文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈钢筋工程的施工工艺

浅谈钢筋工程的施工工艺

浅谈钢筋工程的施工工艺
浅谈钢筋工程的施工工艺

浅谈钢筋工程的施工要点及质量控制

摘要:钢筋工程施工是建筑工程不可或缺的重要组成部分,近年来,各地在加强建筑工程质量控制的同时,对钢筋工程的施工质量越来越重视,采取各种措施加以控制,减少了钢筋工程事故的发生。

关键词:建筑施工;钢筋工程;质量控制。

一、钢筋制作

钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

了解混凝土保护层厚度、钢筋弯曲、弯钩等规定,计算钢筋下料长度和根数,填制钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸。确定钢筋的连接方式。钢筋连接采用绑扎搭接、机械连接两类。机械连接采用剥肋直螺纹。配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计要求的条件下有利于加工安装;同时配料还要考虑施工需要的附加钢筋。

1、钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

2、钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

4、钢筋弯钩或弯曲:

①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。

②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。

③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。

④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

a.直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度?

b.弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度?

c.箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度?

二、钢筋施工工艺

纵向受拉钢筋最小锚固及搭接长度,详见11G101-1。构造要求见11G101-1。

1底板钢筋

底板钢筋绑扎时先绑扎底板下层钢筋,绑完以后应将垫块安牢;然后按间距1100mm 摆放贯通马凳,大样见筏板钢筋马凳示意图。后绑扎上层钢筋(同下层),上层钢筋的弯勾应朝下,下铁钢筋弯勾应朝上不能倒向一边;最后按所弹墙柱线插墙柱钢筋,并保证位置准

确、绑扎牢固。基础底板受力钢筋的接头位置设在受力较小处,且接头位置应相互错开。

2剪力墙钢筋绑扎

工艺流程:弹放墙边控制线、门窗洞口线→预检验线→检查调整立筋的位置→立筋搭接及机械连接→自检、专检(合格则打上标记)→报验隐检→调整暗柱立筋垂直度→绑扎暗柱箍筋→自检箍筋绑扎和暗柱整体垂直度→绑扎过梁钢筋→绑扎墙体竖向定位梯子筋→绑扎墙体竖向钢筋→绑扎墙体水平钢筋→绑扎拉钩→调整钢筋→安装上部控制立筋位移的卡具→安装保护层垫块→自检报验→专职检验→报监理隐检→与模板施工人员办交接检。

调整钢筋:根据弹好的墙边线。将移位墙筋按1:6(见下图)调整到位,满足保护层的要求,保证墙体钢筋、暗柱钢筋垂直。严禁用氧焊烧烤校正。

墙柱预留筋调整图

绑扎暗柱钢筋:见下文。

绑扎过梁钢筋:过梁筋绑扎时,用水准尺进行调平,箍筋要求间距均匀,垂直于梁主筋,起步筋第一道在柱内距外侧主筋50mm,第二道在柱外,距主筋50mm;封顶梁时,箍筋满绑。

剪力墙开洞口时洞口补强筋构造见下图

绑扎板上层筋。下层钢筋保护层厚度控制采用钢筋下垫混凝土垫块,@1500mm梅花形

布置。双层板筋间采用@1000mm钢筋支撑梅花形布置,控制上下两层钢筋间距。

当钢筋长度不够时,楼板、梁上部筋应在跨中搭接,梁板下部筋应在支座处搭接;板下部筋应在跨中搭接,上部筋应在支座搭接。同一截面钢筋搭接接头数量不得超过钢筋总量的50%。相邻接头截面间的最小距离为45d。

在每层钢筋绑扎时要将构造柱钢筋插上。

图中板未标的分布筋当主筋直径小于等于10时为6@200,大于10时为8@200,板负筋长度均从梁中算起。

凡在板上砌隔墙时,应在墙下板内上下部分别增设加强筋(图纸中另有要求者除外),

当板跨L≤1500时:2三级14,当板跨1500<L<2500时:3三级14,当板跨L≥2500时:3三级16,并锚固于两端支座内。

板、墙内钢筋如遇洞口当D≤200mm时:钢筋绕过洞口,不需截断(D为洞口宽度或直径);当D>200mm时:钢筋于洞口边可截断并弯曲锚固,于洞边增设加强钢筋(见具体施工详图)。

管道井内钢筋在预留洞口处不得切断,待管道安装后用高一级混凝土浇注。

混凝土逐层封堵,板内负筋锚入梁内或混凝土墙内长度不小于La。

对设备的预留孔洞及预埋件须与安装单位配合,施工时如有疑问可与项目部管理人员联系。

6钢筋定位和间距控制

钢筋绑扎完后,由于固定措施不到位,在浇完混凝土后往往容易出现钢筋移位等现象,必须采取相应的办法。

7钢筋保护层控制

(1)筏板基础钢筋下采用垫预制砼块的方法控制保护层厚度。

(2)采取塑料垫块控制保护层厚度

墙体、梁侧面钢筋保护层控制采用塑料保护层卡环,墙体结构放在外侧的水平钢筋上,梁结构放在箍筋上。底板、楼板、梁底面使用石材垫块。

(3)在钢筋骨架中设置梯子筋控制双排筋间距,并注意水平钢筋端头接触模板处要点防锈漆。

(4)墙体模板上口控制钢筋保护层措施

墙体钢筋内侧采用梯子筋作为内撑,保证墙体钢筋不向内拢,从而确保钢筋的保护层的精确。

(5)楼板钢筋保护层采用石材垫块

(6)各部位混凝土保护层厚度

8钢筋接头

钢筋接长是整个钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键。因此,对钢筋接头形式应认真选择,选择的原则是:可靠方便、经济。本工程选用的钢

筋接头型式如下。

钢筋连接方式

9直螺纹连接

直螺纹连接是目前推广使用的一种新型的连接方式,它特别适用于大直径钢筋,连接方便、可靠,可提高施工进度。连接见图。

1).工艺流程:下料→套丝→抽检10%用螺纹规检查→(合格后)戴塑料保护帽→分类堆放→运到现场→用套筒对接钢筋→用搬手拧紧定位→检查套筒两端外露丝扣不超过一个完整扣→现场检查和记录

直螺纹连接图

2).钢筋直螺纹加工

钢筋下料时,采用砂轮切割机切割,其端头截面应与钢筋轴线垂直,并不得翘曲。

将钢筋两端卡于套丝机上套丝。套丝时要用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑。对大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度。

3).直螺纹钢筋连接

连接钢筋前,将下层钢筋上端的塑料保护帽拧下来,露出丝扣,丝扣上如有的污物将其清理干净。

连接钢筋时,将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声,并画好标记,以防钢筋接

头漏拧。力矩扳手每半年应标定一次。

10钢筋清理

钢筋堆放时,不可避免淋到雨水,因此,钢筋使用前,检查钢筋是否生锈,生锈钢筋做除锈处理。保证混凝土对钢筋的握裹力。

浇筑混凝土时,竖向钢筋会受到混凝土浆的污染,因此,在混凝土浇筑完毕后,使用钢丝刷、湿布将竖向钢筋上的水泥浆擦掉。保证混凝土对钢筋的握裹力。

11钢筋成品保护

钢筋堆放时,不可避免淋到雨水,因此,钢筋使用前,检查钢筋是否生锈,生锈钢筋做除锈处理。保证混凝土对钢筋的握裹力。

浇筑混凝土时,竖向钢筋会受到混凝土浆的污染,因此,在混凝土浇筑完毕后,使用湿布将竖向钢筋上的水泥浆擦掉。保证混凝土对钢筋的握裹力。

板筋绑扎时的成品保护:楼板的弯起筋、负钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走,钢筋绑扎成型后,搭设跳板专门供施工人员走动。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯筋位置的正确性。禁止碰动预埋铁件及洞口模板。安装电管、暖管或其它设施时不得任意切割和碰动钢筋。

半成品钢筋进入绑扎现场前,作好防锈保护措施;有锈蚀的钢筋,在后台先进行清理,清理干净,经过预检以后,才可以进入绑扎现场;

水电施工时,严禁在钢筋主筋上施焊,严禁随意烧钢筋,穿套管时,钢筋移位后及时进行调整;

在加固模板时,顶模撑严禁焊在受力主筋上;

浇注混凝土时,钢筋工必须有专人进行看护钢筋,钢筋移位后,及时进行调整;浇注混凝土结束后,及时对钢筋进行清理。

保证预埋电线管等位置准确,如发生冲突时,可将竖向钢筋沿平面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,绕开预埋管。但一定要保证钢筋保护层的厚度,严禁任意切割钢筋,钢筋弯曲后,在间距偏大范围内,另加钢筋进行补强。

三、质量标准

1钢筋安装质量标准

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

注:1 检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;

2表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

2直螺纹接头技术标准。

2.1套筒检验要求

剥肋滚压直螺纹连接套筒的质量检验要求

2.2丝头现场加工检验:

(1)加工工人应逐个目测检查丝头的加工质量,每加工10个丝头应用环规(剥肋滚压直螺纹接头丝头用通、止规)检查一次,并剔除不合格丝头。

(2)自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头作为一个验收批,随机抽10%丝头,且不得少于10个;当合格率小于95%时,应加双倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,则对全部丝头逐个进行检验,并切去不合格丝头,查明原因后重新加工,合格后方可使用。

滚压直螺纹接头丝头质量检验的方法及要求。

剥肋滚压直螺纹接头钢筋丝头的质量检验要求

2.3机械连接接头的现场检验按验收批进行,现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。力学性能及施工要求见下表

钢筋机械连接接头的质量检验要求

(1)对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。钢筋接头应根据接头的性能等级和应用场合,对静力单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳、耐低温等各项性能确定相应的检验项目。

(2)在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

[参考文献]

1. 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003

2. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ27-2001

3. 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋工程施工工艺标准

钢筋工程施工工艺 标准

钢筋工程施工工艺 (一)施工工艺 1、钢筋制作钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 (1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 (4)钢筋弯钩或弯曲: ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为 2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为 6.25d,对直弯钩为 3.5d,对斜弯钩为 4.9d。 ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。 ③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度 2、钢筋绑扎与安装: 钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。 (1)墙 ①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝

混凝土及钢筋混凝土工程施工工艺

钢筋混凝土施工工艺 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。 (3)钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。在贮存、运输过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。 2、钢筋的试验 钢筋在加工使用前,应分批进行机械性能试验: (1)钢筋分批试验,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,取样的重量不大于60kg。 (2)根据厂商提供的钢筋质量证明书,检查每批钢筋的外表质量,并测量每批钢筋的代表直径。 (3)在每批钢筋中,选取经表面检查尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件和一个冷弯试件,如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时,则另取两倍数量的试件进行

钢筋工程施工工艺(9)

钢筋工程施工工艺(9) 钢筋工程的施工工艺(9) [1、钢筋加工 1)加工场地的设置 加工场地设根据现场平面布置图设置,钢筋配筋工作由负责土建施工的分包专职配筋人员严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定要求执行。结构中所有大于300洞口,全部在配筋时,按照结施-2中图一进行施工,不允许出现现场割筋留洞的现象。 2)加工工艺 加工工艺:钢筋除锈、除污→钢筋调直→钢筋切断→钢筋成型 a、钢筋除锈可采用手工钢丝刷除锈,一级钢的调直冷拉率不大于4%,钢筋调直后应平直,且无局部曲折。 b、钢筋切断时,应根据不同长度搭配,统筹安排,一般先断长料,后断短料,减少耗损,切断时避免用短尺量长料,防止产生累计误差。因此在工作台上标出尺寸刻度线,并设置控制断料尺寸用的挡板。在切割过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象,长度允许偏差±10mm。 c、钢筋弯曲前,应计算好起弯点的位置,在钢筋上划好线,进行准确的弯曲成型,钢筋弯曲成型后,弯曲点处不得有裂缝,二级钢不得反复弯折,钢筋成型后的允许偏差全长为±10mm。 d、一级钢筋末端需作180度弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不应小于直径的3倍。 [2、钢筋定位、间距、保护层控制 墙体、暗柱在底板中插筋定位措施:墙体的钢筋采用定位筋保证墙体、暗柱主筋间距位置准确,墙、柱侧面钢筋保护层采用塑料卡,墙体外墙水平筋放在竖筋内侧。(底)板、梁使用大理石碎片垫块。 保护层厚度确定须满足以下四个条件: 1)主筋保护层必须按设计要求,筏板40,外墙外侧25㎜,外墙内侧、其他墙体、顶板15㎜;柱35㎜。 2)梁、暗柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不得小于15mm; 3)墙、板中分布筋的保护层厚度不得小于10mm; 4)梁、暗柱主筋的保护层≥25mm。 [3、电渣压力焊焊接质量要求 (1)设计同意采用焊接,故暗柱、主筋采用电渣压力焊(立焊)。 (2)钢筋电渣压力焊时,应采取措施扶直钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。 (3)钢筋电渣压力焊时,渣池电压,焊接电流,焊接通电时间应根据不同的直径确定。 (4)在焊接生产中,如发现裂纹、未熔化、烧伤等焊接缺陷,要查找原因,采取措施,及时消除。 (5)焊接接头还应符合: 1)焊包均匀 2)上下错位≤2mm及0.1倍钢筋直径 3)钢筋平直偏差≤4度,相边接头之间与楼面间距≥500,且还应满足≥35d。 [4闪光对焊的操作要点: 1)操作参数系随钢筋级别和钢筋直径以及焊机的性能而异。

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋工程施工工艺规范标准

钢筋工程施工工艺规 -----------------------作者:

-----------------------日期:

附件2-钢筋工程施工工艺 1、目的 为确保客运专线箱梁钢筋工程的施工质量,达到设计及施工规要求,提高产品质量,特制定本施工工艺. 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号) 《铁路混凝土与砌体工程施工规》TB10210-2001 《施工图设计文件》 3、主要机械设备 1、钢筋弯曲机,钢筋切断机; 2、电焊机,对焊机; 3、卷扬机。 4、钢筋吊装大型吊具,底腹板钢筋绑扎台,顶板钢筋绑扎台。 4、钢筋材料质量检验

钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。热轧圆盘条、热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋的检验应符合下列规定: 1、每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。 2、检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 3、在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 4、当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 5、所有材料经实验室检验合格后方可使用。 5、钢筋运输、贮存 1.钢筋的运输及贮存 1.1进场的钢筋应按牌号、规格、厂名、级别分批架空堆置在仓库(棚)。当在仓库(棚)外存放时,应使钢筋架空地面,并有防雨淋、污染等措施。 1.2钢筋在运输、贮存过程中应防止锈蚀、污染和避免压弯。装卸钢筋时,不得从高处抛掷。

(完整版)钢筋工程施工工艺

目录(一)材料知识 1.钢筋的分类 2.钢筋的性能 3.钢筋的进场检验 4.钢筋的保管 (二)钢筋的配料和代换 1.钢筋的配料 2.钢筋的代换 (三)钢筋的锚固和连接 1.钢筋的锚固 2.钢筋的连接 (四)钢筋的焊接 1.电弧焊接技术 2.闪光对焊技术 3.电渣压力焊技术 (五)钢筋的机械连接 1.套筒挤压连接技术 2.锥螺纹连接技术 3.直螺纹连接技术 (六)钢筋的绑扎安装

1.现场准备工作 2.基础钢筋的绑扎 3.梁钢筋的绑扎 4.柱钢筋的绑扎 5.墙钢筋的绑扎 6.板钢筋的绑扎 7.其他相关的要求 钢筋工程的施工知识 (一)材料知识 1 钢筋的分类 结构用的普通钢筋可分为热轧和冷加工两类。(如冷轧带肋和冷轧扭钢筋等) 热轧钢筋的强度登记已更改为235级、335级、400级和500级四个等级。按外形也可分为光园和带肋两种钢筋。 2 钢筋的性能 (1)力学性能:常用拉伸试验来测定其屈服点和抗拉强度,亦称钢筋的延性。 (2)冷弯性能:这是钢筋的塑性指标,他代表着可加工性能。(3)焊接性能:是脂钢筋的可焊性,也可称适应性,可视作获得好的焊接质量的难易度。

(4)锚固性能:是指四个粘结锚固作用。如:胶结力、摩擦力、咬合力和机械锚固力。 3 钢筋的进场检验 (1)检验批:每批应由同一牌号、炉罐号和同规格的重量不大于60吨的赶紧组成。 (2)外观质量:主要指钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠;表面凸块不应超过横肋高度;其他缺陷也不得大于允许偏差范围。 (3)力学性能试验:应从每批赶紧中任选两根,每根取两个试件,分别进行拉伸和冷弯试验。 4.钢筋的保管 (1)进场钢筋必须按批分类堆放,要有产品标志和产品标识,要有进场检验记录。 (2)露天堆放应选择地势高,基土平坦坚实,排水畅通及有利于施工的场所。堆放时要加垫木,离地不宜少于200mm。 (3)长期不使用的宜堆放在仓库或料棚内。 (4)堆放地点应严防酸、盐、油类物质和有害气体的侵蚀。(5)已加工后的钢筋成品、半成品均应分类堆放,严防错用。(6)钢筋加工场所应有完善的各项管理制度。 (二)钢筋的配料和代换 (1)下料长度的三个公式 直筋下料长度=构件长度减去保护层厚度加上弯钩增加长度

钢筋混凝土以及模板的主要施工工艺

目录 一、模板工程 (2) (一)、模板工程施工工艺流程 (2) (二)、模板的拆除 (4) 二、钢筋工程 (5) (一)、钢筋加工 (5) (二)、钢筋构造 (6) (三)、钢筋绑扎与安装 (8) (四)、钢筋工程的验收 (10) 三、混凝土工程 (10) (一)、混凝土工程的施工准备 (10) (二)、混凝土运输 (11) (三)、混凝土浇筑 (11) (四)、混凝土振捣 (12) (五)、混凝土养护 (12)

一、模板工程 (一)、模板工程施工工艺流程: 1. 施工前的准备工作: (1)测量定位 ①投点放线 用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线,并以该轴线为起点,引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线及水平300检查线,以便于模板的安装和校正。 ②标高测量 根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时,可采取间接引测的方法,即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点,作为上层结构构件模板的基准点,用来测量和复核其标高位置。 ③找平 模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层,另外,在外墙、外柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并用仪器校正,使其平直。 ④设置模板定位基准 采用钢筋定位,即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋,点焊在主筋上(以勿烧伤主筋断面为准),以保证钢筋与模板位置的准确。 (2)材料准备 ①木方刨直,所有进场木方均需刨直使用,且规格大小一致。 ②支撑杆要整理,有破损大范围裂缝(特别是焊缝脱开)弯曲度较大的支撑杆均需替换。 ③螺杆加工根据要求分类加工,普通螺杆、防水螺杆、一次性螺杆等。 2. 模板的支设方法

土建钢筋工程标准化施工工艺流程

土建钢筋工程标准化施工工艺流程(图文) 钢筋工程标准化施工工艺流程 一、钢筋分类

按作用不同可分为: 1、受力钢筋:钢筋混凝土结构中,按结构计算,承受拉力或压力的钢筋,是所配置钢筋中的主要部分。 2、架立钢筋:为满足构造上或施工上的要求而设置的定位钢筋。作用是把主要的受力钢筋(如主钢筋,箍筋等)固定在正确的位置上,并与主钢筋连成钢筋骨架,从而充分发挥各自的受力特性。

3、分布钢筋:垂直于板或梁的受力方向上设置的构造钢筋。其作用是将作用于板或梁上的荷载更均匀的传给受力钢筋,同时在施工中可通过绑扎或点焊固定主钢筋的位置,并用来抵抗温度应力和混凝土收缩应力。 4、构造筋:因构件的构造要求和施工安装需要配置的钢筋。架立筋和分布筋也属于构造筋。 钢筋主要规格: HPB235 6,8,10,12 HRB335 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 HRB400 6,8,10, 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40

检验项目: 1. 外观检查 2. 出场检验报告 3. 出厂合格证 4. 机械性能试验 5. 化学成分检验或其他专项检验 钢筋的保管与存放 为了确保质量,钢筋验收合格后,还要做好保管工作,主要是防止生锈、腐蚀和混用,为此: (1)堆放场地要干燥,并用方木或混凝土板等作为垫件,一般保持离地20cm以上。非急用钢筋,宜放在有棚盖的仓库内。(2)钢筋必须严格分类、分级,分牌号堆放,不合格钢筋另作标记分开堆放。 (3)钢筋不要和酸、盐,油这一类的物品放在一起,要远离有害气体的地方堆放、以免腐蚀。

钢筋工程施工方案

芜湖星隆国际城三期工程钢筋工程施工方案 中国十七冶集团有限公司 芜湖星隆国际城项目经理部 2012年 9月15日

一.工程概况:1.1项目概况: 1.2设计概况:

二.编制依据: 1、《芜湖星隆国际城三期工程设计图纸》 2、《芜湖星隆国际城三期工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》 JGJ163-2004 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 DBJ01-82-2005 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 11G101-1,11G101-2,11G101-3 三.流水段划分: 因施工现场场地狭小,本工程依据图纸设计,根据后浇带情况将地下工程划分为六个区,其中一区1-6/M-S,二区1-6/E-M,三区6-12/M-S,四区6-12/C-M,五区12-20/M-S,六区12-20/A-M(暂定)。 四.施工准备: 4.1技术准备: 熟悉施工图纸,学习有关规范、规程,按规范要求编制钢筋施工方案,包括基础底板、基础反梁、剪力墙、框架柱、框架梁、板钢筋等的加工制作、绑扎安装等施工内容。组织工人学习直螺纹接头的工艺操作、钢筋加工、绑扎等施工工艺标准。熟悉钢筋直螺纹连接工艺规程及规范要求。按设计要求放样,检查已加工好的钢筋品种、规格、形状、数量全部正确。做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线及控制线。按设计、规范列出本工程墙柱筋接头锚固一览表,根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、接头百分比、错开长度。如不符合要求时,要进行处理。绑扎前保护层偏位按1:6调正伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 4.2机具准备:

混凝土及钢筋混凝土工程施工工艺汇总

混凝土及钢筋混凝土工程 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

钢筋混凝土工程施工工艺

(四)混凝土及钢筋混凝土工程 1、施工流程 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制作与安装→砼搅拌和运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 2、模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 3、钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 (1)钢筋的材质 ①所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 ②钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。 ③钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不

钢筋工程施工方法及技术措施方案

整体解决方案系列 钢筋工程施工方法及技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34737钢筋工程施工方法及技术措施 Construction methods and technical measures of steel bars 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程主要施工方法及技术措施 1钢筋采购、检验 按照工程进度计划进行钢筋采购,严格要求钢筋材质,钢筋进场时必须提供齐全的材质证明,按炉号及直径d分批查对标志和外观检查,并按国家标准规定抽样做力学性能测试,合格后方可使用。 2钢筋加工 1.现场设置钢筋加工棚,严格按钢筋翻样图纸进行,钢筋加工主要包括:调直、除锈、下料、弯曲。钢筋加工应平直,无局部弯曲,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 2.钢筋加工实行"样板制",由班组加工样板,挂在钢筋加工区,以明确加工标准,先加工90°、135°、180°和箍

筋的钢筋样板,方可大量加工。加工成形后的钢筋应按规格码放整齐,并做标牌,注明使用部位,以免用错。 3.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,箍筋要方正平直,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm,无局部弯折。 4.钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: I级钢筋末端需要做180°弯钩,其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。II级钢筋末端做90°或135°弯折时,钢筋的弯曲直径d不宜小于钢筋直径d的4倍,平直部分长度应按照设计要求确定。 箍筋的末端应做成135°/135°形式,弯钩弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。 3钢筋的连接 1.绑扎搭接 (1)本工程中墙体、顶板钢筋采用绑扎接头。 (2)绑扎接头应符合下列规定:搭接长度的末端距离钢

钢筋混凝土施工工艺

一、施工准备 (一)作业条件 1、地基土质情况,钎探、地基处理、基础轴线尺寸、基底标高情况等均经过勘 察、设计、监理单位验收,并办理完隐检手续。 2、完成基槽验线,办完验收手续。 3、地下降水工作完成,具备施工条件。 4、根据设计及规范要求进行,校核混凝土配合比,做完混凝土配合比试配。原 材料的复试、台秤经校准、检定合格,准备好混凝土试模。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。 工期紧时可做水泥快测。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝±工程施工工艺、混凝土强度等 级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验 合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料,质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准。钢筋表面 应保持清洁,无锈蚀和油污,必要时做化学分析。 7、隔离剂:水性隔离剂、甲基硅树酯。 (三)施工器具 1、混凝土机具:磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、 手推车、布料杆、3m杠尺、木抹子、塑料布等。 2、钢筋机具:调直机、弯曲机、切断机、钢筋钩子、扳手、无齿锯、钢筋连接 机具、电焊机、撬棍等。 3、模板机具:铁、木榔头、水平尺、手锯、钢卷尺、拖线板、气泵、吸尘器、 手提电锯等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 1、钢筋原材料及钢筋加工工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

钢筋工程施工工艺流程(5)

钢筋工程施工工艺流程(5) 钢筋工程的施工工艺流程(五) (一)、砼池体底板钢筋施工 1、钢筋的布置和绑扎顺序:底板底层双向钢筋→布设架立筋马凳→橡胶止水带安装→柱、墙竖向插筋→绑扎底板上层双向钢筋 2、所有钢筋在钢筋加工车间统一下料加工,人工运输到位,接头位置严格按照设计及规范规定设置。 3、桩顶锚固钢筋待底板底层钢筋绑扎完成后,按照图纸要求的尺寸进行弯折。 4、池底架立筋采用Φ20钢筋制作,间距按2m通长布置,架立筋底部不得直接置于垫层上,必须设在垫块上。 5、底板钢筋绑扎前,为保证间距准确,用经纬仪定出几道基准线,弹上墨线,基准线中间部分用钢尺量测出每根钢筋的绑扎位置,用粉笔在垫层上做出标记,作为绑扎钢筋的依据。 6、为保证池壁、顶板模板支撑的牢固,在底板上距池壁内侧、与池壁平行方向2m、4m 处设Φ22吊环钢筋,高出底板砼面150,间距为2000,池壁以及顶板施工时,将支撑脚手架与吊环连接,能很好的保证支撑脚手架的稳定性,吊环钢筋设置锚入深度应为底板厚度的2/3,严禁直接置于垫层上。吊环钢筋示意图如下: 7、墙、柱竖向插筋要保证在底板下的锚固长度,插筋高度依具体整根钢筋长度而定,并要与底板上、下层钢筋绑扎牢固,伸出底板以上部分适当用横向钢筋或钢管固定,以防墙、柱插筋在砼浇筑过程中发生位移。 8、为防止钢筋保护层垫块被压碎,底板砼保护层垫块用细石砼制作,配比同底板同等级砼,按间距@500梅花形布置,严禁以钢筋垫钢筋。 (二)砼池体池壁施工 1、所有钢筋均在钢筋加工车间统一下料加工,人工运输到位进行绑扎。墙板钢筋采用搭接接长,柱主筋采用全自动电渣压力焊接。 2、墙板、柱钢筋在底板钢筋绑扎的同时,尽可能一次绑扎到位。可以根据施工情况留设接头,长短不一,但接头不能留在同一截面上。 3、底板砼浇筑完成后,清理并理顺上部柱筋,用全自动电渣压力焊机将柱竖向钢筋继续接高,但同一截面接头的数量不大于50%,柱箍筋接头应弯成135°,箍筋弯钩的位置沿竖向在每个转角处相对错开。 4、钢筋绑扎、焊接完毕,检查钢筋搭接位置、搭接长度以及锚固长度等,是否满足设计图纸和规范要求。按设计要求墙体内外两层钢筋用φ8”∽”拉结筋拉结,且绑扎齐全。 5、池壁上的预埋套管、预埋件均点焊于钢筋上,确保砼浇筑时不移位。 6、池壁钢筋绑扎完成,按照间距@500梅花形设置保护层垫块 (三) 框架结构施工 1、柱钢筋在16≤Ф<22采用电渣压力焊接长,22≤Ф的采用滚轧直螺纹接长。现浇板砼浇筑完毕后,必须将柱钢筋上水泥浆及时清理干净,以备电渣压力焊的继续施工。 2、梁钢筋锚固长度要符合图纸设计要求,水平钢筋16≤Ф<22采用闪光对焊接头,22≤Ф的采用滚轧直螺纹接长。正确放置负弯矩筋及分布筋。负弯矩筋用短钢筋临时和梁主筋点焊,确保位置准确。当梁钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间垫以Φ25的短钢筋,以保证其设计距离,箍筋的弯钩要弯成135°,箍筋弯钩的位置交错分开布置在两根架立钢筋上。现浇板钢筋绑扎前在模板上划好纵横方向间距控制线,绑扎时按线进行,特别注意现浇板上部的负弯矩筋,绑扎时用小马凳垫起,防止浇筑砼时被踩下,特别是雨蓬、挑檐、悬臂板的位置,

建筑工程之钢筋制作工程施工工艺标准

1钢筋制作工程施工工艺标准 (FJEJ/QBSJ020102-2004) 1.1适用范围 本工艺标准适用于房屋建筑工程的钢筋制作。 1.2编制参考依据 1.2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2.2《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 1.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2.4《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 1.2.5《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ/T 114-97 1.3施工准备 1.3.1技术准备 1准备工程所需的图纸、规范、标准等技术资料,并确定其是否有效。 2按图纸和操作工艺标准向班组进行安全、技术交底,确定焊接工艺参数。 1.3.2材料要求 1钢筋应有产品合格证和进场复验报告。进口钢筋除有商检报告外,还需作化学成分检验。钢筋应无片状老锈及油污,不得有裂纹。对有抗震设防要求的钢筋工程,其纵向受力钢筋的强度应符合屈强比要求。 2按等级规格分类分别堆放,作好标识,场地硬地化,垫木垫高。 3钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈,或用机械方法、手工除锈等。 1.3.3主要机具 钢筋冷拉机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、点焊机、对焊机、

电弧焊机及相应吊装设备。 1.3.4作业条件 1各种设备在操作前检修完好,电流电压满足要求,保证正常运转,并符合安全要求规定。 2钢筋下料人员要熟识图纸、会审记录及现行施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量正确合理的填写钢筋下料单,同时计算出钢筋的用量。 3复核下料单。 4场地硬化,设备布局合理,满足工艺要求。 1.4操作工艺 1)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 预制构件的吊环不得冷拉,只能用HPB235级热轧钢筋制作。 对不准采用冷拉钢筋的结构,钢筋调直冷拉率不得大于1%。 2)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3)钢筋成形 ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。 钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值,弯曲调整值见下表。 钢筋弯曲调整表 注:d为钢筋直径 钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:

钢筋混凝土支撑施工方案

静安寺交通枢纽及商业开发工程 Ⅰ区及Ⅱ区基坑钢筋混凝土支撑施工、拆除专项方案 浙江宝业建设集团有限公司 二00九年五月

静安寺交通枢纽及商业开发工程 基坑钢筋混凝土支撑施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、参建单位 (1) 三、建筑及结构特点 (1) 四、基坑围护概况 (1) 五、钢筋砼支撑施工方案 (2) 六、钢筋砼水平支撑凿除施工 (9) 七、水平支撑凿除施工安全措施 (11) 八、支撑拆除人工、机械安排 (12) 九、水平支撑凿除时对成品、半成品的保护措施 (13) 十、主要职业健康安全、文明施工与环境管理措施 (13) 十一、应急程序 (13) 十二、Ⅰ区钢筋混凝土支撑施工进度计划 (14)

静安寺交通枢纽及商业开发工程 基坑钢筋混凝土支撑施工方案 一、编制依据 1.建设单位提供的静安寺交通枢纽及商业开发工程地质勘查报告; 2.建设单位提供的静安寺交通枢纽及商业开发工程结构、建筑及基坑围护 图纸; 3.相关规范、标准、规章、制度及地方政府、部门的要求; 4.企业相关规定规定。 二、参建单位 建设单位:上海静安城建配套发展公司 上海天顺经济发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 施工监理:上海同济工程项目管理咨询有限公司 总包单位:浙江宝业建设集团有限公司 三、建筑及结构特点 本工程建成后是集公交枢纽、地铁换乘、高档商场、餐饮、娱乐、展示等多功能为一体的现代化、智能化综合建筑。建筑东西约120米,南北约117米。地上裙房7层,塔楼18层,地下3层,总建筑面积 122029m2,总用地面积20227.6m2,建筑占地面积11320m2,基坑占地 15816m2。由办公、商业、地下车库、设备机房等功能组成。本基地场地平坦,标高为2.75~2.65m,本工程建筑室内±0.000相当于绝对标高 +3.200。 主体结构均设置三层地下室。基础采用桩筏基础。基础底板面设计相对标高为-14.200(局部设备机房底板面标高为-16.200),裙楼基础底板 普遍区域厚度为1000mm,局部厚度1500,塔楼区域基础底板厚度为 1800mm。

钢筋工程施工方案。

钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

 2)辅助机具 包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。钢筋工程施工方案(技术交底)

一、工程概况: 1、1#、2#、5#、6#楼为现浇钢筋砼框架结构。 2、钢筋选用HPB235(Ф)、HRB335(ф)、冷扎带肋钢筋(Ф2)。 3、钢材选用:Q235钢 二、钢筋制作 (一)、施工准备 1、机械设备 切断机一台、弯曲机一台、电焊机二台及相应设备。 2、材料 各种规格、各种级别的钢筋,必须有合格证,进厂后须经复试合格后方可使用。 3、作业条件 (1)、各种设备在操作前检修完好,保证运转正常,并符合安全规定。(2)、钢筋抽料前必须熟悉图纸、会审记录及质量规范,按设计要求的规格、形状、尺寸、数量合理地填写钢筋抽料表,计算钢筋用量。(二)、操作工艺 1、钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2、钢筋调直,可用机械或人工调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 3、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量、长短搭设,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 4、钢筋弯钩和弯曲:

(1)钢筋弯钩:形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。钢筋弯心直径为2.5d,平直部分3d,钢筋弯钩增加长度的理论计算值:半圆弯钩为6.25d,直弯钩为3.5d,斜弯钩为4.9d。 (2)弯起钢筋,中间部位弯拆处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。 (3)箍筋:箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋作箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋直径的10倍。 (4)钢筋下料的长度应根据构件尺寸,砼保护层厚度、钢筋弯钩增加等规定综合考虑。 (5)钢筋焊接:钢筋焊接采用电弧焊,搭接长度单面焊10d,双面焊5d。 (三)质量标准 保证项目: (1)钢筋的品种和质量,必须符合设计和规范要求。 (2)钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。 (4)钢筋焊接:焊缝长度和高度必须符合规范要求。

相关文档