第7章建筑内部热水供应系统

7.4热水供应系统的敷设与保温

热水管网同给(冷)水管网,有明设和暗设两种敷设方式。

铜管、薄壁不锈钢管、衬塑钢管等可根据建筑、工艺要求暗设或明设。

塑料热水管宜暗设,明设时立管宜布置在不受撞击处,如不可避免时,应在管外加防紫外线照射、防撞击的保护措施。

热水管道暗设时,其横干管可敷设于地下室、技术设备层、管廊、吊顶或管沟内,其立管可敷设在管道竖井或墙壁竖向管槽内,支管可埋设在地面、楼板面的垫层内,但铜管和聚丁烯管(PB)埋于垫层内宜设保护套。

暗设管道在便于检修地方装设法兰,装设阀门处应留检修门,以利于管道更换和维修。

管沟内敷设的热水管应置于冷水管之上,并且进行保温。

热水管道穿过建筑物的楼板、墙壁和基础处应加套管,穿越屋面及地下室外墙时,应加防水套管,以免管道膨胀时损坏建筑结构和管道设备。

当穿过有可能发生积水的房间地面或楼板面时,套管应高出地面50~100mm。热水管道在吊顶内穿墙时,可预留孔洞。

上行下给式配水干管的最高点应设排气装置(自动排气阀,带手动放气阀的集气罐和膨胀水箱),下行上给配水系统,可利用最高配水点放气。

下行上给热水供应系统的最低点应设泄水装置(泄水阀或丝堵等),有可能时也可利用最低配水点泄水。

下行上给式热水系统设有循环管道时,其回水立管应在最高配水点以下约0.5m处与配水立管连接。

上行下给式热水系统只需将循环管道与各立管连接。

热水横管均应保持有不小于0.003的坡度,配水横干管应沿水流方向上升,利于管道中的气体向高点聚集,便于排放;回水横管应沿水流方向下降,便于检修时泄水和排除管内污物。

这样布管还可保持配、回水管道坡向一致,方便施工安装。热水立管与横管连接时,为避免管道伸缩应力

破坏管网,应采用乙字弯的连接方式,如图所示。

图7-37热水立管与水平干管的连接方式

室外热水埋地横管一般为管沟内敷设,当不可能时,也可直埋敷设,

其保温材料为聚氨酯硬质泡沫塑料,外做玻璃钢管壳,并做伸缩补偿处理。

直埋管道的安装与敷设还应符合有关直埋供热管道工程技术规程的规定。

热水管道应设固定支架,一般设于伸缩器或自然补偿管道的两侧,其间距长度应满足管段的热伸长量不大于伸缩器所允许的补偿量。

固定支架之间宜设导向支架。

为调节平衡热水管

网的循环流量和检修时

缩小停水范围,在配水、

回水干管连接的分干管

上,配水立管和回水立

管的端点,以及居住建

筑和公共建筑中每一用

户或单元的热水支管上,

均应装设阀门,如图7-

38所示。

图7-38 热水管网上阀门的安装位置

图7-39 热水管网上止回阀的位置

热水管网在下列管段上,应装设止回阀,如图所示。

(1)水加热器、贮水器

的冷水供水管上,防止加热设备的升压或冷水管网水压降低时产生倒流,使设备内热水回流至冷水管网产生热污染和安全事故。

(2)机械循环系统的第二循环回

水管上,防止冷水进入热水系统影响配水点的供水温度。

(3)冷热水混合器的冷、热水供水管上,防止冷、热水通过混合器相互串水而影响其他设备的正常使用。

为计量热水总用水量,应在水加热设备的冷水供水管上装设冷水表;

对成组和个别用水点可在其热水供水支管上装设热水水表。水表应安装在便于观察及维修的地方。

热水供应系统的敷设与保温

7.4.2 热水供应系统的保温

热水供应系统中的水加热设备、贮热水器、热水箱、热水供水干、立管,机械循环的回水干、立管,有冰冻可

能的自然循环回水干、立管,均应保温,其主要目的在于

减少介质传送过程中无效的热损失。

热水供应系统保温材料应符合导热系数小、具有一定的机械强度、重量轻、没有腐蚀性、易于施工成型及可就地取材等要求。

7.4 热水供应系统的敷设与保温

7.4.2 热水供应系统的保温

5

.175.135.12.141

.3q

d w

τ

λδ=式中δ——保温层厚度,mm ;

d w ——管道或圆柱设备的外径,mm ;λ——保温层的导热系数,kJ/(h·m·℃);τ——未保温的管道或圆柱设备外表面温度,℃;q ——保温后的允许热损失,kJ/(h·m ),可按下表采用。

保温层的厚度可按下式计算:

保温后允许热损失值(kJ/(h·m))表7-6

热水配、回水管、热媒水管常用的保温材料为岩棉、超细玻璃棉、硬聚氨酯、橡塑泡棉等材料,其保温层厚度可参照下表采用。

管道直径

DN(mm)

热水配、回水管热媒水、蒸汽凝结水管15~2025~5065~100>100≤50>50

保温层厚度(mm)203040504050

热水配、回水管、热媒水管保温层厚度表7-7

蒸汽管用憎水珍珠岩管壳保温时,其厚度见下表。

水加热器、开水器等设备采用岩棉制品、硬聚氨酯发泡塑料等保温时,保温层厚度可为35mm 。

管道直径DN (mm )≤4050~65≥80保温层厚度(mm )

50

60

70

蒸汽管保温层厚度

表7-8

管道和设备在保温之前,应进行防腐蚀处理。

保温材料应与管道或设备的外壁紧密相贴密实,并在保温层外表面做防护层。

如遇管道转弯处,其保温应做伸缩缝,缝内填柔性材料。

下一节

7.5 高层建筑热水供应系统

建筑内部热水系统 (1)

第7章建筑内部热水供应系统?7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 ?7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备?7.3 热水供应系统的管材和附件 ?7.4 热水供应系统的敷设与保温 ?7.5 高层建筑热水供应系统

第7章建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成和 供水方式

热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统。 建筑内部热水供应系统 按热水供应范围, 可分为:采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部 范围内一个或几个配水点使用的热水系统称局部热 水供应系统。 1、局部热水供应系统

热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 例如,采用小型燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等,供给单个厨房、浴室、生活间等用水。对于大型建筑,也可以采用很多局部热水供应系统分别对各个用水场所供应热水。 热水输送管道短,热损失小;设备、系统简单,造价低;维护管理方便、灵活;改建、增设较容易。小型加热器热效率低,制水成本较高;使用不够方便舒适;每个用水场所均需设置加热装置,占用建筑总面积较大。 优点:缺点:

适用于: 热水用量较小且较分散的建筑,如一般单元式居住建筑,小型饮食店、理发馆、医院、诊所等公共建筑和车间卫生间布置较分散的工业建筑。 2.集中热水供应系统 在锅炉房、热交换站或加热间将水集中加热后,通过热水管网输送到整幢或几幢建筑的热水系统称集中热 水供应系统。

加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理;加热 设备热效率较高,热水成本较低;各热水使用场所不必设置加热装置,占用总建筑面积较少;使用较为方便舒适。设备、系统较复杂,建筑投资较大;需要有专门维护管理人员;管网较长,热损失较大;一旦建成后,改建、扩建较困难。 优点: 缺点:

高层建筑热水系统

3.1高层建筑雨水供四系统 3.1.1热水供应系统的组成 高层建筑热水供应系统的基本要求是:保证用户能按时得到符合设计要求的水量、水温、水压和水质的热水。 热水供应系统的组成,应根据使用对象、建筑物特点、热水用量、用水规律、用水点分布、热源情况、水加热设备、用水要求、管网布置、循环方式以及运行管理条件等的不同而有所不同。 图3.1为集中热水供应系统的一种方式及其基本组成。由锅炉生产的蒸汽,经热煤管送人加热器把冷水加热;蒸汽凝结水由凝结水管排至凝结水池;锅炉用水由凝结水池旁的凝结水泵送入;水加热器中所需冷水由给水箱供给,加热后的热水由配水管送到各用水点;为了保证热水温度,循环管(回水管)和配水管中还循环流动着一定数量的循环热水,用以补偿配水管路在不配水时的热损失。因此,集中热水供应系统是由第一循环系统(包括热源、热媒管网及水加热器等设备)和第二循环系统(包括水加热器、配水和水管网等设备)组成的。3.1.2 热水供应系统的类型 高层建筑热水供应工程就其供应范围可分为局部、集中和小区热水供应系统3大类。 1)局部热水供应系统 局部热水供应系统通常由单独的热水器把冷水加热,供单个或少数用水点使用。该系统设备简单,管网造价低,维护管理容易、灵活,热损失小。但一般加热器效率较低,热水成本高,使用不够舒适。这种方式在高层住宅中使用较多,在一些中等的旅馆中也有使用。常用的加热器有:太阳能加热器、电加热器、燃气加热器以及蒸汽加热器等。适用于热水用水量不超过4个淋浴器的用户,热水用水点分散且用水量不大的建筑或设置集中热水供应系统不合理的场所。 2)集中热水供应系统 集中热水供应系统就是在锅炉房或水加热器间将冷水集中加热,通过热水管网将热水送至用水点。优点是:设备集中,便于维护管理,热效率高,热水成本低,使用更为舒适。但设备、系统复杂,一次投资大,需要专门维护管理人员,管网较长,热损失大,改、扩建较困难。适用于热水用量较大,用水比较集中的建筑,如较高级居住建筑以及旅馆、宾馆、大型饭店等公共建筑。 3)小区热水供应系统(区域热水供应系统) 小区热水供应系统(区域热水供应系统)是利用工业余热、废热或地热等集中加热站、建筑小区或城市区域性锅炉房、热交换站,将冷水集中加热后,通过小区或市政热水管网输送到建筑小区、城市街坊或整个工业企业的热水系统。优点是:便于集中统一维护管理和热能的综合利用,减少环境污染,设备热效率和自动化程度较高,热水成本低,使用方便舒适,保证率高。但设备、系统复杂,建设投资高,维护管理水平要求高,改、扩建困难。适用于建筑小区,建筑集中、热水用量较大的城市和工业企业。 3.1.3 热水供应系统的供水方式 高层建筑的集中(小区、区域)热水供应系统与冷水系统一样,应竖向分区,其分区原则、方法和要求也相同。在管网布置和形式上一般也是相对应的,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应,以便保

第九章-热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统 §9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 9.1.1 热水供应系统的分类 1 局部热水供应系统; 2 集中热水供应系统; 3 区域性热水供应系统 9.1.2 热水供应系统的组成 热水供应系统由下列部分 组成,见图。 1热媒系统(第一循环系 统) 发热设备——→加热设备 (热源 水加热器 热媒循环管) 2 热水系统(第二循环系 统) 加热设备——→用水设备 3.附件 (1)温度自动调节器 (2)减压阀 (3)膨胀管和膨胀水箱 (4)自动排气阀 (5)伸缩补偿器 9.1.3 热水供水方式 1 按加热方式 直接加热——热媒与冷 水直接混合; 间接加热——传热面传 递能量。 2 按循环与否

全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8) 半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。(见教材图144t7.9) 3 按循环动力 自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温; 机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。 4 按热水循环系统个循环环路的长度分 同程式热水供应系统 异程式热水供应系统 5 按供应时间长短 全日制供应方式 定时供应方式 6 按系统是否敞开 开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3) §9-2 加热设备和管材 9.2.1 热水的加热方式 热水锅炉直接加热方式 蒸汽直接加热方式 间接加热方式 9.2.2 加热设备 1 小型锅炉 热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。 2 水加热器 1)容积式水加热器(二次换热设备) 容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。见图8-10画图8-10 组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。 ②盘管:铜、钢 热媒:蒸汽、高温水

建筑热水计算

5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.3.1设计小时耗热量的计算: 1设有集中热水供应系统的居住小区的设计小时耗热量,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,应按两者的设计耗热量叠加计算,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时,应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量叠加计算。 2全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗电量应按下式计算: (5.3.1-1) 式中--设计小时耗热量(W); --用水计算单位数(人数或床位数); --热水用水定额(L/人·d或L/床·d)应按本规范表5.1.1-1采用; --水的比热,=4187(J/Kg·℃); --热水的温度,=60℃; --冷水温度,按本规范表5.1.4选用; --热水的密度(Kg/L); --小时变化系数,可按表5.3.1-1~表5.3.1-3采用。 表5.3.1-1 住宅、别墅的热水小时变化系数值 居住人数m ≤100150 200 250 300 500 1000 3000 ≥6000 5.12 4.49 4.13 3.88 3.70 3.28 2.86 2.48 2.34 表5.3.1-2 旅馆的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤150300 450 600 900 ≥6000 6.84 5.61 4.97 4.58 4.19 3.90

表5.3.1-3 医院的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤5075 100 200 300 500 4.55 3.78 3.54 2.93 2.60 2.23 注:招待所、培训中心、宾馆的客房(不含员工)、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等的建筑K h可参照表5.1.3-2选用;办公楼的K h见表3.1.10。 3 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆 (场)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: (5.3.1-2) 式中--设计小时耗热量(W); --卫生器具热水的小时用水定额(L/h),应按本规范表5.1.1-2采用; --水的比热,C=4187(J/Kg·℃); --热水的温度(℃),按本规范表5.1.1-2采用 --冷水温度(℃),按本规范表5.1.4采用; --热水的密度(Kg/L); --同类型卫生器具数; --卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100% 计,其他器具不计,但定时连续供水时间应不小于2h。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体 育馆(场)等的浴室内淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时,只按照一个卫生间计 算。 4具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量加其他部门的平均小时耗热量计算。 5.3.2设计小时耗热量可按下式计算: (5.3.2) 式中--设计小时耗热量(L/h);

建筑内部热水系统 (4)

第7章建筑内部热水供应系统 7.4热水供应系统的敷设与保温

以往考题 1. 热源选择的优先顺序:(首先是工业余热、废热、地热、太阳能,热力管网,区域性锅炉房,燃油、燃气热水机组) 《水规》5.2.2~5.2.5 2. 看图题,两个热交换器,关于膨胀管的设置哪个正确:(考点:《水规》5.4.19-4注:对于多台锅炉或水加热器,宜分设膨胀管) 膨胀罐可以合用! 3. 算设计小时耗热量,用哪个参数:(《水规》5.3.3:容积式、半容积式水加热器Q h、半即热式q s) 4. 无取水温度要求的热水回水在哪些管道上设置:(干管、立管) 《水规》5.2.10。要是保证规定温度,要设置支管循环。 5. 饮用净水供水方式用:(调速泵直接供水) 《水规》5.7.3-3 6. 看图题,热水供回水管道哪个正确。(考点:热水管向上坡向立管排气阀,向下坡向热交换器) 7. 热水机组或水加热器的最高水温:(原水水质需水质处理但未进行水质处理为60℃)《水规》表5.1.5 8. 《水规》5.3.1-1 设有集中热水供应系统的居住小区设计小时耗热量,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,应按两者的设计小时耗热量叠加计算,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时,应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量。 9. 有关循环流量的题 10.热交换器(压力容器)需要装设哪些附件:(温度计、压力表、安全阀、自动温度控制装置) 《水规》5.6.9、5.6.10。 11. 一旅馆热水定额150L/人·d,m=600人。加热器出水温度为60℃,密度为0.98kg/L;冷水温度为5℃,密度为lkg/L;C=4187J/kg·℃。求设计小时耗热量。B A. 1168.4KW B. 1076.7 KW C. 985KW D. 916.5 KW 解:先《水规》表5.3.1-2:K h=4.58代入下式

热水系统设计方案

一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国内最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21 位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25 ℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、 ##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、### 等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。

二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4 倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低 压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势?运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 ?环保: 对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源、

高层建筑热水供应系统

第7章建筑内部热水供应系统 7.5高层建筑热水供应系统

高层建筑具有层数多、建筑高度高、热水用水点多等特点,如果选用本章7.1.3所述一般建筑的各种热水供水方式,则会使热水管网系统中压力过大,产生配水管网始末端压差悬殊、配水均衡性难以控制等一系列问题。 热水管网系统压力过大,虽然可选用耐高压管材、耐高压水加热器或减压设施加以解决,但不可避免地会增加管道和设备投资。 因此,为保证良好的供水工况和节省投资,高层建筑热水供应系统必须解决热水管网系统压力过大的问题。

与给水系统相同,解决热水管网系统压力过大的问题,可 采用竖向分区的供水方式。 高层建筑热水系统分区的范围,应与给水系统的分区一致,各区的水加热器、贮水器的进水,均应由同区的给水系统设专管供应,以保证系统内冷、热水的压力平衡,便于调节冷、热水混合水嘴的出水温度,也便于管理。

但因热水系统水加热器、贮水器的进水由同区给水系统供应,水加热后,再经热水配水管送至各配水水嘴,故热水在管道中的 流程远比同区冷水水嘴流出冷水所经历的流程长,所以尽管冷、 热水分区范围相同,混合水嘴处冷、热水压力仍有差异,为保持 良好的供水工况,还应采取相应措施适当增加冷水管道的阻力, 减小热水管道的阻力,以使冷、热水压力保持平衡,也可采用内 部设有温度感应装置,能根据冷、热水压力大小、出水温度高低 自动调节冷热水进水量比例,保持出水温度恒定的恒温式水嘴。

各区热水配水循环管网自成系统,加热设备、循环水泵集中设在底层或地下设备层,各区加热设备的冷水分别来自各区冷水水源,如冷水箱等,见下页图。 高层建筑热水供应系统的分区供水方式主要有集中式和分散式两种。 各区供水自成系统,互不影响,供水安全、可靠;设备集中设置,便于维修、管理。 优点:1.集中式