发电企业(火电、水电、风电)电测技术监督百分制考核评价细则(2011年版)

风电项目风机吊装环境保护和文明施工方案

风电项目风机吊装环境保护和文明施工方案 (一)环境保护 本工程施工中会产生噪声、扬尘等,施工中的固体废弃物等,因此在施工过程中做好环境保护及文明施工非常重要。 (二)加强施工管理、严格保护环境 1、环境保护的目标 认真贯彻执行本公司的质量、安全、环境的管理方针。严格遵守国家和当地的环境保护法律、法规和本公司制定的管理手册、程序文件及环境管理作业文件,识别本工程的环境因素和重要环境因素,制定环境目标、指标和管理方案,明确应急点和关键岗位,推行清洁施工,做好污染的源头控制和预防,节能降耗,减少污染物的排放,提高本公司在工程中的形象。 2、环境保护措施 1)、认真贯彻执行公司管理方针。严格遵守国家和地方政府有关环境保护法律、法规、标准和公司制定的管理手册、程序及环境管理作业文件,采取各种有效措施进行预防、控制。 2)、在工程进点后进一步识别本工程的环境因素和重要环境因素,细化环境目标、制定环境指标和管理方案,明确应急点和关键岗位,推行清洁施工,做好污染的源头控制和预防,节能降耗,减少污染物的排放,提高本公司在工程中的环境形象。 3)、对工程建设活动和服务中涉及到的包括物资供应、周边组织及居民在内的相关方施加环境影响,改善相关方对本工程建设活动和服

务的环境质量的影响,并接受业主、监理对本工程的环境管理的监督检查,以利提高工程建设活动和服务的环境质量。 4)、在作业指导书中根据环境管理的规定,编制环境控制措施,在作业中一并贯彻执行。 5)、施工中所用、油品、纸张的消耗需经审批,充分利用能源,合理消耗,减少污染物的排放量。 6)、施工现场设垃圾桶,设备包装物和施工废料送回收场,对垃圾、施工废料等固体废弃物进行分类存放及处理。生活垃圾等采用封闭的运输方式送业主和地方指定的处理场所。危险固体废弃物送有资质的单位进行处理。 7)、不在现场焚烧垃圾等产生烟尘和恶臭气体的物质,对可能产生粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声振动对环境有污染和危害的设备及场所,采取相应的控制措施。 8)、油漆、稀释剂密封完好,集中存放,工程建设中优先采用环保型油漆。 9)、制定环境应急预案,其演练、评价和完善,符合总体应急救援预案的要求。 10)、环境污染防治控制应满足合同要求。 项目部应对环境污染的重点设施,设备采取合理安排布局,加强设备润滑和维护保养等有效措施,并制定相应设备操作规程,以减轻环境污染对周围环境的影响; (三)文明施工的目标、组织机构和实施方案 1、文明施工的目标

龙源电力集团股份有限公司风电技术监督导则及实施细则(试行)

内部资料 注意保存 龙源电力集团股份有限公司 风电技术监督导则及实施细则 (试行) 2013 年11 月

前言 为了进一步促进龙源电力集团股份有限公司风电技术监督工作规范、科学、有效开展,保证风电设备及电网安全、可靠、经济运行,有效防范设备事故,提高设备可靠性,依据国家及行业方针政策、法规、标准、规程和《中国国电集团公司技术监督管理制度》及《龙源电力集团股份有限公司技术监督管理办法》,编制了《龙源电力集团股份有限公司风电技术监督导则及实施细则》。内容包含电测、绝缘、继电保护及安全自动装置、电能质量、化学、金属、振动、风电机组控制和保护性能共八项风电技术监督导则及对应的实施细则。 本导则及实施细则自下发之日起正式实施,请各风电企业遵照执行。光伏、潮汐等新能源企业可参照相关内容执行。 本导则及实施细则由龙源电力集团股份有限公司技术监督 委员会归口并解释 批准:费智审核:李力怀、吴涌、和军粱、张敏、夏晖、岳俊红、刘文秀、 魏亮、董文斌、马说邯、施亚强、范晓旭、王顺超、杨帆、周雪琴编写:冯江哲、赵小明、胡鹏、宋中波、张悦超、吴吉军、刘 亚刚、侯非、田文齐、张水基、张明、潘锡平、李英信、孙玉彬、

彦、金鑫、陈铁、胥佳、张进、杜可兵、丁显、肖剑、荣兴汉

目录 龙源电力集团股份有限公司风电电测监督导则 (1) 龙源电力集团股份有限公司风电绝缘监督导则 (6) 龙源电力集团股份有限公司风电继电保护及安全自动装置监督导则 (19) 龙源电力集团股份有限公司风电电能质量监督导则 (24) 龙源电力集团股份有限公司风电化学监督导则 (28) 龙源电力集团股份有限公司风电金属监督导则 (35) 龙源电力集团股份有限公司风电振动监督导则 (40) 龙源电力集团股份有限公司风电机组控制及保护性能监督导则 (46) 龙源电力集团股份有限公司风电技术监督实施细则基础管理部分 (50) 龙源电力集团股份有限公司风电电测技术监督实施细则 (52) 龙源电力集团股份有限公司风电绝缘技术监督实施细则 (59) 龙源电力集团股份有限公司风电继电保护及安全自动装置技术监督实施细则 (114) 龙源电力集团股份有限公司风电电能质量技术监督实施细则 (128) 龙源电力集团股份有限公司风电化学技术监督实施细则 (133) 龙源电力集团股份有限公司风电金属技术监督实施细则 (144) 龙源电力集团股份有限公司风电振动技术监督实施细则 (153) 龙源电力集团股份有限公司风电机组控制及保护性能技术监督实施细则 (160)

运行部化学技术监督制度

化学监督制度

1.职责分工 1.1运行部化验班职责 1.1.1负责化学监督(水样等)的具体工作。 1.1.2负责贯彻执行有关化学技术监督的各项规章制度和要求。 1.1.3负责化水设备和运行机组的汽、水的取样化验工作,保证试验质量;及时反映设备系统中水、汽、油及燃料等的质量状况,当出现异常时,要及时与值长联系,妥善处理,必要时向部门主管领导汇报。 1.1.4化验数据应及时登录到公司办公通讯系统上,数据齐全、准确,内容填写完整,通知相关部门调整的内容应写在备注中。 1.1.5若水质指标3天内仍达不到要求的,应书面发出水质异常通知单,写明发生的时间、超标幅度、原因分析等,上报主管领导审批后,责成相关部门尽快处理。 1.1.6做好化学清洗及停、备用设备防腐保护中的监督化验工作。 1.1.7参加热力设备的大修检查及验收工作,做好检查后的详细记录和取样化验工作,并在大修10天后,向上级部门递交机组大小修化学检查报告。参加机、炉、主要监督设备的考核定级工作。 1.1.8严把化学材料、药品质量关,防止劣质药剂进厂。 1.1.9负责机组滑停期间水汽系统加停炉保护液过程中的水质的取样监督工作。 1.1.10 负责机组高低压疏水水质的监督分析工作。 1.1.11 负责机组启动阶段水汽品质铜、铁、硬度等检测项目的取样分析工作。 1.1.12 负责对机组水汽指标异常数据的跟踪实验分析工作。 1.2化学专业职责 1.2.1负责机组在运行、停用、启动时的化学技术监督工作,及时调整机组运行工况,确保机组各项指标合格。 1.2.2负责运行设备的调整工作,严格按化学监督提出的要求,及时地调整运行工况,确保汽水品质合格。 1.2.3机组启、停时,及时通知化学实验室进行有关分析、测定等工作。 1.2.4机组运行时水、汽品质出现异常情况时,应执行有关规定及时处理。 1.2.5配合化学实验室做好有关试验,发现与化学监督有关的异常情况,及时通知化验人员共同研究处理。 1.2.6根据化学监督要求搞好停、备用锅炉防腐工作及锅炉排污工作。 1.2.7负责机组滑停期间保护液的搬运、加药工作。 1.2.8 负责锅炉化学清洗的操作。 1.2.9 负责在线化学仪表监督,发现异常情况,及时通知相关人员进行处理。 1.2.10 参加热力设备大修的化学监督检查及修后验收工作,针对存在问题提出建议并上报有关领导。 1.2.11 做好化学药品等大宗材料的计划工作。每月应根据化学大宗材料库存量、使用量的多少,按时提交物资计划申请。 1.2.12 负责各岗位化学药品的卸运、领用、溶解、配制、容器内的储备工作。 1.2.13 依据化学专工提供的剂量要求进行配制药品浓度,药剂不得混用。 1.2.14 发现药品异常或有沉淀物时,要及时通知化学专工,以便采取相应的措施。 1.2.15 配合做好机组停、备用阶段的防腐工作。 1.2.16 按照化验班的监督要求,做好循环水的加药量调整工作。 1.2.17 做好化水设备的运行监督工作,发现异常,应及时查找原因,必要时汇报主管领导。 1.2.18 负责上报化水设备异常、故障、事故的分析报告。 2管理内容与方法 2.1机组运行阶段的化学监督

风力发电与环境保护

风力发电与环境保护 风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。风力发电的优势不言而喻,然而风电发展也会对环境产生不利影响,文章介绍我国北方山区风电建期间对风电场环境的影响,同时也提出了相应的预防控制措施。 标签:风力发电;环境保护;水土流失;生态控制 利用风能造福人类,是人类长期奋斗的目标,最近几年风力发电发展迅速,风力发电的作用和地位日益突出。风能是一种清洁可再生能源,储量丰富,风力发电对环境友好,不会排放有害物质,对空气和水源没有污染,环保效益明显。大力发展风力发电,还可以避免对矿物燃料的过度依赖,也是对不可再生能源的保护。但风力发电的大规模建设和效益的追求,往往对环境保护关注力度不够,特变是建设阶段盲目的施工,造成环境破坏,水土流失。推进风力发电如何保护生态。以作者参建的两个山区风场为例,一是在河北张家口山区风电,当时由于开工在即,为抢赶工期,前期环境保护策划不到位,风场道路都是半坡环山修筑,当时植被和地表土随意推挖,后挖的风化石把表土和植被深埋在下面,致使风化石覆盖的道路边坡寸草不生,因没有植被附着每到雨季都会冲出条条沟沟壑壑,水土流失严重,风场建成后,远远望去给翠绿的大山留下一道道难于愈合的伤痕;另一个在宁夏固原的山区风场,为加大风场环保力度,建设时实行表土剥离的原则,將适合植物生长的表层土剥离出来,用于建设后的植被恢复,减少水土流失和外调土的额外资金投入,效果显著。工程建设前超前考虑环保和水保问题。由于环境保护前期策划到位、施工过程中监督到位、风场投运后验收到位,在风场道路施工、集电线路施工、风机平台施工中实行表土剥离,集中存放,建设后用存放的表土分层覆盖,雨水过后,地表熟土中的植物种子生长出一片绿色,实现了山区风电和环境和谐共存。随着国家对环境保护的力度逐步增大,建设项目必须实行“环保三同时”制度。这给山区风电建设者提出了更高的要求,下面是山区风电建设环保的几点做法,是山区风电建设保护环境的重要途径。 1 风场道路施工 风电场的道路承载着风机大型设备运输之用,宽一般在6-8米,长度几十公里,无疑是对山区环境破坏最严重的一个项目,特别是植被的破坏和水土流失。一般形成1厘米表土腐殖质层需要200-400年时间,因此地表土是难以再生的宝贵资源。在道路修筑前召开专题会,制定具体施工措施,确定剥离厚度,保存和防护方案,回填方案。风场道路表土剥离量大且距离远,易采用“大分散”存放方式。再就是加大对施工队伍环保制度的宣传,增强参建队伍环境保护意识,加大刚性要求。开工时首先把地表土剥离,用推土机推至合适的存放地点,为减少表土运输费用,道路修筑过程中每隔一段选一个表土存放点,道路修筑过后,用机械把道路边坡夯实,再用存放的地表土覆盖,覆土时应适当压实,增加与边坡粘合力,避免顺坡向下滑移。一场雨水过后,地表土中遗留的种子就会发芽,春笋般的长满道路边坡,这样既保护了环境,又减少了水土流失,避免了工程建设对生态环境的破坏,关键是施工过程加强监督,加大对施工队伍的约束机制。

谈谈如何做好发电厂技术监督

谈谈如何做好发电厂技术监督 概述 电力工业技术监督工作是贯彻电力“安全第一,预防为主”方针的重要技术基础工作,是保证电力系统安全、稳定和经济运行的重要技术管理手段。它是依据科学的标准、采用先进的管理和检测方法。通过对生产建设过程中相应的参数、指标和试验数据的监督来判断发供电设备的健康水平、运行状况、工质和电能质量,以发现设备或生产过程的异常。从而进行调整或检修维护,达到对事故的超前分析和超前控制,以避免重大设备损坏、大面积停电,电网瓦解等恶性事故的发生。技术监督的基本原则、要求及其发展前景如下: 1、必须执行行业归口管理的原则 电力工业是技术密集、资金密集和装备型行业,产供销同时完成的特点。决定了所有并网运行的发供电设备形成了一个统一的整体。单一设备的故障都可能影响到整个电网的安全。影响到对用户的安全稳定供电。因此,技术监督作为保证电网设备安全的重要技术手段和管理手段,必须执行行业归口管理原则。即所有并网运行的发供电设备和电力大用户,不管其资产属性如何,都必须接受电网主管电力公司的技术监督管理, 2、要建成“三位一体”的监督体系 技术监督,是以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,形成质量、标准、计量三位一体的监督体系。在这三者之中。质量是核心;标准是技术监督的依据和尺度:计量是获得准确数据的手段。即要以严格、科学的标准、准确的计量和优良的产品制造、设备安装、检修和运行质量来保证发供电生产过程的安全经济稳定运行和对用户的可靠优质供电、供热。 3、技术监督必须依法进行 其首要任务是贯彻执行国家、行业及主管部门的方针政策,比如:国家的《计量法》、《环境保护法》、《电力法》以及安全生产的一系列法规、条例、规范、标准、制度等。因此。各专业技术监督所规定的指标,所采取的检测方法,所使用的仪器设备,所进行的定期试验等,都必须依据国家、行业和主管电网电力公司所制定的条例、标准、规范、制度来进行,不能随意减少监督项目,拉大检测间隔,降低指标要求等。因此,技术监督除了是企业自身的设备管理行为外,更重要的是有依法生产和经营的内涵。企业的领导者,必须有一种依法监督的意识才能使监督沿着正确的方向开展。 ~、实现有效监督的途径 1、建立健全各级技术监督网,明确其责任和权利

XX风电公司技术监督内容

XX风力发电有限公司风电技术监督 服务固定工作范围及内容 目录 一金属专业固定服务内容一览表 二监控及自动化专业固定服务内容一览表 三化学专业固定服务内容一览表 四电能质量固定(含系统有关专业)服务内容一览表 五电测计量专业固定服务内容一览表 六绝缘专业固定(含高电压有关专业)服务内容一览表七继电保护固定服务内容一览表 八发电机组固定服务内容一览表

一、金属专业固定服务内容一览表 名称工作项目工作标准或要求完成时间 1 总结 会议 1.1 提交上年度地区电力行业金属技术服务工作 总结; 1.2 组织召开金属技术服务年度工作会议。 提交总结及技术 资料 总结会议一般在 一季度内安排 2 交流 培训 2.1 组织召开金属专业新技术新方法交流会; 2.2举办NDT技术培训班或NDT人员资格考核班; 2.3举办金相技术培训班或金相检验人员资格考 核班; 2.4举办光谱分析技术培训班或光谱分析人员资 格考核班; 2.2 组织金属专业人员到风电场进行技术交流。 提供技术资料 根据需要安排,每 年不少于一次 3 事故 分析 3.1 参加甲方金属专业重大问题(或事故)分析, 协助甲方提出反事故措施; 3.2 协助甲方对机组运行时发生的变形、部件断 裂等进行调查分析,提出分析报告。 提交书面报告 需要(出现问题) 时 4 全年检 修检查 4.1 为甲方对风电机组全年检修检查金属项目 (风机塔筒、齿轮箱、主轴、各部位轴承、塔筒 连接螺栓、机架、液压系统、金属材料的金属母 材,焊缝的材质成分、金相、性质、裂纹及其他 缺陷等)提出建议,防止缺漏项,根据机组状况 提出改造或检修建议; 4.2 协助甲方对机组全年检修检查情况进行技术 监督,对机组在检修中发现的缺陷提出处理建议。 检修前提交书面 建议,检修中分 阶段跟踪 全年检修时 5 方案 审查 协助参加新建项目中主要金属设备、金属材料检 验项目的审查。 提交书面建议按照风电场要求 6 新技 术推广 协助甲方进行新技术开发和推广工作,及时提供 有关金属技术方面的技术资料、上级文件等。 按有关规程要 求,提供技术咨 询 全年 7 专业技 术服务 工作 7.1 按国家和行业标准对甲方金属技术服务进行 归口管理。 提交书面建议 一年不少于一次 7.2甲方风机塔筒、齿轮箱、主轴、各部位轴承、 塔筒加强连接螺栓、机架、液压系统等的焊接修复 工作进行技术指导。 全年专人负责 7.3协助甲方协助制定设备与仪器台账、标示,并 指导更新;协助甲方整理工作资料(检查记录、 检查报告、季报、年报、工作总结等)、更新国标 行标。 全年专人负责 7.4负责对甲方超过设计寿命的部件及存在原始 制造缺陷的设备部件如:风机塔筒、齿轮箱、主 轴、各部位轴承、塔筒加强连接螺栓、机架、液 压系统等部件提出评估建议。 甲方有要求时 8 技术 监督 检查 协助XX公司按照“防止电力生产重大事故的二 十五项重点要求”及相关技术监督规程、规范、 标准进行技术监督检查 提交报告半年一次

机械加压送风系统

第一章机械加压送风系统 在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。 一、机械加压送风系统的组成 机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。 二、机械加压送风系统的工作原理 机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式,如图3-10-7所示。 为保证疏散通道不受烟气侵害使人员安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,以免造成开门困难,从而影响疏散。当火灾发生时,机械加压送风系统应能够及时开启,防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一个安全可靠、畅通无阻的疏散通道和环境,为安全疏散提供足够的时间。

三、机械加压送风系统的选择 1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。

风电环境保护三同时执行情况报告

....项目环境保护三同时执行情况报告 一、项目概况 ........项目地址位于山西省忻州市神池县,项目环评于....年....月....日获....省环保厅批复(文号),....年....月开始工程施工,....年....月完成全部建设任务。本工程主要建设..........,装机容量.....,预计年上网电量达....万kW〃h。项目总投资....万元,其中环保投资....万元。 二、环保执行情况: 我项目在建设期间严格执行原河北省环保局对于我项目环评批复的相关要求。项目施工期间产生的主要污染物是施工扬尘、噪声、弃土石等,对于扬尘污染采用定期洒水、及时清理场地等措施避免扬尘,二次倒运主要是采取密闭措施避免扬尘;对于噪声较大的机械设备主要采取了使用减震机座,避免夜间施工等措施防止噪声污染;施工期间开挖土方全部回填,无弃土量;废水均为变电站职工生活污水,其产生量很小其污染物成分单一,经化粪池沉淀处理后,全部用于风电场场区绿化,不外排,对地表水环境无影响;施工生活垃圾及时收集,由环卫统一处理,不会对周围环境产生二次污染。施工临时占地将原有土表层的熟土推堆在场地旁边堆放,施工完毕将这些熟土再推平,恢复土地表层以利于生物的多样性恢复;严格按照设计取土方案进行取土;施工结束后,种植适宜草种进行生态恢复。对于永久占地面积采取异地种植树木、草的方式进行生态补偿,本着“谁破坏谁恢复”的原则,就近或在场区附近种草植树,增加场地及周边草场绿化覆盖率。

三、总结: 本项目在采取以上生态保护、污染防治以及植被恢复等措施后,可以有效的减轻工程施工对作业区的生态影响,减小了施工造成的土壤侵蚀,使本工程的建设对生态环境影响程度减少到最小。施工结束后,植被恢复方式以植树、种草与草籽相结合的方式进行,经过1—3年的生态恢复后,植被基本能够恢复原貌。 年月日

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

大唐辽宁分公司风电电能质量技术监督管理办法汇总

附件1: 大唐辽宁分公司 风电电能质量技术监督管理办法 第一章总则 第一条为加强大唐辽宁分公司(以下简称分公司)风电电能质量技术监督工作,提高电能质量,保证风力发电机组及电网安全、稳定运行,根据国家、行业有关标准和《中国大唐集团公司技术监控管理办法》,制定本办法。 第二条电能质量技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则,实行技术负责制,对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。 第三条所有与电能质量有关的并网发电设备都应接受地方电网公司的技术监督管理,并要在机组并网协议里进行明确。 第四条电能质量技术监督要以质量为中心、标准为依据、计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条电能质量技术监督要依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电能质量技术监督的专业水平。 第六条本办法适用于分公司各风电场和技术监督管理服务单位。

第二章监督机构与职责 第七条风电电能质量技术监督实行三级管理,分公司为第一级,技术监控管理服务单位为第二级,辽宁大唐国际风电开发有限公司(以下简称辽宁风电公司)为第三级。 第八条分公司成立以生产副总经理为组长的电能技术监督领导小组,下设技术监督办公室,设在安全生产部,负责风电电能质量技术监督管理工作。技术监督办公室的主要职责为:(一)贯彻落实国家、行业、集团公司、大唐国际有关电能质量技术监督政策、法规、标准、规程、制度等; (二)贯彻执行分公司电能质量技术监督的各项要求,参与制定、修订风电电能质量技术监督有关规定和技术措施; (三)监督、指导各级电能质量技术监督工作,协调各级监督部门的关系; (四)组织对因电能质量技术监督不力而发生的重大事故的调查分析,制定反事故措施,组织解决重大技术问题; (五)组织电能质量技术监督工作经验和先进技术交流; (六)参与在建工程的设计审查,参与相关设备选型。 第九条技术监督管理服务单位职责 (一)负责组织贯彻执行国家、行业及分公司有关电能质量技术监督工作的要求和规定,依据有关技术规程、规定对电能质量技术监督工作实行全过程监督管理,监督、指导各投产风电场的电能质量技术监督工作; (二)定期通报电能质量技术监督工作情况,定期向分公司技术监督领导机构汇报监督工作,提交年度工作报告以及下

【5A文】大型国有电力集团风电技术监督导则及实施细则

【5A文】大型国有电力集团风电技术监督导则及实施细则 【5A文】大型国有电力集团风电技术监督导则及实施细则 目录 NB电力集团股份有限公司风电电测监督导则 (1) NB电力集团股份有限公司风电绝缘监督导则 (6) NB电力集团股份有限公司风电继电保护及安全自动装置监督导则 (19) NB电力集团股份有限公司风电电能质量监督导则 (24) NB电力集团股份有限公司风电化学监督导则 (28) NB电力集团股份有限公司风电金属监督导则 (35) NB电力集团股份有限公司风电振动监督导则 (40) NB电力集团股份有限公司风电机组控制及保护性能监督导则 (46) NB电力集团股份有限公司风电技术监督实施细则基础管理部分 (50) NB电力集团股份有限公司风电电测技术监督实施细则 (52) NB电力集团股份有限公司风电绝缘技术监督实施细则 (59) NB电力集团股份有限公司风电继电保护及安全自动装置技术监督实施细则 (114) NB电力集团股份有限公司风电电能质量技术监督实施细则 (128) NB电力集团股份有限公司风电化学技术监督实施细则 (133) NB电力集团股份有限公司风电金属技术监督实施细则 (144) NB电力集团股份有限公司风电振动技术监督实施细则 (153) NB电力集团股份有限公司风电机组控制及保护性能技术监督实施细则 (160)

NB电力集团股份有限公司 风电电测监督导则 1. 概述 本导则规定了风力发电场电测技术监督的技术要求,它包含电测监督的对象、监督项目、技术条件和检验标准。 2. 适用范围 本导则适用于NB电力股份有限公司所属各风电企业关于电工测量仪器、电测指示仪表及测量装置、油浸式变压器测温装置、电压电流互感器、电能表等电测仪器仪表的技术监督工作。 3. 定义与术语 3.1. 电能计量装置 electric energy metering device 是计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体(包括电能表和电压、电流互感器及其二次回路等)。 4. 执行标准和引用文件 下列文件对于本导则的应用是必不可少的。以下引用的标准文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T 448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 DL/T 980-2005 《数字多用表检定规程》 DL/T 5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 JJG 124-2005 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》 JJG 125-2004 《直流电桥检定规程》 JJG 126-1995 《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》 JJG 313-2010 《测量用电流互感器检定规程》 JJG 314-2010 《测量用电压互感器检定规程》 JJG 315-1983 《直流数字电压表试行检定规程》 JJG 366-2004 《接地电阻表检定规程》

(完整word版)风电绿色施工方案

一、工程概况 1、工程概述 1.1 工程名称 内蒙古霍林河循环经济示范工程一期2×50MW风电项目。 1.2 工程地点 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔夏营地。 1.3 工程性质、规模 本工程为新建工程,规模为2×50MW风电项目,同期新建一座 220kV场内升压站,作为升压汇集点,升压站总规模按照600MW容量设计。本期规划建设1×150MVA 主变压器,以二回 220kV线路就近接入附近铝场三、四期母线。 1.4 质量目标 1.4.1 按中电投集团公司达标投产考核办法,实现达标投产,争创行业优质工程。 1.4.2 土建工程一次性合格率100%、单位工程优良率≥95%; 安装工程一次性合格率100%,单位工程有优良率≥98%; 1.4.3绿色、文明施工目标:噪音不影响周边牧民,污水排放达标不影响环境,文明施工考核优良,绿色施工达标。 1.5 开工、完工日期 计划开工日期:2013年04月1日,计划完工日期:2013年10月31日。 二、编制依据 1、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/50640-2010 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 3、《建筑施工现场安全检查标准》JGJ59-99 4、《节水型生活用水器具》CJ164-2002 5、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 6、《污水综合排放标准》GB8978-1996 7、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 三、绿色施工目标与要求 运用ISO14000和ISO18000管理体系,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动——尽可能

风电电能质量技术监督制度

附件1: 中国大唐集团公司 风电电能质量技术监督制度 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)风电电能质量技术监督(以下简称电能质量技术监督)工作,提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定运行,根据《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和国家、行业有关标准,制定本制度。 第二条电能质量技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责制,对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。其原则是:依法监督、分级管理、专业归口。 第三条电网是一个统一的整体,所有并网的与电能质量有关的发电设备都应接受当地电网公司的电能质量技术监督归口管理。并网运行的风电企业与主管电力公司签订并网协议时,应包括电能质量技术监督方面的内容。 第四条电能质量技术监督以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条电压能量技术监督要依靠科技进步,采用和推广 ― 1 ―

成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电能质量技术监督的专业水平。 第六条本制度适用于集团公司及各上市公司、分公司、省发电公司(以下简称各分、子公司)、各基层风电企业和技术监控管理服务单位 第二章监督机构与职责 第七条集团公司风电电能质量技术监督工作实行四级管理,第一级为集团公司,第二级为各分、子公司;第三级为各技术监控管理服务单位,第四级为各基层风电企业。 第八条集团公司电能质量技术监督实行主管生产领导负责制。各级技术监督机构均应在副总经理或总工程师领导下工作。各风电企业要建立电能质量技术监督管理网络,明确职责和分工,保证电能质量技术监督工作的人员组织落实,保证按照相关的标准、规程、制度开展工作。 第九条电能质量技术监督领导机构职责 (一)负责贯彻落实国家电力主管部门各项有关电网电能质量技术监督的政策、法规、标准、规程、制度等,行使对各级电能质量技术监督机构的领导职能。 (二)负责制定集团公司的电能质量技术监督的方针、政策,制定、修订集团公司电能质量技术监督有关规定和技术措施。 ― 2 ―

正压送风系统(知识)

正压送风系统 一、正压送风的概述 1、什么是正压送风阀 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A 空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间! 2、什么是正压送风机? 向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息, 以保证安全。 3、什么是排烟风机? 意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。 4、、正压送风口的作用 当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。 4、正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?

楼梯前室是不是必须设正压送风?这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?哪个规范上规定的? 正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。 楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。 这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?---不允许。这样的情况下,只能增设一段风管,引到前室。 哪个规范上规定的?---《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。 5、补风机和正压送风机的区别是什么? ●补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气 通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比 较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 ●加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是 上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2 或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是 考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代 替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机 ---打开着火层及相邻层前室的风口。 二、正压送风与新风 1、正压送风与新风的区别

风电场环保管理制度

风电场环保管理制度 篇一:风电环保管理制度 风电环保管理制度 一、废水控制管理规定 1.目的 为了加强对本风电场废水的控制,减少水污染物的排放,实现减排,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于本风电场废水的排放和水污染物的防治管理。 3.职责 风电场负责本部门水污染的控制与防治工作。 环保管理部门负责风电场水污染的监测、监督管理工作。 4.作业内容 废水来源: 生产清洗废水:各风电场及相关部门发生的设备、器具清洗污水。生活废水:员工生活用水、职工食堂用水的排水、非生产区域卫生用水的排放。 风电场废水实行清污分流,清水循环使用,污水在风电场预处理后进风电场污水处理池。 风电场通过加强管理、增加循环利用装置降低水的排放量。

风电场通过改进设备、改进工艺、加强管理、节能降耗、增设环保设施等措施加强物料回收,控制生产工艺污水中有毒、有害物质的含量。风电场清洗设备或生产过程中产生的废水应排入污水管道,高浓度残液装桶交到风电场指定的废物存放场所,交有资质的单位处理。 各风电场污水排放口设置隔油池、过滤网,滤出的工业垃圾按《固体废弃物管理制度》执行。隔油池收集的各种废有机溶剂和化学废液应用容器装好并密封,达到一定量后交有资质的单位统一处理。 遗撒在地上的油及化学品应用抹布擦拭干净或用煤灰、锯末灰等吸附,然后按《固体废弃物管理制度》执行,禁止用水冲洗。 禁止用水冲洗的方式搞现场卫生。各风电场、部门确需用水清洗设备、装置的,应到环保管理部门办理《内部排污许可证》,批准后实施;各风电场、部门 出现异常排污要求,也应到环保管理部门办理《内部排污许可证》,批准后按要求实施; 生活污水的控制: 严禁将残油、剩饭菜渣倒入污水管道;严禁使用含磷洗涤剂冲洗餐具。食堂污水进民建村排放口,风电场暂不调整。 厕所污水由附近村民运出作肥料用。 严禁在生产区内冲洗汽车,在生产区外洗车应先用抹布擦拭油污,禁止用大量水冲洗。 雨水控制: 初期雨水进收集池,经检测合格才能排入清水管,不合格的要进行相

化学技术监督实施细则.doc

化学技术监督实施细则 第一章总则 第一条风电化学技术监督(以下简称化学技术监督)是保证电力设备长期稳定运行和提高设备健康水平的重要环节,必须依据科学标准,利用先进的检测设备与管理手段,对保证设备健康状况与安全、经济、稳定运行有重要作用的参数和指标进行监督、检查、调整,以确保发供电设备在良好状态或允许范围内运行。为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)风电化学技术监督工作,根据国家、行业有关标准和《中国大唐集团新能源股份有限公司技术监控管理办法》,特制定本细则。 第二条化学技术监督贯穿于电力生产、建设的全过程,涉及面广、技术性强,新能源公司、技术监控服务单位、各风电公司要在设计审查、设备选型、监造与验收、安装、调试、运行、检修、停用等各阶段加强领导和监督,严把质量关,及时发现和消除与化学技术监督有关的隐患,防止事故发生。 第三条化学技术监督必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系,加强对油(绝缘油和机械油)、气(SF6气体)的质量监督,防止和减缓油、气劣化,及时发现变压器、互感器、风机齿轮箱等充油设备的潜伏性故障,防止SF6设备中气体湿度超标,保证机组油系统油质合格,提高设备效率,延长其使用寿命。

第四条化学技术监督应实行分级管理、逐级负责制。 第五条依靠先进科技,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高化学技术监督专业水平。 第六条本细则适用于新能源公司、技术监控服务单位和各风电公司。 第二章组织机构及职责 第七条新能源公司风电化学技术监督工作实行三级管理:第一级为新能源公司;第二级为技术监控服务单位;第三级为风电公司。 第八条新能源公司成立以副总经理或总工程师为组长的技术监控领导小组,下设技术监控管理办公室。其职责如下: 1、贯彻国家、行业、集团有关化学技术监督的法规、条例、规定,监督、检查其执行情况; 2、组织制定、修订新能源公司化学技术监督有关规定和技术措施,组织技术攻关,推动新技术的应用; 3、监督、检查技术监控服务单位、风电公司化学技术监督工作开展情况,协调各级监督部门的关系; 4、负责制定新能源公司化学技术监督工作规划和年度计划,确定新能源公司化学技术监督工作重点; 5、组织召开新能源公司化学技术监督工作会议,布置全年化学技术监督工作,总结工作、交流经验,组织化学技术监督人员进行技术培训; 6、组织因化学技术监督不力而发生的重大事故调查分析,制定反事故措施,组织解决重大技术问题;

历届获奖作品(风力发电构建环保小区)

利用小型风力发电系统构建绿色环保小 区 (节能减排大赛国家三等奖) 设计者:王琬1周强2赵书宇 2 指导教师:朱永强 1 摘要 相对于化石燃料而言,风能是可再生能源,同时也是清洁能源,利用风能发电可以实现节能减排。本文主要以泉州市某小区为例,设计规划了一个独立为小区公共设施供电的小型风力发电系统,计算并分析了该设计为小区带来的环保效益和经济效益两方面的双赢。风机和居民区建筑物协调统一的安排设计,增强人们节能环保概念的同时,亦为将来小区的规划建设开辟新思路。 关键词:风能;风力发电机;居民区;节能减排;经济效益 一、研制背景及意义 随着全球能源危机的加剧,可再生的绿色能源的开发势在必行。风能作为一种无污染可再生的清洁能源已越来越受到社会的普遍关注。小型风力发电机因为具有启动风速低、低速性能好、结构紧凑、低噪音、工作范围宽、价格便宜等优点,已深受缺少电力地区人们的喜爱。在边远的农村、牧区,独立的小型风力发电机已得到广泛的应用来满足人们的用电需求。因此,在风力资源丰富的地区,探讨在建筑密集的城市进行风力发电和风能利用,已成为目前国际上的前沿课题。但是,我国的城市建筑中利用风能的研究还刚刚起步,实例工程更是鲜有报道。然而,随着城市建设朝着高科技、绿色环保、和谐的方向发展,风能在城市中的利用已成为我国亟待开发的项目。 二、小型风力发电系统设计理念 选择风能资源丰富地区的居民区,将小型风力发电系统引入其建筑设计中,构建绿色能源小区。根据有关资料中空气动力学集中器湍流模型的数值算例得知,风速是随高度的升高而迅速增大的。同时,两个建筑物之间的夹道风速是来流风的2倍。为了获得较大的风速进行发电,同时节省占地面积,设计将小型风力发电机组安装在小区的居民楼顶和楼间的空地

火力发电厂电能质量技术监督

目录 第一篇电能质量监督管理工作要点与要求 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容第二章电能质量监督工作计划的内容及编制注意事项第三章电能质量监督的技术管理 第四章技术监督动态检查管理办法及动态检查考核项目 第二篇监督技术标准 火力发电厂电能质量监督技术标准 第三篇附录 附件A 发电企业电能质量技术监督季报格式 附录B 火力发电厂电能质量技术监督动态检查考核表

第 一电能质量监督管理工作要点与要求篇 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容 各发电企业是设备的直接管理者,也是实施技术监督的执行者,对技术监督工作负直接责任。为了保证技术监督管理的系统性、专业性和统一性,各基层企业应成立以生产副厂长(副总经理)或总工程师为组长的技术监督管理领导小组,具体全面负责管理本企业的技术监督管理工作。 第一节管理要求 各发电企业应设电能质量监督专责工程师,明确电能质量监督归口管理部门,建立由厂(公司)、相关部门人员组成的电能质量监督网,在主管生产的副总经理(或总工程师)领导下统筹安排,协调运行、检修、试验等部门的电能质量监督工作。 1、主管生产的副总经理(总工程师)的职责 1)领导电能质量监督工作,建立健全电能质量监督网,落实电能质量系统技术监督责任制; 2)认真贯彻有关电能质量监督的各项技术标准、规章制度;审批本单位制定的规定、制度、工作计划和反事故措施。根据《中国华能集团公司技术监督管理办法》,组织制定符合本单位情况的电能质量专业监督管理实施细则; 3)组织并督促运行、检修部门做好电能质量监督工作,定期召开电能质量监督分析会,分析本单位电能质量运行情况,提出电能质量技术监督工作的重点,确保电能质量技术监督指标满足要求; 4)组织调查分析本单位电能质量事故和缺陷产生的原因,研究制定对策并督促实施; 5)督促、检查和审批有关的上报材料(年度电能质量技术监督工作计划、总结,电能质量事故分析等),确保上报材料及时、准确、完整; 6)审批电能质量重大改进项目,审核上报的电能质量监督工作总结、有关的统计报

正压送风系统(知识)

正压送风系统 ?一、???????正压送风的概述 1、什么是正压送风阀 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A 空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间! ?2、什么是正压送风机? ?向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息, 以保证安全。 ?3、什么是排烟风机? 意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。 ?4、、正压送风口的作用 当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。 ?4、正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?

楼梯前室是不是必须设正压送风?这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?哪个规范上规定的? 正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。 楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。 这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?---不允许。这样的情况下,只能增设一段风管,引到前室。 哪个规范上规定的?---《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。 ?5、补风机和正压送风机的区别是什么? ?????????补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的 比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 ?????????加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔 2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生, 是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀 代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风 机---打开着火层及相邻层前室的风口。 二、???????正压送风与新风 1、正压送风与新风的区别