文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5.钢筋笼加工安全交底

5.钢筋笼加工安全交底

5.钢筋笼加工安全交底
5.钢筋笼加工安全交底

技术交底书

桩基钢筋笼加工技术交底大全

技术交底书表格编号1310 项目名称新建铁路银川至西安线第 1 页 共 9 页 交底编号 工程名称新建铁路银川至西安客运专线桥梁工程 设计文件图号银西施桥(中)-03、银西施桥(特)-09、银西施桥(特)-10、桥参-07 施工部位桩基钢筋笼加工作业技术交底 交底日期年月日 交底内容: 本交底适用于YXZQ-3标二工区钻孔桩钢筋笼加工。本标段内桩基础直径为:1.0米,1.25米,1.5米,2.0米四种,基础主笼长度在26.196米,其余部分为附笼长度(设计桩长-25米)。钢筋笼采用HPB300钢筋和HRB400钢筋,在图纸中分别用和表示。 一、技术要求及流程 1.1钢筋原材料 1)所用钢筋原材料需是符合设计要求的合格的材料,不合格材料严禁用;钢筋应具有出厂证书和试验报告单。每种原材料进场前需取样做相应的自检试验,自检试验合格报监理申批同意使用后现场方能使用。 2)钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应分别设立标识牌。钢筋在运输过程中,应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,如露天堆置时,应垫高并加遮盖。 3)不得替换设计所规定的钢筋规格,严格按照图纸施工,不得有缺少配筋现象发生,如有不明之处请与现场技术人员联系。 1.2钢筋加工 1.2.1钢筋除锈 钢筋除锈采用钢丝刷除锈。钢筋的表面应洁净,油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。 1.2.2钢筋调直 钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直,采用调直机进行调直。 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直普遍使用卷扬机拉直和用调直机调直。采用钢筋调直截断机作业,其工艺流程为: 备料→调直机调直→截断→码放→转入下道工序。 调直工艺如下: ⑴将需调直的盘条钢筋上吊放在距调直机约3~4m处,将调直机限位器长度调至钢筋

钢筋加工安全技术交底.

钢筋加工安全技术交底 一、冷拉钢筋操作 1、每班作业前,必须检查卷扬机钢丝绳、滑轮组、拉钩、地锚、冷拉夹具夹 齿、电器设备、电器设备、照明设施等,拖拉小跑车应润滑灵活,地锚及防护装置应齐全牢靠,确认安全后方可作业。 2、操作人员应经过培训,了解机械设备的构造、性能和用途,掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。并应按照清洁、调整、紧固、防腐、润滑的要求,维修保养机械。 3、电动机械运动中停电时,应立即切断电源。收工前应按顺序停机,离开现场前必须切断电源,锁好闸箱,清理作业场所。电路故障应由专业电工排除,严禁非电工接、拆、修电器设备。 4、电动机械的电闸箱必须按照规定安装漏电保护器,并应灵敏有效。 5、机械作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好表扣,不得戴手套。作业人员长法不得外露,女工应戴工作帽。 6机械作业前应空车运转,调试正常后方可作业。机械的链条、齿轮和皮带等转动部分,必须安装防护罩或防护板。 7、卷扬机运转时,严禁人员靠近冷拉钢筋和牵引钢筋的钢丝绳。 8、卷扬机前和冷拉钢筋两端必须装设防护挡板。 9、冷拉时,应设专人值班看守。钢筋两侧3cm以内及冷拉线两端严禁有人。严禁跨越钢筋或钢丝绳。 10、冷拉时必须将钢筋卡牢,待人员离开后方可启动机械。发现滑丝等情况时,必须停机并放松钢筋后,方可进行处理。

11、导向滑轮不得使用开口滑轮,与卷扬机的距离不得小于5m。维修或停机必须切断电源,锁好箱门。 12、冷拉场地两端地锚以外应设置警戒区,装设防护挡板及警告标志、严禁非生产人员在冷拉线两端停留,跨越或触动冷拉钢筋。操作人员作业时必须离开冷拉钢筋2m以外。 13、用配重控制的设备必须与滑轮匹配,并有指示起落的记号或 设专人指挥。配重框提起的高度应限制在离地面300mm以内。配重架四周应设栏杆及警告标志。 14、每班冷拉完毕必须将钢筋整理平直,不得相互乱压和单头挑出,未拉盘筋的引头应盘住,机具拉力部分均应放松。 二、手工加工与绑扎 1、作业前必须检查工作环境、照明设施等,并试运行符合安全要求后方可作 业。 2、钢材、半成品必须按规格码放整齐。不得在脚手架上集中码放,应随使用随运送。 3、切断合金钢和10mm以上圆钢时采用机械。 4、电动机械的电闸箱必须按照规定安装漏电保护器,并保证灵敏有效。 5、作业人员长发不得外露,女工应戴工作帽。 6工作完毕后用工具将铁屑、钢筋头清除,严禁用手檫抹或用嘴吹。 7、抬运钢筋人员应协调配合,互相呼应。 8、切断长料时有专人扶稳钢筋,操作时动作应一致。钢筋短头应使用钢管

钢筋笼吊装安全专项方案.doc

钢筋笼吊装专项方案 1编制依据 1、建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知。 2、《桩基施工图》及设计交底、图纸会审记录。 3、《建筑施工手册》第四版。 4、汽车起重机技术及安全操作规程。 2 工程概况 施工图设计起点接武汉市政院完成的光谷三路跨沪渝高速段,本次设计起点桩号为A0+627,高架桥梁段终点桩号为A2+260,高架桥长度为1633m.桥二标高压铁塔下施工的区域较多,安全隐患较大。 3 施工方案 钢筋笼分四节制作和吊装,经验收合格后,钢筋笼起吊采用两点吊方式。主吊点采用25t汽车吊将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大钩分两点固定钢筋笼顶端,副吊点采用副钩分两点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。空中翻转,副吊松钩,25t汽车吊主钩竖直吊着钢筋笼吊运入孔,用槽钢支承于孔口。 3.1钢筋笼起吊方法 1、起吊准备 钢筋笼经验收合格后,起重司索工和起重指挥人员必须做好吊装作业前的准备:包括作业前的技术准备,明确和掌握作业内容及作业安全技术要求、听取技术与安全交底、掌握吊装钢筋笼的吊点位置和钢筋笼的捆绑方法;认真检查并落实作业所需工具、索具的规格、件数及完好程度。吊车停放位置地面平整坚硬,吊车支腿下面采取垫钢板和方木的方式增大支点的受力面积,确保起吊作业过程中吊车的稳定。在夜晚作业时,应准

备足够的照明条件。 2、吊点位置 钢筋笼起吊时,在顶部设置2个吊点(位置为顶部加强筋位置)用于垂直吊装,在每节钢筋笼中部设置1个吊点(加强筋位置)用于翻身起吊。在吊点位置多设1根Φ20加强筋。钢筋笼具体吊点见下图: 图4-2 钢筋笼吊点立面示意图 图4-3 钢筋笼吊点平面图 3、钢筋笼起吊步骤 (1)起吊前准备好各项工作,指挥25t吊机转移到起吊位置,司索工在钢筋笼上安装钢丝绳和卡环,挂上25t汽车吊主吊钩及副吊钩。 (2)检查吊机钢丝绳的安装情况及受力重心后,开始同时平吊。 (3)钢筋笼吊至离地面0.3m~0.5m后,应检查钢筋笼是否平稳,后主吊慢慢起钩,根据钢筋笼尾部距地面距离,随时指挥副吊配合起钩。 (4)钢筋笼吊起后,主钩慢慢起钩提升,副吊配合,保持钢筋笼距地面距离,最终使钢筋笼垂直于地面。

钢筋笼吊装安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.钢筋笼吊装安全措施正式 版

钢筋笼吊装安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概述 乌鲁木齐市克拉马依路高架道路工程Ⅰ标段,主桥Pm1-Pm34及匝道Pa0-Pa14、Pb0-Pb15、Pc1-Pc20,主桥共计244个桩基,匝道共计159个桩基,桩基选择卵石或基岩为持力层,主线桩基进入持力层深度不小于6米。主桥及匝道的桩基长度不一,桩长最短11.5米,最长33米。 钢筋笼吊装主要注意的问题有以下几点 1) 、钢筋运输吊装时变形; 2) 、桩长较长的钢筋笼分段吊装并焊

接; 3) 、钢筋笼定位准确; 4) 、吊装安全保证措施。 二、钢筋笼运输 1、起吊 在钢筋加工场用25t吊车将检查合格的钢筋笼起吊放在平板槽车上,起吊时在钢筋笼上设3个吊点,用钢丝绳、扣环作为吊装连接部分。起吊时钢筋笼处于水平状态,并平稳放置在平板槽车上。为了保证骨架起吊时不变形,在加强筋内设置十字撑。 2、运输 钢筋笼运输中不得使骨架变形。夜间或大雾等交通条件差的情况下,严禁钢筋

钻孔桩钢筋笼加工技术交底

关于钢筋笼加工的技术交底 一、对钢筋作业人员要求 1、焊接钢筋工人,必须持证上岗,每次改变钢筋类别、直径或调换工种时,为了保证焊接质量,应检查既定的焊接参数,焊工应预先焊接两组试件进行冷弯试验,合格后方可投入批量生产。 2、钢筋工必须经过考核合格后,才能上岗。 二、工序要求 1、下料时根据施工图中桩体钢筋的编号和下料尺寸的长短,统筹安排以减少钢筋的损耗。 2、钢筋下料时要先下长料,后下短料,去掉外观有缺陷的地方;钢筋下料长度误差为±5mm。 3、钢筋在加工弯制前须调直,当利用冷拉方法矫直钢筋时,钢筋的矫直伸长率为:Ⅰ级钢筋不得大于2%;Ⅱ、Ⅲ级钢筋不得大于1%。 4、在切断过程中,如发现钢筋有裂纹,立即停止工作并及时向主管工艺技术人员反映,妥善处理;钢筋断口不得有起弯现象。 三、钢筋弯制 1、设计图纸所标尺寸为钢筋中心线间距尺寸。钢筋端部有标准弯钩者,其标注尺寸为自弯钩外皮顶切线与钢筋轴线交点的尺寸。 2、1#墩钢筋笼主筋的顶端作成180°的半圆形弯钩,弯钩的弯曲直径dm≥2.5d,钩端长度应≥3d 的直线段(本次加工为15.6cm)。 3、1#墩底节钢筋笼搭接长度为15cm,顶节与底节的搭接为现场搭接,预弯长度25cm,严禁通过氧气淬火弯曲。 4、钢筋笼加劲箍在以做好的弯曲板上弯曲,保证圆形形状和圆形尺寸。 四、钢筋焊接 1、主筋连接采用单面搭接焊或双面搭接焊,当采用单面搭接焊时焊接接头长度不小于10倍的钢筋直径,当采用双面单焊时焊接接头长度不小于5倍的钢筋直径。 2、焊接接头焊缝饱满、平顺,无焊渣。 3、两节钢筋焊接好后,保证两节钢筋轴线在同一直线上。 4、加强箍连接采用双面搭接焊,焊缝长度不小于12.5cm,加强箍半径为113.4cm。 5、主筋与加强箍筋的连接采用电焊,主筋和箍筋的连接采用电焊成梅花型布置,最后

钻孔桩钢筋笼吊装安全专项方案88919

钻孔桩钢筋笼起重吊装专项方案 1编制依据 1、建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知。 2、各专业设计施工图纸及设计交底、图纸会审记录。 3、《建筑施工手册》第四版。 4、汽车起重机技术及安全操作规程。 2 工程概况 本工程位于本建筑为贵州师范学院教育实践训练中心综合楼项目,为一类高层公共楼共25层,位于贵州省贵阳市乌当区。地下三层,地上25层。其中地下一层为设备用房;地下二至三层为人防地下室,平时作为停车使用,配套机械停车位;一层大堂、学生会活动房、小型商铺;二层为餐厅及包房;三层为厨房及餐厅区;四层为实验室和展厅;五层为档案室、图书室;六层为办公室、多媒体教室;七层为设备层;八至二十五层为270间学生宿舍;屋顶层为电梯机房;建筑总高度99.7m,框剪结构。 钢筋笼施工主要用于边坡的抗滑桩施工,约103根,成孔方式为机械旋挖桩。孔径1000-1600mm不等。 3施工计划 1、施工进度计划 本工程抗滑桩基计划于2016年4月25日开工,2016年5月25日完成钻孔桩的施工,共计30天。 2、施工材料计划 表3-1 施工材料计划 3、施工机械、设备投入情况 表3-2 施工机械、设备投入表 4施工工艺技术 4.1施工方案

钢筋笼分四节制作和吊装,经验收合格后,钢筋笼起吊采用两点吊方式。主吊点采用25t汽车吊将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大钩分两点固定钢筋笼顶端,副吊点采用副钩分两点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。空中翻转,副吊松钩,25t汽车吊主钩竖直吊着钢筋笼吊运入孔,用槽钢支承于孔口。 4.2施工工艺流程 图4-1 钢筋笼吊装施工工艺流程图 4.3吊装配置参数 选用汽车吊规格型号为QY25A,最大额定起重量为25T,最大起升高度为25m,参考《建筑施工手册》第四版。选用工作幅度6m,主臂长17.6m,起重量10.4t,起升高度16.84m。 4.4钢筋笼起吊方法

钢筋工程安全技术交底(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢筋工程安全技术交底(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

钢筋工程安全技术交底(2021版) 钢筋工程主要指施工现场的钢筋配料、冷拉与冷拔、加工、焊接、绑扎和安装等工作。钢筋工程的安全技术要求有: ●在水平或垂直运输钢筋时,要捆扎结实,防止碰人撞物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架、模板支撑及其他临时结构物体。周围有电线时,应事先采取可靠措施,确保安全作业。 ●高处绑扎和安装钢筋时,不要在脚手架、模板上放置超过必要数量的钢筋,特别是悬臂构件,更要检查顶撑是否稳固。 ●在高处安装预制钢筋骨架或绑扎圈梁钢筋时,要在确定脚下安全后再进行操作,不允许站在模板或墙上操作,必要时,操作地点应搭设脚手架。安装其他高于3米以上的钢筋时,还应系好安全带。 ●钢筋除锈时,要带好口罩、风镜、手套等防护用品,切断钢

筋时,要注意不要被机具等弄伤。 ●采用机械进行除锈、调直、断料和弯曲等加工时,机械传动装置要设防护罩,并由专人使用和保管。电机等设备要妥善进行保护接地或接零。 ●钢筋焊接人员需佩戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业台。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

钢筋笼与吊装技术交底大全

技术交底记录 (轨道交通工程) 编号: 交底内容: 一、交底范围 本交底适用于市轨道交通5号线土建10标魏庄西街站钢筋笼制作及吊装施工。 二、施工工艺 2.1施工程序 主要施工程序为:施工准备→可焊性试验→焊接参数试验→设备检查→钢筋笼加工→钢筋笼吊放→校正→定位。 2.2 工艺流程

0.5mm,在长2d焊缝表面上的气孔个数不多于2个、夹渣面积不大于6㎜2;搭接焊时,钢筋应预弯,以保证两根钢筋的轴线在同一直线上。弯折角度控制:单面焊l:10,双面焊1:5。接头轴线偏移不大于O.1d或3mm。 4)钢筋笼保护层厚度:按照施工图的焊接好耳筋,确保桩体保护层符合设计要求。 五、钢筋笼报检 当钢筋笼加工完成,先由钢筋班进行自检,然后报专职质检员质检,最后报监理工程师检验合格后方可进行下一道工序施工。 六、钢筋笼存放 加工好的成品须分堆摆放,码放整齐,并用标识牌标明用途和型号,钢筋在储存过程中应避免锈蚀和污染,宜在库内或棚内存放,露天堆置时,应架空存放,离地面不宜小于300mm,下雨天应加以遮盖。钢筋笼的重叠不能超过两层。 七、钢筋吊装 7.1起吊准备 钢筋笼经验收合格后,起重司索工和起重指挥人员必须做好吊装作业前的准备:包括作业前的技术准备,明确和掌握作业内容及作业安全技术要求、听取技术与安全交底、掌握吊装钢筋笼的吊点位置和钢筋笼的捆绑方法;认真检查并落实作业所需工具、索具的规格、件数及完好程度。吊车停放位置地面平整坚硬,确保起吊作业过程中吊车的稳定。在夜晚作业时,应准备足够的照明条件。 7.2吊点位置 钢筋笼采用50t履带吊起吊安装,起吊时为了保证骨架起吊时不变形,必须采用两点吊。骨架下部设一吊点,上部第一个加强箍筋处设两个吊点,其它每5~6m设置一个吊点,为加强钢筋笼钢度,起吊前可在钢筋笼内部临时绑扎两根杉木杆。

钢筋笼吊装安全措施

编号:AQ-JS-00609 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢筋笼吊装安全措施 Safety measures for hoisting reinforcement cage

钢筋笼吊装安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、概述 乌鲁木齐市克拉马依路高架道路工程Ⅰ标段,主桥Pm1-Pm34及匝道Pa0-Pa14、Pb0-Pb15、Pc1-Pc20,主桥共计244个桩基,匝道共计159个桩基,桩基选择卵石或基岩为持力层,主线桩基进入持力层深度不小于6米。主桥及匝道的桩基长度不一,桩长最短11.5米,最长33米。 钢筋笼吊装主要注意的问题有以下几点 1)、钢筋运输吊装时变形; 2)、桩长较长的钢筋笼分段吊装并焊接; 3)、钢筋笼定位准确; 4)、吊装安全保证措施。 二、钢筋笼运输 1、起吊

在钢筋加工场用25t吊车将检查合格的钢筋笼起吊放在平板槽车上,起吊时在钢筋笼上设3个吊点,用钢丝绳、扣环作为吊装连接部分。起吊时钢筋笼处于水平状态,并平稳放置在平板槽车上。为了保证骨架起吊时不变形,在加强筋内设置十字撑。 2、运输 钢筋笼运输中不得使骨架变形。夜间或大雾等交通条件差的情况下,严禁钢筋笼运输。 三、钢筋笼吊装 在施工现场顺便道侧设钢筋笼临时存放点,用20*20方木间距2米进行支垫,并保证所有方木顶面处于一个水平面上,待平板槽车到达存放点时用吊车使用和起吊时同样的方法调放到方木上面。如果成孔以检查合格则可以直接起吊下放入孔。 用25吨吊车从平板槽车或方木上将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大勾分两点固定钢筋笼顶端,小勾一点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。对于长骨架,起吊前在骨架内部临时帮扎两根十字撑以加强其刚度。起吊时,先提起中间吊点,使骨架稍提起,再与端点

钢筋笼吊装施工安全保证措施

钢筋笼吊装施工安全保证措施 1组织保障 (1)安全组织体系 为了确保施工安全和安全目标的实现,项目部成立安全生产领导小组,安全生产领导小组是项目部安全生产的管理机构。安全生产领导小组设置如下:组长:XX 副组长:XX 组员:XX (2)岗位职责 ①XX安全职责(项目经理) 认真执行国家颁发的安全技术劳动保护的法令、法规、规章制度;及时布置季节性的安全技术和劳动保护工作,并进行定期或不定期安全大检查,及时解决安全隐患;组织全员安全教育,并对生产管理和技术人员、工人进行定期考核;组织开展安全生产竞赛,发布安全生产奖惩办法与奖惩决定;安全事故按“四不放过”的原则处理;督促有关部门及时发放安全防护用品,并教育职工正确使用。 ②XX安全职责(项目安全总监) 贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法规和上级指示,组织制定各种安全生产岗位责任制,并检查、督促、执行落实;坚持安全工作“五同时”,定期召开安全例会,找出存在的问题,采取措施,并组织实施;组织制定安全措施,并经常检查执行情况;经常深入现场,及时消除隐患;在生产进度和安全发生矛盾时,坚持“安全第一”的原则;发生重伤以上及多人事故,要立即亲赴现场,组织抢救。 ③XX安全职责(项目副经理) 协助组长负责安全生产管理工作,促各级人员落实安全生产责任制和安全生产目标,经常检查执行情况,发现问题及时处理。每季度向组长汇报钢筋笼吊装的安全生产情况。定期组织安全生产检查,对事故隐患落实整改,并进行整改验收。 ④XX安全职责(项目总工) 认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示、条例、规章;组织编制、审定施工方案,审核技术文件和处理技术问题时,必须

钢筋安全技术交底

钢筋工安全技术交底 一、安全常识 1.进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带。 2、施工作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3、施工人员必须遵守现场安全管理制度,不违章指挥、不违章 作业;做到三不伤害:不伤害自己、不伤害别人、不被人伤害。 二、钢筋制作 1、钢材半成品等,应按规格,品种分别码放整齐达到一头齐,每 种都有标牌。 2、制作场要平整,钢筋加工机械按工序传递安装牢固,工作台要 稳固,防护罩齐全。 3、拉直钢筋,安全防护是大事,卡头要牢,地锚要坚实。在拉筋 区域2米内禁止有行人。 4、多人合运钢筋,起落转停动作要一致,人工上下传递不得在一 道垂直线上,防止散落伤人。 三、钢筋绑扎: 1、在高空、深坑绑扎钢筋和安装半成品料时,必须搭设工作段后, 上人要走坡道。 2、绑扎立柱、墙体钢筋时不得在绑好的钢筋骨架上攀登上下,在

4米以上柱墙体要搭设临时作业台,临时支撑,防止倾倒伤人。 3、绑扎基础钢筋时应按施工设计规定摆放钢筋支撑不得任意减 少。施工马凳及时放置,不得踩踏钢筋造成移位。施工时注意脚下安全。 4、绑扎外墙边柱要加强外挂架临边防护。 5、钢筋骨架起落时,下方不准行走站人。 四、钢筋机械: 1、切断机待运转正常后方可断料手与刀口距离不得少于15CM。 2、切长料时,操作配合好动作一致,切短料时,不得用手垂直接 送取料。 3、切断机旁要设料台,严禁在运转中清理刀口附近的料头。 4、弯曲机要紧贴档板,注意回转方向,弯长料要有专人配合,防 止碰伤他人。 5、对焊机,要设在干燥、平整、接地可靠、线绝缘良好的场地上。 6、作业时要戴好个人防护用品,站在操作台上,工作棚要防火, 周围无易燃物,并备有防火用具。 7、冷却水管要保持畅通,定期检修,铜头成品码放整齐。 交底人:接底人: 年月日

钢筋笼吊装安全技术交底

钢筋笼起重吊装安全技术交底 施工单位:中铁十六局集团有限公司 工程名称南宁市轨道交通2号线工程(玉洞—西津)土建施工TJSG-02标 交底内容 一、吊装程序的检查 1、吊装前,应对钢筋笼焊接质量作全面检查,钢筋焊接质量符合相关规范要求。 2、钢筋吊环布置必须对衬布设,防止在吊装过程中钢筋笼产生偏斜; 3、吊环与钢筋笼焊必须牢固,焊缝符合规范要求; 4、钢筋笼入槽前应吊直扶稳,钢筋笼中心对准孔位中心缓慢下沉,不得摇晃碰撞孔壁和强行入孔。 二、吊装前重点检查项目 1、检查起重设备各安全防护装置及各指示仪表齐全完好; 2、检查钢丝绳及连接部位是否符合规定; 3、检查起重吊装作业司机、司索及指挥人员特种作业证,严禁无证人员操作起吊设备; 4、检查钢筋笼内是否存有杂物; 5、对行走区域进行检查清理,确保吊装作业及行走路线平整; 6、对吊装区域进行安全警戒。 三、吊装前应注意事项 所有操作人员必须持证上岗,本工程配备吊装指挥人员1名,并佩戴醒目的标志。 开始吊装作业前应对所需使用的起重设备进行充分检查是否正常,使用前必须进行检测,要求符合各 项安全规范,并进行试吊,按规定作业技术数据和安全参数记录,确认安全可靠,符合要求后方准使 用。 起重作业场地应保持整洁,不得在起重物的周围乱堆材料,必须保证安全施工。 起重机司机及起重操作者要做好“七好”与“十不吊”。“七好”:统一指挥好、思想集中好、遵章守纪好、交换配合好上下联系好、设备检查好、扎紧吊卸好;“十不吊”:指挥信号不明不吊、工作筋骨不 牢不吊、吊物上面站人不吊、安全装置失灵不吊、工件埋在地下不吊、光线阴暗不清不吊、超负荷不 吊、砼吊斗过满不吊、棱刃物体没有衬垫措施不吊、斜拉工件不吊。 5. 白苍岭站工地南侧为居民楼,北侧紧邻衡阳西路,。吊装作业须十分注意对周边建构筑物及过往车辆、行人的保护。 6. 起重司索工必须在上班前严格检查吊运使用的钢丝绳、索具、卸扣,发现不符合安全使用规定的索 具、卸扣立即更换。 7. 吊运机械使用前对钢丝绳、卡具等进行检查验收,符合要求时才使用。 8. 起重安装作业前清除工地所经道路的障碍物,做到工地整洁、道路畅通,并对吊装区域内的安全状 况进行检查。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护,非作业人员禁止进入。 四、吊装应注意事项 (1)操作前穿好工作服,带好保护装具。 (2)起吊时不允许超过规定的作业半径与额定载荷进行作业。 (3)严禁从起重臂的侧面拖引载荷。 (4)在起重臂较长时其作业半径不能过大,在任何情况下起重角度必须被限制在45°~77°的范围内进行作业。 (5)禁止随便调整液压元件的调整部分。 (6)司机离开驾驶室时,应把吊物放到地面上,并停止发动机,全部操纵系统必须处于空位状态。 (7)禁止未经专业培训的人员上岗作业。 (8)在作业中如柴油机停止转动,必须立即将所有操纵系统扳到中位。 (9)履带吊要在施工现场靠南侧停放,不得堵塞施工道路。 (10)由于施工场地狭窄,在靠近连续墙导墙一侧,需铺设钢板,防止地面沉降。 (11)履带吊吊装过程中附近有人时不准进行作业,附近有人来往时,要鸣喇叭警告。 (12)禁止操作过急,特别是柴油机停止的操作,对重、大、长物件的提升(下落)及在高空作业时, 亦须特殊注意。 (13)起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置。必须齐全完整、灵 敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。 (14)起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。 (15)起重机必须按规定的起重性能作业,不得超载荷和起吊不明重量的物件。在特殊情况下需超载

桩基钢筋笼吊装方案

桩基钢筋笼吊装方案

桩基钢筋笼吊装方案 批准: 审核: 编制: *****工程有限公司

2017年6月20日

目录 第一章吊装设备选型及方法 (3) 1.1总起重量的确定 (3) 1.2钢筋笼吊装加固 (3) 1.3主副吊点的确定 (3) 1.4起重垂直高度计算 (4) 1.5起重机选型确定 (4) 第二章吊装验算 (5) 2.1钢丝绳强度验算 (5) 2.2主、副吊扁担梁 (6) 2.3吊点加固 (6) 2.4卸扣 (6) 2.5滑车 (6) 第三章吊装工序 (6) 第四章安全保证措施 (7) 4.1做好岗前安全吊装培训 (7) 4.2双机抬吊措施 (8) 4.3吊车操作安全措施 (8) 4.4起重工(起重机司机、起重指挥、信号、挂钩工)安全操作规程 (9) 4.5吊装 (12) 4.6吊索具 (13) 第五章高空坠落及物体打击、吊车倾覆应急预案 (13) 5.1报警和接警处置程序 (14)

桩基钢筋笼吊装方案 5.2现场保护的组织程序 (14) 5.3应急物资和设备 (14) 5.4防护、救援的程序和措施 (14) 5.5通讯联络、安全防护措施 (14) 附表一30吨汽车起重机性能表 (16) 附表二25吨汽车起重机起重性能表 (17) 附图钢筋笼吊点布置示意图 (19) 第一章吊装设备选型及方法 1.1总起重量的确定 本工程单节钢筋笼重量最大规格为?1.2m×31m,最大重量约为3吨。(含包括扁担梁、吊钩、滑轮组、卸扣、钢丝绳小计0.35T)。 1.2钢筋笼吊装加固 钢筋笼采用8点起吊,钢筋笼吊点处用?16mm圆钢加固。 钢筋笼起吊时,顶部要用两根扁担横梁,其长度为2米。为了不使钢筋笼在起吊时产生很大的弯曲变形,采用两台吊车同时操作。钢筋笼下端可系绳索用人力控制,防止钢筋笼在空中晃动。起吊时不允许钢筋笼下端在地面上拖引,以防造成下端钢筋弯曲变形。 1.3主副吊点的确定 本工程钢筋笼起吊设备采用一台30吨汽轮吊车和一台25吨汽轮吊车。起重方式采用8点抬吊,主吊设4个吊点,副吊设4个吊点,其中主吊2点设于笼顶上方距离笼顶距离为1.4米,顺向朝下8米、6米、8米处间距布置(附图钢筋笼吊点布置示意图)。

钢筋笼吊装安全保证措施方案

钢筋笼吊装安全保证措施方案 1.1吊装程序的检查 ⑴吊装前,应对钢筋笼焊接质量及钢筋笼尺寸,吊点、担杠点的位置尺寸,作全面检查,钢筋焊接质量符合相关规范及图纸要求。 ⑵钢筋吊环布置必须对称布设,防止在吊装过程中钢筋笼产生偏斜; ⑶吊环与钢筋笼焊接必须牢固,焊缝符合规范要求; ⑷钢筋笼入槽前要求吊直扶稳,钢筋笼中心对准孔位中心缓慢下沉,不得摇晃碰撞孔壁和强行入孔。 1.2吊装前重点检查项目 ⑴各安全防护装置及各指示仪表齐全完好; ⑵钢丝绳及连接部位符合规定; ⑶应对起吊设备进行安全检查,各连接件应无松动; ⑷吊车司机应有操作证及上岗证,严禁无证人员操作起吊设备。 ⑸钢筋笼吊装需要有专人统一指挥,动作应配合协调;无关人员严禁进入钢筋笼吊装影响区域内。 ⑹吊装时,现场所有人员必须佩戴安全帽。 ⑺作业时,起重臂的最大仰角不得超过出厂规定,一般不得超过78度。 ⑻起重机带载行驶时,载荷不得超过允许载荷的70%,行走道路应坚实平整,重物应在起重机正前方向,重物离地面不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。 ⑼在有五级及以上大风或大雨、大雾等恶劣天气时,应停止起吊作业。 1.3吊车操作安全措施 ⑴经建设行政主管部门相关考试合格并持有设备操作证者方准进行操作,操作必须严格遵守有关安全、交接班制度。 ⑵吊车工作及行走路线必须是坚硬水平地面,对强度不足的地面应事先进行场地硬化。 ⑶吊车开始工作前必须检查仪表、水、油、制动、保险等是否完好,并须经过试运转确认安全可靠后才能工作。 ⑷吊车作业中禁止在斜坡地带带着重物回转臂杆,在满载负荷时禁止同时进行操作两种动作,更不得行走或降臂杆。 ⑸吊车头尾回转范围一米以内应无障碍物。

钢筋笼制作技术交底

钢筋笼制作技术交 底

施工技术交底记录 3月8日施管表5

应满足现行国家规范的规定。 四、施工流程 图4-1钢筋笼制作工艺流程图 五、施工方法 1、钢筋下料 1)钢筋下料应严格按照图纸给出的钢筋大样和数量下料。 2)钢筋下料应做到最大限度的对原材的利用,减少产生的废料量和钢筋对接接头。 3)下料前应先对钢筋进行除锈除污,保证钢筋表面洁净,点焊处的水锈一定要清除干净。 4)主筋直螺纹套筒连接 (1)钢筋笼主筋均采用直螺纹套筒连接。 (2)主筋下料时,用直螺纹专用切断机进行切割并用砂轮机打磨切口端面,切口端面要与钢筋轴线垂直,断面要平整,不得有马蹄形或扭曲,钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应进行调直。需要注意的是,接头处不得用气割进行下料,须采用切断机进行切割。 (3)钢筋丝头的牙形、螺距必须与连接套的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累计长度不大于一扣周长的1/2。丝头加工好后应套保护盖。 (4)连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净完好无损。 标准型套筒的几何尺寸(mm) 规格螺纹直径M 螺距P 套筒长度L±1套筒外径Φ±0.5 20 20.5 2.0 5031 22 22.5 2.5 5533 25 25.5 2.5 6538

28 28.5 3.0 6542 32 32.5 3.0 7048 (5)钢筋丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差应为0~2.0P(P为螺距)。 滚丝头加工尺寸(mm) 规格螺纹尺寸丝头长度完整丝扣圈数 20 M20.5×2.0 25 13 22 M22.5×2.527.5 11 25 M25.5×2.5 32.5 13 28 M28.5×3.0 32.5 11 32 M32.5×3.0 35 12 (6)直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相 互顶紧,单边外露丝扣长度不应超过2P;接头拧紧矩应符合规定,直螺纹钢筋接头拧紧力 矩值见下表: 直螺纹钢筋接头拧紧力矩值 钢筋直径(mm)16 18~20 22~25 28~32 拧紧力矩(N·m)100 200 260 320 (7)钢筋笼纵向受力钢筋的接头要相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度按45d计 算,在同一区段内钢筋接头百分率不得大于50%。 5)加强箍、螺旋箍筋、定位筋 (1)东引道南侧人非混行道挡土墙桩基钢筋笼加强箍采用20钢筋,采用单面搭接焊 工艺,搭接长度不小于10d(200㎜)。 (2)东引道南侧人非混行道挡土墙桩基钢筋笼箍筋采用φ10钢筋,箍筋绑扎一定要紧 贴主筋,间距均匀。 (3)东引道南侧人非混行道挡土墙桩基钢筋笼定位筋采用16钢筋,竖向每4m设置 一道,每道环向四个,均匀布置。 (4)承台桩基钢筋笼加强箍采用22钢筋,采用单面搭接焊工艺,搭接长度不小于 10d(220㎜)。 (5)承台桩基钢筋笼箍筋采用φ8钢筋,箍筋绑扎一定要紧贴主筋,间距均匀。 (6)承台桩基钢筋笼定位筋采用16钢筋,竖向每2m设置一道,每道环向四个,均 匀布置。 (7)挡土墙桩基钢筋笼加强箍采用22钢筋,采用单面搭接焊工艺,搭接长度不小于 10d(200㎜)。 (8)挡土墙桩基钢筋笼箍筋采用φ8钢筋,箍筋绑扎一定要紧贴主筋,间距均匀。

钢筋工安全技术交底

钢筋工安全技术交底(详细、针对性强) 交底内容: 一、施工作业特点和危险源:体力消耗大,容易碰伤、划伤等。 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;施工现场的各种安全防护标志、安全防护设施严禁拆除和挪动,如需移动需经批准并及时恢复。

针对性安全交底 详见钢筋机械操作安全技术交底 1. 绑扎基础钢筋,应按规定安放钢筋支架、马橙,铺设走道板(脚手板); 2. 在高处(2米以上含2米)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台和马道。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要满铺、绑牢,不得有探头板、非跳板,临边应搭设防护栏杆和支挂安全网; 3 .绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应站在脚手架或操作平台上作业;脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运送,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 4. 在高处楼层上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触; 5. 绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后方可离开现场; 6.六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季,露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰,并采取防滑措施; 7.要保持作业面道路通畅,作业环境整洁; 8.作业中出现不安全险情时,必须立即停止作业,撤离危险区域,报告领导解决,严禁冒险作业。

钢筋笼吊装方案履带吊

深圳市 *******大厦基坑支护工程钢筋笼、钢立柱起重吊装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 深圳市 ********建筑工程有限公司 二 O一六年 ** 月 ** 日

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、钢筋笼、钢构柱吊装准备 (4) 1、吊装机械、材料投入计划 (5) 2、吊装理论验算准备 (9) 四、钢筋笼、钢构柱吊装施工 (12) 1、钢筋笼吊装流程 (12) 2、钢筋笼吊装方法 (12) 3、钢构柱吊装方法 (14) 五、钢筋笼、钢构柱吊装的安全技术保障措施 (17) 1、组织机构保障 (17) 2、安全技术保障措施 (17) 六、吊装危险源识别与措施 (18) 七、安全预案 (19)

一、编制说明 1、编制目的 、为本基坑支护工程中咬合桩荤桩及立柱支撑桩在钢筋笼及钢构柱吊 装主要技术方面提供必要的作业指导; 、有助于加强钢筋笼及钢构柱吊装过程中的施工管理; 、为钢筋笼及钢构柱吊装作业的安全性和可靠性提供必要的保障。 2、编制依据 、政府关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知文件如:粤建质 [2011]13 号、建质 [2009]87 号等法规文件; 、《 ****************基坑支护工程设计施工图》 、履带式起重机技术及安全操作规程。 二、工程概况 1、内支撑立柱为φ1300mm桩基础 +钢格构柱组合,共96 根(其中 31 根兼做栈桥桩)。立柱桩实际入基坑底有效长度9m,或入中风化岩不少于 微风化岩不少于,且桩嵌固深度长不小于4m。设计桩身混泥土强度等 级为 C30(水下砼)设计钢筋笼保护层厚50mm。钢筋笼直径φ1200mm。 钢筋笼主筋为 22 根φ25Ⅲ级钢,纵向间距2000mm设置加劲筋φ22 间距2000mm,螺旋箍为φ12@150。根据设计要求预计最长钢筋笼为,理论 重量约。 钢构柱为等边角钢4L200*20 钢板强度 Q345-B,截面尺寸 700*700mm,四 面采用 650*250*20 @800 缀板钢板强度Q345-B 兜边满焊焊接而成。根据设

钢筋笼吊装安全措施

目录 一、概述 (2) 二、钢筋笼运输 (2) 三、钢筋笼吊装 (2) 四、钢筋笼定位 (3) 五、安全保证措施 (3)

一、概述 乌鲁木齐市克拉马依路高架道路工程Ⅰ标段,主桥Pm1—Pm34及匝道Pa0—Pa14、Pb0—Pb15、Pc1—Pc20,主桥共计244个桩基,匝道共计159个桩基,桩基选择卵石或基岩为持力层,主线桩基进入持力层深度不小于6米。主桥及匝道的桩基长度不一,桩长最短11.5米,最长33米。 钢筋笼吊装主要注意的问题有以下几点 1)、钢筋运输吊装时变形; 2)、桩长较长的钢筋笼分段吊装并焊接; 3)、钢筋笼定位准确; 4)、吊装安全保证措施。 二、钢筋笼运输 1、起吊 在钢筋加工场用25t吊车将检查合格的钢筋笼起吊放在平板槽车上,起吊时在钢筋笼上设3个吊点,用钢丝绳、扣环作为吊装连接部分。起吊时钢筋笼处于水平状态,并平稳放置在平板槽车上。为了保证骨架起吊时不变形,在加强筋内设置十字撑。 2、运输 钢筋笼运输中不得使骨架变形。夜间或大雾等交通条件差的情况下,严禁钢筋笼运输。 三、钢筋笼吊装 在施工现场顺便道侧设钢筋笼临时存放点,用20*20方木间距2米进行支垫,并保证所有方木顶面处于一个水平面上,待平板槽车到达存放点时用吊车使用和起吊时同样的方法调放到方木上面。如果成孔以检查合格则可以直接起吊下放入孔。

用25吨吊车从平板槽车或方木上将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大勾分两点固定钢筋笼顶端,小勾一点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。对于长骨架,起吊前在骨架内部临时帮扎两根十字撑以加强其刚度。起吊时,先提起中间吊点,使骨架稍提起,再与端点同时起吊,待骨架离开地面后,中间点停吊,继续提升端吊点,整个过程尽量保证钢筋笼顺直。随着端吊点不断上升,慢慢放松中间吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。放松中间吊点的钢丝绳,检查骨架是否顺直,如有弯曲应调直。然后移动到孔口,用十字护桩进行对中后然后下放钢筋笼,当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。然后由下而上逐个解去钢筋十字撑。当骨架下降到第二吊点附近的加强箍筋的下方,将骨架临时支撑于孔口,孔口临时支撑用两根方钢棒,方钢棒应满足强度要求。将吊钩移到骨架上端,取出临时支撑,将骨架徐徐下降,骨架降至设计标高为止。将骨架临时支撑于护筒口,再起吊第二节骨架,使上下两节骨架位于同一直线上进行焊接,焊接采用帮条焊,单面焊接。焊接要求同钢筋加工要求一致。并在孔口牢固定位,以免在灌注混凝土过程中发生浮笼现象。 四、钢筋笼定位 骨架最上端定位,必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度,并反复核对无误后再焊接定位。在钢筋笼上拉上十字线,找出钢筋笼中心,根据护桩找出桩位中心,钢筋笼定位时使钢筋笼中心与桩位中心重合。然后在定位钢筋骨架顶端的顶吊圈下面插入两根平行的方钢棒,在护筒两侧放两根平行的枕木,并将整个定位骨架支托于枕木上。 五、安全目标及安全措施 1、用电安全措施 1)、确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及

钢筋加工安全技术交底书

钢筋加工安全技术交底书单位:编号: 子项目名称:南大干线1.2标项目

3.改变工作盘旋转方向时,必须在停机后进行,即从正转—停—反转,不得直接从正转—反转或从反转—正转; 4.弯曲机运转中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速,严禁在运转时加油或清扫; 5.弯曲钢筋时,严格依据使用说明书要求操作,严禁超过该机对钢筋直径、根数及机械转速的规定; 6.严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人; 7.弯曲未经冷拉或有锈皮的钢筋时,必须戴护目镜及口罩; 8.作业中不得用手清除金属屑,清理工作必须在机械停稳后进行; 9.检修、加油、更换部件或停机,必须切断电源,锁好箱门。 二、焊接 1.焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗。 2.作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时系安全带。 3.焊接作业现场周围lOm范围内不得堆放易燃易爆物品。 4.雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。 5.作业前应检查焊机、线路、焊机外壳保护接零等,确认安全后方可作业。 6.严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。 7.焊接曾储存易燃、易爆物品的容器时,应根据介质性质进行多次置换及清洗,并打开所有孔口,经检测确认安全后方可作业。 8.在密封容器内施焊时,应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得超过12V。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护,监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。 9.施焊地点潮湿,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。应定期检查绝缘鞋的绝缘情况。 10.焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 11.工作中遇下列情况应切断电源:改变电焊机接头;移动二次线;转移工作地点;检修电焊机;暂停焊接作业。 12.高处作业时,必须符合下列要求: ①与电线的距离不得小于2 5m; ②必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上; ③必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人值守。必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品; ④必须使用盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业; ⑤必须在稳固的平台上作业。焊机必须放置平稳、牢固,设良好的接地保护装置。 13.焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被利器物损伤的措施。 14.清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放。 15.下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。 三、钢筋运输

钢筋笼吊装安全交底

山东省东明黄河公路大桥TJ-3标(K55+337.66~K58+873.66段) 钢筋笼吊装 安全技术交底 编制: 审核: 接受: 中铁二十三局集团 第一工程有限公司东明黄河公路大桥项目部 二○一一年十月

钢筋笼吊装安全技术交底 一起重工必须经过安全技术培训,考试合格并取得操作资格证后,方可上岗工作。 二吊车行驶和工作的场地应保持平坦坚实,离沟渠、基坑应有必要的安全距离。 三启动前应重点检查: 1 各安全保护装置和指示仪表齐全; 2 钢丝绳及连接部位符合规定;吊装钢丝绳要求用46MM直径(八股头钢丝绳)两根,钢丝绳如有扭结,变形,断丝,锈蚀等现象,应及时降低标准使用或报废,编结绳扣应使各股松紧一致,编结部分长度不得小于钢丝绳直径的15倍,并不得短于30cm。 3 燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; 4 各连接件无松动; 5 轮胎气压符合标准。 6 使用前必须试车,看是否符合规定,如不符合必须修理或更换,不得凑合使用。 7 事先应看好吊车通道,吊运方向和地点,如有障碍必须清理。 8 作业前应详细讨论其吊装办法,明确分工,互相协调,互相协作,防止混乱。 9 禁止在视线不清的情况下吊装,吊装时必须有专人指挥,指挥人员应由技术熟练,懂得吊车性能的人员担任,指挥时应站在能够照顾全面的工作地点,同时指挥者应能清楚地看到钢筋笼吊装的全过程,所发信号应事先统一,并做

到准确,洪亮和清楚。 10 吊装卡环应使其长度方向受力,抽销卡环应预防销子滑脱,有缺陷的严禁使用,要求用30T的卡环四个。 11 吊车严格执行‘十不吊’即: 11.1 超过额定负荷不吊。 11.2指挥信号不明,重量不明不吊。 11.3吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。 11.4 吊车吊重物直接进行加工的不吊。 11.5歪拉,斜吊不吊。 11.6工件上站人或工件上浮放着活动物不吊。 11.7氧气瓶,乙炔瓶等危险物品无安全措施不吊 11.8带棱角,刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。 11.9 埋在地下的物件不拔,不吊。 11.10非起重指挥人员指挥时不吊。 12 吊运物品坚持‘三不超过’: 12.1不从人头上越过。 12.2不从汽车上越过。 12.3不从设备上越过。 13 钢筋笼吊装建议用两台吊车,两头吊(一台160T,一台65T),并根据钢筋笼的直径加工铁扁担等调节松紧度,防止挤压钢筋笼,导致钢筋笼变形。 14 启动前应将各操纵杆放在空挡位置,按照内燃机启动要求进行启动;启动后检查各仪表指示值,运转正常后结合液压泵;待压力达到规定值,油温升到30 ℃以上,方可开始作业。

相关文档