摘 要: 江苏省调一贯重视继电保护运行管理工作,在明确管理目标和落实责任的基础上,强化制度建设,加强专业队伍建设,优化管理流程和业务流程,注重管理手段的不断创新与完善,注重全过程管理,进而全面推动江苏电网继电保护专业管理工作再上新的水平。面对近年来江苏电网电力资源严重短缺,电力供应紧张形势前所未有,电力基本建设任务异常繁重的严峻局面,克服困难,积极应对,齐心协力,拼搏奋进,高质量地完成了继电保护专业各项工作,继电保护年度运行指标不断取得进步,全网继电保护及安全自动装置经受了多次电网事故的考验,为江苏电网实现连续33年没有发生主网瓦解、稳定破坏和大面积停电事故的安全业绩作出了应有的贡献。

1 江苏电网概况

截止2004年底,江苏电网统调电厂62座,机组190台,总装机容量2397.92万KW。500kV变电所、开关站17座,变压器25台,变电容量为1900万kVA。220kV变电所、开关站198座,变压器355台,变电容量为4731.4万kVA。500kV线路52条,总长度5279.67公里(含省际联络线)。220kV线路507条,总长度11007.53公里。

2 继电保护管理目标

注重对继电保护专业工作目标的分解落实和宣传,通过切实有效的举措,为专业工作目标的实现服务。每年年初,江苏省调继电保护专业在学习贯彻省电力公司和省调制定的年度发展目标、工作思路的基础上,结合电网发展和继电保护专业工作实际,制订江苏电网继电保护专业年度工作目标,对年度江苏电网继电保护总体工作、安全生产指标、主要运行指标提出明确要求。

具体目标是:坚持“安全第一、预防为主”的方针,按照电力生产、基建和技改工程的要求,精心计算,精心整定、精心运行,杜绝继电保护误整定事故的发生,杜绝由于继电保护原因引起电网稳定破坏和大面积停电事故的发生,杜绝原因不明的继电保护不正确动作,杜绝因继电保护装置拒动而导致事故扩大,努力减少继电保护装置不正确动作情况的发生。继续保持年度全省继电保护专业各项运行指标达到或超过“国际一流调度机构”考核标准,其中:

220千伏及以上继电保护正确动作率≥99% ;

故障录波完好率≥98% ;

故障信息远传完好率≥98% ;

在目标制定后,还要进行分解落实,做到责任明确到位。在此基础上,利用全省继电保护专业工作会议等形式,对年度工作目标进行宣传,要求全省各级继电保护专业人员紧密围绕年度继电保护专业工作目标和任务,扎实做好本职工作,决不能因我们的工作失职给江苏电网严重缺电的形势雪上加霜,要以每一位继电保护专业人员高质量的工作确保全省继电保护年度专业工作目标的实现。

三、指标实现情况

经过全省各级继电保护专业人员的不懈努力,近几年来,江苏电网继电保护运行指标不断取得新的进步,继电保护专业目标管理工作收到明显成效。

江苏电网220千伏及以上系统

继电保护装置正确动作率

2000年 98.66%

2001年 98.86%

2002年 98.99%

2003年 99.41%

2004年 99.79%

4 主要管理手段

4.1 夯实安全基础,强化安全管理

在继电保护专业管理工作中,江苏省调始终坚持“安全第一、预防为主”的方针,贯彻省电力公司“没有消除不了的隐患、没有预防不了的事故”的安全生产管理理念,把保证电网安全稳定运行放在继电保护专业工作的首要位置。加强领导,认真落实继电保护专业各级安全生产责任制,将安全目标和安全责任分解到班组,落实到个人,努力做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,切实提高继电保护专业安全生产管理工作的执行力。

强化全过程管理是江苏省调开展继电保护专业管理的重要举措之一。为此,2003年确定为“江苏电网继电保护全过程管理及反事故年”,旨在通过活动的开展,对继电保护专业工作开展全过程中所涉及的诸如入网管理、日常运行管理、整定管理、现场调试管理、反措管理等各项工作加以强化,从根本上控制江苏电网继电保护不正确动作发生次数。省电力公司和省调对这项活动的开展高度重视,省电力公司领导和省调领导就这项活动的开展作了重要指示和动员部署,成立了江苏电网继电保护全过程管理及反事故年活动领导小组及工作小组,提出了活动要求,制订了活动目标,布置了活动重点,明确了活动组织机构和活动安排。江苏省调还将确保这项活动取得实效列为2003年度十项奋斗目标之一。在活动开展过程中,全省各发、供电和电力建设、设计单位结合继电保护工作实际,瞄准活动目标,紧扣活动重点,制定了具体详实的活动开展计划,有明确的进度要求和责任部门或责任人,切实将管理年的要求贯彻落实到继电保护各项日常工作之中,对各单位继电保护全过程管理及反事故年活动的开展具有较强的指导意义。经过2003年全网各级继电保护专业人员艰苦努力,克服了“非典”和全省电力供需矛盾突出造成的困难,继电保护全过程管理及反事故年工作成效得到显现,不仅年度继电保护运行指标较之2002年取得了明显的进步,各项指标均达到了创建国际一流调度机构继电保护专业考核指标的要求,而且也为今后全网继电保护运行及管理工作的深入开展打下了良好基础。

贯彻落实国调中心关于开展继电保护“五查”活动的通知精神,进一步做好电网继电保护安全检查工作,通过深入细致的安全检查,确保继电保护专业安全生产的可控、在控。在每年迎峰度夏用电高峰到来之前,江苏省调都要组织继电保护专业安全检查,检查方式是在各发供电单位自查的基础上进行抽查,检查内容是依据“五查”要求,重点对各单位继电保护现场运行管理情况和二十五项反措继电保护专业相关要求现场落实情况进行检查,对检查中发现的问题或不规范之处,予以通报并限期落实整改。根据国网公司关于开展秋季安全大检查的要求,2004年江苏省调组织开展了江苏电网继电保护专业秋季安全检查工作,针对2004年第四季度是江苏电网基建、技改工程启动投运高峰期的实际,要求各单位在开展继电保护专业秋季安全检查时,尤其要重视基建、技改工程继电保护专业安全管理,特别是对于扩建工程,在二次回路上要严格分清运行设备和基建设备的界面,现场要制订严格的安全措施,杜绝基建施工、调试过程中因继电保护方面安全措施不到位而造成运行中的继电保护装置不正确动作。重点做好继电保护交、直流回路间的隔离措施,要求相关端子不能紧邻布置,防止由于端子松动而造成的交、直流回路及电源的相互影响。加强对已投运的断路器失灵保护的管理,确保断路器失灵保护回路的正确性,严防由于寄生回路而导致的断路器失灵保护不正确动作。通过开展秋季安全检查,为年度生产基建任务的顺利完成创造了有利条件。

4.2 全面推进继电保护专业制度建设

通过强化继电保护专业管理制度建设,将江苏电网继电保护专业管理工作纳入规范化、标准化的轨道,是近年来江苏省调继电保护专业坚持的一条重要原则。在制度建设过程中,遵循从源头抓起,着眼于入网管理、现场投运把关管理、装置软件版本管理、反措管理、整定管理等相关工作的全过程,注重系统性和可操作性,切实做到制度建设为继电保护生产实际服务,为电网安全服务。

4.2.1 为了认真贯彻落实2000年9月颁发的国电发(2000)498号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》文件精神,组织编制了“江苏电网防止电力生产重大事故二十五项重点要求继电保护部分实施细则”,历时一年多,经过多达十余次的反复讨论、修改,于2002年4月最终完成了“实施细则”的编制工作,并以省公司文件印发全省各发、供电单位,要求全省各发、供电和电力

设计和建设单位结合具体情况,逐条落实,认真贯彻执行。在此基础上,还在全省范围内进行了“实施细则”的宣贯工作,受到基层单位的好评。

4.2.2 完成了《江苏电网继电保护配置选型导则》的编制工作,经省电力公司技术委员会讨论通过,以苏电调[2002]818号文颁布执行,要求各发、供电单位、设计院、电科院、及相关部门切实加强继电保护装置选型入网管理和工程投运管理,确保基建投产时,继电保护装置性能完好及回路正确。对于继电保护装置特别是新型装置的入网运行,要求各级调度和继电保护专职部门要组织做好各层次培训、规程编制等有关准备工作。“选型导则”的下达,对从源头上规范江苏电网继电保护装置的配置选型发挥了重要的作用。

4.2.3 制订下达并了“江苏电网220千伏微机线路保护投运试验规程”和“江苏电网220千伏微机元件保护投运试验规程”,上述文件的颁布执行,进一步规范了江苏电网现场继电保护装置调试投运工作,对杜绝现场调试过程中的缺、漏项情况,发挥了重要的把关作用。

4.2.4 加强对微机继电保护装置的软件版本管理,是国调中心继电保护专业“五查”的重点内容之一,也是确保微机继电保护装置安全可靠运行的重要举措。江苏省调继电保护专业将微机继电保护装置的软件版本管理列为专业管理重点工作,长抓不懈。2003年5月,制订了“江苏电网微机继电保护装置软件版本管理规程”,以苏电调【2003】925号文下达执行。该规程体现全过程管理思路,从源头抓起,并纳入调度运行正常工作流程之中,保证执行的严肃性。在此基础上,从2004年起,每年组织进行江苏电网220千伏线路保护及断路器保护软件版本确认定版工作,在年初下发“江苏电网220千伏微机线路保护及断路器保护版本号和校验码”,要求在继电保护定值单管理和继电保护装置招投标工作中,严格按经确认的版本号及校验码进行标准化管理,杜绝了由于软件版本管理不善而导致的继电保护装置不正确动作。

4.2.5 2004年6月,编制了“江苏电网继电保护及安全自动装置反事故技术措施、调度运行规定及相关规程等文件汇编(1996-2004)”,下发全省各发供电单位继电保护专业人员,发电厂、变电所运行值班人员,地调、县调调度员,电气二次设计人员,分管继电保护管理人员。以完整、规范的标准化文件指导现场与继电保护相关的各个环节工作的开展。

4.3 切实加强电网继电保护运行及消缺管理

随着江苏电网快速发展,近年来220千伏短线路不断增加,电网短路容量迅速增大,加之继电保护设备元器件的老化,使继电保护装置的运行环境更为恶劣,在不断经受系统故障考验的同时,也暴露出继电保护装置所存在的缺陷和薄弱环节。加强江苏电网继电保护日常运行管理和缺陷处理始终是江苏省调继电保护专业工作的重中之重。

针对江苏电网中发生的各类继电保护异常和缺陷,全网各级继电保护专业人员努力遵循“发现问题要及时、分析问题要到位、处理问题要彻底”的原则,在事故发生后,第一时间赶赴现场,获取第一手资料,进行事故分析及处理,并在此基础上,通过举一反三,形成进一步的措施或建议,避免类似情况在江苏电网重复发生。

例如:在 2002年上半年我省220千伏微机型比率制动原理主变差动保护发生区外故障误动的情况后,为了深入探讨有关机理和技术原则,江苏省调组织召开了变压器及发变组差动保护学术研讨会,会议邀请国内知名电力系统、变压器、电流互感器、继电保护等相关专业运行单位和制造厂家的专家参加,从各专业融合、技术标准入手,分析原因,寻找反事故措施对策,会议成果在全国继电保护行业产生较大影响,并为有关规程的修订奠定基础。在迅速实施相关反措后,至今我省电网中未再发生类似误动情况。

4.4 注重继电保护专业队伍综合素质建设,为新形势下更好地开展继电保护工作提供人才支持

继电保护工作专业性强,知识更新快,对从业人员素质要求高。近年来,江苏省调继电保护专业将全省继电保护专业队伍建设纳入专业管理的重要范畴,加大专业人员培训力度。为了使继电保护专业培训工作常抓不懈,持之以恒,在省电力公司技能培训中心建立了继电保护实训基地,实训室场地面积300平方米,配备了江苏电网常见的七类220千伏线路和元件保护装置及各类微机测试

仪,具有较强的针对性和实用性。

结合2002年国调组织的全国继电保护技能大赛,2004年中电联组织的全国继电保护专业技能竞赛,2003年省电力公司和省总工会组织的江苏省电力行业继电保护技能竞赛的开展,将专业人员培训与组织选拔参赛有机地结合起来,在培训工作中,以能力建设和作风建设为重点,激发全省继电保护专业人员的职业责任感和敬业精神,鼓励全省各级继电保护专业人员钻研技术,走岗位成才的道路。在组织工作中,立足员工、立足岗位,重点抓班组,广泛开展群众性技能岗位练兵活动,倡导全员培训、全方位培训,通过采取比赛选拔的方式,积极提高全省继电保护专业人员的参练面和参赛面。在2004年11月中电联组织举行的全国继电保护专业技能竞赛中,江苏省电力公司参赛的三支代表队获得发电组全国第一名,供电组全国第四、第五名。通过近几年来的专业培训,提高了继电保护专业人员的整体素质和岗位胜任能力,提高了工作效率和工作质量,对江苏电网继电保护运行业绩的稳步提升起到了积极的促进作用。

4.5 依托科技进步,提高专业工作效率,为继电保护专业管理构建崭新平台

加快科技项目开发及应用,努力以科技进步来提升全网继电保护专业运行水平、管理水平和工作效率是近年来江苏省调继电保护专业工作十分重要的一个方面。在科技项目开发过程中,注重紧密联系继电保护专业生产实际,注重加强专业融合,提高了项目的实际应用水平。

4.5.1 依托科技进步,实现继电保护整定计算一体化管理,是江苏省调开展继电保护整定计算工作的一项重要举措。2002年11月,由江苏省调继电保护处独立承担开发的《建立PSS/E继电保护整定计算参数库》项目通过了由华东网调、安徽、浙江、福建省调、上海市调和上海交大等单位专家参加的验收。以前江苏省调进行整定计算采用的是1990年开发的基于DOS平台的FGZM复合故障计算程序,由于计算节点容量的限制,不但维护工作量大、工作效率低,而且计算精度也难以得到可靠保证,在江苏电网迅速发展的新形势下,对整定计算工作形成了制约,用新的整定计算程序来取而代之已非常迫切。经过不到一年的艰苦努力,完成了《建立PSS/E继电保护整定计算参数库》项目的研制开发工作,该项目实现了江苏电网设备参数的网络化管理功能,并且能自动形成PSS/E程序格式数据文件,被华东网调与上海交大开发的EXPERT整定程序直接调用,从而实现了用EXPERT 整定程序取代FGZM整定程序的目的。随着新程序的起用,开展整定计算的效率和计算结果的准确性都得到进一步提高。该程序的开发属于首创,其实用性得到了华东网调和兄弟省市调的高度评价,同时该程序的开发成功也推动了PSS/E整定计算程序的实用化进程。

4.5.2 推动全省地调继电保护整定计算微机化工作,是加强专业管理,提高全省继电保护专业管理科技含量的一项重点工作。2002年以前,我省绝大部分地调整定计算仍采用手工方式,为了改变这一状况,促进我省继电保护整定计算工作标准化、规范化、现代化,使继电保护整定计算工作上一个新台阶,2002年11月,省调继电保护专业通过深入细致研讨,以苏电调[2002] 1930号文印发了“江苏省地调继电保护整定程序技术规范”。在此基础上,开始在全省地调推广符合技术规范的整定计算程序,目前已全面实现了全省地调继电保护整定计算微机化。

4.5.3 建立继电保护和故障信息管理系统是实现对电网安全屏障实时监测和对电网故障快速反映的重大技术措施,是将继电保护专业技术水平从离线管理提高到在线管理的系统工程,是继电保护专业“十五”发展计划的重点任务之一。2002年8月,由江苏省调继电保护专业牵头组织开发的《江苏电网继电保护及故障信息管理系统》通过了省电力公司组织的项目验收。该系统在电网故障时能及时完整上传保护动作报告和故障录波信息,为调度运行人员快速分析和处理故障提供有效的手段;实现了对保护和故障录波装置的在线监视;对保护装置实际运行定值与定值单定值的自动核对;对继电保护及电网故障信息的归档处理;加之采用统一的接口标准和信息规范,使该系统具有很好的开放性。近两年来,进一步实施江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统的推广应用工作。依托江苏电力四级数据网开通的有利条件,加快实施主站系统与子站的联调工作,至2004年12月,已完成了省调主站与52座220千伏变电站子站管理机的联调工作,系统的规模效应开始逐步得到显现。

5 工作流程

长期以来,江苏省调继电保护专业注重加强专业工作的流程化管理,借助于江苏电网省、地一体化调度DMIS系统建设的全面展开,逐步实现了“继电保护消缺管理”、“继电保护检验管理”、“继电保护设备台帐管理”、“继电保护定值管理”、“继电保护运行整定说明管理”、“继电保护反措管理”等各项专业工作的流程化,使得相关继电保护专业管理工作的开展更加具有成效。相关专业工作主要流程如下图所示:

图一、继电保护消缺管理流程图

图二、 继电保护报表管理流程图

图三、继电保护整定值管理流程

图四、 继电保护校验管理流程图

6 持续改进继电保护专业管理工作

江苏省调在近几年继电保护专业管理过程中,努力做了一些工作,取得了一定的成绩,同时,我们也清醒地看到工作中存在的问题和不足,在以下几个方面需要持续改进:

随着江苏电网的不断发展,以及厂网分开的新形势,增加了继电保护专业管理的难度,我们在对继电保护专业运行管理和安全管理的精细化方面还要采取更加行之有效的措施,下更大的力气。

对继电保护专业科技项目开发的整体规划还需进一步加强。

今后,我们要按照“安全优质服务年”的统一要求,大力弘扬“努力超越,追求卓越”的企业精神,锐意进取,确保高水平完成江苏电网继电保护专业各项工作,为建设“一强三优”的现代电力公司继续作出不懈的努力。

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

继电保护及安全自动装置运行管理 规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简 称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设 备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺 少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正 确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电 气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因 此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行 人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各 网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简

称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV 及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心内设置继电保

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

保护定值变更及投退管理规定

编号:SM-ZD-66754 保护定值变更及投退管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

保护定值变更及投退管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1 在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2 继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3 运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障

部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4 继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5 继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6 在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 7 保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。 8 改变继电保护和自动装置的接线回路,必须根据有关领导批准的图纸进行。工作结束后检修人员必须将设备异

继电保护运行管理规定

继电保护运行管理规定 一、继电保护装置运行管理 1.运行人员必须严格执行《安规》和有关的继电保护现场运行规程。 2.在任何情况下,电气设备不允许无保护运行。必要时可停用部分保护,但主保护不允许同时停用。 3.运行人员每天对站内继电保护和自动装置运行状态进行巡视,对重点项目(如:光纤通道的运行状态、高频通道的运行情况、主变差动保护的差流等)应重点巡视并做好记录。对于新投或负荷突然增大的交流端子运行温度应重点红外测温监视。 4.运行人员应定期对微机装置的打印机色带和打印纸进行检查,保证打印字迹清晰,纸张充足。运行人员应保证报告的连续性,严禁乱撕,并妥善保存打印报告并及时移交继电保护人员。 5.运行人员应按照具体情况调整调温湿度设备,保证继保室环境温度和湿度等条件满足规程要求。 6.在继保室严禁使用对讲机、手机等无线设备,防止保护装置误动。 7.继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 8.继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 9.运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 10.继电保护或自动装置动作后,运行人员应及时调取动作报告,并汇报调度当值调度员,同时汇报公司生产部人员,做好运行记录;生产部通知检修人员对动作情况进行调查,收集保护动作报告并进行动作情况分析评价。 二、继电保护及自动装置投退管理规定 1.在保护投退工作完毕后,运行人员必须在《继电保护投退记录簿》进行登记。 2.有关保护投退的操作及工作均需按照《运行规程》的相关规定进行,并经值长的同意后方可进行。保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行,其它人员无权操作。 3.调度管辖的继电保护及自动装置的投入、停用按调度值班员的命令执行,其余保护均按值长命令执行。 4.凡保护装置在新投入或校验后,运行人员必须和继电保护员进行整定值和有关注意事项的核对,并在《继电保护装置定值核对单》上签字,无误后方可投入运行。 5.继电保护和安全自动装置投退压板或转换开关,必须填写操作票,并由一人操作一人监护。 6.投入保护跳闸压板前,运行人员应使用大于2000Ω/V高内阻电压表,测量联片两端之间无差压后方可投入。 7.当保护不能正常发挥作用时,一般应退出运行。

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

《继电保护定值管理实施办法》

南宁供电局继电保护定值管理实施办法 为规范我局继电保护定值管理,明确各部门对继电保护定值管理的职责,特制定《南宁 供电局继电保护定值管理实施办法》。 一、职责划分 1、调度整定计算室负责南宁供电局调度管辖范围内继电保护定值(包括新建、改扩建)的 整定计算,负责下发及回执中调继电保护科下发的定值单。 2、继通所继保专责负责制定定值更改的计划安排,指挥具体进行实施 3、生产技术部继保专责负责协调继电保护管理所的定值更改工作,监督考核继电保护管理所定值更 改计划的实施情况,监督考核调度整定计算室定值回执情况。 4、工程建设部负责督促基建施工单位按时向调度整定计算室提供工程输变电基础数据。 5、基建施工单位负责新建、改扩建工程的继电保护装置定值更改工作,并在工程投运前将定值单上交继通所回执。 二、实施办法 1、调度整定计算室对定值单进行登记,向继通所下发定值更改通知单和定值单。并将定值更改通知单发至生技部继保 专责处备案。

2、继通所继保专责收到调度整定计算室的定值更改通知单后,进行计划安排,并将定值更 改工作计划单发至生技部继保专责处备案。 定值更改工作计划单 3、生技部继保专责收到定值更改通知单及定值更改计划单后,进行汇总,并对定值更改工

作进行监督实施,对定值更改工作的完成及回执情况列入月度考核中。 三、考核细则 1、现场保护装置整定值的调整和更改,应按调度整定计算室的定值更改通知单进行,并依照规定日期完成。否则按 未完成本季度(月度)生产任务处理,按局有关规定进行扣罚。 2、各定值存放单位的定值单应根据电网运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应每年由存放部门自 行整理一次,遇有与现场不符时,应及时核实后进行纠正。否则按局有关规定进行扣罚。 3、新建、扩建、改造工程所需继电保护及安全自动装置定值,由该工程主管部门提前向 继电保护定值计算部门提出投产时间,并在工程投产前向继电保护定值计算部门提供一次主接线图及保护图纸、设备规范参数等有关资料(对于改造工程,还应包括与改造工程相关参数)以便安排定值计算工作。提前提供有关资料的时间,遵从如下规定:110kV 及以上系统的工程应提前二个月提供,110kV 以下系统的工程,应提前15 天。超过上述规时间者,保护定值的提交可以顺延。影响如期投产的责任由工程主管部门承担,并对工程主管部门进行扣罚。 4、必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上 签名,注明定值更改时间,以证生效,并将旧定值单及时作废。已执行定值单应在《定值更改通知单》规定的时间内回执一份给定值单发放部门。新投产的110kV 及以下变电站定值通知单,应在送电前由施工单位执行后移交继电保护管理所。继电保护管理所负责上交调度部门。如一个季度内未按时回执定值单累计达 5 份及以上的,按未完成本季度生产任务处理,按局有关规定进行扣罚处理。 5、每年定检时,由生技部抽查保护定值执行是否正确,并作统计。发现有误整定现象,如 已构成事故的,按局有关处罚条例执行,未构成事故的,按障碍或中断继电保护管理安

电气继电保护管理规定(新编版)

电气继电保护管理规定(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0398

电气继电保护管理规定(新编版) 第一章总则 第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。 第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。

第二章管理职责 第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。 第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。 第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。 第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。 第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握: 1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、

保护定值变更及投退管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 保护定值变更及投退管理 规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3528-84 保护定值变更及投退管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1 在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2 继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运

行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3 运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4 继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5 继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6 在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器

浅谈继电保护的安全管理

浅谈继电保护的安全管 理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅谈继电保护的安全管理近几年来,我公司继电保护及安全自动装置的正确动作率非常高,但最近出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,大部分是继电保护人员误操作、误整定、误接线造成的,特别是最近330千伏凉州变“9.14”事故的发生,严重影响了电网的安全运行,给我们敲响了警钟,应该引起我们的深思。就如何提高继电保护专业的安全管理水平,我想谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此一定要努力提高技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前我公司的110千伏及以上线路已经全部更新为微机保护装置,主变及线路保护正在更新之中。特别是330千伏凉州变电站投运后,其保护设备是目前国内最先进的装置,并且采取了双重化配置,在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对330千伏变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,给330千伏系统的安全稳定留下了隐患。为解决这一问题,我们应采取“请进来、走出去、靠自己”方针。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到

其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。 2、培养严谨细致的工作作风 从已发生的事故来看,工龄长的同志占了相当大的比例。仔细分析其原因,有这样的心理历程,由于继电保护工作的重要性和高技术性,当技术人员刚从事继保工作的时候,作为新手,他有一种战战兢兢的感觉,在工作中采取安全措施的时候,会反复考虑,会征求别人的意见,但随着工作经验的丰富,对工作越来越得心应手,一些正常的工作程序,必要的安全措施,在他心里逐渐变成了一种“累赘”。这时事故的苗头就开始出现,在满足一定条件时,事故就酿成了。所以在继电保护工作中,严谨细致的工作作风要年年讲,月月讲,要将这种作风融入到每一个技术人员的血液里,使之成为自觉的行为。 3、抓好二次图纸资料的管理工作 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》明确指出:现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。如果图纸资料与现

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

继电保护定值管理办法

仅供参考[整理] 安全管理文书 继电保护定值管理办法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

继电保护定值管理办法 1目的 规范班组所辖设备继电保护定值通知单(以下称定值单)的发放管理,使定值单能够及时执行、回执,管理和归档,特制订《继电保护定值管理办法》。 2适用范围 本办法适用于xx水力发电厂。 3管理内容与要求 3.1接收继电保护定值管理。 3.1.1班组技术员专人管理定值单,负责定值单的接收、登记、及时回执和保管等工作,并做到以新换旧,方便检修维护使用。 3.1.2班组接收到继电保护主管部门下达的相关设备定值单后,应及时登记复核,并在班组日志和定值管理记录登记,主要记载以下内容:被保护设备编号、名称、调试定值单号、发送人姓名、接收人姓名,接收日期等。 3.2执行继电保护定值管理。 3.2.1经安生部和设备维护部下达工作任务执行修改定值,定值单必须以原件为准,凡复印、传真件必须经专工审核、签字后才能有效。 3.2.2班组应根据定值单上的要求及时安排合适的员工进行定值整定,保护调试人员在工作前应熟悉定值单,如有疑问应询问答疑,解决问题后,方可继续工作。 3.2.3执行办理修改定值的工作手续时,办理工作票。工作票应写明继电保护设备名称、定值单编号,便于检查核对。 3.2.4改变保护定值的程序 第 2 页共 5 页

3.2. 4.1核对保护名称、设备双重编号,确认无误后,退出相应保护压板。 3.2. 4.2如需要做相关安全措施,应根据对应工作票所持安全措施票做相应安全措施。 3.4.3.3按照定值单修改定值。 3.4.3.4定值更改完成,需第二人核对确认无误后打印定值。 3.4.3.5恢复所切保护的压板和相应安全措施。 3.4.3.6定值单执行完毕后,工作人员应立即在定值单上签字,一份班组自留保存,移交一份给运行值班人员,运行值班负责人在定值单上签字确认,另填写定值回持单交安生部收执。 3.4.3.7办理结束工作票,工作人员在运行交待簿上必须写明继电保护设备名称、定值单编号、执行时间、更改原因、工作结果及备注等内容,交代有关的注意事项。 3.4.3.8在班组《保护定值更改记录薄》中做好保护定值更改的记录,必须写明继电保护设备名称、定值单编号、工作结果等内容,交代有关的注意事项,便于检查核对。 3.4.3.9对已执行定值单和打印定值单交班组技术员归档。 3.5保护定值单的管理 3.5.1新定值单上要求作废的定值单,在新定值单的执行工作结束后即行作废,班组应立即自行作废定值单并封存。 3.5.2定值单应存放班组保护定值管理本处,分类妥善保管,并做到以新换旧,方便使用。 3.6保护定值检查管理 3.6.1每年春检期间,由班组组织对保护定值进行一次全面核查。 第 3 页共 5 页

继电保护全过程管理

江西电力公司企业标准 县调继电保护全过程管理 Q/JDD-G09.01.11-2009 1.总则 1.1为加强县级继电保护专业管理,在电网规划及设计审查、设备选型、安装调试、投产验收、设备启动、运行维护、质量监督和技术改造等阶段实施继电保护专业全过程管理,确保电网继电保护运行可靠性,保证电网安全稳定运行,特制订本规定。 1.2本规定依据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电网运行准则》等有关法律、法规和国家电网公司、江西省电力公司等相关规定制定。 1.3本规定以“安全第一、预防为主”的工作方针,明确了县级电网继电保护专业管理和技术监督的工作职责和内容,规范电力系统继电保护专业全过程管理的权力与义务,依法行使电力安全生产运行全过程管理。 1.4电力系统是一个有机的整体,各电网规划、设计、生产、基建等有关单位应遵照本规定执行。 1.5各县级公司应按本规定要求加强对并网电厂、电力规划、电力建设、电力设计、技术改造及大修和设备制造单位等涉网继电保护的专业相关管理。 2.工作职责 2.1各地市公司继电保护专业管理部门负责制订本网的继电保护专业全过程管理规定的实施细则及相关执行规范,指导和监督县级电网企业的继电保护专业人员开展继电保护全过程管理具体事项,负责本网调度管辖范围内电网和电厂的继电保护全过程管理工作。 2.2各县级供电企业基层继电保护专业部门负责管理范围内继电保护全过程管理的具体实施工作,在全过程管理中对存在问题提出整改建议并以书面上报地市及省公司继电保护管理部门。 3.继电保护专业全过程管理 3.1电网规划及设计审查管理 3.1.1电网继电保护专业管理部门应按调度管辖范围参加电网规划及初步设计的审查会,电网规划及设计应充分听取继电保护专业管理部门的意见,综合考虑一次和二次系统的协调

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力系统继电保护的全过程管理 (新编版)

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?== (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 ( 2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3 )向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ; N U —移动变电站一次侧额定电压,V ;

sc K —变压器的变比; wm ?cos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103 ?== (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103 ?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ; de K —需用系数;

相关文档