文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下连续墙施工难点

地下连续墙施工难点

地下连续墙施工难点
地下连续墙施工难点

地下连续墙施工难点

地下连续墙的施工主要分为以下几个部分:

导墙施工、钢筋笼制作、泥浆制作、成槽、钢筋笼吊放和下放钢筋笼、下拔混凝土导管浇筑混凝土。

以下将分项叙述各个施工环节中的要点和难点。

1.导墙施工

导墙是地下连续墙施工的第一步,它的作用是挡土墙,测量的基准,作为重物的支承及存蓄泥浆。在挖掘地下连续墙沟槽时,接近地表的土极不稳定,容易出现槽口坍塌,此处的泥浆也不能起到护壁作用,因此在单元槽段挖完之前,导墙就起挡土墙作用。导墙规定了沟槽的位置,表明了单元槽段的划分,同时也作为测量挖槽标高、垂直度和精度的基准。导墙是挖墙机械的支承,又是钢筋笼、接头管等搁置的支点,有时还承受其它施工设备的荷载。导墙可存蓄泥浆,稳定槽内泥浆液面。

导墙一般为现浇的钢筋混凝土结构,也有钢制的或预制钢筋混凝土的装配式结构,它可重复使用。导墙必须有足够的强度、刚度和精度,必须满足挖掘机械的施工要求。现浇钢筋混凝土导墙的施工顺序为:平整场地→测量定位→挖掘及处理弃土→绑扎钢筋→支模板→浇筑混凝土→拆模并设置横撑→导墙外侧回填土(如无外侧模板不进行此项工作)。导墙施工主要有以下两个问题。

⑴导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放

出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道小支撑,将二片导墙支撑起来,导墙混凝土没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。

⑵导墙开挖深度范围均为回填土,坍方后造成墙撤空洞,砼方量增多,使回填土的方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。

2.钢筋笼制作

钢筋笼的制作是地下连续墙施工的一个重要环节,钢筋笼应根据地下连续墙体配筋图和单元槽段的划分来制作。单元槽段的钢筋笼应装配成一个整体。制作钢筋笼时要预先确定浇筑混凝土用导管的位置,由于这部分要上下贯通,因而周

围需增设箍筋和连接筋进行加固。横向钢筋有时会阻碍导管插入,所以应把横向钢筋放在外侧,纵向钢筋放在内侧。钢筋笼的制作速度要与挖槽速度协调一致,由于制作时间长,因此必须有足够大的场地。用于钢筋笼成型的平台尺寸应大于最大钢筋笼的尺寸,并保证一定的平整度。钢筋笼制作主要有以下几点问题。

⑴焊接质量问题

焊接质量问题是钢筋笼制作过程中一个比较突出的问题,主要有:

①碰焊接头错位、弯曲

碰焊主要是由于碰焊工工作量大,注意力不集中引起的质量问题,经提醒并且不定期的抽样检查,碰焊质量会有明显提高。弯曲是因为碰焊完成后,接头部分还处于高温软弱状态,强度不够。这个问题的解决是做好技术交底。

②钢筋焊接时的咬肉问题

这个问题的产生主要原因是工人技术水平不到位,其次是由于电焊工数量不够。如果更换生手并且配足电焊工的话,问题会解决。

⑵进度问题

①施工时场地条件不允许设置两个钢筋制作平台。钢筋笼制作速度决

定着施工进度,要保证一天一幅的施工进度,一定要两个施工平台交替作业。

②施工时进入梅雨天气,下雨天数多,电焊工属于危险工种,尤其不

能在雨天施工,在安全和文明施工的要求下在雨天停止施工。这个问题的解决是用脚手架和彩钢板分段搭设小棚子,下设滚轮,拼接起来,雨天遮雨,平时遮阳。待钢筋笼需要起吊时推开或吊车吊离。

3.泥浆制作

泥浆是地下连续墙施工中深槽槽壁稳定的关键,地下连续墙的深槽是在泥浆护壁下进行挖掘的,泥浆在成槽过程中有护壁、携渣、冷却和润滑作用。泥浆具有一定的比重,如槽内泥浆液面高出地下水位一定高度,泥浆在槽内就会产生一定的静水压力,可抵抗作用在槽壁上的侧向土压力和水压力,相当于液体支撑,可以防止槽壁倒塌和剥落,并防止地下水渗入。泥浆在槽壁上还会形成一层透水性很低的泥皮,能防止槽壁剥落。泥浆具有一定的粘度,它能将钻头式挖掘机挖槽时挖下来的土渣悬浮起来,既便于土渣随同泥浆一同排出槽外,又可以避免土渣沉积在开挖面上影响挖槽机械的挖槽效率。泥浆在深槽内可以降低钻具因连续

冲击或回钻而引起的温度剧升,同时又有润滑作用。

制备泥浆是在挖槽前利用专用设备事前制备好泥浆,挖槽时输入沟槽。膨润土泥浆是制备泥浆中最常用的一种,它的主要成分是膨润土和水,另外,还要适当地加入外加剂。常用的外加剂有分散剂(碱类、木质素磺酸盐类、复合磷酸盐类和腐殖酸类等四类),增粘剂(一般常用羧甲基纤维素CMC),加重剂,防漏剂。泥浆制作过程中应注意以下几个问题。

⑴成本控制

泥浆制作主要用三种原材料,膨润土、CMC、纯碱。其中膨润土最廉价纯碱和CMC非常昂贵。如何在保证质量的情况下节约成本,就成为一个关键问题。要解决这个问题就要在条件允许的情况下,尽可能地多用膨润土。合格的泥浆有一定的指标要求,主要有粘度、PH值、含沙量、比重、泥皮厚度、失水量等。要达到指标的要求有很多种配置方法,但要找到最经济的配置方法是需要多次试验的。

⑵泥浆制作工程整体的衔接问题

泥浆制作工艺要求,新配置的泥浆应该在池中放置一天充分发酵后才能使用。旧泥浆也应该在成槽之前进行回收和利用。当工程进行得非常紧张的时候,一天一幅的进度对泥浆制作是一个严峻的考验。

解决的方法是连夜施工,在泥浆回笼完成的时候马上开始拌制新泥浆或进行泥浆处理。另外准备一个清水箱,在不拌制新泥浆的时候用于灌满清水,里面放置一个大功率水泵,拌制时使用箱内清水,同时水管连续向箱内供水,就可最大限度的利用水流量,加快供水速度,节约拌制的时间。

4.成槽

挖槽的主要工作包括:单元槽段划分;挖槽机械的选择和正确使用;制定防止槽壁坍塌的措施和特殊情况的处理方法等。挖槽约占地下连续墙施工工期的一半,因此提高挖槽的效率是缩短工期的关键。同时,槽壁形状基本上决定了墙体的外形,所以挖槽的精度又是保证地下连续墙的质量的关键之一。因此挖槽是地下连续墙施工中的关键工序。挖槽施工需要主要的问题是单元槽段划分和挖槽机械选择。成槽需要注意的主要问题主要有以下几个问题。

⑴泥浆液面控制

成槽的施工工序中,泥浆液面控制是非常重要的一环。只有保证泥浆液面的高度高于地下水位的高度,并且不低于导墙以下50厘米时才能够保证槽壁不坍方。泥浆液面控制包括两个方面:

首先是成槽工程中的液面控制,解决这个问题关键是对民工做好技术交底,让民工对具体的工序有一定的了解。

其次是成槽结束后到浇筑砼之前的这段时间的液面控制。这项工作不容忽视,泥浆液面控制是全过程的,在浇筑砼之前都是必须保证合乎要求的,只要有一小段时间不合乎就会功亏一篑。

⑵清底

在挖槽结束后清除槽底沉淀物的工作称为清底,清底是地下连续墙施工中的一项重要工作。沉渣过多会造成地下连续墙的承载能力降低,墙体沉降加大沉渣影响墙体底部的载水防渗能力,成为管涌的隐患;降低砼的强度,严重影响接头部位的抗渗性;造成钢筋笼的上浮;沉渣过多,影响钢筋笼沉放不到位;加速泥浆变质。因此必须作好清底工作,减少沉渣带来的危害。

⑶刷壁次数的问题

地下连续墙一般都是顺序施工,在已施工的地下连续墙的侧面往往有许多泥土粘在上面,所以刷壁就成了比不可少的工作。刷壁要求在铁刷上没有泥才能停止,一般需要刷20次,确保接头面的新老砼结合紧密,可实际往往刷壁的次数达不到要求,这就有可能造成两墙之间夹有泥土,首先会产生严重的渗漏,其次对地下连续墙的整体性有很大影响。因此虽然刷壁的工作比较烦,而且它导致的恶果不是很快就能看出来,但它对施工质量有着只关紧要的影响,一点也马虎不得。

5.钢筋笼起吊和下钢筋笼

钢筋笼的起吊、运输和吊放应制定周密的施工方案,主要解决好两个问题:一是吊放过程中不能使钢筋笼产生不可恢复的永久变形;二是插入过程中不要造成槽壁坍塌。

钢筋笼起吊应用横吊梁或吊梁,吊点布置和起吊方式要防止起吊时钢筋笼变形。起吊时不能使钢筋笼下端在地面上拖引,应先将钢筋笼水平起吊,然后通过主机和辅助起重机的协调操作,使钢筋笼吊直后对准槽口。插入钢筋笼时,吊点

中心必须对准槽段中心,缓慢垂直落入槽内,此时须注意不要因起重臂摆动而使钢筋笼产生横向摆动,以致造成坍塌。钢筋笼插入槽内后,应检查其顶端高度是否符合设计要求,然后用横担或在主筋上设弯钩将其搁置在导墙上。

钢筋笼起吊和下放钢筋笼有以下两个问题:

⑴钢筋笼下不去

除少数是槽体垂直度不和要求外,大部分情况是由于漏浆的原因导致钢筋笼下不去,因此漏浆的问题必须要解决。回填土不密实是导致漏浆的主要原因。

⑵钢筋笼的吊放

钢筋笼的吊放过程中,发生钢筋笼变形,笼在空中摇摆,吊点起点与槽段中心不重合,就会造成吊臂摆动,使笼在插入槽内碰撞槽壁发生坍塌,吊点与槽段中心偏差大,钢筋笼不能顺利沉放到槽底等。吊点问题至关重要,一旦吊点发生问题,就有可能造成钢筋笼变形等不可弥补的损失,因此一定要经过项目部人员的仔细研究,确保钢筋笼起吊的绝对安全。插入钢筋笼时,使钢筋笼的中心线对准槽段的纵向轴线,徐徐下放。

6.下、拔砼导管、浇筑砼

地下连续墙用导管法进行浇筑。由于导管内混凝土和槽内泥浆的压力不同,导管下口处存在压力差,因而混凝土可以从导管内流出。

在整个浇筑过程中,混凝土导管应埋入混凝土内2~4M,最小埋深不得小于1.5M,使从导管下口流出的混凝土将表层混凝土向上推动而避免与泥浆直接接触,否则混凝土流出时会把混凝土上升面附近的泥浆卷入混凝土内。但导管的最大插入深度不宜超过9 M,插入太深,将会影响混凝土在导管内的流动,有时还会使钢筋笼上浮。

浇筑时要保持槽内混凝土面均衡上升,浇筑速度一般为30~35M3/H,速度快的可达到甚至超过60M3/H。导管不能作横向运动,否则会使沉渣和泥浆混入混凝土内。导管的提升速度应与混凝土的上升速度相适应,避免提升过快造成混凝土脱空现象,或提升过晚而造成埋管拔不出的事故。

在下、拔砼导管和浇筑砼过程中主要有以下几个问题。

⑴导管拼装问题

导管在砼浇筑前先在地面上每4~5节拼装好,用吊机直接吊入槽中砼导管

口,两个导管连接起来,这样有利于施工速度。

⑵导管拆卸的问题

要根据计算逐步拆卸导管,但由于有些导管拆不下来或需要很多的时间拆卸,严重的影响了砼的灌注工作,因为连续性是顺利灌注砼的关键。解决这个问题只要每次砼贯注完毕把每节导管拆卸一遍,螺丝口涂黄油润滑就可以了。还应注意在使用导管的时候,一定要小心,防止导管碰撞变形,难以拆卸。

⑶堵管的问题

导管堵塞后,要把导管整体拔出来,对斗上的钢丝绳来说是一个考验,整体提高二十几米是非常危险的,万一钢丝绳断掉就会造成不可估量的损失。因此拔出时应该换用直径大的钢丝绳。导管的整体拔出会因为拔空而造成淤泥夹层的事故,而且管内的砼在泥浆液面上倒入泥浆。会严重污染泥浆。

⑷在钢筋笼安置完毕后,应马上下导管

马上下导管是一个工序衔接的问题,这样做可以减少空槽的时间,防止塌方的产生。

⑸槽底淤积物对墙体质量的影响

①淤积物的形成

清底不彻底,大量沉渣仍然存在;清底验收后仍有沙砾、粘土悬浮在槽孔泥浆中,随着槽孔停置时间加长,粗颗粒悬浮物在重力的作用下沉积到槽孔底部,槽孔壁塌方,形成大量槽底淤积物。

③淤积物对墙体质量的影响

槽底雨季物是墙体夹泥的主要来源。混凝土开浇时向下冲击力大,混凝土将导管下的淤积物冲起一部分悬于泥浆中,一部分与混凝土掺混,处于导管附近的淤积物易被混凝土推挤至远离导管的端部。当淤积层厚度大或粒径大时,仍有部分留在原地。悬浮于泥浆中的淤积物,随着时间的延长又沉淀下来落在混凝土面上。一般情况下,这层淤泥比底部的淤积物细,内摩擦角小,比处于塑性流动状态下的混凝土有更大的流动性,只要槽孔混凝土面稍有倾斜,就会促使淤泥流动,沿着斜坡流到低洼处聚集起来,当槽孔混凝土面发生变化或呈覆盖状流动时,这些淤泥最易被包裹在混凝土中,形成窝泥。被混凝土推挤至槽底两端的淤积物,一部分随混凝土沿接缝向上爬升,甚至一直爬升到槽孔顶部。当混凝土挤压力小

时,还会在接缝处滞留下来形成接头夹泥,这些夹泥大多来至槽底淤积物。

砼开始浇筑时,先在导管内放置隔水球以便砼浇筑时能将管内泥浆从管底排出。砼浇灌采用将砼车直接浇筑的方法,初灌时保证每根导管砼浇捣有6方砼备用量。

砼浇筑中要保证砼连续均匀下料,在浇筑过程中严防将导管口提出砼面,导管下口暴露在泥浆内,造成泥浆涌入导管。主要通过测量砼面上升情况、浇筑量和导管埋入深度。当砼浇捣到地下连续墙顶部附近时,导管内砼不易流出,一方面要降低浇筑速度,另一方面可将导管的最小埋入深度减为1M左右,若砼还浇捣不下去,可将导管上下抽动,但上下抽动范围不得超过30㎝。

在浇筑过程中,导管不能作横向运动以防沉渣和泥浆混入混凝土中。同时不能使混凝土溢出料斗流入导沟。对采用两根导管的地下连续墙,砼浇筑应两根导管轮流浇灌,确保砼面均匀上升,以防止因砼面高差过大而夹层现象。

⑹砼面标高问题

灌注砼时,一定要把砼面灌注到规定位置。因为表层的砼的质量由于和泥浆的接触是得不到保证的,做圈梁的时候把表层的砼敲掉正是这个原因。

⑺泥浆对墙体的影响

性能指标合格的泥浆有效防止坍方,减少了槽底淤积物的形成,有很好的携渣能力,减少和延迟了混凝土面淤积物的形成,减少了对混凝土流动的阻力,大大减少了夹层现象。有人用1:10的模型用直导管法在不同比重的膨润土泥浆下浇筑混凝土,当泥浆比重为10.3~10.4KN/M3时,墙间混凝土交界面无夹泥,与一期槽混凝土接头处夹泥仅0~0.7㎜;当泥浆含砂量增加,容重增加至10.6~10.8KN/M3时,接缝处夹泥显著增加至2~3㎜,底部拐角及腰部窝泥厚度达2~5㎜;使用12.3KN/M3,粘度为18g,夹泥相当严重。由此可见,在有效护壁的前提下,泥浆比重小,夹泥和窝泥少;而泥浆比重大时,夹泥严重。

⑻施工工艺对墙体质量的影响

①导管间距

不同间距导管浇筑的墙段,墙间夹泥面积占垂直面积的百分数不同。导管间距大3M时,断面夹泥很少,3~3.5M略有增加,大于3.5M夹泥面积大大增加,因此导管间距不宜太大。

②导管埋深

导管埋深影响混凝土的流动状态。埋深太小,混凝土呈覆盖式流动,容易将混凝土表面的浮泥卷入混凝土内,导管埋深太深时,导管内外压力差小,混凝土流动不畅,当内外压力平衡时,则混凝土无法进入槽内。

③导管高差

不同时拔管造成导管底口高差较大,当埋深较浅的进料时,混凝土影响的范围小,只将本导管附近的混凝土挤压上升。与相临导管浇筑的混凝土高差大,混凝土表面的浮泥到低洼处聚集,很容易被卷日混凝土内。

④浇筑速度

浇筑速度太快,书记混凝土表面呈锯齿状,泥浆和浮泥进入到裂缝严重影响混凝土质量。

地下连续墙施工工法

地下连续墙施工工法 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 1 前言 高层建筑多层地下室施工一样要按照平面形状、基础深度与环境要求来设计基坑的支护体系,且基坑支护的措施费用与所占工期往往达到基础工程费的一半以上。为此,对高层建筑深基坑的支护要进行多方面的研究与技术优化。目前国内深基坑结构支护多种多样,如钢板桩、列式灌注桩、挖孔桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙等。选择深基坑支护方案考虑的要紧是安全、经济、成效。近10年来,随着生产的进展与都市建设和改造规模的扩大,高层建筑与深基础工程越来越多,施工条件也越来越受到限制,有时难以用传统的施工方法施工,因施工会给周围临近的建筑物、道路、管线、地铁等带来危害、因而不得不寻求更有效的施工方法,地下连续墙施工工艺是有效解决上述困难的方法之一。 2 工法特点 地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时差不多无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线阻碍较小;能建筑各种深度(10~50m)、宽度(45~12 0cm)和形状的地下墙。地下连续墙不仅作为围护挡土临时结构使用而且可作为地下室永久性承重外墙结构,可解决临时性基坑支护结构与永久性基础结构的“两墙合一”,节约投资。 3 适用范畴 4 工法原理 即在工程开挖土方之前,由专用的挖槽机械在泥浆护壁的情形下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,将加工好的钢筋笼用起重机吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑砼,随着砼的浇筑将泥浆置换出来,待砼浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间通过专门的接头形式连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。

地下连续墙施工规范

地下连续墙规范 一般规定 第11.1.1条广东地区地下连续墙常用的施工工艺如下:用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。 第11.1.2条施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括: 一、土层的分布是否存在孤石、土洞等; 二、地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等; 三、基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。 第11.1.3条由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm。 第一节导墙的施工 第11.2.1条槽段放线后,应沿地下连续墙轴线两侧构筑导墙,以防地表土的坍塌和保证成槽的精度。导墙要具有足够的刚度和承载能力,导墙一般用现浇钢筋混凝土制作。 第11.2.2条导墙的横断面一般可采用┑┏形、┘┗形或】【形等型式,导墙混凝土的厚度一般为200mm,导墙的高度一般取1.5m。导墙顶面略高于施工地面,并应高于地下水位1.5m以上。 第11.2.3条导墙宜建筑在密实的粘性土地基或杂填土地基上。如遇不良地基时,应进行换填粘土夯实处理。 第11.2.4条现浇钢筋混凝土导墙拆模后应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑。然后才能回填。导墙背后和导墙内均应用粘性土回填。导墙背后要分层夯实。 第11.2.5条现浇钢筋混凝土导墙养护3d,强度达到设计强度的50%时,方可进行成槽作业。 第11.2.6条导墙的内间距要比地下连续墙设计厚度加宽50mm。 第11.2.7条导墙的施工允许偏差: 一、导墙的轴线允许偏差为±10mm; 二、导墙顶面应平整,要求平整度为30mm; 三、内外导墙净距允许偏差为±10mm。 第11.2.7 导墙一般采用单面配筋,宜采用螺纹筋,间距150mm~250mm。 第三节槽段的开挖 第11.3.1条挖槽机械应根据成槽地点的工程地质和水文地质情况、施工环境、设备能力、地下墙的结构、尺寸及质量要求等条件进行选用。一般常用的机具有挖斗式、冲击式、回转式。 第11.3.2条挖槽前,应预先将地下墙划分为若干个施工槽段。槽段平面形状常有一字形、L形(拐角处)、T形(与柱子相接处)等。有拐角的单元槽段,其拐角应不小于90°。槽段的长短应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、混凝土供应能力等条件确定,一般为3~6m。 第11.3.3条地下墙槽段间应跳挖,宜相隔1~2段跳段进行。 第11.3.4条同一槽段内槽底开挖的深度宜一致,同幅不同深的槽段,必须先挖较深的槽段,后挖较浅的槽段。 第11.3.5条成槽机抓斗在成槽过程中必须保证垂直均匀地上下,尽量减少对侧壁的扰动。 第11.3.6条如遇坍孔,宜回填黄泥,待其自然沉淀后再进行开挖,同时在钢筋笼的靠基坑面上固定一夹板等措施进行处理。 第11.3.7条槽段终槽深度的控制应符合下列要求: 一、非承重墙的槽段、终槽深度必须保证设计深度; 二、承重墙的槽段终槽深度应根据设计入岩要求,参照地质剖面图上岩层标高,成槽时的钻进速度和鉴别槽底岩屑样品等综合确定。第11.3.8条槽段开挖完毕,应检查槽位、槽深、槽宽及槽壁垂直度,合格后方可进行清槽换浆工作。 第11.3.9条槽段的长度、厚度、倾斜度等应符合下列要求: 一、槽段长度允许偏差±2.0%; 二、槽段厚度允许偏差1.5%、-1.0%; 三、槽段垂直度允许偏差±1/50; 四、墙面上预埋件位置偏差不应大于100mm。

地下连续墙施工监理工作总结精编版

地下连续墙施工监理工 作总结 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

第一期地墙施工监理工作总结 14号线土建24标监理项目部 上海轨道交通地铁14号线铜川站一期地墙施工,从8月23日至11月5日,顺利完成39幅地下连续墙施工。其中主体围护29幅,3号出入口围护10幅。施工具体位置主体围护在铜川站西端头井南侧5幅B型地下连续墙,主体西侧围护24幅,3号出入口北侧地墙10幅。现将监理工作情况总结如下。 一、地下连续墙开工前准备工作 1、对分包单位审查: (1)首先审查分包单位资质,核实是否在总包许可分包名录里,对资质材料进行审查,要求缺少资料补齐。比如初次报审资料缺少主要人员任命书、资格证书,无劳动合同和社保资料等。审查分包合同备案情况、总包对分包管理制度、安全协议签订等。 (2)审核施工单位提供的材料供应单位、成品半成品加工单位的资质(企业营业执照、资质证书、经营手册、材料准用证、许可证等)及申报表。 (3)对施工单位提供的混凝土供应商进行资质确认、现场实地考核以及商混车运行线路情况调查,满足施工要求方可准入。 (4)对分包单位进场施工机械进行审查,检查机械设备状态是否良好,并与报审施工方案一致性。是否有大型机械安拆方案,需要第三方有资质单位验收的机械是否经过验收,手续是否齐全等方面进行核查。 (5)对拟进场主要人员,特种作业人员进行核查,持证上岗。

(6)核查进场人员三级教育、安全培训、技术交底是否进行,符合相关要求,并且要有交底记录。 2、我们监理对分包单位人员进场,机械安拆、机械使用前验收严格把关,一旦发现不符合要求之处及时纠正。 3、项目监理部认真审核施工单位提交的地下连续墙施工方案和钢筋笼吊装方案,针对施工方案内容缺少、不完善之处提出审查意见,要求进行整改、完善。依据专项施工方案和相关规范、技术标准、验收标准,监理制定地下连续墙和钢筋笼吊装监理细则,作为监理人员实施监理依据,对施工现场进行管控。 4、在分部工程施工前,检查施工方是否按照要求进行专项施工方案交底和相应技术交底,监理方对施工单位以及监理内部进行监理细则交底,使之明确监理程序、监理控制重点、监理旁站部位,安全监督措施等。 对进场原材厂家资质进行核查,对原材料进行进场验收。 监理现场核查确认地墙施工所必需的材料、设备、工程设备到位,确认经检验合格并且能满足计划施工时段连续施工要求。 5、测量方面: (1)前期对总包方上报的测量人员、测量仪器进行审核。经审核测量人员均持证上岗。测量仪器精度均符合要求。 (2)测量方案审核 对总承包方上报的测量方案进行审核,发现测量方案存在的问题反馈给总包单位,经修改后该测量方案已复核规范及设计要求。 6、监测方面 (1)监测方案报审情况

地下连续墙施工要点

导墙施工 导墙施工顺序:平整场地→测量定位→挖槽→浇筑垫层→绑扎钢筋→支模板→浇灌混凝土→拆模板并设置支撑→导墙外侧回填土。 导墙施工设计要点: (1) 导墙厚20 cm 、高1. 5 m , 内净距85 cm , 比地下连续墙宽度大5 cm , 为液压抓斗机施工留工作面。导墙中心线施工允许偏差±10 mm 。 (2) 为保证连续墙转角处混凝土的施工质量,在转角的一边导墙向外延长40 cm , 导墙顶部比地面高出20 cm , 以防止地面水流入槽内。 (3) 在导墙顶做槽段划分和标高标志,以此控制钢筋的安装标高。 (4) 导墙内侧拆模时,应立即在墙间加设两道支撑,外层侧回填土应对称进行,并分层夯实。 (5) 在导墙混凝土达到设计强度90 % 之前,禁止任何重心型机械设备在旁边1 m 范围内行使、停置和作业,以防止导墙受压变形。 (6) 在导墙混凝土达到设计强度90 % 后,才可进行地下连续墙的施工作业。 导墙是地下连续墙施工的第一步,它的作用是挡土墙,建造地下连续墙施工测量的基准、储存泥浆,它对挖槽起重大作用。根据我们使用的情况看来主要有以下几个问题。 (1)导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放 出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑,将二片导墙支撑起来,导墙砼没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。 如导墙已变形,解决方法是用锁口管强行插入,撑开足够空间下放钢筋笼。 (2)导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行 这个问题在我们的施工过程中曾经碰到过,超声波测试结果显示,由于导墙本身的不垂直,造成整幅墙的垂直度不理想。 导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重合,内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm,净距误差小于5mm,导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控制,可以确保偏差符合设计要求。 (3)导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙背侧空洞,砼方量增多 解决方法:首先是用小型挖机开挖导墙,使回填的土方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。 泥浆制备和处理 施工时设置两个泥浆池,每个池尺寸20 m × 5 m ×3 m , 由370 厚加筋砖墙砌筑,内批水泥砂浆并抹光。泥浆池分4 格,其中2 格为沉淀,另2 格分别为储浆与造浆作用。 施工用的泥浆采用优质粘土与膨润土,由泥浆搅拌机搅拌制备。泥浆成分的重量配合比为水1 , 膨润土10 % , 甲基纤维素0. 05 %~0. 1 % , 烧碱0~ 0. 3 % 。新制备的泥浆在泥浆池中存放24 h , 使粘土充分水化后,再使用。 泥浆拌制与使用,每天检查不少于两次,其性能应满足施工要求。对于循环再生利用的泥浆,要适当掺加甲基纤维素和烧碱,并经过检验合格。 施工期间为避免槽壁塌方,槽内泥浆面必须高于地下水位1 m 以上,在砂层施工时应适当提高泥浆比重与粘度,增加泥浆的储备量。 泥浆处理采取机械与重力沉淀相结合的方法。从槽中置换出来的泥浆经过机械处理后流入沉淀池,

地下连续墙验收总结

地下连续墙验收总结

地下连续墙工艺总结 一、工程概况 树兜站共有114幅地下连续墙施工,幅段编号为Q1~Q114。其中“一”字型98幅,“L”字型10幅,“Z”型2幅,“T”型3幅,“上”型1幅。地下连续墙嵌固深度(进入基底以下)15~16m,采用C35,抗渗等级P8水下混凝土进行浇筑,设计厚度为800㎜。连续墙主筋钢筋净保护层厚度基坑内侧为50mm,外侧为70mm。 地下连续墙墙趾位于⑥碎卵石,地下连续墙在主体结构范围内主要位于③1淤泥层,地下连墙施工前,已对该层采取了三轴搅拌桩加固。地连墙成槽时需注意⑥碎卵石和⑨碎卵石对成槽的影响。 施工放样时按总平面图尺寸及坐标进行测量定位,在放线时考虑了防水层厚度、地下连续墙的变形及施工偏差等因素,对围护结构外放80mm,以满足结构厚度及净空尺寸要求。 二、施工准备 1、施工前,必须熟悉施工图纸。根据施工图纸槽段划分图在导墙制作完毕后进行分段,并把槽段编号与设计深度标注在导墙上,在开槽前对导墙进行重新复测,保证定位准确后方可进行槽段的开挖。 2、挖槽机、吊车、挖机、调直机、套丝机、水泵、切割机、弯曲机等机械设备到位,且完成审批手续,施工前试运行正常。完成钢筋笼制作平台施工、泥浆箱配备及其水电布设到位。 3、钢筋、注浆管、声测管、测斜管等材料准备到位,钢筋检测合格并完成相应上报手续。 4、人员到位,且满足现场需求。 三、Q5幅连续墙相关参数介绍 本次根据现场实际情况,选取Q5槽段作为试验对象,Q5槽段为“一”字型墙,幅长6.0m,挖深39.46m,其中素混凝土15.0m,钢筋笼总重22.3t,预埋测斜管4根,注浆管1根,支撑钢板6块,此幅不作为钢筋应力计、测斜管预埋幅段,故未预埋应力计、测斜管,本槽段地层分布情况主要为3.2m人工填土,1.4m粘土,14.7m淤泥,4.6m粗砂,12.8m碎卵石,2.5m散体状强风化岩(花岗岩),1.2m碎裂状强风化岩(花岗岩)。本槽段设计混凝土数量189.41m3。四、施工工艺

地下连续墙施工步骤

地下连续墙施工 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1) 导墙施工 导墙采用C20钢筋砼现场浇制。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2) 泥浆工程 ①泥浆配合比 在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10~12% 纯碱0.5% CMC0.3% 新浆指标: 粘度18~25s 比重1.05~1.07g/cm攩3攪 失水量%26lt;10ml/30min 泥皮厚%26lt;1mm/30min PH值7~9

胶体率98% 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l高速回转的泥浆搅拌机,φ200螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4立方米/小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5小时,按配合比在1000l的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25×15m,高2.5m(地下1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理 泥浆在成槽施工中,会受到各种因素的污染而降低质量,为确保护壁效应及砼质量,应对每批制作新浆及槽段被置换后的泥浆进行测试,指标控制如下: 比重:1.05~1.2g/cm攩3攪 粘度:18~30s

地下连续墙施工监理工作总结

第一期地墙施工监理工作总结 14号线土建24标监理项目部上海轨道交通地铁14号线铜川站一期地墙施工,从8月23日至11月5日,顺利完成39幅地下连续墙施工。其中主体围护29幅,3号出入口围护10幅。施工具体位置主体围护在铜川站西端头井南侧5幅B型地下连续墙,主体西侧围护24幅,3号出入口北侧地墙10幅。现将监理工作情况总结如下。 一、地下连续墙开工前准备工作 1、对分包单位审查: (1)首先审查分包单位资质,核实是否在总包许可分包名录里,对资质材料进行审查,要求缺少资料补齐。比如初次报审资料缺少主要人员任命书、资格证书,无劳动合同和社保资料等。审查分包合同备案情况、总包对分包管理制度、安全协议签订等。 (2)审核施工单位提供的材料供应单位、成品半成品加工单位的资质(企业营业执照、资质证书、经营手册、材料准用证、许可证等)及申报表。 (3)对施工单位提供的混凝土供应商进行资质确认、现场实地考核以及商混车运行线路情况调查,满足施工要求方可准入。

(4)对分包单位进场施工机械进行审查,检查机械设备状态是否良好,并与报审施工方案一致性。是否有大型机械安拆方案,需要第三方有资质单位验收的机械是否经过验收,手续是否齐全等方面进行核查。 (5)对拟进场主要人员,特种作业人员进行核查,持证上岗。 (6)核查进场人员三级教育、安全培训、技术交底是否进行,符合相关要求,并且要有交底记录。 2、我们监理对分包单位人员进场,机械安拆、机械使用前验收严格把关,一旦发现不符合要求之处及时纠正。 3、项目监理部认真审核施工单位提交的地下连续墙施工方案和钢筋笼吊装方案,针对施工方案内容缺少、不完善之处提出审查意见,要求进行整改、完善。依据专项施工方案和相关规范、技术标准、验收标准,监理制定地下连续墙和钢筋笼吊装监理细则,作为监理人员实施监理依据,对施工现场进行管控。 4、在分部工程施工前,检查施工方是否按照要求进行专项施工方案交底和相应技术交底,监理方对施工单位以及监理内部进行监理细则交底,使之明确监理程序、监理控制重点、监理旁站部位,安全监督措施等。 对进场原材厂家资质进行核查,对原材料进行进场验收。 监理现场核查确认地墙施工所必需的材料、设备、工程设备到位,

地下连续墙施工工艺要求

地下连续墙施工工艺要求 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1)导墙施工 导墙采用C20 钢筋砼现场浇制,断面为" " 型,尺寸见附图所示。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2)泥浆工程 ①泥浆配合比在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10 ~12% 纯碱0.5% CMC 0.3% 新浆指标: 粘度18 ~25s 比重1.05 ~1.07g/cm 攩3 攪 失水量<10ml/30min

泥皮厚<1mm/30min PH 值7 ~9 胶体率98 % 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l 高速回转的泥浆搅拌机,φ200 螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4 立方米/ 小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5 米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5 小时,按配合比在1000l 的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3 分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24 小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25× 15m,高2.5m(地下 1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3 攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理

超宽超深地下连续墙施工工艺(超全版)

超宽超深地下连续墙施工工艺 令狐采学 一、概述 武林广场站位于杭州市中心广场—武林广场东北角,是地铁1号线与3号线的换乘车站,车站长161.75m,标准段宽36.6 m,底板埋深约26.4m, 车站为地下三层四柱五跨三层结构,采用盖挖逆作法施工。车站围护结构采用1200mm厚地下连续墙,墙幅宽度为6.0m,深度为48m左右,十字钢板接头形式,单幅钢筋笼重约70t,设计要求进入中风化岩0.5m。 二、工法特点 地下连续墙工法问世以来,迅速的占有了广阔的市场,地下连续墙工法主要有以下几方面的优点。 1、施工时振动小,噪声低,非常适于在城市施工; 2、墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故; 3、防渗性能好; 4、可以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工; 5、可用于逆作法施工; 6、适用于多种地基条件; 7、可用作刚性基础; 8、占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益; 9、功效高、工期短,质量可靠。 当然,所有的事物都有两面性,地连墙工法也存在以下缺点: 1、在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石

的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大; 2、如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题。 3、地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其他方法的费用高; 4、在城市施工时,废弃泥浆的处理比较麻烦。 三、施工方法及操作控制要点 1、施工优化控制的要点 1.1 地下连续墙一般宽为6m,墙厚1.2m属于超宽地连墙,在施工技术方面还不是很成熟,机械方面相应的成槽机、反力箱、大型起重设备等的应用都是经过反复计算在经济安全的前提下确定的。 1.2 在成槽过程中机械自身的垂直控制系统 1.3 由于采用十字钢板对刷壁造成一定难度,在经过研究后采用在成槽机抓斗上安装侧铲进行刷壁然后再用钢刷刷壁器进行刷壁。 1.4 在地连墙施作过程中要穿越承压水层,为防止开挖过程中承压水绕流,在地连墙内预埋注浆管,在地连墙全部达到强度后进行墙趾注浆 1.5 本工程反力箱放置深度达到43~52m,混凝土浇筑时间也长达8小时左右,反力箱自重、混凝土的握裹力和土体的摩擦力极大,为顺利拔出反力箱在混凝土浇筑完3~4小时后,先用液压油顶对其进行松动,在混凝土初凝后在进行起拔。 2、关键工序施工方法及控制要点 2.1 道路硬化 因地下连续墙施工过程中,成槽机械及吊运钢筋笼的大型履带式起重机需要在场地内来回行走,我单位根据以往的经验并结合本工程的实际情况,对结构内侧及导墙外侧1m的范围

地下连续墙施工工艺概述

《地下连续墙施工工艺概述》 英文名称:diaphragm wall panel trench, slurry trench, slurry wall,continuous diaphragm wall, cut-off wall等。地下连续墙开挖技术起源于欧洲。它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。 中文名:地下连续墙。 外文名:diaphragm wall panel trench 类型:挖槽机械 定义:地下连续墙是远方基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构,工业建筑的深池、坑;竖井等。在地面上,利用一些种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的基槽,并在其内浇注适当的材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体。 发展: 目前中国的成槽机械发展得很快,与之相适应的成槽工法层出不穷;有不少新的工法已经不再使用膨润土作为泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主的局面而转向多样化发展;不再单纯地用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础。 经过几十年的发展,地下连续墙的技术已经相当成熟,其中日本在此项技术上最为发达,已经累计建成了1500万平方米以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。1958年,我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙,到2013年为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术,估计已建成地下连续墙120万~140万平方米。地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法,而被用于基础工程的很多方面。在它的初期阶段,基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。通过开发使用许多新技术、新设备和新材料,现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,2003年到2013年前后更被用于大型的深基坑工程中。 分类 (1)按成墙方式可分为:1.桩排式2.槽板式3.组合式 (2)按墙的用途可分为:1. 防渗墙2.临时挡土墙3.永久挡土(承重) \(4)作为基础; (3)按墙体材料可分为: 1.钢筋混凝土墙 2.塑性混凝土墙 3.固化灰浆墙 4.自硬泥浆墙 5.预制墙 6.泥浆槽墙 7.后张预应力墙 8.钢制墙。 (4)按开挖情况可分为:1.地下挡土墙(开挖) 地下防渗墙(不开挖)。 由于受到施工机械的限制,地下连续墙的厚度具有固定的模数,不能像灌注桩一样根据桩径和刚度灵活调整。因此,地下连续墙只有在一定深度的基坑工程或其它特殊条件下才能显示出经济性和特有优势。 一般适用于如下条件: 1.开挖深度超过10米的深基坑工程。 2.围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程。 3.采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙。 4.邻近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程。 5.基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作要求的工程。 6.在超深基坑中,例如30m-50m的深基坑工程,采用其他围护体无法满足要求时,常采用地下连续墙作为围护结构。 用途:泵站、水池、建筑物基坑、地下油库和仓库、市政管沟和涵洞、盾构等工程的竖井各种深基础和桩基码头、护案和干船坞水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙地下构筑物(例如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等) 特点: 优点: 地下连续墙之所以能够得到如此广泛的应用,是因为它具有十大优点: 工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。 施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。 防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。

地下连续墙施工总结

地下连续墙施工技术总结 针对地下连续墙施工并结合我们实际情况做以简单总结。 一、连续墙施工工艺 1. 地下连续墙施工工法 本工程地下连续墙采用“地下连续墙液压抓斗”工法。 地下连续墙施工流程见下图: 地下连续墙施工流程框图 二. 测量放样 1. 定位、定标控制点 根据业主提供的桩点进行复核测量。经确认无误后,在施工场地北侧护坡上砌筑两个导线点平台,将坐标引入。在变压器主配电柜旁引入一高程点。因地面

沉降等原因,每十天进行一次复测。 2.导墙测量放样方法 根据设计图纸提供的坐标,计算出连续墙中心线角点坐标,计算成果内部复核无误后,采用地面导线控制点,用全站仪放样出地下连续墙角点,每个桩点甩出三个护桩。报监理、业主、总测单位进行复核。 为确保主体结构的净尺寸符合要求,导墙中心轴线按设计外放出110mm。 在导墙沟槽开挖结束后,立即将中心线引入沟槽下,以控制钢筋及模板施工,确保导墙中心线的正确无误。 在导墙砼浇注前,再次检查地连墙轴线角点坐标,满足要求后将导墙顶面标高放样于模板面上,控制导墙顶面标高。 导墙模板拆除后,检查了导墙的中心线和平整度、垂直度。对不符合规范要求的,进行了处理。 导墙施工结束后,在导墙顶面作出了分幅线,确保钢筋笼就位的位置准确。 3.钢筋笼标高控制 在钢筋笼下放到位后,为确保预埋件的标高,用水准仪从场地高程点引入,测量钢筋笼的笼顶标高,不断进行调整,按设计图纸,确保笼顶标高控制在 2.55m。 三. 导墙施工 1.导墙施工顺序 根据放样成果开挖沟槽、绑扎钢筋、支模、最后浇注导墙砼。 2.导墙形式的确定 本标段标准导墙断面采用“┒┎”形现浇钢筋砼,强度等级为C25,导墙翼面宽

建筑施工中的地下连续墙技术分析.doc

摘要:为了适应城市化建设发展的要求,建筑施工的水平比喻能够满足社会发展的需要,紧跟科学技术发展的步伐,对相关建设案例的分析和建设经验的总结就十分必要。做为建筑施工中经常使用到的已将十分关键的技术,地下连续墙技术的发展和实际运用值得我们的关注和思考。本文就建筑施工中的地下连续墙技术的运用以及使用过程中的问题进行相关讨论,希望能给建筑施工带来一定的参考。 关键词:建筑施工;地下连续墙技术;技术分析 地下连续墙技术是建筑工程建设时经常要用到的一项技术,对这项技术的实际应用进行分析,有利于了解其发展状态,有利于吸收先进的建设经验,总结更好利用这项技术的方法,发现技术使用中的问题,在查漏补缺的基础上对其进行提升和发展,进而促进技术的进步,提高相关建设者的水平,有利于提升建设施工的水平,促进城市建筑得更好建设,推动我国城市化更快更健康更科学的发展。 1 地下连续墙技术及其优势 1.1 发展情况 地下连续墙技术最早出现于20世纪50年代的意大利,最开始是应用在大坝的建设中,主要作用是为了防止渗水现象的发生。该技术传播到世界各地后,被广泛的应用到水利工程的建设中,后经过不断的发展,以及适应地下空间开发的需要,渐渐在其他建筑活动的建设时受到欢迎和推广。我国1985年将这一技术应用到了水库的建设工程中。随着这项技术的不断发展和成熟,地下连续墙施工的深度得到越来越大的提高,其中我国南水北调工程在使用这项技术时的深度已经达到了七千米。 1.2 技术具有的优势 地下连续墙技术在实际应用中,相比于其他的技术,工期相对较短,效率相对较高。并且在施工时,具有低振动的特点,产生的噪音相对较低,对周围环境的影响较小,尤其是在城市建设时,能够极大的较少对周围员工及居民的影响,保证居民的正常生活。连续墙的安全性较强,墙体的刚度大,极大的减少了塌方等事故的产生,有利于保障了建筑人员的人身安全。隔水效果好,地下连续墙具有良好的防渗性能,运用到水坝等对防水有要求的建筑建设上时,能够节省建设成本。 1.3 技术存在的缺点 首先,地下连续墙的建设会产生大量的废泥浆,因此给处理工作带来了一定的麻烦;其次,施工若出现问题,可能会导致墙壁不齐的问题,也有可能存在漏水现象,影响建筑的质量,给人们的生活造成困扰;还有,地下连续墙技术在特殊地质条件下具有极大的施工难度,处理不当,可能会产生坍塌事故等。 2 地下连续墙建设中存在的问题 2.1 建筑前期设计不合理没有对实际环境进行仔细的考察和细致的分析,比如相关项目建设施工的广度和深度对抗压性能的要求,复杂的地 下环境对建设材料和具体技术的要求等。以泥浆为例,相关人员如果没有依据地形地质等地点,确定合适的粘性土,没有对相关材料的比例进行设计,就会影响造浆的质量,进而导致建设产生问题。 2.2 建设材料不合格建设材料不达标,相关建筑承包者为节省投人成本,抱有侥幸心理采购的建设材料性能较差,以及使用的建设机器 相对落后,不能满足实际建设的要求,进而造成了施工总体的水平不高,影响建筑物的整体安全性,为城市化的建设埋下了安全隐患。以泥浆为例,泥浆的质量关系着成槽的速度和质量,关系着槽壁的承受压力的能力,关系着工程建设的整体性能。 因此选择泥浆时,必须注意造浆材料的选择,注意水、化学剂、粘性土等材料的质量,以确保造浆工作的效率和所造泥浆的性能。建设时部分公司偷工减料,选择的造浆材料不符合建设要求,就影响了泥浆的质量,进而影响整体的建筑质量。 2.3 建设人员的技能水平不高一方面,部分设计人员可能不了解最新的技术,没有相关分析设计能力,因此无法设计出高水平的、有针对性的地 下连续墙的具体施工计划;另一方面,部分建设人员专业技能素质较差,看不懂设计图或是未掌握相关的操作技术和建设技能,进而造成了地下连续墙技术实地应用时的困难。以泥浆为例,砂的含量影响着泥浆的相对密度及黏度,这两个指标的高低关系着成槽的效率,关系着护壁的效果 ,相关建设人员若操作不当,砂的比重过低或过高,都会影响造浆的效率和泥浆的效果,影响成槽的速度,破坏建筑的整体性能。 3 解决相关问题的方法 3.1 提高建设质量 首先,要对相关工程进行科学性的规划和设计;其次,要选择高质量的原材料,进而保障建设的效率和质量;再者 ,要运用科学的设备,进行技术性的规范化操作,提高建设的水平。在工程的设计和建设过程中,要聘请搞技人员指导

地下连续墙施工工艺

2 地下连续墙施工工艺 2.1 工艺流程(见图 1) 2.2 导墙施工 2.2.1 导墙的结构形式 导墙可以由以下几种材料做成: (1)木材。厚5cm的木板和10cm×10cm方木,深度1.7~2.0m。 (2)砖。75号砂浆砌100号砖,常与混凝土做成混合结构。 (3)钢筋混凝土和混凝土,深度1.0~1.5m。 (4)钢板。 (5)型钢。 (6)预制钢筋-混凝土结构。 (7)水泥土。

导墙的位置、尺寸准确与否直接决定地下连续墙的平面位置和墙体尺寸能否满足设计要求。导墙间距应为设计墙厚加余量(4~6cm),允许偏差±5mm,轴线偏差±10mm,一般墙面倾斜度应大于1/500。到强的顶部应平整,以便架设钻机机架轨道,并作为钢筋笼、混凝土导管、结构管等得支撑面。导墙后的填土必须分层回填密实,以免被泥浆掏刷后发生孔壁坍塌。常见的导墙结构形式见图2。 2.2.2 导墙施工方法 (1)导墙是保证连续墙精度的首要条件,因此,在施工放线前做好技术交底,严格复合,保证定位放线准确。 (2)导墙施作时放宽40~60mm(沿中轴线向两侧,每边放宽20~30mm),是为了保证抓斗钻头及钢筋网片、锁扣管进出较为顺利。 (3)为保证连续墙既满足设计精度又不侵入车站建筑界限,同时保证内衬墙结构厚度,在放线时将连续墙中轴线向外多放120~130mm(一般连续墙内侧轮廓放宽100mm)。 (4)导墙垂直度控制在±7.5mm内,导墙内墙垂直度控制在±3mm内,导墙顶面平行,全长范围内高差控制在±5mm内,导墙轴向误差控制在±10mm之内。 (5)导墙上口高出地面100mm,以防垃圾和雨水冲入导槽内污染或者稀释泥浆。

地下连续墙施工工艺流程

地铁站维护结构地下连续墙施工工艺 地下连续墙施工工艺流程 地下连续墙的主要施工工艺流程详见图: 图地下连续墙施工工艺流程 一.导墙测量放样 根据工程测量控制桩点,准确测量出地下连续墙的轴线和导墙样线并及时设置可靠牢固的施工控制桩点。 (1)高程测量 在围挡脚内侧布设一条闭合水准线,并与已知高程基准点联测,计划在地墙施工区域设2处高程点,以方便施工。设置的位置应选择在不易受外界影响的区域,并用红油漆作出醒目标志。 定期对连续墙上与导墙上的高程控制点进行复核。 (2)平面测量控制

根据图纸要求,放线时根据上级单位提供的现场坐标控制点,以设计图纸坐标为依据,进行测量放线并经建设单位、监理复测验收合格后,才能开始导墙施工。地下墙导线测量网应闭合。定期对现场设置的固定测量控制点进行复核。二.导墙施工 (1)导墙基槽开挖 1)导墙基槽深度约~,土质为回填土,可采用垂直开挖。为防止导墙基槽开挖时损坏不明地下管线,首先采用人工进行探槽开挖,确认无地下管线后,再采用挖掘机开挖,人工配合清底、夯填、整平。 2)遇有地下管线时,在对地下管线采取保护措施后,进行开挖,在管线外侧范围内采用人工进行开挖. 3)导墙分段施工,分段长度根据模板长度和规范要求,一般控制在30~60m,本工程分段长度控制在50m以内。 4)导墙开挖前根据测量放样成果、地下连续墙外放100mm,实地放样出导墙的开挖宽度,并洒出白灰线。 5)为及时排除坑底积水,在两端设置积水井,在一定距离设置集水坑,用抽水泵外排。 (2)墙体施工 1)导墙沟槽开挖后立即将导墙中心线引至沟槽中,验槽后,根据技术要求及时浇筑一层15cm厚C15的混凝土垫层,以此作为施工时的底模。 2)底模施工结束后安装及绑扎导墙钢筋,钢筋施工结束经“三检”合格后,填写隐蔽工程验收单,报监理验收,经验收合格后方可进行下道工序施工。 3)导墙模板采用组合钢模板,模板加固采用钢管支撑加固,上部支撑的间距不大于2米,下部支撑的间距不大于1米,模板将加固牢固,严防跑模,并保证轴线和净空的准确,砼浇注前先检查模板的垂直度和中线以及净距是否符合要求,经“三检”合格后报监理通过方可进行砼浇注。 4)砼浇注采用商品砼,溜槽入模,砼浇注时两边对称分层交替进行,严防跑模。如发生跑模,立即停止砼的浇注,重新加固模板,并纠正到设计位置后,再继续进行浇注。浇注过程中,按照规范做抗压试块和做坍落度实验,以检验混凝土质量。 5)砼的振捣采用插入式振捣器,振捣间距为左右,防止振捣不均,同时也

地连墙施工总结报告

地连墙施工技术总结施工流程及控制要 点 1.导墙施工: 1.1导墙施工工艺与工艺流程 1.2导墙技术控制要点: (1)测量放线前先对控制网进行复测,导线复测,复测结果满足施工精度后,方可进行测量施工。 (2)根据地质报告,充分熟知场地内既有管线的位置及埋深,做好施工标记。施工前与相关产权单位沟通取得同意后改迁或者其他处理措施。开挖前进行坑探,现场技术人员盯控,防止破坏管线,造成不安全事故发生及造成意外损失。 (3)开槽前根据施工图纸进行测量放线,在导墙施做中,根据施工要求及防止结构施工侵入限界,连续墙整体向一般外放10cm。在放线过程中,实行双检制度,消除技术误差。导墙的定位对于整个车站的结构定位与净空控制至关重要,施工时根据设计图纸确定出各角点位置的工程坐标,同时考虑施工外放。根据现场实际施工情况进行放样定位,确保导墙位置准确。 (4)机械开挖预留30cm改人工开挖修整,防止地下有管线被破坏,确保导墙的轮廓平整。同时现场做好防排水工作,以免下雨导坑进水。

(5)钢筋依据设计施工图安装,控制好保护层厚度。注意进行清理钢筋表面铁锈、污秽,使得钢筋笼与混凝土更好粘结作用。 (6)钢筋安装完成后,进行模板安装,模板要求平顺,稳固。对表面进行涂刷隔离剂,以便后期拆模。 (7)混凝土浇筑,严格控制好坍落度,浇筑连续正常,振捣密实。待混凝土强度75%设计强度后,方可拆模,拆除后,进行导坑内对撑并回填。1.3.材料、机械准备 所用进场钢材均对原材及焊接试件进行了试验检测,并检测合格。所用于本工程地下连续墙施工的材料使用前,必须先向监理报审生产厂商出具的质量合格证书和我方复检合格报告、质量证明材料,质量符合本工程相关技术规范的规定,且监理工程师批准方可投入使用。 机械进场进行检查验收,包括特征操作人员的资质进行审核,做好进场安全教育等工作。 1.4.泥浆制备 因地下墙深,各道工序施工时间长,在槽孔长时间暴露中容易引起沉渣增厚和槽段失稳等问题,因此本工程在泥浆指标控制上要适当提高泥浆的粘度和比重,以增加泥浆护壁能力和悬浮沉渣能力,降低沉渣厚度,保证槽壁稳定,避免颈缩现象,做好现场原始记录。 泥浆系统工艺流程见下图。

06.地下连续墙施工方法(完整已排版)

地下连续墙施工工艺 1、施工准备 1.1材料准备 1)粘土配制泥浆主要材料宜采用酸性陶土粉它有淡粉红色浅白色或暗灰色三种 2)纯碱采用纯碱Na2CO3 是除去粘土中部分钙离子提高粘土的造浆率 3)羧甲基纤维素CMC CMC 系大分子化合物处理泥浆中主要用作降失水剂和增粘剂 4)水泥宜采用32.5 级或42.5 级普通硅酸盐水泥 5)砂宜采用洁净的中粗砂含泥量不大于3 6)石子宜选用砾石或碎石粒径在0.5 4.5CM,含泥量不应大于2 7)水宜用自来水或不含有害物质的洁净水 8)钢筋宜选用级钢筋有出厂合格证和复试合格报告 1.2施工机具 挖槽机导管搅拌机吊车潜水泵 2、工艺流程 2.1工艺流程

2.1.1修筑导墙 1)导墙一般采用C20 混凝土配筋较少多为12@200 水平钢筋应按规定搭接地下墙两侧导墙内表面之间的净距应比地下连续墙厚度略宽一般为40mm 左右导墙顶面应高于地面100mm 左右一防雨水流入槽内稀释及污染泥浆 2)在导墙的混凝土达到设计强度之前禁止任何重型机械和运输设备在旁边行使以防导墙受压变形 2.1.2泥浆的制作和处理 1)泥浆的需要量地下连续墙施工中所需的泥浆数量决定于一次同时开挖槽段大小泥浆的各种损失及制备和回收处理泥浆的机械能力2)泥浆的制作用于地下连续墙施工的泥浆其制作基本流程见图泥浆拌制设备包括储料斗螺旋输送机磅秤定量水箱泥浆搅拌机药剂贮液桶等搅拌前应先作好药剂配剂泥浆搅拌前先将水加至搅拌筒1/3 后开动搅拌机在定量水箱不断加水同时加入陶土粉纯碱液搅拌3min 后加入CMC 液及硝腐碱液继续搅拌。 3)一般情况下泥浆搅拌后应静置24h 使用。 4)泥浆循环泥浆循环分正循环和反循环循环方式类同与钻孔灌注桩 5)泥浆处理在成槽施工中对于粉质砂土粉细砂土存在砂土对泥浆污染由于砂土颗粒细悬在泥浆中导致泥浆密度含沙率失水时明显增加泥皮变厚粘度略有上升静切力降为0 稳定性差遇到此种情况在加水同时加适量CMC 此时加水量可按实验室小型实验加水量1/3 1/2 掺加处理药剂应化成溶液另外要积极创造循环条件也可用铁铬盐或者丹宁碱液等分散剂处理其原理是减少土颗粒间的吸附作用降低粘度达到砂土从泥浆中沉淀的目的 2.1.3槽段开挖

地下连续墙施工常见技术难点分析

地下连续墙施工及常见技术难点分析 1.1地下连续墙施工方法简介 1.1.1概述地下连续墙分类 虽然地下连续墙已经有了50 多年的历史,但是要严格分类,仍是很难的。 (1)按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式。 (2)按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承重)墙;④作为基础用的地下连续墙。 (3)按强体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。 (4)按开挖情况可分为:①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。 1.1.2地下连续墙施工工艺的优缺点 地下连续墙的优点有很多,主要有: (1)施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 (2)墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故。 (3)防渗性能好。 (4)可以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工地下连续墙。 (5)可用于逆作法施工。 (6)适用于多种地基条件。 (7)可用作刚性基础。 (8)占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。 (9)工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。地下连续墙的缺点主要有: (1)在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等)施工难度很大。 (2)如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题。 (3)地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法的费用要高些。 (4)在城市施工时,废泥浆地处理比较麻烦。 1.1.3采用地下连续墙常见的几种工程 地下连续墙主要被用于:1. 水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙