房屋建筑工程监理实施细则

工程概况及特点:

蓬溪县任隆镇杨长春邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖孔桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程

2.1 土方开挖

2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、回填方案及施工

安全措施。

2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。

2.1.3土方开挖控制要点:

1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位应降至基坑底0.5m

以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。

2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支护。施工过程中,

应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异常情况,应协调各方及时处理。

3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善处理,达到设计要

求。

4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。

5、检查基底高程和表面平整度。

2.2回填土

2.2.1回填土质量控制要点:

1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。

2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。

3、监理工程师见证检验回填土压实度。

4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。

5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行控制。

3、地基基础工程

3.1基础检验

3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织施工。

3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后方可继续后续施工。

3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地质情况和承载力是

否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。

3.1.4监理工程师按施工方案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡支护和临时支撑。

3.2地基处理

3.2.1灰土、砂、砂石、三合土地基质量控制要点:

1、地基处理须经参建各方共同验槽合格后进行。

2、灰土地基:监理工程师按施工规范和设计要求检查灰土的配合比、含水量、拌和的均匀性、

虚铺厚度、夯实机具的种类。

3、砂和砂石地基:监理工程师检查砂和砂石和砂石级配、含水量,采用的施工方法(平振法、

插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。

4、三合土地基:监理工程师按施工规范和设计要求检查所有碎石的粒径、拌和均匀性、三合土

铺设厚度、铺平夯实度。

3.2.2混凝土灌注桩质量控制要点:

1、审查承包单位的灌注桩施工技术方案;

2、审查承包单位申报和进场的原材料—水泥、砂、石、外加剂、钢筋等的合格证和复试报告;

3、审核混凝土配合比及检查施工配合比;

4、检查桩孔定位及标高,检查孔底沉渣或虚土厚度,必须小于规范允许值;

5、检查钢筋笼的制作质量,对钢筋笼进行隐检验收,检查保障保护层的措施;

6、对浇注混凝土过程进行旁站,抽检混凝土塌落度及试块;

7、浇灌后的桩顶及浮浆处理必须符合设计要求和施工规范的规定。

3.3地下防水

3.3.1防水施工应符合《地下防水工程质量验收规范》GBS028的有关规定。

3.3.2监理工程师按设计和施工规范的要求检查防水砼结构的施工缝、变形缝、止水片、穿墙管件、

支模铁件的设置和构造。

3.3.3监理工程师参照“6 屋面防水工程”的有关要求检查防水层施工质量。

4、主体工程

4.1模板工程

4.1.1监理工程师应在模板制作前对承包单位所提交的模板方案进行审批,其主要内容如下:

1、板与支撑均应有足够的强度、刚度、整体性和稳定性;

2、模板系统要能保证结构和构件部分的形状、尺寸位置的准确性;当跨度大于4米时应起拱,

起拱值通过计算和施工规范确定;

3、支撑部分必须有足够的支撑面积,支点及基土必须坚实、可靠;

4、板的材料宜选用钢材、胶合板等,模板支架的材料宜选用钢材,材料的材质应符合有关的

专门规定。

1、下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;

2、上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;

4.1.3监理工程师检查多层支架支模时,应检查支架的横垫板平整度,支柱垂直度,上下层支柱是

否在同一竖向中心线上。

4.1.4监理工程师检查固定在模板上的预埋件和预留孔洞的位置和安装质量,各种预埋件和预留洞

应经建筑、结构、设备专业联合自检、隐检签字后方可进行砼浇筑。

4.1.5监理工程师应检查现浇结构模板安装的轴线、底模上表面的标高、截面内部尺寸、相邻两板

面高低差、表面平整、模板接缝宽度等,其允许偏差应符合有关规范的规定。

4.1.6模板拆除时质量控制要点:

1、拆除模板、支架应经监理工程师同意后方可拆除。

2、现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求;当设计无具体要求时,

应符合下列规定:

〈1〉、侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损坏后,方可拆除;

〈2〉、底模按结构类型、结构跨度、混凝土强度等指标达到施工规范的规定后,方可拆除。

3、已拆除支撑模板的构件,在砼强度达到设计强度等级要求后,方可承受全部使用荷载。如

遇有超载情况,必须经过核算或加设临时支撑。

4.2钢筋工程

4.2.1钢筋焊接质量控制要点:

1、钢筋焊接前,根据现场施工条件进行试焊,试焊合格后方可施焊。

2、轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头,均应焊接。

3、根据钢筋的受力状况、钢筋直径、抗震等级、结构部位等具体情况来确定是否采用焊接接头

或焊接的形式。

4.2.2钢筋绑扎与安装质量控制要点:

1、检查钢筋绑扎前测量放线成果,经检查无误后方可进行钢筋绑扎。测量放线应定出结构轴线、

梁、柱、墙中线及钢筋位置线。

2、检查板和墙的钢筋网、柱中竖向钢筋搭接、梁和柱箍筋等绑扎点位置及方式;钢筋的绑扎点

应采用专用铁丝扎牢。

3、检查绑扎网和绑扎骨架的长、宽、高;受力钢筋间距、排距、箍筋间距。

4、钢筋的绑扎接头应按钢筋类型、钢筋直径、钢筋受力状况、混凝土强度等级确认搭接长度和

形式;在钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

5、钢筋工程完,承包单位应进行自检和分项评定,并备齐材料合格证、复试报告等资料,填写

工程报验单报监理进行验收,验收合格后办理隐检签字后方可进行下道工序。

4.3混凝土工程

4.3.1 混凝土浇注前的质量预控:

1、对混凝土浇注方案进行审批:要依据浇注面积、浇注工程量;劳力组织、施工设备、泵车位

置、浇注顺序、施工缝的位置、混凝土原材料供应、保障混凝土浇筑的连续性以及停电的应急措施等问题进行认真的研究并落实,确保万无一失。

2、模板、钢筋应做好预检和隐检,在浇筑混凝土前应再次检查,确保模板位置、标高、截面尺

寸与设计相符,且支撑牢固,拼缝严密,模板内杂物已清除干净。钢筋位置固定正确,关键部位应再次查验钢筋品种、数量、规格、插筋、锚固情况。

3、检查机具准备,对搅拌机、运输车、料斗、串筒、输送管线、振捣器等要准备充足,必要时

应进行试运转。

4、水、电、照明等现场条件已做好,且应有保证。

4.3.2混凝土浇筑过程中的质量控制点:

格控制。

2、检查振捣情况,不能漏振、过振,检查模板、钢筋的位置和牢固度,有跑模和钢筋位移情况

应及时处理,特别注意混凝土浇筑中施工缝、沉降缝、后浇带处混凝土的浇筑。

3、对节点部位不同等级混凝土的浇筑顺序和浇筑混凝土的等级严格检查,防止低等级混凝土注

入高等级混凝土部位。

4、根据混凝土浇筑情况,监理工程师应对混凝土浇筑进行试块抽检,并在标养后亲自送到实验

室做旁站试验,以检查混凝土强度是否达到设计要求。

5、混凝土浇筑完成后,应检查和督促承包单位做好成型压光和覆盖浇水养护,防止混凝土出现

裂缝。

6、承包单位拆模要事先向监理工程师提出要求,经监理工程师根据拆模条件判断确认后方可进

行。

4.3.3混凝土养护质量控制要点:

1、应在浇筑完毕后的12h 以内对混凝土加以覆盖和浇水;

2、混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝

土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d。

3、浇水次数应能使混凝土处于湿润状态。

4、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。

5、采用塑料布覆盖养护时,其敞露的全部表面应用塑料布覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结

水。

4.4砌体结构工程

4.4.1监理工程师对所用的砖、砌块、水泥、砂等原材料进行进场检验,查验质量证明文件,并按

规定进行原材料复试。

合要求的砂浆禁止使用。

4.43砌筑过程的质量控制要求:

1、砂浆应机械拌和,配合比采用重量比。

2、砌筑用粘土实心砖、多孔砖,应提前1—2天浇水湿润。

3、严格按砌筑工艺进行施工:砌块灰缝必须横平、竖直,灰缝的水平、竖缝厚度及灰缝砂浆饱

满必须符合规范要求。

4、砌块砌缝交错,上下砌块层搭接长度应符合规范要求。

5、检查构造柱、圈梁、过梁、防潮层的留置数量、位置。

6、检查墙体与构造柱、圈梁与构造柱以及预埋拉接筋的位置,其数量、锚固长度、焊接绑扎必

须符合要求。

7、督促承包单位合理组织施工,内外墙要同步砌筑,尽量不留槎。当要留槎时,留槎的部位、

形式,必须事先报请监理工程师批准。接槎时,接槎处必须清理干净并浇水湿润。

8、检查砌体中的预埋件、预留洞以及配筋是否符合设计要求,对埋于砌体中的木砖要做好防腐

处理。

4.4.4监理工程师应巡视检查填充墙砌筑施工过程,砌筑应与设备、电气、消防、供电、信号等各

工种密切配合,按建筑结构和设备安装的施工图埋置各种预埋件和预留的各种管、洞、沟、槽。

4.4.5监理工程师检查门窗预埋件:预埋件的材质、型号、埋设位置以及做法都应符合规范要求。

4.4.6监理工程师检查砌筑轴线、标高、垂直度、表面平整度、外墙上下窗口的偏移等偏差项目,

其允许偏差应符合施工规范的规定。

4.4.7墙基砌筑完毕后基槽应及时回填。

4.5钢结构工程

4.5.1监理工程师审查承包单位提交的施工方案,承包单位严格按照批准的施工组织方案进行施工。

出厂合格证及复试报告。

4.5.3钢结构工程的质量控制要点:

由于钢结构工程,从加工到制作、组装成型到安装就位其间的加工工序繁多,加工精度较严,检查项目多,要求承包单位必须逐道工序,逐个部位仔细检验,以确保制作安装质量。

1、监理工程师应要求设计单位作详细的制造和安装工程技术交底,还应明确重点部位和重要

的施工流水段以及关键的工序要求和工艺试验等内容。

2、安装过程采取有效措施,确保结构稳定,构件就位后应立即进行校正、固定,及时形成稳

定的空间体系。

3、构件吊装时应特别注意稳定性,吊点位置必须正确,避免吊装构件变形、损坏。

4、钢结构安装前,监理工程师应按构件明细表对进场构件核对,检查焊接无损检验报告、焊

缝外观检查报告、涂装检测报告等。

4.5.4钢结构安装完毕后,要求承包单位提供完整的安装记录,钢结构检查记录,高强螺栓的施拧

记录。

5、建筑装饰/修工程

5.1地面和楼地面工程

5.1.1基层铺设工程质量控制要点:

1、监理工程师检查填料的最优含水率与相应的最大干密度(击实试验确定);填料应分层夯实,

填料、虚铺厚度应符合设计、规范要求。

2、监理工程师检查基土的压实度、标高、平整度,经检查验收合格并且相应管线均已敷设完毕

后方可批准进行垫层施工。

3、监理工程师应对基层材料的进场进行检验;质量证明文件要齐全。按规定进行复试的,应提

交复试报告。

(1)、灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)拌和铺设。

(2)、灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上,灰土垫层应分层夯实。

(3)、灰土体积比应符合设计要求。

5、混凝土垫层质量控制要点:

(1)、采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为中砂,其含泥量应不大于3%,混凝土强度等级应符合设计要求。

(2)、混凝土垫层铺设前,应湿润下一层表面。

6、监理工程师应重点检查有防水要求的浴厕地面工程,垫层的坡向应正确、不积水,完工后应

见证检查蓄水试验。

7、监理工程师检查垫层与其下层结合是否粘结牢固,采用小锤轻击有空鼓处必须重新处理。

8、监理工程师根据设计要求和规范规定检查构造层(保温层、防水层、防潮层、找平层、结合

层)施工的表面平整度、坡度、厚度、标高等。

5.1.2整体楼地面工程质量控制要点:

1、监理工程师根据设计要求和施工规范规定检查各种面层的材质、强度(配合比)和密实度。

2、监理工程师应重点检查面层和基层的结合处,结合应牢固无空鼓。

3、监理工程师检查地漏和供排除液体用面层坡度;与地漏(管道)结合处应严密平顺。

5.1.3板块楼地面工程质量控制要点:

1、监理工程师检查板块面层品种、质量,其品种、质量应符合设计要求。

2、铺设板块面层时,监理工程师按规范的规定检查水泥类基层的抗压强度。

3、监理工程师检查活动地板安装质量;活动地板安装应牢固,其支撑架固定的位置应按荷载的

大小及板材性质确定。

4、监理工程师检查木材材质和铺设时的含水率,其含水率必须符合《木结构工程施工及验收规

5、采用胶粘剂在结合层上粘贴面层时,监理工程师应按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(GB50325)的规定选用胶粘剂。

5.2门窗工程

5.2.1监理工程师检查门窗的品种、类型、规格、性能、开启方向、安装位置及连接方式。

5.2.2门窗安装前,监理工程师应对门窗洞口尺寸、固定门窗的预埋件、锚固件进行检验;其防腐

设计应符合设计要求。

5.2.3监理工程师应检查门窗框、副框的安装质量,其安装必须牢固;固定片或膨胀螺栓的数量、

位置、与框的连接方法必须符合设计要求。

5.2.4监理工程师检查门窗扇的安装质量;其质量必须安装牢固,开关灵活、关闭严密、无阻滞、

无回弹、无倒翘。

5.2.5监理工程师应对门窗附件进行检查,附件应齐全、安装应牢固、端正、开闭灵活、位置准确。

5.2.6监理工程师应对门窗与墙体间缝隙的填嵌材料和质量进行检查,其材料必须符合设计要求,

填嵌材料应饱满密实,表面平整均匀。

5.2.7监理工程师应见证检验建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性

能。

5.2.8木门窗制作、安装质量控制要点:

1、木材的树种、材质等级、含水率、防腐、防虫、防火处理必须符合设计要求和施工规范规定。

2、门窗框、扇的榫槽必须嵌合严密,以胶料胶结并用胶楔加紧;胶料品种要符合施工规范规定。

3、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。

4、门窗安装,应裁口顺直,刨面平整光滑。

5、门窗小五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。小五金安装齐全,规格符合要

求,木螺丝拧紧卧平,插销关启灵活。

5.2.9金属门窗安装质量控制要点:

1、检查铝合金门窗的型材、壁厚,其质量必须符合设计要求和有关标准规定。

2、金属门窗扇的密封条应安装完好,不得脱槽。

3、金属门窗框的保护膜在内外装修完成之前不得揭掉;金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色

泽一致,无锈蚀。

5.2.10塑料门窗安装质量控制要点:

1、塑料门窗内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准要求;塑料门窗拼樘料内衬增

强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求。

2、检查推拉门窗扇的防脱落措施。

3、塑料门窗框与墙体间隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封;密封胶粘结

牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

5.2.11特种门安装质量控制要点:

1、特种门的质量和各项性能应符合设计要求,检查产品生产许可证,产品合格证和性能检测报

告。

2、特种门的安装必须牢固。

3、按设计要求检查预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方法。

5.2.12门窗玻璃安装质量控制要点:

1、检查玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案。

2、密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整;密封胶与玻璃、槽口的边缘应粘结牢固、接

缝平齐。

3、检查玻璃的安装方法,固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。

4、腻子应填抹饱满、粘结牢固;腻子边缘与栽口应平齐;固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。

5.3.1抹灰工程采用的砂浆品种应按设计要求选用,检查其配合比与稠度是否满足规范要求,水泥砂浆

及掺有石膏拌制的砂浆,应在初凝前用完。

5.3.2抹灰前,砖、砼等基层表面应清除干净灰土、污垢和油渍等,并洒水湿润。

5.3.3监理工程师重点检查抹灰层与基层及各灰层之间粘结牢固程度,抹灰层应无脱层、空鼓,面层

应无爆灰和裂缝,用小锤轻击检查。

5.3.4监理工程师检查抹灰表面的平整度、阴阳角方正、垂直度、格(缝)直线度、墙裙、勒脚上

口直线度的允许偏差,其偏差应符合施工规范的要求。

5.3.5一般抹灰工程的质量控制要点:

1、当抹灰总厚度大于或等于35mm或不同材料基体交接处应采用加强措施(如加气混凝土与

砖、混凝土交接处)。

2、有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)流水坡向正确,滴水线顺直;滴水槽深

度、宽度均不小于10mm,整齐一致。

3、抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

5.3.6装饰抹灰工程质量控制要点:

1、水刷石面应石粒清晰、分布均匀,紧密平整,色泽一致,应无掉粒和接搓痕迹。

2、水磨石表面平整光滑,石子显露密实均匀,无砂眼、磨纹和漏磨处,分格条位准确,全部露

出。

3、喷涂、滚涂、弹涂应颜色一致,花纹、色点大小均匀,无漏涂、透底、流坠,不显接槎。

5.3.7清水砖墙勾缝质量控制要点:

1、勾缝牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。

2、勾缝整齐清洁,横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,无丢缝。砖石洁净。

5.4涂饰工程

1、监理工程师检查底层油漆、面层油漆所用材料的品种,其质量必须符合设计和选定样品的要

求。

2、混色油漆工程严禁脱皮、漏刷和返锈,清色油漆严禁漏刷、脱皮、斑锈。

5.4.2刷浆(喷浆)工程质量控制要点:

1、监理工程师检查基层腻子施工质量,其质量应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内

墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》JG/T3049的规定;基层施工完毕,检查合格后方可进行面层的施工。

2、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

3、检查涂料(水性涂料、溶剂涂料)的品种、型号及产品合格证、性能检测报告符合设计要求。

4、检查涂料涂饰的颜色、图案、光泽度。

5、一般刷浆(喷浆)应涂饰均匀、粘结牢固,严禁掉粉、起皮、漏刷和透底,底层质量必须符

合一般刷浆(喷浆)相应等级的规定。

5.5饰面板工程

5.5.1监理工程师对饰面板材料进行进场检验;饰面板(砖)的品种、规格、颜色和图案必须符合

设计要求。

5.5.2饰面板(砖)的安装质量控制要点:

1、检查饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝的处理措施,其安装应保证缝的使用功能

和饰面的完整性。

2、板(砖)安装(镶贴)必须牢固,以水泥为主粘结材料时,严禁空鼓,歪斜、缺棱掉角和裂

缝等缺陷。

3、饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实,宽度和深度应符合设计要求。

4、墙面基层应先行清理干净,并充分浇水湿润,面砖使用前须放入清水中浸泡2小时以上,浸

5、面砖镶贴完后应及时进行养护,最后应清洁面砖表面被污染的部分。

5.5.3监理工程师检查饰面板安装和饰面砖粘贴的立面垂直度、表面平整度等偏差项目,其允许偏

差应符合施工规范的规定。

6、屋面工程

6.1卷材防水屋面

6.1.1监理工程师对所用的防水材料进行检查,材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准

和设计要求。

6.1.2屋面工程的防水层应经监理工程师审查资质合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有

建设行政主管部门颁发上的上岗证。

6.1.3卷材防水层质量控制要点:

1、所用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性相容。

2、检查卷材防水层的表面平整度,其坡度应符合排水要求,无积水现象;屋面卷材防水层严禁

有渗漏现象。

3、卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固。

4、检查卷材铺贴施工质量:涂刷冷底子油要均匀;铺贴方法、压接顺序和搭接长度要符合施工

规范规定。

5、检查泛水、檐口及变形缝部位;卷材防水层要粘贴牢固,封盖严密;卷材附加层、泛水立面

收头等做法符合施工规范规定。

6、检查卷材搭接宽度、玛蹄脂软化点、沥青胶结材料使用温度。

6.1.4热熔法铺贴卷材质量控制要点:

1、火焰加热器加热卷材应均允,不得过分加热或烧穿卷材。

2、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,卷材下面空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得空鼓。

6.1.5屋面工程完工后,应对细部构造、接缝、保护层等进行外观检查,并应进行淋水或蓄水检验。

6.2隔热屋面

6.2.1监理工程师检查保温层的强度、容重、寻热系数和含水率以及配合比,其参数必须符合设计

要求和施工规范规定。

6.2.2保温层的铺设质量控制要点:

1、松散保温材料应分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

2、板状保温材料要紧贴(靠)基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝并填嵌密实。

3、整体保温层拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

6.2.3监理工程师检查保温(隔热)层质量,保温(隔热)层的表面平整度、保温层厚度、隔热板

相邻高低差等均应符合施工规范的规定。

6.3屋面找平层

6.3.1监理工程师检查找平层的材料和配合比,材料质量必须符合设计要求和施工规范规定。

6.3.2找平层施工,坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

6.3.3监理工程师按设计和规范要求检查分格缝留设的位置和间距。

6.3.4监理工程师检查找平层的表面平整度,其偏差值应符合相应规范的要求。

7、给水、排水、采暖、电气照明工程

7.1给水、排水、采暖工程

7.1.1质量预控措施:

1、项目开工前,必须熟悉图纸,重点了解给、排水管道与室外管道的连接方法,穿越建筑物基

础的作法,房屋引入管、干管、立管、支管的安装位置及要求,以及供水设备和消防设备有关情况。

2、同相关土建、电照图纸进行对照,核对管道留洞、设备基础、预埋件等是否同土建图一致。

7.1.2安装过程的质量控制:

1、对施工单位进场人员的资质审查。

2、建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质

量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书,监理工程师应对进场材料设备的品种、规格、型号、外观等进行验收,不合格产品不能进场。

3、阀门安装前,应作强度和严密性试验,每批(同牌号、同型号、同规格)数量抽查10%作试

验,且不少于1个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。

4、进场的钢制型材、尤其是采用螺纹连接的管材,除进行外观检查外,应对其外径及壁厚进行

抽检,偏差超过规范要求的,不能进场。

5、室内直埋管道在埋设前,应检查管道的防腐处理。

6、管道支、吊、托架的安装,位置要正确,支、吊架间的间距应符合设计、规范要求;铝塑复

合管的支架若采用金属制作,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

7、室内给水管道应按设计或规范要求做水压试验,监理工程师对整个过程进行旁站监理,并做

好相应的试验记录。

8、监理工程师抽验给水管道和阀门的安装,其允许偏差应符合规范规定。

9、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,监理人员旁站监理全过程,并做好记录。

10、监理工程师按设计要求或规范要求检查排水管道的坡度。

11、监理工程师应按设计要求检查卫生器具的安装高度,及其排水管的坡度。

12、焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。

13、整组出厂的散热器及现场组装的散热器,在安装之前全部做水压试压,监理人员应进行旁

站监督。检验方法:在试验压力(1.5倍工作压力,且≥0.6MPa)下,保持2~3min,压力不

14、采暖系统安装完毕后,在管道保温之前要进行水压试验,监理人员旁站监理试验过程,并

做好相应的记录。

7.2电气照明安装工程

7.2.1电气专业监理工程师首先应熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,全面了解设计要求和使用说

明。

7.2.2采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保

证书。设备应有铭牌及安全认证。

7.2.3在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。工程质

量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。

7.2.4灯具型号、式样及安装高度应按设计要求安装,对于由甲方(业主)自选的灯具,施工单位

待甲方选购定型后再进行安装。

7.2.5电缆均需有出厂合格证及生产资质证和“3C”认证,安装单位需有安装资质证。

钢结构监理实施细则

吉凯恩工业有限公司厂房工程 监理实施细则(钢结构安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1工程特点 2监理工作依据 3监理工作流程 4监理工作控制要点及目标值 5监理工作方法和措施

钢结构安装监理实施细则 一、工程特点 本工程是吉凯恩工业有限公司新建厂房,工具车间14-16轴+M-V轴为单层砼柱钢梁结构,厂区1-13轴为单层门式刚架,刚架梁、柱采用Q345,屋面檩条、墙梁采用Q345冷弯薄壁钢,偶撑采用Q235B,柱间支撑采用Q235B,屋面上层板采用0.6 mm厚WS-820(B)型镀锌铝锌原色板,屋面下层板采用0.5 mm厚WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板,墙面外板采用0.6 mm厚WS-820型PVDF压型烤漆板,墙面内板采用0.5 mm厚WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板。 二、监理工作依据 1、监理合同 2、施工合同 3、监理规划 4、施工组织设计及施工方案 5、设计施工图纸及设计变更、洽商 6、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 8、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 9、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 10、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 11、碳素结构钢(GB700-88) 12、网架结构工程质量检验评定标准(JGJ78-91) 13、钢网架检验与验收标准(JGJ75.3-91) 14、国家、行业、地方性标准、规程和标准架图集 15、建筑施工企业生产管理机构设置及专职安全管理人员配备办法

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

房屋建筑工程监理细则(例文)

工程 监理细则 编写: 校核: 审批: 长江工程监理咨询有限公司 涪陵工程监理站 二○○六年三月 ?房屋建筑工程监理细则 一、场平与基础工程 (一)土石方开挖 1、土方开挖前应检查定位放线,排水与降低地下水位系统,合理安排土方运输车得行走路线及弃土场。 2、施工过程中应检查平面位置,水平标高,边坡坡度,压实度、排水,降低地下水位系统,并随时观测周围环境得变化。 3、土方开挖得质量检验标准如表1 表1土方开挖工程质量检验标准(mm)

应注意得质量问题: (1)基底超挖:开挖基底不得超过设计标高,如基底地耐力达不到设计要求,必须超挖,其处理方法应取得设计单位同意。 (2)基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土得扰动。如果基础不能及时隐蔽,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。 (二)土方回填 1、土方回填应清除基底得垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 2、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 3、填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表2得规定。 表2填土施工时得分层厚度及压实遍数

4、填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表3得规定。 表3填土工程质量检验标准(mm) (三)挖孔桩基础工程 1、施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计中制定得施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 2、施工中应对孔桩清渣、放置钢筋笼、灌注砼等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层岩性报告。 3、施工结束后,应检查砼强度,并应做桩体质量及承载力得检验。

《建设工程监理规范》GB50319-2013全套用表

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 《建设工程监理规范》GB50319-2013全套用表 目录 1、A类表(工程监理单位用表) (1)表A.0.1 《总监理工程师任命书》 (2)表A.0.2 《工程开工令》 (3)表A.0.3 《监理通知》 (4)表A.0.4 《监理报告》 (5)表A.0.5 《工程暂停令》 (6)表A.0.6 《旁站记录》 (7)表A.0.7 《工程复工令》 (8)表A.0.8 《工程款支付证书》 2、B类表(施工单位报审/验用表) (9)表B.0.1 《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》 (10)表B.0.2 《开工报审表》 (11)表B.0.3 《复工报审表》 (12)表B.0.4《分包单位资格报审表》 (13)表B.0.5 《施工控制测量成果报验表》 (14)表B.0.6《工程材料/构配件/设备报审表》 (15)表B.0.7 《报审/验表》 (16)表B.0.8 《分部工程报验表》 (17)表B.0.9 《监理通知回复单》 (18)表B.0.10 《单位工程竣工验收报审表》 (19)表B.0.11 《工程款支付报审表》 (20)表B.0.12 《施工进度计划报审表》 (21)表B.0.13 《费用索赔报审表》 (22)表B.0.14 《工程临时/最终延期报审表》

3、C类表(通用表) (23)表C.0.1 《工作联系单》 (24)表C.0.2 《工程变更单》 (25)表C.0.3 《索赔意向通知书》 表格格式统一规定: 1.表格左边页边距3cm,右边页边距 2.5cm,上页边距3cm,表格外框固定宽度 15.5cm,表格底端需靠近底边页边距。 表A.0.1 《总监理工程师任命书》 工程名称:***年产60万吨烯烃项目编号:A01-

厂房监理细则

工程监理实施细则 目录 1.工程概况 2.基础工程质量监理办法 3.钢筋混凝土主体工程质量监理办法4.砌体工程质量监理办法 5.地面工程质量监理办法 6.屋面工程质量监理办法 7.一般装修工程质量监理办法 8.电气(照明,动力)工程质量监理办法9.给,排水及消防质量监理办法 监理机构:苏州大佳工程咨询管理有限公司 第(204)监理项目组 编制: 总监理工程师: 日期: 2014、1、22

工程监理实施细则 1.1项目简介 1.1.1 项目名称:上海雷博司电气股份有限公司中高压开关设备用固体绝缘产业化及机械工 业中高压固体合成绝缘技术工程研究中心建设项目 1.1.2 建设地点:上海市嘉定区工业区新甸路东,大沥江南,顺庆路北。 1.1.3 建设规模:24686.3㎡(包括车间一3层、车间二6层、门卫、围墙。) 1.1.4 工程造价:4280万元(其中安全文明施工费107万元)固定总价 1.1.5 建设单位:上海雷博司股份有限公司 1.1.6 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司 1.1.7 施工单位:上海新翔建设工程有限公司 桩基: (分包)上海天德建设股份集团有限公司 房建: 上海新翔建设工程有限公司 1.2项目特征 1.2.1项目建筑特征:本工程由2幢车间,门卫和围墙及室外工程组成,其中车间一地上三层,建筑面积19433.1m2,占地面积6785 m2,建筑高度22.45m桩基三层框架结构。车间二为地上6层,建筑面积5215.2m2,占地面积857.8 m2,建筑高度22.45m,桩基六层框架结构.门卫地上一层,建筑面积38 m2占地面积38 m2,建筑高度4.45m,砖混结构。车间一和车间二为丁类厂房。抗震设防裂度7度,耐防火等级二级,建设工程等级三级。使用年限50年。屋面防水防水等级Ⅱ级,设计使用年限15年;设防要求为二道。铝合金窗;木门,水泥砂浆楼地面;墙体±0.000以上墙体材料250厚蒸压加气砼砌块。 1.3监理依据: 1.3.1监理合同,监理规划,施工合同,按委托监理合同规定;本工程监理工作施工全过程监理。 1.3.2国家相关法律、法规。 1.3.3业主质量要求。 1.3.4各类设计规范,各类施工验收规范,验收标准。 1.3.5设计文件。 1.4质量控制方法:

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

新版厂房装饰工程监理实施细则

厂房装饰工程 监 理 实 施 细 则

目录 一、专业工程概况与特点 1.1.工程简介 1.2.专业特点 1.3.编制依据和特点 1.3.1.监理工作依据 1.3. 2.验收依据 1.3.3.检验批的划分 二、专业监理工作流程和内容 2.1.工作流程图 2.2.工作内容 三、监理工作的控制要点及目标值 3.1.监理控制目 3.2监理工作控制要点 四、监理工作方法及措施 4.1.事前控制措施、 4.2.事中控制措施 4.3.事后控制措施 4.4.建筑装饰装修工程质量验收标准 4.5.影像资料的管理 五、旁站监理工作

一、专业工程概况与特点 1.1.1. 工程简介: ?建设单位:XXXXXXXXXXXXXX ?设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX ?施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX ?工程项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX ?工程建设地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXX ?工程立项批准文号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ?合同工期:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.1. 专业工程特点: 1)根据招标文件要求,于X年X月X日至X年X月X日完成本招标范围内的所有工程量。由于恰逢传统节日春节,不仅工期较紧,且给人、材、机组织增加了一定困难。 2)业主平行发包单位多,有总包、钢结构、暖通、消防、安装等单位,存在多单位交叉施工情况,对装饰施工造成一定影响,也给管理协调增加了难度。 3)根据施工部署确定的施工计划,本工程大量的地面、油漆涂料在冬季完成,因此,如何保证冬季施工的连续进行和施工质量,是本工程的关键。 4)生产厂房设计有大面积矿棉板吊顶(每个厂房约Xm2),跨度大(Xm),吊杆长(最长达到Xm),吊顶上空生产设备管道、空调管道较多,高空作业施

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

房屋建筑监理细则

监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 审批人: 蕲春县华阳工程建设监理有限责任公司 2016年12月08日 第一章工程概况 一、工程概况

本工程全称为中国供销鄂东农副产品大市场二期工程,建设地点在蕲春县漕河镇,建 筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:平方米,建筑层数2层,建筑高度8.850m。 本工程上部结构采用框剪体系。基础设计等级为甲级,抗震设防烈度6度,结构抗震等级为三级。设计基本地震加速度0.05g,结构抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。砌体加气混凝土块为A3.5。砂浆为M5.0水泥砂浆。 本施工图中所注尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。±0.000相当于黄海高程 35.45m。 二、编写依据 1、湖北天一设计有限公司的设计图纸,图纸会审记录。 2、国家现行施工技术资料、规程及相关施工质量验收规范。 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2012 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013等 3、施工现场条件及勘察资料。 4、住建部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。 5、湖北省市政府颁发的有关建设工程管理等规定。

兴旺管理----无水印版新建设工程监理规范新表-2014

建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版) 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一四年十二月

A类表(工程监理单位用表)JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单(质量/安全) JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B类表(施工单位报审、报验用表)JL-B001 施工组织设计或(专项)施工方案报审表JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程/检验批/分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单(质量/安全) JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表 C类表(通用表) JL-C001 工作联系单 JL-C002 工程变更单 JL-C003 索赔意向通知书 JL-C004 会议纪要

JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 附件:(1)身份证复印件 (2)注册证书复印件 监理单位(印章) 法定代表人(签字): 年月日 注:本表一式三份,建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制

某车间厂房监理实施细则范本

XXXXXXXXXXX公司一车间、二车间工程 监理细则 编制: 审核: 审批: XXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXX公司一车间、二车间监理部 二0一八年一月二十日

目录 一、工程概述 (3) 1.1.1 建设规模 (3) 1.1.2 施工及监理内容 (3) 1.2.1 用地概况 (3) 1.2.2 设计标准 (3) 1.2.3防火 (4) 二、监理工程工序 (4) (一)、质量控制程序 (4) (二)、施工进度控制程序 (4) (三)、投资控制程序 (4) (四)、隐蔽工程监理程序 (5) (五)、原材料质量控制程序 (5) (六)、工程变更监理程序 (5) (七)、竣工验收监理程序 (5) (八)、质量事故处理程序 (6) 三、监理工作的控制要点及目标值 (6) 四、监理工作的方法和措施 (7) 五、质量控制监理措施 (9) 六、主要分工项监理实施细则 (9) 一、土方工程 (9)

二、钢筋工程 (20) 三、模板工程 (26) 四、混凝土工程 (30) 五、屋面工程 (42) 六、砌体工程 (54) 七、装饰装修工程 (60) 一.地面工程 (60) 二.门窗工程 (64) 三、抹灰工程 (67) 四、涂饰工程 (71) 八、电气工程施工 (81) 九、建筑给水管系统工程 (92) 十、建筑排水管系统工程 (97) 十一、建筑节能工程 (99) 七、建筑节能监理工作的方法和措施 (104)

一、工程概述 1 总概述 1.1.1 建设规模 工程名称:XXXXXXXXXXX公司一车间、二车间 建筑地点: 建设单位:XXXXXXXXXXX公司一车间、二车间 设计单位: 勘探单位: 施工单位: 监理单位: 总建筑面积: 建筑层数: 建筑高度: 耐火等级:二级 抗震设防烈度:六度设防 防水等级: 屋面防水等级Ⅱ级 结构形式: 框架结构 1.1.2 施工及监理内容 施工及监理内容包括建筑、结构、安装、电气及给排水等工程。 1.2 总平面及建筑等概述 1.2.1 用地概况 本项目为XXXXXXXXXXX公司一车间、二车间厂房工程,一车间、二车间都为四层生产肉类加工的厂房,建筑高度:19.15m,室内外高差为150,一车间建筑占地面积为2639.22M2,总建筑面积为10790.46M2;二车间建筑占地面积为552.3M2,总建筑面积为2299.34M2。 1.2.2 设计标准 1、设计使用年限:50年 2、建筑结构安全等级:二级;

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

建设工程监理规范(25个监理工作用表)

GB/T50319-2013《建设工程监理规范》 (25个监理工作用表) A:工程监理单位用表 (1)表A.0.1 总监理工程师任命书 (2)表A.0.2 工程开工令 (3)表A.0.3 监理通知单 (4)表A.0.4 监理报告 (5)表A.0.5 工程暂停令 (6)表A.0.6 旁站记录 (7)表A.0.7 工程复工令 (8)表A.0.8 工程款支付证书 B:施工单位报审/验用表 (9)表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 (10)表B.0.2 工程开工报审表 (11)表B.0.3 工程复工报审表 (12)表B.0.4 分包单位资格报审表 (13)表B.0.5 施工控制测量成果报审表 (14)表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 (15)表B.0.7 报审/报验表 (16)表B.0.8 分部工程报验表 (17)表B.0.9 监理通知回复 (18)表B.0.10 单位工程竣工验收报审表 (19)表B.0.11 工程款支付报审表 (20)表B.0.12 施工进度计划报验表 (21)表B.0.13 费用索赔报验表 (22)表B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表 C:通用表 (23)表C.0.1 工作联系单 (24)表C.0.2 工程变更单 (25)表C.0.3 索赔意向通知书

表A.0.1 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

[最新版]工程厂房工程监理实施细则(包含员工宿舍)

一、工程概况: ㈠工程名称:福建多凯电子塑胶厂综合楼(厂房) ㈡建设单位:福建多凯电子塑胶有限公司 ㈢建设地点:富丽民开发区 ㈣建筑规模:7346m2 ㈤设计单位:莆田市秀屿区建筑设计院 本工程建三层厂房两幢,面积共为5460平方米,五层宿舍楼一幢,面积为1886平方米,合计建筑面积为7346平方米,三幢楼均为框架现浇钢筋砼结构,基础为独立基础。 二、主要监理依据: ㈠工程施工合同; ㈡经会审后的施工图及设计变更通知单; ㈢见第1页同类开始; ㈣业主为工程建设与有关单位签仃的合同; ㈤经审核批准施工单位提供的本工程施工组织设计; ㈤当地现行的预算定额、取费标准及有关规定。 二、主体工程监理工作 ⒈工程监理部要认真研究建筑图和结构图,领会设计意图,为给排水、电、暖通、设备安装创造条件。还要组织各专业共同核对图纸,发现矛盾及时与设计人员联系,取得统一。 ⒉认真审核承包人提供的施工组织设计,务使其结合本工程实际,采取相应的组织措施和技术措施。 ⒊要深入现场,发现问题及时向承包人提出,督促其改正。做到事先指导,跟踪监督,严把验收关。 ㈠工程质量监理工作流程。(见图一) ㈡钢筋混凝土工程质量监理:它是由钢筋、模板、混凝土等多个工种完成的。监理工作应督促承包人在施工前做好充分的准备,施工中加强现场管理合理组织人力物力,保证施工进度和工程质量。 A、钢筋混凝土工程质量监理工作流程(见图二) B、监理工作内容: 1.钢筋工程: (1)钢筋的品种、规格、质量、间距,必须符合要求。 (2)钢筋应有出厂合格证和试验报告单。 (3)钢筋的表面不得有油污和颗粒状或片状老锈。 (4)加工好的钢筋,按规格、部位挂牌分别堆放,加垫木。 (5)熟悉图纸,配料检查已加工好的钢筋,规格、数量、形状是否正确, 如发现错配和漏配的钢筋,应用时纠正或补配。 (6)所有施工部位,做好找平放线工作。预留插筋位置和数量。 (7)按图纸和操作工艺标准,向班组进行质量,安全技术交底。 (8)柱子钢筋绑扎: 1)对预留柱筋上的铁锈、水泥浆等污垢清扫干净,并整理调直插筋。 2)绑扎高处钢筋时放高凳或搭架子。 3)按事先计算好的箍筋数量套在预留筋上,然后立柱子钢筋。

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

浅析房屋建筑工程施工旁站监理细则(doc 16页)

浅析房屋建筑工程施工旁站监理细则(doc 16页)

1.目的 1.1 保证工程项目的关键部位、关键工序施工质量控制监理工作按规定的方法和程序在受控状态下进行。 1.2 保证工程项目的基础工程、主体结构工程质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 2.适用范围 本程序适用于工程项目的土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、顶应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装等基础和主体工程的关键部位和工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。 3.职责 3.1总监理工程师负责本细则的审查批准以及工程验收标 准依据和标准的控制;策划旁站监理方案,指导现场监理人员进行旁站监理活动。 3.2监理工程师负责本细则的编制和审核,负责提出改进建

3.3

3.4 填写 旁站监理记录 监理日志 旁站监理记录存档 4.1.2旁站监理方案 A . 旁站监理方案由监理工程师负责编制,经总监理工程师审核批准后实施,并送交业主、承包商、工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构各一份。 B . 旁站监理方案的内容应包括旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理工作程序、监理人员职责、质量记录要求等。 C . 对于三等的各种类别的工程项目,旁站监理方案可直接编入《监理规划》中;对于二等及其以上的工程项目,应编制具体工程项目的《旁站监理实施细则》或《旁站监理方案》。 C . 由监理工程师负责识别工程项目的旁站监理范围,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(一)所示。对于超出《房屋建筑工程旁站监理管理办法》规定的范围和非房屋建筑工程,业主要求监理机构实施旁站监理,由总监理工程师负责与业主协商确定。 C . 监理工程师负责确定旁站监理的内容,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(二)所示。 4.1.3 工程施工项目组的工作

建设工程监理规范(gbt50319-2013)基本表式

《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)基本表式 附录A工程监理单位用表 A.0.1总监理工程师任命书 (2) A.0.2工程开工令 (3) A.0.3监理通知单 (4) A.0.4监理报告 (5) A.0.5工程暂停令 (6) A.0.6旁站记录 (7) A.0.7工程复工令 (8) A.0.8工程款支付证书 (9) 附录B 施工单位报审、报验用表 B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (10) B.0.2工程开工报审表 (11) B.0.3工程复工报审表 (12) B.0.4分包单位资格报审表 (13) B.0.5施工控制测量成果报验表 (14) B.0.6工程材料、构配件、设备报审表 (15) B.0.7报审、报验表 (16) B.0.8分部工程报验表 (17) B.0.9监理通知回复单 (18) B.0.10单位工程竣工验收报审表 (19) B.0.11工程款支付报审表 (20) B.0.12施工进度计划报审表 (21) B.0.13费用索赔报审表 (22) B.0.14工程临时/最终延期报审表 (23) 附录C 通用表 C.0.1工作联系单 (24) C.0.2工程变更单 (25) C.0.3索赔意向通知书 (26)

总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日

工程开工令 工程名称:编号: 致:(施工单位) 经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为:年月日。 附件:工程开工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

厂房工程监理实施细则()

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

目录 一、工程概况及专业工程特点┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 二、土建专业监理工作范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8 三、土建专业监理工作内容┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8 四、土建专业监理工作目标┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 17 五、土建专业监理工作依据┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 17 六、土建专业监理工作流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 20 七、土建专业监理工作控制要点┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 20 八、土建专业监理工作方法及措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 28

九、工程实施阶段所采用的监理工程流程框图┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 32 前言 本专业本着“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,认真遵守国家相关建筑法规标准、设计文件、技术资料、规范、标准,按照监理规划的工作范围、内容、目标等以及施工单位所报的施工组织设计进行本土建专业的质量、进度、投资、安全生产监督管理,按照监理工作的特点、质量、安全生产的监理工作,其控制主要是在事前和事中,特别应加大监理工作的事前控制,为此根据该工程的特点,制定本监理实施细则。 一、工程项目概况及土建工程特点: 工程名称:163号铸造厂房及163a汽车衡计量间 工程地点:新都区三河镇大东村成发工业园区 工程组成及建筑规模:8664m2+71.4m2 主要建筑类型:钢筋混凝土排架及框架结构 工程总投资:约2500万元 计划工期:365天 工程质量标准:合格 设计单位:中国航空工业规划设计研究院 施工单位:四川新兴建筑工程公司 监理单位:四川三信建设咨询有限公司 该工程为成都发动机(集团)有限公司改造项目163号铸造厂房及163a 汽车衡计量间。建筑面积8664m2+71.4m2,建筑基底面积7837m2+71.4m2。厂房主要部分由三跨单层钢筋混凝土排架结构及局部框架结构厂房组成,建筑高度分别为:13.1m、17.9m,(163a汽车衡计量间3.9m)。跨度:24m×2+27.3m,柱距为6m。部分采用钢筋混凝土框架结构,建筑总长度为:115.260m,宽度为:90.480m,建筑高度为:7m。办公附楼为2层钢筋混凝土框架结构,建筑高度为9m。163a汽车衡计量间为单层砖混结构,建筑高度为3.9m。 163厂房的火灾危险性类别为丁类; 163a的火灾危险性类别为戊类; 建筑物设计耐火等级为二级,整个厂房为一级防火区; 建筑物的抗震为7度设防; 建筑工程合理使用年限不低于50年;

(完整版)老旧小区改造监理细则

北京**工程旧楼综合整治项目监理实施细则 编制人: 审核人: ******管理咨询有限公司 2017年7月25日

目录 一.工程项目特点 (1) 1、多层住宅(5号楼)综合整治工程特点 (2) 2、辅助用房综合整治工程特点 (7) 3、调压站综合整治工程特点 (7) 4、管理室综合整治工程特点 (7) 5、环境治理 (8) 二.监理工作依据 (8) 三.监理工作流程 (9) 1、施工质量控制流程 (11) 2、施工进度控制流程 (11) 3、造价控制流程: (11) 4、现场安全生产文明施工监理流程 (11) 5、分包单位资格审核流程 (11) 6、旁站检查工作流程 (11) 7、隐蔽工程验收流程 (12) 8、工程变更处理流程 (12) 9、信息资料管理流程 (12) 10、质量问题处理流程 (12) 11、技术管理流程 (12) 12、见证取样管理流程 (13) 13、巡视工作流程 (13) 14、旁站工作管理流程 (13) 15、平行检验 (13) 四.质量控制要点及验收标准 (14)

1、屋面工程 (14) 2、外墙保温工程 (23) 3、外窗安装 (26) 4卫生间防水工程 (28) 5、卫生间墙地砖 (28) 五.质量控制停止点及见证点设置 (29) 1停止点及见证点的概念 (29) 2本工程停止点及见证点设置 (30) 六.监理工作的方法和措施 (30) 1事前控制 (30) 2事中控制 (31) 3事后控制 (31) 七.监理记录 (32) 本监理实施细则是在 ********综合整治项目工程监理规划的基础上、依据工程设计图纸及相关的技术规范、标准编制的。其中监理工作程序及控制程序除特别提出的,均按规划中的要求执行。针对实施细则对应工程的特点,明确了质量控制要点、标准,控制的方法及措施。是项目监理机构开展监理工作的操作性文件。 一.工程项目特点 本工程筹建于上世纪70年代中期,小区占地面积为2637平方米。

相关文档
相关文档 最新文档