功耗<15W; 13、工作环境 温度:-5℃~55℃ 相对湿度:≤85% 无腐蚀性气体 二、操作说明 本机通过按键操作。 (a)软键 界面上有6个软键,通过对应的固定按键操作。每个软键上可能有多个操作项目,每按一次软键,依次切换操作项目,执行对应的操作。 (b)编辑 在界面上编辑参数,通过键Tab→(向后)、Tab (向前)移动焦点,选择编辑框,按→←键可在字符之间移动光标,按“Del”键删除。 Enter——确认键; ESC——退出键。 1.电能误差操作方法。 将电源开关打开,首先显示的是误差快捷界面 按ESC键进入主菜单界面

按下方的对应键进入相应的功能。右侧上方位当前电池电量显示。按“ESC”返回电能快捷误差界面。 在主菜单中,按“电能误差”软键,即进入电能误差功能, “电能/综合”:选择测试电能误差或者测试综合误差,综合误差要求输入CT变比,综合误差用来检验整个检定装置。 “P/Q/PQ”:此按钮的状态由当前表记录的表类型参数中的有功无功信息决定。为主副表状态时,不能选择PQ。 “钳表/直测”:按此按钮在电流钳与电流直测方式之间切换。 4L/3L(4L:三相四线; 3L:三相三线):按下此按钮切换线路类型,其状态由参数录入界面的参数“表类型”决定,表类型中包含“四线”或“单相”时为4L,包含“三线”时为3L。如果未录入表类型,默认为4L。 “启动”:按F5,该“启动”按钮会凹陷,显示“停止”,此时其它按键都失灵,只有F5可以起作用,再次按F5,“停止”变为“启动”,在“启动”时可以选择功能、输入参数。按下“启动”按钮,开始电能误差的检定。 “Esc”:退回到主界面 2.接线检查 a. 电压电流 显示电压电流有效值及相位,注意,在三相三线界面,B相电流有效值及相位显示“——”。 由于本机在三相三线界面只能测量Uab、Ucb,不能测量Ubc和Uca,因此Ubc和Uca 的有效值和相位通过计算得到。 b.功率与功率因数 “Px(W)”和“cos?x”栏显示CL3121实测的总功率和总功率因数。 “Po(W)”和“cos?o”栏显示根据已识别的相别计算的总功率和功率因数。当电压缺相或电流缺相或电压电流未能全部识别时,不进行计算和显示。

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电表现场运行常见 故障分析手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

智能电能表现场运行 常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司 一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 智能电表是在传统多功能意义电表的基础之上,在电能计量基础上重点扩展了其相关功能,以满足智能电网“信息化、自动化、互动化”,实现电力用电客户用电采集系统的全覆盖、全采集、全预付费。 二、基本原理 被测交流电压和电流经过电阻分压网络和锰铜继电器完成信号采样后,将取样信号送入计量芯片,通过乘法器转换成功率信号并以脉冲输出,同时微处理器将脉冲信号根据费率时段进行分时累加,得到总电量和各费率电量,结果保存到数据存储器中,微处理器同时完成显示和外部进行交换的功能。 三、智能电表常见故障分析 智能电表作为智能电网建设的重要基础设备,目前我公司已实现单相费控智能电表的校验、现场安装工作,部分地区已基本实现了全采集、全覆盖,但在智能电表陆续安装、试用过程中,部分居民由于对智能电表的相关功能缺乏了解,计量纠纷投诉事件上升,加强对智能电表的工作原理和故障分析判断,对于减少计量纠纷和提高智能电表运行质量十分必要。(一)智能电表异常显示代码解决方案

1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示: 表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 卡相关提示

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电能表现场运行常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司

一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 (一)智能电表异常显示代码解决方案 1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示:

表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 3.IC卡相关提示 此类异常为IC卡处理过程中发生异常需要在卡处理结束后进行提示,一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表IC卡相关异常代码对应异常名称及处理方法如表3所示: 表3 电表IC卡相关异常代码明细

单相智能电能表电气安全认证技术规范-中国国家认证认可监督管理

《单相智能电能表电气安全认证技术规范》(申请备案稿) 编制说明 一、编制背景 中国在经济发展进程中,已经面临资源和环境两大瓶颈的严重束缚,节约能源和改善能源结构是中国能源战略的核心内容。2010年3月,温家宝总理在十一届全国人大三次会议上所作的政府工作报告中明确指出,要“大力开发低碳技术,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设。”国家减排目标和温家宝总理的指示构建了我国大力开展智能电网的坚强政策框架,同时表明智能电网战略已经上升为国家战略。 智能电网作为下一代电网的发展模式,在全球范围内已获得广泛关注,世界各政府和企业对于建立智能电网来改进电能分配和节约电能的需求不断增大。作为全球规模领先的电力公司,中国国家电网公司(“中国国网”)对智能电网进行了全新的规划。智能电网包含从发电、调度、输变电、配电和用电各个环节,智能电表属于智能用电的环节,智能电表的招标可以算是在智能电网名义下的一次批量招标。承载了太多太重的期望:在经过07年、08年的试点之后,国网公司原计划在2009年初就开始投资约800亿元的用电管理系统改造计划,智能电网理念提出之后,多功能电表也随之要求符合智能电网标准,原计划建设的进度推后执行。原来在各省网招标的模式也改为国网统一招标的模式。国网公司智能电表招标开始时有国内600多家电表厂商参与,现在仅有100家左右。国网2013年新的智能电能表系列标准对智能电表技术性能和产品质量提出了更高的要求,可以预见将引发智能电表制造业及相关元器件业的新一轮洗牌。 《单相智能电能表电气安全认证技术规范》的制定,对发挥认证认可事业在国民经济中起着重要作用。随着国家对智能电网战略的高度重视和巨额资金的逐步投入,将大大带动智能电网建设相关设备设施和控制系统的市场需求,并大幅提高智能电网相关制造商的自主创新能力,构建出一个硕大的智能电网市场,认证手段的介入将可以发挥其促进标准和技术规范统一发展、为电网、采购商和智能电网产品用户提供采信依据的积极作用。同时,电气安全认证还将依靠权威检测机构的实力运用统一严格的检测方法、手段为智能电网产品进入电网提供安全

电能表现场校验装置通用技术规范

电能表现场校验装置通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 电能表现场校验装置采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成表4“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中货物数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。

智能电能表校验技术研究

智能电能表校验技术研究 发表时间:2019-04-28T15:58:08.437Z 来源:《防护工程》2019年第1期作者:温金晓 [导读] 随着我国电网建设进程的不断加快,传统电网已经向实现智能电网方面逐渐转变。而智能电能表是电网实现智能化的重要体现之一。 国网甘肃省电力公司定西供电公司甘肃定西 743000 摘要:智能电能表是构建智能电网的重要组成部分,属于智能电网的智能终端,其应用直接面向社会与客户,也是社会众多领域感受与体验智能电网所带来便利的主要方式。与传统的电能表相比,智能电能表在具备传统电能表所有功能的基础上,还具备了其他较多的功能,如用户端控制功能、双向多种费率计量功能、数据通信功能、防窃电功能等。随着智能电网建设的规模不断扩大,智能电能表的应用将越来越广泛。为保证智能电能表正常稳定运行,需要进行现场校验。因智能电能表集成了众多先进技术,也对智能电能表的现场校验提出了更高要求。本文结合实践经验与智能电能表的工作原理及特点,对智能电能表现场校验应注意的问题进行分析与研究,以达到提高智能电能表管理水平,推动现场校验向有序化、规范化发展的目的。 关键词:智能电能表;校验;分析;对策 随着我国电网建设进程的不断加快,传统电网已经向实现智能电网方面逐渐转变。而智能电能表是电网实现智能化的重要体现之一。因此,加强智能电能表现场校验非常有必要。基于此,本文结合工作经验,从智能电能表概述以及智能电能表现场校验应注意的问题进行了分析,重点阐述了解决智能电能表使用校验调整基数问题的策略,以供参考。 1 关于智能电能表的概述 1.1 智能电能表的构成与工作原理 传统的电表是感应式的,随着信息科技的发展,智能电能表在电力事业的发展中逐渐普及,智能电能表是在电子式电表的基础上发展而来的,但两者之间的构成、工作原理等方面存在着较大区别。传统的感应式电能表工作原理是以电磁感应原理为依据,通过电流、电压线圈与可动铅盘相互作用后推动计度器转动起来实现计量的,而智能电能表的工作原理是通过实时采样的方式来采集用户供电电压与电流信息,并将所获得的电压与电流信息进行处理,使得输入的电流、电压信息转变为脉冲输出,再利用单片机对脉冲输出进行处理与控制,将脉冲显示为电量。 1.2 智能电能表的特点 智能电能表作为智能电网的智能终端,集成了测量技术、通信技术、数字信号技术、自动控制技术、计算机技术等众多技术为一体,电子集成电路的设计与众多先进技术的结合,让智能电能表在操作及性能上都获得了较大提升,智能电能表的出现和普及是建立在信息技术发展的基础上的,所以,电子信息技术特点也是智能电能表特点的重要体现。接下来从整体上分析智能电能表的特点,其主要表现在以下几个方面: (1)功耗较小。智能电能表在设计中采取的是电子元件,每一个表的功耗仅有0.6左右,在多用户集中使用的情况下,其功率平均更小。而传统的电能表功耗一般在1.7W左右。(2)功能较多。智能电能表可以通过编程软件实现设备的管理与控制,采取了先进电子表技术,它不仅体积更小,还能够支持远程抄表与远程断送电功能,具备了识别恶性负载、防窃电、预付费用电、复费率、数据处理、储存等较多功能,这一功能的特点就需要与信息技术有效结合。(3)过载与工频范围较宽。传统电表过载倍数一般为4倍,其工频范围在45- 55Hz范围内,然而智能电能表过载倍数一般为8-10倍,工频范围在40-1000Hz范围内。(4)精度较高。传统电表误差范围多在 +0.86%~5.7%范围内,而智能电能表的误差一般为±2%,当前主要的智能电能表精度等级1.0级,其精度较高,误差较小。(5)精准快捷。这一特点主要是利用网络信息系统进行统一管理和检查,智能电能表与电子信息系统相结合,建立起统一的检测体系,这样就能够及时有效地发挥智能的优势,这一特点与传统电子式的电表相比较,智能电能表就比较节省人力、物力和财力方面的一系列环节,同时能够提高智能电能表的工作质量和效率。 2 智能电能表校验常见问题及处理对策 2.1 电量分析与判断 由于目前普遍采用红外掌机抄读电能表电量,并据此和用户进行结算,这样容易造成计量纠纷。例如,曾发现某用户智能电能表液晶显示电量为零,而脉冲灯在闪烁的现象。经现场校验人员现场校验查实,该用户实际存在用电情况,因火线反接,电量错计反向电量,导致智能电能表显示电量为零。针对这种现象,建议现场校验人员在校验电能表过程中,必须对液晶显示电量和红外掌机抄读电量进行检查,避免出现以上错误。 2.2 电池电压分析与判断 在电能表元器件中,电池作为一个重要元器件,是在停电的情况下,整个智能电能表的电源来源,电池也是整个智能电能表运行中不可缺少的部件之一是外部电源停电后的备用电源,支持电能表时钟正常运行,外部电源由于各种因素的影响出现突然断电的现象也是有可能的,但是为了避免由于外部电源断电,准备一个备用的电池是非常有必要的,可以为整个电力系统正常工作和运行提供足够的采取应急措施的时间和空间,由于电池本身容量有限,又因元器件自身的耗电,在长时间的运行过程中,无论采取何种电池,电池总有失压的情况出现,从而导致时钟错乱。如某用户反映表计上时钟比北京时间快20min,而其生产按照避峰时段进行,自然会对电费产生异议。因此,在现场校验时,应特别注意表计电池状态的检查和时钟的核对,检查电池电压值,若出现表计电池状态的检查和时钟的核对,检查电池电压值,若出现表计电池欠压指示或时钟超过合格范围的情况,应及时通知相关职责部门做好表计调换或者电量退补工作。 2.3 报警代码分析与判断 智能电能表对报警代码明确要求“报警代码应该在循环显示第一项显示;当电能表运行出现异常(如失压、电流严重不平衡、断相、逆相序等)时,显示应停留在该代码上。”并将代码规范为故障类异常;事件类异常;电表状态和IC卡提示4类。故障类异常提示异常一旦发生,需要将显示的循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。智能表在故障时将异常代码直接在第一屏插入,通过轮显或掌机查看,还可以获得该报警事件记录的起始时间、结束时间、当时有功需量,且能反映最近10次的事件记录。如某用户违约用电,合同容量为

《智能电能表现场校验规范》编制说明

《智能电能表现场校验规范》编制说明 一、任务来源 2017年颁布实施的智能电表现场校验规范已实施近两年,对于开展电能表现场校验工作起到了技术指导,规范方法的作用。在规范实施过程,发现实际操作中有些情况或问题并未在原有规范中涉及,需要与时俱进的对原规范进行修订,使修订后的规范能更好的指导现场校验工作。本规范由北京市计量检测科学研究院负责修订。 二、起草工作组的组成 根据北京市质量技术监督局的决定,成立“智能电表现场校验规范”工作组。工作组由北京市计量检测科学研究院、国网北京市电力公司电力科学研究院组成,负责本规范的修订工作。人员如下: 北京市计量检测科学研究院:赵志华、鲍学军、、王焕宁、寇晓星。 国网北京市电力公司北京电力科学研究院:**。 三、规范草案的编制过程 2019年9月16日,规范起草小组召开了第一次工作会议,针对现场校验工作中发现的问题,现有规范的局限性以及北京市市场监督管理局对计量监管的要求,制定工作计划。 2019年9月20日,起草组召开了第二次工作会议,初步确定规范的修订内容和技术指标,并邀请博纳、煜邦、京仪北方、富根四家有代表性电能表生产企业研讨规范修订的内容以及检测方法的适用性和可操作性,收集了相关的意见和建议。 2019年10月10日,完成征求意见稿的编制。 四、规范编制原则 本规范参照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编写,编写的主要依据为JJF(京)68《电能表现场校验标准装置校准规范》,JJF(京)71-2019《智能电能表检定周期调整实施规范(试行)》。以科学、客观、合理、适用为原则,明确电能表现场检测的主要计量性能和检测方法。 五、修订主要内容的依据及说明

智能电能表装拆施工作业标准

附件: 智能电能表装拆施工作业标准 1适用范围 本标准适用于智能电能表装拆施工过程及相关工艺控制。 包括高压用户三相电能表新装;高压用户三相电能表更换;低压用户经互感器式三相电能表新装;低压用户经互感器式三相电能表更换;低压用户直通式三相电能表新装;低压用户直通式三相电能表更换;单相电能表新装;单相电能表更换;智能表(外置开关)表下微型断路器安装工艺要求;低压表箱安装工艺要求。 2编制依据 国家电网安监[2009]664号国家电网公司电力安全工作规程 闽电安监〔2010〕75号关于印发福建省电力有限公司操作票、工作票实施细则的通知 国家电网营销〔2009〕138号关于印发《国家电网公司营销安全风险防范与管理规范(试行)》和《国家电网公司营销安全风险防范工作手册(试行)》的通知 营综〔2009〕18号关于印发《福建省电力有限公司2009年营销安全风险防范工作措施》的通知 DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则

营计[2011]57号关于印发《低压电能表装拆安全措施(试行)》的通知 营计[2010]70号关于印发关口电能计量装置等技术规范的通知 营计[2011]20号关于印发《低压智能电能表外置开关和RS485通信线安装接线规范》和《用户侧入户线微型断路器选型说明书》的通知 3作业准备 3.1开工前准备 开工前应做好现场勘察、填写工作票(含事故应急抢修单、低压工作任务单等)、确定停电时间、施工材料领用、开具装表派工单及领表、现场粘贴换表告知书、进行换表前底度拍照、表后线核对、做好停电及安全措施布置。 3.2主要工器具及仪器 带电绝缘工具、安全带、接地线、警示牌、梯子、万用表、护目镜、纱手套、电能表现场校验仪、验电笔、电钻、常用工器具等。 4电能表装拆 4.1电能表装拆作业流程(流程图见图1~图8) 4.1.1高压用户三相电能表新装 4.1.1.1按照安全规定要求做好安全措施。

一、面板 面板布置如图1所示: 1.外部电源接口 2 温度敏感器 3 湿度敏感器 4 GPS天线接口(扩展功能) 5 脉冲输入 6 被校输入 7 扩展接口 8 钳表A相输入 9 钳表B相输入 10 钳表C相输入 11 电压零线 12 C相电压接口 13 B相电压接口 14 A相电压接口 15 C相电流输出 16 C相电流输入 17 B相电流输出 18 B相电流输入 19 A相电流输出 20 A相电流输入 21 串口通信接口 22 工作电源选择 23 USB接口 说明:扩展接口可用于二次压降测试,电池充电。 二、被校电能表的的连接 1)校验单相电能表 Ua端子接火线,Uo端子接零线;Ia+和Ia-端子串入火线,注意极性。 2)校验三相三线电能表(△接法) Ua、Uc端子接A相和C相电压,Uo端子接B相电压; Ia+、Ic+端子接A相和C相电流极性端,Ia-、Ic-端子接A相和C相 电流非极性端。 3)校验三相四线电能表(Y接法) Ua、Ub、Uc端子分别接A、B、C三相电压,Uo接零线;

Ia+、Ib+、Ic+端子分别接A相、B相和C相电流极性端,Ia-、Ib-、 Ic-端子分别接A相、B相和C相电流非极性端。 三、综合测试功能的实现方法 ①电参数符号含义 P:有功功率Q:无功功率S:视在功率 I:电流U:电压?:电压和电流间相位 COS:有功功率因数SIN:无功功率因数F:频率 T:温度W:湿度 ②校表参数设置 在此状态下,通过方向键(上下左右键)或选择键移动到需要修改的栏目上进行参数输入,校表参数定义如下: a) 接线:指电能表接线方式,按确定键或空格键可选择:四线有功、三线有功、四线无功和三线无功。四线有功:指三相四线有功电能表;三线有功:指三相三线有功电能表;四线无功:指三相四线无功电能表;三线无功:指三

智能电能表格模板装拆工程施工作业规范

欢迎阅读 附件: 智能电能表装拆施工作业标准 1 适用范围 本标准适用于智能电能表装拆施工过程及相关工艺控制。 包括高压用户三相电能表新装;高压用户三相电能表更换;低压用户2全风险防范工作措施》的通知 DL /T825-2002 电能计量装置安装接线规则 营计[2011]57号 关于印发《低压电能表装拆安全措施(试行)》的通知 营计[2010]70号 关于印发关口电能计量装置等技术规范的通知

营计[2011]20号关于印发《低压智能电能表外置开关和RS485通信线安装接线规范》和《用户侧入户线微型断路器选型说明书》的通知3作业准备 3.1开工前准备 开工前应做好现场勘察、填写工作票(含事故应急抢修单、低压工作 4 有 4.1.1.4断开试验接线盒电压回路、短接试验接线盒电流回路。 4.1.1.5检查CT、PT配置情况与极性;检查二次接线。 4.1.1.6安装固定新电能表。 4.1.1.7连接电能表至试验接线盒之间电压、电流线。 4.1.1.8接电能表RS485通信线、脉冲线至信号端子排。

4.1.1.9恢复试验接线盒电流回路、电压回路。 4.1.1.10若现场投运送电且负荷满足现场检验要求时,应对新安装电能表进行现场校验。 4.1.1.11在电能表接线端子盒、试验接线盒、柜(屏)箱门等部位施加铅封。 记录待拆表底度。 4.1.2.6短接试验接线盒电流回路、断开试验接线盒电压回路。如现场有负荷,应采用校验仪走字方式或者平均负荷乘以拆装时间的方式追补拆装期间的电量。 4.1.2.7拆除旧电能表、电能表RS485通信线和脉冲线,拆除前应做

好各种接线标记。 4.1.2.8安装新电能表。 4.1.2.9根据标记,恢复电能表RS485通信线、脉冲线至信号端子排接线,并核对各种接线是否正确、牢靠。 4.1.2.10恢复试验接线盒电流回路、电压回路。 认。 4.1.3.2检查表箱密封性等是否符合有关规范要求。 4.1.3.3检查待装电能表各参数是否与工作单及现场情况是否相符,有无报警信息等。 4.1.3.4先断开表箱出线开关,再断开表箱进线隔离开关。 4.1.3.5短接试验接线盒电流回路、断开试验接线盒电压回路。

ZDN2902多功能电能表现场校验仪产品技术规范书.doc

Z D N2902多功能电能表现场校验仪 技术规范书 一、概述: ZDN2902多功能电能表现场校验仪是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、线判断、谐波分析为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高,同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便,无需断开电流回路即可直接接入。 该仪器采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,全彩图文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据,柱状图谐波显示界面,方便直观。全触摸键盘操作方式,简便易学。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,最多可存储100组现场校验结果,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管理。 1.仪器是集低压校表和检测电网中发生波形畸变、电能质量问题为一体的高精度测试仪器。 2.不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差。 3.精确测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,

从而计算出测试设备回路的测量误差。

4.可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式。 二、产品关键字: 三相电能表检查仪、三相电能表校验仪、电能表校验仪、多功能三相电能表检查仪、多功能电能表现场校验仪 三、采用标准: GB/T 11150-2001 《电能表检验装置》 DL/T 826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准规范》 GB/T 19862-2005 《电能质量监测设备通用要求》 DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安 全的进行测量。 2.可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相 的1A、5A的各种有功和无功电能表。

分析智能电能表现场校验应注意的问题

分析智能电能表现场校验应注意的问题 发表时间:2018-01-17T09:15:01.973Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:陈伟娜 [导读] 摘要:电能表计量准确与否直接关系着电力系统各项经济技术指标的实现,但运行中的电能表由于各种原因时常出现误差超过正常范围的现象,成为电能计量不可忽视的一个重要问题。 (国网冀北电力有限公司霸州市供电分公司河北省霸州市 065700) 摘要:电能表计量准确与否直接关系着电力系统各项经济技术指标的实现,但运行中的电能表由于各种原因时常出现误差超过正常范围的现象,成为电能计量不可忽视的一个重要问题。本文对感应式电能表各种负载下的误差进行分析,并提出一些处理措施。 关键词:智能电能表;现场校验;误差分析 0 引言 电能是我国经济建设和人民生活的一种重要能源,电能表作为电能计量与经济结算的主要工具,其计量的准确性直接关系着电力系统各项经济技术指标的实现,直接关系着国家与人民的利益,因此必须保证电能表计量的准确。但运行中的电能表由于各种原因时常出现误差超过正常范围的现象,对电能表进行校验显得十分重要。现场校验不需要拆卸电能表,不需要中断电能表的计量,能在不中断用电的情况下完成校验,可以真实地记录电能表实际工况下的故障情况,近年来成为测试电能表计量误差的常用方法。 1.智能电能表的概述 1.1智能电能表的构成和工作原理 智能电能表在电子式电表的基础上发展而来的,但两者之间的构成,工作原理等都存在这较大的区别。传统的感应式电能表的工作原理主要是通过可动铅盘与电流线圈相互作用下进行计量的,而智能电能表的工作原理主要是,以实时采样的方式获取用户供电电压与电流信息,并将所获得的电压与电流信息进行处理,转表成脉冲输出,利用单片机对脉冲输出进行处理与控制,并将脉冲显示为电量,智能电能表的构成与工作原理可以用下图来解释: 智能电能表的构成与工作原理示意图 1.2智能电能表的特点 智能电能表作为智能电网的智能终端,集成了测量技术,通信技术,数字信号技术,自动控制技术,计算机技术等众多技术为一体,电子集成电路的设计与众多先进的技术相结合,让智能电能表在操作及性能上都获得了较大的提升,其特点主要表现在以下的几个方面:第一,功耗较小,智能电能表在设计中采取的是电子元件,每一个表的功耗仅仅只有0.6W左右,在多用户集中使用的情况下,其功率平均更小,而传统的电能表功耗一般在1.7W左右;第二,功能较多,智能电能表可以通过编程软件实现设备的管理与控制,采取了先进的电子表技术,不仅体积更小,还能够支持远程抄表与远程断送电功能,具备了识别恶性负荷,防窃电,预付费用电,数据处理等较多的功能;第三,过载与工频范围较宽,传统电表过载倍数一般为4倍,其工频范围在45-55HZ范围内,然而智能电能表过载倍数一般为8-10倍,工频范围在40-1000HZ范围内;第四,精度较高,传统电表误差范围在+0.865-05.7%范围内,而智能电能表的误差一般为±2%,当前主要的智能电能表精度等级为1.0级,其精度较高,误差较小。 2.智能电能表代码分析与判断 在传统的普通的电能表中,设置了对电表内部运行异常情况的自检程序,能够及时发现异常现象并进行报警代码的显示。然而,由于普通电能表生产厂家较多,因其个性化设计的存在,且没有严格的行业规范,在厂家生产过程中对异常情况警报代码的定义存在着较大的区别,定义在不统一导致了电能表液晶屏幕中报警代码显示的方式不一致,也正因此,现场校验人员在进行普通电能表现场校验过程中,一般不会对报警代码查看,缺乏重视。 在智能电能表中对报警代码提出了较为严格且规范的要求,要求一旦出现异常情况,需要将报警代码在循环显示中以第一项显示的形式出现,如智能电能表在运行过程中出现了电流严重不平衡,失压,过载,内部程序错误等问题,需要显示报警代码并停留在该代码上;为规范报警代码,将报警代码分为四种种类,分别为故障类异常,事件类异常,IC卡提示与电表状态。 3.智能电能表电池电压分析与判断 电池是智能电能表中的一个十分重要的元器件,属于备用电源,在外部发生停电的状况下支持电能表时钟能够正常运行。但因为电池元器件其本身的容量是有限的,在长期运行的过程中,不管是采取哪一种型号的电池,都难以避免电池失压问题的出现,电池一旦失压,将会导致时钟错乱。 因在不同时间段其电价是存在较大区别的,在一些用电量较大的企业中,其电价主要采取的是三费六时段的方式。如智能电能表的表几时钟时间不准确,则会让用户生产安排的时间与表计时间出现差异,从而导致计量纠纷问题。在一般情况下,智能电能表时钟不准确很少是因突变所引起的,如发现较为及时,则其变化量则不会发生较大变化。为此,在进行智能电能表现成校验时,需要重视对表计电池的工作状态进行检查,并对时钟进行核对,一旦发生表计电压电池欠压或是出现时钟超出标准规定的情况,则需要及时通知相关部门,进行表计维护或调换工作。做好电量退补工作等等。杜绝电能表超期服役,及时进行更换。 在智能电能表中针对电池电压问题提出了一定的规则标准,在进行现场检验时,工作人员可以通过红外掌机方式或PDA方式进行电池电压值记录与分析,从而找出问题并及时更换电池。 4.智能电能表电量分析与判断 在进行智能电能表现场检验时,如发现以红外掌机抄读的电量与液晶实际显示的电量存在较大差异的现象。产生这种现象的原因在于,智能电能表电量中存在着三种电量的定义,包括正向电量与反向电量与组合电量,在智能电能表中,其电量组合方式较多,无功电量组合方式为81个种类,有功电量方式为9中,如程序设计存在电量,因此造成计量纠纷,为此,需要现场校验人员在进行智能电能表检验过

完整版电能表现场校验方法

、面板 面板布置如图1所示: 二、被校电能表的的连接 1)校验单相电能表 Ua端子接火线,Uo端子接零线;la+和la-端子串入火线,注意极性。 2)校验三相三线电能表(△接法) Ua、Uc端子接A相和C相电压,Uo端子接B相电压; la+、lc+端子接A相和C相电流极性端,la-、lc-端子接A相和C相 电流非极性端。 3)校验三相四线电能表(丫接法) Ua、Ub、Uc端子分别接A、B、C三相电压,Uo接零线; (扩展功能) 5脉冲输入 20 18 16 14 12 湿度敏感器 4 GPS天线接口 2温度敏感器3 被校输入7扩展接口8钳表A相输入 10钳表C相输入11电压零线12 C 相电压接口 14 A相电压接口15 C 相电流输出16 C相电流输入 18 B相电流输入19 A 相电流输出20 A相电流输入 22工作电源选择23 USB 接口 说明:扩展接口可用于二次压降测试,电池充电 1 2 3 It 1713 1 1 19 已£ 2221 1 ?外部电源接口 6 9钳表B相输入 13 B相电压接口 17 B相电流输出 21串口通信接口

Ia+、lb+、lc+端子分别接A相、B相和C相电流极性端,la-、lb-、 Ic-端子分别接A相、B相和C相电流非极性端。 三、综合测试功能的实现方法 上韓岂 38+帕| 7 二 口i则1卜抽:的 L吉井if-里--------------------------- -- Ih Ufa kfcL 相斥环琏负就:阳g M心側 ____ |律區金製戶比山b 山 ①电参数符号含义 P:有功功率Q:无功功率S :视在功率 I :电流U :电压?:电压和电流间相位 COS :有功功率因数SIN :无功功率因数 F :频率 T:温度W :湿度 ②校表参数设置 在此状态下,通过方向键(上下左右键)或选择键移动到需要修改的栏目上进行参数输入,校表参数定义如下:

不看后悔三相电能表现场校验仪

不看后悔|三相电能表现场校验仪 形形色色的电力电能相关信息,难免让大家眼花缭乱,但是没关系,经过小编的整理,希望大家能够对其认识更深一步! 可检定电磁式、电子式三相电能表、多功能电能表、智能电能表的基本误差(准确度),检测三相多功能电能表、智能电能表的电量参数,检测三相多功能电能表、智能电能表的日计时误差、时段投切误差、组合误差,检测三相多功能电能表、智能电能表的485通信接口,检测三相多功能电能表、智能电能表的载波通信接口。 杭州人文古迹众多,西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹。其中主要代表性的独特文化有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化,以及流传下来的许多故事传说成为杭州文化代表。作为一个适合生活的地方,有太多的大学生和社会人士回到这,或者从其他城市来到了这,当然也有不少在这上学的人留在了这里。打算在这生活,成家立业。随着生活节奏的加快,大家有没有忽略我们生活中必不可少的电力电能呢。 郑州金中电气三相电能表测试仪的功能特点: 1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器。 2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差。 3、精确测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差。 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

4、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。 5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。 6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表。 7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。 8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。 9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。 10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数。 11、电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。 12、测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价 13、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理。 14、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好 15、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。 郑州市金中电气有限公司自觉维护客户利益,使客户满意是我公司的工作准则。公司成立至今,始终信守着我们的承诺:凡使用金中电气产品免费保修一年,终身维修服务。近年来研发生产的电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设备安全运营状态预知系统、铁路轨道探伤设备、铁路信号检测设备、激光虚拟模拟教学设备、工业智能机器人等在全国市场得到广大用户的好评 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设